Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Time-Switch schaltet unzuverlässig

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.0k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    698

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.0k

Time-Switch schaltet unzuverlässig

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
18 Beiträge 3 Kommentatoren 880 Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • C Offline
    C Offline
    Coachi
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Hallo,

    ich benutze seit einiger Zeit den Adapter Time-Switch für die Rasenbewässerung. Da momentan Rasen nachgesät wurde und ich regelmäßig 6x am Tag alle Kreise laufen lassen muss hab ich festgestellt das die Steuerung unregelmäßig schaltet!

    Ich habe 6 Ventile, diese laufen momentan immer 5 Minuten mit Brunnenwasser. Hier sieht man am Smartmeter sehr schön das unregelmäßig manche Kreise nicht laufen...
    Im Anhang mal ein BildScreenshot 2023-09-14 213437.png
    Um13 Uhr und um 19 Uhr hat alles gepasst, die anderen Male hat immer ein Ventil nicht eingeschalten.

    Wie kann ich vorgehen um der Ursache auf die Schliche zu kommen? Die Shellys mit denen die Ventile geschalten werden haben eigentlich alle sehr guten Wlan Empfang. In iobroker sind sie mit MQTT eingebunden
    Ich weiss aktuell nicht wie oder nach was ich genau suchen soll. Ursachen kann es viele haben...

    VG

    mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • C Coachi

      Hallo,

      ich benutze seit einiger Zeit den Adapter Time-Switch für die Rasenbewässerung. Da momentan Rasen nachgesät wurde und ich regelmäßig 6x am Tag alle Kreise laufen lassen muss hab ich festgestellt das die Steuerung unregelmäßig schaltet!

      Ich habe 6 Ventile, diese laufen momentan immer 5 Minuten mit Brunnenwasser. Hier sieht man am Smartmeter sehr schön das unregelmäßig manche Kreise nicht laufen...
      Im Anhang mal ein BildScreenshot 2023-09-14 213437.png
      Um13 Uhr und um 19 Uhr hat alles gepasst, die anderen Male hat immer ein Ventil nicht eingeschalten.

      Wie kann ich vorgehen um der Ursache auf die Schliche zu kommen? Die Shellys mit denen die Ventile geschalten werden haben eigentlich alle sehr guten Wlan Empfang. In iobroker sind sie mit MQTT eingebunden
      Ich weiss aktuell nicht wie oder nach was ich genau suchen soll. Ursachen kann es viele haben...

      VG

      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @coachi
      erfass mal per history adapter die entsprechenden states der shellies. Damit solltest du zumindest mal feststellen können ob der Schaltbefehl bis zum shelly adapter kommt.
      Und ev auch die Ausgänge von time.switch protokollieren.

      Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
      Support Repositoryverwaltung.

      Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

      LESEN - gute Forenbeitrage

      C 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • mcm1957M mcm1957

        @coachi
        erfass mal per history adapter die entsprechenden states der shellies. Damit solltest du zumindest mal feststellen können ob der Schaltbefehl bis zum shelly adapter kommt.
        Und ev auch die Ausgänge von time.switch protokollieren.

        C Offline
        C Offline
        Coachi
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @mcm57 Bei den Shellys hab ich das history logging eingeschalten. Bei time-switch ist mir nicht klar was ich mitloggen muss?

        Hier mal der Adapter:
        Screenshot 2023-09-14 213437.png

        mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • C Coachi

          @mcm57 Bei den Shellys hab ich das history logging eingeschalten. Bei time-switch ist mir nicht klar was ich mitloggen muss?

          Hier mal der Adapter:
          Screenshot 2023-09-14 213437.png

          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @coachi
          Wenn der Adapter outpu states hat logg diese mit.
          Wenn der Adapzter direkt di shelly states bedient, dann gibts wahrscheinlich beim time switch nichts zu loggen

          Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
          Support Repositoryverwaltung.

          Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

          LESEN - gute Forenbeitrage

          C 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • mcm1957M mcm1957

            @coachi
            Wenn der Adapter outpu states hat logg diese mit.
            Wenn der Adapzter direkt di shelly states bedient, dann gibts wahrscheinlich beim time switch nichts zu loggen

            C Offline
            C Offline
            Coachi
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @mcm57 Weisst du wo die Daten hingeschrieben werden? Hatte heute wieder mehrere Ausfälle...
            Unter Protokolle im iobroker habe ich mehrere Meldungen die so aussehen " [MQTT] Device with client id "shellyswitch25-349454797817" connected!"

            Diese Meldungen passen auch zur Uhrzeit wo der Shelly nicht eingeschalten hat!

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • C Coachi

              @mcm57 Weisst du wo die Daten hingeschrieben werden? Hatte heute wieder mehrere Ausfälle...
              Unter Protokolle im iobroker habe ich mehrere Meldungen die so aussehen " [MQTT] Device with client id "shellyswitch25-349454797817" connected!"

              Diese Meldungen passen auch zur Uhrzeit wo der Shelly nicht eingeschalten hat!

              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @coachi sagte in Time-Switch schaltet unzuverlässig:

              [MQTT] Device with client id "shellyswitch25-349454797817" connected!"

              dann war dieser shelly vorher offline.

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              C 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @coachi sagte in Time-Switch schaltet unzuverlässig:

                [MQTT] Device with client id "shellyswitch25-349454797817" connected!"

                dann war dieser shelly vorher offline.

                C Offline
                C Offline
                Coachi
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                @homoran Ja so seh ich das auch, die Frage ist warum! Wlan Empfang ist perfekt, daran wirds eher nicht liegen denke ich. Wie ist das mit MQTT? Hab gerade im iobroker im Shelly Adapter unter Allgemeine Einstellungen gesehen das es da ein Abfragezeit gibt, eingestellt ist 15 Sekunden. Könnte da ein Problem sein?

                C 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • C Coachi

                  @homoran Ja so seh ich das auch, die Frage ist warum! Wlan Empfang ist perfekt, daran wirds eher nicht liegen denke ich. Wie ist das mit MQTT? Hab gerade im iobroker im Shelly Adapter unter Allgemeine Einstellungen gesehen das es da ein Abfragezeit gibt, eingestellt ist 15 Sekunden. Könnte da ein Problem sein?

                  C Offline
                  C Offline
                  Coachi
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  @coachi Auffällig ist noch das der oder die Shellys immer 2 Sekunden nachdem sie schalten sollten diese Meldung ausgeben

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • C Coachi

                    @coachi Auffällig ist noch das der oder die Shellys immer 2 Sekunden nachdem sie schalten sollten diese Meldung ausgeben

                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                    #9

                    @coachi sagte in Time-Switch schaltet unzuverlässig:

                    @coachi Auffällig ist noch das der oder die Shellys immer 2 Sekunden nachdem sie schalten sollten diese Meldung ausgeben

                    ich hab keine Shellys, aber das klingt als würde die Spannung (durch den Schaltversuch??) zusammenbrechen, was zum Abbruch der Verbindung fphrt.
                    Nachdem die Spannung sich wieder aufgebaut hat, meldet sich der Shelly wieder an.

                    und wenn ich deine Grafik richtig deute ist es immer der mittlere Kreis, der fehlt. Somit wahrscheinlich auch immer der selbe Shelly

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @coachi sagte in Time-Switch schaltet unzuverlässig:

                      @coachi Auffällig ist noch das der oder die Shellys immer 2 Sekunden nachdem sie schalten sollten diese Meldung ausgeben

                      ich hab keine Shellys, aber das klingt als würde die Spannung (durch den Schaltversuch??) zusammenbrechen, was zum Abbruch der Verbindung fphrt.
                      Nachdem die Spannung sich wieder aufgebaut hat, meldet sich der Shelly wieder an.

                      und wenn ich deine Grafik richtig deute ist es immer der mittlere Kreis, der fehlt. Somit wahrscheinlich auch immer der selbe Shelly

                      C Offline
                      C Offline
                      Coachi
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #10

                      @homoran Das mit der Spannung wäre mal ein Ansatz, allerings betrifft es alle drei Shellys, einer öfter, die anderen beiden seltener. Ich werde die Verdrahtung jedenfalls nochmal überprüfen

                      mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • C Coachi

                        @homoran Das mit der Spannung wäre mal ein Ansatz, allerings betrifft es alle drei Shellys, einer öfter, die anderen beiden seltener. Ich werde die Verdrahtung jedenfalls nochmal überprüfen

                        mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #11

                        @coachi
                        Was schaltest du mit den Shellies?
                        Es geht ja um Beregnung. Schaltest du damit direkt 230V Ventile oder Trafos oder Schaltnetzteile?

                        Und wie weit ist Last vom Shelly entfernt?

                        Auf was ichvraus will. Induktive Lasten können beim Ausscgalten ganz schöne Spannungsspitzen erzeugen die dann ev den Sherly abstürzen lassen. Prüf sicherheitsgalber nal ob die Shellies ev unplanmässig restarten.

                        Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                        Support Repositoryverwaltung.

                        Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                        LESEN - gute Forenbeitrage

                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • mcm1957M mcm1957

                          @coachi
                          Was schaltest du mit den Shellies?
                          Es geht ja um Beregnung. Schaltest du damit direkt 230V Ventile oder Trafos oder Schaltnetzteile?

                          Und wie weit ist Last vom Shelly entfernt?

                          Auf was ichvraus will. Induktive Lasten können beim Ausscgalten ganz schöne Spannungsspitzen erzeugen die dann ev den Sherly abstürzen lassen. Prüf sicherheitsgalber nal ob die Shellies ev unplanmässig restarten.

                          C Offline
                          C Offline
                          Coachi
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #12

                          @mcm57 @mcm57 Damit wird ein Relais geschalten das dann wiederum die 24V Magnetventile schaltet
                          Somit müssten die induktiven Lasten kein Problem sein, die Stromkreise sind ja durch die Relais getrennt. Oder denkst du das da trotzdem ein Problem sein kann?

                          Wie prüf ich den unplanmäßigen Reset der Shellys? Ich könnte einen Dauerping mitlaufen lassen und protokollieren?

                          mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • C Coachi

                            @mcm57 @mcm57 Damit wird ein Relais geschalten das dann wiederum die 24V Magnetventile schaltet
                            Somit müssten die induktiven Lasten kein Problem sein, die Stromkreise sind ja durch die Relais getrennt. Oder denkst du das da trotzdem ein Problem sein kann?

                            Wie prüf ich den unplanmäßigen Reset der Shellys? Ich könnte einen Dauerping mitlaufen lassen und protokollieren?

                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #13

                            @coachi
                            Relais könnten auch induktiv sein da spule.
                            Ev klemm einen Entsörkondensator paralell zum Relais. (Details müsstest googeln).

                            Alldings würd ich das bei kleinen Relais als eher unjrizisch sehen. Und 10kW Schütze wirst ha nicht verbaut haben...

                            Habs grad mal auf nem shelly plug s nachgesehn dachte er hat ne betriebsstunden anzeige. Habs nicht gefunden. Aber bei dem gibts ein aktivitätspritokill wo ein u aus gelogged wird. Ev noch mehr. Scgau nal ob du dort was siehst

                            Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                            Support Repositoryverwaltung.

                            Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                            LESEN - gute Forenbeitrage

                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • mcm1957M mcm1957

                              @coachi
                              Relais könnten auch induktiv sein da spule.
                              Ev klemm einen Entsörkondensator paralell zum Relais. (Details müsstest googeln).

                              Alldings würd ich das bei kleinen Relais als eher unjrizisch sehen. Und 10kW Schütze wirst ha nicht verbaut haben...

                              Habs grad mal auf nem shelly plug s nachgesehn dachte er hat ne betriebsstunden anzeige. Habs nicht gefunden. Aber bei dem gibts ein aktivitätspritokill wo ein u aus gelogged wird. Ev noch mehr. Scgau nal ob du dort was siehst

                              C Offline
                              C Offline
                              Coachi
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #14

                              @mcm57 Hab die hier
                              Heschen Haushalt AC Schütz, CT1-25
                              Also keine ganz kleinen

                              Ich schau mal, glaub das ich da mal was gesehen hab bzgl. Logging...

                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • C Coachi

                                @mcm57 Hab die hier
                                Heschen Haushalt AC Schütz, CT1-25
                                Also keine ganz kleinen

                                Ich schau mal, glaub das ich da mal was gesehen hab bzgl. Logging...

                                C Offline
                                C Offline
                                Coachi
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #15

                                @coachi Man kann Debug Logging einschalten, wird zwar abgeraten weils wohl Kapazitäten raubt aber für meinen Fall ist es nicht schlecht denke ich. Sobald ich Erkenntnisse hab mach ichs einfach wieder aus ;-)

                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • C Coachi

                                  @coachi Man kann Debug Logging einschalten, wird zwar abgeraten weils wohl Kapazitäten raubt aber für meinen Fall ist es nicht schlecht denke ich. Sobald ich Erkenntnisse hab mach ichs einfach wieder aus ;-)

                                  C Offline
                                  C Offline
                                  Coachi
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #16

                                  @coachi Ach ja, und mit dem History Adapter, wo sieht man die Daten die der mitloggt? Oder ist das eh das was unter Protokolle angezeigt wird?

                                  C HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • C Coachi

                                    @coachi Ach ja, und mit dem History Adapter, wo sieht man die Daten die der mitloggt? Oder ist das eh das was unter Protokolle angezeigt wird?

                                    C Offline
                                    C Offline
                                    Coachi
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #17

                                    @coachi Also kurzes Update, hab die Shellys von der Hutschiene runter und provisorisch nach aussen gehängt. Sie haben jetzt etwas Abstand zu den Relais, seitdem läuft die Bewässerung stabil.

                                    Anscheinend strahlen die Relais tatsächlich und bringen die Shellys immer wieder mal zum Absturz. Ich werd jetzt alles im Sicherungskasten anders anordnen, so das es einen Block mit den Shellys gibt und einen Block mit Relais. Ist zwar von der Verdrahtung aufwendiger und nicht so sauber aber zumindest funktioniert es ;-)

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • C Coachi

                                      @coachi Ach ja, und mit dem History Adapter, wo sieht man die Daten die der mitloggt? Oder ist das eh das was unter Protokolle angezeigt wird?

                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #18

                                      @coachi sagte in Time-Switch schaltet unzuverlässig:

                                      wo sieht man die Daten die der mitloggt?

                                      in den Einstellungen vom Datenpunkt (zahnrad|

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      Antworten
                                      • In einem neuen Thema antworten
                                      Anmelden zum Antworten
                                      • Älteste zuerst
                                      • Neuste zuerst
                                      • Meiste Stimmen


                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate
                                      FAQ Cloud / IOT
                                      HowTo: Node.js-Update
                                      HowTo: Backup/Restore
                                      Downloads
                                      BLOG

                                      376

                                      Online

                                      32.6k

                                      Benutzer

                                      82.0k

                                      Themen

                                      1.3m

                                      Beiträge
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                      ioBroker Community 2014-2025
                                      logo
                                      • Anmelden

                                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                      • Erster Beitrag
                                        Letzter Beitrag
                                      0
                                      • Home
                                      • Aktuell
                                      • Tags
                                      • Ungelesen 0
                                      • Kategorien
                                      • Unreplied
                                      • Beliebt
                                      • GitHub
                                      • Docu
                                      • Hilfe