Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Blockly - Fensterdrehgriff auswerten?

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    665

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    5.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

Blockly - Fensterdrehgriff auswerten?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • TomTT Offline
    TomTT Offline
    TomT
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    ich glaube ich verzweifle langsam an Blockly … :shock:

    Ich würde gerne mehrere HM Fensterdrehgriffe auswerten und wenn alle 0 also closed sind eine Systemvariable setzen.

    Diese haben als State 3 Zustände : 0 = Closed / 1 = tilted / 2 = Open

    Ich finde absolut keinen Ansatz mit Blockly, wie ich diese 3 Stati verarbeiten kann….

    Klar, ich kann alle auf CLOSED prüfen, aber ich würde auch auf die TILTED reagieren können.

    Ich hätte nicht gedacht, daß ich mit Blockly so ein Brett vor dem Kopf kriegen kann, in HM selbst ist das in 2 Minuten getan...

    Hätte da jemand ein leicht verständliches Beispiel für mich?

    Grüße

    Tom

    EDIT :

    was noch unglaublich irritiert ist die Farbmarkierung neben LOGIK. Dieser Balken ist LILA/ROT und die Blöcke selbst sind dann BLAU....

    Alle anderen Farben passen.... Ist dass so gewollt und warum?

    PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
    if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • rantanplanR Online
      rantanplanR Online
      rantanplan
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @TomT:

      was noch unglaublich irritiert ist die Farbmarkierung neben LOGIK. Dieser Balken ist LILA/ROT und die Blöcke selbst sind dann BLAU….

      Alle anderen Farben passen.... Ist dass so gewollt und warum? `

      Also das hat mich nie irritiert. :lol:

      Wenn Du auf gekippt und offen reagieren willst: Fall Status > 0 mache ….

      Grüße

      Rantanplan

      CCU3 / MS Server 2019(VM) / Scripten mit Blockly

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • TomTT Offline
        TomTT Offline
        TomT
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        3351_blockly01.jpg

        Das wäre für ein Fenster der Block der funktioniert…

        Gibt es da noch ne elegantere Lösung?

        Ich schrieb ja bereits mehrere Fenstergriffe....

        Also etwa so :

        WENN

        Fenster1 = AUF

        oder

        Fenster2 = AUF

        oder

        ....

        DANN

        SV_Fenster = AUF

        SONST WENN

        Fenster1 = GEKIPPT

        oder

        Fenster2 = GEKIPPT

        oder

        ....

        DANN

        SV_Fenster = GEKIPPT

        SONST

        SV_Fenster = ZU

        PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
        if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • TomTT Offline
          TomTT Offline
          TomT
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          Habe jetzt auch mal nach oben geposteten Bild alle Erdgeschossfenster zusammengesetzt.

          3351_blockly02.jpg

          3351_blockly03.jpg

          usw.

          So meine ich sollte eigentlich, wenn irgendein fenster geöffnet wird, die SV_FensterEG auf 1 gesetzt werden.

          Passiert aber nicht….

          Die SV bleibt auf 0, egal was ich auch mache...

          So ganz langsam steigt mein Frustationslevel mit dem ioBroker. :oops:

          Ich hätte echt nicht damit gerechnet, daß der Umstieg von HM und Mediola so zeitintensiv und frustrierend ist.

          Bin schon am überlegen den OPI zu verkaufen, ioBroker zu löschen und bei HM und Mediola zu bleiben.

          Grüße

          Tom

          PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
          if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Developer Most Active Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            2 bemerkungen:

            1: warum so kompliziert mit so vielen abfragen ? Du kannst auch einfach eine IF abfragen machen und darin oder einbauen, also

            wen fenster 1 = auf oder fenster 2 ist auf oder… usw, und dan sonst ....

            2: deine logic stimm nicht, due benutzt uerball if abragen also wird wen dein letztes fenster zu is wird der status immer auf 0 springen

            3: du benutzt einen mathe block fuer den wert 0/1, probier mal tekst. Muss das eigentlich 0/1 sein oder true/false ?

            Wen du mal einen export von deinem blockly machst koennen wir die helfen und dein beispiel umbauen. Mach mal bitte export dan bau ich es dir um das es passt als beispiel :)

            ~Dutch

            PS:
            ` > So ganz langsam steigt mein Frustationslevel mit dem ioBroker. :oops:

            Ich hätte echt nicht damit gerechnet, daß der Umstieg von HM und Mediola so zeitintensiv und frustrierend ist. `

            so hier und da ist die logic anders als man gewoenst ist das ist eine sachen von probieren und umstellen, bei mir war es genau andersrumund haben mich die programme/moeglichkeiten mit HM einfach enorm irritiert und mediola hab ich nach 3 tagen rausgeschmissen :)

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • rantanplanR Online
              rantanplanR Online
              rantanplan
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @TomT:

              Ich schrieb ja bereits mehrere Fenstergriffe….

              Also etwa so :

              WENN

              Fenster1 = AUF

              oder

              Fenster2 = AUF

              oder

              ....

              DANN

              SV_Fenster = AUF

              SONST WENN

              Fenster1 = GEKIPPT

              oder

              Fenster2 = GEKIPPT

              oder

              ....

              DANN

              SV_Fenster = GEKIPPT

              SONST

              SV_Fenster = ZU `

              Dein Bildbeispiel kann nicht funktionieren weil "Baustein aktualisiere" und nicht "steuere"

              Zudem ist es sinnfrei einen Zustand 1 zu 1 in einer Variablen abzubilden.

              Auch Dein Textbeispiel macht keinen Sinn.

              Wenn ein Fenster offen ist und eines ist gekippt, "gewinnt" immer das gekippte Fenster.

              Was möchtest Du?

              Wissen ob alle Fenster zu sind?

              Wissen wie viele offen sind?

              Wissen wie viele gekippt sind?

              Wissen wie viele gekippt und wie viele offen sind?

              Usw. usw…..

              Grüße

              Rantanplan

              CCU3 / MS Server 2019(VM) / Scripten mit Blockly

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • rantanplanR Online
                rantanplanR Online
                rantanplan
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                @TomT:

                So ganz langsam steigt mein Frustationslevel mit dem ioBroker. :oops:

                Ich hätte echt nicht damit gerechnet, daß der Umstieg von HM und Mediola so zeitintensiv und frustrierend ist.

                Bin schon am überlegen den OPI zu verkaufen, ioBroker zu löschen und bei HM und Mediola zu bleiben. `
                Die Schuld nicht immer bei anderen suchen ;)
                @TomT:

                Die SV bleibt auf 0, egal was ich auch mache… `
                Falscher Baustein. "steuere" NICHT "aktualisiere"!!!

                Hast Du schon mal irgendwelche Blockly-Beiträge gelesen?

                Den Hinweis habe ich schon gefühlte 1000mal geschrieben.

                Wie Dutchman schrieb, stell mal Dein Blockly als Export bereit.

                Muss dann nur mit Dutchman klären ob er oder ich dran bastel :D

                Grüße

                Rantanplan

                CCU3 / MS Server 2019(VM) / Scripten mit Blockly

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • TomTT Offline
                  TomTT Offline
                  TomT
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  Moin :D

                  Danke für eure Hilfe Dutchman und Rantanplan ;)

                  Ich habe glaube ich gestern zu lange am Broker gesessen und einen Knoten ins Gehirn bekommen….

                  Dutchman hat Recht, die SV wird immer 0 sein, wenn das letzte Fenster auf 0 ist.

                  Wieder mal auf den klassischen Fehler reingefallen :?

                  0,1, und 2 sind die Rückgabewerte des Datenpunktes für Fensterdrehgriffe, wahr / unwahr die des normalen TFK.

                  Ich werde mal den Blockly versuchen umzubauen mit einer klassischen Oder Verknüpfung, wenn ich die denn mal finde :-)

                  Wenn es dann nicht klappt stell ich den Export mal hier rein.

                  > Wenn ein Fenster offen ist und eines ist gekippt, "gewinnt" immer das gekippte Fenster.
                  Das ist so beabsichtigt. Nur wenn alle Fenster zu sind soll die SV auf 0 stehen, sonst soll sie immer 1 sein.

                  > Dein Bildbeispiel kann nicht funktionieren weil "Baustein aktualisiere" und nicht "steuere"
                  Dann habe ich den Unterschied zwischen den beiden nicht verstanden.

                  Steuere ist doch das gleiche wie aktualisiere, nur das bei steuere noch der Auslöseevent mit gesendet wird, oder?

                  Ich will aber nix auslösen, sondern nur den SV Wert ändern.

                  ` > Was möchtest Du?

                  Wissen ob alle Fenster zu sind? `
                  Ja, genau das ist es :)

                  > Die Schuld nicht immer bei anderen suchen ;)
                  Hab ich das wirklich? :mrgreen:

                  ` > Hast Du schon mal irgendwelche Blockly-Beiträge gelesen?

                  Den Hinweis habe ich schon gefühlte 1000mal geschrieben. `
                  Ja, ich habe schon versucht aus diversen Blockly Beiträgen schlau zu werden, aber das Ergebnis siehst du ja oben ;)

                  Grüße

                  Tom

                  PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                  if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • TomTT Offline
                    TomTT Offline
                    TomT
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #9

                    Moin,

                    sodele, Rückmeldung zu oben abgebildetem Blockly.

                    Nachdem ich einiges an Zeit in Blockly invenstiert habe, und die ineinander geschachtelten ODER Abfragen mir persönlich viel zu unübersichtlich gewesen sind, habe ich es mit einem Javascript gelöst. :D

                    on(
                        {id: new RegExp('hm-rpc\\.0\\.LEQ0631xxx\\.1\\.STATE' + "|" + 
                        'hm-rpc\\.0\\.LEQ0631xxx\\.1\\.STATE' + "|" + 
                        'hm-rpc\\.0\\.LEQ1467xxx\\.1\\.STATE' + "|" + 
                        'hm-rpc\\.0\\.LEQ0501xxx\\.1\\.STATE' + "|" + 
                        'hm-rpc\\.0\\.LEQ0504xxx\\.1\\.STATE' + "|" + 
                        'hm-rpc\\.0\\.LEQ0505xxx\\.1\\.STATE' + "|" + 
                        'hm-rpc\\.0\\.LEQ1467xxx\\.1\\.STATE' + "|" + 
                        'hm-rpc\\.0\\.MEQ0031xxx\\.1\\.STATE' + "|" + 
                        'hm-rpc\\.0\\.MEQ0031xxx\\.1\\.STATE' + "|" + 
                        'hm-rpc\\.0\\.LEQ1467xxx\\.1\\.STATE'), change: "ne"}, 
                    
                        function (obj) 
                            {if (getState("hm-rpc.0.LEQ0631xxx.1.STATE").val !== 0 || 
                                getState("hm-rpc.0.LEQ0631xxx.1.STATE").val !== 0 || 
                                getState("hm-rpc.0.LEQ1467xxx.1.STATE").val !== false || 
                                getState("hm-rpc.0.LEQ0501xxx.1.STATE").val !== false || 
                                getState("hm-rpc.0.LEQ0504xxx.1.STATE").val !== false || 
                                getState("hm-rpc.0.LEQ0505xxx.1.STATE").val !== false || 
                                getState("hm-rpc.0.LEQ1467xxx.1.STATE").val !== false || 
                                getState("hm-rpc.0.LEQ1467xxx.1.STATE").val !== false || 
                                getState("hm-rpc.0.MEQ0031xxx.1.STATE").val !== false || 
                                getState("hm-rpc.0.MEQ0031xxx.1.STATE").val !== false) 
                                {
                                setState("Systemvariablen.0.SV_FensterEG", 1);
                                } 
                            else {setState("Systemvariablen.0.SV_FensterEG", 0);
                                }
                            }
                    );
                    
                    

                    Klappt genau so, wie ich es mir vorgestellt habe.

                    Nur wenn alle Fenster zu sind, dann SV = 0 sonst SV = 1.

                    Damit kann ich zum Start mal arbeiten….

                    Ich danle euch für den Input ;)

                    Grüße

                    Tom

                    PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                    if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0

                    Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                    Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                    Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                    Registrieren Anmelden
                    Antworten
                    • In einem neuen Thema antworten
                    Anmelden zum Antworten
                    • Älteste zuerst
                    • Neuste zuerst
                    • Meiste Stimmen


                    Support us

                    ioBroker
                    Community Adapters
                    Donate
                    FAQ Cloud / IOT
                    HowTo: Node.js-Update
                    HowTo: Backup/Restore
                    Downloads
                    BLOG

                    572

                    Online

                    32.7k

                    Benutzer

                    82.6k

                    Themen

                    1.3m

                    Beiträge
                    Community
                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                    ioBroker Community 2014-2025
                    logo
                    • Anmelden

                    • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                    • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                    • Erster Beitrag
                      Letzter Beitrag
                    0
                    • Home
                    • Aktuell
                    • Tags
                    • Ungelesen 0
                    • Kategorien
                    • Unreplied
                    • Beliebt
                    • GitHub
                    • Docu
                    • Hilfe