Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Einschaltwert über Temperatur erfassen

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    329

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    600

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    1.8k

Einschaltwert über Temperatur erfassen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
59 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S siporax

    @homoran Nein leider nicht.
    Dachte mir ein Temperaturanstieg von 1°C müsste dazu doch langen um ein Schatzustand "EIN" zu simulieren.
    Ist nur für Vis das ganze da ich das irgendwie erfassen möchte.

    S Offline
    S Offline
    siporax
    schrieb am zuletzt editiert von siporax
    #8

    @siporax Würde sagen in 5 Minuten kann man immer noch abändern muss ich dan sehen vor Ort.
    kann das sein das du eine Abfrage machen alle 5 Minuten ob ein Temperatur anstieg erfolgt ist um 1 °C.
    Liege ich da richtig?

    T 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S siporax

      @homoran Nein leider nicht.
      Dachte mir ein Temperaturanstieg von 1°C müsste dazu doch langen um ein Schatzustand "EIN" zu simulieren.
      Ist nur für Vis das ganze da ich das irgendwie erfassen möchte.

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #9

      @siporax sieh mal da
      https://forum.iobroker.net/post/1042252

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • HomoranH Homoran

        @siporax sieh mal da
        https://forum.iobroker.net/post/1042252

        S Offline
        S Offline
        siporax
        schrieb am zuletzt editiert von
        #10

        @homoran said in Einschaltwert über Temperatur erfassen:

        @siporax sieh mal da
        https://forum.iobroker.net/post/1042252

        Denke das kommt fast hin aber die Abweichung sind 0,2 also für beide Werte gleich
        und wo ist hier der Zeit (alle 5 Minuten )

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S siporax

          @siporax Würde sagen in 5 Minuten kann man immer noch abändern muss ich dan sehen vor Ort.
          kann das sein das du eine Abfrage machen alle 5 Minuten ob ein Temperatur anstieg erfolgt ist um 1 °C.
          Liege ich da richtig?

          T Offline
          T Offline
          ticaki
          schrieb am zuletzt editiert von
          #11

          @siporax
          Wenn ich das machen würde:

          Daten in einer Datenbank
          manuell auswerten welcher Zeitraum und welche Temperatur sicher sind
          dann auf die Datenbank mit diesem Wissen einen Abfrage über den Zeitraum und mir die Differenz ausgeben lassen.

          Ich mache sowas ähnliches für Legionellen abtötung: Also wann war das letzte mal die Temperatur > 65C° war bis zu diesem Zeitpunkt die Temperatur < 50C° wenn ja - Feuer frei, wenn nein, warte auf Sonne.

          Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

          Spenden

          S 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • T ticaki

            @siporax
            Wenn ich das machen würde:

            Daten in einer Datenbank
            manuell auswerten welcher Zeitraum und welche Temperatur sicher sind
            dann auf die Datenbank mit diesem Wissen einen Abfrage über den Zeitraum und mir die Differenz ausgeben lassen.

            Ich mache sowas ähnliches für Legionellen abtötung: Also wann war das letzte mal die Temperatur > 65C° war bis zu diesem Zeitpunkt die Temperatur < 50C° wenn ja - Feuer frei, wenn nein, warte auf Sonne.

            S Offline
            S Offline
            siporax
            schrieb am zuletzt editiert von
            #12

            @ticaki said in Einschaltwert über Temperatur erfassen:

            @siporax
            Wenn ich das machen würde:

            Daten in einer Datenbank
            manuell auswerten welcher Zeitraum und welche Temperatur sicher sind
            dann auf die Datenbank mit diesem Wissen einen Abfrage über den Zeitraum und mir die Differenz ausgeben lassen.

            Ich mache sowas ähnliches für Legionellen abtötung: Also wann war das letzte mal die Temperatur > 65C° war bis zu diesem Zeitpunkt die Temperatur < 50C° wenn ja - Feuer frei, wenn nein, warte auf Sonne.

            Das ist mir zu kompliziert habe zwar diese Wert in der Datenbank usw. ich versuche mal das vom erten Vorschlag

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S siporax

              @homoran said in Einschaltwert über Temperatur erfassen:

              @siporax sieh mal da
              https://forum.iobroker.net/post/1042252

              Denke das kommt fast hin aber die Abweichung sind 0,2 also für beide Werte gleich
              und wo ist hier der Zeit (alle 5 Minuten )

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #13

              @siporax sagte in Einschaltwert über Temperatur erfassen:

              wo ist hier der Zeit (alle 5 Minuten )

              davon steht nichts in deinem Eröffnungspost

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              S 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @siporax sagte in Einschaltwert über Temperatur erfassen:

                wo ist hier der Zeit (alle 5 Minuten )

                davon steht nichts in deinem Eröffnungspost

                S Offline
                S Offline
                siporax
                schrieb am zuletzt editiert von
                #14

                @homoran said in Einschaltwert über Temperatur erfassen:

                @siporax sagte in Einschaltwert über Temperatur erfassen:

                wo ist hier der Zeit (alle 5 Minuten )

                davon steht nichts in deinem Eröffnungspost

                Du hast dannach gefragt und ich habe dir das Als Antwort gegeben steht weiter oben.
                Habe aber vom Beispiel ein Problem wo finde ich den ersten Block Setze Abweichung auf
                sollte doch unter Trigger zu finden sein in Blockly oder ?

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S siporax

                  @homoran said in Einschaltwert über Temperatur erfassen:

                  @siporax sagte in Einschaltwert über Temperatur erfassen:

                  wo ist hier der Zeit (alle 5 Minuten )

                  davon steht nichts in deinem Eröffnungspost

                  Du hast dannach gefragt und ich habe dir das Als Antwort gegeben steht weiter oben.
                  Habe aber vom Beispiel ein Problem wo finde ich den ersten Block Setze Abweichung auf
                  sollte doch unter Trigger zu finden sein in Blockly oder ?

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #15

                  @siporax sagte in Einschaltwert über Temperatur erfassen:

                  Setze Abweichung auf
                  sollte doch unter Trigger zu finden sein in Blockly oder ?

                  oder!

                  hat doch nichts mit Triggern zu tun. Abweichung ist eine Variable der ein Wert zugewiesen wird

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @siporax sagte in Einschaltwert über Temperatur erfassen:

                    Setze Abweichung auf
                    sollte doch unter Trigger zu finden sein in Blockly oder ?

                    oder!

                    hat doch nichts mit Triggern zu tun. Abweichung ist eine Variable der ein Wert zugewiesen wird

                    S Offline
                    S Offline
                    siporax
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #16

                    @homoran said in Einschaltwert über Temperatur erfassen:

                    @siporax sagte in Einschaltwert über Temperatur erfassen:

                    Setze Abweichung auf
                    sollte doch unter Trigger zu finden sein in Blockly oder ?

                    oder!

                    hat doch nichts mit Triggern zu tun. Abweichung ist eine Variable der ein Wert zugewiesen wird
                    Mist noch nie erstellt muss ich mich erst schlau machen

                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S siporax

                      @homoran said in Einschaltwert über Temperatur erfassen:

                      @siporax sagte in Einschaltwert über Temperatur erfassen:

                      Setze Abweichung auf
                      sollte doch unter Trigger zu finden sein in Blockly oder ?

                      oder!

                      hat doch nichts mit Triggern zu tun. Abweichung ist eine Variable der ein Wert zugewiesen wird
                      Mist noch nie erstellt muss ich mich erst schlau machen

                      S Offline
                      S Offline
                      siporax
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #17

                      @siporax said in Einschaltwert über Temperatur erfassen:

                      @homoran said in Einschaltwert über Temperatur erfassen:

                      @siporax sagte in Einschaltwert über Temperatur erfassen:

                      Setze Abweichung auf
                      sollte doch unter Trigger zu finden sein in Blockly oder ?

                      oder!

                      hat doch nichts mit Triggern zu tun. Abweichung ist eine Variable der ein Wert zugewiesen wird
                      Mist noch nie erstellt muss ich mich erst schlau machen

                      Habe mal nachgebaut mit der Variable hoffe es stimmt so.
                      Test Temperatur Blockly1.JPG

                      HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • S siporax

                        @siporax said in Einschaltwert über Temperatur erfassen:

                        @homoran said in Einschaltwert über Temperatur erfassen:

                        @siporax sagte in Einschaltwert über Temperatur erfassen:

                        Setze Abweichung auf
                        sollte doch unter Trigger zu finden sein in Blockly oder ?

                        oder!

                        hat doch nichts mit Triggern zu tun. Abweichung ist eine Variable der ein Wert zugewiesen wird
                        Mist noch nie erstellt muss ich mich erst schlau machen

                        Habe mal nachgebaut mit der Variable hoffe es stimmt so.
                        Test Temperatur Blockly1.JPG

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #18

                        @siporax sagte in Einschaltwert über Temperatur erfassen:

                        hoffe es stimmt so.

                        was soll denn aktualisiert werden?

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @siporax sagte in Einschaltwert über Temperatur erfassen:

                          hoffe es stimmt so.

                          was soll denn aktualisiert werden?

                          S Offline
                          S Offline
                          siporax
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #19

                          @homoran said in Einschaltwert über Temperatur erfassen:

                          @siporax sagte in Einschaltwert über Temperatur erfassen:

                          hoffe es stimmt so.

                          was soll denn aktualisiert werden?

                          <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                           <variables>
                             <variable id="+#q}sbU;cU9]yxO-lDC1">Abweichung</variable>
                           </variables>
                           <block type="variables_set" id="m?]6iqd-!BOn;lQIEdlV" x="116" y="-652">
                             <field name="VAR" id="+#q}sbU;cU9]yxO-lDC1">Abweichung</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="math_number" id="rh?cgbnCT3E|rIVaG69W">
                                 <field name="NUM">1</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="on" id="QaUb7$N.YH1?Iogdb[{W">
                                 <field name="OID">sonoff.0.Warmwasserspeicher.DS18B20_Temperature</field>
                                 <field name="CONDITION">ne</field>
                                 <field name="ACK_CONDITION"></field>
                                 <statement name="STATEMENT">
                                   <block type="update" id=".v~P?b)=F~4laQPnl~S.">
                                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                     <field name="OID">Object ID</field>
                                     <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                     <value name="VALUE">
                                       <block type="logic_compare" id="MgS(TzKR(xPov)|.~;%O">
                                         <field name="OP">GTE</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="on_source" id="J2hqtFqsn6O!pFKR,#H9">
                                             <field name="ATTR">state.val</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="math_arithmetic" id="p?y$yYdJ-URA?~Po4l6(">
                                             <field name="OP">ADD</field>
                                             <value name="A">
                                               <shadow type="math_number" id="M`@JEV9s?e,!JQC4N^GN">
                                                 <field name="NUM">1</field>
                                               </shadow>
                                               <block type="on_source" id="A5MDlg,KSM,?lgS9U8ly">
                                                 <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <shadow type="math_number" id="X~ud,RTMt$ODVg?zw{%Q">
                                                 <field name="NUM">1</field>
                                               </shadow>
                                               <block type="variables_get" id="!dtv=owCSg{[DOls3QU/">
                                                 <field name="VAR" id="+#q}sbU;cU9]yxO-lDC1">Abweichung</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="update" id="t#CHnKUJ{C=jXlNVj*Hv">
                                         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                         <field name="OID">Object ID</field>
                                         <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                         <value name="VALUE">
                                           <block type="logic_compare" id="FM*`IS(FeVro?+=h.4r0">
                                             <field name="OP">LTE</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="on_source" id="ALW/S$nM?Eg,o=JYW~@]">
                                                 <field name="ATTR">state.val</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="math_arithmetic" id="%iWJES=TpBGg*JbP|-MU">
                                                 <field name="OP">MINUS</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <shadow type="math_number">
                                                     <field name="NUM">1</field>
                                                   </shadow>
                                                   <block type="on_source" id="@GtHbeHU4`@Z[){cYvqW">
                                                     <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <shadow type="math_number">
                                                     <field name="NUM">1</field>
                                                   </shadow>
                                                   <block type="variables_get" id="?M@%.K3@m]|]Q-R}Yj8q">
                                                     <field name="VAR" id="+#q}sbU;cU9]yxO-lDC1">Abweichung</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                          </xml>
                          

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S siporax

                            @siporax said in Einschaltwert über Temperatur erfassen:

                            @homoran said in Einschaltwert über Temperatur erfassen:

                            @siporax sagte in Einschaltwert über Temperatur erfassen:

                            Setze Abweichung auf
                            sollte doch unter Trigger zu finden sein in Blockly oder ?

                            oder!

                            hat doch nichts mit Triggern zu tun. Abweichung ist eine Variable der ein Wert zugewiesen wird
                            Mist noch nie erstellt muss ich mich erst schlau machen

                            Habe mal nachgebaut mit der Variable hoffe es stimmt so.
                            Test Temperatur Blockly1.JPG

                            T Offline
                            T Offline
                            ticaki
                            schrieb am zuletzt editiert von ticaki
                            #20

                            @siporax
                            Das geht so eher nicht. Mit Triggern hast du keine feste Zeitvorgabe. Zeitplan alten Wert speichern und mit neuem Vergleichen. Das geht zwar auch mit Triggern aber dann muß du zumindest die alten Werte speichern bis die Abweichung zutrifft und erst dann den alten Wert neu speichern.

                            Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

                            Spenden

                            HomoranH paul53P S 3 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • S siporax

                              @homoran said in Einschaltwert über Temperatur erfassen:

                              @siporax sagte in Einschaltwert über Temperatur erfassen:

                              hoffe es stimmt so.

                              was soll denn aktualisiert werden?

                              <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                               <variables>
                                 <variable id="+#q}sbU;cU9]yxO-lDC1">Abweichung</variable>
                               </variables>
                               <block type="variables_set" id="m?]6iqd-!BOn;lQIEdlV" x="116" y="-652">
                                 <field name="VAR" id="+#q}sbU;cU9]yxO-lDC1">Abweichung</field>
                                 <value name="VALUE">
                                   <block type="math_number" id="rh?cgbnCT3E|rIVaG69W">
                                     <field name="NUM">1</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="on" id="QaUb7$N.YH1?Iogdb[{W">
                                     <field name="OID">sonoff.0.Warmwasserspeicher.DS18B20_Temperature</field>
                                     <field name="CONDITION">ne</field>
                                     <field name="ACK_CONDITION"></field>
                                     <statement name="STATEMENT">
                                       <block type="update" id=".v~P?b)=F~4laQPnl~S.">
                                         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                         <field name="OID">Object ID</field>
                                         <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                         <value name="VALUE">
                                           <block type="logic_compare" id="MgS(TzKR(xPov)|.~;%O">
                                             <field name="OP">GTE</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="on_source" id="J2hqtFqsn6O!pFKR,#H9">
                                                 <field name="ATTR">state.val</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="math_arithmetic" id="p?y$yYdJ-URA?~Po4l6(">
                                                 <field name="OP">ADD</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <shadow type="math_number" id="M`@JEV9s?e,!JQC4N^GN">
                                                     <field name="NUM">1</field>
                                                   </shadow>
                                                   <block type="on_source" id="A5MDlg,KSM,?lgS9U8ly">
                                                     <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <shadow type="math_number" id="X~ud,RTMt$ODVg?zw{%Q">
                                                     <field name="NUM">1</field>
                                                   </shadow>
                                                   <block type="variables_get" id="!dtv=owCSg{[DOls3QU/">
                                                     <field name="VAR" id="+#q}sbU;cU9]yxO-lDC1">Abweichung</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="update" id="t#CHnKUJ{C=jXlNVj*Hv">
                                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                             <field name="OID">Object ID</field>
                                             <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                             <value name="VALUE">
                                               <block type="logic_compare" id="FM*`IS(FeVro?+=h.4r0">
                                                 <field name="OP">LTE</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="on_source" id="ALW/S$nM?Eg,o=JYW~@]">
                                                     <field name="ATTR">state.val</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="math_arithmetic" id="%iWJES=TpBGg*JbP|-MU">
                                                     <field name="OP">MINUS</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <shadow type="math_number">
                                                         <field name="NUM">1</field>
                                                       </shadow>
                                                       <block type="on_source" id="@GtHbeHU4`@Z[){cYvqW">
                                                         <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <shadow type="math_number">
                                                         <field name="NUM">1</field>
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="?M@%.K3@m]|]Q-R}Yj8q">
                                                         <field name="VAR" id="+#q}sbU;cU9]yxO-lDC1">Abweichung</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                              </xml>
                              

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                              #21

                              @siporax was willst du mir mit einer xml-Datei sagen?

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • T ticaki

                                @siporax
                                Das geht so eher nicht. Mit Triggern hast du keine feste Zeitvorgabe. Zeitplan alten Wert speichern und mit neuem Vergleichen. Das geht zwar auch mit Triggern aber dann muß du zumindest die alten Werte speichern bis die Abweichung zutrifft und erst dann den alten Wert neu speichern.

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #22

                                @ticaki sagte in Einschaltwert über Temperatur erfassen:

                                keine feste Zeitvorgabe

                                wo kommt jetzt dauernd diese Zeit her?
                                davon steht nichts im Eröffnungspost

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                S T 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @ticaki sagte in Einschaltwert über Temperatur erfassen:

                                  keine feste Zeitvorgabe

                                  wo kommt jetzt dauernd diese Zeit her?
                                  davon steht nichts im Eröffnungspost

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  siporax
                                  schrieb am zuletzt editiert von siporax
                                  #23

                                  @homoran Test Temperatur Blockly2.JPG
                                  Wenn ich das im Intervall laufen lasse hätte ich doch eine Zeitangabe oder nicht?
                                  Habe die Zeit im Eröffnungspost Nachgetragen

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • T ticaki

                                    @siporax
                                    Das geht so eher nicht. Mit Triggern hast du keine feste Zeitvorgabe. Zeitplan alten Wert speichern und mit neuem Vergleichen. Das geht zwar auch mit Triggern aber dann muß du zumindest die alten Werte speichern bis die Abweichung zutrifft und erst dann den alten Wert neu speichern.

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                    #24

                                    Der DS18B20 sendet den Wert zu oft, so dass die Temperaturdifferenz von 1 K zum vorherigen Wert nie zustande kommt. Deshalb:

                                    @ticaki sagte in Einschaltwert über Temperatur erfassen:

                                    Zeitplan alten Wert speichern und mit neuem Vergleichen.

                                    Blockly_temp.JPG

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    HomoranH S 3 Antworten Letzte Antwort
                                    1
                                    • T ticaki

                                      @siporax
                                      Das geht so eher nicht. Mit Triggern hast du keine feste Zeitvorgabe. Zeitplan alten Wert speichern und mit neuem Vergleichen. Das geht zwar auch mit Triggern aber dann muß du zumindest die alten Werte speichern bis die Abweichung zutrifft und erst dann den alten Wert neu speichern.

                                      S Offline
                                      S Offline
                                      siporax
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #25

                                      @ticaki Bin schon froh das ich das so hinbekommen haben :) das überfordert meine Kentnisse

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        Der DS18B20 sendet den Wert zu oft, so dass die Temperaturdifferenz von 1 K zum vorherigen Wert nie zustande kommt. Deshalb:

                                        @ticaki sagte in Einschaltwert über Temperatur erfassen:

                                        Zeitplan alten Wert speichern und mit neuem Vergleichen.

                                        Blockly_temp.JPG

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #26

                                        @paul53

                                        @paul53 sagte in Einschaltwert über Temperatur erfassen:

                                        so dass die Temperaturdifferenz von 1 K zum vorherigen Wert nie zustande kommt.

                                        dann könnte man mit (Timestamp - last Timestamp) arbeiten und die Entscheidung an der Kürze der Differenz festmachen

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @ticaki sagte in Einschaltwert über Temperatur erfassen:

                                          keine feste Zeitvorgabe

                                          wo kommt jetzt dauernd diese Zeit her?
                                          davon steht nichts im Eröffnungspost

                                          T Offline
                                          T Offline
                                          ticaki
                                          schrieb am zuletzt editiert von ticaki
                                          #27

                                          @homoran

                                          Denke plus 1 °C sollte reichen für den Ein zu Signalisieren zu erfassen.
                                          Für den Aus Zustande dann minus 0,5°C.

                                          Also wenn die Temperatur dann nach 30 Minuten um 0,5C° gefallen ist, signalisieren wir aus. :) Daher die Zeitkomponente.

                                          @siporax
                                          Schau dir das von Paul an, gut umgesetzt wie immer.

                                          Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

                                          Spenden

                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          351

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.9k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe