NEWS
[gelöst]Shelly Adapter wird nicht Grün
-
@jwedenig
Na in jedem shelly und im iobrokerVom mqttpassword hat aber keiner was gesagt.
-
@jwedenig sagte in [gelöst]Shelly Adapter wird nicht Grün:
das mqtt passwort lösche
Das darfst du nicht löschen, brauchst du ja für die Kommunikation.
Http Zugangsdaten sowie den login im shelly, so wie es in der Doku steht -
@ticaki sagte in [gelöst]Shelly Adapter wird nicht Grün:
und im iobroker
http passwort und mqtt passwort?
und in den shelly settings sehe ich kein passwort eingetragen, komisch!
Wie kann ich dies nun löschen?
Muss ich den shelly nun auf Werkseinstellung resetten? -
@jwedenig
NEIN - nur das http password. wenn in den shellys keines gesetzt ist - gut -
aber genau das führt ja zu dieser Warnmeldung!
Sorry, ich steh auf der Leitung -
Also die Warnung kommt:
Wenn du im iobroker ein http passwort gesetzt hast, aber es einen shelly gibt der keines hat.In der Warnung selbst steht
authEnabled
ich verstehe dass so das du im iobroker hiereinen Benutzernamen und/oder Passwort gesetzt hast.
-
ok, jetzt meckern die shellys, welche ein Passwort haben, weisst du wo ich das löschen kann?
-
-
bei mir schauts so aus, aber ich habs gefunden, danke Dir!
-
@jwedenig
Jo das ist Plus, hab ein Bild von den alten gemacht gehabt.