Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.6k

Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einbindung von Geräten
134 Beiträge 17 Kommentatoren 25.6k Aufrufe 15 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • T Offline
    T Offline
    tonishi
    schrieb am zuletzt editiert von
    #104

    du meinst so?
    adc62c50-cd62-4d11-a8fc-17ddab008eda-image.png

    leider auch nicht erfolgreich
    5fa7ab99-e1fa-4c76-9bf5-17797e1f4843-image.png

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • T tonishi

      du meinst so?
      adc62c50-cd62-4d11-a8fc-17ddab008eda-image.png

      leider auch nicht erfolgreich
      5fa7ab99-e1fa-4c76-9bf5-17797e1f4843-image.png

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
      #105

      @tonishi das ist kein debug log und nicht in code-tags

      https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

      EDIT:
      du hast ja gar keine Schnittstelle definiert

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • T Offline
        T Offline
        tonishi
        schrieb am zuletzt editiert von
        #106

        Erstmal @Homoran vielen Dank für deine Hilfe!

        Und sorry, war vorhin auf dem Sprung und das ist dabei rausgekommen. Also hier nochmal der korrekte screenshot und der zugehörige log:

        750972b4-35fa-4c88-9ad2-fad942746801-image.png

        2023-09-08 19:19:08.853  - info: admin.0 (783) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113
        2023-09-08 19:19:14.104  - info: admin.0 (783) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113 
        2023-09-08 19:19:17.958  - info: host.raspberrypi "system.adapter.smartmeter.0" enabled
        2023-09-08 19:19:18.066  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 885
        2023-09-08 19:19:21.828  - debug: smartmeter.0 (885) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2023-09-08 19:19:21.925  - debug: smartmeter.0 (885) Objects client ready ... initialize now
        2023-09-08 19:19:21.935  - debug: smartmeter.0 (885) Objects create System PubSub Client
        2023-09-08 19:19:21.939  - debug: smartmeter.0 (885) Objects create User PubSub Client
        2023-09-08 19:19:22.033  - debug: smartmeter.0 (885) Objects client initialize lua scripts
        2023-09-08 19:19:22.055  - debug: smartmeter.0 (885) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2023-09-08 19:19:22.099  - debug: smartmeter.0 (885) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2023-09-08 19:19:22.119  - debug: smartmeter.0 (885) States create System PubSub Client
        2023-09-08 19:19:22.121  - debug: smartmeter.0 (885) States create User PubSub Client
        2023-09-08 19:19:22.150  - debug: smartmeter.0 (885) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2023-09-08 19:19:22.220  - debug: smartmeter.0 (885) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2023-09-08 19:19:23.187  - info: smartmeter.0 (885) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
        2023-09-08 19:19:23.265  - debug: smartmeter.0 (885) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"6","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0019-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":1000,"protocolD0WakeupCharacters":0,"obisFallbackMedium":1}
        2023-09-08 19:19:23.271  - debug: smartmeter.0 (885) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
        2023-09-08 19:19:23.290  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT OPEN
        2023-09-08 19:19:23.340  - debug: smartmeter.0 (885) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
        2023-09-08 19:19:23.421  - debug: smartmeter.0 (885) connected set to false
        2023-09-08 19:19:23.488  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (0 + NEW 2)
        2023-09-08 19:19:23.491  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:23.493  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "��" -> null
        2023-09-08 19:19:23.499  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (2 + NEW 8)
        2023-09-08 19:19:23.501  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:23.503  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE" -> null
        2023-09-08 19:19:23.510  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (10 + NEW 9)
        2023-09-08 19:19:23.512  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:23.513  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r" -> null
        2023-09-08 19:19:23.521  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (19 + NEW 9)
        2023-09-08 19:19:23.523  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:23.524  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1" -> null
        2023-09-08 19:19:23.530  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (28 + NEW 10)
        2023-09-08 19:19:23.531  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:23.533  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001" -> null
        2023-09-08 19:19:23.540  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (38 + NEW 8)
        2023-09-08 19:19:23.543  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:23.545  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG00653" -> null
        2023-09-08 19:19:23.550  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (46 + NEW 11)
        2023-09-08 19:19:23.552  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:23.554  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0" -> null
        2023-09-08 19:19:23.560  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (57 + NEW 8)
        2023-09-08 19:19:23.562  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:23.563  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*2" -> null
        2023-09-08 19:19:23.569  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (65 + NEW 8)
        2023-09-08 19:19:23.571  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:23.577  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(01778" -> null
        2023-09-08 19:19:23.583  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (73 + NEW 13)
        2023-09-08 19:19:23.586  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:23.587  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n" -> null
        2023-09-08 19:19:23.595  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (86 + NEW 9)
        2023-09-08 19:19:23.597  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:23.598  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0" -> null
        2023-09-08 19:19:23.604  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (95 + NEW 10)
        2023-09-08 19:19:23.606  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:23.607  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(00000" -> null
        2023-09-08 19:19:23.613  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (105 + NEW 9)
        2023-09-08 19:19:23.615  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:23.616  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kW" -> null
        2023-09-08 19:19:23.623  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (114 + NEW 8)
        2023-09-08 19:19:23.625  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:23.626  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:" -> null
        2023-09-08 19:19:23.633  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (122 + NEW 9)
        2023-09-08 19:19:23.635  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:23.637  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255" -> null
        2023-09-08 19:19:23.642  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (131 + NEW 9)
        2023-09-08 19:19:23.644  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:23.646  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,4" -> null
        2023-09-08 19:19:23.651  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (140 + NEW 9)
        2023-09-08 19:19:23.653  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:23.655  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170" -> null
        2023-09-08 19:19:23.660  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (149 + NEW 7)
        2023-09-08 19:19:23.662  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:23.664  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1" -> null
        2023-09-08 19:19:23.681  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (156 + NEW 11)
        2023-09-08 19:19:23.682  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:23.683  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*" -> null
        2023-09-08 19:19:23.688  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (167 + NEW 16)
        2023-09-08 19:19:23.690  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:23.692  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:9" -> null
        2023-09-08 19:19:23.698  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (183 + NEW 8)
        2023-09-08 19:19:23.701  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:23.702  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*2" -> null
        2023-09-08 19:19:23.708  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (191 + NEW 10)
        2023-09-08 19:19:23.710  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:23.711  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(0000000" -> null
        2023-09-08 19:19:23.717  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (201 + NEW 7)
        2023-09-08 19:19:23.718  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:23.720  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n" -> null
        2023-09-08 19:19:24.342  - debug: smartmeter.0 (885) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
        2023-09-08 19:19:24.344  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
        2023-09-08 19:19:24.347  - warn: smartmeter.0 (885) No or too long answer from Serial Device after last request.
        2023-09-08 19:19:24.348  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
        2023-09-08 19:19:24.349  - debug: smartmeter.0 (885) Transport Reset!! Restart = true
        2023-09-08 19:19:24.357  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT CLOSE
        2023-09-08 19:19:24.360  - debug: smartmeter.0 (885) SCHEDULE NEXT RUN IN 6s
        2023-09-08 19:19:27.033  - info: admin.0 (783) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113
        2023-09-08 19:19:27.215  - debug: smartmeter.0 (885) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":18,"ack":false,"time":1694197167210},"_id":3023152}
        2023-09-08 19:19:27.617  - info: smartmeter.0 (885) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0019","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0019-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
        2023-09-08 19:19:30.362  - debug: smartmeter.0 (885) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
        2023-09-08 19:19:30.370  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT OPEN
        2023-09-08 19:19:30.376  - debug: smartmeter.0 (885) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
        2023-09-08 19:19:30.596  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (0 + NEW 1)
        2023-09-08 19:19:30.598  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:30.600  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "�" -> null
        2023-09-08 19:19:30.607  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (1 + NEW 8)
        2023-09-08 19:19:30.610  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:30.612  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13B" -> null
        2023-09-08 19:19:30.622  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (9 + NEW 14)
        2023-09-08 19:19:30.625  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:30.626  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0" -> null
        2023-09-08 19:19:30.633  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (23 + NEW 9)
        2023-09-08 19:19:30.635  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:30.637  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*2" -> null
        2023-09-08 19:19:30.647  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (32 + NEW 15)
        2023-09-08 19:19:30.650  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:30.651  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG006531" -> null
        2023-09-08 19:19:30.659  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (47 + NEW 9)
        2023-09-08 19:19:30.662  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:30.664  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-" -> null
        2023-09-08 19:19:30.671  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (56 + NEW 11)
        2023-09-08 19:19:30.673  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:30.675  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255" -> null
        2023-09-08 19:19:30.682  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (67 + NEW 10)
        2023-09-08 19:19:30.684  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:30.686  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.11" -> null
        2023-09-08 19:19:30.693  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (77 + NEW 9)
        2023-09-08 19:19:30.695  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:30.697  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n" -> null
        2023-09-08 19:19:30.704  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (86 + NEW 10)
        2023-09-08 19:19:30.706  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:30.708  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*" -> null
        2023-09-08 19:19:30.716  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (96 + NEW 11)
        2023-09-08 19:19:30.718  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:30.720  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000." -> null
        2023-09-08 19:19:30.726  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (107 + NEW 11)
        2023-09-08 19:19:30.727  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:30.729  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n" -> null
        2023-09-08 19:19:30.736  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (118 + NEW 9)
        2023-09-08 19:19:30.737  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:30.739  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0" -> null
        2023-09-08 19:19:30.746  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (127 + NEW 11)
        2023-09-08 19:19:30.747  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:30.749  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03" -> null
        2023-09-08 19:19:30.754  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (138 + NEW 7)
        2023-09-08 19:19:30.756  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:30.758  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,2" -> null
        2023-09-08 19:19:30.764  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (145 + NEW 8)
        2023-09-08 19:19:30.766  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:30.768  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)" -> null
        2023-09-08 19:19:30.776  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (153 + NEW 10)
        2023-09-08 19:19:30.779  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:30.781  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.9" -> null
        2023-09-08 19:19:30.789  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (163 + NEW 12)
        2023-09-08 19:19:30.792  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:30.793  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66" -> null
        2023-09-08 19:19:30.801  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (175 + NEW 12)
        2023-09-08 19:19:30.802  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:30.804  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97" -> null
        2023-09-08 19:19:30.810  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (187 + NEW 9)
        2023-09-08 19:19:30.811  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:30.813  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00" -> null
        2023-09-08 19:19:30.819  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (196 + NEW 8)
        2023-09-08 19:19:30.821  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:30.824  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r" -> null
        2023-09-08 19:19:30.829  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (204 + NEW 4)
        2023-09-08 19:19:30.831  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:30.832  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n" -> null
        2023-09-08 19:19:31.379  - debug: smartmeter.0 (885) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
        2023-09-08 19:19:31.381  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
        2023-09-08 19:19:31.381  - warn: smartmeter.0 (885) No or too long answer from Serial Device after last request.
        2023-09-08 19:19:31.382  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
        2023-09-08 19:19:31.383  - debug: smartmeter.0 (885) Transport Reset!! Restart = true
        2023-09-08 19:19:31.389  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT CLOSE
        2023-09-08 19:19:31.390  - debug: smartmeter.0 (885) SCHEDULE NEXT RUN IN 6s
        2023-09-08 19:19:37.390  - debug: smartmeter.0 (885) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
        2023-09-08 19:19:37.397  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT OPEN
        2023-09-08 19:19:37.401  - debug: smartmeter.0 (885) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
        2023-09-08 19:19:37.485  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (0 + NEW 1)
        2023-09-08 19:19:37.486  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:37.487  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "�" -> null
        2023-09-08 19:19:37.491  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (1 + NEW 4)
        2023-09-08 19:19:37.493  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:37.494  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b" -> null
        2023-09-08 19:19:37.500  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (5 + NEW 7)
        2023-09-08 19:19:37.503  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:37.505  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE80" -> null
        2023-09-08 19:19:37.516  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (12 + NEW 11)
        2023-09-08 19:19:37.517  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:37.518  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0" -> null
        2023-09-08 19:19:37.526  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (23 + NEW 10)
        2023-09-08 19:19:37.528  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:37.532  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*25" -> null
        2023-09-08 19:19:37.539  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (33 + NEW 13)
        2023-09-08 19:19:37.541  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:37.542  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG00653" -> null
        2023-09-08 19:19:37.551  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (46 + NEW 10)
        2023-09-08 19:19:37.554  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:37.556  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-" -> null
        2023-09-08 19:19:37.568  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (56 + NEW 11)
        2023-09-08 19:19:37.583  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:37.584  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255" -> null
        2023-09-08 19:19:37.589  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (67 + NEW 25)
        2023-09-08 19:19:37.591  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:37.592  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2." -> null
        2023-09-08 19:19:37.597  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (92 + NEW 8)
        2023-09-08 19:19:37.599  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:37.600  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(" -> null
        2023-09-08 19:19:37.606  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (100 + NEW 7)
        2023-09-08 19:19:37.608  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:37.609  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000." -> null
        2023-09-08 19:19:37.616  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (107 + NEW 9)
        2023-09-08 19:19:37.629  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:37.631  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)" -> null
        2023-09-08 19:19:37.641  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (116 + NEW 24)
        2023-09-08 19:19:37.643  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:37.644  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,4" -> null
        2023-09-08 19:19:37.651  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (140 + NEW 8)
        2023-09-08 19:19:37.653  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:37.655  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,2017" -> null
        2023-09-08 19:19:37.662  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (148 + NEW 10)
        2023-09-08 19:19:37.664  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:37.666  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0" -> null
        2023-09-08 19:19:37.673  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (158 + NEW 10)
        2023-09-08 19:19:37.675  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:37.676  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*2" -> null
        2023-09-08 19:19:37.685  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (168 + NEW 9)
        2023-09-08 19:19:37.686  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:37.688  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r" -> null
        2023-09-08 19:19:37.696  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (177 + NEW 11)
        2023-09-08 19:19:37.699  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:37.701  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97." -> null
        2023-09-08 19:19:37.708  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (188 + NEW 12)
        2023-09-08 19:19:37.710  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:37.711  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(000000" -> null
        2023-09-08 19:19:37.719  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (200 + NEW 8)
        2023-09-08 19:19:37.721  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:37.722  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n" -> null
        2023-09-08 19:19:38.403  - debug: smartmeter.0 (885) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
        2023-09-08 19:19:38.405  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
        2023-09-08 19:19:38.406  - warn: smartmeter.0 (885) No or too long answer from Serial Device after last request.
        2023-09-08 19:19:38.406  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
        2023-09-08 19:19:38.407  - debug: smartmeter.0 (885) Transport Reset!! Restart = true
        2023-09-08 19:19:38.415  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT CLOSE
        2023-09-08 19:19:38.417  - debug: smartmeter.0 (885) SCHEDULE NEXT RUN IN 6s
        2023-09-08 19:19:44.418  - debug: smartmeter.0 (885) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
        2023-09-08 19:19:44.427  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT OPEN
        2023-09-08 19:19:44.430  - debug: smartmeter.0 (885) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
        2023-09-08 19:19:44.593  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (0 + NEW 1)
        2023-09-08 19:19:44.595  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:44.595  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "�" -> null
        2023-09-08 19:19:44.600  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (1 + NEW 3)
        2023-09-08 19:19:44.601  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:44.602  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����" -> null
        2023-09-08 19:19:44.608  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (4 + NEW 6)
        2023-09-08 19:19:44.609  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:44.610  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE" -> null
        2023-09-08 19:19:44.617  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (10 + NEW 8)
        2023-09-08 19:19:44.618  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:44.619  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n" -> null
        2023-09-08 19:19:44.626  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (18 + NEW 9)
        2023-09-08 19:19:44.627  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:44.629  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96." -> null
        2023-09-08 19:19:44.635  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (27 + NEW 9)
        2023-09-08 19:19:44.637  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:44.639  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(0" -> null
        2023-09-08 19:19:44.645  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (36 + NEW 8)
        2023-09-08 19:19:44.647  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:44.649  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG006" -> null
        2023-09-08 19:19:44.655  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (44 + NEW 9)
        2023-09-08 19:19:44.656  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:44.658  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r" -> null
        2023-09-08 19:19:44.670  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (53 + NEW 8)
        2023-09-08 19:19:44.672  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:44.673  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8" -> null
        2023-09-08 19:19:44.679  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (61 + NEW 15)
        2023-09-08 19:19:44.681  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:44.682  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1" -> null
        2023-09-08 19:19:44.688  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (76 + NEW 8)
        2023-09-08 19:19:44.690  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:44.691  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)" -> null
        2023-09-08 19:19:44.696  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (84 + NEW 7)
        2023-09-08 19:19:44.698  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:44.699  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2" -> null
        2023-09-08 19:19:44.706  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (91 + NEW 8)
        2023-09-08 19:19:44.708  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:44.710  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255" -> null
        2023-09-08 19:19:44.718  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (99 + NEW 10)
        2023-09-08 19:19:44.720  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:44.722  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.00" -> null
        2023-09-08 19:19:44.729  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (109 + NEW 11)
        2023-09-08 19:19:44.731  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:44.733  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-" -> null
        2023-09-08 19:19:44.744  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (120 + NEW 14)
        2023-09-08 19:19:44.746  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:44.747  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ve" -> null
        2023-09-08 19:19:44.754  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (134 + NEW 10)
        2023-09-08 19:19:44.756  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:44.757  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F," -> null
        2023-09-08 19:19:44.765  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (144 + NEW 10)
        2023-09-08 19:19:44.767  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:44.772  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r" -> null
        2023-09-08 19:19:44.778  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (154 + NEW 13)
        2023-09-08 19:19:44.780  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:44.782  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*" -> null
        2023-09-08 19:19:44.789  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (167 + NEW 10)
        2023-09-08 19:19:44.791  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:44.792  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r" -> null
        2023-09-08 19:19:44.821  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (177 + NEW 10)
        2023-09-08 19:19:44.822  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:44.824  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97" -> null
        2023-09-08 19:19:44.842  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (187 + NEW 21)
        2023-09-08 19:19:44.844  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:44.845  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n" -> null
        2023-09-08 19:19:45.298  - info: admin.0 (783) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113 
        2023-09-08 19:19:45.433  - debug: smartmeter.0 (885) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
        2023-09-08 19:19:45.434  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
        2023-09-08 19:19:45.434  - warn: smartmeter.0 (885) No or too long answer from Serial Device after last request.
        2023-09-08 19:19:45.435  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
        2023-09-08 19:19:45.435  - debug: smartmeter.0 (885) Transport Reset!! Restart = true
        2023-09-08 19:19:45.440  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT CLOSE
        2023-09-08 19:19:45.442  - debug: smartmeter.0 (885) SCHEDULE NEXT RUN IN 6s
        2023-09-08 19:19:51.445  - debug: smartmeter.0 (885) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
        2023-09-08 19:19:51.455  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT OPEN
        2023-09-08 19:19:51.461  - debug: smartmeter.0 (885) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
        2023-09-08 19:19:51.486  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (0 + NEW 1)
        2023-09-08 19:19:51.487  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:51.489  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "�" -> null
        2023-09-08 19:19:51.495  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (1 + NEW 7)
        2023-09-08 19:19:51.497  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:51.499  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13" -> null
        2023-09-08 19:19:51.507  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (8 + NEW 8)
        2023-09-08 19:19:51.509  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:51.511  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039" -> null
        2023-09-08 19:19:51.519  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (16 + NEW 11)
        2023-09-08 19:19:51.521  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:51.523  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96." -> null
        2023-09-08 19:19:51.531  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (27 + NEW 12)
        2023-09-08 19:19:51.533  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:51.535  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001L" -> null
        2023-09-08 19:19:51.543  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (39 + NEW 11)
        2023-09-08 19:19:51.545  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:51.547  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG006531874" -> null
        2023-09-08 19:19:51.556  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (50 + NEW 12)
        2023-09-08 19:19:51.558  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:51.560  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8." -> null
        2023-09-08 19:19:51.568  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (62 + NEW 10)
        2023-09-08 19:19:51.570  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:51.572  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(0177" -> null
        2023-09-08 19:19:51.578  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (72 + NEW 12)
        2023-09-08 19:19:51.579  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:51.581  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)" -> null
        2023-09-08 19:19:51.587  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (84 + NEW 7)
        2023-09-08 19:19:51.589  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:51.590  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2" -> null
        2023-09-08 19:19:51.598  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (91 + NEW 10)
        2023-09-08 19:19:51.600  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:51.601  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(0" -> null
        2023-09-08 19:19:51.610  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (101 + NEW 10)
        2023-09-08 19:19:51.611  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:51.613  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000" -> null
        2023-09-08 19:19:51.619  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (111 + NEW 10)
        2023-09-08 19:19:51.620  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:51.622  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0" -> null
        2023-09-08 19:19:51.627  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (121 + NEW 8)
        2023-09-08 19:19:51.629  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:51.630  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*2" -> null
        2023-09-08 19:19:51.636  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (129 + NEW 8)
        2023-09-08 19:19:51.637  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:51.639  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.0" -> null
        2023-09-08 19:19:51.645  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (137 + NEW 8)
        2023-09-08 19:19:51.647  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:51.649  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,2" -> null
        2023-09-08 19:19:51.656  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (145 + NEW 10)
        2023-09-08 19:19:51.657  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:51.659  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n" -> null
        2023-09-08 19:19:51.665  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (155 + NEW 8)
        2023-09-08 19:19:51.667  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:51.668  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.9" -> null
        2023-09-08 19:19:51.674  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (163 + NEW 9)
        2023-09-08 19:19:51.675  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:51.677  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0" -> null
        2023-09-08 19:19:51.684  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (172 + NEW 9)
        2023-09-08 19:19:51.686  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:51.687  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0" -> null
        2023-09-08 19:19:51.697  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (181 + NEW 9)
        2023-09-08 19:19:51.699  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:51.701  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*" -> null
        2023-09-08 19:19:51.707  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (190 + NEW 11)
        2023-09-08 19:19:51.709  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:51.711  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(0000000" -> null
        2023-09-08 19:19:51.718  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (201 + NEW 7)
        2023-09-08 19:19:51.719  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
        2023-09-08 19:19:51.721  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n" -> null
        2023-09-08 19:19:52.464  - debug: smartmeter.0 (885) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
        2023-09-08 19:19:52.466  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
        2023-09-08 19:19:52.466  - warn: smartmeter.0 (885) No or too long answer from Serial Device after last request.
        2023-09-08 19:19:52.467  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
        2023-09-08 19:19:52.468  - debug: smartmeter.0 (885) Transport Reset!! Restart = true
        2023-09-08 19:19:52.475  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT CLOSE
        2023-09-08 19:19:52.476  - debug: smartmeter.0 (885) SCHEDULE NEXT RUN IN 6s
        2023-09-08 19:19:57.305  - info: host.raspberrypi "system.adapter.smartmeter.0" disabled
        2023-09-08 19:19:57.307  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
        2023-09-08 19:19:57.325  - info: smartmeter.0 (885) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2023-09-08 19:19:57.330  - info: smartmeter.0 (885) terminating
        2023-09-08 19:19:57.334  - debug: smartmeter.0 (885) Plugin sentry destroyed
        2023-09-08 19:19:57.336  - info: smartmeter.0 (885) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-09-08 19:19:57.371  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
        2023-09-08 19:19:57.934  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        
        
        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • T tonishi

          Erstmal @Homoran vielen Dank für deine Hilfe!

          Und sorry, war vorhin auf dem Sprung und das ist dabei rausgekommen. Also hier nochmal der korrekte screenshot und der zugehörige log:

          750972b4-35fa-4c88-9ad2-fad942746801-image.png

          2023-09-08 19:19:08.853  - info: admin.0 (783) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113
          2023-09-08 19:19:14.104  - info: admin.0 (783) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113 
          2023-09-08 19:19:17.958  - info: host.raspberrypi "system.adapter.smartmeter.0" enabled
          2023-09-08 19:19:18.066  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 885
          2023-09-08 19:19:21.828  - debug: smartmeter.0 (885) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2023-09-08 19:19:21.925  - debug: smartmeter.0 (885) Objects client ready ... initialize now
          2023-09-08 19:19:21.935  - debug: smartmeter.0 (885) Objects create System PubSub Client
          2023-09-08 19:19:21.939  - debug: smartmeter.0 (885) Objects create User PubSub Client
          2023-09-08 19:19:22.033  - debug: smartmeter.0 (885) Objects client initialize lua scripts
          2023-09-08 19:19:22.055  - debug: smartmeter.0 (885) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2023-09-08 19:19:22.099  - debug: smartmeter.0 (885) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2023-09-08 19:19:22.119  - debug: smartmeter.0 (885) States create System PubSub Client
          2023-09-08 19:19:22.121  - debug: smartmeter.0 (885) States create User PubSub Client
          2023-09-08 19:19:22.150  - debug: smartmeter.0 (885) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2023-09-08 19:19:22.220  - debug: smartmeter.0 (885) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2023-09-08 19:19:23.187  - info: smartmeter.0 (885) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
          2023-09-08 19:19:23.265  - debug: smartmeter.0 (885) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"6","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0019-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":1000,"protocolD0WakeupCharacters":0,"obisFallbackMedium":1}
          2023-09-08 19:19:23.271  - debug: smartmeter.0 (885) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
          2023-09-08 19:19:23.290  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT OPEN
          2023-09-08 19:19:23.340  - debug: smartmeter.0 (885) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
          2023-09-08 19:19:23.421  - debug: smartmeter.0 (885) connected set to false
          2023-09-08 19:19:23.488  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (0 + NEW 2)
          2023-09-08 19:19:23.491  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:23.493  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "��" -> null
          2023-09-08 19:19:23.499  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (2 + NEW 8)
          2023-09-08 19:19:23.501  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:23.503  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE" -> null
          2023-09-08 19:19:23.510  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (10 + NEW 9)
          2023-09-08 19:19:23.512  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:23.513  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r" -> null
          2023-09-08 19:19:23.521  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (19 + NEW 9)
          2023-09-08 19:19:23.523  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:23.524  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1" -> null
          2023-09-08 19:19:23.530  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (28 + NEW 10)
          2023-09-08 19:19:23.531  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:23.533  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001" -> null
          2023-09-08 19:19:23.540  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (38 + NEW 8)
          2023-09-08 19:19:23.543  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:23.545  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG00653" -> null
          2023-09-08 19:19:23.550  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (46 + NEW 11)
          2023-09-08 19:19:23.552  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:23.554  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0" -> null
          2023-09-08 19:19:23.560  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (57 + NEW 8)
          2023-09-08 19:19:23.562  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:23.563  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*2" -> null
          2023-09-08 19:19:23.569  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (65 + NEW 8)
          2023-09-08 19:19:23.571  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:23.577  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(01778" -> null
          2023-09-08 19:19:23.583  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (73 + NEW 13)
          2023-09-08 19:19:23.586  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:23.587  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n" -> null
          2023-09-08 19:19:23.595  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (86 + NEW 9)
          2023-09-08 19:19:23.597  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:23.598  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0" -> null
          2023-09-08 19:19:23.604  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (95 + NEW 10)
          2023-09-08 19:19:23.606  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:23.607  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(00000" -> null
          2023-09-08 19:19:23.613  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (105 + NEW 9)
          2023-09-08 19:19:23.615  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:23.616  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kW" -> null
          2023-09-08 19:19:23.623  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (114 + NEW 8)
          2023-09-08 19:19:23.625  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:23.626  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:" -> null
          2023-09-08 19:19:23.633  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (122 + NEW 9)
          2023-09-08 19:19:23.635  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:23.637  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255" -> null
          2023-09-08 19:19:23.642  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (131 + NEW 9)
          2023-09-08 19:19:23.644  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:23.646  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,4" -> null
          2023-09-08 19:19:23.651  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (140 + NEW 9)
          2023-09-08 19:19:23.653  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:23.655  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170" -> null
          2023-09-08 19:19:23.660  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (149 + NEW 7)
          2023-09-08 19:19:23.662  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:23.664  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1" -> null
          2023-09-08 19:19:23.681  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (156 + NEW 11)
          2023-09-08 19:19:23.682  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:23.683  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*" -> null
          2023-09-08 19:19:23.688  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (167 + NEW 16)
          2023-09-08 19:19:23.690  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:23.692  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:9" -> null
          2023-09-08 19:19:23.698  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (183 + NEW 8)
          2023-09-08 19:19:23.701  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:23.702  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*2" -> null
          2023-09-08 19:19:23.708  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (191 + NEW 10)
          2023-09-08 19:19:23.710  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:23.711  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(0000000" -> null
          2023-09-08 19:19:23.717  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (201 + NEW 7)
          2023-09-08 19:19:23.718  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:23.720  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1143*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n" -> null
          2023-09-08 19:19:24.342  - debug: smartmeter.0 (885) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
          2023-09-08 19:19:24.344  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          2023-09-08 19:19:24.347  - warn: smartmeter.0 (885) No or too long answer from Serial Device after last request.
          2023-09-08 19:19:24.348  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          2023-09-08 19:19:24.349  - debug: smartmeter.0 (885) Transport Reset!! Restart = true
          2023-09-08 19:19:24.357  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT CLOSE
          2023-09-08 19:19:24.360  - debug: smartmeter.0 (885) SCHEDULE NEXT RUN IN 6s
          2023-09-08 19:19:27.033  - info: admin.0 (783) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113
          2023-09-08 19:19:27.215  - debug: smartmeter.0 (885) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":18,"ack":false,"time":1694197167210},"_id":3023152}
          2023-09-08 19:19:27.617  - info: smartmeter.0 (885) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0019","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0019-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
          2023-09-08 19:19:30.362  - debug: smartmeter.0 (885) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
          2023-09-08 19:19:30.370  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT OPEN
          2023-09-08 19:19:30.376  - debug: smartmeter.0 (885) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
          2023-09-08 19:19:30.596  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (0 + NEW 1)
          2023-09-08 19:19:30.598  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:30.600  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "�" -> null
          2023-09-08 19:19:30.607  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (1 + NEW 8)
          2023-09-08 19:19:30.610  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:30.612  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13B" -> null
          2023-09-08 19:19:30.622  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (9 + NEW 14)
          2023-09-08 19:19:30.625  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:30.626  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0" -> null
          2023-09-08 19:19:30.633  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (23 + NEW 9)
          2023-09-08 19:19:30.635  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:30.637  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*2" -> null
          2023-09-08 19:19:30.647  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (32 + NEW 15)
          2023-09-08 19:19:30.650  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:30.651  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG006531" -> null
          2023-09-08 19:19:30.659  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (47 + NEW 9)
          2023-09-08 19:19:30.662  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:30.664  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-" -> null
          2023-09-08 19:19:30.671  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (56 + NEW 11)
          2023-09-08 19:19:30.673  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:30.675  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255" -> null
          2023-09-08 19:19:30.682  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (67 + NEW 10)
          2023-09-08 19:19:30.684  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:30.686  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.11" -> null
          2023-09-08 19:19:30.693  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (77 + NEW 9)
          2023-09-08 19:19:30.695  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:30.697  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n" -> null
          2023-09-08 19:19:30.704  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (86 + NEW 10)
          2023-09-08 19:19:30.706  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:30.708  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*" -> null
          2023-09-08 19:19:30.716  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (96 + NEW 11)
          2023-09-08 19:19:30.718  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:30.720  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000." -> null
          2023-09-08 19:19:30.726  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (107 + NEW 11)
          2023-09-08 19:19:30.727  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:30.729  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n" -> null
          2023-09-08 19:19:30.736  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (118 + NEW 9)
          2023-09-08 19:19:30.737  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:30.739  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0" -> null
          2023-09-08 19:19:30.746  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (127 + NEW 11)
          2023-09-08 19:19:30.747  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:30.749  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03" -> null
          2023-09-08 19:19:30.754  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (138 + NEW 7)
          2023-09-08 19:19:30.756  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:30.758  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,2" -> null
          2023-09-08 19:19:30.764  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (145 + NEW 8)
          2023-09-08 19:19:30.766  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:30.768  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)" -> null
          2023-09-08 19:19:30.776  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (153 + NEW 10)
          2023-09-08 19:19:30.779  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:30.781  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.9" -> null
          2023-09-08 19:19:30.789  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (163 + NEW 12)
          2023-09-08 19:19:30.792  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:30.793  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66" -> null
          2023-09-08 19:19:30.801  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (175 + NEW 12)
          2023-09-08 19:19:30.802  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:30.804  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97" -> null
          2023-09-08 19:19:30.810  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (187 + NEW 9)
          2023-09-08 19:19:30.811  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:30.813  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00" -> null
          2023-09-08 19:19:30.819  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (196 + NEW 8)
          2023-09-08 19:19:30.821  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:30.824  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r" -> null
          2023-09-08 19:19:30.829  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (204 + NEW 4)
          2023-09-08 19:19:30.831  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:30.832  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1172*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n" -> null
          2023-09-08 19:19:31.379  - debug: smartmeter.0 (885) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
          2023-09-08 19:19:31.381  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          2023-09-08 19:19:31.381  - warn: smartmeter.0 (885) No or too long answer from Serial Device after last request.
          2023-09-08 19:19:31.382  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          2023-09-08 19:19:31.383  - debug: smartmeter.0 (885) Transport Reset!! Restart = true
          2023-09-08 19:19:31.389  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT CLOSE
          2023-09-08 19:19:31.390  - debug: smartmeter.0 (885) SCHEDULE NEXT RUN IN 6s
          2023-09-08 19:19:37.390  - debug: smartmeter.0 (885) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
          2023-09-08 19:19:37.397  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT OPEN
          2023-09-08 19:19:37.401  - debug: smartmeter.0 (885) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
          2023-09-08 19:19:37.485  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (0 + NEW 1)
          2023-09-08 19:19:37.486  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:37.487  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "�" -> null
          2023-09-08 19:19:37.491  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (1 + NEW 4)
          2023-09-08 19:19:37.493  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:37.494  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b" -> null
          2023-09-08 19:19:37.500  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (5 + NEW 7)
          2023-09-08 19:19:37.503  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:37.505  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE80" -> null
          2023-09-08 19:19:37.516  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (12 + NEW 11)
          2023-09-08 19:19:37.517  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:37.518  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0" -> null
          2023-09-08 19:19:37.526  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (23 + NEW 10)
          2023-09-08 19:19:37.528  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:37.532  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*25" -> null
          2023-09-08 19:19:37.539  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (33 + NEW 13)
          2023-09-08 19:19:37.541  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:37.542  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG00653" -> null
          2023-09-08 19:19:37.551  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (46 + NEW 10)
          2023-09-08 19:19:37.554  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:37.556  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-" -> null
          2023-09-08 19:19:37.568  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (56 + NEW 11)
          2023-09-08 19:19:37.583  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:37.584  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255" -> null
          2023-09-08 19:19:37.589  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (67 + NEW 25)
          2023-09-08 19:19:37.591  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:37.592  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2." -> null
          2023-09-08 19:19:37.597  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (92 + NEW 8)
          2023-09-08 19:19:37.599  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:37.600  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(" -> null
          2023-09-08 19:19:37.606  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (100 + NEW 7)
          2023-09-08 19:19:37.608  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:37.609  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000." -> null
          2023-09-08 19:19:37.616  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (107 + NEW 9)
          2023-09-08 19:19:37.629  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:37.631  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)" -> null
          2023-09-08 19:19:37.641  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (116 + NEW 24)
          2023-09-08 19:19:37.643  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:37.644  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,4" -> null
          2023-09-08 19:19:37.651  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (140 + NEW 8)
          2023-09-08 19:19:37.653  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:37.655  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,2017" -> null
          2023-09-08 19:19:37.662  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (148 + NEW 10)
          2023-09-08 19:19:37.664  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:37.666  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0" -> null
          2023-09-08 19:19:37.673  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (158 + NEW 10)
          2023-09-08 19:19:37.675  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:37.676  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*2" -> null
          2023-09-08 19:19:37.685  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (168 + NEW 9)
          2023-09-08 19:19:37.686  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:37.688  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r" -> null
          2023-09-08 19:19:37.696  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (177 + NEW 11)
          2023-09-08 19:19:37.699  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:37.701  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97." -> null
          2023-09-08 19:19:37.708  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (188 + NEW 12)
          2023-09-08 19:19:37.710  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:37.711  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(000000" -> null
          2023-09-08 19:19:37.719  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (200 + NEW 8)
          2023-09-08 19:19:37.721  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:37.722  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1200*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n" -> null
          2023-09-08 19:19:38.403  - debug: smartmeter.0 (885) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
          2023-09-08 19:19:38.405  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          2023-09-08 19:19:38.406  - warn: smartmeter.0 (885) No or too long answer from Serial Device after last request.
          2023-09-08 19:19:38.406  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          2023-09-08 19:19:38.407  - debug: smartmeter.0 (885) Transport Reset!! Restart = true
          2023-09-08 19:19:38.415  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT CLOSE
          2023-09-08 19:19:38.417  - debug: smartmeter.0 (885) SCHEDULE NEXT RUN IN 6s
          2023-09-08 19:19:44.418  - debug: smartmeter.0 (885) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
          2023-09-08 19:19:44.427  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT OPEN
          2023-09-08 19:19:44.430  - debug: smartmeter.0 (885) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
          2023-09-08 19:19:44.593  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (0 + NEW 1)
          2023-09-08 19:19:44.595  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:44.595  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "�" -> null
          2023-09-08 19:19:44.600  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (1 + NEW 3)
          2023-09-08 19:19:44.601  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:44.602  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����" -> null
          2023-09-08 19:19:44.608  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (4 + NEW 6)
          2023-09-08 19:19:44.609  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:44.610  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE" -> null
          2023-09-08 19:19:44.617  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (10 + NEW 8)
          2023-09-08 19:19:44.618  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:44.619  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n" -> null
          2023-09-08 19:19:44.626  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (18 + NEW 9)
          2023-09-08 19:19:44.627  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:44.629  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96." -> null
          2023-09-08 19:19:44.635  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (27 + NEW 9)
          2023-09-08 19:19:44.637  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:44.639  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(0" -> null
          2023-09-08 19:19:44.645  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (36 + NEW 8)
          2023-09-08 19:19:44.647  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:44.649  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG006" -> null
          2023-09-08 19:19:44.655  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (44 + NEW 9)
          2023-09-08 19:19:44.656  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:44.658  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r" -> null
          2023-09-08 19:19:44.670  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (53 + NEW 8)
          2023-09-08 19:19:44.672  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:44.673  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8" -> null
          2023-09-08 19:19:44.679  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (61 + NEW 15)
          2023-09-08 19:19:44.681  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:44.682  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1" -> null
          2023-09-08 19:19:44.688  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (76 + NEW 8)
          2023-09-08 19:19:44.690  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:44.691  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)" -> null
          2023-09-08 19:19:44.696  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (84 + NEW 7)
          2023-09-08 19:19:44.698  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:44.699  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2" -> null
          2023-09-08 19:19:44.706  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (91 + NEW 8)
          2023-09-08 19:19:44.708  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:44.710  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255" -> null
          2023-09-08 19:19:44.718  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (99 + NEW 10)
          2023-09-08 19:19:44.720  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:44.722  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.00" -> null
          2023-09-08 19:19:44.729  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (109 + NEW 11)
          2023-09-08 19:19:44.731  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:44.733  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-" -> null
          2023-09-08 19:19:44.744  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (120 + NEW 14)
          2023-09-08 19:19:44.746  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:44.747  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ve" -> null
          2023-09-08 19:19:44.754  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (134 + NEW 10)
          2023-09-08 19:19:44.756  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:44.757  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F," -> null
          2023-09-08 19:19:44.765  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (144 + NEW 10)
          2023-09-08 19:19:44.767  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:44.772  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r" -> null
          2023-09-08 19:19:44.778  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (154 + NEW 13)
          2023-09-08 19:19:44.780  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:44.782  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*" -> null
          2023-09-08 19:19:44.789  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (167 + NEW 10)
          2023-09-08 19:19:44.791  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:44.792  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r" -> null
          2023-09-08 19:19:44.821  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (177 + NEW 10)
          2023-09-08 19:19:44.822  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:44.824  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97" -> null
          2023-09-08 19:19:44.842  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (187 + NEW 21)
          2023-09-08 19:19:44.844  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:44.845  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1229*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n" -> null
          2023-09-08 19:19:45.298  - info: admin.0 (783) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113 
          2023-09-08 19:19:45.433  - debug: smartmeter.0 (885) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
          2023-09-08 19:19:45.434  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          2023-09-08 19:19:45.434  - warn: smartmeter.0 (885) No or too long answer from Serial Device after last request.
          2023-09-08 19:19:45.435  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          2023-09-08 19:19:45.435  - debug: smartmeter.0 (885) Transport Reset!! Restart = true
          2023-09-08 19:19:45.440  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT CLOSE
          2023-09-08 19:19:45.442  - debug: smartmeter.0 (885) SCHEDULE NEXT RUN IN 6s
          2023-09-08 19:19:51.445  - debug: smartmeter.0 (885) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
          2023-09-08 19:19:51.455  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT OPEN
          2023-09-08 19:19:51.461  - debug: smartmeter.0 (885) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
          2023-09-08 19:19:51.486  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (0 + NEW 1)
          2023-09-08 19:19:51.487  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:51.489  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "�" -> null
          2023-09-08 19:19:51.495  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (1 + NEW 7)
          2023-09-08 19:19:51.497  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:51.499  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13" -> null
          2023-09-08 19:19:51.507  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (8 + NEW 8)
          2023-09-08 19:19:51.509  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:51.511  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039" -> null
          2023-09-08 19:19:51.519  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (16 + NEW 11)
          2023-09-08 19:19:51.521  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:51.523  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96." -> null
          2023-09-08 19:19:51.531  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (27 + NEW 12)
          2023-09-08 19:19:51.533  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:51.535  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001L" -> null
          2023-09-08 19:19:51.543  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (39 + NEW 11)
          2023-09-08 19:19:51.545  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:51.547  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG006531874" -> null
          2023-09-08 19:19:51.556  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (50 + NEW 12)
          2023-09-08 19:19:51.558  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:51.560  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8." -> null
          2023-09-08 19:19:51.568  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (62 + NEW 10)
          2023-09-08 19:19:51.570  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:51.572  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(0177" -> null
          2023-09-08 19:19:51.578  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (72 + NEW 12)
          2023-09-08 19:19:51.579  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:51.581  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)" -> null
          2023-09-08 19:19:51.587  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (84 + NEW 7)
          2023-09-08 19:19:51.589  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:51.590  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2" -> null
          2023-09-08 19:19:51.598  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (91 + NEW 10)
          2023-09-08 19:19:51.600  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:51.601  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(0" -> null
          2023-09-08 19:19:51.610  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (101 + NEW 10)
          2023-09-08 19:19:51.611  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:51.613  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000" -> null
          2023-09-08 19:19:51.619  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (111 + NEW 10)
          2023-09-08 19:19:51.620  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:51.622  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0" -> null
          2023-09-08 19:19:51.627  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (121 + NEW 8)
          2023-09-08 19:19:51.629  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:51.630  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*2" -> null
          2023-09-08 19:19:51.636  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (129 + NEW 8)
          2023-09-08 19:19:51.637  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:51.639  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.0" -> null
          2023-09-08 19:19:51.645  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (137 + NEW 8)
          2023-09-08 19:19:51.647  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:51.649  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,2" -> null
          2023-09-08 19:19:51.656  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (145 + NEW 10)
          2023-09-08 19:19:51.657  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:51.659  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n" -> null
          2023-09-08 19:19:51.665  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (155 + NEW 8)
          2023-09-08 19:19:51.667  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:51.668  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.9" -> null
          2023-09-08 19:19:51.674  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (163 + NEW 9)
          2023-09-08 19:19:51.675  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:51.677  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0" -> null
          2023-09-08 19:19:51.684  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (172 + NEW 9)
          2023-09-08 19:19:51.686  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:51.687  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0" -> null
          2023-09-08 19:19:51.697  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (181 + NEW 9)
          2023-09-08 19:19:51.699  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:51.701  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*" -> null
          2023-09-08 19:19:51.707  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (190 + NEW 11)
          2023-09-08 19:19:51.709  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:51.711  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(0000000" -> null
          2023-09-08 19:19:51.718  - debug: smartmeter.0 (885) ADD NEW DATA (201 + NEW 7)
          2023-09-08 19:19:51.719  - debug: smartmeter.0 (885) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
          2023-09-08 19:19:51.721  - debug: smartmeter.0 (885) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.1258*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n" -> null
          2023-09-08 19:19:52.464  - debug: smartmeter.0 (885) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
          2023-09-08 19:19:52.466  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          2023-09-08 19:19:52.466  - warn: smartmeter.0 (885) No or too long answer from Serial Device after last request.
          2023-09-08 19:19:52.467  - debug: smartmeter.0 (885) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          2023-09-08 19:19:52.468  - debug: smartmeter.0 (885) Transport Reset!! Restart = true
          2023-09-08 19:19:52.475  - debug: smartmeter.0 (885) SERIALPORT CLOSE
          2023-09-08 19:19:52.476  - debug: smartmeter.0 (885) SCHEDULE NEXT RUN IN 6s
          2023-09-08 19:19:57.305  - info: host.raspberrypi "system.adapter.smartmeter.0" disabled
          2023-09-08 19:19:57.307  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
          2023-09-08 19:19:57.325  - info: smartmeter.0 (885) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2023-09-08 19:19:57.330  - info: smartmeter.0 (885) terminating
          2023-09-08 19:19:57.334  - debug: smartmeter.0 (885) Plugin sentry destroyed
          2023-09-08 19:19:57.336  - info: smartmeter.0 (885) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-09-08 19:19:57.371  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
          2023-09-08 19:19:57.934  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          
          
          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
          #107

          @tonishi irgendwas passt nicht ganz.

          was hattest du denn für Daten mit HTERM oder cat?
          waren die lesbar?

          edit:
          Anzahl wakeup = 0??
          warum?

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          T 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @tonishi irgendwas passt nicht ganz.

            was hattest du denn für Daten mit HTERM oder cat?
            waren die lesbar?

            edit:
            Anzahl wakeup = 0??
            warum?

            T Offline
            T Offline
            tonishi
            schrieb am zuletzt editiert von
            #108

            @homoran
            bei HTerm hatte ich auf hex gestellt. Die Daten hatte ich noch nicht übersetzt, um zu schauen was raus kommt. Wollte nur sehen ob was ankommt.
            Bei cat hatte ich mir das auch als hex darstellen lassen. Ebenso um zu sehen ob überhaupt was ankommt.
            Hier ein Auszug von cat

            pi@raspberrypi:~ $ cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1
            0000000 89 ea ea ff 62 2d cf 9a 12 15 e1 30 33 30 33 39
            0000020 0d 0a 0d 0a 31 2d 30 3a 39 36 2e 31 2e 30 2a 32
            0000040 35 35 28 30 30 31 4c 4f 47 30 30 36 35 33 31 38
            0000060 37 34 32 29 0d 0a 31 2d 30 3a 31 2e 38 2e 30 2a
            0000100 32 35 35 28 30 31 37 37 38 36 2e 33 37 31 34 2a
            0000120 6b 57 68 29 0d 0a 31 2d 30 3a 32 2e 38 2e 30 2a
            0000140 32 35 35 28 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 30 2a
            0000160 6b 57 68 29 0d 0a 31 2d 30 3a 30 2e 32 2e 30 2a
            0000200 32 35 35 28 76 65 72 2e 30 33 2c 34 33 32 46 2c
            0000220 32 30 31 37 30 35 30 34 29 0d 0a 31 2d 30 3a 39
            0000240 36 2e 39 30 2e 32 2a 32 35 35 28 30 46 36 36 29
            0000260 0d 0a 31 2d 30 3a 39 37 2e 39 37 2e 30 2a 32 35
            0000300 35 28 30 30 30 30 30 30 30 30 29 0d 0a 21 0d 0a
            0000320 89 fa ea d5 4c 4b 31 33 42 45 38 30 33 30 33 39
            0000340 0d 0a 0d 0a 31 2d 30 3a 39 36 2e 31 2e 30 2a 32
            0000360 35 35 28 30 30 31 4c 4f 47 30 30 36 35 33 31 38
            0000400 37 34 32 29 0d 0a 31 2d 30 3a 31 2e 38 2e 30 2a
            0000420 32 35 35 28 30 31 37 37 38 36 2e 33 37 31 35 2a
            0000440 6b 57 68 29 0d 0a 31 2d 30 3a 32 2e 38 2e 30 2a
            0000460 32 35 35 28 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 30 2a
            0000500 6b 57 68 29 0d 0a 31 2d 30 3a 30 2e 32 2e 30 2a
            0000520 32 35 35 28 76 65 72 2e 30 33 2c 34 33 32 46 2c
            0000540 32 30 31 37 30 35 30 34 29 0d 0a 31 2d 30 3a 39
            0000560 36 2e 39 30 2e 32 2a 32 35 35 28 30 46 36 36 29
            0000600 0d 0a 31 2d 30 3a 39 37 2e 39 37 2e 30 2a 32 35
            0000620 35 28 30 30 30 30 30 30 30 30 29 0d 0a 21 0d 0a
            0000640 89 ea ea d5 4c 4b 31 33 42 45 38 30 33 30 33 39
            0000660 0d 0a 0d 0a 31 2d 30 3a 39 36 2e 31 2e 30 2a 32
            0000700 35 35 28 30 30 31 4c 4f 47 30 30 36 35 33 31 38
            0000720 37 34 32 29 0d 0a 31 2d 30 3a 31 2e 38 2e 30 2a
            0000740 32 35 35 28 30 31 37 37 38 36 2e 33 37 31 37 2a
            0000760 6b 57 68 29 0d 0a 31 2d 30 3a 32 2e 38 2e 30 2a
            0001000 32 35 35 28 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 30 2a
            0001020 6b 57 68 29 0d 0a 31 2d 30 3a 30 2e 32 2e 30 2a
            0001040 32 35 35 28 76 65 72 2e 30 33 2c 34 33 32 46 2c
            0001060 32 30 31 37 30 35 30 34 29 0d 0a 31 2d 30 3a 39
            0001100 36 2e 39 30 2e 32 2a 32 35 35 28 30 46 36 36 29
            0001120 0d 0a 31 2d 30 3a 39 37 2e 39 37 2e 30 2a 32 35
            0001140 35 28 30 30 30 30 30 30 30 30 29 0d 0a 21 0d 0a
            
            
            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @tonishi irgendwas passt nicht ganz.

              was hattest du denn für Daten mit HTERM oder cat?
              waren die lesbar?

              edit:
              Anzahl wakeup = 0??
              warum?

              T Offline
              T Offline
              tonishi
              schrieb am zuletzt editiert von
              #109

              @homoran was meinst du mit Anzahl wakeup = 0? Kann damit grad nix anfangen

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • T tonishi

                @homoran
                bei HTerm hatte ich auf hex gestellt. Die Daten hatte ich noch nicht übersetzt, um zu schauen was raus kommt. Wollte nur sehen ob was ankommt.
                Bei cat hatte ich mir das auch als hex darstellen lassen. Ebenso um zu sehen ob überhaupt was ankommt.
                Hier ein Auszug von cat

                pi@raspberrypi:~ $ cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1
                0000000 89 ea ea ff 62 2d cf 9a 12 15 e1 30 33 30 33 39
                0000020 0d 0a 0d 0a 31 2d 30 3a 39 36 2e 31 2e 30 2a 32
                0000040 35 35 28 30 30 31 4c 4f 47 30 30 36 35 33 31 38
                0000060 37 34 32 29 0d 0a 31 2d 30 3a 31 2e 38 2e 30 2a
                0000100 32 35 35 28 30 31 37 37 38 36 2e 33 37 31 34 2a
                0000120 6b 57 68 29 0d 0a 31 2d 30 3a 32 2e 38 2e 30 2a
                0000140 32 35 35 28 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 30 2a
                0000160 6b 57 68 29 0d 0a 31 2d 30 3a 30 2e 32 2e 30 2a
                0000200 32 35 35 28 76 65 72 2e 30 33 2c 34 33 32 46 2c
                0000220 32 30 31 37 30 35 30 34 29 0d 0a 31 2d 30 3a 39
                0000240 36 2e 39 30 2e 32 2a 32 35 35 28 30 46 36 36 29
                0000260 0d 0a 31 2d 30 3a 39 37 2e 39 37 2e 30 2a 32 35
                0000300 35 28 30 30 30 30 30 30 30 30 29 0d 0a 21 0d 0a
                0000320 89 fa ea d5 4c 4b 31 33 42 45 38 30 33 30 33 39
                0000340 0d 0a 0d 0a 31 2d 30 3a 39 36 2e 31 2e 30 2a 32
                0000360 35 35 28 30 30 31 4c 4f 47 30 30 36 35 33 31 38
                0000400 37 34 32 29 0d 0a 31 2d 30 3a 31 2e 38 2e 30 2a
                0000420 32 35 35 28 30 31 37 37 38 36 2e 33 37 31 35 2a
                0000440 6b 57 68 29 0d 0a 31 2d 30 3a 32 2e 38 2e 30 2a
                0000460 32 35 35 28 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 30 2a
                0000500 6b 57 68 29 0d 0a 31 2d 30 3a 30 2e 32 2e 30 2a
                0000520 32 35 35 28 76 65 72 2e 30 33 2c 34 33 32 46 2c
                0000540 32 30 31 37 30 35 30 34 29 0d 0a 31 2d 30 3a 39
                0000560 36 2e 39 30 2e 32 2a 32 35 35 28 30 46 36 36 29
                0000600 0d 0a 31 2d 30 3a 39 37 2e 39 37 2e 30 2a 32 35
                0000620 35 28 30 30 30 30 30 30 30 30 29 0d 0a 21 0d 0a
                0000640 89 ea ea d5 4c 4b 31 33 42 45 38 30 33 30 33 39
                0000660 0d 0a 0d 0a 31 2d 30 3a 39 36 2e 31 2e 30 2a 32
                0000700 35 35 28 30 30 31 4c 4f 47 30 30 36 35 33 31 38
                0000720 37 34 32 29 0d 0a 31 2d 30 3a 31 2e 38 2e 30 2a
                0000740 32 35 35 28 30 31 37 37 38 36 2e 33 37 31 37 2a
                0000760 6b 57 68 29 0d 0a 31 2d 30 3a 32 2e 38 2e 30 2a
                0001000 32 35 35 28 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 30 2a
                0001020 6b 57 68 29 0d 0a 31 2d 30 3a 30 2e 32 2e 30 2a
                0001040 32 35 35 28 76 65 72 2e 30 33 2c 34 33 32 46 2c
                0001060 32 30 31 37 30 35 30 34 29 0d 0a 31 2d 30 3a 39
                0001100 36 2e 39 30 2e 32 2a 32 35 35 28 30 46 36 36 29
                0001120 0d 0a 31 2d 30 3a 39 37 2e 39 37 2e 30 2a 32 35
                0001140 35 28 30 30 30 30 30 30 30 30 29 0d 0a 21 0d 0a
                
                
                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #110

                @tonishi sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:

                um zu sehen ob überhaupt was ankommt.

                hier kommt ja auch "was"
                Aber ich hsb keine Ahnung ob im richtigen Format.

                @tonishi sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:

                Hier ein Auszug von cat

                Achtung Schnittstelle ggf. belegt

                @tonishi sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:

                @homoran was meinst du mit Anzahl wakeup = 0? Kann damit grad nix anfangen

                scheint zumindest nicht falsch zu sein. Hab ich in diversen Konfigurationen auch so gesehen

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • T Offline
                  T Offline
                  tonishi
                  schrieb am zuletzt editiert von tonishi
                  #111

                  hbe Anzahl wakeup mal frei gelassen:
                  34d19841-5aeb-4038-afc1-92146225042c-image.png

                  log-file

                  2023-09-08 19:56:23.073  - debug: smartmeter.0 (929) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2023-09-08 19:56:23.180  - debug: smartmeter.0 (929) Objects client ready ... initialize now
                  2023-09-08 19:56:23.187  - debug: smartmeter.0 (929) Objects create System PubSub Client
                  2023-09-08 19:56:23.190  - debug: smartmeter.0 (929) Objects create User PubSub Client
                  2023-09-08 19:56:23.256  - debug: smartmeter.0 (929) Objects client initialize lua scripts
                  2023-09-08 19:56:23.273  - debug: smartmeter.0 (929) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2023-09-08 19:56:23.322  - debug: smartmeter.0 (929) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2023-09-08 19:56:23.342  - debug: smartmeter.0 (929) States create System PubSub Client
                  2023-09-08 19:56:23.344  - debug: smartmeter.0 (929) States create User PubSub Client
                  2023-09-08 19:56:23.372  - debug: smartmeter.0 (929) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2023-09-08 19:56:23.445  - debug: smartmeter.0 (929) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  2023-09-08 19:56:24.324  - info: smartmeter.0 (929) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-09-08 19:56:24.400  - debug: smartmeter.0 (929) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"6","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0019-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":1000,"protocolD0WakeupCharacters":null,"obisFallbackMedium":1}
                  2023-09-08 19:56:24.407  - debug: smartmeter.0 (929) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                  2023-09-08 19:56:24.427  - debug: smartmeter.0 (929) SERIALPORT OPEN
                  2023-09-08 19:56:24.496  - debug: smartmeter.0 (929) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
                  2023-09-08 19:56:24.507  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (0 + NEW 25)
                  2023-09-08 19:56:24.515  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 19:56:24.517  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:9" -> null
                  2023-09-08 19:56:24.534  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (25 + NEW 15)
                  2023-09-08 19:56:24.537  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 19:56:24.541  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LO" -> null
                  2023-09-08 19:56:24.553  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (40 + NEW 22)
                  2023-09-08 19:56:24.555  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 19:56:24.557  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8." -> null
                  2023-09-08 19:56:24.570  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (62 + NEW 14)
                  2023-09-08 19:56:24.572  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 19:56:24.573  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6" -> null
                  2023-09-08 19:56:24.588  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (76 + NEW 15)
                  2023-09-08 19:56:24.591  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 19:56:24.593  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6298*kWh)\r\n1-0:2" -> null
                  2023-09-08 19:56:24.599  - debug: smartmeter.0 (929) connected set to false
                  2023-09-08 19:56:24.602  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (91 + NEW 18)
                  2023-09-08 19:56:24.605  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 19:56:24.606  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6298*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.00" -> null
                  2023-09-08 19:56:24.615  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (109 + NEW 12)
                  2023-09-08 19:56:24.617  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 19:56:24.618  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6298*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0" -> null
                  2023-09-08 19:56:24.626  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (121 + NEW 11)
                  2023-09-08 19:56:24.628  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 19:56:24.629  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6298*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(" -> null
                  2023-09-08 19:56:24.636  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (132 + NEW 10)
                  2023-09-08 19:56:24.638  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 19:56:24.641  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6298*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432" -> null
                  2023-09-08 19:56:24.648  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (142 + NEW 10)
                  2023-09-08 19:56:24.649  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 19:56:24.650  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6298*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504" -> null
                  2023-09-08 19:56:24.658  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (152 + NEW 9)
                  2023-09-08 19:56:24.659  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 19:56:24.660  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6298*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96" -> null
                  2023-09-08 19:56:24.669  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (161 + NEW 9)
                  2023-09-08 19:56:24.671  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 19:56:24.673  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6298*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255" -> null
                  2023-09-08 19:56:24.678  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (170 + NEW 12)
                  2023-09-08 19:56:24.680  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 19:56:24.700  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6298*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:" -> null
                  2023-09-08 19:56:24.709  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (182 + NEW 25)
                  2023-09-08 19:56:24.710  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 19:56:24.712  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6298*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r" -> null
                  2023-09-08 19:56:24.720  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (207 + NEW 1)
                  2023-09-08 19:56:24.722  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 19:56:24.723  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6298*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n" -> null
                  2023-09-08 19:56:25.498  - debug: smartmeter.0 (929) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                  2023-09-08 19:56:25.500  - debug: smartmeter.0 (929) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  2023-09-08 19:56:25.503  - warn: smartmeter.0 (929) No or too long answer from Serial Device after last request.
                  2023-09-08 19:56:25.504  - debug: smartmeter.0 (929) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  2023-09-08 19:56:25.505  - debug: smartmeter.0 (929) Transport Reset!! Restart = true
                  2023-09-08 19:56:25.513  - debug: smartmeter.0 (929) SERIALPORT CLOSE
                  2023-09-08 19:56:25.516  - debug: smartmeter.0 (929) SCHEDULE NEXT RUN IN 6s
                  2023-09-08 19:56:31.517  - debug: smartmeter.0 (929) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                  2023-09-08 19:56:31.524  - debug: smartmeter.0 (929) SERIALPORT OPEN
                  2023-09-08 19:56:31.529  - debug: smartmeter.0 (929) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
                  2023-09-08 19:56:31.587  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (0 + NEW 1)
                  2023-09-08 19:56:31.588  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 19:56:31.589  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "�" -> null
                  2023-09-08 19:56:31.593  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (1 + NEW 4)
                  2023-09-08 19:56:31.595  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 19:56:31.596  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b" -> null
                  2023-09-08 19:56:31.601  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (5 + NEW 6)
                  2023-09-08 19:56:31.603  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 19:56:31.604  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE8" -> null
                  2023-09-08 19:56:31.611  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (11 + NEW 9)
                  2023-09-08 19:56:31.612  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 19:56:31.614  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n" -> null
                  2023-09-08 19:56:31.620  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (20 + NEW 8)
                  2023-09-08 19:56:31.622  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 19:56:31.623  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1" -> null
                  2023-09-08 19:56:31.630  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (28 + NEW 9)
                  2023-09-08 19:56:31.631  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 19:56:31.632  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(00" -> null
                  2023-09-08 19:56:31.638  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (37 + NEW 8)
                  2023-09-08 19:56:31.640  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 19:56:31.641  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065" -> null
                  2023-09-08 19:56:31.647  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (45 + NEW 8)
                  2023-09-08 19:56:31.649  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 19:56:31.651  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r" -> null
                  2023-09-08 19:56:31.656  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (53 + NEW 8)
                  2023-09-08 19:56:31.658  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 19:56:31.659  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8" -> null
                  2023-09-08 19:56:31.665  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (61 + NEW 8)
                  2023-09-08 19:56:31.666  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 19:56:31.668  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(0" -> null
                  2023-09-08 19:56:31.674  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (69 + NEW 8)
                  2023-09-08 19:56:31.676  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 19:56:31.677  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.63" -> null
                  2023-09-08 19:56:31.683  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (77 + NEW 8)
                  2023-09-08 19:56:31.685  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 19:56:31.686  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r" -> null
                  2023-09-08 19:56:31.694  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (85 + NEW 10)
                  2023-09-08 19:56:31.695  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 19:56:31.696  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0" -> null
                  2023-09-08 19:56:31.702  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (95 + NEW 8)
                  2023-09-08 19:56:31.704  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 19:56:31.705  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000" -> null
                  2023-09-08 19:56:31.711  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (103 + NEW 9)
                  2023-09-08 19:56:31.713  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 19:56:31.714  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*" -> null
                  2023-09-08 19:56:31.720  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (112 + NEW 8)
                  2023-09-08 19:56:31.722  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 19:56:31.723  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-" -> null
                  2023-09-08 19:56:31.728  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (120 + NEW 7)
                  2023-09-08 19:56:31.730  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 19:56:31.731  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0" -> null
                  2023-09-08 19:56:31.738  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (127 + NEW 9)
                  2023-09-08 19:56:31.739  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 19:56:31.740  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver." -> null
                  2023-09-08 19:56:31.746  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (136 + NEW 8)
                  2023-09-08 19:56:31.748  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 19:56:31.749  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F," -> null
                  2023-09-08 19:56:31.755  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (144 + NEW 8)
                  2023-09-08 19:56:31.757  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 19:56:31.758  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504" -> null
                  2023-09-08 19:56:31.765  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (152 + NEW 10)
                  2023-09-08 19:56:31.767  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 19:56:31.768  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96." -> null
                  2023-09-08 19:56:31.774  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (162 + NEW 9)
                  2023-09-08 19:56:31.775  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 19:56:31.777  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(" -> null
                  2023-09-08 19:56:31.783  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (171 + NEW 7)
                  2023-09-08 19:56:31.784  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 19:56:31.786  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n" -> null
                  2023-09-08 19:56:31.791  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (178 + NEW 8)
                  2023-09-08 19:56:31.793  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 19:56:31.794  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.9" -> null
                  2023-09-08 19:56:31.800  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (186 + NEW 8)
                  2023-09-08 19:56:31.802  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 19:56:31.803  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(" -> null
                  2023-09-08 19:56:31.810  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (194 + NEW 9)
                  2023-09-08 19:56:31.811  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 19:56:31.813  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)" -> null
                  2023-09-08 19:56:31.819  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (203 + NEW 5)
                  2023-09-08 19:56:31.820  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 19:56:31.821  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n" -> null
                  2023-09-08 19:56:32.477  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (208 + NEW 1)
                  2023-09-08 19:56:32.479  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 19:56:32.480  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�" -> null
                  2023-09-08 19:56:32.484  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (209 + NEW 4)
                  2023-09-08 19:56:32.485  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 19:56:32.487  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����L" -> null
                  2023-09-08 19:56:32.492  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (213 + NEW 6)
                  2023-09-08 19:56:32.494  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 19:56:32.495  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE8" -> null
                  2023-09-08 19:56:32.500  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (219 + NEW 7)
                  2023-09-08 19:56:32.502  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 19:56:32.504  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n" -> null
                  2023-09-08 19:56:32.510  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (226 + NEW 9)
                  2023-09-08 19:56:32.511  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 19:56:32.513  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96." -> null
                  2023-09-08 19:56:32.519  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (235 + NEW 8)
                  2023-09-08 19:56:32.520  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 19:56:32.522  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(" -> null
                  2023-09-08 19:56:32.528  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (243 + NEW 7)
                  2023-09-08 19:56:32.529  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                  2023-09-08 19:56:32.531  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0" -> null
                  2023-09-08 19:56:32.536  - debug: smartmeter.0 (929) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                  2023-09-08 19:56:32.538  - debug: smartmeter.0 (929) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  2023-09-08 19:56:32.539  - warn: smartmeter.0 (929) No or too long answer from Serial Device after last request.
                  2023-09-08 19:56:32.541  - debug: smartmeter.0 (929) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  2023-09-08 19:56:32.542  - debug: smartmeter.0 (929) Transport Reset!! Restart = true
                  2023-09-08 19:56:32.544  - debug: smartmeter.0 (929) NEW DATA AFTER STOP ... ignore
                  2023-09-08 19:56:32.552  - debug: smartmeter.0 (929) SERIALPORT CLOSE
                  2023-09-08 19:56:32.553  - debug: smartmeter.0 (929) SCHEDULE NEXT RUN IN 6s
                  2023-09-08 19:56:36.085  - info: smartmeter.0 (929) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-09-08 19:56:36.090  - info: smartmeter.0 (929) terminating
                  2023-09-08 19:56:36.094  - debug: smartmeter.0 (929) Plugin sentry destroyed
                  2023-09-08 19:56:36.096  - info: smartmeter.0 (929) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  
                  

                  EDIT: In der smartmeter konfiguration steht, dass wenn Anzahl wakeup frei gelassen wird, dann wird dafür 0 eingesetzt.
                  4eb83217-6894-4212-9717-e3cc89f51bd1-image.png

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • T tonishi

                    hbe Anzahl wakeup mal frei gelassen:
                    34d19841-5aeb-4038-afc1-92146225042c-image.png

                    log-file

                    2023-09-08 19:56:23.073  - debug: smartmeter.0 (929) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2023-09-08 19:56:23.180  - debug: smartmeter.0 (929) Objects client ready ... initialize now
                    2023-09-08 19:56:23.187  - debug: smartmeter.0 (929) Objects create System PubSub Client
                    2023-09-08 19:56:23.190  - debug: smartmeter.0 (929) Objects create User PubSub Client
                    2023-09-08 19:56:23.256  - debug: smartmeter.0 (929) Objects client initialize lua scripts
                    2023-09-08 19:56:23.273  - debug: smartmeter.0 (929) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2023-09-08 19:56:23.322  - debug: smartmeter.0 (929) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2023-09-08 19:56:23.342  - debug: smartmeter.0 (929) States create System PubSub Client
                    2023-09-08 19:56:23.344  - debug: smartmeter.0 (929) States create User PubSub Client
                    2023-09-08 19:56:23.372  - debug: smartmeter.0 (929) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2023-09-08 19:56:23.445  - debug: smartmeter.0 (929) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    2023-09-08 19:56:24.324  - info: smartmeter.0 (929) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                    2023-09-08 19:56:24.400  - debug: smartmeter.0 (929) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"6","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0019-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":1000,"protocolD0WakeupCharacters":null,"obisFallbackMedium":1}
                    2023-09-08 19:56:24.407  - debug: smartmeter.0 (929) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                    2023-09-08 19:56:24.427  - debug: smartmeter.0 (929) SERIALPORT OPEN
                    2023-09-08 19:56:24.496  - debug: smartmeter.0 (929) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
                    2023-09-08 19:56:24.507  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (0 + NEW 25)
                    2023-09-08 19:56:24.515  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2023-09-08 19:56:24.517  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:9" -> null
                    2023-09-08 19:56:24.534  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (25 + NEW 15)
                    2023-09-08 19:56:24.537  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2023-09-08 19:56:24.541  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LO" -> null
                    2023-09-08 19:56:24.553  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (40 + NEW 22)
                    2023-09-08 19:56:24.555  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2023-09-08 19:56:24.557  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8." -> null
                    2023-09-08 19:56:24.570  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (62 + NEW 14)
                    2023-09-08 19:56:24.572  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2023-09-08 19:56:24.573  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6" -> null
                    2023-09-08 19:56:24.588  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (76 + NEW 15)
                    2023-09-08 19:56:24.591  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2023-09-08 19:56:24.593  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6298*kWh)\r\n1-0:2" -> null
                    2023-09-08 19:56:24.599  - debug: smartmeter.0 (929) connected set to false
                    2023-09-08 19:56:24.602  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (91 + NEW 18)
                    2023-09-08 19:56:24.605  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2023-09-08 19:56:24.606  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6298*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.00" -> null
                    2023-09-08 19:56:24.615  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (109 + NEW 12)
                    2023-09-08 19:56:24.617  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2023-09-08 19:56:24.618  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6298*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0" -> null
                    2023-09-08 19:56:24.626  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (121 + NEW 11)
                    2023-09-08 19:56:24.628  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2023-09-08 19:56:24.629  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6298*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(" -> null
                    2023-09-08 19:56:24.636  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (132 + NEW 10)
                    2023-09-08 19:56:24.638  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2023-09-08 19:56:24.641  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6298*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432" -> null
                    2023-09-08 19:56:24.648  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (142 + NEW 10)
                    2023-09-08 19:56:24.649  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2023-09-08 19:56:24.650  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6298*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504" -> null
                    2023-09-08 19:56:24.658  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (152 + NEW 9)
                    2023-09-08 19:56:24.659  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2023-09-08 19:56:24.660  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6298*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96" -> null
                    2023-09-08 19:56:24.669  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (161 + NEW 9)
                    2023-09-08 19:56:24.671  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2023-09-08 19:56:24.673  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6298*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255" -> null
                    2023-09-08 19:56:24.678  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (170 + NEW 12)
                    2023-09-08 19:56:24.680  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2023-09-08 19:56:24.700  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6298*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:" -> null
                    2023-09-08 19:56:24.709  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (182 + NEW 25)
                    2023-09-08 19:56:24.710  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2023-09-08 19:56:24.712  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6298*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r" -> null
                    2023-09-08 19:56:24.720  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (207 + NEW 1)
                    2023-09-08 19:56:24.722  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2023-09-08 19:56:24.723  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6298*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n" -> null
                    2023-09-08 19:56:25.498  - debug: smartmeter.0 (929) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                    2023-09-08 19:56:25.500  - debug: smartmeter.0 (929) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                    2023-09-08 19:56:25.503  - warn: smartmeter.0 (929) No or too long answer from Serial Device after last request.
                    2023-09-08 19:56:25.504  - debug: smartmeter.0 (929) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                    2023-09-08 19:56:25.505  - debug: smartmeter.0 (929) Transport Reset!! Restart = true
                    2023-09-08 19:56:25.513  - debug: smartmeter.0 (929) SERIALPORT CLOSE
                    2023-09-08 19:56:25.516  - debug: smartmeter.0 (929) SCHEDULE NEXT RUN IN 6s
                    2023-09-08 19:56:31.517  - debug: smartmeter.0 (929) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                    2023-09-08 19:56:31.524  - debug: smartmeter.0 (929) SERIALPORT OPEN
                    2023-09-08 19:56:31.529  - debug: smartmeter.0 (929) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
                    2023-09-08 19:56:31.587  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (0 + NEW 1)
                    2023-09-08 19:56:31.588  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2023-09-08 19:56:31.589  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "�" -> null
                    2023-09-08 19:56:31.593  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (1 + NEW 4)
                    2023-09-08 19:56:31.595  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2023-09-08 19:56:31.596  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b" -> null
                    2023-09-08 19:56:31.601  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (5 + NEW 6)
                    2023-09-08 19:56:31.603  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2023-09-08 19:56:31.604  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE8" -> null
                    2023-09-08 19:56:31.611  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (11 + NEW 9)
                    2023-09-08 19:56:31.612  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2023-09-08 19:56:31.614  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n" -> null
                    2023-09-08 19:56:31.620  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (20 + NEW 8)
                    2023-09-08 19:56:31.622  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2023-09-08 19:56:31.623  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1" -> null
                    2023-09-08 19:56:31.630  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (28 + NEW 9)
                    2023-09-08 19:56:31.631  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2023-09-08 19:56:31.632  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(00" -> null
                    2023-09-08 19:56:31.638  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (37 + NEW 8)
                    2023-09-08 19:56:31.640  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2023-09-08 19:56:31.641  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065" -> null
                    2023-09-08 19:56:31.647  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (45 + NEW 8)
                    2023-09-08 19:56:31.649  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2023-09-08 19:56:31.651  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r" -> null
                    2023-09-08 19:56:31.656  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (53 + NEW 8)
                    2023-09-08 19:56:31.658  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2023-09-08 19:56:31.659  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8" -> null
                    2023-09-08 19:56:31.665  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (61 + NEW 8)
                    2023-09-08 19:56:31.666  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2023-09-08 19:56:31.668  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(0" -> null
                    2023-09-08 19:56:31.674  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (69 + NEW 8)
                    2023-09-08 19:56:31.676  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2023-09-08 19:56:31.677  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.63" -> null
                    2023-09-08 19:56:31.683  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (77 + NEW 8)
                    2023-09-08 19:56:31.685  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2023-09-08 19:56:31.686  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r" -> null
                    2023-09-08 19:56:31.694  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (85 + NEW 10)
                    2023-09-08 19:56:31.695  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2023-09-08 19:56:31.696  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0" -> null
                    2023-09-08 19:56:31.702  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (95 + NEW 8)
                    2023-09-08 19:56:31.704  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2023-09-08 19:56:31.705  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000" -> null
                    2023-09-08 19:56:31.711  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (103 + NEW 9)
                    2023-09-08 19:56:31.713  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2023-09-08 19:56:31.714  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*" -> null
                    2023-09-08 19:56:31.720  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (112 + NEW 8)
                    2023-09-08 19:56:31.722  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2023-09-08 19:56:31.723  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-" -> null
                    2023-09-08 19:56:31.728  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (120 + NEW 7)
                    2023-09-08 19:56:31.730  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2023-09-08 19:56:31.731  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0" -> null
                    2023-09-08 19:56:31.738  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (127 + NEW 9)
                    2023-09-08 19:56:31.739  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2023-09-08 19:56:31.740  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver." -> null
                    2023-09-08 19:56:31.746  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (136 + NEW 8)
                    2023-09-08 19:56:31.748  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2023-09-08 19:56:31.749  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F," -> null
                    2023-09-08 19:56:31.755  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (144 + NEW 8)
                    2023-09-08 19:56:31.757  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2023-09-08 19:56:31.758  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504" -> null
                    2023-09-08 19:56:31.765  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (152 + NEW 10)
                    2023-09-08 19:56:31.767  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2023-09-08 19:56:31.768  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96." -> null
                    2023-09-08 19:56:31.774  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (162 + NEW 9)
                    2023-09-08 19:56:31.775  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2023-09-08 19:56:31.777  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(" -> null
                    2023-09-08 19:56:31.783  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (171 + NEW 7)
                    2023-09-08 19:56:31.784  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2023-09-08 19:56:31.786  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n" -> null
                    2023-09-08 19:56:31.791  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (178 + NEW 8)
                    2023-09-08 19:56:31.793  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2023-09-08 19:56:31.794  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.9" -> null
                    2023-09-08 19:56:31.800  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (186 + NEW 8)
                    2023-09-08 19:56:31.802  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2023-09-08 19:56:31.803  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(" -> null
                    2023-09-08 19:56:31.810  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (194 + NEW 9)
                    2023-09-08 19:56:31.811  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2023-09-08 19:56:31.813  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)" -> null
                    2023-09-08 19:56:31.819  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (203 + NEW 5)
                    2023-09-08 19:56:31.820  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2023-09-08 19:56:31.821  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n" -> null
                    2023-09-08 19:56:32.477  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (208 + NEW 1)
                    2023-09-08 19:56:32.479  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2023-09-08 19:56:32.480  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�" -> null
                    2023-09-08 19:56:32.484  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (209 + NEW 4)
                    2023-09-08 19:56:32.485  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2023-09-08 19:56:32.487  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����L" -> null
                    2023-09-08 19:56:32.492  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (213 + NEW 6)
                    2023-09-08 19:56:32.494  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2023-09-08 19:56:32.495  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE8" -> null
                    2023-09-08 19:56:32.500  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (219 + NEW 7)
                    2023-09-08 19:56:32.502  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2023-09-08 19:56:32.504  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n" -> null
                    2023-09-08 19:56:32.510  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (226 + NEW 9)
                    2023-09-08 19:56:32.511  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2023-09-08 19:56:32.513  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96." -> null
                    2023-09-08 19:56:32.519  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (235 + NEW 8)
                    2023-09-08 19:56:32.520  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2023-09-08 19:56:32.522  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(" -> null
                    2023-09-08 19:56:32.528  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (243 + NEW 7)
                    2023-09-08 19:56:32.529  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                    2023-09-08 19:56:32.531  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0" -> null
                    2023-09-08 19:56:32.536  - debug: smartmeter.0 (929) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                    2023-09-08 19:56:32.538  - debug: smartmeter.0 (929) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                    2023-09-08 19:56:32.539  - warn: smartmeter.0 (929) No or too long answer from Serial Device after last request.
                    2023-09-08 19:56:32.541  - debug: smartmeter.0 (929) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                    2023-09-08 19:56:32.542  - debug: smartmeter.0 (929) Transport Reset!! Restart = true
                    2023-09-08 19:56:32.544  - debug: smartmeter.0 (929) NEW DATA AFTER STOP ... ignore
                    2023-09-08 19:56:32.552  - debug: smartmeter.0 (929) SERIALPORT CLOSE
                    2023-09-08 19:56:32.553  - debug: smartmeter.0 (929) SCHEDULE NEXT RUN IN 6s
                    2023-09-08 19:56:36.085  - info: smartmeter.0 (929) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-09-08 19:56:36.090  - info: smartmeter.0 (929) terminating
                    2023-09-08 19:56:36.094  - debug: smartmeter.0 (929) Plugin sentry destroyed
                    2023-09-08 19:56:36.096  - info: smartmeter.0 (929) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    
                    

                    EDIT: In der smartmeter konfiguration steht, dass wenn Anzahl wakeup frei gelassen wird, dann wird dafür 0 eingesetzt.
                    4eb83217-6894-4212-9717-e3cc89f51bd1-image.png

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #112

                    @tonishi ganz dumme Frage: ist der Zähler verschlüsselt?

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    T 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @tonishi ganz dumme Frage: ist der Zähler verschlüsselt?

                      T Offline
                      T Offline
                      tonishi
                      schrieb am zuletzt editiert von tonishi
                      #113

                      @homoran ich hatte gestern den PIN eingegeben mit Lichtimpulsen. Sollte eigentlich freigeschaltet sein.
                      EDIT: oder gibt es noch eine andere Verschlüsselung bei den Dingern?

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • T Offline
                        T Offline
                        tonishi
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #114

                        nochmal auf diese Seite zurückzukommen: https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/logarex_lk13b
                        Was ist denn "read_timeout" und "interval", weißt du das?

                        f74e9485-0c00-4930-b8a3-c3888dc5a9fc-image.png

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • T tonishi

                          nochmal auf diese Seite zurückzukommen: https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/logarex_lk13b
                          Was ist denn "read_timeout" und "interval", weißt du das?

                          f74e9485-0c00-4930-b8a3-c3888dc5a9fc-image.png

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #115

                          @tonishi sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:

                          Was ist denn "read_timeout" und "interval", weißt du das?

                          leider nein. hätte auf "Abstand zwischen zwei signon" und "Datenabfrageintervall" getippt. Dann müssen es aber andere Einheiten sein.

                          ich hatte mal nach der Meldung PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGEgesucht und beim Querlesen nichts passendes gefunden.

                          Jetzt kann ich nur noch hoffen, dass @apollon77 noch was dazu einfällt

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • T tonishi

                            @homoran ich hatte gestern den PIN eingegeben mit Lichtimpulsen. Sollte eigentlich freigeschaltet sein.
                            EDIT: oder gibt es noch eine andere Verschlüsselung bei den Dingern?

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #116

                            @tonishi sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:

                            gibt es noch eine andere Verschlüsselung bei den Dingern?

                            zumindest in Österreich

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            T 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @tonishi sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:

                              gibt es noch eine andere Verschlüsselung bei den Dingern?

                              zumindest in Österreich

                              T Offline
                              T Offline
                              tonishi
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #117

                              @homoran bin in Deutschland, daher vmtl. hier nicht relevant.
                              Hier https://www.photovoltaikforum.com/thread/111153-vzlogger-liest-keine-daten-vom-logarex-zähler/ wird noch von schlechten Dioden berichtet. Aber gut ob es das ist bei nur einem Bericht darüber? Es werden ja Daten gesendet und über den log kann man sehen, dass der Gesamtverbrauch übereinstimmt.

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • T tonishi

                                @homoran bin in Deutschland, daher vmtl. hier nicht relevant.
                                Hier https://www.photovoltaikforum.com/thread/111153-vzlogger-liest-keine-daten-vom-logarex-zähler/ wird noch von schlechten Dioden berichtet. Aber gut ob es das ist bei nur einem Bericht darüber? Es werden ja Daten gesendet und über den log kann man sehen, dass der Gesamtverbrauch übereinstimmt.

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #118

                                @tonishi sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:

                                wird noch von schlechten Dioden berichte

                                das ust brksnnt. Auch deswegen die Frage nach lesbaren Ergebnissen über andere Wege

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • T Offline
                                  T Offline
                                  tonishi
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #119

                                  Hab das mal so versucht wie der Beitragssteller hier https://www.photovoltaikforum.com/thread/111153-vzlogger-liest-keine-daten-vom-logarex-zähler/

                                  Das sieht gut aus was zurück kommt:
                                  e921926e-a5bd-4d1a-88b0-dc8a2765b91a-image.png

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • T tonishi

                                    Hab das mal so versucht wie der Beitragssteller hier https://www.photovoltaikforum.com/thread/111153-vzlogger-liest-keine-daten-vom-logarex-zähler/

                                    Das sieht gut aus was zurück kommt:
                                    e921926e-a5bd-4d1a-88b0-dc8a2765b91a-image.png

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                    #120

                                    @tonishi sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:

                                    Das sieht gut aus was zurück kommt:

                                    bis auf die Tatsache, dass der aktuelle Verbrauch fehlt (16.7.0.255).
                                    Ich denke INF ist nicht auf ON, der PIN ist drin, Bezug kWh hat Nachkommastellen, Einspeisung ist wohl 0, weil du nichts einspeist.

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    T 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @tonishi sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:

                                      Das sieht gut aus was zurück kommt:

                                      bis auf die Tatsache, dass der aktuelle Verbrauch fehlt (16.7.0.255).
                                      Ich denke INF ist nicht auf ON, der PIN ist drin, Bezug kWh hat Nachkommastellen, Einspeisung ist wohl 0, weil du nichts einspeist.

                                      T Offline
                                      T Offline
                                      tonishi
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #121

                                      @homoran das stimmtt. Das mit dem Verbrauch wundert mich auch. Sollte ja eigentlich da sein wenn ich den PIN eingegeben habe oder?
                                      Einspeisung ist 0 genau.
                                      Was bedeutet INF ist nicht auf ON?

                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • T tonishi

                                        @homoran das stimmtt. Das mit dem Verbrauch wundert mich auch. Sollte ja eigentlich da sein wenn ich den PIN eingegeben habe oder?
                                        Einspeisung ist 0 genau.
                                        Was bedeutet INF ist nicht auf ON?

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #122

                                        @tonishi sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:

                                        Was bedeutet INF ist nicht auf ON?

                                        nach der Eingabe des PIN musst du weiter durchs Menü bis zum Punkt INF und diesen auf ON stellen

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        T 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @tonishi sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:

                                          Was bedeutet INF ist nicht auf ON?

                                          nach der Eingabe des PIN musst du weiter durchs Menü bis zum Punkt INF und diesen auf ON stellen

                                          T Offline
                                          T Offline
                                          tonishi
                                          schrieb am zuletzt editiert von tonishi
                                          #123

                                          @homoran ok jetzt wirds ganz verrückt, zumindest für mich. Habe das gemacht, also INF auf ON gestellt am Zähler. Nun mit der d0 Standardkonfiguration im smartmeter kommt folgender log (nix lesbares mehr)

                                          2023-09-08 20:49:42.876  - info: admin.0 (738) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113
                                          2023-09-08 20:49:51.886  - info: admin.0 (738) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113 
                                          2023-09-08 20:49:56.529  - info: host.raspberrypi "system.adapter.smartmeter.0" enabled
                                          2023-09-08 20:49:56.614  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 938
                                          2023-09-08 20:50:00.464  - debug: smartmeter.0 (938) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2023-09-08 20:50:00.567  - debug: smartmeter.0 (938) Objects client ready ... initialize now
                                          2023-09-08 20:50:00.574  - debug: smartmeter.0 (938) Objects create System PubSub Client
                                          2023-09-08 20:50:00.578  - debug: smartmeter.0 (938) Objects create User PubSub Client
                                          2023-09-08 20:50:00.662  - debug: smartmeter.0 (938) Objects client initialize lua scripts
                                          2023-09-08 20:50:00.682  - debug: smartmeter.0 (938) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2023-09-08 20:50:00.729  - debug: smartmeter.0 (938) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2023-09-08 20:50:00.748  - debug: smartmeter.0 (938) States create System PubSub Client
                                          2023-09-08 20:50:00.751  - debug: smartmeter.0 (938) States create User PubSub Client
                                          2023-09-08 20:50:00.779  - debug: smartmeter.0 (938) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2023-09-08 20:50:00.845  - debug: smartmeter.0 (938) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          2023-09-08 20:50:01.717  - info: smartmeter.0 (938) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                                          2023-09-08 20:50:01.804  - debug: smartmeter.0 (938) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"6","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0019-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":1000,"protocolD0WakeupCharacters":null,"obisFallbackMedium":1}
                                          2023-09-08 20:50:01.810  - debug: smartmeter.0 (938) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                                          2023-09-08 20:50:01.835  - debug: smartmeter.0 (938) SERIALPORT OPEN
                                          2023-09-08 20:50:01.881  - debug: smartmeter.0 (938) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
                                          2023-09-08 20:50:01.919  - debug: smartmeter.0 (938) connected set to false
                                          2023-09-08 20:50:02.723  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (0 + NEW 1)
                                          2023-09-08 20:50:02.726  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                          2023-09-08 20:50:02.727  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "�" -> null
                                          2023-09-08 20:50:02.734  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (1 + NEW 7)
                                          2023-09-08 20:50:02.736  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                          2023-09-08 20:50:02.738  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?" -> null
                                          2023-09-08 20:50:02.743  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (8 + NEW 9)
                                          2023-09-08 20:50:02.746  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                          2023-09-08 20:50:02.747  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r" -> null
                                          2023-09-08 20:50:02.753  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (17 + NEW 7)
                                          2023-09-08 20:50:02.755  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                          2023-09-08 20:50:02.756  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs" -> null
                                          2023-09-08 20:50:02.763  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (24 + NEW 11)
                                          2023-09-08 20:50:02.765  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                          2023-09-08 20:50:02.766  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���" -> null
                                          2023-09-08 20:50:02.775  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (35 + NEW 7)
                                          2023-09-08 20:50:02.776  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                          2023-09-08 20:50:02.778  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M" -> null
                                          2023-09-08 20:50:02.785  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (42 + NEW 11)
                                          2023-09-08 20:50:02.786  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                          2023-09-08 20:50:02.788  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1K�" -> null
                                          2023-09-08 20:50:02.795  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (53 + NEW 8)
                                          2023-09-08 20:50:02.796  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                          2023-09-08 20:50:02.798  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S��" -> null
                                          2023-09-08 20:50:02.806  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (61 + NEW 10)
                                          2023-09-08 20:50:02.808  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                          2023-09-08 20:50:02.811  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S���ǃ���ûs�" -> null
                                          2023-09-08 20:50:02.816  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (71 + NEW 9)
                                          2023-09-08 20:50:02.818  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                          2023-09-08 20:50:02.819  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S���ǃ���ûs����SZ�JC�" -> null
                                          2023-09-08 20:50:02.827  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (80 + NEW 8)
                                          2023-09-08 20:50:02.829  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                          2023-09-08 20:50:02.830  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S���ǃ���ûs����SZ�JC�k�ӓs�s�" -> null
                                          2023-09-08 20:50:02.836  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (88 + NEW 10)
                                          2023-09-08 20:50:02.838  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                          2023-09-08 20:50:02.839  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S���ǃ���ûs����SZ�JC�k�ӓs�s�S���C�����" -> null
                                          2023-09-08 20:50:02.845  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (98 + NEW 8)
                                          2023-09-08 20:50:02.847  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                          2023-09-08 20:50:02.848  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S���ǃ���ûs����SZ�JC�k�ӓs�s�S���C������󆇃�S�" -> null
                                          2023-09-08 20:50:02.855  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (106 + NEW 7)
                                          2023-09-08 20:50:02.857  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                          2023-09-08 20:50:02.858  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S���ǃ���ûs����SZ�JC�k�ӓs�s�S���C������󆇃�S��{�Lxk�" -> null
                                          2023-09-08 20:50:02.864  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (113 + NEW 11)
                                          2023-09-08 20:50:02.866  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                          2023-09-08 20:50:02.867  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S���ǃ���ûs����SZ�JC�k�ӓs�s�S���C������󆇃�S��{�Lxk�Ӌ����S���" -> null
                                          2023-09-08 20:50:02.873  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (124 + NEW 7)
                                          2023-09-08 20:50:02.874  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                          2023-09-08 20:50:02.876  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S���ǃ���ûs����SZ�JC�k�ӓs�s�S���C������󆇃�S��{�Lxk�Ӌ����S���C������" -> null
                                          2023-09-08 20:50:02.882  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (131 + NEW 9)
                                          2023-09-08 20:50:02.884  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                          2023-09-08 20:50:02.886  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S���ǃ���ûs����SZ�JC�k�ӓs�s�S���C������󆇃�S��{�Lxk�Ӌ����S���C����������Lxk��" -> null
                                          2023-09-08 20:50:02.892  - debug: smartmeter.0 (938) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                          2023-09-08 20:50:02.894  - debug: smartmeter.0 (938) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          2023-09-08 20:50:02.898  - warn: smartmeter.0 (938) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          2023-09-08 20:50:02.899  - debug: smartmeter.0 (938) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          2023-09-08 20:50:02.901  - debug: smartmeter.0 (938) Transport Reset!! Restart = true
                                          2023-09-08 20:50:02.907  - debug: smartmeter.0 (938) NEW DATA AFTER STOP ... ignore
                                          2023-09-08 20:50:02.914  - debug: smartmeter.0 (938) SERIALPORT CLOSE
                                          2023-09-08 20:50:02.917  - debug: smartmeter.0 (938) SCHEDULE NEXT RUN IN 6s
                                          2023-09-08 20:50:08.919  - debug: smartmeter.0 (938) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                                          2023-09-08 20:50:08.930  - debug: smartmeter.0 (938) SERIALPORT OPEN
                                          2023-09-08 20:50:08.936  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (0 + NEW 6)
                                          2023-09-08 20:50:08.938  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                          2023-09-08 20:50:08.940  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "�����" -> null
                                          2023-09-08 20:50:08.943  - debug: smartmeter.0 (938) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
                                          2023-09-08 20:50:08.949  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (6 + NEW 9)
                                          2023-09-08 20:50:08.952  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                          2023-09-08 20:50:08.954  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "�����S���C����" -> null
                                          2023-09-08 20:50:08.963  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (15 + NEW 14)
                                          2023-09-08 20:50:08.965  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                          2023-09-08 20:50:08.967  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "�����S���C�����S���Lxk�ӛ���" -> null
                                          2023-09-08 20:50:08.975  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (29 + NEW 11)
                                          2023-09-08 20:50:08.980  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                          2023-09-08 20:50:08.984  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "�����S���C�����S���Lxk�ӛ�����S���C����" -> null
                                          2023-09-08 20:50:08.995  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (40 + NEW 14)
                                          2023-09-08 20:50:09.001  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                          2023-09-08 20:50:09.003  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "�����S���C�����S���Lxk�ӛ�����S���C����S\u001e�����ӫ\u0017��" -> null
                                          2023-09-08 20:50:09.009  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (54 + NEW 17)
                                          2023-09-08 20:50:09.011  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                          
                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          829

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe