  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.7k

Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einbindung von Geräten
134 Beiträge 17 Kommentatoren 25.7k Aufrufe 15 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • T tonishi

    hbe Anzahl wakeup mal frei gelassen:
    34d19841-5aeb-4038-afc1-92146225042c-image.png

    log-file

    2023-09-08 19:56:23.073  - debug: smartmeter.0 (929) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2023-09-08 19:56:23.180  - debug: smartmeter.0 (929) Objects client ready ... initialize now
    2023-09-08 19:56:23.187  - debug: smartmeter.0 (929) Objects create System PubSub Client
    2023-09-08 19:56:23.190  - debug: smartmeter.0 (929) Objects create User PubSub Client
    2023-09-08 19:56:23.256  - debug: smartmeter.0 (929) Objects client initialize lua scripts
    2023-09-08 19:56:23.273  - debug: smartmeter.0 (929) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2023-09-08 19:56:23.322  - debug: smartmeter.0 (929) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2023-09-08 19:56:23.342  - debug: smartmeter.0 (929) States create System PubSub Client
    2023-09-08 19:56:23.344  - debug: smartmeter.0 (929) States create User PubSub Client
    2023-09-08 19:56:23.372  - debug: smartmeter.0 (929) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2023-09-08 19:56:23.445  - debug: smartmeter.0 (929) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    2023-09-08 19:56:24.324  - info: smartmeter.0 (929) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
    2023-09-08 19:56:24.400  - debug: smartmeter.0 (929) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"6","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0019-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":1000,"protocolD0WakeupCharacters":null,"obisFallbackMedium":1}
    2023-09-08 19:56:24.407  - debug: smartmeter.0 (929) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
    2023-09-08 19:56:24.427  - debug: smartmeter.0 (929) SERIALPORT OPEN
    2023-09-08 19:56:24.496  - debug: smartmeter.0 (929) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
    2023-09-08 19:56:24.507  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (0 + NEW 25)
    2023-09-08 19:56:24.515  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 19:56:24.517  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:9" -> null
    2023-09-08 19:56:24.534  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (25 + NEW 15)
    2023-09-08 19:56:24.537  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 19:56:24.541  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LO" -> null
    2023-09-08 19:56:24.553  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (40 + NEW 22)
    2023-09-08 19:56:24.555  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 19:56:24.557  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8." -> null
    2023-09-08 19:56:24.570  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (62 + NEW 14)
    2023-09-08 19:56:24.572  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 19:56:24.573  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6" -> null
    2023-09-08 19:56:24.588  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (76 + NEW 15)
    2023-09-08 19:56:24.591  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 19:56:24.593  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6298*kWh)\r\n1-0:2" -> null
    2023-09-08 19:56:24.599  - debug: smartmeter.0 (929) connected set to false
    2023-09-08 19:56:24.602  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (91 + NEW 18)
    2023-09-08 19:56:24.605  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 19:56:24.606  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6298*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.00" -> null
    2023-09-08 19:56:24.615  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (109 + NEW 12)
    2023-09-08 19:56:24.617  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 19:56:24.618  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6298*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0" -> null
    2023-09-08 19:56:24.626  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (121 + NEW 11)
    2023-09-08 19:56:24.628  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 19:56:24.629  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6298*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(" -> null
    2023-09-08 19:56:24.636  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (132 + NEW 10)
    2023-09-08 19:56:24.638  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 19:56:24.641  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6298*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432" -> null
    2023-09-08 19:56:24.648  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (142 + NEW 10)
    2023-09-08 19:56:24.649  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 19:56:24.650  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6298*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504" -> null
    2023-09-08 19:56:24.658  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (152 + NEW 9)
    2023-09-08 19:56:24.659  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 19:56:24.660  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6298*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96" -> null
    2023-09-08 19:56:24.669  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (161 + NEW 9)
    2023-09-08 19:56:24.671  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 19:56:24.673  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6298*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255" -> null
    2023-09-08 19:56:24.678  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (170 + NEW 12)
    2023-09-08 19:56:24.680  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 19:56:24.700  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6298*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:" -> null
    2023-09-08 19:56:24.709  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (182 + NEW 25)
    2023-09-08 19:56:24.710  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 19:56:24.712  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6298*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r" -> null
    2023-09-08 19:56:24.720  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (207 + NEW 1)
    2023-09-08 19:56:24.722  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 19:56:24.723  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6298*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n" -> null
    2023-09-08 19:56:25.498  - debug: smartmeter.0 (929) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
    2023-09-08 19:56:25.500  - debug: smartmeter.0 (929) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    2023-09-08 19:56:25.503  - warn: smartmeter.0 (929) No or too long answer from Serial Device after last request.
    2023-09-08 19:56:25.504  - debug: smartmeter.0 (929) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    2023-09-08 19:56:25.505  - debug: smartmeter.0 (929) Transport Reset!! Restart = true
    2023-09-08 19:56:25.513  - debug: smartmeter.0 (929) SERIALPORT CLOSE
    2023-09-08 19:56:25.516  - debug: smartmeter.0 (929) SCHEDULE NEXT RUN IN 6s
    2023-09-08 19:56:31.517  - debug: smartmeter.0 (929) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
    2023-09-08 19:56:31.524  - debug: smartmeter.0 (929) SERIALPORT OPEN
    2023-09-08 19:56:31.529  - debug: smartmeter.0 (929) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
    2023-09-08 19:56:31.587  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (0 + NEW 1)
    2023-09-08 19:56:31.588  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 19:56:31.589  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "�" -> null
    2023-09-08 19:56:31.593  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (1 + NEW 4)
    2023-09-08 19:56:31.595  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 19:56:31.596  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b" -> null
    2023-09-08 19:56:31.601  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (5 + NEW 6)
    2023-09-08 19:56:31.603  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 19:56:31.604  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE8" -> null
    2023-09-08 19:56:31.611  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (11 + NEW 9)
    2023-09-08 19:56:31.612  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 19:56:31.614  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n" -> null
    2023-09-08 19:56:31.620  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (20 + NEW 8)
    2023-09-08 19:56:31.622  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 19:56:31.623  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1" -> null
    2023-09-08 19:56:31.630  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (28 + NEW 9)
    2023-09-08 19:56:31.631  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 19:56:31.632  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(00" -> null
    2023-09-08 19:56:31.638  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (37 + NEW 8)
    2023-09-08 19:56:31.640  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 19:56:31.641  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065" -> null
    2023-09-08 19:56:31.647  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (45 + NEW 8)
    2023-09-08 19:56:31.649  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 19:56:31.651  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r" -> null
    2023-09-08 19:56:31.656  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (53 + NEW 8)
    2023-09-08 19:56:31.658  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 19:56:31.659  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8" -> null
    2023-09-08 19:56:31.665  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (61 + NEW 8)
    2023-09-08 19:56:31.666  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 19:56:31.668  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(0" -> null
    2023-09-08 19:56:31.674  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (69 + NEW 8)
    2023-09-08 19:56:31.676  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 19:56:31.677  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.63" -> null
    2023-09-08 19:56:31.683  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (77 + NEW 8)
    2023-09-08 19:56:31.685  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 19:56:31.686  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r" -> null
    2023-09-08 19:56:31.694  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (85 + NEW 10)
    2023-09-08 19:56:31.695  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 19:56:31.696  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0" -> null
    2023-09-08 19:56:31.702  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (95 + NEW 8)
    2023-09-08 19:56:31.704  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 19:56:31.705  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000" -> null
    2023-09-08 19:56:31.711  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (103 + NEW 9)
    2023-09-08 19:56:31.713  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 19:56:31.714  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*" -> null
    2023-09-08 19:56:31.720  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (112 + NEW 8)
    2023-09-08 19:56:31.722  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 19:56:31.723  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-" -> null
    2023-09-08 19:56:31.728  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (120 + NEW 7)
    2023-09-08 19:56:31.730  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 19:56:31.731  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0" -> null
    2023-09-08 19:56:31.738  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (127 + NEW 9)
    2023-09-08 19:56:31.739  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 19:56:31.740  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver." -> null
    2023-09-08 19:56:31.746  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (136 + NEW 8)
    2023-09-08 19:56:31.748  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 19:56:31.749  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F," -> null
    2023-09-08 19:56:31.755  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (144 + NEW 8)
    2023-09-08 19:56:31.757  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 19:56:31.758  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504" -> null
    2023-09-08 19:56:31.765  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (152 + NEW 10)
    2023-09-08 19:56:31.767  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 19:56:31.768  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96." -> null
    2023-09-08 19:56:31.774  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (162 + NEW 9)
    2023-09-08 19:56:31.775  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 19:56:31.777  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(" -> null
    2023-09-08 19:56:31.783  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (171 + NEW 7)
    2023-09-08 19:56:31.784  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 19:56:31.786  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n" -> null
    2023-09-08 19:56:31.791  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (178 + NEW 8)
    2023-09-08 19:56:31.793  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 19:56:31.794  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.9" -> null
    2023-09-08 19:56:31.800  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (186 + NEW 8)
    2023-09-08 19:56:31.802  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 19:56:31.803  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(" -> null
    2023-09-08 19:56:31.810  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (194 + NEW 9)
    2023-09-08 19:56:31.811  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 19:56:31.813  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)" -> null
    2023-09-08 19:56:31.819  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (203 + NEW 5)
    2023-09-08 19:56:31.820  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 19:56:31.821  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n" -> null
    2023-09-08 19:56:32.477  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (208 + NEW 1)
    2023-09-08 19:56:32.479  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 19:56:32.480  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n�" -> null
    2023-09-08 19:56:32.484  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (209 + NEW 4)
    2023-09-08 19:56:32.485  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 19:56:32.487  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����L" -> null
    2023-09-08 19:56:32.492  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (213 + NEW 6)
    2023-09-08 19:56:32.494  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 19:56:32.495  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE8" -> null
    2023-09-08 19:56:32.500  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (219 + NEW 7)
    2023-09-08 19:56:32.502  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 19:56:32.504  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n" -> null
    2023-09-08 19:56:32.510  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (226 + NEW 9)
    2023-09-08 19:56:32.511  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 19:56:32.513  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96." -> null
    2023-09-08 19:56:32.519  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (235 + NEW 8)
    2023-09-08 19:56:32.520  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 19:56:32.522  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(" -> null
    2023-09-08 19:56:32.528  - debug: smartmeter.0 (929) ADD NEW DATA (243 + NEW 7)
    2023-09-08 19:56:32.529  - debug: smartmeter.0 (929) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
    2023-09-08 19:56:32.531  - debug: smartmeter.0 (929) MATCH-RESULT SIGNON: "����b-�3BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065318742)\r\n1-0:1.8.0*255(017786.6352*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n����LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0" -> null
    2023-09-08 19:56:32.536  - debug: smartmeter.0 (929) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
    2023-09-08 19:56:32.538  - debug: smartmeter.0 (929) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    2023-09-08 19:56:32.539  - warn: smartmeter.0 (929) No or too long answer from Serial Device after last request.
    2023-09-08 19:56:32.541  - debug: smartmeter.0 (929) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    2023-09-08 19:56:32.542  - debug: smartmeter.0 (929) Transport Reset!! Restart = true
    2023-09-08 19:56:32.544  - debug: smartmeter.0 (929) NEW DATA AFTER STOP ... ignore
    2023-09-08 19:56:32.552  - debug: smartmeter.0 (929) SERIALPORT CLOSE
    2023-09-08 19:56:32.553  - debug: smartmeter.0 (929) SCHEDULE NEXT RUN IN 6s
    2023-09-08 19:56:36.085  - info: smartmeter.0 (929) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2023-09-08 19:56:36.090  - info: smartmeter.0 (929) terminating
    2023-09-08 19:56:36.094  - debug: smartmeter.0 (929) Plugin sentry destroyed
    2023-09-08 19:56:36.096  - info: smartmeter.0 (929) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    
    

    EDIT: In der smartmeter konfiguration steht, dass wenn Anzahl wakeup frei gelassen wird, dann wird dafür 0 eingesetzt.
    4eb83217-6894-4212-9717-e3cc89f51bd1-image.png

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #112

    @tonishi ganz dumme Frage: ist der Zähler verschlüsselt?

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    T 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @tonishi ganz dumme Frage: ist der Zähler verschlüsselt?

      T Offline
      T Offline
      tonishi
      schrieb am zuletzt editiert von tonishi
      #113

      @homoran ich hatte gestern den PIN eingegeben mit Lichtimpulsen. Sollte eigentlich freigeschaltet sein.
      EDIT: oder gibt es noch eine andere Verschlüsselung bei den Dingern?

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • T Offline
        T Offline
        tonishi
        schrieb am zuletzt editiert von
        #114

        nochmal auf diese Seite zurückzukommen: https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/logarex_lk13b
        Was ist denn "read_timeout" und "interval", weißt du das?

        f74e9485-0c00-4930-b8a3-c3888dc5a9fc-image.png

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • T tonishi

          nochmal auf diese Seite zurückzukommen: https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/logarex_lk13b
          Was ist denn "read_timeout" und "interval", weißt du das?

          f74e9485-0c00-4930-b8a3-c3888dc5a9fc-image.png

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #115

          @tonishi sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:

          Was ist denn "read_timeout" und "interval", weißt du das?

          leider nein. hätte auf "Abstand zwischen zwei signon" und "Datenabfrageintervall" getippt. Dann müssen es aber andere Einheiten sein.

          ich hatte mal nach der Meldung PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGEgesucht und beim Querlesen nichts passendes gefunden.

          Jetzt kann ich nur noch hoffen, dass @apollon77 noch was dazu einfällt

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • T tonishi

            @homoran ich hatte gestern den PIN eingegeben mit Lichtimpulsen. Sollte eigentlich freigeschaltet sein.
            EDIT: oder gibt es noch eine andere Verschlüsselung bei den Dingern?

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #116

            @tonishi sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:

            gibt es noch eine andere Verschlüsselung bei den Dingern?

            zumindest in Österreich

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            T 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @tonishi sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:

              gibt es noch eine andere Verschlüsselung bei den Dingern?

              zumindest in Österreich

              T Offline
              T Offline
              tonishi
              schrieb am zuletzt editiert von
              #117

              @homoran bin in Deutschland, daher vmtl. hier nicht relevant.
              Hier https://www.photovoltaikforum.com/thread/111153-vzlogger-liest-keine-daten-vom-logarex-zähler/ wird noch von schlechten Dioden berichtet. Aber gut ob es das ist bei nur einem Bericht darüber? Es werden ja Daten gesendet und über den log kann man sehen, dass der Gesamtverbrauch übereinstimmt.

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • T tonishi

                @homoran bin in Deutschland, daher vmtl. hier nicht relevant.
                Hier https://www.photovoltaikforum.com/thread/111153-vzlogger-liest-keine-daten-vom-logarex-zähler/ wird noch von schlechten Dioden berichtet. Aber gut ob es das ist bei nur einem Bericht darüber? Es werden ja Daten gesendet und über den log kann man sehen, dass der Gesamtverbrauch übereinstimmt.

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #118

                @tonishi sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:

                wird noch von schlechten Dioden berichte

                das ust brksnnt. Auch deswegen die Frage nach lesbaren Ergebnissen über andere Wege

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • T Offline
                  T Offline
                  tonishi
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #119

                  Hab das mal so versucht wie der Beitragssteller hier https://www.photovoltaikforum.com/thread/111153-vzlogger-liest-keine-daten-vom-logarex-zähler/

                  Das sieht gut aus was zurück kommt:
                  e921926e-a5bd-4d1a-88b0-dc8a2765b91a-image.png

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • T tonishi

                    Hab das mal so versucht wie der Beitragssteller hier https://www.photovoltaikforum.com/thread/111153-vzlogger-liest-keine-daten-vom-logarex-zähler/

                    Das sieht gut aus was zurück kommt:
                    e921926e-a5bd-4d1a-88b0-dc8a2765b91a-image.png

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                    #120

                    @tonishi sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:

                    Das sieht gut aus was zurück kommt:

                    bis auf die Tatsache, dass der aktuelle Verbrauch fehlt (16.7.0.255).
                    Ich denke INF ist nicht auf ON, der PIN ist drin, Bezug kWh hat Nachkommastellen, Einspeisung ist wohl 0, weil du nichts einspeist.

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    T 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @tonishi sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:

                      Das sieht gut aus was zurück kommt:

                      bis auf die Tatsache, dass der aktuelle Verbrauch fehlt (16.7.0.255).
                      Ich denke INF ist nicht auf ON, der PIN ist drin, Bezug kWh hat Nachkommastellen, Einspeisung ist wohl 0, weil du nichts einspeist.

                      T Offline
                      T Offline
                      tonishi
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #121

                      @homoran das stimmtt. Das mit dem Verbrauch wundert mich auch. Sollte ja eigentlich da sein wenn ich den PIN eingegeben habe oder?
                      Einspeisung ist 0 genau.
                      Was bedeutet INF ist nicht auf ON?

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • T tonishi

                        @homoran das stimmtt. Das mit dem Verbrauch wundert mich auch. Sollte ja eigentlich da sein wenn ich den PIN eingegeben habe oder?
                        Einspeisung ist 0 genau.
                        Was bedeutet INF ist nicht auf ON?

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #122

                        @tonishi sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:

                        Was bedeutet INF ist nicht auf ON?

                        nach der Eingabe des PIN musst du weiter durchs Menü bis zum Punkt INF und diesen auf ON stellen

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        T 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @tonishi sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:

                          Was bedeutet INF ist nicht auf ON?

                          nach der Eingabe des PIN musst du weiter durchs Menü bis zum Punkt INF und diesen auf ON stellen

                          T Offline
                          T Offline
                          tonishi
                          schrieb am zuletzt editiert von tonishi
                          #123

                          @homoran ok jetzt wirds ganz verrückt, zumindest für mich. Habe das gemacht, also INF auf ON gestellt am Zähler. Nun mit der d0 Standardkonfiguration im smartmeter kommt folgender log (nix lesbares mehr)

                          2023-09-08 20:49:42.876  - info: admin.0 (738) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113
                          2023-09-08 20:49:51.886  - info: admin.0 (738) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113 
                          2023-09-08 20:49:56.529  - info: host.raspberrypi "system.adapter.smartmeter.0" enabled
                          2023-09-08 20:49:56.614  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 938
                          2023-09-08 20:50:00.464  - debug: smartmeter.0 (938) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2023-09-08 20:50:00.567  - debug: smartmeter.0 (938) Objects client ready ... initialize now
                          2023-09-08 20:50:00.574  - debug: smartmeter.0 (938) Objects create System PubSub Client
                          2023-09-08 20:50:00.578  - debug: smartmeter.0 (938) Objects create User PubSub Client
                          2023-09-08 20:50:00.662  - debug: smartmeter.0 (938) Objects client initialize lua scripts
                          2023-09-08 20:50:00.682  - debug: smartmeter.0 (938) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2023-09-08 20:50:00.729  - debug: smartmeter.0 (938) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2023-09-08 20:50:00.748  - debug: smartmeter.0 (938) States create System PubSub Client
                          2023-09-08 20:50:00.751  - debug: smartmeter.0 (938) States create User PubSub Client
                          2023-09-08 20:50:00.779  - debug: smartmeter.0 (938) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2023-09-08 20:50:00.845  - debug: smartmeter.0 (938) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2023-09-08 20:50:01.717  - info: smartmeter.0 (938) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-09-08 20:50:01.804  - debug: smartmeter.0 (938) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"6","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0019-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":1000,"protocolD0WakeupCharacters":null,"obisFallbackMedium":1}
                          2023-09-08 20:50:01.810  - debug: smartmeter.0 (938) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                          2023-09-08 20:50:01.835  - debug: smartmeter.0 (938) SERIALPORT OPEN
                          2023-09-08 20:50:01.881  - debug: smartmeter.0 (938) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
                          2023-09-08 20:50:01.919  - debug: smartmeter.0 (938) connected set to false
                          2023-09-08 20:50:02.723  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (0 + NEW 1)
                          2023-09-08 20:50:02.726  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 20:50:02.727  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "�" -> null
                          2023-09-08 20:50:02.734  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (1 + NEW 7)
                          2023-09-08 20:50:02.736  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 20:50:02.738  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?" -> null
                          2023-09-08 20:50:02.743  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (8 + NEW 9)
                          2023-09-08 20:50:02.746  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 20:50:02.747  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r" -> null
                          2023-09-08 20:50:02.753  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (17 + NEW 7)
                          2023-09-08 20:50:02.755  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 20:50:02.756  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs" -> null
                          2023-09-08 20:50:02.763  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (24 + NEW 11)
                          2023-09-08 20:50:02.765  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 20:50:02.766  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���" -> null
                          2023-09-08 20:50:02.775  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (35 + NEW 7)
                          2023-09-08 20:50:02.776  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 20:50:02.778  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M" -> null
                          2023-09-08 20:50:02.785  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (42 + NEW 11)
                          2023-09-08 20:50:02.786  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 20:50:02.788  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1K�" -> null
                          2023-09-08 20:50:02.795  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (53 + NEW 8)
                          2023-09-08 20:50:02.796  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 20:50:02.798  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S��" -> null
                          2023-09-08 20:50:02.806  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (61 + NEW 10)
                          2023-09-08 20:50:02.808  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 20:50:02.811  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S���ǃ���ûs�" -> null
                          2023-09-08 20:50:02.816  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (71 + NEW 9)
                          2023-09-08 20:50:02.818  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 20:50:02.819  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S���ǃ���ûs����SZ�JC�" -> null
                          2023-09-08 20:50:02.827  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (80 + NEW 8)
                          2023-09-08 20:50:02.829  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 20:50:02.830  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S���ǃ���ûs����SZ�JC�k�ӓs�s�" -> null
                          2023-09-08 20:50:02.836  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (88 + NEW 10)
                          2023-09-08 20:50:02.838  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 20:50:02.839  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S���ǃ���ûs����SZ�JC�k�ӓs�s�S���C�����" -> null
                          2023-09-08 20:50:02.845  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (98 + NEW 8)
                          2023-09-08 20:50:02.847  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 20:50:02.848  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S���ǃ���ûs����SZ�JC�k�ӓs�s�S���C������󆇃�S�" -> null
                          2023-09-08 20:50:02.855  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (106 + NEW 7)
                          2023-09-08 20:50:02.857  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 20:50:02.858  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S���ǃ���ûs����SZ�JC�k�ӓs�s�S���C������󆇃�S��{�Lxk�" -> null
                          2023-09-08 20:50:02.864  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (113 + NEW 11)
                          2023-09-08 20:50:02.866  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 20:50:02.867  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S���ǃ���ûs����SZ�JC�k�ӓs�s�S���C������󆇃�S��{�Lxk�Ӌ����S���" -> null
                          2023-09-08 20:50:02.873  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (124 + NEW 7)
                          2023-09-08 20:50:02.874  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 20:50:02.876  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S���ǃ���ûs����SZ�JC�k�ӓs�s�S���C������󆇃�S��{�Lxk�Ӌ����S���C������" -> null
                          2023-09-08 20:50:02.882  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (131 + NEW 9)
                          2023-09-08 20:50:02.884  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 20:50:02.886  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S���ǃ���ûs����SZ�JC�k�ӓs�s�S���C������󆇃�S��{�Lxk�Ӌ����S���C����������Lxk��" -> null
                          2023-09-08 20:50:02.892  - debug: smartmeter.0 (938) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                          2023-09-08 20:50:02.894  - debug: smartmeter.0 (938) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                          2023-09-08 20:50:02.898  - warn: smartmeter.0 (938) No or too long answer from Serial Device after last request.
                          2023-09-08 20:50:02.899  - debug: smartmeter.0 (938) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                          2023-09-08 20:50:02.901  - debug: smartmeter.0 (938) Transport Reset!! Restart = true
                          2023-09-08 20:50:02.907  - debug: smartmeter.0 (938) NEW DATA AFTER STOP ... ignore
                          2023-09-08 20:50:02.914  - debug: smartmeter.0 (938) SERIALPORT CLOSE
                          2023-09-08 20:50:02.917  - debug: smartmeter.0 (938) SCHEDULE NEXT RUN IN 6s
                          2023-09-08 20:50:08.919  - debug: smartmeter.0 (938) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                          2023-09-08 20:50:08.930  - debug: smartmeter.0 (938) SERIALPORT OPEN
                          2023-09-08 20:50:08.936  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (0 + NEW 6)
                          2023-09-08 20:50:08.938  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 20:50:08.940  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "�����" -> null
                          2023-09-08 20:50:08.943  - debug: smartmeter.0 (938) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
                          2023-09-08 20:50:08.949  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (6 + NEW 9)
                          2023-09-08 20:50:08.952  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 20:50:08.954  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "�����S���C����" -> null
                          2023-09-08 20:50:08.963  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (15 + NEW 14)
                          2023-09-08 20:50:08.965  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 20:50:08.967  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "�����S���C�����S���Lxk�ӛ���" -> null
                          2023-09-08 20:50:08.975  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (29 + NEW 11)
                          2023-09-08 20:50:08.980  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 20:50:08.984  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "�����S���C�����S���Lxk�ӛ�����S���C����" -> null
                          2023-09-08 20:50:08.995  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (40 + NEW 14)
                          2023-09-08 20:50:09.001  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          2023-09-08 20:50:09.003  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "�����S���C�����S���Lxk�ӛ�����S���C����S\u001e�����ӫ\u0017��" -> null
                          2023-09-08 20:50:09.009  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (54 + NEW 17)
                          2023-09-08 20:50:09.011  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                          
                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • T tonishi

                            @homoran ok jetzt wirds ganz verrückt, zumindest für mich. Habe das gemacht, also INF auf ON gestellt am Zähler. Nun mit der d0 Standardkonfiguration im smartmeter kommt folgender log (nix lesbares mehr)

                            2023-09-08 20:49:42.876  - info: admin.0 (738) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113
                            2023-09-08 20:49:51.886  - info: admin.0 (738) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113 
                            2023-09-08 20:49:56.529  - info: host.raspberrypi "system.adapter.smartmeter.0" enabled
                            2023-09-08 20:49:56.614  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 938
                            2023-09-08 20:50:00.464  - debug: smartmeter.0 (938) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2023-09-08 20:50:00.567  - debug: smartmeter.0 (938) Objects client ready ... initialize now
                            2023-09-08 20:50:00.574  - debug: smartmeter.0 (938) Objects create System PubSub Client
                            2023-09-08 20:50:00.578  - debug: smartmeter.0 (938) Objects create User PubSub Client
                            2023-09-08 20:50:00.662  - debug: smartmeter.0 (938) Objects client initialize lua scripts
                            2023-09-08 20:50:00.682  - debug: smartmeter.0 (938) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2023-09-08 20:50:00.729  - debug: smartmeter.0 (938) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2023-09-08 20:50:00.748  - debug: smartmeter.0 (938) States create System PubSub Client
                            2023-09-08 20:50:00.751  - debug: smartmeter.0 (938) States create User PubSub Client
                            2023-09-08 20:50:00.779  - debug: smartmeter.0 (938) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2023-09-08 20:50:00.845  - debug: smartmeter.0 (938) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            2023-09-08 20:50:01.717  - info: smartmeter.0 (938) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-09-08 20:50:01.804  - debug: smartmeter.0 (938) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"6","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0019-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":1000,"protocolD0WakeupCharacters":null,"obisFallbackMedium":1}
                            2023-09-08 20:50:01.810  - debug: smartmeter.0 (938) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                            2023-09-08 20:50:01.835  - debug: smartmeter.0 (938) SERIALPORT OPEN
                            2023-09-08 20:50:01.881  - debug: smartmeter.0 (938) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
                            2023-09-08 20:50:01.919  - debug: smartmeter.0 (938) connected set to false
                            2023-09-08 20:50:02.723  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (0 + NEW 1)
                            2023-09-08 20:50:02.726  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 20:50:02.727  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "�" -> null
                            2023-09-08 20:50:02.734  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (1 + NEW 7)
                            2023-09-08 20:50:02.736  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 20:50:02.738  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?" -> null
                            2023-09-08 20:50:02.743  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (8 + NEW 9)
                            2023-09-08 20:50:02.746  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 20:50:02.747  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r" -> null
                            2023-09-08 20:50:02.753  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (17 + NEW 7)
                            2023-09-08 20:50:02.755  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 20:50:02.756  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs" -> null
                            2023-09-08 20:50:02.763  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (24 + NEW 11)
                            2023-09-08 20:50:02.765  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 20:50:02.766  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���" -> null
                            2023-09-08 20:50:02.775  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (35 + NEW 7)
                            2023-09-08 20:50:02.776  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 20:50:02.778  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M" -> null
                            2023-09-08 20:50:02.785  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (42 + NEW 11)
                            2023-09-08 20:50:02.786  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 20:50:02.788  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1K�" -> null
                            2023-09-08 20:50:02.795  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (53 + NEW 8)
                            2023-09-08 20:50:02.796  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 20:50:02.798  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S��" -> null
                            2023-09-08 20:50:02.806  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (61 + NEW 10)
                            2023-09-08 20:50:02.808  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 20:50:02.811  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S���ǃ���ûs�" -> null
                            2023-09-08 20:50:02.816  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (71 + NEW 9)
                            2023-09-08 20:50:02.818  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 20:50:02.819  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S���ǃ���ûs����SZ�JC�" -> null
                            2023-09-08 20:50:02.827  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (80 + NEW 8)
                            2023-09-08 20:50:02.829  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 20:50:02.830  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S���ǃ���ûs����SZ�JC�k�ӓs�s�" -> null
                            2023-09-08 20:50:02.836  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (88 + NEW 10)
                            2023-09-08 20:50:02.838  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 20:50:02.839  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S���ǃ���ûs����SZ�JC�k�ӓs�s�S���C�����" -> null
                            2023-09-08 20:50:02.845  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (98 + NEW 8)
                            2023-09-08 20:50:02.847  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 20:50:02.848  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S���ǃ���ûs����SZ�JC�k�ӓs�s�S���C������󆇃�S�" -> null
                            2023-09-08 20:50:02.855  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (106 + NEW 7)
                            2023-09-08 20:50:02.857  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 20:50:02.858  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S���ǃ���ûs����SZ�JC�k�ӓs�s�S���C������󆇃�S��{�Lxk�" -> null
                            2023-09-08 20:50:02.864  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (113 + NEW 11)
                            2023-09-08 20:50:02.866  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 20:50:02.867  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S���ǃ���ûs����SZ�JC�k�ӓs�s�S���C������󆇃�S��{�Lxk�Ӌ����S���" -> null
                            2023-09-08 20:50:02.873  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (124 + NEW 7)
                            2023-09-08 20:50:02.874  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 20:50:02.876  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S���ǃ���ûs����SZ�JC�k�ӓs�s�S���C������󆇃�S��{�Lxk�Ӌ����S���C������" -> null
                            2023-09-08 20:50:02.882  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (131 + NEW 9)
                            2023-09-08 20:50:02.884  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 20:50:02.886  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "����*�\u0013?ホ���k\u000b\r�1K�ϳs�s�S���C���c=\u001d���M�û��Kj�1KӋs�s�S���ǃ���ûs����SZ�JC�k�ӓs�s�S���C������󆇃�S��{�Lxk�Ӌ����S���C����������Lxk��" -> null
                            2023-09-08 20:50:02.892  - debug: smartmeter.0 (938) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                            2023-09-08 20:50:02.894  - debug: smartmeter.0 (938) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                            2023-09-08 20:50:02.898  - warn: smartmeter.0 (938) No or too long answer from Serial Device after last request.
                            2023-09-08 20:50:02.899  - debug: smartmeter.0 (938) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                            2023-09-08 20:50:02.901  - debug: smartmeter.0 (938) Transport Reset!! Restart = true
                            2023-09-08 20:50:02.907  - debug: smartmeter.0 (938) NEW DATA AFTER STOP ... ignore
                            2023-09-08 20:50:02.914  - debug: smartmeter.0 (938) SERIALPORT CLOSE
                            2023-09-08 20:50:02.917  - debug: smartmeter.0 (938) SCHEDULE NEXT RUN IN 6s
                            2023-09-08 20:50:08.919  - debug: smartmeter.0 (938) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                            2023-09-08 20:50:08.930  - debug: smartmeter.0 (938) SERIALPORT OPEN
                            2023-09-08 20:50:08.936  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (0 + NEW 6)
                            2023-09-08 20:50:08.938  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 20:50:08.940  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "�����" -> null
                            2023-09-08 20:50:08.943  - debug: smartmeter.0 (938) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
                            2023-09-08 20:50:08.949  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (6 + NEW 9)
                            2023-09-08 20:50:08.952  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 20:50:08.954  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "�����S���C����" -> null
                            2023-09-08 20:50:08.963  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (15 + NEW 14)
                            2023-09-08 20:50:08.965  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 20:50:08.967  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "�����S���C�����S���Lxk�ӛ���" -> null
                            2023-09-08 20:50:08.975  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (29 + NEW 11)
                            2023-09-08 20:50:08.980  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 20:50:08.984  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "�����S���C�����S���Lxk�ӛ�����S���C����" -> null
                            2023-09-08 20:50:08.995  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (40 + NEW 14)
                            2023-09-08 20:50:09.001  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            2023-09-08 20:50:09.003  - debug: smartmeter.0 (938) MATCH-RESULT SIGNON: "�����S���C�����S���Lxk�ӛ�����S���C����S\u001e�����ӫ\u0017��" -> null
                            2023-09-08 20:50:09.009  - debug: smartmeter.0 (938) ADD NEW DATA (54 + NEW 17)
                            2023-09-08 20:50:09.011  - debug: smartmeter.0 (938) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                            
                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                            #124

                            @tonishi sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:

                            Nun mit der d0 Standardkonfiguration im smartmeter kommt folgender log (nix lesbares mehr)

                            doch sml?
                            ich hab keine Ahnung mehr

                            er scheint diverse signon messages durchzuprobieten, jeweils ohne Antwort.
                            Dazu gibt es was!
                            stay tuned!

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            T 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @tonishi sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:

                              Nun mit der d0 Standardkonfiguration im smartmeter kommt folgender log (nix lesbares mehr)

                              doch sml?
                              ich hab keine Ahnung mehr

                              er scheint diverse signon messages durchzuprobieten, jeweils ohne Antwort.
                              Dazu gibt es was!
                              stay tuned!

                              T Offline
                              T Offline
                              tonishi
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #125

                              @homoran SML hatte ich auch ausprobiert, auch da kommt nix sinnvolles:

                              2023-09-08 21:04:12.208  - info: admin.0 (738) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113
                              2023-09-08 21:04:23.270  - info: admin.0 (738) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113 
                              2023-09-08 21:04:25.742  - info: host.raspberrypi "system.adapter.smartmeter.0" enabled
                              2023-09-08 21:04:25.825  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 984
                              2023-09-08 21:04:29.645  - debug: smartmeter.0 (984) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2023-09-08 21:04:29.744  - debug: smartmeter.0 (984) Objects client ready ... initialize now
                              2023-09-08 21:04:29.751  - debug: smartmeter.0 (984) Objects create System PubSub Client
                              2023-09-08 21:04:29.754  - debug: smartmeter.0 (984) Objects create User PubSub Client
                              2023-09-08 21:04:29.823  - debug: smartmeter.0 (984) Objects client initialize lua scripts
                              2023-09-08 21:04:29.841  - debug: smartmeter.0 (984) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2023-09-08 21:04:29.886  - debug: smartmeter.0 (984) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2023-09-08 21:04:29.905  - debug: smartmeter.0 (984) States create System PubSub Client
                              2023-09-08 21:04:29.908  - debug: smartmeter.0 (984) States create User PubSub Client
                              2023-09-08 21:04:29.936  - debug: smartmeter.0 (984) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2023-09-08 21:04:30.006  - debug: smartmeter.0 (984) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              2023-09-08 21:04:30.862  - info: smartmeter.0 (984) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                              2023-09-08 21:04:30.933  - debug: smartmeter.0 (984) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"6","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0019-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false,"obisFallbackMedium":1}
                              2023-09-08 21:04:30.939  - debug: smartmeter.0 (984) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                              2023-09-08 21:04:30.960  - debug: smartmeter.0 (984) SERIALPORT OPEN
                              2023-09-08 21:04:31.020  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (0 + NEW 17)
                              2023-09-08 21:04:31.024  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530f" -> null
                              2023-09-08 21:04:31.027  - debug: smartmeter.0 (984) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                              2023-09-08 21:04:31.037  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (17 + NEW 48)
                              2023-09-08 21:04:31.039  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be8353" -> null
                              2023-09-08 21:04:31.048  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (65 + NEW 16)
                              2023-09-08 21:04:31.050  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6ab" -> null
                              2023-09-08 21:04:31.061  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (81 + NEW 8)
                              2023-09-08 21:04:31.062  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d9" -> null
                              2023-09-08 21:04:31.070  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (89 + NEW 9)
                              2023-09-08 21:04:31.071  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38b" -> null
                              2023-09-08 21:04:31.073  - debug: smartmeter.0 (984) connected set to false
                              2023-09-08 21:04:31.082  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (98 + NEW 9)
                              2023-09-08 21:04:31.083  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38bf3fef39653b6abaf43" -> null
                              2023-09-08 21:04:31.095  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (107 + NEW 10)
                              2023-09-08 21:04:31.097  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38bf3fef39653b6abaf43b6a3935366d95fee8fcc" -> null
                              2023-09-08 21:04:31.105  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (117 + NEW 11)
                              2023-09-08 21:04:31.107  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38bf3fef39653b6abaf43b6a3935366d95fee8fcccbd3c39ff3fff3e6a796ab" -> null
                              2023-09-08 21:04:31.114  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (128 + NEW 9)
                              2023-09-08 21:04:31.116  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38bf3fef39653b6abaf43b6a3935366d95fee8fcccbd3c39ff3fff3e6a796abab43879faf5723595f" -> null
                              2023-09-08 21:04:31.122  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (137 + NEW 9)
                              2023-09-08 21:04:31.124  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38bf3fef39653b6abaf43b6a3935366d95fee8fcccbd3c39ff3fff3e6a796abab43879faf5723595ff94c286b82d3c38b73" -> null
                              2023-09-08 21:04:31.130  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (146 + NEW 7)
                              2023-09-08 21:04:31.132  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38bf3fef39653b6abaf43b6a3935366d95fee8fcccbd3c39ff3fff3e6a796abab43879faf5723595ff94c286b82d3c38b73fef79eab53b6ab" -> null
                              2023-09-08 21:04:31.137  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (153 + NEW 6)
                              2023-09-08 21:04:31.139  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38bf3fef39653b6abaf43b6a3935366d95fee8fcccbd3c39ff3fff3e6a796abab43879faf5723595ff94c286b82d3c38b73fef79eab53b6abab43869b9357" -> null
                              2023-09-08 21:04:31.144  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (159 + NEW 7)
                              2023-09-08 21:04:31.145  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38bf3fef39653b6abaf43b6a3935366d95fee8fcccbd3c39ff3fff3e6a796abab43879faf5723595ff94c286b82d3c38b73fef79eab53b6abab43869b935766d95ff94c386b" -> null
                              2023-09-08 21:04:31.152  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (166 + NEW 6)
                              2023-09-08 21:04:31.154  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38bf3fef39653b6abaf43b6a3935366d95fee8fcccbd3c39ff3fff3e6a796abab43879faf5723595ff94c286b82d3c38b73fef79eab53b6abab43869b935766d95ff94c386b86d3c38bf3fe" -> null
                              2023-09-08 21:04:31.160  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (172 + NEW 6)
                              
                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • T tonishi

                                @homoran SML hatte ich auch ausprobiert, auch da kommt nix sinnvolles:

                                2023-09-08 21:04:12.208  - info: admin.0 (738) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113
                                2023-09-08 21:04:23.270  - info: admin.0 (738) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113 
                                2023-09-08 21:04:25.742  - info: host.raspberrypi "system.adapter.smartmeter.0" enabled
                                2023-09-08 21:04:25.825  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 984
                                2023-09-08 21:04:29.645  - debug: smartmeter.0 (984) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                2023-09-08 21:04:29.744  - debug: smartmeter.0 (984) Objects client ready ... initialize now
                                2023-09-08 21:04:29.751  - debug: smartmeter.0 (984) Objects create System PubSub Client
                                2023-09-08 21:04:29.754  - debug: smartmeter.0 (984) Objects create User PubSub Client
                                2023-09-08 21:04:29.823  - debug: smartmeter.0 (984) Objects client initialize lua scripts
                                2023-09-08 21:04:29.841  - debug: smartmeter.0 (984) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                2023-09-08 21:04:29.886  - debug: smartmeter.0 (984) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                2023-09-08 21:04:29.905  - debug: smartmeter.0 (984) States create System PubSub Client
                                2023-09-08 21:04:29.908  - debug: smartmeter.0 (984) States create User PubSub Client
                                2023-09-08 21:04:29.936  - debug: smartmeter.0 (984) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                2023-09-08 21:04:30.006  - debug: smartmeter.0 (984) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                2023-09-08 21:04:30.862  - info: smartmeter.0 (984) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                                2023-09-08 21:04:30.933  - debug: smartmeter.0 (984) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"6","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0019-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false,"obisFallbackMedium":1}
                                2023-09-08 21:04:30.939  - debug: smartmeter.0 (984) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                                2023-09-08 21:04:30.960  - debug: smartmeter.0 (984) SERIALPORT OPEN
                                2023-09-08 21:04:31.020  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (0 + NEW 17)
                                2023-09-08 21:04:31.024  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530f" -> null
                                2023-09-08 21:04:31.027  - debug: smartmeter.0 (984) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                2023-09-08 21:04:31.037  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (17 + NEW 48)
                                2023-09-08 21:04:31.039  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be8353" -> null
                                2023-09-08 21:04:31.048  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (65 + NEW 16)
                                2023-09-08 21:04:31.050  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6ab" -> null
                                2023-09-08 21:04:31.061  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (81 + NEW 8)
                                2023-09-08 21:04:31.062  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d9" -> null
                                2023-09-08 21:04:31.070  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (89 + NEW 9)
                                2023-09-08 21:04:31.071  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38b" -> null
                                2023-09-08 21:04:31.073  - debug: smartmeter.0 (984) connected set to false
                                2023-09-08 21:04:31.082  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (98 + NEW 9)
                                2023-09-08 21:04:31.083  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38bf3fef39653b6abaf43" -> null
                                2023-09-08 21:04:31.095  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (107 + NEW 10)
                                2023-09-08 21:04:31.097  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38bf3fef39653b6abaf43b6a3935366d95fee8fcc" -> null
                                2023-09-08 21:04:31.105  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (117 + NEW 11)
                                2023-09-08 21:04:31.107  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38bf3fef39653b6abaf43b6a3935366d95fee8fcccbd3c39ff3fff3e6a796ab" -> null
                                2023-09-08 21:04:31.114  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (128 + NEW 9)
                                2023-09-08 21:04:31.116  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38bf3fef39653b6abaf43b6a3935366d95fee8fcccbd3c39ff3fff3e6a796abab43879faf5723595f" -> null
                                2023-09-08 21:04:31.122  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (137 + NEW 9)
                                2023-09-08 21:04:31.124  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38bf3fef39653b6abaf43b6a3935366d95fee8fcccbd3c39ff3fff3e6a796abab43879faf5723595ff94c286b82d3c38b73" -> null
                                2023-09-08 21:04:31.130  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (146 + NEW 7)
                                2023-09-08 21:04:31.132  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38bf3fef39653b6abaf43b6a3935366d95fee8fcccbd3c39ff3fff3e6a796abab43879faf5723595ff94c286b82d3c38b73fef79eab53b6ab" -> null
                                2023-09-08 21:04:31.137  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (153 + NEW 6)
                                2023-09-08 21:04:31.139  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38bf3fef39653b6abaf43b6a3935366d95fee8fcccbd3c39ff3fff3e6a796abab43879faf5723595ff94c286b82d3c38b73fef79eab53b6abab43869b9357" -> null
                                2023-09-08 21:04:31.144  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (159 + NEW 7)
                                2023-09-08 21:04:31.145  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38bf3fef39653b6abaf43b6a3935366d95fee8fcccbd3c39ff3fff3e6a796abab43879faf5723595ff94c286b82d3c38b73fef79eab53b6abab43869b935766d95ff94c386b" -> null
                                2023-09-08 21:04:31.152  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (166 + NEW 6)
                                2023-09-08 21:04:31.154  - debug: smartmeter.0 (984) MATCH-RESULT MESSAGE: "f3fef386d796abab4387838bf3bf93530fc3e1cccbd7ab8beffef38653b6ffab43868783f7deab530eeffe8fcccbd3bb8bf3fef38653b6afab43868383f3be83530ae7ee8fcccbd3c38bf3fff39e53b6abab478e8bcf5366d95fa95c386b86d3c38bf3fef39653b6abaf43b6a3935366d95fee8fcccbd3c39ff3fff3e6a796abab43879faf5723595ff94c286b82d3c38b73fef79eab53b6abab43869b935766d95ff94c386b86d3c38bf3fe" -> null
                                2023-09-08 21:04:31.160  - debug: smartmeter.0 (984) ADD NEW DATA (172 + NEW 6)
                                
                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                #126

                                @tonishi sieh mal ob das hier passen könnte
                                https://forum.iobroker.net/post/940824

                                Ansonsten würde ich den gesamten Adapter mal löschen und neu installieren.
                                Dann auf d0 und mit default starten

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                T 1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • T Offline
                                  T Offline
                                  tonishi
                                  schrieb am zuletzt editiert von tonishi
                                  #127

                                  ok, hab einfach am Zähler neben INF auf ON die PIN auf ON gehabt. Hab das jetzt auf OFF gestellt. Nun bekomme ich alle Daten:

                                  2023-09-08 21:13:01.298  - info: admin.0 (738) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113 admin
                                  2023-09-08 21:13:57.538  - info: admin.0 (738) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113
                                  2023-09-08 21:14:11.874  - info: admin.0 (738) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113
                                  2023-09-08 21:14:36.677  - info: admin.0 (738) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113 
                                  2023-09-08 21:14:38.383  - info: host.raspberrypi "system.adapter.smartmeter.0" enabled
                                  2023-09-08 21:14:38.500  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1086
                                  2023-09-08 21:14:42.363  - debug: smartmeter.0 (1086) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2023-09-08 21:14:42.459  - debug: smartmeter.0 (1086) Objects client ready ... initialize now
                                  2023-09-08 21:14:42.467  - debug: smartmeter.0 (1086) Objects create System PubSub Client
                                  2023-09-08 21:14:42.471  - debug: smartmeter.0 (1086) Objects create User PubSub Client
                                  2023-09-08 21:14:42.539  - debug: smartmeter.0 (1086) Objects client initialize lua scripts
                                  2023-09-08 21:14:42.558  - debug: smartmeter.0 (1086) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2023-09-08 21:14:42.608  - debug: smartmeter.0 (1086) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  2023-09-08 21:14:42.628  - debug: smartmeter.0 (1086) States create System PubSub Client
                                  2023-09-08 21:14:42.631  - debug: smartmeter.0 (1086) States create User PubSub Client
                                  2023-09-08 21:14:42.661  - debug: smartmeter.0 (1086) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  2023-09-08 21:14:42.774  - debug: smartmeter.0 (1086) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  2023-09-08 21:14:43.682  - info: smartmeter.0 (1086) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                                  2023-09-08 21:14:43.765  - debug: smartmeter.0 (1086) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"6","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0019-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":1000,"protocolD0WakeupCharacters":null,"obisFallbackMedium":1}
                                  2023-09-08 21:14:43.771  - debug: smartmeter.0 (1086) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                                  2023-09-08 21:14:43.796  - debug: smartmeter.0 (1086) SERIALPORT OPEN
                                  2023-09-08 21:14:43.861  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (0 + NEW 21)
                                  2023-09-08 21:14:43.866  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:43.868  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr�" -> null
                                  2023-09-08 21:14:43.870  - debug: smartmeter.0 (1086) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
                                  2023-09-08 21:14:43.882  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (21 + NEW 60)
                                  2023-09-08 21:14:43.886  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:43.888  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(0003" -> null
                                  2023-09-08 21:14:43.897  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (81 + NEW 17)
                                  2023-09-08 21:14:43.899  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:43.902  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0" -> null
                                  2023-09-08 21:14:43.918  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (98 + NEW 14)
                                  2023-09-08 21:14:43.919  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:43.920  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r" -> null
                                  2023-09-08 21:14:43.927  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (112 + NEW 15)
                                  2023-09-08 21:14:43.930  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:43.932  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255" -> null
                                  2023-09-08 21:14:43.935  - debug: smartmeter.0 (1086) connected set to false
                                  2023-09-08 21:14:43.944  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (127 + NEW 12)
                                  2023-09-08 21:14:43.946  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:43.947  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1" -> null
                                  2023-09-08 21:14:43.961  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (139 + NEW 15)
                                  2023-09-08 21:14:43.963  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:43.965  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(2" -> null
                                  2023-09-08 21:14:43.973  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (154 + NEW 15)
                                  2023-09-08 21:14:43.975  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:43.977  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31" -> null
                                  2023-09-08 21:14:43.989  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (169 + NEW 12)
                                  2023-09-08 21:14:43.991  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:43.995  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001" -> null
                                  2023-09-08 21:14:44.003  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (181 + NEW 16)
                                  2023-09-08 21:14:44.005  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:44.007  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7" -> null
                                  2023-09-08 21:14:44.016  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (197 + NEW 10)
                                  2023-09-08 21:14:44.018  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:44.020  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000" -> null
                                  2023-09-08 21:14:44.028  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (207 + NEW 13)
                                  2023-09-08 21:14:44.029  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:44.031  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:7" -> null
                                  2023-09-08 21:14:44.040  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (220 + NEW 10)
                                  2023-09-08 21:14:44.041  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:44.043  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(" -> null
                                  2023-09-08 21:14:44.050  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (230 + NEW 10)
                                  2023-09-08 21:14:44.051  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:44.052  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A��" -> null
                                  2023-09-08 21:14:44.060  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (240 + NEW 8)
                                  2023-09-08 21:14:44.062  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:44.063  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�" -> null
                                  2023-09-08 21:14:44.070  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (248 + NEW 11)
                                  2023-09-08 21:14:44.072  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:44.073  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���R" -> null
                                  2023-09-08 21:14:44.080  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (259 + NEW 8)
                                  2023-09-08 21:14:44.081  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:44.083  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-" -> null
                                  2023-09-08 21:14:44.090  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (267 + NEW 9)
                                  2023-09-08 21:14:44.092  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:44.093  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*" -> null
                                  2023-09-08 21:14:44.102  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (276 + NEW 11)
                                  2023-09-08 21:14:44.103  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:44.105  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg" -> null
                                  2023-09-08 21:14:44.111  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (287 + NEW 8)
                                  2023-09-08 21:14:44.113  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:44.114  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:8" -> null
                                  2023-09-08 21:14:44.121  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (295 + NEW 10)
                                  2023-09-08 21:14:44.123  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:44.124  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(" -> null
                                  2023-09-08 21:14:44.131  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (305 + NEW 9)
                                  2023-09-08 21:14:44.132  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:44.134  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r" -> null
                                  2023-09-08 21:14:44.141  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (314 + NEW 9)
                                  2023-09-08 21:14:44.142  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:44.144  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7" -> null
                                  2023-09-08 21:14:44.150  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (323 + NEW 9)
                                  2023-09-08 21:14:44.151  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:44.153  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(0" -> null
                                  2023-09-08 21:14:44.176  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (332 + NEW 7)
                                  2023-09-08 21:14:44.177  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:44.178  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)" -> null
                                  2023-09-08 21:14:44.182  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (339 + NEW 23)
                                  2023-09-08 21:14:44.184  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:44.186  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*d" -> null
                                  2023-09-08 21:14:44.194  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (362 + NEW 8)
                                  2023-09-08 21:14:44.196  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:44.197  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0" -> null
                                  2023-09-08 21:14:44.207  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (370 + NEW 12)
                                  2023-09-08 21:14:44.209  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:44.210  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(" -> null
                                  2023-09-08 21:14:44.217  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (382 + NEW 10)
                                  2023-09-08 21:14:44.220  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:44.221  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f" -> null
                                  2023-09-08 21:14:44.227  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (392 + NEW 11)
                                  2023-09-08 21:14:44.229  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:44.231  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*9" -> null
                                  2023-09-08 21:14:44.238  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (403 + NEW 9)
                                  2023-09-08 21:14:44.239  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:44.241  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8" -> null
                                  2023-09-08 21:14:44.247  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (412 + NEW 9)
                                  2023-09-08 21:14:44.249  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:44.251  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-" -> null
                                  2023-09-08 21:14:44.258  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (421 + NEW 9)
                                  2023-09-08 21:14:44.259  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:44.261  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*9" -> null
                                  2023-09-08 21:14:44.268  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (430 + NEW 9)
                                  2023-09-08 21:14:44.269  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:44.271  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4" -> null
                                  2023-09-08 21:14:44.279  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (439 + NEW 11)
                                  2023-09-08 21:14:44.282  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:44.283  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:" -> null
                                  2023-09-08 21:14:44.290  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (450 + NEW 10)
                                  2023-09-08 21:14:44.291  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:44.293  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(0" -> null
                                  2023-09-08 21:14:44.299  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (460 + NEW 9)
                                  2023-09-08 21:14:44.301  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:44.303  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kW" -> null
                                  2023-09-08 21:14:44.309  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (469 + NEW 10)
                                  2023-09-08 21:14:44.310  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:44.312  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1." -> null
                                  2023-09-08 21:14:44.320  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (479 + NEW 7)
                                  2023-09-08 21:14:44.321  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:44.323  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(" -> null
                                  2023-09-08 21:14:44.328  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (486 + NEW 11)
                                  2023-09-08 21:14:44.330  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:44.332  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh" -> null
                                  2023-09-08 21:14:44.338  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (497 + NEW 9)
                                  2023-09-08 21:14:44.340  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:44.342  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1." -> null
                                  2023-09-08 21:14:44.350  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (506 + NEW 8)
                                  2023-09-08 21:14:44.352  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:44.353  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(" -> null
                                  2023-09-08 21:14:44.360  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (514 + NEW 12)
                                  2023-09-08 21:14:44.361  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:44.363  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)" -> null
                                  2023-09-08 21:14:44.369  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (526 + NEW 9)
                                  2023-09-08 21:14:44.371  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:44.372  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)\r\n1-0:0.2" -> null
                                  2023-09-08 21:14:44.380  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (535 + NEW 9)
                                  2023-09-08 21:14:44.382  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:44.384  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ve" -> null
                                  2023-09-08 21:14:44.391  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (544 + NEW 11)
                                  2023-09-08 21:14:44.392  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:44.394  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,2" -> null
                                  2023-09-08 21:14:44.401  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (555 + NEW 9)
                                  2023-09-08 21:14:44.402  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:44.404  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r" -> null
                                  2023-09-08 21:14:44.412  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (564 + NEW 9)
                                  2023-09-08 21:14:44.413  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:44.415  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.9" -> null
                                  2023-09-08 21:14:44.422  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (573 + NEW 11)
                                  2023-09-08 21:14:44.423  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:44.425  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F6" -> null
                                  2023-09-08 21:14:44.433  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (584 + NEW 9)
                                  2023-09-08 21:14:44.434  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:44.436  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:9" -> null
                                  2023-09-08 21:14:44.443  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (593 + NEW 10)
                                  2023-09-08 21:14:44.444  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:44.446  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255" -> null
                                  2023-09-08 21:14:44.453  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (603 + NEW 9)
                                  2023-09-08 21:14:44.454  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:44.456  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000" -> null
                                  2023-09-08 21:14:44.462  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (612 + NEW 6)
                                  2023-09-08 21:14:44.465  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:44.467  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n" -> null
                                  2023-09-08 21:14:44.872  - debug: smartmeter.0 (1086) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                  2023-09-08 21:14:44.874  - debug: smartmeter.0 (1086) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2023-09-08 21:14:44.877  - warn: smartmeter.0 (1086) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2023-09-08 21:14:44.878  - debug: smartmeter.0 (1086) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2023-09-08 21:14:44.879  - debug: smartmeter.0 (1086) Transport Reset!! Restart = true
                                  2023-09-08 21:14:44.885  - debug: smartmeter.0 (1086) SERIALPORT CLOSE
                                  2023-09-08 21:14:44.886  - debug: smartmeter.0 (1086) SCHEDULE NEXT RUN IN 6s
                                  2023-09-08 21:14:50.887  - debug: smartmeter.0 (1086) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                                  2023-09-08 21:14:50.895  - debug: smartmeter.0 (1086) SERIALPORT OPEN
                                  2023-09-08 21:14:50.898  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (0 + NEW 3)
                                  2023-09-08 21:14:50.900  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:50.902  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*25" -> null
                                  2023-09-08 21:14:50.904  - debug: smartmeter.0 (1086) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
                                  2023-09-08 21:14:50.909  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (3 + NEW 7)
                                  2023-09-08 21:14:50.910  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:50.913  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8" -> null
                                  2023-09-08 21:14:50.920  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (10 + NEW 9)
                                  2023-09-08 21:14:50.922  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:50.923  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:" -> null
                                  2023-09-08 21:14:50.929  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (19 + NEW 11)
                                  2023-09-08 21:14:50.931  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:50.933  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(" -> null
                                  2023-09-08 21:14:50.940  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (30 + NEW 9)
                                  2023-09-08 21:14:50.942  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:50.944  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r" -> null
                                  2023-09-08 21:14:50.949  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (39 + NEW 10)
                                  2023-09-08 21:14:50.951  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:50.952  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7." -> null
                                  2023-09-08 21:14:50.958  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (49 + NEW 7)
                                  2023-09-08 21:14:50.960  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:50.962  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(2" -> null
                                  2023-09-08 21:14:50.968  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (56 + NEW 9)
                                  2023-09-08 21:14:50.969  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:50.971  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n" -> null
                                  2023-09-08 21:14:50.976  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (65 + NEW 8)
                                  2023-09-08 21:14:50.978  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:50.979  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7" -> null
                                  2023-09-08 21:14:50.984  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (73 + NEW 7)
                                  2023-09-08 21:14:50.986  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:50.987  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(" -> null
                                  2023-09-08 21:14:50.993  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (80 + NEW 8)
                                  2023-09-08 21:14:50.994  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:50.996  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A" -> null
                                  2023-09-08 21:14:51.002  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (88 + NEW 8)
                                  2023-09-08 21:14:51.003  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:51.004  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:5" -> null
                                  2023-09-08 21:14:51.010  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (96 + NEW 7)
                                  2023-09-08 21:14:51.012  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:51.013  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*2" -> null
                                  2023-09-08 21:14:51.019  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (103 + NEW 9)
                                  2023-09-08 21:14:51.020  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:51.022  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04" -> null
                                  2023-09-08 21:14:51.027  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (112 + NEW 8)
                                  2023-09-08 21:14:51.029  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:51.030  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0" -> null
                                  2023-09-08 21:14:51.037  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (120 + NEW 11)
                                  2023-09-08 21:14:51.038  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:51.040  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255" -> null
                                  2023-09-08 21:14:51.044  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (131 + NEW 5)
                                  2023-09-08 21:14:51.046  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:51.047  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000." -> null
                                  2023-09-08 21:14:51.053  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (136 + NEW 7)
                                  2023-09-08 21:14:51.054  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:51.056  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n" -> null
                                  2023-09-08 21:14:51.062  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (143 + NEW 7)
                                  2023-09-08 21:14:51.064  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:51.066  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81." -> null
                                  2023-09-08 21:14:51.072  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (150 + NEW 11)
                                  2023-09-08 21:14:51.075  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:51.077  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121" -> null
                                  2023-09-08 21:14:51.083  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (161 + NEW 10)
                                  2023-09-08 21:14:51.084  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:51.085  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0" -> null
                                  2023-09-08 21:14:51.092  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (171 + NEW 8)
                                  2023-09-08 21:14:51.093  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:51.095  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*" -> null
                                  2023-09-08 21:14:51.101  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (179 + NEW 7)
                                  2023-09-08 21:14:51.102  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:51.103  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240" -> null
                                  2023-09-08 21:14:51.109  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (186 + NEW 8)
                                  2023-09-08 21:14:51.110  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:51.111  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1" -> null
                                  2023-09-08 21:14:51.117  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (194 + NEW 7)
                                  2023-09-08 21:14:51.119  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:51.120  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7" -> null
                                  2023-09-08 21:14:51.142  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (201 + NEW 8)
                                  2023-09-08 21:14:51.144  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:51.145  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(0" -> null
                                  2023-09-08 21:14:51.152  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (209 + NEW 24)
                                  2023-09-08 21:14:51.154  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:51.156  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255" -> null
                                  2023-09-08 21:14:51.164  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (233 + NEW 12)
                                  2023-09-08 21:14:51.166  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:51.167  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1" -> null
                                  2023-09-08 21:14:51.173  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (245 + NEW 9)
                                  2023-09-08 21:14:51.175  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:51.176  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.2" -> null
                                  2023-09-08 21:14:51.182  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (254 + NEW 8)
                                  2023-09-08 21:14:51.183  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:51.184  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(06" -> null
                                  2023-09-08 21:14:51.190  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (262 + NEW 7)
                                  2023-09-08 21:14:51.192  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:51.193  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r" -> null
                                  2023-09-08 21:14:51.199  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (269 + NEW 8)
                                  2023-09-08 21:14:51.200  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:51.202  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14." -> null
                                  2023-09-08 21:14:51.207  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (277 + NEW 8)
                                  2023-09-08 21:14:51.209  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:51.210  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(" -> null
                                  2023-09-08 21:14:51.216  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (285 + NEW 7)
                                  2023-09-08 21:14:51.217  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:51.219  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz" -> null
                                  2023-09-08 21:14:51.224  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (292 + NEW 10)
                                  2023-09-08 21:14:51.226  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:51.227  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8" -> null
                                  2023-09-08 21:14:51.237  - info: host.raspberrypi "system.adapter.smartmeter.0" disabled
                                  2023-09-08 21:14:51.232  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (302 + NEW 6)
                                  2023-09-08 21:14:51.234  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:51.235  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(" -> null
                                  2023-09-08 21:14:51.241  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                                  2023-09-08 21:14:51.241  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (308 + NEW 8)
                                  2023-09-08 21:14:51.242  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:51.244  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00011.8*" -> null
                                  2023-09-08 21:14:51.249  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (316 + NEW 8)
                                  2023-09-08 21:14:51.251  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:51.252  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-" -> null
                                  2023-09-08 21:14:51.258  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (324 + NEW 8)
                                  2023-09-08 21:14:51.260  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:51.261  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*" -> null
                                  2023-09-08 21:14:51.266  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (332 + NEW 9)
                                  2023-09-08 21:14:51.268  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:51.269  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080." -> null
                                  2023-09-08 21:14:51.275  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (341 + NEW 7)
                                  2023-09-08 21:14:51.277  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:51.278  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r" -> null
                                  2023-09-08 21:14:51.283  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (348 + NEW 8)
                                  2023-09-08 21:14:51.284  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:51.286  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8" -> null
                                  2023-09-08 21:14:51.292  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (356 + NEW 7)
                                  2023-09-08 21:14:51.294  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:51.296  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(0" -> null
                                  2023-09-08 21:14:51.303  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (363 + NEW 11)
                                  2023-09-08 21:14:51.305  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                  2023-09-08 21:14:51.306  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)" -> null
                                  2023-09-08 21:14:51.313  - info: smartmeter.0 (1086) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2023-09-08 21:14:51.320  - debug: smartmeter.0 (1086) NEW DATA AFTER STOP ... ignore
                                  2023-09-08 21:14:51.326  - debug: smartmeter.0 (1086) SERIALPORT CLOSE
                                  2023-09-08 21:14:51.329  - info: smartmeter.0 (1086) terminating
                                  2023-09-08 21:14:51.332  - debug: smartmeter.0 (1086) Plugin sentry destroyed
                                  2023-09-08 21:14:51.334  - info: smartmeter.0 (1086) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-09-08 21:14:51.353  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                                  2023-09-08 21:14:51.949  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  

                                  Hier noch die zugehörige Konfiguration, falls doch noch wer ne Idee hat
                                  dd09b24c-e201-48c4-be20-b0135aa60f68-image.png

                                  Auch über cat erhalte ich sinnvolle und vollständige Daten:
                                  fb777fe5-7413-4f09-a8ec-b180eded63ed-image.png

                                  Leider ist die smartmeter instanz noch immer nicht grün. Ich schaue mir deinen Link mal an

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • T tonishi

                                    ok, hab einfach am Zähler neben INF auf ON die PIN auf ON gehabt. Hab das jetzt auf OFF gestellt. Nun bekomme ich alle Daten:

                                    2023-09-08 21:13:01.298  - info: admin.0 (738) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113 admin
                                    2023-09-08 21:13:57.538  - info: admin.0 (738) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113
                                    2023-09-08 21:14:11.874  - info: admin.0 (738) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113
                                    2023-09-08 21:14:36.677  - info: admin.0 (738) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.113 
                                    2023-09-08 21:14:38.383  - info: host.raspberrypi "system.adapter.smartmeter.0" enabled
                                    2023-09-08 21:14:38.500  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1086
                                    2023-09-08 21:14:42.363  - debug: smartmeter.0 (1086) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2023-09-08 21:14:42.459  - debug: smartmeter.0 (1086) Objects client ready ... initialize now
                                    2023-09-08 21:14:42.467  - debug: smartmeter.0 (1086) Objects create System PubSub Client
                                    2023-09-08 21:14:42.471  - debug: smartmeter.0 (1086) Objects create User PubSub Client
                                    2023-09-08 21:14:42.539  - debug: smartmeter.0 (1086) Objects client initialize lua scripts
                                    2023-09-08 21:14:42.558  - debug: smartmeter.0 (1086) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2023-09-08 21:14:42.608  - debug: smartmeter.0 (1086) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2023-09-08 21:14:42.628  - debug: smartmeter.0 (1086) States create System PubSub Client
                                    2023-09-08 21:14:42.631  - debug: smartmeter.0 (1086) States create User PubSub Client
                                    2023-09-08 21:14:42.661  - debug: smartmeter.0 (1086) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2023-09-08 21:14:42.774  - debug: smartmeter.0 (1086) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    2023-09-08 21:14:43.682  - info: smartmeter.0 (1086) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                                    2023-09-08 21:14:43.765  - debug: smartmeter.0 (1086) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"6","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0019-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":1000,"protocolD0WakeupCharacters":null,"obisFallbackMedium":1}
                                    2023-09-08 21:14:43.771  - debug: smartmeter.0 (1086) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                                    2023-09-08 21:14:43.796  - debug: smartmeter.0 (1086) SERIALPORT OPEN
                                    2023-09-08 21:14:43.861  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (0 + NEW 21)
                                    2023-09-08 21:14:43.866  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:43.868  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr�" -> null
                                    2023-09-08 21:14:43.870  - debug: smartmeter.0 (1086) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
                                    2023-09-08 21:14:43.882  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (21 + NEW 60)
                                    2023-09-08 21:14:43.886  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:43.888  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(0003" -> null
                                    2023-09-08 21:14:43.897  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (81 + NEW 17)
                                    2023-09-08 21:14:43.899  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:43.902  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0" -> null
                                    2023-09-08 21:14:43.918  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (98 + NEW 14)
                                    2023-09-08 21:14:43.919  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:43.920  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r" -> null
                                    2023-09-08 21:14:43.927  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (112 + NEW 15)
                                    2023-09-08 21:14:43.930  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:43.932  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255" -> null
                                    2023-09-08 21:14:43.935  - debug: smartmeter.0 (1086) connected set to false
                                    2023-09-08 21:14:43.944  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (127 + NEW 12)
                                    2023-09-08 21:14:43.946  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:43.947  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1" -> null
                                    2023-09-08 21:14:43.961  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (139 + NEW 15)
                                    2023-09-08 21:14:43.963  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:43.965  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(2" -> null
                                    2023-09-08 21:14:43.973  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (154 + NEW 15)
                                    2023-09-08 21:14:43.975  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:43.977  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31" -> null
                                    2023-09-08 21:14:43.989  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (169 + NEW 12)
                                    2023-09-08 21:14:43.991  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:43.995  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.003  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (181 + NEW 16)
                                    2023-09-08 21:14:44.005  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.007  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.016  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (197 + NEW 10)
                                    2023-09-08 21:14:44.018  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.020  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.028  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (207 + NEW 13)
                                    2023-09-08 21:14:44.029  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.031  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:7" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.040  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (220 + NEW 10)
                                    2023-09-08 21:14:44.041  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.043  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.050  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (230 + NEW 10)
                                    2023-09-08 21:14:44.051  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.052  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A��" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.060  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (240 + NEW 8)
                                    2023-09-08 21:14:44.062  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.063  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.070  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (248 + NEW 11)
                                    2023-09-08 21:14:44.072  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.073  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���R" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.080  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (259 + NEW 8)
                                    2023-09-08 21:14:44.081  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.083  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.090  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (267 + NEW 9)
                                    2023-09-08 21:14:44.092  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.093  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.102  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (276 + NEW 11)
                                    2023-09-08 21:14:44.103  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.105  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.111  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (287 + NEW 8)
                                    2023-09-08 21:14:44.113  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.114  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:8" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.121  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (295 + NEW 10)
                                    2023-09-08 21:14:44.123  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.124  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.131  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (305 + NEW 9)
                                    2023-09-08 21:14:44.132  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.134  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.141  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (314 + NEW 9)
                                    2023-09-08 21:14:44.142  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.144  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.150  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (323 + NEW 9)
                                    2023-09-08 21:14:44.151  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.153  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(0" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.176  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (332 + NEW 7)
                                    2023-09-08 21:14:44.177  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.178  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.182  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (339 + NEW 23)
                                    2023-09-08 21:14:44.184  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.186  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*d" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.194  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (362 + NEW 8)
                                    2023-09-08 21:14:44.196  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.197  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.207  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (370 + NEW 12)
                                    2023-09-08 21:14:44.209  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.210  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.217  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (382 + NEW 10)
                                    2023-09-08 21:14:44.220  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.221  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.227  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (392 + NEW 11)
                                    2023-09-08 21:14:44.229  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.231  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*9" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.238  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (403 + NEW 9)
                                    2023-09-08 21:14:44.239  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.241  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.247  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (412 + NEW 9)
                                    2023-09-08 21:14:44.249  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.251  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.258  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (421 + NEW 9)
                                    2023-09-08 21:14:44.259  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.261  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*9" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.268  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (430 + NEW 9)
                                    2023-09-08 21:14:44.269  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.271  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.279  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (439 + NEW 11)
                                    2023-09-08 21:14:44.282  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.283  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.290  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (450 + NEW 10)
                                    2023-09-08 21:14:44.291  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.293  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(0" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.299  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (460 + NEW 9)
                                    2023-09-08 21:14:44.301  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.303  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kW" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.309  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (469 + NEW 10)
                                    2023-09-08 21:14:44.310  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.312  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1." -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.320  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (479 + NEW 7)
                                    2023-09-08 21:14:44.321  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.323  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.328  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (486 + NEW 11)
                                    2023-09-08 21:14:44.330  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.332  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.338  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (497 + NEW 9)
                                    2023-09-08 21:14:44.340  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.342  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1." -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.350  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (506 + NEW 8)
                                    2023-09-08 21:14:44.352  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.353  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.360  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (514 + NEW 12)
                                    2023-09-08 21:14:44.361  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.363  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.369  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (526 + NEW 9)
                                    2023-09-08 21:14:44.371  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.372  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)\r\n1-0:0.2" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.380  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (535 + NEW 9)
                                    2023-09-08 21:14:44.382  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.384  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ve" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.391  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (544 + NEW 11)
                                    2023-09-08 21:14:44.392  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.394  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,2" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.401  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (555 + NEW 9)
                                    2023-09-08 21:14:44.402  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.404  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.412  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (564 + NEW 9)
                                    2023-09-08 21:14:44.413  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.415  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.9" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.422  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (573 + NEW 11)
                                    2023-09-08 21:14:44.423  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.425  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F6" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.433  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (584 + NEW 9)
                                    2023-09-08 21:14:44.434  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.436  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:9" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.443  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (593 + NEW 10)
                                    2023-09-08 21:14:44.444  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.446  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.453  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (603 + NEW 9)
                                    2023-09-08 21:14:44.454  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.456  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.462  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (612 + NEW 6)
                                    2023-09-08 21:14:44.465  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:44.467  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "1-0:1.8.0*2MM\t���ºr���SZ]��\r\n1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)\r\n1-0:16.7.0*255(000398*W)\r\n1-0:32.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.6*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.8*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.73*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.05*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A�á���Êr�r�R���B���Rf���\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(019*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(054*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\u000f1-�:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(04355.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*100(17787.5*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)\r\n1-0:96.90.2*255(0F66)\r\n1-0:97.97.0*255(00000000)\r\n!\r\n" -> null
                                    2023-09-08 21:14:44.872  - debug: smartmeter.0 (1086) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                    2023-09-08 21:14:44.874  - debug: smartmeter.0 (1086) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    2023-09-08 21:14:44.877  - warn: smartmeter.0 (1086) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    2023-09-08 21:14:44.878  - debug: smartmeter.0 (1086) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    2023-09-08 21:14:44.879  - debug: smartmeter.0 (1086) Transport Reset!! Restart = true
                                    2023-09-08 21:14:44.885  - debug: smartmeter.0 (1086) SERIALPORT CLOSE
                                    2023-09-08 21:14:44.886  - debug: smartmeter.0 (1086) SCHEDULE NEXT RUN IN 6s
                                    2023-09-08 21:14:50.887  - debug: smartmeter.0 (1086) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                                    2023-09-08 21:14:50.895  - debug: smartmeter.0 (1086) SERIALPORT OPEN
                                    2023-09-08 21:14:50.898  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (0 + NEW 3)
                                    2023-09-08 21:14:50.900  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:50.902  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*25" -> null
                                    2023-09-08 21:14:50.904  - debug: smartmeter.0 (1086) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 1000
                                    2023-09-08 21:14:50.909  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (3 + NEW 7)
                                    2023-09-08 21:14:50.910  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:50.913  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8" -> null
                                    2023-09-08 21:14:50.920  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (10 + NEW 9)
                                    2023-09-08 21:14:50.922  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:50.923  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:" -> null
                                    2023-09-08 21:14:50.929  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (19 + NEW 11)
                                    2023-09-08 21:14:50.931  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:50.933  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(" -> null
                                    2023-09-08 21:14:50.940  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (30 + NEW 9)
                                    2023-09-08 21:14:50.942  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:50.944  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r" -> null
                                    2023-09-08 21:14:50.949  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (39 + NEW 10)
                                    2023-09-08 21:14:50.951  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:50.952  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7." -> null
                                    2023-09-08 21:14:50.958  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (49 + NEW 7)
                                    2023-09-08 21:14:50.960  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:50.962  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(2" -> null
                                    2023-09-08 21:14:50.968  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (56 + NEW 9)
                                    2023-09-08 21:14:50.969  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:50.971  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n" -> null
                                    2023-09-08 21:14:50.976  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (65 + NEW 8)
                                    2023-09-08 21:14:50.978  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:50.979  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7" -> null
                                    2023-09-08 21:14:50.984  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (73 + NEW 7)
                                    2023-09-08 21:14:50.986  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:50.987  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(" -> null
                                    2023-09-08 21:14:50.993  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (80 + NEW 8)
                                    2023-09-08 21:14:50.994  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:50.996  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A" -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.002  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (88 + NEW 8)
                                    2023-09-08 21:14:51.003  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.004  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:5" -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.010  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (96 + NEW 7)
                                    2023-09-08 21:14:51.012  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.013  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*2" -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.019  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (103 + NEW 9)
                                    2023-09-08 21:14:51.020  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.022  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04" -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.027  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (112 + NEW 8)
                                    2023-09-08 21:14:51.029  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.030  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0" -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.037  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (120 + NEW 11)
                                    2023-09-08 21:14:51.038  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.040  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255" -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.044  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (131 + NEW 5)
                                    2023-09-08 21:14:51.046  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.047  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000." -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.053  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (136 + NEW 7)
                                    2023-09-08 21:14:51.054  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.056  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n" -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.062  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (143 + NEW 7)
                                    2023-09-08 21:14:51.064  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.066  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81." -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.072  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (150 + NEW 11)
                                    2023-09-08 21:14:51.075  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.077  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121" -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.083  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (161 + NEW 10)
                                    2023-09-08 21:14:51.084  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.085  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0" -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.092  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (171 + NEW 8)
                                    2023-09-08 21:14:51.093  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.095  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*" -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.101  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (179 + NEW 7)
                                    2023-09-08 21:14:51.102  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.103  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240" -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.109  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (186 + NEW 8)
                                    2023-09-08 21:14:51.110  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.111  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1" -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.117  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (194 + NEW 7)
                                    2023-09-08 21:14:51.119  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.120  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7" -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.142  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (201 + NEW 8)
                                    2023-09-08 21:14:51.144  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.145  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(0" -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.152  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (209 + NEW 24)
                                    2023-09-08 21:14:51.154  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.156  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255" -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.164  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (233 + NEW 12)
                                    2023-09-08 21:14:51.166  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.167  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1" -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.173  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (245 + NEW 9)
                                    2023-09-08 21:14:51.175  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.176  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.2" -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.182  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (254 + NEW 8)
                                    2023-09-08 21:14:51.183  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.184  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(06" -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.190  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (262 + NEW 7)
                                    2023-09-08 21:14:51.192  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.193  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r" -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.199  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (269 + NEW 8)
                                    2023-09-08 21:14:51.200  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.202  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14." -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.207  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (277 + NEW 8)
                                    2023-09-08 21:14:51.209  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.210  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(" -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.216  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (285 + NEW 7)
                                    2023-09-08 21:14:51.217  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.219  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz" -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.224  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (292 + NEW 10)
                                    2023-09-08 21:14:51.226  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.227  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8" -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.237  - info: host.raspberrypi "system.adapter.smartmeter.0" disabled
                                    2023-09-08 21:14:51.232  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (302 + NEW 6)
                                    2023-09-08 21:14:51.234  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.235  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(" -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.241  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                                    2023-09-08 21:14:51.241  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (308 + NEW 8)
                                    2023-09-08 21:14:51.242  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.244  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00011.8*" -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.249  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (316 + NEW 8)
                                    2023-09-08 21:14:51.251  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.252  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-" -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.258  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (324 + NEW 8)
                                    2023-09-08 21:14:51.260  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.261  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*" -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.266  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (332 + NEW 9)
                                    2023-09-08 21:14:51.268  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.269  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080." -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.275  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (341 + NEW 7)
                                    2023-09-08 21:14:51.277  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.278  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r" -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.283  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (348 + NEW 8)
                                    2023-09-08 21:14:51.284  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.286  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8" -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.292  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (356 + NEW 7)
                                    2023-09-08 21:14:51.294  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.296  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(0" -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.303  - debug: smartmeter.0 (1086) ADD NEW DATA (363 + NEW 11)
                                    2023-09-08 21:14:51.305  - debug: smartmeter.0 (1086) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-09-08 21:14:51.306  - debug: smartmeter.0 (1086) MATCH-RESULT SIGNON: "*255(227.8*V)\r\n1-0:52.7.0*255(227.3*V)\r\n1-0:72.7.0*255(229.9*V)\r\n1-0:31.7.0*255(001.82*A)\r\n1-0:51.7.0*255(000.04*A)\r\n1-0:71.7.0*255(000.17*A)\r\n1-0:81.7.1*255(121*deg)\r\n1-0:81.7.2*255(240*deg)\r\n1-0:81.7.4*255(021*deg)\r\n1-0:81.7.15*255(055*deg)\r\n1-0:81.7.26*255(060*deg)\r\n1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00011.8*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00080.4*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00261.7*kWh)" -> null
                                    2023-09-08 21:14:51.313  - info: smartmeter.0 (1086) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2023-09-08 21:14:51.320  - debug: smartmeter.0 (1086) NEW DATA AFTER STOP ... ignore
                                    2023-09-08 21:14:51.326  - debug: smartmeter.0 (1086) SERIALPORT CLOSE
                                    2023-09-08 21:14:51.329  - info: smartmeter.0 (1086) terminating
                                    2023-09-08 21:14:51.332  - debug: smartmeter.0 (1086) Plugin sentry destroyed
                                    2023-09-08 21:14:51.334  - info: smartmeter.0 (1086) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2023-09-08 21:14:51.353  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                                    2023-09-08 21:14:51.949  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    

                                    Hier noch die zugehörige Konfiguration, falls doch noch wer ne Idee hat
                                    dd09b24c-e201-48c4-be20-b0135aa60f68-image.png

                                    Auch über cat erhalte ich sinnvolle und vollständige Daten:
                                    fb777fe5-7413-4f09-a8ec-b180eded63ed-image.png

                                    Leider ist die smartmeter instanz noch immer nicht grün. Ich schaue mir deinen Link mal an

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #128

                                    @tonishi sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:

                                    Leider ist die smartmeter instanz noch immer nicht grün.

                                    nicht das cat noch die Schnittstelle blockiert

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    T 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @tonishi sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:

                                      Leider ist die smartmeter instanz noch immer nicht grün.

                                      nicht das cat noch die Schnittstelle blockiert

                                      T Offline
                                      T Offline
                                      tonishi
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #129

                                      @homoran ich habe den Pi nochmal neu gestartet, dann dürfte ja nichts den USB Port blockieren --> leider mit dem gleichen Ergebnis

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @tonishi sieh mal ob das hier passen könnte
                                        https://forum.iobroker.net/post/940824

                                        Ansonsten würde ich den gesamten Adapter mal löschen und neu installieren.
                                        Dann auf d0 und mit default starten

                                        T Offline
                                        T Offline
                                        tonishi
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #130

                                        @homoran WTF -> Adapter deinstalliert und neu installiert -> und zack nun funzt alles. Hammer vielen vielen Dank nochmal für deine geduldige Hilfe @Homoran!

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        1
                                        • apollon77A Offline
                                          apollon77A Offline
                                          apollon77
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #131

                                          Ich finde es spitze das Ihr das alles ohne mich hinbekommt. Danke, nimmt mir viel Arbeit ab. Auch Danke @Homoran und alle anderen die Helfen!

                                          Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                          • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                          • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          739

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe