Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.4k

Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
481 Beiträge 62 Kommentatoren 121.7k Aufrufe 63 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • C Chris_B

    @hussi Wie @R4 sagt: Ist weiter oben beschrieben.
    Zudem werden genau diese Daten jeden Tag geloggt:

        var log1 = getState(JavaInst + "Solarpower.Derived.YieldToday").val;
        var log2 = getState(JavaInst + "Solarpower.Derived.GridExportToday").val;
        var log3 = getState(JavaInst + "Solarpower.Derived.GridImportToday").val;
        var log4 = getState(JavaInst + "Solarpower.Derived.ConsumptionToday").val;
    

    Die Namen der States sagen ja eigentlich schon alles.

    H Offline
    H Offline
    hussi
    schrieb am zuletzt editiert von
    #359

    @chris_b @R4

    Ich bin natürlich zu doof. Dadurch, dass ich das Skript "verschlimmbessern" wollte, habe ich den Teil "Housekeeping" rausgenommen. Somit erklärt sich auch, warum die Werte nie zurückgesetzt worden sind.

    Mein Fehler. Tut mir Leid und danke für die Hilfe!

    Ich kann nun alle Daten wie gewollt über Telegram abfragen, und habe somit eine App weniger auf dem Handy.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • C Offline
      C Offline
      Chris_B
      schrieb am zuletzt editiert von
      #360

      @R4 und alle, die es interessiert.
      Ich habe jetzt mein Skript (früher Version 3 genannt) nun auf Github.
      Das macht es einfacher die aktuelle Version zu finden. Das ist der erste Versuch.
      Das Readme File ist noch minimal, das werde ich stark ausbauen um Fragen zum Skript zu klären. Im Wesentlichen Dinge, die hier irgendwann einmal erwähnt wurden.
      Hier der Link:

      https://github.com/ChrisBCH/SunLuna2000_iobroker

      R 1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • B Offline
        B Offline
        baerengraben
        schrieb am zuletzt editiert von
        #361

        @Chris_B Vielen Dank für dieses sehr nützliche Skript!

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • C Chris_B

          @R4 und alle, die es interessiert.
          Ich habe jetzt mein Skript (früher Version 3 genannt) nun auf Github.
          Das macht es einfacher die aktuelle Version zu finden. Das ist der erste Versuch.
          Das Readme File ist noch minimal, das werde ich stark ausbauen um Fragen zum Skript zu klären. Im Wesentlichen Dinge, die hier irgendwann einmal erwähnt wurden.
          Hier der Link:

          https://github.com/ChrisBCH/SunLuna2000_iobroker

          R Offline
          R Offline
          R4
          schrieb am zuletzt editiert von
          #362

          @chris_b
          Zeile 3 "modidfied"
          ... ne, ich schau es mir mal kritisch an ;-)

          C 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • H Offline
            H Offline
            hussi
            schrieb am zuletzt editiert von
            #363

            Wenn ich die aktuelle Leistung der PV in den Objekten sehen möchte, kann es dann sein, dass man dazu javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.InputPower auslesen sollte?

            Wenn der Akku nicht voll ist, zeigt mir Solarpower.Huawei.Inverter.1.ActivePower nicht den korrekten Wert an. Sobald der Akku voll ist stimmt der Wert.

            Oder man rechnet Solarpower.Huawei.Inverter.1.ActivePower und javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.ChargeAndDischargePower zusammen?

            C 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • R R4

              @chris_b
              Zeile 3 "modidfied"
              ... ne, ich schau es mir mal kritisch an ;-)

              C Offline
              C Offline
              Chris_B
              schrieb am zuletzt editiert von
              #364

              @r4 Danke - ein stottttter typo.
              Habe ich korrigiert und das Readme auf Github schnell mit Information befüllt. Muss aber noch verbessert werden.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • H hussi

                Wenn ich die aktuelle Leistung der PV in den Objekten sehen möchte, kann es dann sein, dass man dazu javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.InputPower auslesen sollte?

                Wenn der Akku nicht voll ist, zeigt mir Solarpower.Huawei.Inverter.1.ActivePower nicht den korrekten Wert an. Sobald der Akku voll ist stimmt der Wert.

                Oder man rechnet Solarpower.Huawei.Inverter.1.ActivePower und javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.ChargeAndDischargePower zusammen?

                C Offline
                C Offline
                Chris_B
                schrieb am zuletzt editiert von
                #365

                @hussi Am besten einmal meine (neue) Github Seite anschauen. Dort sollte alles im Readme File erklärt sein. Ich werde das Readme in nächster Zeit noch erweitern und verbessern. Gruss

                https://github.com/ChrisBCH/SunLuna2000_iobroker

                1 Antwort Letzte Antwort
                2
                • H Offline
                  H Offline
                  heinzie
                  schrieb am zuletzt editiert von heinzie
                  #366

                  Hallo,

                  erst mal Danke für das Script, ich verwende die Version 3 und läuft auch soweit ohne Probleme.

                  Das einzige Problem ist, dass es alle paar Tage Morgens nicht mehr richtig läuft. Es hat dann Probleme die Werte zu lesen, siehe unten.
                  Wenn ich es dann noch einmal neu starte läuft es wieder ohne Probleme.

                  Eine Idee woran das leigen könnte?

                  214da48a-7eec-48e8-a95a-b96f75e0bc1d-grafik.png

                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • H heinzie

                    Hallo,

                    erst mal Danke für das Script, ich verwende die Version 3 und läuft auch soweit ohne Probleme.

                    Das einzige Problem ist, dass es alle paar Tage Morgens nicht mehr richtig läuft. Es hat dann Probleme die Werte zu lesen, siehe unten.
                    Wenn ich es dann noch einmal neu starte läuft es wieder ohne Probleme.

                    Eine Idee woran das leigen könnte?

                    214da48a-7eec-48e8-a95a-b96f75e0bc1d-grafik.png

                    R Offline
                    R Offline
                    R4
                    schrieb am zuletzt editiert von R4
                    #367

                    @heinzie
                    Du könntest versuchen in der Funktion readRegisterSpace() den auskommentierten Bereich zu aktivieren, also:

                    function readRegisterSpace(id, address, length)
                    //---------------------------------------------
                     {
                        client.setID(ModBusIDs[id-1]);
                        client.readHoldingRegisters(address, length, function(err, data)
                        {   
                            if (err)
                            {   
                                if (err.modbusCode == null)
                                {   console.warn("Lost connection to client. Trying to reconnect...");
                                    ConnectModbus();
                                } else             
                                console.warn("Error received reading address " + address + " from id: " + ModBusIDs[id-1] + " with error: " + modbusErrorMessages[err.modbusCode]);            
                            }
                            else
                            {   //console.debug("Read data from id/address " + ModBusIDs[id-1] + "/" + address + "\nData is: " + data.data);
                                for (var i = 0; i < length; i++) Buffer[id-1][address + i - BufOffset] = data.data[i];
                            }
                        });
                    }
                    
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • R R4

                      @heinzie
                      Du könntest versuchen in der Funktion readRegisterSpace() den auskommentierten Bereich zu aktivieren, also:

                      function readRegisterSpace(id, address, length)
                      //---------------------------------------------
                       {
                          client.setID(ModBusIDs[id-1]);
                          client.readHoldingRegisters(address, length, function(err, data)
                          {   
                              if (err)
                              {   
                                  if (err.modbusCode == null)
                                  {   console.warn("Lost connection to client. Trying to reconnect...");
                                      ConnectModbus();
                                  } else             
                                  console.warn("Error received reading address " + address + " from id: " + ModBusIDs[id-1] + " with error: " + modbusErrorMessages[err.modbusCode]);            
                              }
                              else
                              {   //console.debug("Read data from id/address " + ModBusIDs[id-1] + "/" + address + "\nData is: " + data.data);
                                  for (var i = 0; i < length; i++) Buffer[id-1][address + i - BufOffset] = data.data[i];
                              }
                          });
                      }
                      
                      H Offline
                      H Offline
                      heinzie
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #368

                      @r4 sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                      @heinzie
                      Du könntest versuchen in der Funktion readRegisterSpace() den auskommentierten Bereich zu aktivieren, also:

                      function readRegisterSpace(id, address, length)
                      //---------------------------------------------
                       {
                          client.setID(ModBusIDs[id-1]);
                          client.readHoldingRegisters(address, length, function(err, data)
                          {   
                              if (err)
                              {   
                                  if (err.modbusCode == null)
                                  {   console.warn("Lost connection to client. Trying to reconnect...");
                                      ConnectModbus();
                                  } else             
                                  console.warn("Error received reading address " + address + " from id: " + ModBusIDs[id-1] + " with error: " + modbusErrorMessages[err.modbusCode]);            
                              }
                              else
                              {   //console.debug("Read data from id/address " + ModBusIDs[id-1] + "/" + address + "\nData is: " + data.data);
                                  for (var i = 0; i < length; i++) Buffer[id-1][address + i - BufOffset] = data.data[i];
                              }
                          });
                      }
                      

                      Danke, habe ich einmal geändert, werde mich dann nach Test wieder melden.

                      Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • H heinzie

                        @r4 sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                        @heinzie
                        Du könntest versuchen in der Funktion readRegisterSpace() den auskommentierten Bereich zu aktivieren, also:

                        function readRegisterSpace(id, address, length)
                        //---------------------------------------------
                         {
                            client.setID(ModBusIDs[id-1]);
                            client.readHoldingRegisters(address, length, function(err, data)
                            {   
                                if (err)
                                {   
                                    if (err.modbusCode == null)
                                    {   console.warn("Lost connection to client. Trying to reconnect...");
                                        ConnectModbus();
                                    } else             
                                    console.warn("Error received reading address " + address + " from id: " + ModBusIDs[id-1] + " with error: " + modbusErrorMessages[err.modbusCode]);            
                                }
                                else
                                {   //console.debug("Read data from id/address " + ModBusIDs[id-1] + "/" + address + "\nData is: " + data.data);
                                    for (var i = 0; i < length; i++) Buffer[id-1][address + i - BufOffset] = data.data[i];
                                }
                            });
                        }
                        

                        Danke, habe ich einmal geändert, werde mich dann nach Test wieder melden.

                        Axel KoenekeA Offline
                        Axel KoenekeA Offline
                        Axel Koeneke
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #369

                        Hallo zusammen,
                        ich habe mal eine generelle Frage, da ich gerade über einen Umbau meiner PV nachdenke. Da bei meiner bestehenden Anlage (SMA ohne Akku), bald die Vergütung entfällt, möchte ich gerne auf "Null-Einspeisung" umbauen. Kann man den Huawei mittels diesem Script damit entsprechend steuern, bzw drosseln?
                        VG Axel

                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Axel KoenekeA Axel Koeneke

                          Hallo zusammen,
                          ich habe mal eine generelle Frage, da ich gerade über einen Umbau meiner PV nachdenke. Da bei meiner bestehenden Anlage (SMA ohne Akku), bald die Vergütung entfällt, möchte ich gerne auf "Null-Einspeisung" umbauen. Kann man den Huawei mittels diesem Script damit entsprechend steuern, bzw drosseln?
                          VG Axel

                          R Offline
                          R Offline
                          R4
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #370

                          @axel-koeneke
                          du meinst das hier?

                          Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • R rainereglinsky

                            @rainereglinsky
                            kleines Problem noch: Ich bekomme in der Ausgabe nur einen PV String angezeigt, habe aber zwei Strings. Muss das im Script noch irgendwo eingetragen werden?
                            b0edc4cf-2c5f-431a-9175-582d4545d7c6-image.png

                            R Offline
                            R Offline
                            rainereglinsky
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #371

                            @rainereglinsky Wer hat auch noch das Problem, dass ConsumptionSum und ConsumptionToday immer gleiche Werte anzeigen?

                            86b3595d-d1ab-4bb0-a1d1-f92fe19f03c8-image.png

                            R C 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • R rainereglinsky

                              @rainereglinsky Wer hat auch noch das Problem, dass ConsumptionSum und ConsumptionToday immer gleiche Werte anzeigen?

                              86b3595d-d1ab-4bb0-a1d1-f92fe19f03c8-image.png

                              R Offline
                              R Offline
                              R4
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #372

                              @rainereglinsky
                              Dein
                              schedule("59 23 * * *", function () {...}
                              tut nicht. Lässt du das Script tagelang durchlaufen? Hast du was rausgelöscht?

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • R rainereglinsky

                                @rainereglinsky Wer hat auch noch das Problem, dass ConsumptionSum und ConsumptionToday immer gleiche Werte anzeigen?

                                86b3595d-d1ab-4bb0-a1d1-f92fe19f03c8-image.png

                                C Offline
                                C Offline
                                Chris_B
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #373

                                @rainereglinsky Lass das Skript einmal schön brav über Mitternacht laufen. Tut genau so wie es soll. Die Initialisierung könnte man besser machen. Also: lass das Skript laufen, und am nächsten Tag ist alles OK. Gruss

                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • C Chris_B

                                  @rainereglinsky Lass das Skript einmal schön brav über Mitternacht laufen. Tut genau so wie es soll. Die Initialisierung könnte man besser machen. Also: lass das Skript laufen, und am nächsten Tag ist alles OK. Gruss

                                  R Offline
                                  R Offline
                                  rainereglinsky
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #374

                                  @chris_b
                                  danke, habe erst seit gestern den neuen Raspby aufgesetzt, schaue morgen dann mal wieder rein.

                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • C Offline
                                    C Offline
                                    Chris_B
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #375

                                    Kleines Problem bei der Energie-Berechnung:
                                    Laut den Angaben die mir vorliegen, berechnet sich der 'Portal Yield Today' nach folgender Formel (in Klammer Modbus IDs):

                                    PortalYieldToday =
                                    DailyEnergyYield (32114) - CurrentDayChargeCapacity (37015) - CurrentDayDischargeCapacity (37017)

                                    Die Formel stimmt meist gut mit dem im Huawei Portal überein, aber eben nicht immer.
                                    Hat irgend jemand eine Idee wieso, oder wie Huawei das im Portal genau rechnet?

                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • R R4

                                      @axel-koeneke
                                      du meinst das hier?

                                      Axel KoenekeA Offline
                                      Axel KoenekeA Offline
                                      Axel Koeneke
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #376

                                      @r4 Danke für den Link, also der WR kann das alleine (wenn man einen zusätzlichen Sensor verbaut). Ich dachte das könnte man auch mit dem Script realisieren.
                                      VG Axel

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • C Chris_B

                                        Kleines Problem bei der Energie-Berechnung:
                                        Laut den Angaben die mir vorliegen, berechnet sich der 'Portal Yield Today' nach folgender Formel (in Klammer Modbus IDs):

                                        PortalYieldToday =
                                        DailyEnergyYield (32114) - CurrentDayChargeCapacity (37015) - CurrentDayDischargeCapacity (37017)

                                        Die Formel stimmt meist gut mit dem im Huawei Portal überein, aber eben nicht immer.
                                        Hat irgend jemand eine Idee wieso, oder wie Huawei das im Portal genau rechnet?

                                        C Offline
                                        C Offline
                                        Chris_B
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #377

                                        Neues Skript auf Github. Folgende Änderungen:

                                        1. Das Skript liest mehr Batteriedaten, vor allem auch betreffen laden der Batterie aus dem Netz.
                                        2. Dokumentation ergänzt, vor allem auch das Issue zum Daily Yield ist jetzt beschrieben.

                                        Hier nchmals der Link:
                                        Github-Sun2000

                                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        1
                                        • C Chris_B

                                          Neues Skript auf Github. Folgende Änderungen:

                                          1. Das Skript liest mehr Batteriedaten, vor allem auch betreffen laden der Batterie aus dem Netz.
                                          2. Dokumentation ergänzt, vor allem auch das Issue zum Daily Yield ist jetzt beschrieben.

                                          Hier nchmals der Link:
                                          Github-Sun2000

                                          B Online
                                          B Online
                                          badsnoopy667
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #378

                                          @chris_b said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                                          Das Skript liest mehr Batteriedaten, vor allem auch betreffen laden der Batterie aus dem Netz.

                                          Hallo Chris, danke für das neue Skript. Aktuell nutze ich noch node-red, spiele aber mit dem Gedanken auf das Skript zu wechseln. Was ich über node-red nicht hinbekomme: Der Batterie sagen, dass sie aus dem Netz laden soll (z.B. bei variablem Stromtarif).
                                          Ist das mit Deinem Skript möglich? Das wär der Knaller!

                                          Viele Grüße
                                          Jan

                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          565

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe