  4. Node-Red
  5. Huawei Wechselrichter und Wallbox abfrage über Modus?

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    10
    1
    175

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.4k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.4k

Huawei Wechselrichter und Wallbox abfrage über Modus?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Node-Red
65 Beiträge 3 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • mickymM mickym

    @homewolf Nein eigentlich nicht - ich habe mal die Nodes installiert - aber wie gesagt ich habe keine Hardware dahinter.

    462fecc3-45b3-472c-aee6-3e7ff0f1863e-image.png

    Und das Array passt bei 1499 als Eingabe - bekomme die gleichen Zahlen:

    1317adc1-ef72-4a32-a788-348ef4aa2824-image.png

    6e2687f9-ce7f-43d3-a8d2-268f86041a72-image.png

    Die Rückkonvertierung klappt auch.

    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #40

    @mickym Ja das sind ja die gleichen Zahlen die ich auch habe - kannst Du mal Deine Set Node exportieren und hier in Code-tags einstellen? oder welcher Code gehört zu Deinen Set Nodes?

    Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

    HomeWolfH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • mickymM mickym

      @mickym Ja das sind ja die gleichen Zahlen die ich auch habe - kannst Du mal Deine Set Node exportieren und hier in Code-tags einstellen? oder welcher Code gehört zu Deinen Set Nodes?

      HomeWolfH Offline
      HomeWolfH Offline
      HomeWolf
      schrieb am zuletzt editiert von HomeWolf
      #41

      @mickym

      [
          {
              "id": "f9e28c9cf87b10de",
              "type": "tab",
              "label": "Carlo Gavazzi EM24 Emulator",
              "disabled": false,
              "info": "# Emulador de Carlo Gavazzi EM24</h1>\n## [www.alferez.es](https://www.alferez.es/)\n\n## Configuración\n### IP De Shelly EM\nPara configurar todo, primero hay que\nespecificar la IP del Shelly.\n\nLo primero es Editar el Http Request y\nespecificar la IP de nuestro Shelly\npara que obtenga los datos correctamente.\n\n",
              "env": []
          },
          {
              "id": "d85ca744fbfe6e5e",
              "type": "modbus-server",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "Zähler Wallbox 502",
              "logEnabled": true,
              "hostname": "192.168.170.101",
              "serverPort": "502",
              "responseDelay": 100,
              "delayUnit": "ms",
              "coilsBufferSize": "50000",
              "holdingBufferSize": "50000",
              "inputBufferSize": "50000",
              "discreteBufferSize": "50000",
              "showErrors": true,
              "x": 510,
              "y": 660,
              "wires": [
                  [],
                  [],
                  [],
                  [],
                  []
              ]
          },
          {
              "id": "2b4b6dd6aa10fa59",
              "type": "comment",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "Servidor Modbus Local",
              "info": "",
              "x": 120,
              "y": 120,
              "wires": []
          },
          {
              "id": "ef3777476848e255",
              "type": "comment",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "Escribimos datos",
              "info": "Escribimos datos en el Servidor Node Red Local",
              "x": 740,
              "y": 720,
              "wires": []
          },
          {
              "id": "90bb79e977b6ca06",
              "type": "comment",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "CONFIGURACIÓN",
              "info": "# Emulador de Carlo Gavazzi EM24</h1>\n## [www.alferez.es](https://www.alferez.es/)\n\n## Configuración\n### IP De Shelly EM\nPara configurar todo, primero hay que\nespecificar la IP del Shelly.\n\nLo primero es Editar el Http Request y\nespecificar la IP de nuestro Shelly\npara que obtenga los datos correctamente.\n\n",
              "x": 110,
              "y": 40,
              "wires": []
          },
          {
              "id": "5144969614df4fcb",
              "type": "inject",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "Cada 5seg",
              "props": [
                  {
                      "p": "payload"
                  },
                  {
                      "p": "topic",
                      "vt": "str"
                  }
              ],
              "repeat": "5",
              "crontab": "",
              "once": true,
              "onceDelay": "5",
              "topic": "",
              "payload": "",
              "payloadType": "date",
              "x": 110,
              "y": 860,
              "wires": [
                  [
                      "da12bd71a288bef5",
                      "d3b9633eb916db2e",
                      "d5ee6a83d356ca80",
                      "f7c2b725c50da8ea",
                      "f006808b128050d4",
                      "38e8bbcade1c7b52",
                      "e67a5777118a7f48",
                      "e2737b712da619e9",
                      "8a1f7a09e682ebbb"
                  ]
              ]
          },
          {
              "id": "f2a00ecdc7885bae",
              "type": "comment",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "Tomamos datos de Shelly cada 5 seg",
              "info": "",
              "x": 170,
              "y": 760,
              "wires": []
          },
          {
              "id": "357253f85a0b1480",
              "type": "modbus-write",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "V L1",
              "showStatusActivities": true,
              "showErrors": false,
              "showWarnings": true,
              "unitid": "1",
              "dataType": "MHoldingRegisters",
              "adr": "0",
              "quantity": "2",
              "server": "866daf61d2f53247",
              "emptyMsgOnFail": false,
              "keepMsgProperties": false,
              "delayOnStart": false,
              "startDelayTime": "",
              "x": 1150,
              "y": 1200,
              "wires": [
                  [],
                  []
              ]
          },
          {
              "id": "f1ba4bacd50b0d30",
              "type": "modbus-write",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "A L1",
              "showStatusActivities": true,
              "showErrors": false,
              "showWarnings": true,
              "unitid": "1",
              "dataType": "MHoldingRegisters",
              "adr": "0x000C",
              "quantity": "2",
              "server": "866daf61d2f53247",
              "emptyMsgOnFail": false,
              "keepMsgProperties": false,
              "delayOnStart": false,
              "startDelayTime": "",
              "x": 1150,
              "y": 1420,
              "wires": [
                  [],
                  []
              ]
          },
          {
              "id": "726cd7160ac15a5b",
              "type": "modbus-write",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "W L1",
              "showStatusActivities": true,
              "showErrors": false,
              "showWarnings": true,
              "unitid": "1",
              "dataType": "MHoldingRegisters",
              "adr": "18",
              "quantity": "2",
              "server": "866daf61d2f53247",
              "emptyMsgOnFail": false,
              "keepMsgProperties": false,
              "delayOnStart": false,
              "startDelayTime": "",
              "x": 1370,
              "y": 740,
              "wires": [
                  [],
                  []
              ]
          },
          {
              "id": "45ba44771f3b7960",
              "type": "function",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "Set",
              "func": "// Para usarlo en el calculo de los Amps\nflow.set('volts1',msg.payload);\n\nvar volts=new Int32Array(2);\nvolts[0] = (msg.payload * 10).toFixed(1);\nmsg={};\nmsg.payload=volts;\nreturn msg;",
              "outputs": 1,
              "noerr": 0,
              "initialize": "",
              "finalize": "",
              "libs": [],
              "x": 810,
              "y": 1200,
              "wires": [
                  [
                      "357253f85a0b1480"
                  ]
              ]
          },
          {
              "id": "e39f83c0a9afb2d9",
              "type": "function",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "Set",
              "func": "// Para usarlo en el calculo del sumatorio\nflow.set('watts1',msg.payload);\n\nvar watts=new Int32Array(2);\nwatts[0]=msg.payload.toFixed(0) * 10;\nif (watts[0] < 0 ) {\n    watts[0] = 65535 + watts[0];\n    watts[1] = 65535;\n}\nmsg={};\nmsg.payload=watts;\nreturn msg;",
              "outputs": 1,
              "noerr": 0,
              "initialize": "",
              "finalize": "",
              "libs": [],
              "x": 1110,
              "y": 740,
              "wires": [
                  [
                      "726cd7160ac15a5b"
                  ]
              ]
          },
          {
              "id": "0bb77d9dcb3e2c18",
              "type": "modbus-write",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "V L2",
              "showStatusActivities": true,
              "showErrors": false,
              "showWarnings": true,
              "unitid": "1",
              "dataType": "MHoldingRegisters",
              "adr": "0x0002",
              "quantity": "2",
              "server": "866daf61d2f53247",
              "emptyMsgOnFail": false,
              "keepMsgProperties": false,
              "delayOnStart": false,
              "startDelayTime": "",
              "x": 1150,
              "y": 1260,
              "wires": [
                  [],
                  []
              ]
          },
          {
              "id": "f732f84cf8c95e80",
              "type": "modbus-write",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "A L2",
              "showStatusActivities": true,
              "showErrors": false,
              "showWarnings": true,
              "unitid": "1",
              "dataType": "MHoldingRegisters",
              "adr": "0x000E",
              "quantity": "2",
              "server": "866daf61d2f53247",
              "emptyMsgOnFail": false,
              "keepMsgProperties": false,
              "delayOnStart": false,
              "startDelayTime": "",
              "x": 1150,
              "y": 1480,
              "wires": [
                  [],
                  []
              ]
          },
          {
              "id": "c871b67cd93a4dae",
              "type": "modbus-write",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "W L2",
              "showStatusActivities": true,
              "showErrors": false,
              "showWarnings": true,
              "unitid": "1",
              "dataType": "MHoldingRegisters",
              "adr": "0x0014",
              "quantity": "2",
              "server": "866daf61d2f53247",
              "emptyMsgOnFail": false,
              "keepMsgProperties": false,
              "delayOnStart": false,
              "startDelayTime": "",
              "x": 1150,
              "y": 940,
              "wires": [
                  [],
                  []
              ]
          },
          {
              "id": "a6d1ff1ddb1ff686",
              "type": "function",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "Set",
              "func": "// Para usarlo en el calculo de los Amps\nflow.set('volts2',msg.payload);\n\nvar volts=new Int32Array(2);\nvolts[0] = (msg.payload * 10).toFixed(1);\nmsg={};\nmsg.payload=volts;\nreturn msg;",
              "outputs": 1,
              "noerr": 0,
              "initialize": "",
              "finalize": "",
              "libs": [],
              "x": 810,
              "y": 1260,
              "wires": [
                  [
                      "0bb77d9dcb3e2c18"
                  ]
              ]
          },
          {
              "id": "77bf9e0a52e514da",
              "type": "function",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "Set",
              "func": "// Para usarlo en el calculo de los Amps\nflow.set('amps2', msg.payload);\n\nvar amps = new Int32Array(2);\namps[0] = (msg.payload * 1000).toFixed(1);\nmsg = {};\nmsg.payload = amps;\nreturn msg;",
              "outputs": 1,
              "noerr": 0,
              "initialize": "",
              "finalize": "",
              "libs": [],
              "x": 810,
              "y": 1480,
              "wires": [
                  [
                      "f732f84cf8c95e80"
                  ]
              ]
          },
          {
              "id": "d7f09fa1e5fb4b47",
              "type": "function",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "Set",
              "func": "// Para usarlo en el calculo del sumatorio\nflow.set('watts2',msg.payload);\n\nvar watts=new Int32Array(2);\nwatts[0]=msg.payload.toFixed(0) * 10;\nif (watts[0] < 0 ) {\n    watts[0] = 65535 + watts[0];\n    watts[1] = 65535;\n}\nmsg={};\nmsg.payload=watts;\nreturn msg;",
              "outputs": 1,
              "noerr": 0,
              "initialize": "",
              "finalize": "",
              "libs": [],
              "x": 990,
              "y": 940,
              "wires": [
                  [
                      "c871b67cd93a4dae"
                  ]
              ]
          },
          {
              "id": "9469e19eb6011e9f",
              "type": "modbus-write",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "V L3",
              "showStatusActivities": true,
              "showErrors": false,
              "showWarnings": true,
              "unitid": "1",
              "dataType": "MHoldingRegisters",
              "adr": "0x0004",
              "quantity": "2",
              "server": "866daf61d2f53247",
              "emptyMsgOnFail": false,
              "keepMsgProperties": false,
              "delayOnStart": false,
              "startDelayTime": "",
              "x": 1150,
              "y": 1320,
              "wires": [
                  [],
                  []
              ]
          },
          {
              "id": "b01d0ff5d7fdb1bb",
              "type": "modbus-write",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "A L3",
              "showStatusActivities": true,
              "showErrors": false,
              "showWarnings": true,
              "unitid": "1",
              "dataType": "MHoldingRegisters",
              "adr": "0x0010",
              "quantity": "2",
              "server": "866daf61d2f53247",
              "emptyMsgOnFail": false,
              "keepMsgProperties": false,
              "delayOnStart": false,
              "startDelayTime": "",
              "x": 1150,
              "y": 1540,
              "wires": [
                  [],
                  []
              ]
          },
          {
              "id": "989321cef997cfbf",
              "type": "modbus-write",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "W L3",
              "showStatusActivities": true,
              "showErrors": false,
              "showWarnings": true,
              "unitid": "1",
              "dataType": "MHoldingRegisters",
              "adr": "0x0016",
              "quantity": "2",
              "server": "866daf61d2f53247",
              "emptyMsgOnFail": false,
              "keepMsgProperties": false,
              "delayOnStart": false,
              "startDelayTime": "",
              "x": 1150,
              "y": 1060,
              "wires": [
                  [],
                  [
                      "e36f090eabbf2753"
                  ]
              ]
          },
          {
              "id": "8de4fd13347b532c",
              "type": "function",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "Set",
              "func": "// Para usarlo en el calculo de los Amps\nflow.set('volts3',msg.payload);\n\nvar volts=new Int32Array(2);\nvolts[0] = (msg.payload * 10).toFixed(1);\nmsg={};\nmsg.payload=volts;\nreturn msg;",
              "outputs": 1,
              "noerr": 0,
              "initialize": "",
              "finalize": "",
              "libs": [],
              "x": 810,
              "y": 1320,
              "wires": [
                  [
                      "9469e19eb6011e9f"
                  ]
              ]
          },
          {
              "id": "dbaf70c0429a6671",
              "type": "function",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "Set",
              "func": "// Para usarlo en el calculo del sumatorio\nflow.set('watts3',msg.payload);\n\nvar watts=new Int32Array(2);\nwatts[0]=msg.payload.toFixed(0) * 10;\nif (watts[0] < 0 ) {\n    watts[0] = 65535 + watts[0];\n    watts[1] = 65535;\n}\nmsg={};\nmsg.payload=watts;\nreturn msg;",
              "outputs": 1,
              "noerr": 0,
              "initialize": "",
              "finalize": "",
              "libs": [],
              "x": 990,
              "y": 1060,
              "wires": [
                  [
                      "989321cef997cfbf"
                  ]
              ]
          },
          {
              "id": "e36f090eabbf2753",
              "type": "function",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "Sum",
              "func": "var watts1=flow.get('watts1');\nvar watts2=flow.get('watts2');\nvar watts3=flow.get('watts3');\nvar watts = new Int32Array(2);\n\nwatts[0]=(watts1.toFixed(0) * 10 ) + (watts2.toFixed(0) * 10) + (watts3.toFixed(0) * 10);\nif (watts[0] < 0 ) {\n    watts[0] = 65535 + watts[0];\n    watts[1] = 65535;\n}\nmsg = {payload: watts};\n\nreturn msg;",
              "outputs": 2,
              "noerr": 0,
              "initialize": "",
              "finalize": "",
              "libs": [],
              "x": 1370,
              "y": 1060,
              "wires": [
                  [
                      "6ae219f0a7358252"
                  ],
                  []
              ]
          },
          {
              "id": "6ae219f0a7358252",
              "type": "modbus-write",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "Sum Watts",
              "showStatusActivities": true,
              "showErrors": false,
              "showWarnings": true,
              "unitid": "1",
              "dataType": "MHoldingRegisters",
              "adr": "40",
              "quantity": "2",
              "server": "866daf61d2f53247",
              "emptyMsgOnFail": false,
              "keepMsgProperties": false,
              "delayOnStart": false,
              "startDelayTime": "",
              "x": 1590,
              "y": 1060,
              "wires": [
                  [],
                  []
              ]
          },
          {
              "id": "2fb89b6c5276c576",
              "type": "function",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "Set",
              "func": "// Para usarlo en el calculo del sumatorio\n//flow.set('twatts1',msg.payload);\n\nvar twatts=new Int32Array(2);\nvar valor = (parseInt(msg.payload / 100)).toString(2).padStart(32, '0');\n\nvar twatts = new Int32Array(2);\ntwatts[0] = parseInt(valor.substring(16, 32), 2);\ntwatts[1] = parseInt(valor.substring(0, 16), 2);\n\nmsg = { payload: twatts};\nreturn msg;",
              "outputs": 1,
              "noerr": 0,
              "initialize": "",
              "finalize": "",
              "libs": [],
              "x": 1110,
              "y": 780,
              "wires": [
                  [
                      "f0e7d6179e37722c"
                  ]
              ]
          },
          {
              "id": "f0e7d6179e37722c",
              "type": "modbus-write",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "Total W Energia L1",
              "showStatusActivities": true,
              "showErrors": false,
              "showWarnings": true,
              "unitid": "1",
              "dataType": "MHoldingRegisters",
              "adr": "64",
              "quantity": "2",
              "server": "866daf61d2f53247",
              "emptyMsgOnFail": false,
              "keepMsgProperties": false,
              "delayOnStart": false,
              "startDelayTime": "",
              "x": 1410,
              "y": 780,
              "wires": [
                  [],
                  []
              ]
          },
          {
              "id": "f6d5913e5b967ed5",
              "type": "function",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "Set",
              "func": "// Para usarlo en el calculo del sumatorio\nflow.set('twatts2',msg.payload);\n\nvar twatts=new Int32Array(2);\ntwatts[0] = (msg.payload * 10).toFixed(0);\ntwatts[1] = 0;\nmsg={};\nmsg.payload=twatts;\nreturn msg;",
              "outputs": 1,
              "noerr": 0,
              "initialize": "",
              "finalize": "",
              "libs": [],
              "x": 990,
              "y": 1000,
              "wires": [
                  [
                      "d95420a974d4a870"
                  ]
              ]
          },
          {
              "id": "d95420a974d4a870",
              "type": "modbus-write",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "Total W L2",
              "showStatusActivities": true,
              "showErrors": false,
              "unitid": "1",
              "dataType": "MHoldingRegisters",
              "adr": "0x0042",
              "quantity": "2",
              "server": "866daf61d2f53247",
              "emptyMsgOnFail": false,
              "keepMsgProperties": false,
              "x": 1170,
              "y": 1000,
              "wires": [
                  [],
                  []
              ]
          },
          {
              "id": "ed4935e8dd804b32",
              "type": "function",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "Set",
              "func": "// Para usarlo en el calculo del sumatorio\nflow.set('twatts3',msg.payload);\n\nvar twatts=new Int32Array(2);\ntwatts[0] = (msg.payload * 10).toFixed(0);\ntwatts[1] = 0;\nmsg={};\nmsg.payload=twatts;\nreturn msg;",
              "outputs": 1,
              "noerr": 0,
              "initialize": "",
              "finalize": "",
              "libs": [],
              "x": 990,
              "y": 1120,
              "wires": [
                  [
                      "cec58ed8e2357f6c"
                  ]
              ]
          },
          {
              "id": "cec58ed8e2357f6c",
              "type": "modbus-write",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "Total W L3",
              "showStatusActivities": true,
              "showErrors": false,
              "unitid": "1",
              "dataType": "MHoldingRegisters",
              "adr": "0x0044",
              "quantity": "2",
              "server": "866daf61d2f53247",
              "emptyMsgOnFail": false,
              "keepMsgProperties": false,
              "x": 1170,
              "y": 1120,
              "wires": [
                  [],
                  []
              ]
          },
          {
              "id": "da12bd71a288bef5",
              "type": "ioBroker get",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "Hausanschluss_L1_Leistung",
              "topic": "hm-rega.0.28633",
              "attrname": "payload",
              "payloadType": "value",
              "errOnInvalidState": "nothing",
              "x": 480,
              "y": 820,
              "wires": [
                  [
                      "48e7ed7b6861dcd8",
                      "b06d7b007aaab749",
                      "1ce212f0c79db925",
                      "ab1234a45e0a8774"
                  ]
              ]
          },
          {
              "id": "d3b9633eb916db2e",
              "type": "ioBroker get",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "Hausanschluss_L2_Leistung",
              "topic": "hm-rega.0.28634",
              "attrname": "payload",
              "payloadType": "value",
              "errOnInvalidState": "nothing",
              "x": 480,
              "y": 940,
              "wires": [
                  [
                      "be40508b6446758d",
                      "e825cf7e813c968f"
                  ]
              ]
          },
          {
              "id": "d5ee6a83d356ca80",
              "type": "ioBroker get",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "Hausanschluss_L3_Leistung",
              "topic": "hm-rega.0.28635",
              "attrname": "payload",
              "payloadType": "value",
              "errOnInvalidState": "nothing",
              "x": 480,
              "y": 1060,
              "wires": [
                  [
                      "22cce512d3b2647d",
                      "336a68b856c72ad5"
                  ]
              ]
          },
          {
              "id": "f7c2b725c50da8ea",
              "type": "ioBroker get",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "Hausanschluss_L1_Spannung",
              "topic": "hm-rega.0.27680",
              "attrname": "payload",
              "payloadType": "value",
              "errOnInvalidState": "nothing",
              "x": 490,
              "y": 1200,
              "wires": [
                  [
                      "45ba44771f3b7960"
                  ]
              ]
          },
          {
              "id": "f006808b128050d4",
              "type": "ioBroker get",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "Hausanschluss_L2_Spannung",
              "topic": "hm-rega.0.27681",
              "attrname": "payload",
              "payloadType": "value",
              "errOnInvalidState": "nothing",
              "x": 490,
              "y": 1260,
              "wires": [
                  [
                      "a6d1ff1ddb1ff686"
                  ]
              ]
          },
          {
              "id": "38e8bbcade1c7b52",
              "type": "ioBroker get",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "Hausanschluss_L3_Spannung",
              "topic": "hm-rega.0.27682",
              "attrname": "payload",
              "payloadType": "value",
              "errOnInvalidState": "nothing",
              "x": 490,
              "y": 1320,
              "wires": [
                  [
                      "8de4fd13347b532c"
                  ]
              ]
          },
          {
              "id": "e67a5777118a7f48",
              "type": "ioBroker get",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "Hausanschluss_L1_Strom",
              "topic": "hm-rega.0.28488",
              "attrname": "payload",
              "payloadType": "value",
              "errOnInvalidState": "nothing",
              "x": 470,
              "y": 1420,
              "wires": [
                  [
                      "7d5ed3eec5a6f49b"
                  ]
              ]
          },
          {
              "id": "e2737b712da619e9",
              "type": "ioBroker get",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "Hausanschluss_L2_Strom",
              "topic": "hm-rega.0.28489",
              "attrname": "payload",
              "payloadType": "value",
              "errOnInvalidState": "nothing",
              "x": 470,
              "y": 1480,
              "wires": [
                  [
                      "77bf9e0a52e514da"
                  ]
              ]
          },
          {
              "id": "8a1f7a09e682ebbb",
              "type": "ioBroker get",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "Hausanschluss_L3_Strom",
              "topic": "hm-rega.0.28490",
              "attrname": "payload",
              "payloadType": "value",
              "errOnInvalidState": "nothing",
              "x": 470,
              "y": 1540,
              "wires": [
                  [
                      "a1d8e8a15e2c8b36"
                  ]
              ]
          },
          {
              "id": "7d5ed3eec5a6f49b",
              "type": "function",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "Set",
              "func": "// Para usarlo en el calculo de los Amps\nflow.set('amps1',msg.payload);\n\nvar amps=new Int32Array(2);\namps[0] = (msg.payload * 1000).toFixed(1);\nmsg={};\nmsg.payload=amps;\nreturn msg;",
              "outputs": 1,
              "noerr": 0,
              "initialize": "",
              "finalize": "",
              "libs": [],
              "x": 810,
              "y": 1420,
              "wires": [
                  [
                      "f1ba4bacd50b0d30"
                  ]
              ]
          },
          {
              "id": "a1d8e8a15e2c8b36",
              "type": "function",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "Set",
              "func": "// Para usarlo en el calculo de los Amps\nflow.set('amps3', msg.payload);\n\nvar amps = new Int32Array(2);\namps[0] = (msg.payload * 1000).toFixed(1);\nmsg = {};\nmsg.payload = amps;\nreturn msg;",
              "outputs": 1,
              "noerr": 0,
              "initialize": "",
              "finalize": "",
              "libs": [],
              "x": 810,
              "y": 1540,
              "wires": [
                  [
                      "b01d0ff5d7fdb1bb"
                  ]
              ]
          },
          {
              "id": "7d11db7b00d54855",
              "type": "comment",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "Inicializamos al arrancar",
              "info": "",
              "x": 130,
              "y": 220,
              "wires": []
          },
          {
              "id": "f232b0e3864ad187",
              "type": "inject",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "Inicializar",
              "props": [
                  {
                      "p": "payload"
                  }
              ],
              "repeat": "",
              "crontab": "",
              "once": true,
              "onceDelay": "10",
              "topic": "",
              "payloadType": "date",
              "x": 320,
              "y": 260,
              "wires": [
                  [
                      "eb42043ba8794be0"
                  ]
              ]
          },
          {
              "id": "ad19ee6e1b2b9c99",
              "type": "modbus-write",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "Modelo",
              "showStatusActivities": true,
              "showErrors": true,
              "unitid": "1",
              "dataType": "HoldingRegister",
              "adr": "11",
              "quantity": "1",
              "server": "866daf61d2f53247",
              "emptyMsgOnFail": false,
              "keepMsgProperties": false,
              "x": 700,
              "y": 160,
              "wires": [
                  [],
                  []
              ]
          },
          {
              "id": "ce5f9aa72c6c4d0e",
              "type": "modbus-write",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "HW Version",
              "showStatusActivities": true,
              "showErrors": true,
              "unitid": "1",
              "dataType": "HoldingRegister",
              "adr": "777",
              "quantity": "1",
              "server": "866daf61d2f53247",
              "emptyMsgOnFail": false,
              "keepMsgProperties": false,
              "x": 710,
              "y": 200,
              "wires": [
                  [],
                  []
              ]
          },
          {
              "id": "78815d56e051e3cc",
              "type": "modbus-write",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "FW Version",
              "showStatusActivities": true,
              "showErrors": true,
              "unitid": "1",
              "dataType": "HoldingRegister",
              "adr": "772",
              "quantity": "1",
              "server": "866daf61d2f53247",
              "emptyMsgOnFail": false,
              "keepMsgProperties": false,
              "x": 710,
              "y": 240,
              "wires": [
                  [],
                  []
              ]
          },
          {
              "id": "198a6465eb033dbe",
              "type": "modbus-write",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "PH Config",
              "showStatusActivities": true,
              "showErrors": true,
              "unitid": "1",
              "dataType": "HoldingRegister",
              "adr": "4098",
              "quantity": "1",
              "server": "866daf61d2f53247",
              "emptyMsgOnFail": false,
              "keepMsgProperties": false,
              "x": 710,
              "y": 280,
              "wires": [
                  [],
                  []
              ]
          },
          {
              "id": "caf897d25cd3dcc5",
              "type": "modbus-write",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "Serial",
              "showStatusActivities": true,
              "showErrors": true,
              "unitid": "1",
              "dataType": "MHoldingRegisters",
              "adr": "20480",
              "quantity": "7",
              "server": "866daf61d2f53247",
              "emptyMsgOnFail": false,
              "keepMsgProperties": false,
              "x": 690,
              "y": 320,
              "wires": [
                  [],
                  []
              ]
          },
          {
              "id": "e3b112ed6ea41956",
              "type": "modbus-write",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "ShitchPos",
              "showStatusActivities": true,
              "showErrors": true,
              "unitid": "1",
              "dataType": "HoldingRegister",
              "adr": "41216",
              "quantity": "1",
              "server": "866daf61d2f53247",
              "emptyMsgOnFail": false,
              "keepMsgProperties": false,
              "x": 700,
              "y": 360,
              "wires": [
                  [],
                  []
              ]
          },
          {
              "id": "eb42043ba8794be0",
              "type": "function",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "Definiciones",
              "func": "var data1 = { payload: 1648 };\nvar data2 = { payload: 0x101E };\nvar data3 = { payload: 3 };\nvar data4 = { payload: [22359,22320,16716,17989,21061,23088,17747]};\nvar data5 = { payload: 0x1 };\nvar data6 = { paload: 7 }\nreturn [data1, data2, data3, data4, data5, data6];",
              "outputs": 6,
              "noerr": 0,
              "initialize": "",
              "finalize": "",
              "libs": [],
              "x": 470,
              "y": 260,
              "wires": [
                  [
                      "ad19ee6e1b2b9c99"
                  ],
                  [
                      "ce5f9aa72c6c4d0e",
                      "78815d56e051e3cc"
                  ],
                  [
                      "198a6465eb033dbe"
                  ],
                  [
                      "caf897d25cd3dcc5"
                  ],
                  [
                      "e3b112ed6ea41956"
                  ],
                  [
                      "0f20e509b80dc879"
                  ]
              ]
          },
          {
              "id": "0f20e509b80dc879",
              "type": "modbus-write",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "Aplication",
              "showStatusActivities": true,
              "showErrors": true,
              "unitid": "1",
              "dataType": "MCoils",
              "adr": "40960",
              "quantity": "1",
              "server": "866daf61d2f53247",
              "emptyMsgOnFail": false,
              "keepMsgProperties": false,
              "x": 700,
              "y": 400,
              "wires": [
                  [],
                  []
              ]
          },
          {
              "id": "48e7ed7b6861dcd8",
              "type": "change",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "Watt => Kilowatt",
              "rules": [
                  {
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "payload / 1000",
                      "tot": "jsonata"
                  }
              ],
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 890,
              "y": 780,
              "wires": [
                  [
                      "2fb89b6c5276c576"
                  ]
              ]
          },
          {
              "id": "ef90c94a09aa51df",
              "type": "buffer-maker",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "",
              "specification": "spec",
              "specificationType": "ui",
              "items": [
                  {
                      "name": "item1",
                      "type": "floatbe",
                      "length": 1,
                      "dataType": "msg",
                      "data": "payload"
                  }
              ],
              "swap1": "",
              "swap2": "",
              "swap3": "",
              "swap1Type": "swap",
              "swap2Type": "swap",
              "swap3Type": "swap",
              "msgProperty": "payload",
              "msgPropertyType": "str",
              "x": 1010,
              "y": 820,
              "wires": [
                  [
                      "64099d52a0a6f579",
                      "364501a42aeddf1a"
                  ]
              ]
          },
          {
              "id": "64099d52a0a6f579",
              "type": "buffer-parser",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "",
              "data": "payload",
              "dataType": "msg",
              "specification": "spec",
              "specificationType": "ui",
              "items": [
                  {
                      "type": "uint16be",
                      "name": "item1",
                      "offset": 0,
                      "length": 1,
                      "offsetbit": 0,
                      "scale": "1",
                      "mask": ""
                  },
                  {
                      "type": "uint16be",
                      "name": "item2",
                      "offset": 2,
                      "length": 1,
                      "offsetbit": 0,
                      "scale": "1",
                      "mask": ""
                  }
              ],
              "swap1": "",
              "swap2": "",
              "swap3": "",
              "swap1Type": "swap",
              "swap2Type": "swap",
              "swap3Type": "swap",
              "msgProperty": "payload",
              "msgPropertyType": "str",
              "resultType": "value",
              "resultTypeType": "return",
              "multipleResult": false,
              "fanOutMultipleResult": false,
              "setTopic": true,
              "outputs": 1,
              "x": 1190,
              "y": 820,
              "wires": [
                  [
                      "6936fa4769127b7a"
                  ]
              ]
          },
          {
              "id": "b06d7b007aaab749",
              "type": "change",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "Watt => Kilowatt",
              "rules": [
                  {
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "payload / 1000",
                      "tot": "jsonata"
                  }
              ],
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 890,
              "y": 740,
              "wires": [
                  [
                      "e39f83c0a9afb2d9"
                  ]
              ]
          },
          {
              "id": "be40508b6446758d",
              "type": "change",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "Watt => Kilowatt",
              "rules": [
                  {
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "payload / 1000",
                      "tot": "jsonata"
                  }
              ],
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 810,
              "y": 940,
              "wires": [
                  [
                      "d7f09fa1e5fb4b47"
                  ]
              ]
          },
          {
              "id": "e825cf7e813c968f",
              "type": "change",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "Watt => Kilowatt",
              "rules": [
                  {
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "payload / 1000",
                      "tot": "jsonata"
                  }
              ],
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 810,
              "y": 1000,
              "wires": [
                  [
                      "f6d5913e5b967ed5"
                  ]
              ]
          },
          {
              "id": "22cce512d3b2647d",
              "type": "change",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "Watt => Kilowatt",
              "rules": [
                  {
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "payload / 1000",
                      "tot": "jsonata"
                  }
              ],
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 810,
              "y": 1060,
              "wires": [
                  [
                      "dbaf70c0429a6671"
                  ]
              ]
          },
          {
              "id": "336a68b856c72ad5",
              "type": "change",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "Watt => Kilowatt",
              "rules": [
                  {
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "payload / 1000",
                      "tot": "jsonata"
                  }
              ],
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 810,
              "y": 1120,
              "wires": [
                  [
                      "ed4935e8dd804b32"
                  ]
              ]
          },
          {
              "id": "6936fa4769127b7a",
              "type": "debug",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "debug 1",
              "active": true,
              "tosidebar": true,
              "console": false,
              "tostatus": false,
              "complete": "false",
              "statusVal": "",
              "statusType": "auto",
              "x": 1420,
              "y": 880,
              "wires": []
          },
          {
              "id": "1ce212f0c79db925",
              "type": "change",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "Watt => Kilowatt",
              "rules": [
                  {
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "payload / 1000",
                      "tot": "jsonata"
                  }
              ],
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 810,
              "y": 820,
              "wires": [
                  [
                      "ef90c94a09aa51df",
                      "c0435f080e3937a1"
                  ]
              ]
          },
          {
              "id": "364501a42aeddf1a",
              "type": "debug",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "debug 2",
              "active": true,
              "tosidebar": true,
              "console": false,
              "tostatus": false,
              "complete": "false",
              "statusVal": "",
              "statusType": "auto",
              "x": 1200,
              "y": 880,
              "wires": []
          },
          {
              "id": "c0435f080e3937a1",
              "type": "debug",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "debug 3",
              "active": true,
              "tosidebar": true,
              "console": false,
              "tostatus": false,
              "complete": "false",
              "statusVal": "",
              "statusType": "auto",
              "x": 1000,
              "y": 880,
              "wires": []
          },
          {
              "id": "ab1234a45e0a8774",
              "type": "debug",
              "z": "f9e28c9cf87b10de",
              "name": "debug 4",
              "active": true,
              "tosidebar": true,
              "console": false,
              "tostatus": false,
              "complete": "false",
              "statusVal": "",
              "statusType": "auto",
              "x": 780,
              "y": 880,
              "wires": []
          },
          {
              "id": "866daf61d2f53247",
              "type": "modbus-client",
              "name": "Wallbox",
              "clienttype": "tcp",
              "bufferCommands": true,
              "stateLogEnabled": true,
              "queueLogEnabled": true,
              "failureLogEnabled": false,
              "tcpHost": "192.168.170.101",
              "tcpPort": "502",
              "tcpType": "DEFAULT",
              "serialPort": "/dev/ttyUSB",
              "serialType": "RTU-BUFFERD",
              "serialBaudrate": "9600",
              "serialDatabits": "8",
              "serialStopbits": "1",
              "serialParity": "none",
              "serialConnectionDelay": "100",
              "serialAsciiResponseStartDelimiter": "0x3A",
              "unit_id": "1",
              "commandDelay": "1",
              "clientTimeout": "1000",
              "reconnectOnTimeout": true,
              "reconnectTimeout": "2000",
              "parallelUnitIdsAllowed": true
          }
      ]
      
       
      [/s]
      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von mickym
        #42

        OK - so gehts

        Nee so wie vorher wars besser - aber ich habs schon.

        60808f8a-fcff-4cde-8594-3ce26be44f66-image.png

        Sehr gut :)

        Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

        HomeWolfH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • mickymM mickym

          OK - so gehts

          Nee so wie vorher wars besser - aber ich habs schon.

          60808f8a-fcff-4cde-8594-3ce26be44f66-image.png

          Sehr gut :)

          HomeWolfH Offline
          HomeWolfH Offline
          HomeWolf
          schrieb am zuletzt editiert von
          #43

          @mickym :D Deine für deine Geduld... hat ein bisschen gedauert :D

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • mickymM mickym

            OK - so gehts

            Nee so wie vorher wars besser - aber ich habs schon.

            60808f8a-fcff-4cde-8594-3ce26be44f66-image.png

            Sehr gut :)

            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #44

            @mickym Also wie gesagt - ich kanns im Moment nicht so richtig nachvollziehen - aber die Set Nodes haben unterschiedlichen Code - das ist eigentlich ein NoGo - zumindest um das nachzuvollziehen.

            16c9d449-301e-493f-b181-d1bc9e4ad6c1-image.png

            Oben ist Debug 100 und unten Debug 101 - welcher funktioniert nun?

            Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von mickym
              #45

              Falls diese komische Array - als String intern konvertiert wird prüfe doch mal ob Du mit einer Inject Node mit einem richtigen Array ebenfalls funktioniert.

              Also

              b6d54b93-809b-40f0-970a-f9d421e7b095-image.png

              Probiere mal direkt mit einer Inject Node in die Modbus Node zu schreiben, ob das gleiche Ergebnis rauskommt.

              2001402d-e1de-4722-bfef-8f77e9918d1e-image.png

              [
                  {
                      "id": "8befce9809d19c32",
                      "type": "inject",
                      "z": "f9e28c9cf87b10de",
                      "name": "",
                      "props": [
                          {
                              "p": "payload"
                          },
                          {
                              "p": "topic",
                              "vt": "str"
                          }
                      ],
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "Array",
                      "payload": "[10,0]",
                      "payloadType": "json",
                      "x": 1510,
                      "y": 660,
                      "wires": [
                          [
                              "726cd7160ac15a5b"
                          ]
                      ]
                  }
              ]
              

              Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

              HomeWolfH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomeWolfH Offline
                HomeWolfH Offline
                HomeWolf
                schrieb am zuletzt editiert von
                #46

                @mickym

                Also ich habe es jetzt mal auf den Anfang zurück gebaut. Über geben wird an W L1 1499,0 und an Total W Engere L1 14,0. Das Ergebnis an der Wallbox ist 149,90 KW. Somit würde ich sagen ist W L1 der ausschlag gebende

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • mickymM mickym

                  Falls diese komische Array - als String intern konvertiert wird prüfe doch mal ob Du mit einer Inject Node mit einem richtigen Array ebenfalls funktioniert.

                  Also

                  b6d54b93-809b-40f0-970a-f9d421e7b095-image.png

                  Probiere mal direkt mit einer Inject Node in die Modbus Node zu schreiben, ob das gleiche Ergebnis rauskommt.

                  2001402d-e1de-4722-bfef-8f77e9918d1e-image.png

                  [
                      {
                          "id": "8befce9809d19c32",
                          "type": "inject",
                          "z": "f9e28c9cf87b10de",
                          "name": "",
                          "props": [
                              {
                                  "p": "payload"
                              },
                              {
                                  "p": "topic",
                                  "vt": "str"
                              }
                          ],
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "Array",
                          "payload": "[10,0]",
                          "payloadType": "json",
                          "x": 1510,
                          "y": 660,
                          "wires": [
                              [
                                  "726cd7160ac15a5b"
                              ]
                          ]
                      }
                  ]
                  

                  HomeWolfH Offline
                  HomeWolfH Offline
                  HomeWolf
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #47

                  @mickym

                  wenn ich [1000,0] eingebe, kommt 100,00 kw raus...

                  mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomeWolfH HomeWolf

                    @mickym

                    wenn ich [1000,0] eingebe, kommt 100,00 kw raus...

                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #48

                    @homewolf In die Inject -Node?

                    Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                    HomeWolfH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • mickymM mickym

                      @homewolf In die Inject -Node?

                      HomeWolfH Offline
                      HomeWolfH Offline
                      HomeWolf
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #49

                      @mickym
                      jap, also da wo du die 10 eingetragen hattest..

                      mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomeWolfH HomeWolf

                        @mickym
                        jap, also da wo du die 10 eingetragen hattest..

                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #50

                        @homewolf Ok - dann passt das zumindest dass das Intern wieder als nummerisches Array behandelt wird. Das Komma in dem String halt also nichts mit einem Dezimalkomma zu tun - sondern separiert die beiden Array Werte. In Modbus schreibst Du in regel 2 unsigned Integer.

                        Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                        HomeWolfH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • mickymM mickym

                          @homewolf Ok - dann passt das zumindest dass das Intern wieder als nummerisches Array behandelt wird. Das Komma in dem String halt also nichts mit einem Dezimalkomma zu tun - sondern separiert die beiden Array Werte. In Modbus schreibst Du in regel 2 unsigned Integer.

                          HomeWolfH Offline
                          HomeWolfH Offline
                          HomeWolf
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #51

                          @mickym

                          wenn wir vorne das Change weg machen, bekommen wir den Wert nicht hinter der Funktion durch 1000 gesetzt, so das das kommen bleibt?

                          mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomeWolfH HomeWolf

                            @mickym

                            wenn wir vorne das Change weg machen, bekommen wir den Wert nicht hinter der Funktion durch 1000 gesetzt, so das das kommen bleibt?

                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von mickym
                            #52

                            @homewolf Das Problem ist, dass die Register nur mit Integerwerten arbeitet und nicht mit Floats. Solange Du also 1499 eingibst hast Du kein Problem. Aber 1,499 ist eben nicht darstellbar sondern wird als Integer behandelt.

                            Was diese Zeile macht

                            watts[0]=msg.payload.toFixed(0) * 10;
                            

                            ist folgendes. Wenn Du 1.499 eingibst - wird das ganze gerundet ohne Dezimalstellen (toFixed(0)). Also auf 1 und dann mit 10 mulitpliziert.

                            Bei 1499 gibts keine Kommastellen und es wird einfach mit 10 multipiziert. also 14990. Deshalb kommt da 149,90 kW raus.

                            Wenn wir also 1,49kw haben wollen bzw. 1,5 kW also 1,499 auf 2 Kommastellen gerundet dann müssen wir 150 eingeben. Trotzdem werden wir ggf. Probleme bekommen. Aber ich versuchs mal mit 150 - Also 1499/1000 auf 2 Kommastellen gerundet und dann *100 - Allerdings komme ich mit dem Array noch nicht klar.

                            Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von mickym
                              #53

                              So ich weiß zwar nicht warum bei Dir das Integer nun le und nicht be ist aber so müsste die Umrechnung funktionieren:

                              ad822607-bef4-483f-a2ca-99184a811d41-image.png

                              [
                                 {
                                     "id": "495d7f363e304f9d",
                                     "type": "buffer-parser",
                                     "z": "f9e28c9cf87b10de",
                                     "name": "",
                                     "data": "payload",
                                     "dataType": "msg",
                                     "specification": "spec",
                                     "specificationType": "ui",
                                     "items": [
                                         {
                                             "type": "uint16le",
                                             "name": "item1",
                                             "offset": 0,
                                             "length": 1,
                                             "offsetbit": 0,
                                             "scale": "1",
                                             "mask": ""
                                         },
                                         {
                                             "type": "uint16le",
                                             "name": "item2",
                                             "offset": 2,
                                             "length": 1,
                                             "offsetbit": 0,
                                             "scale": "1",
                                             "mask": ""
                                         }
                                     ],
                                     "swap1": "",
                                     "swap2": "",
                                     "swap3": "",
                                     "swap1Type": "swap",
                                     "swap2Type": "swap",
                                     "swap3Type": "swap",
                                     "msgProperty": "payload",
                                     "msgPropertyType": "str",
                                     "resultType": "value",
                                     "resultTypeType": "return",
                                     "multipleResult": false,
                                     "fanOutMultipleResult": false,
                                     "setTopic": true,
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 1350,
                                     "y": 980,
                                     "wires": [
                                         [
                                             "009c970f692bf59f"
                                         ]
                                     ]
                                 },
                                 {
                                     "id": "c326ce521b2cc006",
                                     "type": "change",
                                     "z": "f9e28c9cf87b10de",
                                     "name": "Watt => Kilowatt",
                                     "rules": [
                                         {
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "$round(payload / 1000,2)*100",
                                             "tot": "jsonata"
                                         }
                                     ],
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 960,
                                     "y": 980,
                                     "wires": [
                                         [
                                             "9fc019d1c2bc52cc"
                                         ]
                                     ]
                                 },
                                 {
                                     "id": "9fc019d1c2bc52cc",
                                     "type": "buffer-maker",
                                     "z": "f9e28c9cf87b10de",
                                     "name": "",
                                     "specification": "spec",
                                     "specificationType": "ui",
                                     "items": [
                                         {
                                             "name": "item1",
                                             "type": "int32le",
                                             "length": 1,
                                             "dataType": "msg",
                                             "data": "payload"
                                         }
                                     ],
                                     "swap1": "",
                                     "swap2": "",
                                     "swap3": "",
                                     "swap1Type": "swap",
                                     "swap2Type": "swap",
                                     "swap3Type": "swap",
                                     "msgProperty": "payload",
                                     "msgPropertyType": "str",
                                     "x": 1170,
                                     "y": 980,
                                     "wires": [
                                         [
                                             "495d7f363e304f9d"
                                         ]
                                     ]
                                 }
                              ]
                              

                              Die 3 Nodes zwischen die iobroker Node und die Modbus Node klemmen. Warum das eine le und das andere be ist - keine Ahnung vielleicht ist das Hardwareabhängig.

                              Sprich die Nachkommastellen werden automatisch von der Hardware auf 2 Nachkommastellen fix interpretiert.

                              Die Summierungsfunktion ist für mich Schwachsinn. Da musst Du meines Erachtens mal schauen, ob das überhaupt Sinn macht.

                              Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                              HomeWolfH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • mickymM mickym

                                So ich weiß zwar nicht warum bei Dir das Integer nun le und nicht be ist aber so müsste die Umrechnung funktionieren:

                                ad822607-bef4-483f-a2ca-99184a811d41-image.png

                                [
                                   {
                                       "id": "495d7f363e304f9d",
                                       "type": "buffer-parser",
                                       "z": "f9e28c9cf87b10de",
                                       "name": "",
                                       "data": "payload",
                                       "dataType": "msg",
                                       "specification": "spec",
                                       "specificationType": "ui",
                                       "items": [
                                           {
                                               "type": "uint16le",
                                               "name": "item1",
                                               "offset": 0,
                                               "length": 1,
                                               "offsetbit": 0,
                                               "scale": "1",
                                               "mask": ""
                                           },
                                           {
                                               "type": "uint16le",
                                               "name": "item2",
                                               "offset": 2,
                                               "length": 1,
                                               "offsetbit": 0,
                                               "scale": "1",
                                               "mask": ""
                                           }
                                       ],
                                       "swap1": "",
                                       "swap2": "",
                                       "swap3": "",
                                       "swap1Type": "swap",
                                       "swap2Type": "swap",
                                       "swap3Type": "swap",
                                       "msgProperty": "payload",
                                       "msgPropertyType": "str",
                                       "resultType": "value",
                                       "resultTypeType": "return",
                                       "multipleResult": false,
                                       "fanOutMultipleResult": false,
                                       "setTopic": true,
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 1350,
                                       "y": 980,
                                       "wires": [
                                           [
                                               "009c970f692bf59f"
                                           ]
                                       ]
                                   },
                                   {
                                       "id": "c326ce521b2cc006",
                                       "type": "change",
                                       "z": "f9e28c9cf87b10de",
                                       "name": "Watt => Kilowatt",
                                       "rules": [
                                           {
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "$round(payload / 1000,2)*100",
                                               "tot": "jsonata"
                                           }
                                       ],
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 960,
                                       "y": 980,
                                       "wires": [
                                           [
                                               "9fc019d1c2bc52cc"
                                           ]
                                       ]
                                   },
                                   {
                                       "id": "9fc019d1c2bc52cc",
                                       "type": "buffer-maker",
                                       "z": "f9e28c9cf87b10de",
                                       "name": "",
                                       "specification": "spec",
                                       "specificationType": "ui",
                                       "items": [
                                           {
                                               "name": "item1",
                                               "type": "int32le",
                                               "length": 1,
                                               "dataType": "msg",
                                               "data": "payload"
                                           }
                                       ],
                                       "swap1": "",
                                       "swap2": "",
                                       "swap3": "",
                                       "swap1Type": "swap",
                                       "swap2Type": "swap",
                                       "swap3Type": "swap",
                                       "msgProperty": "payload",
                                       "msgPropertyType": "str",
                                       "x": 1170,
                                       "y": 980,
                                       "wires": [
                                           [
                                               "495d7f363e304f9d"
                                           ]
                                       ]
                                   }
                                ]
                                

                                Die 3 Nodes zwischen die iobroker Node und die Modbus Node klemmen. Warum das eine le und das andere be ist - keine Ahnung vielleicht ist das Hardwareabhängig.

                                Sprich die Nachkommastellen werden automatisch von der Hardware auf 2 Nachkommastellen fix interpretiert.

                                Die Summierungsfunktion ist für mich Schwachsinn. Da musst Du meines Erachtens mal schauen, ob das überhaupt Sinn macht.

                                HomeWolfH Offline
                                HomeWolfH Offline
                                HomeWolf
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #54

                                @mickym

                                klappt super... danke dir... musste nur change aus der 100 eine 10 machen, da er sonst bei 1230 W 123,0 übergeben hat, also 12,3 kW - Übergeben muss er aber ja 12,0 also 1,2 kw. Eine Frage hätte ich noch, haben wir auch die Möglichkeit, dass er 12,3 übergibt? Also das der Zähler 1,23 kw übergeben bekommt und nicht 1,20 kw ... die 30 W hat zwar keinerlei ausgefragt, bei der Regelung, ging mehr mir um die Optik :D und das Verständnis.

                                $round(payload / 1000,2)*10
                                

                                Ja die Summieren ist für die aktuelle Leistung zu übergeben, damit die Wallbox entscheiden kann, was Sie nun macht.
                                Also es kann ja sein, dass W 1 -3,00 KW ist, aber W 2 1,5 KW und W 3 1,5KW ist, da die Wallbox bei -1,4 kW anfängt zu laden, würde Sie jetzt Laden, da wenn keine gesamt W vorhanden ist, Sie immer nur W 1 betrachtet. aber W gesamt wäre ja 0 kw. gibt es denn noch eine andere Version die Werte zu addieren? Ich mein ich kann das auch in meiner Homematic direkt addieren lassen und den Wert übergeben, aber mir geht es ja auch darum möglichst viel in Node Red zu verstehen.

                                mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • HomeWolfH HomeWolf

                                  @mickym

                                  klappt super... danke dir... musste nur change aus der 100 eine 10 machen, da er sonst bei 1230 W 123,0 übergeben hat, also 12,3 kW - Übergeben muss er aber ja 12,0 also 1,2 kw. Eine Frage hätte ich noch, haben wir auch die Möglichkeit, dass er 12,3 übergibt? Also das der Zähler 1,23 kw übergeben bekommt und nicht 1,20 kw ... die 30 W hat zwar keinerlei ausgefragt, bei der Regelung, ging mehr mir um die Optik :D und das Verständnis.

                                  $round(payload / 1000,2)*10
                                  

                                  Ja die Summieren ist für die aktuelle Leistung zu übergeben, damit die Wallbox entscheiden kann, was Sie nun macht.
                                  Also es kann ja sein, dass W 1 -3,00 KW ist, aber W 2 1,5 KW und W 3 1,5KW ist, da die Wallbox bei -1,4 kW anfängt zu laden, würde Sie jetzt Laden, da wenn keine gesamt W vorhanden ist, Sie immer nur W 1 betrachtet. aber W gesamt wäre ja 0 kw. gibt es denn noch eine andere Version die Werte zu addieren? Ich mein ich kann das auch in meiner Homematic direkt addieren lassen und den Wert übergeben, aber mir geht es ja auch darum möglichst viel in Node Red zu verstehen.

                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von mickym
                                  #55

                                  @homewolf So mal langsam wie berechnest Du was? ich dachte das Teil macht aus 123 eine 1,23 kW. Wie schaut denn jetzt Deine Formel aus in der Change Node?

                                  5c98bc45-61d8-4777-aae3-85160288ea86-image.png

                                  Eine Frage hätte ich noch, haben wir auch die Möglichkeit, dass er 12,3 übergibt?

                                  Nochmal Modbus verarbeitet nur ganze Zahlen und keine Floats. Wenn er aus 123 nicht 1,23 macht, was ich eigentlich dachte - dann verstehe ich das ganze Ding nicht mehr.

                                  Wenn Du aus meiner Formel hinten nur *10 machst, dann steht da nicht mehr 123 sondern 12,3 und das GEHT nicht - da KEINE Ganzzahl.

                                  Deine ursprüngliche Funktion:

                                  watts[0]=msg.payload.toFixed(0) * 10; hat auch nichts anderes gemacht. Dieser Teil

                                  msg.payload.toFixed(0) 
                                  

                                  erzeugt nur GANZZahlen also 0 Dezimalkommastellen.

                                  Somit würde das Teil nur EINE Dezimalkommastelle verstehen. Dann würde ich die Formel in der Change Node aber anders umbauen, dass sie noch verständlich ist.

                                  $round(payload / 1000,1)*10
                                  

                                  so wird die errechnete kW auf 1 Nachkommastelle gerundet und dann mal 10 genommen. Wenn Du einfach nur mal 10 anstelle mal 100 nimmst, dann wird alles hinten einfach abgeschnitten aber nicht mehr ordnungsgemäß gerundet.

                                  Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomeWolfH HomeWolf

                                    @mickym

                                    klappt super... danke dir... musste nur change aus der 100 eine 10 machen, da er sonst bei 1230 W 123,0 übergeben hat, also 12,3 kW - Übergeben muss er aber ja 12,0 also 1,2 kw. Eine Frage hätte ich noch, haben wir auch die Möglichkeit, dass er 12,3 übergibt? Also das der Zähler 1,23 kw übergeben bekommt und nicht 1,20 kw ... die 30 W hat zwar keinerlei ausgefragt, bei der Regelung, ging mehr mir um die Optik :D und das Verständnis.

                                    $round(payload / 1000,2)*10
                                    

                                    Ja die Summieren ist für die aktuelle Leistung zu übergeben, damit die Wallbox entscheiden kann, was Sie nun macht.
                                    Also es kann ja sein, dass W 1 -3,00 KW ist, aber W 2 1,5 KW und W 3 1,5KW ist, da die Wallbox bei -1,4 kW anfängt zu laden, würde Sie jetzt Laden, da wenn keine gesamt W vorhanden ist, Sie immer nur W 1 betrachtet. aber W gesamt wäre ja 0 kw. gibt es denn noch eine andere Version die Werte zu addieren? Ich mein ich kann das auch in meiner Homematic direkt addieren lassen und den Wert übergeben, aber mir geht es ja auch darum möglichst viel in Node Red zu verstehen.

                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von mickym
                                    #56

                                    @homewolf sagte in Huawei Wechselrichter und Wallbox abfrage über Modus?:

                                    Ja die Summieren ist für die aktuelle Leistung zu übergeben, damit die Wallbox entscheiden kann, was Sie nun macht.
                                    Also es kann ja sein, dass W 1 -3,00 KW ist, aber W 2 1,5 KW und W 3 1,5KW ist, da die Wallbox bei -1,4 kW anfängt zu laden, würde Sie jetzt Laden, da wenn keine gesamt W vorhanden ist, Sie immer nur W 1 betrachtet. aber W gesamt wäre ja 0 kw. gibt es denn noch eine andere Version die Werte zu addieren? Ich mein ich kann das auch in meiner Homematic direkt addieren lassen und den Wert übergeben, aber mir geht es ja auch darum möglichst viel in Node Red zu verstehen.

                                    So erst mal aus Deinem ursprünglichen Flow - diese beiden Set Nodes machen exakt das gleiche - weshalb sie unsinnig sind.

                                    54d668e4-d803-4aaf-9110-3bb95dca130f-image.png

                                    Der einzige Unterschied ist, dass die ursprüngliche payload in die Flowvariable twatts anstelle von watts geschrieben wird. Und die Summe wurde dann aus twatts in der 1 verwendet. Das Teil hat also im 1. Teil überhaupt nichts aufsummiert, sondern nur den Ursprungswert in eine Flowvariable geschrieben. Diese wurde aber später nie verwendet - ich sehe sie nicht?

                                    965d4dcd-3e9b-4b91-b419-2954671ac1d3-image.png

                                    Ich verstehe dass nun zwar und finde es mit den function Nodes nicht besonders elegant - aber dann ist es am wirklich am Einfachsten, was wir bereits hatten. Du rechnest die Watt in kW um, musst aber mit den Ungenauigkeiten leben.

                                    Dann war das doch gar nicht so schlecht:

                                    c66874ed-3729-4abc-a7b0-5c36eb3ffe58-image.png

                                    Genauer wirst Du es kaum hinbekommen. Weil nur 1 Kommastelle akzeptiert wird.
                                    Wie gesagt man kann das auch alles ohne function Nodes lösen, aber dadurch wird es ja nicht genauer.

                                    Also einfach wieder nur durch 1000 rechnen. Die Change Nodes kannst Du dann entweder mit payload/1000 belassen oder Du änderst halt deine function Nodes, wo du alle eingehenden payloads teilen musst. Dann ist aber die Lösung mit der Change Node sicher einfacher. Die aktuellen Werte siehst Du übrigens immer im Kontextfenster:

                                    ef2876cc-c4cf-4190-b6bc-cecc89c9e96b-image.png

                                    Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                    HomeWolfH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • mickymM mickym

                                      @homewolf sagte in Huawei Wechselrichter und Wallbox abfrage über Modus?:

                                      Ja die Summieren ist für die aktuelle Leistung zu übergeben, damit die Wallbox entscheiden kann, was Sie nun macht.
                                      Also es kann ja sein, dass W 1 -3,00 KW ist, aber W 2 1,5 KW und W 3 1,5KW ist, da die Wallbox bei -1,4 kW anfängt zu laden, würde Sie jetzt Laden, da wenn keine gesamt W vorhanden ist, Sie immer nur W 1 betrachtet. aber W gesamt wäre ja 0 kw. gibt es denn noch eine andere Version die Werte zu addieren? Ich mein ich kann das auch in meiner Homematic direkt addieren lassen und den Wert übergeben, aber mir geht es ja auch darum möglichst viel in Node Red zu verstehen.

                                      So erst mal aus Deinem ursprünglichen Flow - diese beiden Set Nodes machen exakt das gleiche - weshalb sie unsinnig sind.

                                      54d668e4-d803-4aaf-9110-3bb95dca130f-image.png

                                      Der einzige Unterschied ist, dass die ursprüngliche payload in die Flowvariable twatts anstelle von watts geschrieben wird. Und die Summe wurde dann aus twatts in der 1 verwendet. Das Teil hat also im 1. Teil überhaupt nichts aufsummiert, sondern nur den Ursprungswert in eine Flowvariable geschrieben. Diese wurde aber später nie verwendet - ich sehe sie nicht?

                                      965d4dcd-3e9b-4b91-b419-2954671ac1d3-image.png

                                      Ich verstehe dass nun zwar und finde es mit den function Nodes nicht besonders elegant - aber dann ist es am wirklich am Einfachsten, was wir bereits hatten. Du rechnest die Watt in kW um, musst aber mit den Ungenauigkeiten leben.

                                      Dann war das doch gar nicht so schlecht:

                                      c66874ed-3729-4abc-a7b0-5c36eb3ffe58-image.png

                                      Genauer wirst Du es kaum hinbekommen. Weil nur 1 Kommastelle akzeptiert wird.
                                      Wie gesagt man kann das auch alles ohne function Nodes lösen, aber dadurch wird es ja nicht genauer.

                                      Also einfach wieder nur durch 1000 rechnen. Die Change Nodes kannst Du dann entweder mit payload/1000 belassen oder Du änderst halt deine function Nodes, wo du alle eingehenden payloads teilen musst. Dann ist aber die Lösung mit der Change Node sicher einfacher. Die aktuellen Werte siehst Du übrigens immer im Kontextfenster:

                                      ef2876cc-c4cf-4190-b6bc-cecc89c9e96b-image.png

                                      HomeWolfH Offline
                                      HomeWolfH Offline
                                      HomeWolf
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #57

                                      @mickym ook, dann muss ich mit der Differenz einfach leben.

                                      er macht aus 1234 W ->12,0 und das wird an Modbus übergeben und im gerate sind das dann 1,2 kw.

                                      Ich verzweifele noch an dieser Wallbox. Alle Daten werden laut Huawei Portal an die Wallbox übertragen. Heute Mittag, als dann genug sonne da war, hat die Wallbox sich auch wie erhofft eingeschaltet, aber leider immer nur für 20 Sekunden und dann geht sie wieder aus. und wieder an usw. Also Sie die Daten immer nur kurz bekommen würde und danach wieder Leistungen von 0 KW

                                      mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomeWolfH HomeWolf

                                        @mickym ook, dann muss ich mit der Differenz einfach leben.

                                        er macht aus 1234 W ->12,0 und das wird an Modbus übergeben und im gerate sind das dann 1,2 kw.

                                        Ich verzweifele noch an dieser Wallbox. Alle Daten werden laut Huawei Portal an die Wallbox übertragen. Heute Mittag, als dann genug sonne da war, hat die Wallbox sich auch wie erhofft eingeschaltet, aber leider immer nur für 20 Sekunden und dann geht sie wieder aus. und wieder an usw. Also Sie die Daten immer nur kurz bekommen würde und danach wieder Leistungen von 0 KW

                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #58

                                        @homewolf hänge einfach Debug nodes hinter die Funktion Nodes und lass die Ausgabe ins iobroker Log schreiben. Dann siehst Du was in due Modbus Nodes geschrieben wird.

                                        Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomeWolfH Offline
                                          HomeWolfH Offline
                                          HomeWolf
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #59

                                          @mickym
                                          da kommt immer das gleich, von der Seite aus sieht es gut aus..

                                          14.8.2023, 19:30:27node: debug 3
                                          hm-rega.0.32538 : msg.payload : array[2]
                                          [ 65485, 65535 ]
                                          

                                          Gibt es eine Möglichkeit, bei Modbus mit zu hören? Also Überlegung war, die Wallbox wie eigentlich vorgesehen an den Wechselrichter zu hängen und dann zu schauen, welche register die Wallbox abfragt, nicht das irgend ein Register der Wallbox fehlt. oder kann ich sogar schon so sehen, wann die Wallbox bei Node Red an Registern anfragt?

                                          mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          552

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe