    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @siporax last edited by

      @siporax sagte in Modbus Einstellungen für Victron:

      Alle andere Werte gehen ja vom Regler was die Übertragung angeht.

      schalten?

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @siporax last edited by

        @siporax sagte in Modbus Einstellungen für Victron:

        über den Broker kann ich das halt nicht Schalten.

        wie auch?
        erstens weiss ich immer noch nicht ob dieser dein Laderegler dieses Register unterstützt.
        zweitens sind Inputregister nur zum lesen.

        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          siporax @Homoran last edited by

          @homoran said in Modbus Einstellungen für Victron:

          @siporax sagte in Modbus Einstellungen für Victron:

          über den Broker kann ich das halt nicht Schalten.

          wie auch?
          erstens weiss ich immer noch nicht ob dieser dein Laderegler dieses Register unterstützt.
          zweitens sind Inputregister nur zum lesen.

          Will ja auch nur lesen bzw. simulieren lassen in Vis.
          Ich vermute das etwas in den Einstellungen nicht stimmt im Modbus.

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @siporax last edited by Homoran

            @siporax sagte in Modbus Einstellungen für Victron:

            Ich vermute das etwas in den Einstellungen nicht stimmt im Modbus.

            und ich vermute dass

            @homoran sagte in Modbus Einstellungen für Victron:

            dein unbekannter Laderegler dieses Register

            nicht unterstützt

            die Einstellungen
            Screenshot_20230730-142515_Firefox.jpg

            kann ich auf duesem schwarzen Mikrofilm nicht erkennen

            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              siporax @Homoran last edited by

              @homoran said in Modbus Einstellungen für Victron:

              @siporax sagte in Modbus Einstellungen für Victron:

              Ich vermute das etwas in den Einstellungen nicht stimmt im Modbus.

              und ich vermute dass

              @homoran sagte in Modbus Einstellungen für Victron:

              dein unbekannter Laderegler dieses Register

              nicht unterstützt

              die Einstellungen
              Screenshot_20230730-142515_Firefox.jpg

              kann ich auf duesem schwarzen Mikrofilm nicht erkennen

              Ich habe hier eine Liste wo das drin steht kann ich das hier hochladen ist eine Open Office Liste

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @siporax last edited by Homoran

                @siporax sagte in Modbus Einstellungen für Victron:

                Ich habe hier eine Liste wo das drin steht kann ich das hier hochladen ist eine Open Office Liste

                brauchst du nicht!
                die habe ich

                aber da steht nicht drin, ob dein charger dieses Register unterstützt

                EDIT:
                Aber da steht, dass das Register nicht beschreibbar ist
                Screenshot_20230730-143454_Polaris Office.jpg

                Und das Relais schafft tatsächlich einen Heizstab zu schalten?

                Screenshot_20230730-144448_Firefox.jpg

                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  siporax @Homoran last edited by

                  @homoran said in Modbus Einstellungen für Victron:

                  @siporax sagte in Modbus Einstellungen für Victron:

                  Ich habe hier eine Liste wo das drin steht kann ich das hier hochladen ist eine Open Office Liste

                  brauchst du nicht!
                  die habe ich

                  aber da steht nicht drin, ob dein charger dieses Register unterstützt

                  Bei 233 steht mein Laderegler und bei 780 sollte das Relay sein oder ?

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @siporax last edited by

                    @siporax sagte in Modbus Einstellungen für Victron:

                    bei 780 sollte das Relay sein

                    welches?
                    Gibt es mehrere?
                    Die Liste gibt die Register für alle möglichen Charger an. Dein Charger muss das Register nicht zwingend unterstützen!

                    @siporax sagte in Modbus Einstellungen für Victron:

                    Bei 233 steht mein Laderegler

                    sag du es mir!
                    ich kenne die Device Id deiner Geräte nicht.

                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      siporax @Homoran last edited by siporax

                      @homoran said in Modbus Einstellungen für Victron:

                      @siporax sagte in Modbus Einstellungen für Victron:

                      bei 780 sollte das Relay sein

                      welches?
                      Gibt es mehrere?
                      Die Liste gibt die Register für alle möglichen Charger an. Dein Charger muss das Register nicht zwingend unterstützen!

                      @siporax sagte in Modbus Einstellungen für Victron:

                      Bei 233 steht mein Laderegler

                      sag du es mir!
                      ich kenne die Device Id deiner Geräte nicht.

                      Meine Laderegler hat die 233 das ist Fakt und das einzige Relay sollte die 780 sein
                      Greife von diesen Laderegler auch andere Daten ab mit der 233.

                      S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        siporax @siporax last edited by

                        @siporax said in Modbus Einstellungen für Victron:

                        @homoran said in Modbus Einstellungen für Victron:

                        @siporax sagte in Modbus Einstellungen für Victron:

                        bei 780 sollte das Relay sein

                        welches?
                        Gibt es mehrere?
                        Die Liste gibt die Register für alle möglichen Charger an. Dein Charger muss das Register nicht zwingend unterstützen!

                        @siporax sagte in Modbus Einstellungen für Victron:

                        Bei 233 steht mein Laderegler

                        sag du es mir!
                        ich kenne die Device Id deiner Geräte nicht.

                        Meine Laderegler hat die 233 das ist Fakt und das einzige Relay sollte die 780 sein
                        Greife von diesen Laderegler auch andere Daten ab mit der 233.

                        Habe ein Lastrelay hinter dem Victron MPPT geschaltet,dachte mir das gleiche wie du 🙂

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @siporax last edited by

                          @siporax sagte in Modbus Einstellungen für Victron:

                          das einzige Relay sollte die 780 sein

                          wenn du das Relais per App schalten kannst, und da nichts im Modbus ankommt, bleibt eigentlich nur das gesagte;

                          @homoran sagte in Modbus Einstellungen für Victron:

                          dass
                          @homoran sagte in Modbus Einstellungen für Victron:

                          dein unbekannter Laderegler dieses Register

                          nicht unterstützt

                          Frag dazu deinen Händler, oder bei Victron.
                          alles was ich auf die Schnelle finden konnte war
                          Screenshot_20230730-144448_Firefox.jpg

                          was erst recht die Frage aufwirft

                          @homoran sagte in Modbus Einstellungen für Victron:

                          Und das Relais schafft tatsächlich einen Heizstab zu schalten?

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                            @siporax sagte in Modbus Einstellungen für Victron:

                            Meine Laderegler hat die 233 das ist Fakt

                            dann hast du ihn per USB5 an ve.direct?
                            Screenshot_20230730-145508_Polaris Office.jpg

                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              siporax @Homoran last edited by siporax

                              @homoran said in Modbus Einstellungen für Victron:

                              @siporax sagte in Modbus Einstellungen für Victron:

                              Meine Laderegler hat die 233 das ist Fakt

                              dann hast du ihn per USB5 an ve.direct?
                              Screenshot_20230730-145508_Polaris Office.jpg

                              Ja über USB an VE direkt über einen Raspi 3 mit Venus OS

                              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                siporax @siporax last edited by

                                @siporax said in Modbus Einstellungen für Victron:

                                @homoran said in Modbus Einstellungen für Victron:

                                @siporax sagte in Modbus Einstellungen für Victron:

                                Meine Laderegler hat die 233 das ist Fakt

                                dann hast du ihn per USB5 an ve.direct?
                                Screenshot_20230730-145508_Polaris Office.jpg

                                Ja über USB an VE direkt über einen Raspi 3 mit Venus OS

                                Und was soll das mir nun sagen ?

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • First post
                                  Last post

                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate
                                FAQ Cloud / IOT
                                HowTo: Node.js-Update
                                HowTo: Backup/Restore
                                Downloads
                                BLOG

                                912
                                Online

                                32.0k
                                Users

                                80.6k
                                Topics

                                1.3m
                                Posts

                                2
                                27
                                1071
                                Loading More Posts
                                • Oldest to Newest
                                • Newest to Oldest
                                • Most Votes
                                Reply
                                • Reply as topic
                                Log in to reply
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                The ioBroker Community 2014-2023
                                logo