      hussi @paul53 last edited by hussi

      @paul53 Du hast mir wirklich sehr geholfen.

      Ich bin ein Laie und habe wirklich nicht viel Ahnung von dieser Materie. Ich habe immer gedacht, dass ich den TAGESWERT brauche, nicht den kompletten. Somit stand ich einfach nur mir selbst im Weg.

      1000 Dank!

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @hussi last edited by

        @hussi sagte: Aber den aktuellen Stand findet man nicht heraus?

        Was meinst Du mit "aktueller Stand"?
        Die beiden genannten Werte sind die aktuellen Zählerstände für Einspeisung / Bezug.

        H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • H
          hussi @paul53 last edited by

          @paul53 Ich habe ja nun die Werte die insgesamt ins Netz gegangen bzw. gekommen sind. Sprich wie du schon sagtest "Lebensdauer". Irgendwo muss ja aber noch die "pro Tag" in Watt sein.

          DailyEnergyYield sagt mir 4240 kWh. Das wäre ja aber nur der Wert, den die PV heute erzielt hat.

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @hussi last edited by paul53

            @hussi sagte: Irgendwo muss ja aber noch die "pro Tag" in Watt sein.

            Der Tageswert (in kWh) wird wohl nicht per Modbus geliefert.
            Man kann ihn mittels Sourceanalytix-Adapter oder per Skript ermitteln.

            Blockly_temp.JPG

            Zu jeder Periode muss man 4 eigene Datenpunkte (Einheit: kWh) erstellen: Zählerstand Export/Import und Energie Export/Import.

            H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • H
              hussi @paul53 last edited by

              @paul53 Ok ich glaube das habe ich verstanden.

              Die aktuellen Zählerstände für Einspeisung/Bezug haben wir ja. Sprich das gesamte.
              Sieht man auch irgendwie wieviel Watt jetzt gerade bezogen/eingespeist werden?

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @hussi last edited by

                @hussi sagte: Sieht man auch irgendwie wieviel Watt jetzt gerade bezogen/eingespeist werden?

                "ActivePower".

                H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • H
                  hussi @paul53 last edited by

                  @paul53 Ok. Danke!

                  Ich habe nun ein bisschen weiter gelesen und mir Sachen angeschaut. Danach habe ich ein Blockly gebaut, welches mir dann die Datenwerte in 0_userdata schreibt. Dies sieht nun aus:

                  blockly.JPG

                  Und das Ergebnis in 0_userdata

                  datenpunkte.JPG

                  paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @hussi last edited by paul53

                    @hussi sagte: Dies sieht nun aus:

                    Vorschlag mit weniger Ressourcenverbrauch:

                    Blockly_temp.JPG

                    Außerdem ist der Multiplikator 1 falsch: Es müsste -1 sein.

                    H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @hussi last edited by paul53

                      @hussi sagte: das Ergebnis in 0_userdata

                      Unter "0_userdata.0" (eigene Datenpunkte) und "alias.0" (Alias zu Adapter-Datenpunkten) kann man gut einheitliche Strukturen verwirklichen.

                      Struktur_Alias_User.JPG

                      H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • H
                        hussi @paul53 last edited by

                        @paul53 Du hast mir wirklich sehr viel geholfen.
                        Ich bekomme nun alle Daten so wie ich sie brauche. Habe auch Dein Blockly übernommen.

                        Wirklich vielen Dank!!

                        In den Objekten sieht es gerade so bei mir aus. Aliase habe ich keine.

                        objekte.JPG

                        Viele Grüße

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • H
                          hussi @paul53 last edited by

                          @paul53 Die Ausgabe die du hier rechnest ist ja nun in kW. Wenn ich die aber in W haben möchte, wo müsste ich dann das *1000 einfügen?

                          Ich möchte die Werte in den Objekten gerne in Watt haben. Die Umrechnung erfolgt dann später in Grafana.

                          Mein Vorschlag wäre

                          blocklyv3.JPG

                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @hussi last edited by paul53

                            @hussi sagte: Die Ausgabe die du hier rechnest ist ja nun in kW.

                            Laut dem Bild in deinem ersten Beitrag liefert "ActivePower" die Leistung in W (-3092), also sind die beiden Ergebnisse auch in W.

                            H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • H
                              hussi @paul53 last edited by

                              @paul53 Stimmt. Du hasst Recht, mein Fehler.

                              Dankeschön

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • First post
                                Last post

                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate
                              FAQ Cloud / IOT
                              HowTo: Node.js-Update
                              HowTo: Backup/Restore
                              Downloads
                              BLOG

                              722
                              Online

                              31.9k
                              Users

                              80.1k
                              Topics

                              1.3m
                              Posts

                              2
                              21
                              1577
                              Loading More Posts
                              • Oldest to Newest
                              • Newest to Oldest
                              • Most Votes
                              Reply
                              • Reply as topic
                              Log in to reply
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                              The ioBroker Community 2014-2023
                              logo