Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Datenpunkte Modbus Huawei Sun2000 & ioBroker

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

Datenpunkte Modbus Huawei Sun2000 & ioBroker

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
21 Beiträge 2 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • H Offline
    H Offline
    hussi
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Hallo zusammen,

    ich bin dabei, die Sun2000 in den ioBroker einzubinden um mir per Grafana ein eigenes Dashboard zu bauen.
    Hierzu nutze ich die Videos von haus-automatisierung.com

    Ich bekomme die Daten via dem Script von Alex Warketin aus dem Topic in meinen ioBroker. Dies sieht auch alles gut aus.

    Was ich aber nicht verstehe, und auch keine passende Dokumentation finde, sind die Werte. Wie komme ich an den Wert für "gekaufte Wh" und "verkaufte Wh".

    Meine PV Anlage besteht aus:

    Wechselrichter SUN2000-30KTL-M3 FW: V100R001C20SPC122
    SDongleA-05 FW: V100R001C00SPC125
    Powermeter DTSU666-H 250
    Batterie noch nicht verbaut

    Die PV Anlage wird an einer Tankstelle genutzt. Das Dashboard und der ioBroker sehen wie folgt aus:

    weboberfläche.JPG

    inverter_neu.JPG

    meter_neu.JPG

    Die Bilder sind zeitgleich entstanden.

    Ich bin für jede Idee dankbar.

    Viele Grüße

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • H hussi

      Hallo zusammen,

      ich bin dabei, die Sun2000 in den ioBroker einzubinden um mir per Grafana ein eigenes Dashboard zu bauen.
      Hierzu nutze ich die Videos von haus-automatisierung.com

      Ich bekomme die Daten via dem Script von Alex Warketin aus dem Topic in meinen ioBroker. Dies sieht auch alles gut aus.

      Was ich aber nicht verstehe, und auch keine passende Dokumentation finde, sind die Werte. Wie komme ich an den Wert für "gekaufte Wh" und "verkaufte Wh".

      Meine PV Anlage besteht aus:

      Wechselrichter SUN2000-30KTL-M3 FW: V100R001C20SPC122
      SDongleA-05 FW: V100R001C00SPC125
      Powermeter DTSU666-H 250
      Batterie noch nicht verbaut

      Die PV Anlage wird an einer Tankstelle genutzt. Das Dashboard und der ioBroker sehen wie folgt aus:

      weboberfläche.JPG

      inverter_neu.JPG

      meter_neu.JPG

      Die Bilder sind zeitgleich entstanden.

      Ich bin für jede Idee dankbar.

      Viele Grüße

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @hussi sagte: Wie komme ich an den Wert für "gekaufte Wh" und "verkaufte Wh".

      Vermutung: "Meter.PositiveActiveEnergy" und "Meter.ReverseActiveEnergy".

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      H 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @hussi sagte: Wie komme ich an den Wert für "gekaufte Wh" und "verkaufte Wh".

        Vermutung: "Meter.PositiveActiveEnergy" und "Meter.ReverseActiveEnergy".

        H Offline
        H Offline
        hussi
        schrieb am zuletzt editiert von hussi
        #3

        @paul53

        Das kann eigentlich nicht sein.

        Hier mal Screenshot aus der App. Ich habe, Stand jetzt, 0,44 kWh eingespeist und 15.83 kWh aus dem Netz gekauft.

        Genau diese werte finde ich nicht.

        photo_2023-07-03_08-19-26.jpg
        Unbenannt.JPG

        Ich hab noch folgendes gefunden, was ich aber nicht verstehe.
        Unbenannt.JPG

        Wenn ich also mehr als 0 habe, gehts ins Netz, bei weniger als 0, hole ich Strom aus dem Netz.

        Demnach muss ich das also errechnen?

        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • H hussi

          @paul53

          Das kann eigentlich nicht sein.

          Hier mal Screenshot aus der App. Ich habe, Stand jetzt, 0,44 kWh eingespeist und 15.83 kWh aus dem Netz gekauft.

          Genau diese werte finde ich nicht.

          photo_2023-07-03_08-19-26.jpg
          Unbenannt.JPG

          Ich hab noch folgendes gefunden, was ich aber nicht verstehe.
          Unbenannt.JPG

          Wenn ich also mehr als 0 habe, gehts ins Netz, bei weniger als 0, hole ich Strom aus dem Netz.

          Demnach muss ich das also errechnen?

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von paul53
          #4

          @hussi sagte: muss ich das also errechnen?

          Wenn die Energiewerte nicht geliefert werden, kann man die Leistung über die Zeit integrieren, um sie zu erhalten.

          @hussi sagte in Datenpunkte Modbus Huawei Sun2000 & ioBroker:

          0,44 kWh eingespeist und 15.83 kWh aus dem Netz gekauft.

          Das sind Tageswerte? Die Werte unter "Lebensdauer" (Langzeit) sind die zu vergleichenden kumulativen Werte.
          Die Periodenwerte liefert dann der Sourceanalytix-Adapter.

          Huawei2000_Modbus_Energie.JPG

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          H 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @hussi sagte: muss ich das also errechnen?

            Wenn die Energiewerte nicht geliefert werden, kann man die Leistung über die Zeit integrieren, um sie zu erhalten.

            @hussi sagte in Datenpunkte Modbus Huawei Sun2000 & ioBroker:

            0,44 kWh eingespeist und 15.83 kWh aus dem Netz gekauft.

            Das sind Tageswerte? Die Werte unter "Lebensdauer" (Langzeit) sind die zu vergleichenden kumulativen Werte.
            Die Periodenwerte liefert dann der Sourceanalytix-Adapter.

            Huawei2000_Modbus_Energie.JPG

            H Offline
            H Offline
            hussi
            schrieb am zuletzt editiert von hussi
            #5

            @paul53 said in Datenpunkte Modbus Huawei Sun2000 & ioBroker:

            @hussi sagte in Datenpunkte Modbus Huawei Sun2000 & ioBroker:

            0,44 kWh eingespeist und 15.83 kWh aus dem Netz gekauft.

            Das sind Tageswerte? Die Werte unter "Lebensdauer" (Langzeit) sind die zu vergleichenden kumulativen Werte.
            Die Periodenwerte liefert dann der Sourceanalytix-Adapter.

            Huawei2000_Modbus_Energie.JPG

            Das sind die von heute bis zur Erstellung des Screenshots.

            37119 Positive active electricity und 37121 Reverse active power sind bei dem Screenshot bei 706,79 kWh bzw. bei 678,57 kWh. Daher passen die doch nicht?

            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • H hussi

              @paul53 said in Datenpunkte Modbus Huawei Sun2000 & ioBroker:

              @hussi sagte in Datenpunkte Modbus Huawei Sun2000 & ioBroker:

              0,44 kWh eingespeist und 15.83 kWh aus dem Netz gekauft.

              Das sind Tageswerte? Die Werte unter "Lebensdauer" (Langzeit) sind die zu vergleichenden kumulativen Werte.
              Die Periodenwerte liefert dann der Sourceanalytix-Adapter.

              Huawei2000_Modbus_Energie.JPG

              Das sind die von heute bis zur Erstellung des Screenshots.

              37119 Positive active electricity und 37121 Reverse active power sind bei dem Screenshot bei 706,79 kWh bzw. bei 678,57 kWh. Daher passen die doch nicht?

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @hussi sagte: Das sind die von heute bis zur Erstellung des Screenshots.

              Was wird unter dem Tab "Lebensdauer" angezeigt?

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              H 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @hussi sagte: Das sind die von heute bis zur Erstellung des Screenshots.

                Was wird unter dem Tab "Lebensdauer" angezeigt?

                H Offline
                H Offline
                hussi
                schrieb am zuletzt editiert von hussi
                #7

                @paul53 genau die Werte 37119 Positive active electricity und 37121 Reverse active power

                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • H hussi

                  @paul53 genau die Werte 37119 Positive active electricity und 37121 Reverse active power

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                  #8

                  @hussi sagte: genau die Werte

                  Dann passen sie doch!
                  Für Periodenwerte nimm ioBroker.Sourceanalytix.

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @hussi sagte: genau die Werte

                    Dann passen sie doch!
                    Für Periodenwerte nimm ioBroker.Sourceanalytix.

                    H Offline
                    H Offline
                    hussi
                    schrieb am zuletzt editiert von hussi
                    #9

                    @paul53 Du hast mir wirklich sehr geholfen.

                    Ich bin ein Laie und habe wirklich nicht viel Ahnung von dieser Materie. Ich habe immer gedacht, dass ich den TAGESWERT brauche, nicht den kompletten. Somit stand ich einfach nur mir selbst im Weg.

                    1000 Dank!

                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • H hussi

                      @paul53 Du hast mir wirklich sehr geholfen.

                      Ich bin ein Laie und habe wirklich nicht viel Ahnung von dieser Materie. Ich habe immer gedacht, dass ich den TAGESWERT brauche, nicht den kompletten. Somit stand ich einfach nur mir selbst im Weg.

                      1000 Dank!

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #10

                      @hussi sagte: Aber den aktuellen Stand findet man nicht heraus?

                      Was meinst Du mit "aktueller Stand"?
                      Die beiden genannten Werte sind die aktuellen Zählerstände für Einspeisung / Bezug.

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @hussi sagte: Aber den aktuellen Stand findet man nicht heraus?

                        Was meinst Du mit "aktueller Stand"?
                        Die beiden genannten Werte sind die aktuellen Zählerstände für Einspeisung / Bezug.

                        H Offline
                        H Offline
                        hussi
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #11

                        @paul53 Ich habe ja nun die Werte die insgesamt ins Netz gegangen bzw. gekommen sind. Sprich wie du schon sagtest "Lebensdauer". Irgendwo muss ja aber noch die "pro Tag" in Watt sein.

                        DailyEnergyYield sagt mir 4240 kWh. Das wäre ja aber nur der Wert, den die PV heute erzielt hat.

                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • H hussi

                          @paul53 Ich habe ja nun die Werte die insgesamt ins Netz gegangen bzw. gekommen sind. Sprich wie du schon sagtest "Lebensdauer". Irgendwo muss ja aber noch die "pro Tag" in Watt sein.

                          DailyEnergyYield sagt mir 4240 kWh. Das wäre ja aber nur der Wert, den die PV heute erzielt hat.

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                          #12

                          @hussi sagte: Irgendwo muss ja aber noch die "pro Tag" in Watt sein.

                          Der Tageswert (in kWh) wird wohl nicht per Modbus geliefert.
                          Man kann ihn mittels Sourceanalytix-Adapter oder per Skript ermitteln.

                          Blockly_temp.JPG

                          Zu jeder Periode muss man 4 eigene Datenpunkte (Einheit: kWh) erstellen: Zählerstand Export/Import und Energie Export/Import.

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P paul53

                            @hussi sagte: Irgendwo muss ja aber noch die "pro Tag" in Watt sein.

                            Der Tageswert (in kWh) wird wohl nicht per Modbus geliefert.
                            Man kann ihn mittels Sourceanalytix-Adapter oder per Skript ermitteln.

                            Blockly_temp.JPG

                            Zu jeder Periode muss man 4 eigene Datenpunkte (Einheit: kWh) erstellen: Zählerstand Export/Import und Energie Export/Import.

                            H Offline
                            H Offline
                            hussi
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #13

                            @paul53 Ok ich glaube das habe ich verstanden.

                            Die aktuellen Zählerstände für Einspeisung/Bezug haben wir ja. Sprich das gesamte.
                            Sieht man auch irgendwie wieviel Watt jetzt gerade bezogen/eingespeist werden?

                            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • H hussi

                              @paul53 Ok ich glaube das habe ich verstanden.

                              Die aktuellen Zählerstände für Einspeisung/Bezug haben wir ja. Sprich das gesamte.
                              Sieht man auch irgendwie wieviel Watt jetzt gerade bezogen/eingespeist werden?

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #14

                              @hussi sagte: Sieht man auch irgendwie wieviel Watt jetzt gerade bezogen/eingespeist werden?

                              "ActivePower".

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • paul53P paul53

                                @hussi sagte: Sieht man auch irgendwie wieviel Watt jetzt gerade bezogen/eingespeist werden?

                                "ActivePower".

                                H Offline
                                H Offline
                                hussi
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #15

                                @paul53 Ok. Danke!

                                Ich habe nun ein bisschen weiter gelesen und mir Sachen angeschaut. Danach habe ich ein Blockly gebaut, welches mir dann die Datenwerte in 0_userdata schreibt. Dies sieht nun aus:

                                blockly.JPG

                                Und das Ergebnis in 0_userdata

                                datenpunkte.JPG

                                paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • H hussi

                                  @paul53 Ok. Danke!

                                  Ich habe nun ein bisschen weiter gelesen und mir Sachen angeschaut. Danach habe ich ein Blockly gebaut, welches mir dann die Datenwerte in 0_userdata schreibt. Dies sieht nun aus:

                                  blockly.JPG

                                  Und das Ergebnis in 0_userdata

                                  datenpunkte.JPG

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                  #16

                                  @hussi sagte: Dies sieht nun aus:

                                  Vorschlag mit weniger Ressourcenverbrauch:

                                  Blockly_temp.JPG

                                  Außerdem ist der Multiplikator 1 falsch: Es müsste -1 sein.

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • H hussi

                                    @paul53 Ok. Danke!

                                    Ich habe nun ein bisschen weiter gelesen und mir Sachen angeschaut. Danach habe ich ein Blockly gebaut, welches mir dann die Datenwerte in 0_userdata schreibt. Dies sieht nun aus:

                                    blockly.JPG

                                    Und das Ergebnis in 0_userdata

                                    datenpunkte.JPG

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                    #17

                                    @hussi sagte: das Ergebnis in 0_userdata

                                    Unter "0_userdata.0" (eigene Datenpunkte) und "alias.0" (Alias zu Adapter-Datenpunkten) kann man gut einheitliche Strukturen verwirklichen.

                                    Struktur_Alias_User.JPG

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @hussi sagte: das Ergebnis in 0_userdata

                                      Unter "0_userdata.0" (eigene Datenpunkte) und "alias.0" (Alias zu Adapter-Datenpunkten) kann man gut einheitliche Strukturen verwirklichen.

                                      Struktur_Alias_User.JPG

                                      H Offline
                                      H Offline
                                      hussi
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #18

                                      @paul53 Du hast mir wirklich sehr viel geholfen.
                                      Ich bekomme nun alle Daten so wie ich sie brauche. Habe auch Dein Blockly übernommen.

                                      Wirklich vielen Dank!!

                                      In den Objekten sieht es gerade so bei mir aus. Aliase habe ich keine.

                                      objekte.JPG

                                      Viele Grüße

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @hussi sagte: Dies sieht nun aus:

                                        Vorschlag mit weniger Ressourcenverbrauch:

                                        Blockly_temp.JPG

                                        Außerdem ist der Multiplikator 1 falsch: Es müsste -1 sein.

                                        H Offline
                                        H Offline
                                        hussi
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #19

                                        @paul53 Die Ausgabe die du hier rechnest ist ja nun in kW. Wenn ich die aber in W haben möchte, wo müsste ich dann das *1000 einfügen?

                                        Ich möchte die Werte in den Objekten gerne in Watt haben. Die Umrechnung erfolgt dann später in Grafana.

                                        Mein Vorschlag wäre

                                        blocklyv3.JPG

                                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • H hussi

                                          @paul53 Die Ausgabe die du hier rechnest ist ja nun in kW. Wenn ich die aber in W haben möchte, wo müsste ich dann das *1000 einfügen?

                                          Ich möchte die Werte in den Objekten gerne in Watt haben. Die Umrechnung erfolgt dann später in Grafana.

                                          Mein Vorschlag wäre

                                          blocklyv3.JPG

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                          #20

                                          @hussi sagte: Die Ausgabe die du hier rechnest ist ja nun in kW.

                                          Laut dem Bild in deinem ersten Beitrag liefert "ActivePower" die Leistung in W (-3092), also sind die beiden Ergebnisse auch in W.

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          558

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe