NEWS
Sonoff Zigbee Stick - kein Com port ?
-
Hallo, Stick angesteckt, wird auch gefunden aber hinter seinem Namen sollte "port0" oder ähnliches stehen. Adapter zigbee 1.8.10 bleibt gelb.
An meinem Beelink sind 2 Usb-geräte angeschlossen, ein selbstgebauter IR Lese/Schreibkopf (wird erkannt als port0) und der neue Sonoff Zigbee.
wie kann ich dem nen port verpassen ?
Auch wenn er allein am Minipc hängt gibts keinen port.
Installation ist fast aktuell -
@tom10web sagte in Sonoff Zigbee Stick - kein Com port ?:
aber hinter seinem Namen sollte "port0" oder ähnliches stehen.
Nö, da kann auch was anderes stehen.
Wie stellt sich ein Neustart des Adapters im LogFile dar?
Ausgabe bitte in CodeTags. -
.0 2023-07-01 19:51:44.222 error Error herdsman start zigbee.0 2023-07-01 19:51:44.221 error Failed to start Zigbee zigbee.0 2023-07-01 19:51:44.220 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'" zigbee.0 2023-07-01 19:51:44.055 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10 zigbee.0 2023-07-01 19:51:44.026 info Starting Zigbee npm ... zigbee.0 2023-07-01 19:51:44.024 info Try to reconnect. 1 attempts left zigbee.0 2023-07-01 19:51:34.020 error Error herdsman start zigbee.0 2023-07-01 19:51:34.019 error Failed to start Zigbee zigbee.0 2023-07-01 19:51:34.017 error Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)" zigbee.0 2023-07-01 19:51:13.868 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10 zigbee.0 2023-07-01 19:51:13.314 info Starting Zigbee npm ... zigbee.0 2023-07-01 19:51:13.311 info delete old Backup files. keep only last 10 zigbee.0 2023-07-01 19:51:13.203 info starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24 host.BeeSmart 2023-07-01 19:51:09.770 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 206467 host.BeeSmart 2023-07-01 19:51:07.333 info instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) zigbee.0 2023-07-01 19:51:06.692 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
-
Die Steuerzeichen für CodeTags alleine in eine neue Zeile setzen, dann wird das auch richtig gerendert.
Wie sehen die Einstellungen im Zigbee-Adapter zu dem Stick aus?
-
Ich habe nichts geändert, außer den
"/dev/serial/by-id/usb
ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20221202194746-if00habe es aber auch mit dem Standart "/dev/ttyAMA0"
probiert -
Wie sehen die Einstellungen im Zigbee-Adapter zu dem Stick aus?
-
Zigbee-Adapter GERÄTE NETZWERKKARTE BINDING AUSSCHLIESSE EINSTELLUNGEN ENTWICKLER /dev/ttyACM0 COM-Anschlussname arrow_drop_down TI Z-Stack/CCxxxx Typ 60 Countdown zwischen 0 und 255 Sek während der Kopplung neuer Zigbeekomponenten mit dem Koordinator Network DDDDDDDDDDDDDDDD Erweiterte Pan ID Die erweiterte PAN-ID ist die Hauptnetzwerk-ID, vergleichbar mit der SSID von WLAN-Netzwerken. Diese ID darf sich für vorhandene Netzwerke niemals ändern, da Sie sonst deine Geräte zurücksetzen und Sie neu koppeln müssen. Wenn Sie mehrere ZigBee-Adapter verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass diese eindeutige ExtPanIDs verwenden. Geben Sie einfach 16 zufällige Hex-Zeichen ein (a-f und 0-9). 6754 Pan ID Pan ID ist eine vereinfachte ID (wird von Zigbee anstelle von ExtPanID verwendet, wo immer dies möglich ist). Dies sollte auch einzigartig sein. Hinweis: Das ZigBee-Netzwerk wählt möglicherweise eine andere Pan-ID als die hier angegebene, falls ID-Konflikte erkannt werden. 11 Kanalgraphic_eq Kanal stellt die verwendete Funkfrequenz ein. Es kann geändert werden, um Konflikte mit vorhandenen WLAN-Netzwerken zu vermeiden. Alle Geräte müssen beim Wechsel neu gelernt werden! 01030507090B0D0F00020406080A0C0D Transportschlüssel Tranport Key Text CC1352P and CC26X2R1 Sendeleistung CC1352P and CC26X2R1 Sendeleistung andere Einstellungen External converters Paths to files, semicolon (;) splitted saveSPEICHERN savecloseSPEICHERN UND SCHLIESSEcloseSCHLIESSE
-
Davon darfst du auch einen Screenshot machen...
-
@tom10web sagte in Sonoff Zigbee Stick - kein Com port ?:
TI Z-Stack/CCxxxx
Ist der falsche Stack. Der Stick benöigt EZSP/EFR32
-
@thomas-braun
muss gerade Lachen, - wie ich mich hier anstelle
Danke für deine Geduld -
Geht
Danke, ist aber nirgends so richtig dokumentiert.
Prost, ich mach jetzt ein Bier auf -
Änder die 'erweiterte PAN-ID' auf eine 16stellige HEX-Zahl.
-
@thomas-braun
mach ich0xC001D00D
natürlich 2mal -
@tom10web
du siehst Zählen kann ich auch nicht -
Hallo, ich möchte mich auf diesme Weg bei Thomas bedanken.
Ich hatte das gleiche Problem - den Stick wie im Video von Matthias Kleine installiert und nur Fehler. Dachte anfangs, es liegt am Debian-Bug, dass ich da bei der Behebung etwas falsch gemacht hatte. Dabei war es der falsche Typ.
Vielen Danke - ein wirkliches Top Forum