    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    506

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

Diese Shelly-Schaltung so möglich?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Off Topic
17 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • T TT-Tom

    Also ich habe meinen Shelly als White konfiguriert und damit hast du 4 Kanäle.

    Bildschirmfoto 2023-06-18 um 11.05.15.png

    Bildschirmfoto 2023-06-18 um 11.08.43.png

    vor dem Shelly dann den Trafo und fertig. Du kannst an jedem Kanal dann ein Streifen anschliessen, Musst sie halt nur im iobroker zusammenfassen mittels Script oder Blockly.

    L Offline
    L Offline
    lugge86
    schrieb am zuletzt editiert von lugge86
    #8

    @TT-Tom
    Genau so hatte ich das geplant.
    Genau, ich würde dann per Skript sicherstellen dass beide Kanäle immer mit gleichen Werten bedatet werden.
    Danke für die Rückmeldung!

    @jan1 said in Diese Shelly-Schaltung so möglich?:

    Da gehts nicht um die Leistung, bei der Zulässigkeit

    Kannst du da etwas konkreter werden? Auf was genau spielst du an?
    Warum sollte deine Schaltung "zulässiger" sein als meine Schaltung mit Shelly?

    J 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • L lugge86

      @TT-Tom
      Genau so hatte ich das geplant.
      Genau, ich würde dann per Skript sicherstellen dass beide Kanäle immer mit gleichen Werten bedatet werden.
      Danke für die Rückmeldung!

      @jan1 said in Diese Shelly-Schaltung so möglich?:

      Da gehts nicht um die Leistung, bei der Zulässigkeit

      Kannst du da etwas konkreter werden? Auf was genau spielst du an?
      Warum sollte deine Schaltung "zulässiger" sein als meine Schaltung mit Shelly?

      J Offline
      J Offline
      Jan1
      schrieb am zuletzt editiert von
      #9

      @lugge86
      Die Shellys allgemein sind nach VDE wohl eher nicht zulässig und da Du anscheinend keine Elektro Fachkraft bist, ist es schon mal nicht zulässig, dass Du da überhaupt eine Leitung anfasst.
      Ich habe ja geschrieben die Shelly, nicht Deine Schaltung , wobei das eben schon recht abenteuerlich ist, was Du da vor hattest. Entweder so wie TT-Tom das schreibt ,oder so wie ich das mache, da so der Trafo stromlos ist wenn der Dimmer aus ist.

      T F L N 4 Antworten Letzte Antwort
      0
      • J Jan1

        @lugge86
        Die Shellys allgemein sind nach VDE wohl eher nicht zulässig und da Du anscheinend keine Elektro Fachkraft bist, ist es schon mal nicht zulässig, dass Du da überhaupt eine Leitung anfasst.
        Ich habe ja geschrieben die Shelly, nicht Deine Schaltung , wobei das eben schon recht abenteuerlich ist, was Du da vor hattest. Entweder so wie TT-Tom das schreibt ,oder so wie ich das mache, da so der Trafo stromlos ist wenn der Dimmer aus ist.

        T Offline
        T Offline
        TT-Tom
        schrieb am zuletzt editiert von
        #10

        @jan1 sagte in Diese Shelly-Schaltung so möglich?:

        Die Shellys allgemein sind nach VDE wohl eher nicht zulässig

        Auf welche Norm bzw. wo sind sie nicht konform, würde mich auch interessieren. Nutze ja einige von den.

        Gruß Tom
        https://github.com/tt-tom17
        Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

        NSPanel Script Wiki
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

        NSPanel Adapter Wiki
        https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • J Jan1

          @lugge86
          Die Shellys allgemein sind nach VDE wohl eher nicht zulässig und da Du anscheinend keine Elektro Fachkraft bist, ist es schon mal nicht zulässig, dass Du da überhaupt eine Leitung anfasst.
          Ich habe ja geschrieben die Shelly, nicht Deine Schaltung , wobei das eben schon recht abenteuerlich ist, was Du da vor hattest. Entweder so wie TT-Tom das schreibt ,oder so wie ich das mache, da so der Trafo stromlos ist wenn der Dimmer aus ist.

          F Offline
          F Offline
          Frank579
          schrieb am zuletzt editiert von
          #11

          @jan1 sagte in Diese Shelly-Schaltung so möglich?:

          Wie kommst du zu dieser Aussage ?

          Die Shellys allgemein sind nach VDE wohl eher nicht zulässig

          Bin selbst Elektroinstallateur und wüsste nicht wo die VDE Sowas sagt. Klär mich mal bitte auf ...

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • J Jan1

            @lugge86
            Die Shellys allgemein sind nach VDE wohl eher nicht zulässig und da Du anscheinend keine Elektro Fachkraft bist, ist es schon mal nicht zulässig, dass Du da überhaupt eine Leitung anfasst.
            Ich habe ja geschrieben die Shelly, nicht Deine Schaltung , wobei das eben schon recht abenteuerlich ist, was Du da vor hattest. Entweder so wie TT-Tom das schreibt ,oder so wie ich das mache, da so der Trafo stromlos ist wenn der Dimmer aus ist.

            L Offline
            L Offline
            lugge86
            schrieb am zuletzt editiert von lugge86
            #12

            @jan1 said in Diese Shelly-Schaltung so möglich?:

            wobei das eben schon recht abenteuerlich ist, was Du da vor hattest. Entweder so wie TT-Tom das schreibt ,

            Was ist denn daran abenteuerlich? Werd doch mal konkret.
            Einen Shelly als Dimmer hinter ein 0815-Netzteil schalten ist mit das normalste auf der Welt. TT-Tom macht das übrigens ganz genau so.

            Der ShellyRGBW2 existiert sogar ganz genau für diesen einen Zweck. Das ist genau diese eine Sache für die er entwickelt wurde.

            Das einzige was einen Deut vom "normalen" Vorgehen abweicht ist dass ich nicht einen langen Streifen am Shelly betreibe sondern 2 Kanäle nutze um jeweils einen halben Streifen zu steuern. Das muss ich machen aufgrund der maximal erlaubten Leistung von 90W pro Kanal. Das war auch meine initiale Frage und dank TT-Tom ist das auch geklärt. Der "weiß-Modus" machts möglich.

            Ich habe das Gefühl du schreibst am Thema vorbei.

            D 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • J Jan1

              @lugge86
              Die Shellys allgemein sind nach VDE wohl eher nicht zulässig und da Du anscheinend keine Elektro Fachkraft bist, ist es schon mal nicht zulässig, dass Du da überhaupt eine Leitung anfasst.
              Ich habe ja geschrieben die Shelly, nicht Deine Schaltung , wobei das eben schon recht abenteuerlich ist, was Du da vor hattest. Entweder so wie TT-Tom das schreibt ,oder so wie ich das mache, da so der Trafo stromlos ist wenn der Dimmer aus ist.

              N Offline
              N Offline
              Nordischerjung
              schrieb am zuletzt editiert von
              #13

              @jan1 sagte in Diese Shelly-Schaltung so möglich?:

              @lugge86
              Die Shellys allgemein sind nach VDE wohl eher nicht zulässig und da Du anscheinend keine Elektro Fachkraft bist, ist es schon mal nicht zulässig, dass Du da überhaupt eine Leitung anfasst.

              Das ist nicht richtig,

              siehe hier: https://kb.shelly.cloud/__attachments/35094529/EU Declaration of conformity?inst-v=6a344c21-d075-4e15-bd69-3df1918e35af

              Gruß Nordischerjung

              sonnige Grüße von der Ostsee

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • L lugge86

                @jan1 said in Diese Shelly-Schaltung so möglich?:

                wobei das eben schon recht abenteuerlich ist, was Du da vor hattest. Entweder so wie TT-Tom das schreibt ,

                Was ist denn daran abenteuerlich? Werd doch mal konkret.
                Einen Shelly als Dimmer hinter ein 0815-Netzteil schalten ist mit das normalste auf der Welt. TT-Tom macht das übrigens ganz genau so.

                Der ShellyRGBW2 existiert sogar ganz genau für diesen einen Zweck. Das ist genau diese eine Sache für die er entwickelt wurde.

                Das einzige was einen Deut vom "normalen" Vorgehen abweicht ist dass ich nicht einen langen Streifen am Shelly betreibe sondern 2 Kanäle nutze um jeweils einen halben Streifen zu steuern. Das muss ich machen aufgrund der maximal erlaubten Leistung von 90W pro Kanal. Das war auch meine initiale Frage und dank TT-Tom ist das auch geklärt. Der "weiß-Modus" machts möglich.

                Ich habe das Gefühl du schreibst am Thema vorbei.

                D Online
                D Online
                Dieter_P
                schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
                #14

                @lugge86 said in Diese Shelly-Schaltung so möglich?:

                @jan1 said in Diese Shelly-Schaltung so möglich?:

                wobei das eben schon recht abenteuerlich ist, was Du da vor hattest. Entweder so wie TT-Tom das schreibt ,

                Was ist denn daran abenteuerlich? Werd doch mal konkret.
                Einen Shelly als Dimmer hinter ein 0815-Netzteil schalten ist mit das normalste auf der Welt. TT-Tom macht das übrigens ganz genau so.

                Der ShellyRGBW2 existiert sogar ganz genau für diesen einen Zweck. Das ist genau diese eine Sache für die er entwickelt wurde.

                Das einzige was einen Deut vom "normalen" Vorgehen abweicht ist dass ich nicht einen langen Streifen am Shelly betreibe sondern 2 Kanäle nutze um jeweils einen halben Streifen zu steuern. Das muss ich machen aufgrund der maximal erlaubten Leistung von 90W pro Kanal. Das war auch meine initiale Frage und dank TT-Tom ist das auch geklärt. Der "weiß-Modus" machts möglich.

                Ich habe das Gefühl du schreibst am Thema vorbei.

                Was Du oben gezeichnet hast, ist genauso bei mir installiert.

                Hab die 2 Kanäle am RGBW2 belegt wegen der max-Leistung aber auch der Komfort gefällt, etwas getrennt schalten/dimmen zu können.
                Hab bei mir jedoch einen Shelly 1 vor dem Trafo. Das Ganze aus der Not gebohren, da mein Trafo einen aktiven Lüfter besitzt der quasi immer läuft (Nervend). Um den Trafo nicht entsorgen zu müssen, hab ich da den Shelly 1 vor geschaltet und schalte damit Ein/Aus. Am RGBW2 verstelle ich nur noch selten etwas und er vergisst zum Glück seine letzten Einstellungen nicht, wenn ich ihm den Saft abdrehe da er über den LED-Trafo mit versorgt wird.
                Ok, es dauert ein paar Sekunden bis er online erreichbar ist aber seine Funktion ist sofort da.

                Aus Energetischer Sicht, macht das sogar bei mir Sinn, da der Shelly 1 im Dauerzustand weniger verbräht als der Trafo (unbelastet) + RGBW2.

                J 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • D Dieter_P

                  @lugge86 said in Diese Shelly-Schaltung so möglich?:

                  @jan1 said in Diese Shelly-Schaltung so möglich?:

                  wobei das eben schon recht abenteuerlich ist, was Du da vor hattest. Entweder so wie TT-Tom das schreibt ,

                  Was ist denn daran abenteuerlich? Werd doch mal konkret.
                  Einen Shelly als Dimmer hinter ein 0815-Netzteil schalten ist mit das normalste auf der Welt. TT-Tom macht das übrigens ganz genau so.

                  Der ShellyRGBW2 existiert sogar ganz genau für diesen einen Zweck. Das ist genau diese eine Sache für die er entwickelt wurde.

                  Das einzige was einen Deut vom "normalen" Vorgehen abweicht ist dass ich nicht einen langen Streifen am Shelly betreibe sondern 2 Kanäle nutze um jeweils einen halben Streifen zu steuern. Das muss ich machen aufgrund der maximal erlaubten Leistung von 90W pro Kanal. Das war auch meine initiale Frage und dank TT-Tom ist das auch geklärt. Der "weiß-Modus" machts möglich.

                  Ich habe das Gefühl du schreibst am Thema vorbei.

                  Was Du oben gezeichnet hast, ist genauso bei mir installiert.

                  Hab die 2 Kanäle am RGBW2 belegt wegen der max-Leistung aber auch der Komfort gefällt, etwas getrennt schalten/dimmen zu können.
                  Hab bei mir jedoch einen Shelly 1 vor dem Trafo. Das Ganze aus der Not gebohren, da mein Trafo einen aktiven Lüfter besitzt der quasi immer läuft (Nervend). Um den Trafo nicht entsorgen zu müssen, hab ich da den Shelly 1 vor geschaltet und schalte damit Ein/Aus. Am RGBW2 verstelle ich nur noch selten etwas und er vergisst zum Glück seine letzten Einstellungen nicht, wenn ich ihm den Saft abdrehe da er über den LED-Trafo mit versorgt wird.
                  Ok, es dauert ein paar Sekunden bis er online erreichbar ist aber seine Funktion ist sofort da.

                  Aus Energetischer Sicht, macht das sogar bei mir Sinn, da der Shelly 1 im Dauerzustand weniger verbräht als der Trafo (unbelastet) + RGBW2.

                  J Offline
                  J Offline
                  Jan1
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #15

                  Abenteuerlich ist, dass man für sowas noch ein Shelly vor den Trafo schaltet .
                  Ich habe selber mehrere Shellys verbaut und ob da alle Mindestabstände eingehalten werden, weiß ich auch nicht.

                  Ich habs ja geschrieben wie man das am einfachsten macht, wie Ihr das dann bei Euch macht ist mir wurscht. Dimmer Trafo LED, fertig.

                  Die olle CE Geschichte ist ja immer noch kein Prüfzertifikat und sagt auch nur aus, dass der Hersteller erstmal behauptet, das alles konform wäre. Ob das so ist, ist was anderes.

                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • J Jan1

                    Abenteuerlich ist, dass man für sowas noch ein Shelly vor den Trafo schaltet .
                    Ich habe selber mehrere Shellys verbaut und ob da alle Mindestabstände eingehalten werden, weiß ich auch nicht.

                    Ich habs ja geschrieben wie man das am einfachsten macht, wie Ihr das dann bei Euch macht ist mir wurscht. Dimmer Trafo LED, fertig.

                    Die olle CE Geschichte ist ja immer noch kein Prüfzertifikat und sagt auch nur aus, dass der Hersteller erstmal behauptet, das alles konform wäre. Ob das so ist, ist was anderes.

                    S Offline
                    S Offline
                    SpacerX
                    schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
                    #16

                    @jan1 ich sehe da ebenfalls kein Problem.

                    IMG_1644.jpeg
                    So bei mir verbaut.
                    Shelly plus 1 schaltet die Trafos aus. Hinter den Trafos der Shelly RGBW als Treiber mit nachgeschalteten Verstärkern.

                    DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana

                    D 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S SpacerX

                      @jan1 ich sehe da ebenfalls kein Problem.

                      IMG_1644.jpeg
                      So bei mir verbaut.
                      Shelly plus 1 schaltet die Trafos aus. Hinter den Trafos der Shelly RGBW als Treiber mit nachgeschalteten Verstärkern.

                      D Online
                      D Online
                      Dieter_P
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #17

                      @spacerx said in Diese Shelly-Schaltung so möglich?:

                      IMG_1644.jpeg
                      So bei mir verbaut.

                      Machst Du bei Dir auch Führungen durchs Haus? :grin:

                      Zwischen sicher und ordentlich und Deinem Aufbau ist nochmal ein deutlicher Mehraufwand betrieben worden. Respekt, da hörts bei mir leider oft auf, da ich nur selbst darein gucke und dran arbeite :)

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate

                      888

                      Online

                      32.5k

                      Benutzer

                      81.8k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe