NEWS
Adapter: ebus
-
Laut log liegt das Problem in der Telnet-Verbindung.
Eigentlich (und bei meinen Tests funktioniert das) sollte eine Telnet Verbindung aufgebaut werden, auch wenn keine Werte gepollt werden sollen. Dann kommt vom ebusd eine leere Meldung zurück und die triggert dann den Aufbau der HTTP-Verbindung zum eigentlichen Abrufen der Daten. Hier bleibt der adapter aber irgendwie hängen. Seltsam ist auch, dass in den settings der Telnet Port 8890 eingestellt ist, aber im log eine Verbindung zum Port 8889 aufgebaut werden soll. :?
Im github habe ich jetzt eine Version 0.5.1. In der Version baue ich gar keine Telnet-Verbindung auf, wenn die Liste der zu pollenden Werte leer ist. Damit sollte das ganze identisch zu 0.4.x funktionieren.
Außerdem habe ich eingebaut, dass ein Fehler vom Telnet nicht zum Abbrechen des Abrufes über HTTP führt. Damit sollten auch Werte abgerufen werden, wenn die Telnet - Verbindung nicht zu stande kommt.
-
Im github habe ich jetzt eine Version 0.5.1 `
Muss ich diese Version über die Github URL installieren?
-
ja,
über
https://github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus
Wäre gut, wenn du es testen kannst bevor ich es auf npm stelle und dann offiziell release…
Danke.
-
Hallo,
ich hoffe ich bin hier richtig…
ich habe mir den Ebus Ethernet Adapter gekauft https://www.esera.de/produkte/ebus/142/ … r-ethernet
In der Hoffnung , dann mit dem ebus Adapter direkt per Netzwerk darauf zugreifen zu können…
Nach einigen Versuchen wird mir jetzt aber klar, dass das wohl doch nicht so funktioniert ?
Kann man den mit dem Ethernet-Adapter überhaupt was mit ioBroker machen, oder soll ich es besser zurückschicken und mir den USB Adapter holen ?
-
naja, direkt geht nicht. Der hier vorgestellte Adapter braucht zwingend den ebusd. siehe https://github.com/john30/ebusd
Wenn du den eBUS Koppler Ethernet aber am ebusd betreibst, sollte das gehen. Es gibt verschiedene Berichte, wonach beide zusammen arbeiten.
z.Bsp. https://knx-user-forum.de/forum/%C3%B6f … et-koppler
Ich selbst nutze einen ebus-Koppler Marke "Eigenbau" mit USB interface. (ist deutlich günstiger.. )
-
Danke für den Tipp…
scheint jetzt Daten zu liefern.. mal warten bis morgen, was da ankommt...
-
Hi,
im obigen Screenshot steht was von schreiben über Telnet… kann man damit wirklich Werte schreiben? Wir bauen gerade ein Haus mit Lüftungsanlage von Vaillant, wäre ja schön wenn die auf Volllast arbeitet, sobald die Luftfeuchtigkeit im Bad steigt.
-
An selbigen Problem hänge ich auch gerade. Wie würde das mit schreiben funktionieren? Einfach die Werte ändern, wäre zu einfach
-
ja, schreiben von Werten auf den ebus geht mit dem Adapter.
Einfach per script das ebusd-Kommando zusammenbauen und auf den Datenpunkt "cmd" des ebus-Adapters legen.
Ein ebusd-Kommando zum Schreiben sieht ungefähr so aus:
write -c ehp CirPump off
Details unter https://github.com/john30/ebusd/wiki/3. … t-commands
Dieses Kommando wird dann beim nächsten Aufruf des Adapters auf den ebusd geschrieben. Etwaige Antworten vom ebusd werden auf den Datenpunkt "cmdResult" gelegt.
<u>ABER</u>
1. man sollte genau wissen, was man da auf die Heizung schreibt. Ich übernehme keine Gewährleistung für Schäden…
2. o.g. Kommando geht zumindest bei meiner Vaillant Geotherm nicht, weil der Datenpunkt auf der Heizung nur ein read-only-Wert ist. Das macht auch Sinn, da die Steuerung z.Bsp. der Zirkuationspumpe zeitgesteuert auf der Geotherm implementiert ist. Ein Einschalten von extern ist so nicht vorgesehen. Das ist übrigens für viele Werte der Fall... Man könnte die Zeitsteuerung manipulieren, aber das wollte ich mir nicht antun. Ich habe der Zirkulationspumpe also einen Homematic-Aktor gegönnt... Man kann herausfinden, welche Parameter schreibbar sind, indem man im browser eingibt:
http://IP:port/data z.Bsp.: http://192.168.1.123:8889/data
wobei natürlich die IP die IP des Systems mit dem ebusd sein sollte, und der Port (hier 8889) der http-Port dieses Systems (also die gleichen Daten, die man in der ebus-Adapter-Konfiguration verwendet)
Dieser Aufruf liefert die Daten als json inkl. Information über read-only oder schreibbar:
{ "broadcast": { "messages": { "datetime": { "name": "datetime", "passive": true, "write": false, "lastup": 1525024511, "zz": 254, "fields": { "outsidetemp": {"value": 17.812}, "time": {"value": "19:55:02"}, "date": {"value": "29.04.2018"} } }, "error": { "name": "error", "passive": true, "write": false, "lastup": 0 } }
-
Man kann herausfinden, welche Parameter schreibbar sind, indem man im browser eingibt: `
Da war ich auch schonmal. Allerdings ist danach kein einziger Wert beschreibbar. (Steuerung: Vaillant auromatic620)
-
Hallo
Habe mir auch einen Ebus USB Adapter gekauft und auch erfolgreich installiert .Bekomme auch Daten abgerufen.
ebusctl r -f DisplayedOutsideTemp zeigt mir die Außentemperatur
Jetzt bekomme ich es einfach nicht hin den Ebusd mit http zu starten der adapter im IOBroker hat keine Verbindung zum Ebusd.
Das ist meine config:
EBUSD_OPTS1="–configpath=/etc/ebusd --latency=0 --receivetimeout=100000 --enablehex --scanconfig=15 -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A906RNA1-if00-port0 -p 8890 --httpport=8889 --htmlpath=/var/www -l /var/log/ebusd1.log"
kann mir vielleicht einer weiter helfen.
Edit
jetzt werden die Daten korrekt vom IOBroker eingelesen aber es werden keine Datenpunkte angelegt
ebus.0 2018-11-30 11:17:02.600 debug request data from http://127.0.0.1:8889/data
ebus.0 2018-11-30 11:17:02.600 debug all telnet done
ebus.0 2018-11-30 11:17:02.596 debug received 38675 for YieldTotal
ebus.0 2018-11-30 11:17:02.262 debug received 4.6875 for DisplayedOutsideTemp
ebus.0 2018-11-30 11:17:01.804 debug telnet connected
ebus.0 2018-11-30 11:17:01.804 debug connect telnet to IP 127.0.0.1 port 8888
ebus.0 2018-11-30 11:17:01.804 debug to poll ctr 2 vals: DisplayedOutsideTemp,YieldTotal org DisplayedOutsideTemp,YieldTotal org length 31
ebus.0 2018-11-30 11:17:01.804 debug init common variables
ebus.0 2018-11-30 11:17:01.804 debug init variables
ebus.0 2018-11-30 11:17:01.804 debug start with interface ebusd
-
Kannst du probieren, ob du Daten im Browser bekommst, wenn du http://127.0.0.1:8889/data als Adresse eingibst? Der Adapter nutzt HTTP um Daten zu lesen und telnet um Kommandos zu schreiben. Telnet funktioniert laut deinem log, HTTP scheinbar nicht.
Eigentlich sollte –httpport=8889 in den EBUSD_OPTS1 den Port öffnen...
siehe auch https://github.com/john30/ebusd/wiki/3.2.-HTTP-client
Gruß
René
-
Hallo in die Runde,
ich habe eine Wärmepumpe (Vaillant VWF ecocompact 58/4) im Einsatz. Dazu gehört ein Vaillant-Internetmodul VR 920 mit Ethernet-Anschluss.
Leider finde ich kein Doku dazu.
Auf der Vaillant-Webseite steht: EEBus Ready bei zusätzlicher Verwendung des Systemreglers multiMATIC 700. Den Systemregler habe ich im Einsatz.
Kann mir jemand sagen, ob auf dem Vaillant-Internetmodul VR 920 ein ebusd läuft und ich diesen über iobroker einbinden kann?
-
Ich denke nicht, dass Vaillant ebusd direkt unetrstützt.
Ich vermute, dass das Modul VR 920 intern mit den anderen Modulen der Heizung per ebus kommuniziert. Auf der anderen Seite steht dann Ethernet / IP zur Kommunikation mit Tablet usw zur Verfügung. Der Adapter unterstützt dies aber nicht.
Aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten:
-
Integration des Vaillant-Internetmodul VR 920 als Adapter in ioBroker
-
ein zusätzliches ebus-Interface mit Raspberry Pi o.ä. an den ebus anschliessen und den ebusd dann auf dem Raspberry Pi laufen lassen. Dann kann man den Adapter hier verwenden.
Bei der ersten Variante kann ich leider nicht helfen, da ich dieses Modul nicht zur Verfügung habe…
-
-
Hi,
ich teste gerade, was mit diesem Adapter so geht und musste dabei feststellen, dass die Zeit nicht reicht, alle Datenpunkte zu aktualisieren. Der Adapter stoppt nach einer Minute, obwohl er noch nicht fertig ist.
Kann man das irgendwie beeinflussen?
-
Im Moment ist der timeout noch fix, wenn das kritisch ist, kann ich den timeout aber einstellbar machen…
-
Dafür wäre ich dir sehr dankbar. Im Moment arbeite ich mit zwei Instanzen, weil das Laden aller Datenpunkte ewig dauert, und das Laden der von mir als interessant identifizierten Datenpunkte immer noch 52 Sekunden + 33 Sekunden.
Am Ende muss ich aber sagen, dass mir das trotzdem viel zu lange vorkommt. Insbesondere das Laden von Werten, die keiner Zahl entsprechen, braucht ewig und mündet oft sogar in einem Timeout. Ich kann mir das nicht so richtig erklären, denn eigentlich sind das garnicht so viele Datenpunkte und meine ioBroker-Maschine hat eigentlich auch genug Power, um diese paar Daten schnell verarbeiten zu können.
Was mir auch noch auf dem Herzen liegt: wäre es möglich, werte wie on und off als true und false abzuspeichern? Das würde es viel einfacher machen, diese auch grafisch mit Flot auszuwerten.
-
über wie viele Datenpunkte reden wir denn hier?
Mein Adapter benötigt 12 bis 14 Sekunden für einen Durchlauf. Da werden alle verfügbaren Datenpunkte abgeholt (das ist genau ein http-Aufruf). Zusätzlich triggere ich noch 17 Datenpunkte, die aktiv gelesen werden. Das sind zusätzlich nochmal 17 Aufrufe, die bis zum ebus durchgereicht werden und wo auf Antwort gewartet wird.
Der Adapter läuft zusammen mit 10 weiteren Adaptern auf einem A20 System (Olimex A20-OLINUXINO-LIME), und der ebusd auf einem A10, also auch nicht unbedingt die Power-Maschinen.
Mich wundert, warum das bei dir so lange dauert. Hast du dazu evtl. ein debug log?
-
Leider sendet meine Therme fast garkeine Daten von sich aus. Ich muss so gut wie alles selber abfragen.
Es gibt 272 Datenpunkte, die ich aktiv abfragen <u>kann</u>, und bei denen auch Werte zurückgeliefert werden.
In der ersten Instanz rufe ich 80 davon ab, und in der zweiten 25.
ioBroker läuft unter Ubuntu 17 als Virtuelle Maschine auf XPEnology (Synology DiskStation-Fork) mit dem Virtual Machine Manager. Die Maschine hat 3 GB RAM und 2 i5-Kerne, die sich recht langweilen.
Plattform: linux
Die Architektur: x64
CPUs: 2
Geschwindigkeit: 2499 MHz
Modell: Intel(R) Core(TM) i5-4690T CPU @ 2.50GHz
RAM: 2.9 GB
System uptime: 09:02:14
Node.js: v8.11.3
NPM: 4.6.1
Adapter zählen: 222
Uptime: 09:01:35
Das Log ist sehr unauffällig, es sei denn, es kommt mal zu einem Timeout. Der Raspi, auf dem ebusd läuft, langweilt sich auch ziemlich. Auf dem laufen auch noch FHEM und der Unifi-Controller von Ubiquiti.
Also alles in allem ein recht solides System, wie ich finde.
Hier das Log von der ersten Instanz:
host.srv-iobroker1 2019-01-27 20:46:00.378 info instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (OK) ebus.0 2019-01-27 20:45:27.424 info all http done ebus.0 2019-01-27 20:45:27.421 debug no update since 25.1.2019 7:45:56 bai.messages.WaterpressureVariantSum.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.421 debug no update since 25.1.2019 8:16:0 bai.messages.WaterpressureMeasureCounter.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.420 debug no update since 25.1.2019 8:16:0 bai.messages.WaterpressureBranchControlOff.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.420 debug no update since 25.1.2019 8:15:59 bai.messages.WarmstartDemand.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.420 debug no update since 25.1.2019 8:15:59 bai.messages.VolatileLockoutIFCGV.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.420 debug no update since 25.1.2019 8:31:0 bai.messages.VolatileLockout.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.420 debug no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.Testbyte.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.418 debug no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.TempMaxDiffExtTFT.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.418 debug no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.TemplimiterWithNTC.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.418 debug no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.Templimiter.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.418 debug no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.TempGradientFailure.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.418 debug no update since 25.1.2019 8:30:56 bai.messages.TempDiffFailure.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.418 debug no update since 25.1.2019 8:30:56 bai.messages.TempDiffBlock.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.416 debug no update since 25.1.2019 8:30:48 bai.messages.Status.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.416 debug no update since 25.1.2019 8:30:47 bai.messages.Status16.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.415 debug no update since 25.1.2019 8:30:47 bai.messages.SHEMaxFlowTemp.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.415 debug no update since 25.1.2019 8:30:46 bai.messages.SHEMaxDeltaHwcFlow.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.415 debug no update since 25.1.2019 8:30:46 bai.messages.SetFactoryValues.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.414 debug no update since 25.1.2019 8:30:46 bai.messages.SerialNumber.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.413 debug no update since 25.1.2019 8:30:46 bai.messages.ReturnTempExternal.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.413 debug no update since 25.1.2019 8:30:45 bai.messages.PumpHwcFlowSum.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.413 debug no update since 25.1.2019 8:30:44 bai.messages.PumpHwcFlowNumber.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.412 debug no update since 25.1.2019 8:30:44 bai.messages.ProductionByte.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.412 debug no update since 25.1.2019 8:30:44 bai.messages.PrEnergySumHwc3.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.412 debug no update since 25.1.2019 8:30:43 bai.messages.PrEnergySumHwc2.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.412 debug no update since 25.1.2019 8:30:43 bai.messages.PrEnergySumHc3.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.412 debug no update since 25.1.2019 8:30:42 bai.messages.PrEnergySumHc2.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.411 debug no update since 25.1.2019 8:30:40 bai.messages.PrEnergyCountHwc3.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.411 debug no update since 25.1.2019 8:30:40 bai.messages.PrEnergyCountHwc2.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.411 debug no update since 25.1.2019 8:30:38 bai.messages.PrEnergyCountHc3.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.411 debug no update since 25.1.2019 8:30:38 bai.messages.PrEnergyCountHc2.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.410 debug no update since 25.1.2019 8:30:37 bai.messages.PrAPSSum.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.410 debug no update since 25.1.2019 8:30:37 bai.messages.PrAPSCounter.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.409 debug no update since 25.1.2019 8:30:36 bai.messages.PartnumberBox.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.409 debug no update since 25.1.2019 8:30:34 bai.messages.ParamToken.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.409 debug no update since 25.1.2019 8:30:33 bai.messages.OverflowCounter.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.409 debug no update since 25.1.2019 8:30:31 bai.messages.OptionalRelais.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.408 debug no update since 25.1.2019 8:30:26 bai.messages.InitialisationEEPROM.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.407 debug no update since 25.1.2019 8:30:19 bai.messages.HoursTillService.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.406 debug no update since 25.1.2019 8:30:16 bai.messages.FlowTempMax.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.405 debug no update since 25.1.2019 8:30:14 bai.messages.FanStarts.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.405 debug no update since 25.1.2019 8:30:13 bai.messages.FanSpeedOffsetMin.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.405 debug no update since 25.1.2019 8:30:13 bai.messages.FanSpeedOffsetMax.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.405 debug no update since 25.1.2019 8:30:13 bai.messages.FanPWMTest.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.405 debug no update since 25.1.2019 8:30:13 bai.messages.FanPWMSum.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.404 debug no update since 25.1.2019 8:30:8 bai.messages.ExtStorageModulCon.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.404 debug no update since 25.1.2019 8:30:7 bai.messages.externalHwcSwitch.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.404 debug no update since 25.1.2019 8:30:7 bai.messages.ExternalFaultmessage.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.403 debug no update since 25.1.2019 8:30:7 bai.messages.EbusVoltage.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.403 debug no update since 25.1.2019 8:30:7 bai.messages.EbusSourceOn.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.402 debug no update since 25.1.2019 8:30:6 bai.messages.DSNStart.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.402 debug no update since 25.1.2019 8:30:6 bai.messages.DSNOffset.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.402 debug no update since 25.1.2019 8:30:6 bai.messages.DSN.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.402 debug no update since 25.1.2019 8:30:6 bai.messages.DisplayMode.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.402 debug no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.DeactivationsTemplimiter.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.402 debug no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.DeactivationsIFC.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.402 debug no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.DCRoomthermostat.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.401 debug no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.DCFTimeDate.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.401 debug no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.dcfState.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.401 debug no update since 25.1.2019 8:30:4 bai.messages.CounterStartAttempts4.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.401 debug no update since 25.1.2019 8:30:4 bai.messages.CounterStartAttempts3.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.401 debug no update since 25.1.2019 8:30:4 bai.messages.CounterStartattempts2.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.401 debug no update since 25.1.2019 8:30:4 bai.messages.CounterStartattempts1.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.400 debug no update since 25.1.2019 8:30:3 bai.messages.CodingResistor.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.400 debug no update since 25.1.2019 8:30:3 bai.messages.ChangesDSN.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.400 debug no update since 25.1.2019 8:30:3 bai.messages.BoilerType.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.400 debug no update since 25.1.2019 8:30:2 bai.messages.BlockTimeHcMax.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.399 debug no update since 25.1.2019 8:30:1 bai.messages.averageIgnitiontime.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.399 debug no update since 25.1.2019 8:30:0 bai.messages.AntiCondensValue.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.398 debug no update since 25.1.2019 8:30:0 bai.messages.AccessoriesTwo.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.398 debug no update since 25.1.2019 8:30:0 bai.messages.AccessoriesOne.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.398 debug no update since 25.1.2019 9:7:49 700.messages.z2Shortname.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.398 debug no update since 25.1.2019 9:7:40 700.messages.z2RoomTemp.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.397 debug no update since 25.1.2019 9:7:40 700.messages.z2QuickVetoTemp.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.397 debug no update since 25.1.2019 9:7:39 700.messages.z2OpMode.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.397 debug no update since 25.1.2019 9:7:38 700.messages.z2NightTemp.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.397 debug no update since 25.1.2019 9:7:37 700.messages.z2Name2.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.397 debug no update since 25.1.2019 9:7:36 700.messages.z2Name1.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.397 debug no update since 25.1.2019 9:7:31 700.messages.z2HolidayStartPeriod.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.397 debug no update since 25.1.2019 9:7:30 700.messages.z2HolidayEndPeriod.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.396 debug no update since 25.1.2019 9:7:29 700.messages.z2DayTemp.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.389 debug no update since 25.1.2019 9:7:22 700.messages.z2BankHolidayStartPeriod.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.389 debug no update since 25.1.2019 9:7:21 700.messages.z2BankHolidayEndPeriod.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.389 debug no update since 25.1.2019 9:7:20 700.messages.z2ActualRoomTempDesired.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.387 debug no update since 25.1.2019 9:2:46 700.messages.z1Shortname.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.387 debug no update since 25.1.2019 8:52:54 700.messages.z1SFMode.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.387 debug no update since 25.1.2019 9:2:43 700.messages.z1RoomZoneMapping.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.387 debug no update since 25.1.2019 9:2:42 700.messages.z1RoomTemp.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.386 debug no update since 25.1.2019 9:2:39 700.messages.z1OpMode.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.386 debug no update since 25.1.2019 9:2:38 700.messages.z1Name2.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.386 debug no update since 25.1.2019 9:2:36 700.messages.z1Name1.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.386 debug no update since 25.1.2019 9:2:34 700.messages.z1BankHolidayStartPeriod.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.386 debug no update since 25.1.2019 9:2:33 700.messages.z1BankHolidayEndPeriod.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.385 debug no update since 25.1.2019 9:2:27 700.messages.Time.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.385 debug no update since 25.1.2019 9:2:26 700.messages.SystemFlowTemp.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.385 debug no update since 25.1.2019 8:52:25 700.messages.SFMode.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.385 debug no update since 25.1.2019 9:2:20 700.messages.PumpAdditionalTime.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.384 debug no update since 25.1.2019 9:2:19 700.messages.PrEnergySumHwcThisMonth.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.384 debug no update since 25.1.2019 9:2:17 700.messages.PrEnergySumHwcLastMonth.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.384 debug no update since 25.1.2019 9:2:16 700.messages.PrEnergySumHwc.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.384 debug no update since 25.1.2019 9:2:15 700.messages.PrEnergySumHcThisMonth.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.384 debug no update since 25.1.2019 9:2:14 700.messages.PrEnergySumHcLastMonth.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.384 debug no update since 25.1.2019 9:2:13 700.messages.PrEnergySumHc.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.383 debug no update since 25.1.2019 9:2:12 700.messages.PrEnergySum.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.383 debug no update since 25.1.2019 9:2:11 700.messages.OpModeEffect.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.383 debug no update since 25.1.2019 8:52:6 700.messages.MultiRelaySetting.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.382 debug no update since 25.1.2019 8:57:3 700.messages.MaxRoomHumidity.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.382 debug no update since 24.1.2019 21:58:56 700.messages.MaxCylinderChargeTime.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.382 debug no update since 25.1.2019 8:48:0 700.messages.MaintenanceDue.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.382 debug no update since 24.1.2019 21:54:57 700.messages.MaintenanceDate.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.382 debug no update since 25.1.2019 8:47:55 700.messages.KeyCodeforConfigMenu.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.382 debug no update since 25.1.2019 8:47:55 700.messages.Installer2.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.382 debug no update since 25.1.2019 8:47:54 700.messages.Installer1.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.381 debug no update since 25.1.2019 8:42:44 700.messages.HydraulicScheme.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.381 debug no update since 25.1.2019 8:47:47 700.messages.HwcStorageTempTop.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.381 debug no update since 25.1.2019 8:47:46 700.messages.HwcStorageTempBottom.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.381 debug no update since 25.1.2019 8:47:44 700.messages.HwcSFMode.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.381 debug no update since 25.1.2019 8:47:43 700.messages.HwcParallelLoading.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.381 debug no update since 25.1.2019 8:47:42 700.messages.HwcOpMode.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.380 debug no update since 25.1.2019 8:47:40 700.messages.HwcLockTime.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.380 debug no update since 24.1.2019 21:43:53 700.messages.HwcHolidayStartPeriod.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.380 debug no update since 25.1.2019 8:47:40 700.messages.HwcFlowTemp.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.380 debug no update since 24.1.2019 21:43:39 700.messages.HolidayTemp.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.380 debug no update since 24.1.2019 21:43:33 700.messages.HolidayEndPeriod.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.380 debug no update since 25.1.2019 8:47:39 700.messages.HcStorageTempTop.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.380 debug no update since 25.1.2019 8:47:36 700.messages.HcStorageTempBottom.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.378 debug no update since 24.1.2019 21:41:1 700.messages.Hc2SummerTempLimit.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.378 debug no update since 24.1.2019 21:18:59 700.messages.Hc2Status.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.378 debug no update since 24.1.2019 21:18:58 700.messages.Hc2RoomTempSwitchOn.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.378 debug no update since 24.1.2019 21:18:57 700.messages.Hc2PumpStatus.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.378 debug no update since 24.1.2019 21:40:47 700.messages.Hc2MixerMovement.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.378 debug no update since 24.1.2019 21:40:46 700.messages.Hc2MinFlowTempDesired.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.378 debug no update since 24.1.2019 21:40:45 700.messages.Hc2MaxFlowTempDesired.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.378 debug no update since 24.1.2019 21:40:43 700.messages.Hc2HeatCurveAdaption.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.377 debug no update since 24.1.2019 21:40:42 700.messages.Hc2HeatCurve.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.377 debug no update since 24.1.2019 21:40:41 700.messages.Hc2FlowTemp.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.377 debug no update since 24.1.2019 21:18:43 700.messages.Hc2ExcessTemp.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.377 debug no update since 24.1.2019 21:18:43 700.messages.Hc2CircuitType.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.377 debug no update since 24.1.2019 21:33:0 700.messages.Hc2AutoOffMode.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.377 debug no update since 24.1.2019 21:40:28 700.messages.Hc2ActualFlowTempDesired.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.377 debug no update since 24.1.2019 21:40:25 700.messages.Hc1RoomTempSwitchOn.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.376 debug no update since 25.1.2019 8:47:24 700.messages.Hc1HeatCurveAdaption.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.373 debug no update since 25.1.2019 8:47:21 700.messages.Hc1ExcessTemp.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.373 debug no update since 24.1.2019 21:58:16 700.messages.Hc1CircuitType.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.373 debug no update since 24.1.2019 21:58:15 700.messages.Hc1AutoOffMode.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.373 debug no update since 25.1.2019 8:47:12 700.messages.FrostOverRideTime.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.373 debug no update since 25.1.2019 8:47:10 700.messages.Date.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.373 debug no update since 25.1.2019 8:47:9 700.messages.CylinderChargeOffset.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.373 debug no update since 25.1.2019 8:47:8 700.messages.CylinderChargeHyst.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.373 debug no update since 25.1.2019 8:42:1 700.messages.currenterror.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.371 debug no update since 24.1.2019 21:32:7 700.messages.BankHolidayStartPeriod.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.371 debug no update since 25.1.2019 8:42:0 700.messages.AdaptHeatCurve.lastup ebus.0 2019-01-27 20:45:27.335 debug request data from http://192.168.243.41:8889/data ebus.0 2019-01-27 20:45:27.335 debug all telnet done ebus.0 2019-01-27 20:45:27.335 debug for WPSecondStage ebus.0 2019-01-27 20:45:27.335 debug received on ebus.0 2019-01-27 20:45:27.163 debug for WPPostrunTime ebus.0 2019-01-27 20:45:27.163 debug received 20 ebus.0 2019-01-27 20:45:26.990 debug for WP ebus.0 2019-01-27 20:45:26.990 debug received on ebus.0 2019-01-27 20:45:26.819 debug for WaterPressure ebus.0 2019-01-27 20:45:26.819 debug received 1.6 ebus.0 2019-01-27 20:45:26.532 debug for WaterHcFlowMax ebus.0 2019-01-27 20:45:26.532 debug received 1938 ebus.0 2019-01-27 20:45:26.355 debug for ValveStarts ebus.0 2019-01-27 20:45:26.355 debug received 4497 ebus.0 2019-01-27 20:45:26.179 debug for TimerInputHc ebus.0 2019-01-27 20:45:26.179 debug received on ebus.0 2019-01-27 20:45:26.006 debug for TargetFanSpeedOutput ebus.0 2019-01-27 20:45:26.006 debug received 0 ebus.0 2019-01-27 20:45:25.167 debug for TargetFanSpeed ebus.0 2019-01-27 20:45:25.167 debug received 0 ebus.0 2019-01-27 20:45:24.329 debug for StorageTempMax ebus.0 2019-01-27 20:45:24.329 debug received 80.44 ebus.0 2019-01-27 20:45:23.489 debug for StorageTempDesired ebus.0 2019-01-27 20:45:23.489 debug received 55.00 ebus.0 2019-01-27 20:45:22.642 debug for StorageTemp ebus.0 2019-01-27 20:45:22.642 debug received 50.19;ok ebus.0 2019-01-27 20:45:21.790 debug for StorageLoadTimeMax ebus.0 2019-01-27 20:45:21.790 debug received 45 ebus.0 2019-01-27 20:45:20.947 debug for StorageloadPumpStarts ebus.0 2019-01-27 20:45:20.947 debug received 2001 ebus.0 2019-01-27 20:45:20.068 debug for StorageLoadPumpHours ebus.0 2019-01-27 20:45:20.068 debug received 109 ebus.0 2019-01-27 20:45:19.148 debug for Storageloadpump ebus.0 2019-01-27 20:45:19.148 debug received 0 ebus.0 2019-01-27 20:45:18.278 debug for StorageExitTemp ebus.0 2019-01-27 20:45:18.278 debug received 48.75;ok ebus.0 2019-01-27 20:45:18.096 debug for StorageDelay ebus.0 2019-01-27 20:45:18.096 debug received 0 ebus.0 2019-01-27 20:45:17.873 debug for Status02 ebus.0 2019-01-27 20:45:17.873 debug received auto;60;75.0;70;65.0 ebus.0 2019-01-27 20:45:17.700 debug for Status01 ebus.0 2019-01-27 20:45:17.700 debug received 37.5;35.5;5.812;41.5;50.0;off ebus.0 2019-01-27 20:45:17.514 debug for Statenumber ebus.0 2019-01-27 20:45:17.514 debug received 7 ebus.0 2019-01-27 20:45:17.341 debug for ReturnTempMax ebus.0 2019-01-27 20:45:17.341 debug received 60.44 ebus.0 2019-01-27 20:45:17.165 debug for ReturnTemp ebus.0 2019-01-27 20:45:17.165 debug received 35.62;64965;ok ebus.0 2019-01-27 20:45:16.976 debug for ReturnRegulation ebus.0 2019-01-27 20:45:16.976 debug received on ebus.0 2019-01-27 20:45:16.803 debug for RemainingBoilerblocktime ebus.0 2019-01-27 20:45:16.803 debug received 5 ebus.0 2019-01-27 20:45:16.630 debug for PumpPowerDesired ebus.0 2019-01-27 20:45:16.630 debug received 100 ebus.0 2019-01-27 20:45:16.460 debug for PumpPower ebus.0 2019-01-27 20:45:16.460 debug received 70 ebus.0 2019-01-27 20:45:16.263 debug for PumpHours ebus.0 2019-01-27 20:45:16.263 debug received 8766 ebus.0 2019-01-27 20:45:16.090 debug for PrVortexFlowSensorValue ebus.0 2019-01-27 20:45:16.090 debug received 0 ebus.0 2019-01-27 20:45:15.916 debug for PrimaryCircuitFlowrate ebus.0 2019-01-27 20:45:15.916 debug received 10.44 ebus.0 2019-01-27 20:45:15.739 debug for PrEnergySumHwc1 ebus.0 2019-01-27 20:45:15.739 debug received 112983426 ebus.0 2019-01-27 20:45:15.555 debug for PrEnergySumHc1 ebus.0 2019-01-27 20:45:15.555 debug received 2211222675 ebus.0 2019-01-27 20:45:15.371 debug for PrEnergyCountHwc1 ebus.0 2019-01-27 20:45:15.371 debug received 411790 ebus.0 2019-01-27 20:45:15.186 debug for PrEnergyCountHc1 ebus.0 2019-01-27 20:45:15.186 debug received 16065305 ebus.0 2019-01-27 20:45:15.001 debug for PowerValue ebus.0 2019-01-27 20:45:15.001 debug received 13 03 58 0e 64 10 ebus.0 2019-01-27 20:45:14.800 debug for PositionValveSet ebus.0 2019-01-27 20:45:14.800 debug received 0 ebus.0 2019-01-27 20:45:14.627 debug for PartloadHcKW ebus.0 2019-01-27 20:45:14.627 debug received 8 ebus.0 2019-01-27 20:45:14.455 debug for OutdoorstempSensor ebus.0 2019-01-27 20:45:14.455 debug received 5.81;ok ebus.0 2019-01-27 20:45:14.274 debug for ModulationTempDesired ebus.0 2019-01-27 20:45:14.274 debug received 19.0 ebus.0 2019-01-27 20:45:14.096 debug for minIgnitiontime ebus.0 2019-01-27 20:45:14.096 debug received 0.2 ebus.0 2019-01-27 20:45:13.925 debug for maxIgnitiontime ebus.0 2019-01-27 20:45:13.925 debug received 2.0 ebus.0 2019-01-27 20:45:13.752 debug for maintenancedata_HwcTempMax ebus.0 2019-01-27 20:45:13.752 debug received 113.56 ebus.0 2019-01-27 20:45:13.575 debug for IonisationVoltageLevel ebus.0 2019-01-27 20:45:13.575 debug received 80.9 ebus.0 2019-01-27 20:45:13.399 debug for Ignitor ebus.0 2019-01-27 20:45:13.399 debug received off ebus.0 2019-01-27 20:45:12.555 debug for HwcUnderHundredStarts ebus.0 2019-01-27 20:45:12.555 debug received 83 ebus.0 2019-01-27 20:45:11.712 debug for HwcTypes ebus.0 2019-01-27 20:45:11.712 debug received 1 ebus.0 2019-01-27 20:45:10.873 debug for HwcTempMax ebus.0 2019-01-27 20:45:10.873 debug received 65.00 ebus.0 2019-01-27 20:45:09.953 debug for HwcTemp ebus.0 2019-01-27 20:45:09.953 debug received 41.81;ok ebus.0 2019-01-27 20:45:09.076 debug for HwcSwitch ebus.0 2019-01-27 20:45:09.076 debug received on ebus.0 2019-01-27 20:45:08.199 debug for HwcStarts ebus.0 2019-01-27 20:45:08.199 debug received 900 ebus.0 2019-01-27 20:45:08.021 debug for HwcImpellorSwitch ebus.0 2019-01-27 20:45:08.021 debug received no ebus.0 2019-01-27 20:45:07.797 debug for HwcHours ebus.0 2019-01-27 20:45:07.797 debug received 122 ebus.0 2019-01-27 20:45:07.621 debug for HwcDemand ebus.0 2019-01-27 20:45:07.621 debug received no ebus.0 2019-01-27 20:45:07.449 debug for HeatingSwitch ebus.0 2019-01-27 20:45:07.449 debug received on ebus.0 2019-01-27 20:45:07.271 debug for HcUnderHundredStarts ebus.0 2019-01-27 20:45:07.271 debug received 12 ebus.0 2019-01-27 20:45:07.099 debug for HcStarts ebus.0 2019-01-27 20:45:07.099 debug received 45400 ebus.0 2019-01-27 20:45:06.924 debug for HcPumpStarts ebus.0 2019-01-27 20:45:06.924 debug received 6542 ebus.0 2019-01-27 20:45:06.751 debug for HcPumpMode ebus.0 2019-01-27 20:45:06.751 debug received 3 ebus.0 2019-01-27 20:45:06.582 debug for HcHours ebus.0 2019-01-27 20:45:06.582 debug received 4450 ebus.0 2019-01-27 20:45:06.409 debug for GasvalveUCFeedback ebus.0 2019-01-27 20:45:06.409 debug received off ebus.0 2019-01-27 20:45:05.544 debug for GasvalveUC ebus.0 2019-01-27 20:45:05.544 debug received off ebus.0 2019-01-27 20:45:04.703 debug for GasvalveASICFeedback ebus.0 2019-01-27 20:45:04.703 debug received off ebus.0 2019-01-27 20:45:03.792 debug for Gasvalve3UC ebus.0 2019-01-27 20:45:03.792 debug received off ebus.0 2019-01-27 20:45:03.623 debug for FluegasvalveOpen ebus.0 2019-01-27 20:45:03.623 debug received on ebus.0 2019-01-27 20:45:03.453 debug for Fluegasvalve ebus.0 2019-01-27 20:45:03.453 debug received off ebus.0 2019-01-27 20:45:03.281 debug for FlowTempDesired ebus.0 2019-01-27 20:45:03.281 debug received 35.75 ebus.0 2019-01-27 20:45:03.107 debug for FlowTemp ebus.0 2019-01-27 20:45:03.107 debug received 38.44;ok ebus.0 2019-01-27 20:45:02.929 debug for FlowsetHcMax ebus.0 2019-01-27 20:45:02.929 debug received 75.00 ebus.0 2019-01-27 20:45:02.748 debug for FloorHeatingContact ebus.0 2019-01-27 20:45:02.748 debug received off ebus.0 2019-01-27 20:45:02.579 debug for FlameSensingASIC ebus.0 2019-01-27 20:45:02.579 debug received 572 ebus.0 2019-01-27 20:45:02.399 debug for Flame ebus.0 2019-01-27 20:45:02.399 debug received off ebus.0 2019-01-27 20:45:02.230 debug for FanSpeed ebus.0 2019-01-27 20:45:02.230 debug received 0 ebus.0 2019-01-27 20:45:02.049 debug for FanMinSpeedOperation ebus.0 2019-01-27 20:45:02.049 debug received 750 ebus.0 2019-01-27 20:45:01.877 debug for FanMaxSpeedOperation ebus.0 2019-01-27 20:45:01.877 debug received 4200 ebus.0 2019-01-27 20:45:01.704 debug for FanHours ebus.0 2019-01-27 20:45:01.704 debug received 4656 ebus.0 2019-01-27 20:45:01.531 debug for extWP ebus.0 2019-01-27 20:45:01.531 debug received on ebus.0 2019-01-27 20:45:01.360 debug for ExtFlowTempDesiredMin ebus.0 2019-01-27 20:45:01.360 debug received 40.00 ebus.0 2019-01-27 20:45:01.182 debug for ExternGasvalve ebus.0 2019-01-27 20:45:01.182 debug received 240 ebus.0 2019-01-27 20:45:01.010 debug for DeltaFlowReturnMax ebus.0 2019-01-27 20:45:01.010 debug received 14.06 ebus.0 2019-01-27 20:45:00.837 debug for CirPump ebus.0 2019-01-27 20:45:00.837 debug received on ebus.0 2019-01-27 20:45:00.412 debug telnet connected ebus.0 2019-01-27 20:45:00.410 debug connect telnet to IP 192.168.243.41 port 8888 ebus.0 2019-01-27 20:45:00.410 debug to poll ctr 80 vals: CirPump, DeltaFlowReturnMax, ExternGasvalve, ExtFlowTempDesiredMin, extWP, FanHours, FanMaxSpeedOperation, FanMinSpeedOperation, FanSpeed, Flame, FlameSensingASIC, FloorHeatingC ebus.0 2019-01-27 20:45:00.370 debug init common variables ebus.0 2019-01-27 20:45:00.370 debug init variables ebus.0 2019-01-27 20:45:00.370 debug start with interface ebusd ebus.0 2019-01-27 20:45:00.369 info starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v8.11.3 ebus.0 2019-01-27 20:45:00.263 debug statesDB connected ebus.0 2019-01-27 20:45:00.252 debug objectDB connected host.srv-iobroker1 2019-01-27 20:45:00.007 info instance system.adapter.ebus.0 started with pid 21497
Und hier das von der zweiten:
host.srv-iobroker1 2019-01-27 20:48:00.382 info instance system.adapter.ebus.1 terminated with code 0 (OK) ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 info all http done ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 7:45:56 bai.messages.WaterpressureVariantSum.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:16:0 bai.messages.WaterpressureMeasureCounter.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:16:0 bai.messages.WaterpressureBranchControlOff.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:15:59 bai.messages.WarmstartDemand.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:15:59 bai.messages.VolatileLockoutIFCGV.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:31:0 bai.messages.VolatileLockout.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.Testbyte.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.TempMaxDiffExtTFT.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.TemplimiterWithNTC.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.Templimiter.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.TempGradientFailure.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:56 bai.messages.TempDiffFailure.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:56 bai.messages.TempDiffBlock.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:48 bai.messages.Status.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:47 bai.messages.Status16.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:47 bai.messages.SHEMaxFlowTemp.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:46 bai.messages.SHEMaxDeltaHwcFlow.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:46 bai.messages.SetFactoryValues.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:46 bai.messages.SerialNumber.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:46 bai.messages.ReturnTempExternal.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:45 bai.messages.PumpHwcFlowSum.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:44 bai.messages.PumpHwcFlowNumber.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:44 bai.messages.ProductionByte.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:44 bai.messages.PrEnergySumHwc3.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:43 bai.messages.PrEnergySumHwc2.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:43 bai.messages.PrEnergySumHc3.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:42 bai.messages.PrEnergySumHc2.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:40 bai.messages.PrEnergyCountHwc3.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:40 bai.messages.PrEnergyCountHwc2.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:38 bai.messages.PrEnergyCountHc3.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:38 bai.messages.PrEnergyCountHc2.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:37 bai.messages.PrAPSSum.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:37 bai.messages.PrAPSCounter.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:36 bai.messages.PartnumberBox.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:34 bai.messages.ParamToken.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:33 bai.messages.OverflowCounter.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:31 bai.messages.OptionalRelais.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:26 bai.messages.InitialisationEEPROM.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:19 bai.messages.HoursTillService.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:16 bai.messages.FlowTempMax.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:14 bai.messages.FanStarts.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:13 bai.messages.FanSpeedOffsetMin.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:13 bai.messages.FanSpeedOffsetMax.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:13 bai.messages.FanPWMTest.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:13 bai.messages.FanPWMSum.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:8 bai.messages.ExtStorageModulCon.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:7 bai.messages.externalHwcSwitch.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:7 bai.messages.ExternalFaultmessage.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:7 bai.messages.EbusVoltage.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:7 bai.messages.EbusSourceOn.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:6 bai.messages.DSNStart.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:6 bai.messages.DSNOffset.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:6 bai.messages.DSN.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:6 bai.messages.DisplayMode.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.DeactivationsTemplimiter.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.DeactivationsIFC.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.DCRoomthermostat.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.DCFTimeDate.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.dcfState.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:4 bai.messages.CounterStartAttempts4.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:4 bai.messages.CounterStartAttempts3.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:4 bai.messages.CounterStartattempts2.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:4 bai.messages.CounterStartattempts1.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:3 bai.messages.CodingResistor.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:3 bai.messages.ChangesDSN.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:3 bai.messages.BoilerType.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:2 bai.messages.BlockTimeHcMax.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:1 bai.messages.averageIgnitiontime.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:0 bai.messages.AntiCondensValue.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:0 bai.messages.AccessoriesTwo.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 8:30:0 bai.messages.AccessoriesOne.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 9:7:49 700.messages.z2Shortname.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 9:7:40 700.messages.z2RoomTemp.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 9:7:40 700.messages.z2QuickVetoTemp.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 9:7:39 700.messages.z2OpMode.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 9:7:38 700.messages.z2NightTemp.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 9:7:37 700.messages.z2Name2.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 9:7:36 700.messages.z2Name1.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 9:7:31 700.messages.z2HolidayStartPeriod.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.282 debug no update since 25.1.2019 9:7:30 700.messages.z2HolidayEndPeriod.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.279 debug no update since 25.1.2019 9:7:29 700.messages.z2DayTemp.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.279 debug no update since 25.1.2019 9:7:22 700.messages.z2BankHolidayStartPeriod.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.279 debug no update since 25.1.2019 9:7:21 700.messages.z2BankHolidayEndPeriod.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.279 debug no update since 25.1.2019 9:7:20 700.messages.z2ActualRoomTempDesired.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.279 debug no update since 25.1.2019 9:2:46 700.messages.z1Shortname.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.279 debug no update since 25.1.2019 8:52:54 700.messages.z1SFMode.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.279 debug no update since 25.1.2019 9:2:43 700.messages.z1RoomZoneMapping.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.279 debug no update since 25.1.2019 9:2:42 700.messages.z1RoomTemp.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.279 debug no update since 25.1.2019 9:2:39 700.messages.z1OpMode.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.279 debug no update since 25.1.2019 9:2:38 700.messages.z1Name2.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.279 debug no update since 25.1.2019 9:2:36 700.messages.z1Name1.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.279 debug no update since 25.1.2019 9:2:34 700.messages.z1BankHolidayStartPeriod.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.279 debug no update since 25.1.2019 9:2:33 700.messages.z1BankHolidayEndPeriod.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.279 debug no update since 25.1.2019 9:2:27 700.messages.Time.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.279 debug no update since 25.1.2019 9:2:26 700.messages.SystemFlowTemp.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.279 debug no update since 25.1.2019 8:52:25 700.messages.SFMode.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.279 debug no update since 25.1.2019 9:2:20 700.messages.PumpAdditionalTime.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.279 debug no update since 25.1.2019 9:2:19 700.messages.PrEnergySumHwcThisMonth.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.279 debug no update since 25.1.2019 9:2:17 700.messages.PrEnergySumHwcLastMonth.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.279 debug no update since 25.1.2019 9:2:16 700.messages.PrEnergySumHwc.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.279 debug no update since 25.1.2019 9:2:15 700.messages.PrEnergySumHcThisMonth.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.279 debug no update since 25.1.2019 9:2:14 700.messages.PrEnergySumHcLastMonth.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.279 debug no update since 25.1.2019 9:2:13 700.messages.PrEnergySumHc.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.279 debug no update since 25.1.2019 9:2:12 700.messages.PrEnergySum.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.279 debug no update since 25.1.2019 9:2:11 700.messages.OpModeEffect.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.279 debug no update since 25.1.2019 8:52:6 700.messages.MultiRelaySetting.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.279 debug no update since 25.1.2019 8:57:3 700.messages.MaxRoomHumidity.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.279 debug no update since 24.1.2019 21:58:56 700.messages.MaxCylinderChargeTime.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.278 debug no update since 25.1.2019 8:48:0 700.messages.MaintenanceDue.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.278 debug no update since 24.1.2019 21:54:57 700.messages.MaintenanceDate.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.278 debug no update since 25.1.2019 8:47:55 700.messages.KeyCodeforConfigMenu.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.278 debug no update since 25.1.2019 8:47:55 700.messages.Installer2.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.278 debug no update since 25.1.2019 8:47:54 700.messages.Installer1.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.278 debug no update since 25.1.2019 8:42:44 700.messages.HydraulicScheme.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.278 debug no update since 25.1.2019 8:47:47 700.messages.HwcStorageTempTop.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.278 debug no update since 25.1.2019 8:47:46 700.messages.HwcStorageTempBottom.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.278 debug no update since 25.1.2019 8:47:44 700.messages.HwcSFMode.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.278 debug no update since 25.1.2019 8:47:43 700.messages.HwcParallelLoading.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.278 debug no update since 25.1.2019 8:47:42 700.messages.HwcOpMode.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.278 debug no update since 25.1.2019 8:47:40 700.messages.HwcLockTime.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.278 debug no update since 24.1.2019 21:43:53 700.messages.HwcHolidayStartPeriod.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.278 debug no update since 25.1.2019 8:47:40 700.messages.HwcFlowTemp.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.278 debug no update since 24.1.2019 21:43:39 700.messages.HolidayTemp.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.278 debug no update since 24.1.2019 21:43:33 700.messages.HolidayEndPeriod.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.278 debug no update since 25.1.2019 8:47:39 700.messages.HcStorageTempTop.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.278 debug no update since 25.1.2019 8:47:36 700.messages.HcStorageTempBottom.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.278 debug no update since 24.1.2019 21:41:1 700.messages.Hc2SummerTempLimit.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.278 debug no update since 24.1.2019 21:18:59 700.messages.Hc2Status.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.278 debug no update since 24.1.2019 21:18:58 700.messages.Hc2RoomTempSwitchOn.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.278 debug no update since 24.1.2019 21:18:57 700.messages.Hc2PumpStatus.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.278 debug no update since 24.1.2019 21:40:47 700.messages.Hc2MixerMovement.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.278 debug no update since 24.1.2019 21:40:46 700.messages.Hc2MinFlowTempDesired.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.278 debug no update since 24.1.2019 21:40:45 700.messages.Hc2MaxFlowTempDesired.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.278 debug no update since 24.1.2019 21:40:43 700.messages.Hc2HeatCurveAdaption.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.278 debug no update since 24.1.2019 21:40:42 700.messages.Hc2HeatCurve.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.278 debug no update since 24.1.2019 21:40:41 700.messages.Hc2FlowTemp.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.278 debug no update since 24.1.2019 21:18:43 700.messages.Hc2ExcessTemp.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.278 debug no update since 24.1.2019 21:18:43 700.messages.Hc2CircuitType.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.278 debug no update since 24.1.2019 21:33:0 700.messages.Hc2AutoOffMode.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.278 debug no update since 24.1.2019 21:40:28 700.messages.Hc2ActualFlowTempDesired.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.278 debug no update since 24.1.2019 21:40:25 700.messages.Hc1RoomTempSwitchOn.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.278 debug no update since 25.1.2019 8:47:24 700.messages.Hc1HeatCurveAdaption.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.278 debug no update since 25.1.2019 8:47:21 700.messages.Hc1ExcessTemp.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.278 debug no update since 24.1.2019 21:58:16 700.messages.Hc1CircuitType.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.278 debug no update since 24.1.2019 21:58:15 700.messages.Hc1AutoOffMode.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.278 debug no update since 25.1.2019 8:47:12 700.messages.FrostOverRideTime.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.278 debug no update since 25.1.2019 8:47:10 700.messages.Date.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.278 debug no update since 25.1.2019 8:47:9 700.messages.CylinderChargeOffset.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.278 debug no update since 25.1.2019 8:47:8 700.messages.CylinderChargeHyst.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.278 debug no update since 25.1.2019 8:42:1 700.messages.currenterror.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.278 debug no update since 24.1.2019 21:32:7 700.messages.BankHolidayStartPeriod.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.278 debug no update since 25.1.2019 8:42:0 700.messages.AdaptHeatCurve.lastup ebus.1 2019-01-27 20:47:31.021 debug request data from http://192.168.243.41:8889/data ebus.1 2019-01-27 20:47:31.021 debug all telnet done ebus.1 2019-01-27 20:47:31.021 error received ERR: read timeout for z1ValveStatus ebus.1 2019-01-27 20:47:27.170 debug received 21 for z1QuickVetoTemp ebus.1 2019-01-27 20:47:26.246 debug received 18 for z1NightTemp ebus.1 2019-01-27 20:47:25.323 debug received 15 for z1HolidayTemp ebus.1 2019-01-27 20:47:24.399 debug received 23 for z1DayTemp ebus.1 2019-01-27 20:47:23.476 debug received 23 for z1ActualRoomTempDesired ebus.1 2019-01-27 20:47:22.553 debug received 0 for YieldTotal ebus.1 2019-01-27 20:47:21.527 debug received 1.6 for WaterPressure ebus.1 2019-01-27 20:47:20.501 debug received 1120 for SolarYieldTotal ebus.1 2019-01-27 20:47:19.268 debug received 5.66016 for OutsideTempAvg ebus.1 2019-01-27 20:47:18.037 debug received 55 for HwcTempDesired ebus.1 2019-01-27 20:47:17.730 debug received 50 for HwcStorageTemp ebus.1 2019-01-27 20:47:17.421 debug received 80 for HwcMaxFlowTempDesired ebus.1 2019-01-27 20:47:16.398 debug received 21 for Hc1SummerTempLimit ebus.1 2019-01-27 20:47:14.898 error received ERR: read timeout for Hc1Status ebus.1 2019-01-27 20:47:12.029 error received ERR: read timeout for Hc1PumpStatus ebus.1 2019-01-27 20:47:08.909 debug received 0.0 for Hc1MixerMovement ebus.1 2019-01-27 20:47:08.601 debug received 15 for Hc1MinFlowTempDesired ebus.1 2019-01-27 20:47:08.088 debug received 58 for Hc1MaxFlowTempDesired ebus.1 2019-01-27 20:47:05.626 debug received 1.3 for Hc1HeatCurve ebus.1 2019-01-27 20:47:04.600 debug received 35.5 for Hc1FlowTemp ebus.1 2019-01-27 20:47:03.373 debug received usage: read [-f] [-m SECONDS] [-s QQ] [-d ZZ] [-c CIRCUIT] [-p PRIO] [-v|-V] [-n|-N] [-i VALUE[;VALUE]*] NAME [FIELD[.N]] or: read [-f] [-m SECONDS] [-s QQ] [-d ZZ] [-v|-V] [-n|-N] [-i VAL ebus.1 2019-01-27 20:47:03.369 debug received 51.6717 for Hc1ActualFlowTempDesired ebus.1 2019-01-27 20:47:00.906 debug received 5.8125 for DisplayedOutsideTemp ebus.1 2019-01-27 20:47:00.603 debug received -26 for ContinuosHeating ebus.1 2019-01-27 20:47:00.414 debug telnet connected ebus.1 2019-01-27 20:47:00.414 debug connect telnet to IP 192.168.243.41 port 8888 ebus.1 2019-01-27 20:47:00.414 debug to poll ctr 25 vals: ContinuosHeating,DisplayedOutsideTemp,Hc1ActualFlowTempDesired,,Hc1FlowTemp,Hc1HeatCurve,Hc1MaxFlowTempDesired,Hc1MinFlowTempDesired,Hc1MixerMovement,Hc1PumpStatus,Hc1Status,Hc1S ebus.1 2019-01-27 20:47:00.375 debug init common variables ebus.1 2019-01-27 20:47:00.375 debug init variables ebus.1 2019-01-27 20:47:00.375 debug start with interface ebusd ebus.1 2019-01-27 20:47:00.375 info starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v8.11.3 host.srv-iobroker1 2019-01-27 20:47:00.007 info instance system.adapter.ebus.1 started with pid 21563
Das sind nun ausgerechnet zwei Musterbeispiele, was die Gesamtzeit betrifft, aber TimeOuts sind trotzdem dabei.
-
dann ist das klar, das Polling der Daten über telnet braucht bei dir hier im log ca. 30 Sekunden. Vielleicht sind die Antwortzeiten über den Bus auch recht unterschiedlich, dann kann es in Summe zu Zeiten über 60 Sekunden kommen.
Ich baue das Timeout in die admin-Einstellungen ein und schau mir auch die telnet-Abfragen noch mal an…