Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. [Vorlage] Aufheiz-Zeiterfassung und Voraussteuerung für Heizungen

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    562

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.5k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.4k

[Vorlage] Aufheiz-Zeiterfassung und Voraussteuerung für Heizungen

Scheduled Pinned Locked Moved Skripten / Logik
51 Posts 8 Posters 9.9k Views 3 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • apollon77A Offline
    apollon77A Offline
    apollon77
    wrote on last edited by
    #21

    Vergleiche doch mal die Daten meines Skriptes mit den Ergebnissen deiner Funktion die nächsten Tage… wäre ja mal interessant ob das passt?!

    Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

    • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
    • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
    1 Reply Last reply
    0
    • apollon77A Offline
      apollon77A Offline
      apollon77
      wrote on last edited by
      #22

      Neue versionen beider Skripte mit Optimierungen im ersten Beitrag und Changelog im zweiten Beitrag

      Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

      • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
      • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
      1 Reply Last reply
      0
      • L Online
        L Online
        Linedancer
        wrote on last edited by
        #23

        Es dauert leider noch bis ich eine vernünftige Gegenüberstellung machen kann.

        Leider hat mein History Adapter wieder mal Datenpunkte "vergessen". Diesmal leider den Datenpunkt der Raumtemperatur des Testraums.

        Übrigens, ich hatte noch eine zweiten Raum angelegt und dort als Heizungs Status den Valve State eingetragen. Auch hier kommen erstaunlicherweise sinnvolle Werte in den Datenpunkten des Aufheiz Scripts an.

        Werde jetzt mal die neue Version starten.

        –

        Ciao, Gerhard

        1 Reply Last reply
        0
        • apollon77A Offline
          apollon77A Offline
          apollon77
          wrote on last edited by
          #24

          @Linedancer:

          Übrigens, ich hatte noch eine zweiten Raum angelegt und dort als Heizungs Status den Valve State eingetragen. Auch hier kommen erstaunlicherweise sinnvolle Werte in den Datenpunkten des Aufheiz Scripts an. `

          Interessant, ohne das neue Skript würde er die messung starten sobald das Ventil auch nur 1% offen ist … das ist ja nicht wirklich "heizen" :-)

          Mit der neuen version sollte es sinnvoller sein.

          Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

          • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
          • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
          1 Reply Last reply
          0
          • S Offline
            S Offline
            simpixo
            wrote on last edited by
            #25

            Hallo apollon77

            Welche Aktoren nutzt du eigentlich genau für deine Fußbodenheizung!

            Woher bekomme ich denn die Werte für die folgenden Variablen

            stateIdSchedule: "javascript.0.Heizung.Heizplan.OG-Bad.Source_Schedule", // Nächter Schaltzeitpunkt
            stateIdNextTemperatur: "javascript.0.Heizung.Heizplan.OG-Bad.Source_NextTemp", // Nächste Wunschtemperatur
            
            

            Gruß

            Adrian

            1 Reply Last reply
            0
            • apollon77A Offline
              apollon77A Offline
              apollon77
              wrote on last edited by
              #26

              @simpixo:

              Welche Aktoren nutzt du eigentlich genau für deine Fußbodenheizung! `

              Normale HM-Schaltaktoren.

              @simpixo:

              Woher bekomme ich denn die Werte für die folgenden Variablen

              stateIdSchedule: "javascript.0.Heizung.Heizplan.OG-Bad.Source_Schedule", // Nächter Schaltzeitpunkt
              stateIdNextTemperatur: "javascript.0.Heizung.Heizplan.OG-Bad.Source_NextTemp", // Nächste Wunschtemperatur
              
              ```` `  
              

              siehe erster Beitrag …
              > der Info zur nächsten Schaltzeit und Solltemperatur des Heizungsthermostatsskripts (aus viewtopic.php?f=21&t=10096)

              Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

              • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
              • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
              1 Reply Last reply
              0
              • S Offline
                S Offline
                simpixo
                wrote on last edited by
                #27

                Natürlich habe ich genau das überlesen :-)

                Muss mir das später anschauen! Werde jetzt erst meine Fußbodenheizung Smart machen, die Aktoren liegen ja schon Monatelang hier bei mir rum! Aber dein Script muss ich jetzt mal testen

                Gruß

                Adrian

                Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

                1 Reply Last reply
                0
                • U Offline
                  U Offline
                  UweS
                  wrote on last edited by
                  #28

                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.779 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_last_Program_Run
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.778 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_Last_Temp
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.776 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine ThermostatChange: Der Raum wurde vor weniger als 1 Sekunde bereits upgedated Aenderung wird ignoriert 0
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.755 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_NextTemp
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.744 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.739 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum Wohnzimmer durchgelaufen
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.739 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.738 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Wohnzimmer
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.735 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Setze Schedule für nächste Planzeit 0 0 17 * * * für Raum Wohnzimmer
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.735 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Schedule gelöscht für Wohnzimmer
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.734 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Setze Wohnzimmer.Source_Last_Temp zu 18
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.734 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine SetTemp: ID updated hm-rpc.0.OEQ0577977.2.SET_TEMPERATURE Raum Wohnzimmer SollTemp = 18
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.733 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Setze Wohnzimmer.Source_NextTemp zu 19
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.730 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine ExecuteTempDetermination: raum WohnzimmerSolltemp nach overrule: 18 Findung Abwesenheit Absenkung
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.728 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine ExecuteTempDetermination: raum WohnzimmerSolltemp nach Switchtime: 22 Findung Di_17:00:00
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.728 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 22 fuer Raum Wohnzimmer Raumprofil ist 1
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.726 warn at Object. (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:448:9)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.721 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:739:13)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.721 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:850:13)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.721 warn at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1427:25)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.720 warn at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1489:15)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.720 warn at DetermineSchedule (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1603:30)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.718 warn getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.717 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine ManAdjustments: Manuelle Temperatur Erkennung ist ausgeschaltet
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.717 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: false
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.717 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: false
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.716 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist NaN
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.716 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 19
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.716 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist NaN
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.715 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 18
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.714 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 23 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.714 warn at Object. (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:448:9)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.714 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:739:13)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.713 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:848:18)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.713 warn at ManAdjustments (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1013:65)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.713 warn at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1564:19)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.712 warn at DetermineSchedule (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1603:30)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.710 warn getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.709 warn at Object. (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:448:9)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.708 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:739:13)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.708 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:848:18)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.708 warn at ManAdjustments (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1013:65)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.707 warn at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1489:15)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.707 warn at DetermineSchedule (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1603:30)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.705 warn getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.704 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Di_22:00:00 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.703 warn at Object. (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:448:9)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.703 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:739:13)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.703 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:848:18)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.702 warn at ManAdjustments (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1012:65)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.702 warn at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1564:19)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.701 warn at DetermineSchedule (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1603:30)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.699 warn getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.698 warn at Object. (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:448:9)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.698 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:739:13)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.697 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:848:18)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.697 warn at ManAdjustments (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1012:65)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.697 warn at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1489:15)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.696 warn at DetermineSchedule (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1603:30)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.693 warn getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.692 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Di_17:00:00 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.691 warn at Object. (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:448:9)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.690 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:739:13)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.690 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:848:18)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.690 warn at ManAdjustments (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1011:68)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.689 warn at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1489:15)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.688 warn at DetermineSchedule (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1603:30)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.686 warn getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.684 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 22 fuer Raum Wohnzimmer Raumprofil ist 1
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.672 warn at Object. (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:448:9)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.672 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:739:13)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.672 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:848:18)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.671 warn at ManAdjustments (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1010:68)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.671 warn at SelectSwitchTime (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1489:15)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.670 warn at DetermineSchedule (script.js.common.Heizung_Schlafzimmer:1603:30)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.668 warn getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.667 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Wohnzimmer ist false
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:06.666 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Wohnzimmer
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:05.664 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: TriggerUpdate für Wohnzimmer und manChange=false
                  ! javascript.0 2018-01-09 13:07:05.662 info script.js.common.Heizung_Schlafzimmer: Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.ProfilParameter_AbwesenheitAbsenkung und Raum Wohnzimmer

                  Hallo,

                  Ich bin gerade von FHEM auf iobroker umgestiegen und bin begeistert.

                  Vielen Dank für die tolle Arbeit.

                  Ich habe mir das Sript von Apollon77 und das Script und die VIS von looxer01 installiert.

                  Das Ganze funkt recht gut bekomme aber immer folgende Warnungen.

                  Die Skripte kann ich erst am Abend bereitstellen weil ich über das Webinterface nicht auf meine Skripte komme.

                  Als nicht Programmierer brauche ich da wohl etwas Hilfe um einen durchblick zu bekommen.

                  Vielen Dank

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • apollon77A Offline
                    apollon77A Offline
                    apollon77
                    wrote on last edited by
                    #29

                    Da hast Du wohl entweder in den EInstellungen vom Thermostatskript von looxer01 eingeschaltet das der "Feiertagskalender" berücksichtigt werden soll, aber hast den Adapter "feiertage" nicht installiert.

                    javascript.0 2018-01-09 13:07:06.718 warn getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
                    

                    Sagt genau das er einen State versucht zu lesen den es bei Dir nicht gibt. Also ENtweder Adapter installieren und konfigurieren oder im Skript das wieder ausschalten.

                    Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                    • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                    • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                    1 Reply Last reply
                    0
                    • U Offline
                      U Offline
                      UweS
                      wrote on last edited by
                      #30

                      Hallo,

                      super, sehe ja den Baum vor lauter Wald nicht.

                      Danke

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • U Offline
                        U Offline
                        UweS
                        wrote on last edited by
                        #31

                        Habe jetzt die Feiertage an Österreich angepasst, sehe momentan aber gar keine Einträge im Log unter der dazugehörigen Java Instanz.

                        Gehört das so?

                        Danke

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • U Offline
                          U Offline
                          UweS
                          wrote on last edited by
                          #32

                          Wieder mal,

                          jetzt läuft es ja schon super mit den Heizungsskripten,

                          vielen Dank

                          Was mich wundert ist das ich bei der Vorsteuerung überhaupt keine Logeinträge bekomme.

                          Ist das so?

                          Hier der Teil des Skripts

                          ! var rooms= {
                          ! 'Schlafzimmer': {
                          ! stateIdSchedule: "javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.Source_Schedule", // Nächter Schaltzeitpunkt
                          ! stateIdNextTemperatur: "javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.Source_NextTemp", // Nächste Wunschtemperatur
                          ! stateIdAufheizzeit: "javascript.0.Heizung.Aufheizzeit.Schlafzimmer", // Aufheizzeit für diesen Raum (min pro K)
                          ! stateIdSollTemperatur: "hm-rpc.0.OEQ0667289.4.SET_TEMPERATURE", // State zum Setzen der Solltemperatur hm-rpc.0.OEQ0667289:4.SET_TEMPERATURE
                          ! stateIdIstTemperatur: "hm-rpc.0.OEQ0578394.2.ACTUAL_TEMPERATURE" // Ist-Temperatur
                          ! },
                          ! 'Wohnzimmer': {
                          ! stateIdSchedule: "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_Schedule",
                          ! stateIdNextTemperatur: "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_NextTemp",
                          ! stateIdAufheizzeit: "javascript.0.Heizung.Aufheizzeit.Wohnzimmer",
                          ! stateIdSollTemperatur: "hm-rpc.0.OEQ0856805.4.SET_TEMPERATURE",
                          ! stateIdIstTemperatur: "hm-rpc.0.OEQ0577977.2.ACTUAL_TEMPERATURE"
                          ! }
                          ! };
                          ! var minimaleTemperaturdifferenz = 1.0;
                          ! var debug = false;

                          Danke für die Hilfe

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • apollon77A Offline
                            apollon77A Offline
                            apollon77
                            wrote on last edited by
                            #33

                            Wenn Du Logging haben willst dann setze doch mal "debug=true" :-)

                            Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                            • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                            • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                            1 Reply Last reply
                            0
                            • U Offline
                              U Offline
                              UweS
                              wrote on last edited by
                              #34

                              Hallo

                              Hatte ich die letzten Tage auf true, kam trotzdem nichts. Ich habe auch bei den Skripten keinen Eintrag.

                              Stimmt nicht ganz unter Javascript.0 script enabled steht true.

                              Danke

                              Uwe

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • apollon77A Offline
                                apollon77A Offline
                                apollon77
                                wrote on last edited by
                                #35

                                Also mit "debug=true" muss nach dem Skriptstart pro Raum eine Ausgabe kommen.

                                Aktualisiere ggf nochmal das Skript aus dem ersten Beitrag

                                Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                1 Reply Last reply
                                0
                                • U Offline
                                  U Offline
                                  UweS
                                  wrote on last edited by
                                  #36

                                  Hallo

                                  Werde ich machen sichere gerade meine SD Karte, gebe dann Bescheid.

                                  Danke

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • U Offline
                                    U Offline
                                    UweS
                                    wrote on last edited by
                                    #37

                                    HAllo

                                    Das war ein guter Tip, jetzt kommen ein paar Fehler

                                    ! 01:20:20.695
                                    ! [info]
                                    ! javascript.0 Stop script script.js.common.Vorsteuerung
                                    ! 01:20:55.438
                                    ! [info]
                                    ! javascript.0 Stop script script.js.common.Vorsteuerung
                                    ! 01:20:55.468
                                    ! [info]
                                    ! javascript.1 Stop script script.js.common.Vorsteuerung
                                    ! 01:20:55.473
                                    ! [info]
                                    ! javascript.2 Stop script script.js.common.Vorsteuerung
                                    ! 01:21:03.807
                                    ! [info]
                                    ! javascript.0 Start javascript script.js.common.Vorsteuerung
                                    ! 01:21:03.809
                                    ! [warn]
                                    ! javascript.0 at handleRoom (script.js.common.Vorsteuerung:46:25)
                                    ! 01:21:03.809
                                    ! [warn]
                                    ! javascript.0 at initialize (script.js.common.Vorsteuerung:28:9)
                                    ! 01:21:03.810
                                    ! [warn]
                                    ! javascript.0 at script.js.common.Vorsteuerung:21:1
                                    ! 01:21:03.810
                                    ! [warn]
                                    ! javascript.0 at handleRoom (script.js.common.Vorsteuerung:48:26)
                                    ! 01:21:03.812
                                    ! [warn]
                                    ! javascript.0 at initialize (script.js.common.Vorsteuerung:28:9)
                                    ! 01:21:03.812
                                    ! [warn]
                                    ! javascript.0 at script.js.common.Vorsteuerung:21:1
                                    ! 01:21:03.818
                                    ! [info]
                                    ! javascript.0 script.js.common.Vorsteuerung: Aufheizzeit von 165 runtergesetzt auf 150
                                    ! 01:21:03.818
                                    ! [info]
                                    ! javascript.0 script.js.common.Vorsteuerung: ermittelte Vorlaufzeit Schlafzimmer: null -> 22: 3300m (150m/K)
                                    ! 01:21:03.818
                                    ! [warn]
                                    ! javascript.0 at handleRoom (script.js.common.Vorsteuerung:46:25)
                                    ! 01:21:03.819
                                    ! [warn]
                                    ! javascript.0 at initialize (script.js.common.Vorsteuerung:28:9)
                                    ! 01:21:03.819
                                    ! [warn]
                                    ! javascript.0 at script.js.common.Vorsteuerung:21:1
                                    ! 01:21:03.819
                                    ! [warn]
                                    ! javascript.0 at handleRoom (script.js.common.Vorsteuerung:48:26)
                                    ! 01:21:03.820
                                    ! [warn]
                                    ! javascript.0 at initialize (script.js.common.Vorsteuerung:28:9)
                                    ! 01:21:03.820
                                    ! [warn]
                                    ! javascript.0 at script.js.common.Vorsteuerung:21:1
                                    ! 01:21:03.820
                                    ! [info]
                                    ! javascript.0 script.js.common.Vorsteuerung: ermittelte Vorlaufzeit Wohnzimmer: null -> 23: 1909m (83m/K)
                                    ! 01:21:03.821
                                    ! [info]
                                    ! javascript.0 script.js.common.Vorsteuerung: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                    ! 01:21:03.821
                                    ! [warn]
                                    ! javascript.0 at Object. (script.js.common.Vorsteuerung:74:17)
                                    ! 01:21:03.821
                                    ! [info]
                                    ! javascript.0 script.js.common.Vorsteuerung: Voraussteuerung Thermostat Schlafzimmer aktiviert auf 22
                                    ! 01:21:03.822
                                    ! [warn]
                                    ! javascript.0 at Object. (script.js.common.Vorsteuerung:74:17)
                                    ! 01:21:03.822
                                    ! [info]
                                    ! javascript.0 script.js.common.Vorsteuerung: Voraussteuerung Thermostat Wohnzimmer aktiviert auf 23
                                    Hier der Teil vom Skript den ich selber eingetragen habe

                                    ! var rooms= {
                                    ! 'Schlafzimmer': {
                                    ! stateIdSchedule: "javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.Source_Schedule", // Nächter Schaltzeitpunkt
                                    ! stateIdNextTemperatur: "javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.Source_NextTemp", // Nächste Wunschtemperatur
                                    ! stateIdAufheizzeit: "javascript.0.Heizung.Aufheizzeit.Schlafzimmer", // Aufheizzeit für diesen Raum (min pro K)
                                    ! stateIdSollTemperatur: "hm-rpc.0.OEQ0667289:4.SET_TEMPERATURE", // State zum Setzen der Solltemperatur
                                    ! stateIdIstTemperatur: "hm-rpc.0.OEQ0578394:1.TEMPERATURE" // Ist-Temperatur
                                    ! },
                                    ! 'Wohnzimmer': {
                                    ! stateIdSchedule: "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_Schedule", // Nächter Schaltzeitpunkt
                                    ! stateIdNextTemperatur: "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_NextTemp", // Nächste Wunschtemperatur
                                    ! stateIdAufheizzeit: "javascript.0.Heizung.Aufheizzeit.Wohnzimmer", // Aufheizzeit für diesen Raum (min pro K)
                                    ! stateIdSollTemperatur: "hm-rpc.0.OEQ0577977:2.SET_TEMPERATURE", // State zum Setzen der Solltemperatur hm-rpc.0.OEQ0987006.2.SET_TEMPERATURE
                                    ! stateIdIstTemperatur: "hm-rpc.0.OEQ0577977:2.ACTUAL_TEMPERATURE" // Ist-Temperatur hm-rpc.0.JEQ0122620.1.TEMPERATURE
                                    ! }
                                    ! };
                                    ! var minimaleTemperaturdifferenz = 0.5; // wenn Temperaturdifferenz Ist zu Soll weniger als diese Angabe ist dann erfolgt keine Voraussteuerung
                                    ! var maxIncrease1K = 150; // Falls der Wert für die Aufheizzeit größer als dieser Wert ist wird es auf diesen zurückgesetzt
                                    ! var debug = true; // Ausführliches Debug-Logging

                                    Hier die nächsten Fehlermeldungen, so wie es aussieht findet er meine Geräte nicht.

                                    ! 2018-01-18 01:25:30.321 - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.common.Vorsteuerung
                                    ! 2018-01-18 01:25:30.332 - [33mwarn[39m: javascript.0 State "hm-rpc.0.OEQ0578394:1.TEMPERATURE" not found
                                    ! 2018-01-18 01:25:30.354 - [33mwarn[39m: javascript.0 at handleRoom (script.js.common.Vorsteuerung:46:25)
                                    ! 2018-01-18 01:25:30.355 - [33mwarn[39m: javascript.0 at initialize (script.js.common.Vorsteuerung:28:9)
                                    ! 2018-01-18 01:25:30.355 - [33mwarn[39m: javascript.0 at script.js.common.Vorsteuerung:21:1
                                    ! 2018-01-18 01:25:30.356 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
                                    ! 2018-01-18 01:25:30.356 - [33mwarn[39m: javascript.0 State "hm-rpc.0.OEQ0667289:4.SET_TEMPERATURE" not found
                                    ! 2018-01-18 01:25:30.360 - [33mwarn[39m: javascript.0 at handleRoom (script.js.common.Vorsteuerung:48:26)
                                    ! 2018-01-18 01:25:30.361 - [33mwarn[39m: javascript.0 at initialize (script.js.common.Vorsteuerung:28:9)
                                    ! 2018-01-18 01:25:30.361 - [33mwarn[39m: javascript.0 at script.js.common.Vorsteuerung:21:1
                                    ! 2018-01-18 01:25:30.361 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
                                    ! 2018-01-18 01:25:30.362 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Vorsteuerung: Aufheizzeit von 165 runtergesetzt auf 150
                                    ! 2018-01-18 01:25:30.363 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Vorsteuerung: ermittelte Vorlaufzeit Schlafzimmer: null -> 22: 3300m (150m/K)
                                    ! 2018-01-18 01:25:30.365 - [33mwarn[39m: javascript.0 State "hm-rpc.0.OEQ0577977:2.ACTUAL_TEMPERATURE" not found
                                    ! 2018-01-18 01:25:30.369 - [33mwarn[39m: javascript.0 at handleRoom (script.js.common.Vorsteuerung:46:25)
                                    ! 2018-01-18 01:25:30.370 - [33mwarn[39m: javascript.0 at initialize (script.js.common.Vorsteuerung:28:9)
                                    ! 2018-01-18 01:25:30.370 - [33mwarn[39m: javascript.0 at script.js.common.Vorsteuerung:21:1
                                    ! 2018-01-18 01:25:30.370 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
                                    ! 2018-01-18 01:25:30.371 - [33mwarn[39m: javascript.0 State "hm-rpc.0.OEQ0577977:2.SET_TEMPERATURE" not found
                                    ! 2018-01-18 01:25:30.377 - [33mwarn[39m: javascript.0 at handleRoom (script.js.common.Vorsteuerung:48:26)
                                    ! 2018-01-18 01:25:30.378 - [33mwarn[39m: javascript.0 at initialize (script.js.common.Vorsteuerung:28:9)
                                    ! 2018-01-18 01:25:30.378 - [33mwarn[39m: javascript.0 at script.js.common.Vorsteuerung:21:1
                                    ! 2018-01-18 01:25:30.378 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
                                    ! 2018-01-18 01:25:30.379 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Vorsteuerung: ermittelte Vorlaufzeit Wohnzimmer: null -> 23: 1909m (83m/K)
                                    ! 2018-01-18 01:25:30.380 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Vorsteuerung: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                    ! 2018-01-18 01:25:30.684 - [33mwarn[39m: javascript.0 State "hm-rpc.0.OEQ0667289:4.SET_TEMPERATURE" not found
                                    ! 2018-01-18 01:25:30.685 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.common.Vorsteuerung:74:17)
                                    ! 2018-01-18 01:25:30.686 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Vorsteuerung: Voraussteuerung Thermostat Schlafzimmer aktiviert auf 22
                                    ! 2018-01-18 01:25:30.687 - [33mwarn[39m: javascript.0 State "hm-rpc.0.OEQ0577977:2.SET_TEMPERATURE" not found
                                    ! 2018-01-18 01:25:30.688 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.common.Vorsteuerung:74:17)
                                    ! 2018-01-18 01:25:30.689 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Vorsteuerung: Voraussteuerung Thermostat Wohnzimmer aktiviert auf 23[/spoiler]</anonymous></anonymous>

                                    Sehr interessant

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • apollon77A Offline
                                      apollon77A Offline
                                      apollon77
                                      wrote on last edited by
                                      #38

                                      Ja prüfe mal die State ids … die Doppelpunkte sind falsch. Das müssen Punkte sein!

                                      Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                      • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                      • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • U Offline
                                        U Offline
                                        UweS
                                        wrote on last edited by
                                        #39

                                        Hi, gemacht und es scheint zu funktionieren, es kommen derweilen keine Fehler mehr.

                                        Interessanterweise habe ich die stateIDS mit ID einfügen übernommem und da kommen die Doppelpunkte. Beim Heizungsskript habe ich das auch gemacht und da waren Punkte.

                                        Ich muss mal schauen ob ich das reproduzieren kann.

                                        Danke

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • L Online
                                          L Online
                                          Linedancer
                                          wrote on last edited by
                                          #40

                                          Hallo Gemeinde,

                                          ich bin ja noch etwas Feedback schuldig. Habe gewartet, bis die Aussentemperatuen etwas weiter gefallen sind, damit die Auswertung repräsentativer wird.

                                          Als Referenz habe ich nicht die aktuelle Ausssentemperatur bei Start der Heizphase genommen, sondern die gedämpfte Aussentemp die mir der Viessmann Adapter zur Verfügung stellt.

                                          In der 2 monatigen Messphase habe ich im Mittel eine Aufheizzeit von 101 Minuten mit einer Standardabweichung von +/- 35 Minuten gemessen. In dieser Zeit hat das Aufheizscript (allerdings in der ersten Version) 130 Minuten ausgeworfen.

                                          Hier die letzten 10 Werte das Aufheizscripts:

                                          [155,150,129,133,150,157,67,90,120,150]
                                          
                                          

                                          Die Abhängigkeit von der Aussentemp steht ja in direktem Zusammenhang mit dem Dämmstandard des Gebäudes. Bei meinem (nicht so perfekt gedämmten) Gebäude werde ich über die Verknüpfung mit der Aussentemp gehen.

                                          Ich habe die Dauer der Aufheizzeit bis zur Solltemp über der gedämpften Aussentemp aufgetragen und daraus eine lineare Gleichung abgeleitet mit der ich den optimalen Startpunkt berechnen werde.

                                          –

                                          Ciao, Gerhard

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          264

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.6k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe