Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.0k

[Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script

[Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script

Scheduled Pinned Locked Moved Skripten / Logik
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Posts 115 Posters 395.9k Views 61 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    wrote on last edited by
    #614

    Enthält die Version vom 26.10 bereits die Boost Funktion?

    Ich würde das auch gerne mal testen.

    ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

    1 Reply Last reply
    0
    • L Offline
      L Offline
      looxer01
      wrote on last edited by
      #615

      @Chaot:

      Enthält die Version vom 26.10 bereits die Boost Funktion? `
      Nein, noch nicht. Ich hoffe, dass ich es zum 4.11. schaffe.

      vG Looxer

      1 Reply Last reply
      0
      • T Offline
        T Offline
        thobastian
        wrote on last edited by
        #616

        Gibt es irgendwo eine Checkliste, in der ich mal ein paar wichtige Einstellungen überprüfen kann?

        Die Temperaturen (unter Profil) wie z.B.

        javascript.0.Heizung.Heizplan.Arbeitszimmer.Profil-1.Di_1_Temp

        stimmen nicht mit den Werten in VIS überein. Deswegen läuft die Steuerung insgtesamt auch schlecht.

        Hat jemand einen Rat für mich? Oder müssen die Werte unter Objekte nicht übereinstimmen?

        HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,

        SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's

        1 Reply Last reply
        0
        • T Offline
          T Offline
          thobastian
          wrote on last edited by
          #617

          Alles klar.

          Ganz am Anfang stehen viele Punkte, die man kontrollieren muss.

          Ich denke, ich kriege das hin.

          Aber könnt ihr mir bei dem Gewerk Verschluss helfen?

          Ich habe den Temp.-Sensor über mqtt laufen und einen Stellantrieb über den 4er HM-Funkschaltaktor.

          Alles läuft über das Gewerk "Verschluss" und Raum "Wohnzimmer".

          Aber dieser Raum kommt in der Raumauflistung nicht vor. Habe ich was vergessen ?

          HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,

          SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's

          1 Reply Last reply
          0
          • L Offline
            L Offline
            looxer01
            wrote on last edited by
            #618

            @thobastian:

            ie Temperaturen (unter Profil) wie z.B.

            javascript.0.Heizung.Heizplan.Arbeitszimmer.Profil-1.Di_1_Temp

            stimmen nicht mit den Werten in VIS überein. Deswegen läuft die Steuerung insgtesamt auch schlecht. `
            Hi,

            das ist korrekt, da im VIS ein Select_Value Widget verwendet wird.

            Die Auswahlliste ist damit in VIS hinterlegt. Die Nummern in den Datenpunkten repräsentieren die Reihenfolge der Select_Values in VIS.

            Daher darf diese Liste auch nicht in VIS geändert werden. Dann würden vollkommen andere Temperaturen eingestellt als erwartet.

            Allerdings gibt es noch die Möglichkeit ohne Select_Value Liste zu arbeiten. Dann würden die richtigen SollTemps in den Datenpunkten stehen.

            Allerdings muessen dann natürlich auch die Widgets ausgetauscht werden (von Salect_Value_List nach Input_….)

            @thobastian:

            ber könnt ihr mir bei dem Gewerk Verschluss helfen?

            Ich habe den Temp.-Sensor über mqtt laufen und einen Stellantrieb über den 4er HM-Funkschaltaktor.

            Alles läuft über das Gewerk "Verschluss" und Raum "Wohnzimmer". `

            Zum Gewerk "Verschluss" werden normalerweise ein Fensterverschluss-Sensoren zugeordnet.

            Wenn du das aber so gemacht hast, dann auch ok - wenngleich verwirrend

            Deine Hardware ist mir nicht bekannt.

            Klingt so also hättest du eine Fussbodenheizung ? Also nur "ein/aus" am Stellantrieb ?

            Für die Steuerung einer Fussbodenheizung würde ich gerne auf andere Anwender verweisen.

            z.B. @holgerwolf nutzt dieses Script für die TempEinstellungen und die Scripte von Apollon77 zur Berücksichtigung der Heizungsträgheit.

            vG Looxer

            1 Reply Last reply
            0
            • T Offline
              T Offline
              thobastian
              wrote on last edited by
              #619

              Ja, richtig. Das ist ein Stellantrieb. Ich dachte, diesen Stellantrieb könnte ich auch steuern, wenn ich ihn als "Verschluss" deklariere. Da lag ich wohl falsch.

              Das werde ich schleunigst ändern.

              HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,

              SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's

              1 Reply Last reply
              0
              • L Offline
                L Offline
                looxer01
                wrote on last edited by
                #620

                @thobastian:

                ch dachte, diesen Stellantrieb könnte ich auch steuern, wenn ich ihn als "Verschluss" deklariere. Da lag ich wohl falsch. `
                Hi,

                den Stellantrieb solltest du schon im Script konfigurieren. Warum der nicht angelegt wird kann ich so ohne log und ohne weitere Infos nicht sagen.

                Du kannst das Heizungsscript dann nutzen für deine Fussbodenheizung. Das Script von Apollon77 ist dann on top um die Trägheit der FBH zu berücksichtigen.

                Wenn du gar nicht klar kommst können wir uns auch kurzschliessen.

                vG Looxer

                1 Reply Last reply
                0
                • T Offline
                  T Offline
                  thobastian
                  wrote on last edited by
                  #621

                  Das hatte ich ja gehofft. Aber ich komme wirklich nicht richtig damit klar.

                  Wo kann ich den Aktor denn im Script eintragen?

                  HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,

                  SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • L Offline
                    L Offline
                    looxer01
                    wrote on last edited by
                    #622

                    @thobastian:

                    Wo kann ich den Aktor denn im Script eintragen `
                    also der 1/0 Aktor macht im Script keinen Sinn, weil das Script ja nur die SollTemp vorgibt.

                    Wie gibst du deine SollTemp vor ?

                    vG Looxer

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • T Offline
                      T Offline
                      thobastian
                      wrote on last edited by
                      #623

                      Die Soll-Temp kommt eigentlich aus dem HM-Thermostat (HM-TC-IT-WM-W-EU).

                      HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,

                      SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • H Offline
                        H Offline
                        holgerwolf
                        wrote on last edited by
                        #624

                        Du brauchst einfach beide Scripte. Über das Heizungsscript gibts du komfortabel die Soll Temperatur vor und das zusätzliche Script übernimmt diesen Soll-Wert und steuert entsprechend deinen Schalter für die FBH. Du musst dann nur noch in VIS die Anzeige der Ventilöffnung durch den Zustand des Schalters ersetzen.

                        Gruß

                        Holger

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • L Offline
                          L Offline
                          looxer01
                          wrote on last edited by
                          #625

                          Danke Holger.
                          @thobastian:

                          ie Soll-Temp kommt eigentlich aus dem HM-Thermostat (HM-TC-IT-WM-W-EU). `
                          und das ist der springende Punkt für das Heizungsscript. Dieses Thermostat sollte vom Script erkannt werden, weil zuständig für die SollTemp

                          vG Looxer

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • T Offline
                            T Offline
                            thobastian
                            wrote on last edited by
                            #626

                            Hi Holger,

                            danke. Okay. Es gibt ja mehrere Scripte. Welches Zweite meinst Du?

                            Dann muss ich jetzt mal noch kontrollieren, warum es bei mir keinen Heizungsplan für das Wohnzimmer gibt…..

                            HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,

                            SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • H Offline
                              H Offline
                              holgerwolf
                              wrote on last edited by
                              #627

                              Ich meine dieses Script (verlinkt auch im ersten Beitrag);

                              viewtopic.php?f=21&t=10111

                              Ist das Thermostat im Wohnzimmer dem richtigigen Gewerk zugeordnet?

                              Gruß

                              Holger

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • T Offline
                                T Offline
                                thobastian
                                wrote on last edited by
                                #628

                                Hallo Holger,

                                okay, dies Script habe ich eingebunden. Das Thermostat ist Gewerk "Heizung" zugeordnet.

                                Müßte also alles laufen. Ich beobachte das jetzt mal.

                                Schöne Grüße Thomas

                                HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,

                                SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • S Offline
                                  S Offline
                                  samxy
                                  wrote on last edited by
                                  #629

                                  Hallo,

                                  erstmal vielen Dank für das tolle Script.

                                  Ich habe heute mal versucht Xioami Fensterkontakte einzubinden.

                                  Ich habe die Sensoren in die Liste eingetragen und es scheint auch grundsätzlich zu klappen

                                  NoneHMSenorTab[0] = ['Wohnzimmer', 'zigbee.0', '00158d00028b585c' , 'isopen' , false, false];

                                  NoneHMSenorTab[1] = ['Schlafzimmer', 'zigbee.0', '00158d00028b5912' , 'isopen' , false, false];

                                  Es erscheinen in den Logausgaben die Sensoren und im View wechselt auch der Zustand des Fensters zw. Offen und Zu.

                                  Ich hätte jetzt beim Öffnen des Fensters eine Veränderung des Sollwertes erwartet (auf 12 Grad), aber da tut sich nichts.

                                  Muss man die Absenkung noch irgendwo anders aktivieren oder gibt es noch irgendeine weitere Bedingung, die erfüllt sein muss, damit die Solltemperatur entsprechend abgesenkt wird ?

                                  Gruß,

                                  Sammy

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • L Offline
                                    L Offline
                                    looxer01
                                    wrote on last edited by
                                    #630

                                    @samxy:

                                    Ich hätte jetzt beim Öffnen des Fensters eine Veränderung des Sollwertes erwartet (auf 12 Grad), aber da tut sich nichts. `
                                    Hoert sich an wie ein alter Fehler. Welche Scriptversion hast du installiert ? Wenn die älter als die im ersten Post verfügbare Version ist, dann mache doch bitte mal ein update. Wenn deine Version nicht ganz alt ist, dann sollte es reichen alles unterhalb der Einstellungen auszutauschen.

                                    vG Looxer

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • T Offline
                                      T Offline
                                      thobastian
                                      wrote on last edited by
                                      #631

                                      Bei mir läufts noch nicht so schön.

                                      Derzeit ist es saukalt im Arbeitszimmer, weil das Thermostat ausgeschaltet ist. Das verstehe ich garnicht.

                                      Aber das Script scheint auch nicht zu laufen. Das Logilfe liegt hier auch anbei.

                                      Erste Maßnahme: Ich habe einen Verschluss, der nichts mit der Heizung zu tun hat, auf ein anderes Gewerk umgestellt. Hatte was mit der Garage zu tun.
                                      1555_az_screen.jpg
                                      1555_181030_logfile_iobroker.txt

                                      HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,

                                      SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • S Offline
                                        S Offline
                                        samxy
                                        wrote on last edited by
                                        #632

                                        Hi,

                                        Ich habe extra gestern das aktuelle Script installiert., daran kann es nicht liegen.

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • L Offline
                                          L Offline
                                          looxer01
                                          wrote on last edited by
                                          #633

                                          @thobastian:

                                          Derzeit ist es saukalt im Arbeitszimmer, weil das Thermostat ausgeschaltet ist. Das verstehe ich garnicht. `

                                          Hi,

                                          laut log gibt es die Datenpunkte für das Arbeitszimmer gar nicht:

                                          2018-10-30 19:48:22.947 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Arbeitszimmer.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
                                          
                                          

                                          da steht ein undefined im zu suchenden Datenpunkt. Das kann ich im Moment nicht erklären. Das undefined steht an einer Stelle wo eigentlich der Wochentag stehen sollte, also z.B. Mo, Di etc.

                                          ich nehme mal an, dass die Datenpunkte korrekt angelegt sind aber zur Laufzeit gibt es ein Problem und der Wochentag ist nicht definiert.

                                          Ich nutze da standard funktionen. Hast du an anderen Stellen noch javascript probleme ?

                                          Nur mal so ein Versuch:

                                          stoppe das Script und lösche mal alle Datenpunkte des Arbeitszimmers, warte bis alles wirklich gelöscht ist und lass das Script nochmal laufen

                                          vG Looxer

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          336

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe