Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

[Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script

Scheduled Pinned Locked Moved Skripten / Logik
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Posts 115 Posters 399.2k Views 61 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • L Offline
    L Offline
    looxer01
    wrote on last edited by
    #468

    gelöscht - doppelter Beitrag

    1 Reply Last reply
    0
    • L Offline
      L Offline
      looxer01
      wrote on last edited by
      #469

      @ErazorVIP:

      Ich habe eigentlich alles bei den Standardeinstellungen gelassen.

      Ich habe nur HM-IP Thermostate.

      Es werden auch keine States angelegt. `
      Ich vermute auch, dass es mit den Raum- bzw Gewerkezuordnungen zusammenhängt. Ist auch schon sehr häufig vorgekommen.

      In der Objektliste von iobroker bei den Objekten der Thermostate kannst du sehr schön sehen ob die Zuordnungen ok sind.

      vG Looxer

      1 Reply Last reply
      0
      • ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        wrote on last edited by
        #470

        Ich habe aktuell noch eine Fehlermedlung.

        Ich denke das das mit dem Adapter "Feiertage" zusammenhängt. Nach der Installation kam dieser Fehler:

        javascript.0	2018-10-03 11:12:15.242	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
        javascript.0	2018-10-03 11:12:15.242	error	at script.js.Heizung.HeizungGesamt:343:1
        javascript.0	2018-10-03 11:12:15.242	error	at initializeData (script.js.Heizung.HeizungGesamt:350:5)
        javascript.0	2018-10-03 11:12:15.242	error	at getDevices (script.js.Heizung.HeizungGesamt:580:32)
        javascript.0	2018-10-03 11:12:15.242	error	TypeError: roomName.replace is not a function
        javascript.0	2018-10-03 11:12:15.241	error	^
        javascript.0	2018-10-03 11:12:15.241	error	roomNoSpace = roomName.replace(/\s/g, "_");
        javascript.0	2018-10-03 11:12:15.241	error	script.js.Heizung.HeizungGesamt: script.js.Heizung.HeizungGesamt:580
        

        ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

        1 Reply Last reply
        0
        • L Offline
          L Offline
          looxer01
          wrote on last edited by
          #471

          @Chaot:

          Ich habe aktuell noch eine Fehlermedlung. `

          Hi,

          ich sehe das hier

          javascript.0	2018-10-03 11:12:15.241	error	^
          
          

          Scheint mir, dass es ein Syntax Fehler ist, vermutlich entstanden bei der Anpassung des Scripts.

          vG Looxer

          1 Reply Last reply
          0
          • ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            wrote on last edited by
            #472

            Ok, der Fehler ist weg wenn ich

            var UseRoomList = true;      // Wenn testmodus werden nur die Angegebenen Raeume abgearbeitet
            

            benutze.

            Steht da false ist der Fehler vorhanden.

            Nächstes Problem:

            javascript.0.Heizung.Heizplan.Toilette.Source_Global_Parameter steht auf "Abwesenheit Absenkung"

            Woher kommt der Wert?

            var UseEventsGlobalParameter = false;            // mit diesen Events koennen Urlaub Party etc geplant werden - Empfehlung erst im zweiten Schritt aktivieren
            var UseEventsGlobalProfilSelect = false;         // Events mit denen das Profil umgeschaltet werden kann - fuer alle Raeume  - Empfehlung erst im zweiten Schritt aktivieren
            var UseEventsRaumProfilSelect = false;           // Events mit denen das Profil fuer einzelne Raeume umgeschaltet werden kann - Empfehlung erst im zweiten Schritt aktivieren
            var EventG_UrlaubAbwesend = "Urlaub_Abwesend";   // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
            var EventG_UrlaubAnwesend = "Urlaub_Anwesend";   // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
            var EventG_Party          = "Party";             // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
            var EventG_Gaeste         = "Gaeste";            // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
            var EventG_Abwesend       =  "Keiner_DA";        // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
            var EventG_Feiertag       =  "Feiertag";         // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
            
            // Die folgenden EVENT Texte muessen in ICAL angelegt werden. Sobald die Texte im google Kalender
            // aktiv sind wird das Event fuer die Heizungsthermostatsteuerung ausgewertet.
            // Achtung die Zeichen <> und der Text innerhalb dieser Klammer duerfen nicht geaendert werden
            // siehe Dokumentation fuer mehr infos
            var UseEventG_Profil     = "Global_Profil_<profilnummer>";       // Events mit denen das Profil umgeschaltet werden kann -  muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventP_Profil = true ist
            var UseEventR_Profil     = "<raumname>_Profil_<profilnummer>";   // Events mit denen das Raumprofil umgeschaltet werden kann -  muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsRaumProfilSelect = true ist
            
            // Integration zur Anwesenheitsermittlung -
            var UseAnwesenheitserkennung = false;                                                // wenn true, dann wird die o.g. Anwesenheitsvariable genutzt - Empfehlung erst im zweiten Schritt aktivieren
            var StateAnwesenheitFunction = JSPath + "Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa";   // Wenn UseAnwesenheitserkennung = true, dann muss der Pfad angepasst werden
            
            // Integration zum Feiertagskalender -
            var UseFeiertagskalender = true;                               // wenn der Kalender genutzt wird bitte auf true setzen - Empfehlung: Feiertagsadapter installieren und auf true setzen
            var StateFeiertagHeuteAdapter = "feiertage.0.heute.boolean";   // wenn UseFeiertagskalender, dann wird dieser Pfad verwendet
            var StateFeiertagMorgenAdapter = "feiertage.0.morgen.boolean"; // wenn UseFeiertagskalender, dann wird dieser Pfad verwendet wenn es darum geht den nächsten Schaltpunkt zu ermitteln wenn dieser am nächsten Tag liegt</profilnummer></raumname></profilnummer> 
            

            Wurde auch noch nie aktiviert.

            ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

            1 Reply Last reply
            0
            • T Offline
              T Offline
              thobastian
              wrote on last edited by
              #473

              Hallo Zusammen!

              Ihr habt doch den Überblick über die vorhandenen Scripte. Soll ich diesen hier nehmen oder den -> viewtopic.php?f=21&t=10111 ?

              Ich habe mehrere Homematic-Thermostate und ein Stellventil. Mein Ziel wäre es, alle Thermostate über IOBroker laufen zu lassen.

              Was meint ihr?

              Schöne Grüße

              Thomas

              HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,

              SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's

              1 Reply Last reply
              0
              • ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                wrote on last edited by
                #474

                Ich habe mir jetzt folgendermaßen beholfen:

                // Integration zur Anwesenheitsermittlung -
                var UseAnwesenheitserkennung = true;                                                // wenn true, dann wird die o.g. Anwesenheitsvariable genutzt - Empfehlung erst im zweiten Schritt aktivieren
                var StateAnwesenheitFunction = JSPath + "javascript.0.Heizung.JemandDa";   // Wenn UseAnwesenheitserkennung = true, dann muss der Pfad angepasst werden
                
                

                Datenpunkt angelegt und manuell auf "false" gesetzt.

                Jetzt schein die "Anwesenheitserkennung" nicht mehr in die Steuerung einzugreifen.

                ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                1 Reply Last reply
                0
                • K Offline
                  K Offline
                  K-L-S
                  wrote on last edited by
                  #475

                  Hallo, zunächst danke für euer tolles Skript. Ich habe Max! Heizkörperthermostate/Cube und Xiaomi Fensterkontakte im Einsatz.

                  Alles funktioniert sowiet prima. Nur wenn ich ein Fenster öffne wird die Temperatur am Heizkörper nicht abgesenkt.

                  Die Öffnung des Fenster wird aber erkannt.

                  Log-Fenster geöffnet:

                  javascript.0 2018-10-03 14:50:38.006 info script.js.common.Heizung: Routine SensorChange: Sensor status ist ? true

                  javascript.0 2018-10-03 14:50:38.006 info script.js.common.Heizung: Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? false

                  javascript.0 2018-10-03 14:50:38.006 info script.js.common.Heizung: Routine SensorChange: Raum Bad

                  javascript.0 2018-10-03 14:50:38.006 info script.js.common.Heizung: Routine SensorChange: Fenster mihome.0.devices.magnet_158d000248cb7a.state status geaendert fuer mihome.0.devices.magnet_158d000248cb7a.state Bad true

                  javascript.0 2018-10-03 14:50:38.006 info script.js.common.Heizung: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist true fuer devtype = NoneHM und id mihome.0.devices.magnet_158d000248cb7a.state

                  Log-Fenster geschlossen:

                  javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Bad.Source_Global_Parameter

                  javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Setze Schedule für nächste Planzeit 10 0 16 * * * für Raum Bad

                  javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Schedule gelöscht für Bad

                  javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Setze Bad.Source_Global_Parameter zu Verschluss geschlossen TemperaturAbsenkung zurueck gesetzt

                  javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Routine ExecuteTempDetermination: raum BadSolltemp nach overrule: 22 Findung Verschluss geschlossen TemperaturAbsenkung zurueck gesetzt

                  javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Routine ExecuteTempDetermination: raum BadSolltemp nach Switchtime: 22 Findung Mi_16:00:44

                  javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 22 fuer Raum Bad Raumprofil ist 1

                  javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Routine LoopDevices:Verschluss geschlossen TemperaturAbsenkung zurueck gesetzt

                  javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Bad ist false

                  javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Routine SensorChange: Sensor status ist ? false

                  javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? false

                  javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Routine SensorChange: Raum Bad

                  javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Routine SensorChange: Fenster mihome.0.devices.magnet_158d000248cb7a.state status geaendert fuer mihome.0.devices.magnet_158d000248cb7a.state Bad false

                  javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist false fuer devtype = NoneHM und id mihome.0.devices.magnet_158d000248cb7a.state

                  javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Routine SensorFind ID = mihome.0.devices.magnet_158d000248cb7a.state Raum = Bad

                  javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Routine SensorFind ID = mihome.0.devices.magnet_158d000248b611.state Raum = Kueche

                  javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Routine SensorFind ID = mihome.0.devices.magnet_158d00024245c4.state Raum = Schlafzimmer

                  javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Routine SensorFind ID = mihome.0.devices.magnet_158d000232c4a9.state Raum = Wohnzimmer

                  javascript.0 2018-10-03 14:52:10.655 info script.js.common.Heizung: Routine SensorFind ID = mihome.0.devices.magnet_158d000248cb6f.state Raum = Vivian

                  Definition Sensoren:

                  NoneHMSenorTab[0] = ['Vivian', 'mihome.0.devices', 'magnet_158d000248cb6f', 'state', false, false];

                  NoneHMSenorTab[1] = ['Wohnzimmer', 'mihome.0.devices', 'magnet_158d000232c4a9', 'state', false, false];

                  NoneHMSenorTab[2] = ['Schlafzimmer', 'mihome.0.devices', 'magnet_158d00024245c4', 'state', false, false];

                  NoneHMSenorTab[3] = ['Kueche', 'mihome.0.devices', 'magnet_158d000248b611', 'state', false, false];

                  NoneHMSenorTab[4] = ['Bad', 'mihome.0.devices', 'magnet_158d000248cb7a', 'state', false, false];

                  Definition Thermostate:

                  NoneHMTab[0] = ['Vivian', 'maxcube.0.devices', 'thermostat_1a1ccf', 'setpoint', 12];

                  NoneHMTab[1] = ['Wohnzimmer', 'maxcube.0.devices', 'thermostat_1a109b', 'setpoint', 12];

                  NoneHMTab[2] = ['Schlafzimmer', 'maxcube.0.devices', 'thermostat_1a6e46', 'setpoint', 12];

                  NoneHMTab[3] = ['Kueche', 'maxcube.0.devices', 'thermostat_1a702c', 'setpoint', 12];

                  NoneHMTab[4] = ['Bad', 'maxcube.0.devices', 'thermostat_1a1cd7', 'setpoint', 12];

                  Was läuft hier schief?

                  Schon mal Danke für eure Unterstützung.

                  K-L-S

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • L Offline
                    L Offline
                    looxer01
                    wrote on last edited by
                    #476

                    @K-L-S:

                    Was läuft hier schief? `

                    Hi,

                    es gab/gibt einen Fehler und einen Fix dazu, den ich aber noch nicht online gestellt.

                    Bitte schaue in den Post von mir vom 30.09.2018, 19:56

                    vG Looxer

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • K Offline
                      K Offline
                      K-L-S
                      wrote on last edited by
                      #477

                      Hallo,

                      habe den Fix auf vorheriger Seite gefunden und angewendet. Funktioniert prima.

                      Herzlichen Dank K-L-S

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        wrote on last edited by
                        #478

                        Ich habe noch eine Ausgabe die mir als "warn" dargestellt wird:

                        javascript.0	2018-10-03 22:50:00.942	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Heizung.HeizungGesamt:648:20)
                        javascript.0	2018-10-03 22:50:00.942	warn	at ThermostatChange (script.js.Heizung.HeizungGesamt:923:26)
                        javascript.0	2018-10-03 22:50:00.942	warn	at ManAdjustments (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1060:65)
                        javascript.0	2018-10-03 22:50:00.942	warn	at SelectSwitchTime (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1604:19)
                        javascript.0	2018-10-03 22:50:00.941	warn	at DetermineSchedule (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1684:25)
                        javascript.0	2018-10-03 22:50:00.931	warn	getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)
                        javascript.0	2018-10-03 22:50:00.931	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Heizung.HeizungGesamt:648:20)
                        javascript.0	2018-10-03 22:50:00.931	warn	at ThermostatChange (script.js.Heizung.HeizungGesamt:923:26)
                        javascript.0	2018-10-03 22:50:00.931	warn	at ManAdjustments (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1060:65)
                        javascript.0	2018-10-03 22:50:00.931	warn	at SelectSwitchTime (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1604:19)
                        javascript.0	2018-10-03 22:50:00.931	warn	at DetermineSchedule (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1655:25)
                        javascript.0	2018-10-03 22:50:00.929	warn	getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)
                        javascript.0	2018-10-03 22:50:00.929	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Heizung.HeizungGesamt:648:20)
                        javascript.0	2018-10-03 22:50:00.929	warn	at ThermostatChange (script.js.Heizung.HeizungGesamt:923:26)
                        javascript.0	2018-10-03 22:50:00.929	warn	at ManAdjustments (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1059:65)
                        javascript.0	2018-10-03 22:50:00.928	warn	at SelectSwitchTime (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1604:19)
                        javascript.0	2018-10-03 22:50:00.928	warn	at DetermineSchedule (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1684:25)
                        javascript.0	2018-10-03 22:50:00.927	warn	getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)
                        javascript.0	2018-10-03 22:50:00.927	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Heizung.HeizungGesamt:648:20)
                        javascript.0	2018-10-03 22:50:00.927	warn	at ThermostatChange (script.js.Heizung.HeizungGesamt:923:26)
                        javascript.0	2018-10-03 22:50:00.926	warn	at ManAdjustments (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1059:65)
                        javascript.0	2018-10-03 22:50:00.926	warn	at SelectSwitchTime (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1604:19)
                        javascript.0	2018-10-03 22:50:00.926	warn	at DetermineSchedule (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1655:25)
                        javascript.0	2018-10-03 22:50:00.921	warn	getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                        

                        Ich habe zwar den Raum Wohnzimmer im Script, aber noch keine View dafür erstellt.

                        Allerdings habe ich auch die anderen Räume drin und es wird mir nur Wohnzimmer als fehlerhaft ausgegeben.

                        Im Bad/Toilette ist das Script seit heute mit zugehöriger VIS am Laufen und macht bisher keine Probleme. Selbst die Temperaturerhöhung über Dash Button funktioniert dank der tollen Hilfe von paul53.

                        ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • L Offline
                          L Offline
                          looxer01
                          wrote on last edited by
                          #479

                          @Chaot:

                          h habe zwar den Raum Wohnzimmer im Script, aber noch keine View dafür erstellt.

                          Allerdings habe ich auch die anderen Räume drin und es wird mir nur Wohnzimmer als fehlerhaft ausgegeben.

                          Im Bad/Toilette ist das Script seit heute mit zugehöriger VIS am Laufen und macht bisher keine Probleme. `

                          Hi,

                          sieht für mich aus, dass da ein Konfigfehler im script vorliegt. Das Programm kann vermutlich das zum Wohnzimmer gehoerige Gerät nicht finden und legt daher auch keine Datenpunkte an. Daher kommen dann eine Reihe von verschiedene Warnungen zustande.

                          vG Ralf

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • J Offline
                            J Offline
                            JesusC
                            wrote on last edited by
                            #480

                            Servus,

                            nachdem bei mir die v1 des Scripts brav ihren Dienst getan hat, hab ich kürzlich auf v2 umgestellt. Läuft auch alles wunderbar. An dieser Stelle ein großes Lob und Dank an die Macher. :)

                            Eine Frage hab ich jedoch: mir ist aufgefallen, dass beim Öffnen der Fenster mit Sensor (direktverknüpft) kein Status in Source_GlobalParameter geschrieben wird. Zumindest wird mir im View dann nichts angezeigt (wie z.B. Verschluss offen TemperaturAbsenkung gesetzt, o.ä.). Gibt's den Status lediglich für nicht direktverknüpfte Sensoren? (Ggfs. wurde die Frage auch schonmal gestellt und ich hab's übersehen?)

                            Grüße

                            jC

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • L Offline
                              L Offline
                              looxer01
                              wrote on last edited by
                              #481

                              @JesusC:

                              Gibt's den Status lediglich für nicht direktverknüpfte Sensoren? (Ggfs. wurde die Frage auch schonmal gestellt und ich hab's übersehen?) `
                              nein, das sollte für alle Fälle funktionieren. Muss ich mir mal ansehen, wenn ich wieder zuhause Zugriff habe.

                              Ich nehme mal an, dass es nicht so brennt :)

                              vG Looxer

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • J Offline
                                J Offline
                                JesusC
                                wrote on last edited by
                                #482

                                Oh doch! Ohne Status werd ich erfrieren!

                                Oder so ähnlich. :) Supi, dank dir. Alles ganz entspannt. :D

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  wrote on last edited by
                                  #483

                                  Kurzes Update:

                                  Der Fehler bzw. die Warnmeldung ist seltsamerweise verschwunden.

                                  Regelung Bad läuft seit 24 Stunden ohne Fehler und es ist kein weitere Log Eintrag vorhanden. Ich werde dann am Wochenende die einzelnen Räume langsam dazuschalten.

                                  ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • K Offline
                                    K Offline
                                    kaschperle83
                                    wrote on last edited by
                                    #484

                                    Habe die Änderungen eingefügt und die Sensoren laufen. Alles bestens. Vielen Dank.

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      wrote on last edited by
                                      #485

                                      Eine Frage zu den Events hätte ich noch:

                                      In der VIS sind ja mehrere Schaltpunkte angegeben.

                                      Werden die nicht abgearbeite?

                                      Ich habe in zwei Räumen als letzten Schaltpunkt gestern 0:00 Uhr.

                                      Als Events habe ich bisher ausser dem Feiertagsadapter keinen aktiv geschaltet. Der Anwesenheitsevent steht manuell auf True weil sonst gar nichts funktioniert hat:

                                      // ICAL Einstellungen (erst nach Ersteinstellung Aktivieren)
                                      // Wenn keine Events genutzt werden, dann alles auf false setzen
                                      // die Events muessen entsprechend in ICAL angelegt werden, sonst gibt es Warnmeldungen im Log
                                      // Die Eventnamen koennen angepasst werden. Bitte die Logkik von ICAL unbeding beachten. (siehe Doku im Kapitel ICAL)
                                      var UseEventsGlobalParameter = false;            // mit diesen Events koennen Urlaub Party etc geplant werden - Empfehlung erst im zweiten Schritt aktivieren
                                      var UseEventsGlobalProfilSelect = false;         // Events mit denen das Profil umgeschaltet werden kann - fuer alle Raeume  - Empfehlung erst im zweiten Schritt aktivieren
                                      var UseEventsRaumProfilSelect = false;           // Events mit denen das Profil fuer einzelne Raeume umgeschaltet werden kann - Empfehlung erst im zweiten Schritt aktivieren
                                      var EventG_UrlaubAbwesend = "Urlaub_Abwesend";   // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
                                      var EventG_UrlaubAnwesend = "Urlaub_Anwesend";   // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
                                      var EventG_Party          = "Party";             // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
                                      var EventG_Gaeste         = "Gaeste";            // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
                                      var EventG_Abwesend       =  "Keiner_DA";        // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
                                      var EventG_Feiertag       =  "Feiertag";         // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
                                      
                                      // Die folgenden EVENT Texte muessen in ICAL angelegt werden. Sobald die Texte im google Kalender
                                      // aktiv sind wird das Event fuer die Heizungsthermostatsteuerung ausgewertet.
                                      // Achtung die Zeichen <> und der Text innerhalb dieser Klammer duerfen nicht geaendert werden
                                      // siehe Dokumentation fuer mehr infos
                                      var UseEventG_Profil     = "Global_Profil_<profilnummer>";       // Events mit denen das Profil umgeschaltet werden kann -  muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventP_Profil = true ist
                                      var UseEventR_Profil     = "<raumname>_Profil_<profilnummer>";   // Events mit denen das Raumprofil umgeschaltet werden kann -  muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsRaumProfilSelect = true ist
                                      
                                      // Integration zur Anwesenheitsermittlung -
                                      var UseAnwesenheitserkennung = true;                                                // wenn true, dann wird die o.g. Anwesenheitsvariable genutzt - Empfehlung erst im zweiten Schritt aktivieren
                                      var StateAnwesenheitFunction = JSPath + "Heizung.JemandDa";   // Wenn UseAnwesenheitserkennung = true, dann muss der Pfad angepasst werden
                                      
                                      // Integration zum Feiertagskalender -
                                      var UseFeiertagskalender = true;                               // wenn der Kalender genutzt wird bitte auf true setzen - Empfehlung: Feiertagsadapter installieren und auf true setzen
                                      var StateFeiertagHeuteAdapter = "feiertage.0.heute.boolean";   // wenn UseFeiertagskalender, dann wird dieser Pfad verwendet
                                      var StateFeiertagMorgenAdapter = "feiertage.0.morgen.boolean"; // wenn UseFeiertagskalender, dann wird dieser Pfad verwendet wenn es darum geht den nächsten Schaltpunkt zu ermitteln wenn dieser am nächsten Tag liegt</profilnummer></raumname></profilnummer> 
                                      

                                      Muss ich noch irgendwas aktivieren oder sollte ich einfach auf cron wechseln?

                                      ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        wrote on last edited by
                                        #486

                                        Beim durchscrollen habe ich noch zwei Fehlermeldungen entdeckt.

                                        In Zeile 424 "don't make functions within a loop"

                                        und in Zeile 426 "too many errors 17% scanned"

                                                            if (debug) {log("Trigger nach Änderung für State " + state.id + " und Raum " + roomName, "info");}
                                                            TriggerUpdate(roomName);
                                                        });
                                                    }
                                                }
                                        

                                        ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • L Offline
                                          L Offline
                                          looxer01
                                          wrote on last edited by
                                          #487

                                          @Chaot:

                                          Beim durchscrollen habe ich noch zwei Fehlermeldungen entdeckt.

                                          In Zeile 424 "don't make functions within a loop"

                                          und in Zeile 426 "too many errors 17% scanned" `

                                          Hi,

                                          ja, das ist ok

                                          dont make functions within a loop ist eher eine Nachricht, um unübersichtlichen Code zu vermeiden und auch performance probleme.

                                          allerdings ist das für diesen Fall ok, da so gewünscht

                                          too many errors ist eine editor meldung. Der code kann nicht mehr nach syntax gescannt werden, weil zu gross.

                                          vG Looxer

                                          PS. Ich schreibe gerade das Statusmanagement um. Das habe ich damals auf die Schnelle gemacht und braucht Überarbeitung.

                                          Eine neue Version kommt vermutlich am nächsten WE.

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          824

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.6k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe