NEWS
[Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
-
Ich denke, dass ich es am Ende nochmal anders einbauen werde. (ohne Zufallszahlen) `
Hi,
ich habe mich des Themas nochmal angenommen da ich die Befürchtung habe, dass durch die Zufallszahlen auch Überschneidungen des Schedules vorkommen können. Die Wahrscheinlichkeit erhöht sich mit der Anzahl der zu planenden Räume.
Daher habe ich jetzt folgendes implementiert:
1. Die schedules werden mit einem Abstand von 2 Sekunden eingeplant
2. Wenn es mehr als 28 zu heizende Räume gibt (wohl unwahrscheinlich, dann wird angefangen jede Sekunde zu planen
3. erst ab 59 zu heizenden Räume gibt es Überschneidungen.
Die Fälle 2 und 3 dürften wohl eher theoretisch sein.
Wäre schön, wenn jemand testen könnte, ob die 2 Sekunden Abstand reichen. Ich habe bei mir damit kein Problem, hatte ich vorher aber auch nicht.
Zum Testen einfach wieder die Funktion austauschen:
! ````
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------
// Funktion ExecuteTempDetermination checkt ob eineThermostat/Raum Temperatur manuell angpasst wurde
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------
function ExecuteTempDetermination(roomName, id) {
var ActiveRoomProfile;
var ScheduledSollTemp;
! // Findung des aktuellen RaumProfiles
ActiveRoomProfile = ActiveProfile(roomName); // Ermittlung des aktiven Raumprofils
//die geplante Soll Temperatur aus dem Raumschedule aus dem aktuellen Profil ermitteln
ScheduledSollTemp = SelectSwitchTime(roomName, ActiveRoomProfile, "CurrSollTemp",id); // Ermittlung der geplanten Solltemperatur
if (debug) {
log("Routine ExecuteTempDetermination: raum " + roomName + "Solltemp nach Switchtime: " + ScheduledSollTemp + " Findung " + Source_SchedulePoint, "info");
}
// Schauen ob die ermittelte Temperatur angepasst werden muss z.B. party Gaeste etc
ScheduledSollTemp = OverruleSollTemp(roomName, ActiveRoomProfile, ScheduledSollTemp, id); //Global und Profilparameter koennen den schedule uebersteuern
if (debug) {
log("Routine ExecuteTempDetermination: raum " + roomName + "Solltemp nach overrule: " + ScheduledSollTemp+ " Findung " + Source_GlobalParameter, "info");
}
! // jetzt die Temperatur dem Thermostat uebermitteln
SetTemp(roomName, ScheduledSollTemp, id, true); // jetzt die Temperatur schalten
! if (NextSchedules[roomName]) {
if (debug) { log("Schedule gelöscht für " + roomName, "info"); }
clearSchedule(NextSchedules[roomName]);
NextSchedules[roomName] = null;
}
// jetzt Delay-Sekunden ermitteln, um die Schedules nicht gleichzeitig auszuführen
var delaysek=0;
var z = 1;
for (var roomCheck in rooms) { // loop ueber all Raeume
roomCheck = roomCheck.replace(/\s/g, "_"); // Blanks durch unterstrich ersetzen
if ( roomCheck === roomName) {
delaysek = z * 2; // es werden alle 2 Sekunden ein schedule geplant also 2,4,6....
if (delaysek > 58) { // jetzt sind 58 Sekunden erreicht
delaysek = (delaysek - 59) * 2 - 1 ; // also mit 1,3,5... Sekunden weiter planen
}
if ( z > 59) { // mehr als 59 Räume mit Thermostaten? wohl kaum
delaysek = 0;
}
break;
}
z = z + 1
}//endfor roomcheck// jetzt die Cron Pattern bestimmen und einplanen var schedArr = Source_SchedulePoint.split("_"); // [0]=Mo, [1]=00:00:00 schedArr[1] = schedArr[1].substr(0,6) + delaysek; var nextSchedule = parseInt(schedArr[1].substr(6, 2), 10) + " " + parseInt(schedArr[1].substr(3, 2), 10) + " " + parseInt(schedArr[1].substr(0, 2), 10) + " * * *"; if (debug) { log("Setze Schedule für nächste Planzeit " + nextSchedule + " für Raum " + roomName, "info"); } NextSchedules[roomName] = schedule(nextSchedule, function() { if (debug) { log("Schedule Triggered für nächste Planzeit für Raum " + roomName, "info"); } TriggerUpdate(roomName); });
} // ende Funktion
! ````
-
Ich denke, dass ich es am Ende nochmal anders einbauen werde. (ohne Zufallszahlen) `
Hi,
ich habe mich des Themas nochmal angenommen da ich die Befürchtung habe, dass durch die Zufallszahlen auch Überschneidungen des Schedules vorkommen können. Die Wahrscheinlichkeit erhöht sich mit der Anzahl der zu planenden Räume.
Daher habe ich jetzt folgendes implementiert:
1. Die schedules werden mit einem Abstand von 2 Sekunden eingeplant
2. Wenn es mehr als 28 zu heizende Räume gibt (wohl unwahrscheinlich, dann wird angefangen jede Sekunde zu planen
3. erst ab 59 zu heizenden Räume gibt es Überschneidungen.
Die Fälle 2 und 3 dürften wohl eher theoretisch sein.
Wäre schön, wenn jemand testen könnte, ob die 2 Sekunden Abstand reichen. Ich habe bei mir damit kein Problem, hatte ich vorher aber auch nicht.
Zum Testen einfach wieder die Funktion austauschen:
! ````
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------
// Funktion ExecuteTempDetermination checkt ob eineThermostat/Raum Temperatur manuell angpasst wurde
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------
function ExecuteTempDetermination(roomName, id) {
var ActiveRoomProfile;
var ScheduledSollTemp;
! // Findung des aktuellen RaumProfiles
ActiveRoomProfile = ActiveProfile(roomName); // Ermittlung des aktiven Raumprofils
//die geplante Soll Temperatur aus dem Raumschedule aus dem aktuellen Profil ermitteln
ScheduledSollTemp = SelectSwitchTime(roomName, ActiveRoomProfile, "CurrSollTemp",id); // Ermittlung der geplanten Solltemperatur
if (debug) {
log("Routine ExecuteTempDetermination: raum " + roomName + "Solltemp nach Switchtime: " + ScheduledSollTemp + " Findung " + Source_SchedulePoint, "info");
}
// Schauen ob die ermittelte Temperatur angepasst werden muss z.B. party Gaeste etc
ScheduledSollTemp = OverruleSollTemp(roomName, ActiveRoomProfile, ScheduledSollTemp, id); //Global und Profilparameter koennen den schedule uebersteuern
if (debug) {
log("Routine ExecuteTempDetermination: raum " + roomName + "Solltemp nach overrule: " + ScheduledSollTemp+ " Findung " + Source_GlobalParameter, "info");
}
! // jetzt die Temperatur dem Thermostat uebermitteln
SetTemp(roomName, ScheduledSollTemp, id, true); // jetzt die Temperatur schalten
! if (NextSchedules[roomName]) {
if (debug) { log("Schedule gelöscht für " + roomName, "info"); }
clearSchedule(NextSchedules[roomName]);
NextSchedules[roomName] = null;
}
// jetzt Delay-Sekunden ermitteln, um die Schedules nicht gleichzeitig auszuführen
var delaysek=0;
var z = 1;
for (var roomCheck in rooms) { // loop ueber all Raeume
roomCheck = roomCheck.replace(/\s/g, "_"); // Blanks durch unterstrich ersetzen
if ( roomCheck === roomName) {
delaysek = z * 2; // es werden alle 2 Sekunden ein schedule geplant also 2,4,6....
if (delaysek > 58) { // jetzt sind 58 Sekunden erreicht
delaysek = (delaysek - 59) * 2 - 1 ; // also mit 1,3,5... Sekunden weiter planen
}
if ( z > 59) { // mehr als 59 Räume mit Thermostaten? wohl kaum
delaysek = 0;
}
break;
}
z = z + 1
}//endfor roomcheck// jetzt die Cron Pattern bestimmen und einplanen var schedArr = Source_SchedulePoint.split("_"); // [0]=Mo, [1]=00:00:00 schedArr[1] = schedArr[1].substr(0,6) + delaysek; var nextSchedule = parseInt(schedArr[1].substr(6, 2), 10) + " " + parseInt(schedArr[1].substr(3, 2), 10) + " " + parseInt(schedArr[1].substr(0, 2), 10) + " * * *"; if (debug) { log("Setze Schedule für nächste Planzeit " + nextSchedule + " für Raum " + roomName, "info"); } NextSchedules[roomName] = schedule(nextSchedule, function() { if (debug) { log("Schedule Triggered für nächste Planzeit für Raum " + roomName, "info"); } TriggerUpdate(roomName); });
} // ende Funktion
! ```` `
führt bei mir zu folgenden Fehlermeldungen:
13:15:49.049 [error] javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungssteuerung:1034:68)
13:15:49.049 [error] javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungssteuerung:863:18)
13:15:49.049 [error] javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung:763:13)
13:15:49.050 [error] javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungssteuerung:419:9)
-
führt bei mir zu folgenden Fehlermeldungen: `
Hi,
Die Fehler sind leider nicht selbsterklärend. Sieht so aus, dass an der Stelle der Subscriptions was schief geht.
Allerdings ist keine subscriptionsrelevante Aenderung in der Funktion angefasst worden. Daher bin ich da gerade ratlos.
schick mir doch mal deine Programmversion. Schaue ich mir dann an.
Hat sonst noch jemand Fehler mit der Funktion ?
vG Looxer
-
Hi,
ich hatte jetzt auch wieder Probleme mit dem automatischen Umschalten.
Ich habe das Gefühl, das die ganzen Subscriptions (zusammen mit vielen anderen) für die eine JavaScript-Instanz zu viel war.
Habe Dein Script jetzt auf einem eigenen ioBroker-Host (Multihost-Umgebung) mit eigener JS-Instanz umgezogen. Mal sehen, wie es jetzt läuft.
Gruß,
Eric
-
ich hatte jetzt auch wieder Probleme mit dem automatischen Umschalten. `
Hi Eric,ich vermute eher, dass es daran liegt, dass eben auch zufällig Schedules gleichzeitig liegen können. (Zufallsfunktion)
Daher habe ich die Funktion angepasst und die Verschiebung ist jetzt für jeden Raum immer Gleich.
Also z.B. Schlafzimmer hat dann immer plus 8 Sekunden.- Abhängig von der Position des Raumes in der Raumliste.
(4.Position z.B. mal 2 Sekunden = 8 Sekunden)
Die Subscriptions an sich bzw die schedules sollten nicht wirklich Performance Probleme auslösen.
Daher glaube ich eher, dass es an Schedule-Überschneidungen liegt.
Hast du schon die neue Funktion probiert. Läuft die ohne Fehler bei dir ?
Ich weiss auch nicht ob die 2 Sekunden Abstand ausreichend sind. Daher wäre ein Test klasse.
vG Looxer
-
Hi,
die neue Funktion läuft ohne Probleme, sofern der Raum überhaupt „angesprungen“ wurde.
Mittels Pushover habe ich Verschiebungen gesehen, aber es fehlten ab und an halt wieder mal Räume.
Da ich über 40 Scripte auf der einen JS-Instanz laufen habe (die nimmt sich über 150 MB RAM), denke ich eher an ein Problem in Richtung „zu viel Subscriptions“, o.ä.
Mal sehen, wie es sich jetzt verhält.
Gruß,
Eric
-
führt bei mir zu folgenden Fehlermeldungen:
13:15:49.049 [error] javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungssteuerung:1034:68)
13:15:49.049 [error] javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungssteuerung:863:18)
13:15:49.049 [error] javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung:763:13)
13:15:49.050 [error] javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungssteuerung:419:9) `
Sorry, war ein copy & paste Fehler. Das Skript funktioniert.
-
Hi looxer01,
es wurde wieder ein Raum "ausgelassen".
Wie, nach welcher Logik, werden die Räume abgearbeitet?
Ich habe die Räume jetzt mal fest eingetragen und die Raumliste aktiviert.
Morgen früh mal sehen, ob jetzt alles geschaltet wird, wie es soll.
Gruß,
Eric
-
Wie, nach welcher Logik, werden die Räume abgearbeitet? `
Hi Eric,Wenn ein Sensor geöffnet ist oder eine manuelle Temperatur eingestellt ist, dann wir der schedule nicht ausgeführt.
VG locxer
Von unterwegs
-
Hi Looxer,
ich meinte, wenn die Zeiten quasi identisch sind (z.B. 05:00 Uhr), und immer wieder zwei Räume auffällig sind (einer, „Schlafzimmer“, öfter und „Bad“ seltener). Alle anderen sieben Räume laufen ohne Probleme.
Keine manuelle Änderung - das funktioniert problemlos.
Gruß,
Eric
-
ich meinte, wenn die Zeiten quasi identisch sind (z.B. 05:00 Uhr `
Hi Eric,Moeglichweise reichen die 2 Sek bei dir nicht.
Werde mal eine Variante machen. Wie viel Räume hast du ?
Vg looxer
-
Werde mal eine Variante machen. Wie viel Räume hast du ? `
Ich habe 9 Räume drin.Gib mir die Codestelle, die ich ändern muss, dann mache ich das.
Gruß,
Eric
-
Ich habe 9 Räume drin.
Gib mir die Codestelle, die ich ändern muss, dann mache ich das. `
Trag hier:
delaysek = z * 2;
Statt 2 einfach 6 ein.
Das ist das Max. Ich muss dann mal auch Minuten einbeziehen. Ist aber aufwendiger
Vg looxer
-
Guten Morgen liebe Gemeinde,
ich hätte wieder einmal ein kleines Anliegen bzw. Problemchen.
Und zwar wollte ich heute einen Raum umstellen auf einen 3-Punkt-Regler. Der 3-Punkt-Regler ist ein eigenes Script was die aktuell gemessene Raumtemperatur ( hm-rpc.1.CUX1200001.1.TEMPERATURE ) nimmt und den aktuell vorgegebenen Solltemperaturwert vom Heizungsscript mit dazu nimmt und dann einen neuen Teperaturwert liefert, der in eine Variable ( javascript.0.Ausgabe_neuesScript_Sollwert_Temp_an_Regler ) geschrieben wird. Dies funktioniert auch soweit ganz gut, jedoch wie bekomme ich die neue Vorgabe in das Heizungsscript, sodass dieses dann an die Regler schickt? Oder wäre dies zu umständlich und ich sollte den neuen Wert einfach aus dem Script des 3-Punkt-Reglers an die einzelnen Regler senden?
Ausserdem stellt das Heizungsscript leider die Regler nicht mehr automatisch in den manuellen Modus, den man ja eigentlich benötigt, oder?
-
edoch wie bekomme ich die neue Vorgabe in das Heizungsscript, sodass dieses dann an die Regler schickt? Oder wäre dies zu umständlich und ich sollte den neuen Wert einfach aus dem Script des 3-Punkt-Reglers an die einzelnen Regler senden? `
Hi,
bin zur Zeit unterwegs. Daher habe ich nicht alle details parat.
Diese Anforderung ist im Script realsiert. Dazu gibt es einen Datenpunkt, den du füllen kannst. Das Script stellt dann die Temp ein.
Dies Temp wird als manuelle Temp interpretiert. Dazu muss dann die Dauer der manuellen Temp entsprechend festgelegt werden. (je nachdem wie häufig du die Aktualisierung machst)
Schau mal dazu in das Fussbodenheizungsscript von apollon77. Das macht es genau so.
Ausserdem stellt das Heizungsscript leider die Regler nicht mehr automatisch in den manuellen Modus, den man ja eigentlich benötigt, oder? `
Das muss ich mir beizeiten ansehen. Kann aber etwas dauern.vG Looxer
-
Hi looxer,
Trag hier:
delaysek = z * 2;
Statt 2 einfach 6 ein.
Das ist das Max. Ich muss dann mal auch Minuten einbeziehen. Ist aber aufwendiger `
wo soll denn das "delaysec" stehen?Weder im Original-Script noch in Deiner Erweiterung (https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=10096&start=300#p130210) finde ich das.
Edit / Nachztrag:
Ich finde diese Zeile:
var ZufallSek = Math.floor(Math.random() * (30 - 1 + 1)) + 1;
Meinst Du diese?
Gruß,
Eric
-
Hi,
@eric2905:wo soll denn das "delaysec" stehen?
Weder im Original-Script noch in Deiner Erweiterung (hier) finde ich das. `
steht in der letzten Erweiterung:
!
for (var roomCheck in rooms) { // loop ueber all Raeume roomCheck = roomCheck.replace(/\s/g, "_"); // Blanks durch unterstrich ersetzen if ( roomCheck === roomName) { delaysek = z * 2; // es werden alle 2 Sekunden ein schedule geplant also 2,4,6.... if (delaysek > 58) { // jetzt sind 58 Sekunden erreicht delaysek = (delaysek - 59) * 2 - 1 ; // also mit 1,3,5... Sekunden weiter planen } if ( z > 59) { // mehr als 59 Räume mit Thermostaten? wohl kaum delaysek = 0; } break; } z = z + 1 }//endfor roomcheck !
-
Hey, erst einmal Danke für deine Antwort und Hilfe.
Kein Thema, ich kenne das mit der Arbeit zu gut
Also du meinst wohl den State: javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.View_Manually_Adjusted (Im View manuell eingestellte Temperatur - 0=reset ) auf diesen habe ich einmal Testweise den neuen Wert geschickt im Intervall von 5 Minuten und die Gültigkeit auf 4 Minuten gestellt. Aber anstatt 16 °C stellt er 20°C ein und wenn die Zeit abgelaufen ist nimmt er den neuen Wert im Anschluss nicht mehr an.
Ich werde mir das Script von Apollon77 genauer ansehen, aber im ersten Moment zielt es eher auf Stellventile, als auf Heizthermostate.
Mein PI-Regler sieht momentan so aus ( Funktion zu 100 % gegeben ), stammt von Paul53, der mir auch bei den Abänderungen geholfen hat.
// PI-Regler Raumheizung für Kaskade Raumsensor - HKT-Temperatur // P-Band in K, Nachstellzeit in s const Xp = 4; const Tn = 1200; // 40 Minuten 1200 // 120 --> 30 Sekunden const xid = 'hm-rpc.1.CUX1200001.1.TEMPERATURE'; const wid = 'javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.Source_Last_Temp'; const yid = 'javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.View_Manually_Adjusted'; const PI = require('pi-controller'); var pi = new PI(Xp, Tn); pi.setOutputMax(5.0); // default: OutputMax = 100 function control() { var x = getState(xid).val; // Istwert in °C var w = getState(wid).val; // Sollwert in °C var y = pi.Control(w - x) - 2; // +3 / -2 Grad y = Math.round(2 * (w + y)) / 2; // Auflösung 0,5 Grad (Thermostat) setState(yid, y); } control(); // Script start // on() auskommentiert, denn es soll nur alle 10 Minuten an Thermostat gesendet werden // on(xid, control); // on(wid, control); var timer = null; if (Tn) { timer = setInterval(control, 250 * Tn ); } else { if (timer) { clearInterval(timer); timer = null; } }
-
Hi,
steht in der letzten Erweiterung: `
shit, habe ich völlig überlesen .. und natürlich auch noch nicht eingebaut … wird sofort nachgeholt.Gruß,
Eric
-
Hi,
erstmal muss ich sagen, dass das Script einfach wunderbar läuft, vielen Dank dafür. Da ich mir ab und an die Logs von ioBroker anschaue, ist mir nun aber aufgefallen, dass ich regelmäßig eine Meldung bekomme, die ich mir nicht erklären kann:
javascript.0 2018-03-16 01:52:22.389 info script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist false fuer devtype = HM-Sec-SCo und id hm-rpc.0.OEQ0422727.1.STATE javascript.0 2018-03-16 01:50:33.954 info script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist true fuer devtype = HM-Sec-SCo und id hm-rpc.0.OEQ0422727.1.STATE javascript.0 2018-03-16 05:05:16.233 info script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist false fuer devtype = HM-Sec-SCo und id hm-rpc.0.OEQ0422727.1.STATE javascript.0 2018-03-16 05:05:11.735 info script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist true fuer devtype = HM-Sec-SCo und id hm-rpc.0.OEQ0422727.1.STATE
Das ganze wiederholt sich täglich einmal um 1:50 Uhr und einmal um 5:05 Uhr. Das komische ist, die Meldung kommt immer nur für diesen einen Sensor, und bei dem handelt es sich um einen optischen Tür-Fensterkontakt. Wüsste also nicht, was der mit Calc (=Entkalungsfahrt?) zu tun haben könnte. Die Zeiten sind nun auch nicht gerade Zeiten, bei denen irgendwo für die Heizung oder gar ioBroker besondere Events geplant wären…
Woher kommt es, dass dieser Sensor zu dieser Meldung führt und was könnte ich dagegen tun?
Gruss, Jürgen