Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    407

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.0k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.4k

Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
36 Beiträge 7 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @hussi sagte in Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten:

    Leider bleibt das Licht aus

    Hast du in der CCU ein Dummy Skript erstellt?
    Sonst weiß die CCU nicht, dass ioBroker existiert.

    @hussi sagte in Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten:

    Kann man soviel Blöcke in einen Block legen?

    Ja!

    @hussi sagte in Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten:

    oder sind die Blöcke falsch?

    mit "umschalten" habe ich noch nie gearbeitet

    Ansonsten setz mal ein paar sinnvolle Debug-Bausteine rein, dann siehst du wo es hängt

    H Offline
    H Offline
    hussi
    schrieb am zuletzt editiert von
    #22

    @Homoran said in Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten:

    Hast du in der CCU ein Dummy Skript erstellt?
    Sonst weiß die CCU nicht, dass ioBroker existiert.

    Nein habe ich nicht. Dieses Skript:

    alt text

    läuft. Zumindest werden da die Homematic Geräte geschaltet. Die HUE Geräte (Deko und Wohnzimmer) bleiben allerdings dunkel. Also wüsste ich nicht was ich in der CCU machen sollte.

    mit "umschalten" habe ich noch nie gearbeitet

    Wie dann?
    Ich verstehe das Bild von dem Threadersteller nicht, da ich nicht weiss was die Zahl hinter dem Gerät (39392, 230, 100).

    @paul53 said in Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten:

    Der Trigger muss bei "ist wahr" oder "wurde aktualisiert" erfolgen.

    Stimmt, das habe ich aus dem Bild von @RalfR72 falsch übernommen.

    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • M marcus

      @RalfR72
      Hallo, ich werte das anders aus. Ich triggere den Counter und hole mir dan den Event zur Auswertung. Der Status ist nur auf tru solange der Taster betätigt wird.

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von
      #23

      @marcus sagte:

      Der Status ist nur auf tru solange der Taster betätigt wird.

      HomeMatic-Datenpunkte PRESS_SHORT und PRESS_LONG sind immer true. Es wird nur der Zeitstempel aktualisiert.

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      M 1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • H hussi

        @Homoran said in Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten:

        Hast du in der CCU ein Dummy Skript erstellt?
        Sonst weiß die CCU nicht, dass ioBroker existiert.

        Nein habe ich nicht. Dieses Skript:

        alt text

        läuft. Zumindest werden da die Homematic Geräte geschaltet. Die HUE Geräte (Deko und Wohnzimmer) bleiben allerdings dunkel. Also wüsste ich nicht was ich in der CCU machen sollte.

        mit "umschalten" habe ich noch nie gearbeitet

        Wie dann?
        Ich verstehe das Bild von dem Threadersteller nicht, da ich nicht weiss was die Zahl hinter dem Gerät (39392, 230, 100).

        @paul53 said in Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten:

        Der Trigger muss bei "ist wahr" oder "wurde aktualisiert" erfolgen.

        Stimmt, das habe ich aus dem Bild von @RalfR72 falsch übernommen.

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von
        #24

        @hussi sagte:

        Wie dann?

        Mit "steuere".

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • H hussi

          @Homoran said in Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten:

          Hast du in der CCU ein Dummy Skript erstellt?
          Sonst weiß die CCU nicht, dass ioBroker existiert.

          Nein habe ich nicht. Dieses Skript:

          alt text

          läuft. Zumindest werden da die Homematic Geräte geschaltet. Die HUE Geräte (Deko und Wohnzimmer) bleiben allerdings dunkel. Also wüsste ich nicht was ich in der CCU machen sollte.

          mit "umschalten" habe ich noch nie gearbeitet

          Wie dann?
          Ich verstehe das Bild von dem Threadersteller nicht, da ich nicht weiss was die Zahl hinter dem Gerät (39392, 230, 100).

          @paul53 said in Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten:

          Der Trigger muss bei "ist wahr" oder "wurde aktualisiert" erfolgen.

          Stimmt, das habe ich aus dem Bild von @RalfR72 falsch übernommen.

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #25

          @hussi sagte in Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten:

          Dieses Skript:

          läuft. Zumindest werden da die Homematic Geräte geschaltet.

          da reagierst du ja auch nicht auf Homematic taster.
          Für die brauchst du das dummy Script

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          H 1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • HomoranH Homoran

            @hussi sagte in Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten:

            Dieses Skript:

            läuft. Zumindest werden da die Homematic Geräte geschaltet.

            da reagierst du ja auch nicht auf Homematic taster.
            Für die brauchst du das dummy Script

            H Offline
            H Offline
            hussi
            schrieb am zuletzt editiert von
            #26

            @Homoran quasi wie hier, richtig?

            https://forum.iobroker.net/topic/5093/erledigt-frage-zu-scripte-auslösen-auf-taster-oder-zeit/2

            @paul53 said in Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten:

            @hussi sagte:

            Wie dann?

            Mit "steuere".

            Wenn ich es so mache

            alt text

            Was muss dann in das leere Feld "mit Verzögerung"

            Das sind ja genau die Zahlen, die ich im Post von RalfR72 vom 9 Dec 2017, 00:50 nicht verstehe.

            Oder sind das die Dimmwerte FALLS es sich um eine HUE handelt (was auch der Grund sein könnte warum meine HUEs nicht anschalten).

            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • H hussi

              @Homoran quasi wie hier, richtig?

              https://forum.iobroker.net/topic/5093/erledigt-frage-zu-scripte-auslösen-auf-taster-oder-zeit/2

              @paul53 said in Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten:

              @hussi sagte:

              Wie dann?

              Mit "steuere".

              Wenn ich es so mache

              alt text

              Was muss dann in das leere Feld "mit Verzögerung"

              Das sind ja genau die Zahlen, die ich im Post von RalfR72 vom 9 Dec 2017, 00:50 nicht verstehe.

              Oder sind das die Dimmwerte FALLS es sich um eine HUE handelt (was auch der Grund sein könnte warum meine HUEs nicht anschalten).

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von paul53
              #27

              @hussi sagte:

              Was muss dann in das leere Feld "mit Verzögerung"

              In das leere Feld vor "mit Verzögerung" muss wahr zum Einschalten und falsch zum Ausschalten als Logikwert.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              H 1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • paul53P paul53

                @hussi sagte:

                Was muss dann in das leere Feld "mit Verzögerung"

                In das leere Feld vor "mit Verzögerung" muss wahr zum Einschalten und falsch zum Ausschalten als Logikwert.

                H Offline
                H Offline
                hussi
                schrieb am zuletzt editiert von hussi
                #28

                @paul53 Gut. Dann wären wir soweit

                alt text

                Nun dann noch das Dummy Script erstellen.

                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • H hussi

                  @paul53 Gut. Dann wären wir soweit

                  alt text

                  Nun dann noch das Dummy Script erstellen.

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                  #29

                  @hussi sagte:

                  Nun dann noch das Dummy Script erstellen.

                  Alternativ zum Dummy WebUI-Programm auf der CCU kannst Du es mit folgendem Script versuchen, das für jeden Kanal einmal ausgeführt werden muss:

                  // Dieses Skript einmal für jeden Taster-Kanal ausführen
                  const inst = 'hm-rpc.0'; // Instanz anpassen
                  const channel = 'XEQ1234567:1'; // Kanal-Adresse anpassen
                   
                  sendTo(inst, 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: 'PRESS_SHORT', params: 1}, res => {
                      log(JSON.stringify(res));
                  });
                  

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  H Sebastian S 0S 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @hussi sagte:

                    Nun dann noch das Dummy Script erstellen.

                    Alternativ zum Dummy WebUI-Programm auf der CCU kannst Du es mit folgendem Script versuchen, das für jeden Kanal einmal ausgeführt werden muss:

                    // Dieses Skript einmal für jeden Taster-Kanal ausführen
                    const inst = 'hm-rpc.0'; // Instanz anpassen
                    const channel = 'XEQ1234567:1'; // Kanal-Adresse anpassen
                     
                    sendTo(inst, 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: 'PRESS_SHORT', params: 1}, res => {
                        log(JSON.stringify(res));
                    });
                    
                    H Offline
                    H Offline
                    hussi
                    schrieb am zuletzt editiert von hussi
                    #30

                    Jemand, der nicht weiß wie das mit den Scripten geht, kann sich auch so ein Dummy Programm anlegen. Klappt auch:

                    alt text

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @marcus sagte:

                      Der Status ist nur auf tru solange der Taster betätigt wird.

                      HomeMatic-Datenpunkte PRESS_SHORT und PRESS_LONG sind immer true. Es wird nur der Zeitstempel aktualisiert.

                      M Offline
                      M Offline
                      marcus
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #31

                      @paul53 Sorry - mein Fehler! Ich war beim falschen Taster. (ich war beim Shelly i3) :-[
                      Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. :-)

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @hussi sagte:

                        Nun dann noch das Dummy Script erstellen.

                        Alternativ zum Dummy WebUI-Programm auf der CCU kannst Du es mit folgendem Script versuchen, das für jeden Kanal einmal ausgeführt werden muss:

                        // Dieses Skript einmal für jeden Taster-Kanal ausführen
                        const inst = 'hm-rpc.0'; // Instanz anpassen
                        const channel = 'XEQ1234567:1'; // Kanal-Adresse anpassen
                         
                        sendTo(inst, 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: 'PRESS_SHORT', params: 1}, res => {
                            log(JSON.stringify(res));
                        });
                        
                        Sebastian S 0S Offline
                        Sebastian S 0S Offline
                        Sebastian S 0
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #32

                        @paul53 Hi Paul, habe das Problem mit einem HM Access Point (besitze keine CCU). Weißt Du eine Möglichkeit wie ich hier eine Art Dummy erstellen kann? Wo lässt Du denn das Script laufen? Doch auch auf der CCU, oder?

                        Liebe Grüsse, S

                        paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • Sebastian S 0S Sebastian S 0

                          @paul53 Hi Paul, habe das Problem mit einem HM Access Point (besitze keine CCU). Weißt Du eine Möglichkeit wie ich hier eine Art Dummy erstellen kann? Wo lässt Du denn das Script laufen? Doch auch auf der CCU, oder?

                          Liebe Grüsse, S

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                          #33

                          @Sebastian-S-0 sagte:

                          Weißt Du eine Möglichkeit wie ich hier eine Art Dummy erstellen kann?

                          Mit dem AP kenne ich mich nicht aus. Der verhält sich sicherlich ganz anders als eine CCU.

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Sebastian S 0S Sebastian S 0

                            @paul53 Hi Paul, habe das Problem mit einem HM Access Point (besitze keine CCU). Weißt Du eine Möglichkeit wie ich hier eine Art Dummy erstellen kann? Wo lässt Du denn das Script laufen? Doch auch auf der CCU, oder?

                            Liebe Grüsse, S

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #34

                            @Sebastian-S-0 sagte in Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten:

                            Weißt Du eine Möglichkeit wie ich hier eine Art Dummy erstellen kann?

                            Der Dummy ist auf der CCU notwendig um die CCU überhaupt erst einmal zu informieren dass eine Taste gedrückt wurde.
                            Um Sendezeit zu sparen wird nur gesendet wenn es etwas zu tun gibt, ansonsten wird die CCU gar nicht informiert.


                            Ich gehe davon aus, dass es mit dem HAP genau so ist.
                            Warum soll der informiert werden - und darüberhinaus der cloudserver belastet werden - wenn es nichts zu tun gibt.
                            Ob eq-3 sich da noch was anderes hat einfallen lassen weiß ich nicht.


                            Ist der Taster in irgendetwas wie einem Programm (wenn taste1 - dann lich Wohnzimmer an) eingebaut?
                            wenn ja, und in iobroker ist keine Tasterfunktion zu sehen, dann könnte der Entwickler vielleicht etwas machen.

                            wenn nein, dann lege mal testweise so etwas an und probiere dann nochmal ob sich in ioBroker etwas tut.

                            Ansonsten muss man leider sagen, dass der Funktionsumfang über den HAP deutlich hinter dem mit der CCU zurückliegt

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            Sebastian S 0S 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @Sebastian-S-0 sagte in Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten:

                              Weißt Du eine Möglichkeit wie ich hier eine Art Dummy erstellen kann?

                              Der Dummy ist auf der CCU notwendig um die CCU überhaupt erst einmal zu informieren dass eine Taste gedrückt wurde.
                              Um Sendezeit zu sparen wird nur gesendet wenn es etwas zu tun gibt, ansonsten wird die CCU gar nicht informiert.


                              Ich gehe davon aus, dass es mit dem HAP genau so ist.
                              Warum soll der informiert werden - und darüberhinaus der cloudserver belastet werden - wenn es nichts zu tun gibt.
                              Ob eq-3 sich da noch was anderes hat einfallen lassen weiß ich nicht.


                              Ist der Taster in irgendetwas wie einem Programm (wenn taste1 - dann lich Wohnzimmer an) eingebaut?
                              wenn ja, und in iobroker ist keine Tasterfunktion zu sehen, dann könnte der Entwickler vielleicht etwas machen.

                              wenn nein, dann lege mal testweise so etwas an und probiere dann nochmal ob sich in ioBroker etwas tut.

                              Ansonsten muss man leider sagen, dass der Funktionsumfang über den HAP deutlich hinter dem mit der CCU zurückliegt

                              Sebastian S 0S Offline
                              Sebastian S 0S Offline
                              Sebastian S 0
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #35

                              @Homoran Dank Dir erstmal. Der Taster ist in eine Automation mit eingebunden. Diese werden über die APP des HM-AP erstellt. Dort wird zB eine Steckdose mit Taster 3 und 4 jeweils ein und ausgeschaltet. Ein Dummyautomatismus habe ich dort auch schon für jede Taste angelegt. Wenn Taste x gedrückt, mache nichts... Hat leider auch nichts genützt.

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Sebastian S 0S Sebastian S 0

                                @Homoran Dank Dir erstmal. Der Taster ist in eine Automation mit eingebunden. Diese werden über die APP des HM-AP erstellt. Dort wird zB eine Steckdose mit Taster 3 und 4 jeweils ein und ausgeschaltet. Ein Dummyautomatismus habe ich dort auch schon für jede Taste angelegt. Wenn Taste x gedrückt, mache nichts... Hat leider auch nichts genützt.

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #36

                                @Sebastian-S-0 sagte in Gelöst -[Blockly] mit HM-IP 6-fach Wandtaster Lampe schalten:

                                Hat leider auch nichts genützt.

                                dann kann der Entwickler da auch nichts dran ändern, dann ist dieses Verhalten wahrscheinlich von eQ-3 gewollt

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                Antworten
                                • In einem neuen Thema antworten
                                Anmelden zum Antworten
                                • Älteste zuerst
                                • Neuste zuerst
                                • Meiste Stimmen


                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate

                                468

                                Online

                                32.7k

                                Benutzer

                                82.5k

                                Themen

                                1.3m

                                Beiträge
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                ioBroker Community 2014-2025
                                logo
                                • Anmelden

                                • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                • Erster Beitrag
                                  Letzter Beitrag
                                0
                                • Home
                                • Aktuell
                                • Tags
                                • Ungelesen 0
                                • Kategorien
                                • Unreplied
                                • Beliebt
                                • GitHub
                                • Docu
                                • Hilfe