Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Nebenkosten-Monitor v1.5.1 - Renamed

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    949

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.2k

Test Nebenkosten-Monitor v1.5.1 - Renamed

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
150 Beiträge 16 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 19 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • C Online
    C Online
    c1olli
    schrieb am zuletzt editiert von
    #97

    @fischi87
    Der Adapter läuft soweit, aber wie läuft das beim Anbieterwechsel?
    Ich wechsele z.B. im März den Anbieter und damit ändern sich auch die Tarife.
    Kann man da evtl. so etwas wie einen Vorlauf einbauen, der dann zum Stichtag die Daten übernimmt, oder soll das händisch bleiben?

    Gruß
    Olli

    fischi87F 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • C c1olli

      @fischi87
      Der Adapter läuft soweit, aber wie läuft das beim Anbieterwechsel?
      Ich wechsele z.B. im März den Anbieter und damit ändern sich auch die Tarife.
      Kann man da evtl. so etwas wie einen Vorlauf einbauen, der dann zum Stichtag die Daten übernimmt, oder soll das händisch bleiben?

      fischi87F Online
      fischi87F Online
      fischi87
      schrieb am zuletzt editiert von
      #98

      @c1olli

      Dafür ist die endPeriod Funktion eingebaut. Du liest den Zählerstand am letzten Tag ab und beendest diese Periode mit diesem Zählerstand. Dann gehst in die config und trägst die neuen Daten ein und los geht’s. Du könntest auch auf deine Abschlussrechnung warten und dann in der config nur den Zählerstand genau nach abschlussatand eintragen, dann hast du es genau. Zumindest sollte das alles so funktionieren 😅

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S Sammydk

        Hallo, ich habe da evtl. Ein Problem mit den eingegebenen Daten. Trage ich unter Gas in dem Feld "Zählerstand bei Vertragsbeginn" einen Wert >0 ein, startet der Adapter nicht mehr, mit der Fehlermeldung alle Werte müssen vom Typ number sein. Hallo erst meine Datenquelle in Verdacht, aber bei den 1.3 Versionen ging hier alles. Bei nur Wasser geht der Adapter. Habe den Link von der Datenquelle Wasser mal bei Gas benutzt um nicht evtl. eine Zahl vom Typ String auszuschließen. Gleicher Effekt. Adapter Startet nicht. Er starten wenn der Wert in Zählerstand bei Vertragsbeginn 0 oder leer ist.

        fischi87F Online
        fischi87F Online
        fischi87
        schrieb am zuletzt editiert von
        #99

        @Sammydk

        Ich konnte den bug ich glaube schon identifizieren. Ich setz mich später ran…

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S Sammydk

          Sorry, das ist seit Version 1.4.x so.

          fischi87F Online
          fischi87F Online
          fischi87
          schrieb am zuletzt editiert von
          #100

          @Sammydk

          Hab gerade etwas gepusht, schau dir das mal an und gib mir mal ein Feedback. Danke

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S Offline
            S Offline
            Sammydk
            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
            #101

            Schein nicht zu funktionieren, gleiches Fehlerbild. Habe den Wert 1712 eingetragen. Und der Adapter läuft damit nicht mehr.

            Das sind die Fehlermeldungen:

            utility-monitor.0
            2026-01-21 18:22:01.715	info	terminating
            
            utility-monitor.0
            2026-01-21 18:22:01.214	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            
            utility-monitor.0
            2026-01-21 18:22:01.213	info	terminating
            
            utility-monitor.0
            2026-01-21 18:22:01.212	info	Nebenkosten-Monitor shutting down...
            
            utility-monitor.0
            2026-01-21 18:22:01.210	error	All parameters must be numbers
            
            utility-monitor.0
            2026-01-21 18:22:01.210	error	TypeError: All parameters must be numbers at Object.convertGasM3ToKWh (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.utility-monitor/lib/calculator.js:17:15) at MultiMeterManager.initializeMeter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.utility-monitor/lib/multiMeterManager.js:292:52) at async MultiMeterManager.initializeType (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.utility-monitor/lib/multiMeterManager.js:159:13) at async ConsumptionManager.initializeUtility (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.utility-monitor/lib/consumptionManager.js:78:13) at async UtilityMonitor.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.utility-monitor/main.js:48:9)
            
            utility-monitor.0
            2026-01-21 18:22:01.209	error	unhandled promise rejection: All parameters must be numbers
            
            utility-monitor.0
            2026-01-21 18:22:01.209	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            
            utility-monitor.0
            2026-01-21 18:22:01.197	warn	Could not read initial value from 0_userdata.0.IOBroker.Datenpunkte.Umrechnungen.Verbrauchsdaten.Gas_in_m3: All parameters must be numbers
            
            utility-monitor.0
            2026-01-21 18:22:01.104	info	Initializing gas meter: Hauszähler
            
            utility-monitor.0
            2026-01-21 18:22:01.103	info	Initializing 1 meter(s) for gas
            
            utility-monitor.0
            2026-01-21 18:22:01.102	info	Initializing gas monitoring...
            
            utility-monitor.0
            2026-01-21 18:22:01.101	info	Nebenkosten-Monitor starting...
            
            utility-monitor.0
            2026-01-21 18:22:01.088	info	starting. Version 1.4.6 (non-npm: fischi87/ioBroker.utility-monitor#6d174d8a153a00f47545bb06c9043fddacc1a15c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.utility-monitor, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
            

            MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

            fischi87F 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • S Offline
              S Offline
              Sammydk
              schrieb am zuletzt editiert von Sammydk
              #102

              geloescht vom Ersteller

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S Sammydk

                Schein nicht zu funktionieren, gleiches Fehlerbild. Habe den Wert 1712 eingetragen. Und der Adapter läuft damit nicht mehr.

                Das sind die Fehlermeldungen:

                utility-monitor.0
                2026-01-21 18:22:01.715	info	terminating
                
                utility-monitor.0
                2026-01-21 18:22:01.214	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                
                utility-monitor.0
                2026-01-21 18:22:01.213	info	terminating
                
                utility-monitor.0
                2026-01-21 18:22:01.212	info	Nebenkosten-Monitor shutting down...
                
                utility-monitor.0
                2026-01-21 18:22:01.210	error	All parameters must be numbers
                
                utility-monitor.0
                2026-01-21 18:22:01.210	error	TypeError: All parameters must be numbers at Object.convertGasM3ToKWh (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.utility-monitor/lib/calculator.js:17:15) at MultiMeterManager.initializeMeter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.utility-monitor/lib/multiMeterManager.js:292:52) at async MultiMeterManager.initializeType (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.utility-monitor/lib/multiMeterManager.js:159:13) at async ConsumptionManager.initializeUtility (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.utility-monitor/lib/consumptionManager.js:78:13) at async UtilityMonitor.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.utility-monitor/main.js:48:9)
                
                utility-monitor.0
                2026-01-21 18:22:01.209	error	unhandled promise rejection: All parameters must be numbers
                
                utility-monitor.0
                2026-01-21 18:22:01.209	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                
                utility-monitor.0
                2026-01-21 18:22:01.197	warn	Could not read initial value from 0_userdata.0.IOBroker.Datenpunkte.Umrechnungen.Verbrauchsdaten.Gas_in_m3: All parameters must be numbers
                
                utility-monitor.0
                2026-01-21 18:22:01.104	info	Initializing gas meter: Hauszähler
                
                utility-monitor.0
                2026-01-21 18:22:01.103	info	Initializing 1 meter(s) for gas
                
                utility-monitor.0
                2026-01-21 18:22:01.102	info	Initializing gas monitoring...
                
                utility-monitor.0
                2026-01-21 18:22:01.101	info	Nebenkosten-Monitor starting...
                
                utility-monitor.0
                2026-01-21 18:22:01.088	info	starting. Version 1.4.6 (non-npm: fischi87/ioBroker.utility-monitor#6d174d8a153a00f47545bb06c9043fddacc1a15c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.utility-monitor, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                

                MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

                fischi87F Online
                fischi87F Online
                fischi87
                schrieb am zuletzt editiert von fischi87
                #103

                gelöscht

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S Sammydk

                  Schein nicht zu funktionieren, gleiches Fehlerbild. Habe den Wert 1712 eingetragen. Und der Adapter läuft damit nicht mehr.

                  Das sind die Fehlermeldungen:

                  utility-monitor.0
                  2026-01-21 18:22:01.715	info	terminating
                  
                  utility-monitor.0
                  2026-01-21 18:22:01.214	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  
                  utility-monitor.0
                  2026-01-21 18:22:01.213	info	terminating
                  
                  utility-monitor.0
                  2026-01-21 18:22:01.212	info	Nebenkosten-Monitor shutting down...
                  
                  utility-monitor.0
                  2026-01-21 18:22:01.210	error	All parameters must be numbers
                  
                  utility-monitor.0
                  2026-01-21 18:22:01.210	error	TypeError: All parameters must be numbers at Object.convertGasM3ToKWh (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.utility-monitor/lib/calculator.js:17:15) at MultiMeterManager.initializeMeter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.utility-monitor/lib/multiMeterManager.js:292:52) at async MultiMeterManager.initializeType (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.utility-monitor/lib/multiMeterManager.js:159:13) at async ConsumptionManager.initializeUtility (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.utility-monitor/lib/consumptionManager.js:78:13) at async UtilityMonitor.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.utility-monitor/main.js:48:9)
                  
                  utility-monitor.0
                  2026-01-21 18:22:01.209	error	unhandled promise rejection: All parameters must be numbers
                  
                  utility-monitor.0
                  2026-01-21 18:22:01.209	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  
                  utility-monitor.0
                  2026-01-21 18:22:01.197	warn	Could not read initial value from 0_userdata.0.IOBroker.Datenpunkte.Umrechnungen.Verbrauchsdaten.Gas_in_m3: All parameters must be numbers
                  
                  utility-monitor.0
                  2026-01-21 18:22:01.104	info	Initializing gas meter: Hauszähler
                  
                  utility-monitor.0
                  2026-01-21 18:22:01.103	info	Initializing 1 meter(s) for gas
                  
                  utility-monitor.0
                  2026-01-21 18:22:01.102	info	Initializing gas monitoring...
                  
                  utility-monitor.0
                  2026-01-21 18:22:01.101	info	Nebenkosten-Monitor starting...
                  
                  utility-monitor.0
                  2026-01-21 18:22:01.088	info	starting. Version 1.4.6 (non-npm: fischi87/ioBroker.utility-monitor#6d174d8a153a00f47545bb06c9043fddacc1a15c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.utility-monitor, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                  

                  MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

                  fischi87F Online
                  fischi87F Online
                  fischi87
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #104

                  @Sammydk

                  lade bitte von GitHub nochmal und check das aus, sollte jetzt gefixt sein!?

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • J Offline
                    J Offline
                    Jan.S100
                    schrieb am zuletzt editiert von Jan.S100
                    #105

                    Leider nein, der Fehler tritt bei mir auch auf.

                    Hier ist mein Protokoll:

                    2026-01-22 05:44:08.187 - info: utility-monitor.0 (1502) starting. Version 1.4.6 (non-npm: fischi87/ioBroker.utility-monitor#f7386b63be301d2bd06e29335489501e8f5a7ada) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.utility-monitor, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
                    2026-01-22 05:44:08.197 - info: utility-monitor.0 (1502) Nebenkosten-Monitor starting...
                    2026-01-22 05:44:08.198 - info: utility-monitor.0 (1502) Initializing gas monitoring...
                    2026-01-22 05:44:08.198 - info: utility-monitor.0 (1502) gas: Managed with contract start: 13.11.2025
                    2026-01-22 05:44:08.199 - info: utility-monitor.0 (1502) Initializing 1 meter(s) for gas
                    2026-01-22 05:44:08.200 - info: utility-monitor.0 (1502) Initializing gas meter: main
                    2026-01-22 05:44:08.575 - info: utility-monitor.0 (1502) gas.main: Contract start: 13.11.2025
                    2026-01-22 05:44:08.669 - warn: utility-monitor.0 (1502) Could not read initial value from alias.0.Wohnung.Keller.Gaszähler.Zähler: All parameters must be numbers
                    2026-01-22 05:44:08.683 - error: utility-monitor.0 (1502) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2026-01-22 05:44:08.684 - error: utility-monitor.0 (1502) unhandled promise rejection: All parameters must be numbers
                    2026-01-22 05:44:08.684 - error: utility-monitor.0 (1502) TypeError: All parameters must be numbers
                    at Object.convertGasM3ToKWh (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.utility-monitor/lib/calculator.js:17:15)
                    at MultiMeterManager.initializeMeter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.utility-monitor/lib/multiMeterManager.js:295:52)
                    at async MultiMeterManager.initializeType (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.utility-monitor/lib/multiMeterManager.js:159:13)
                    at async ConsumptionManager.initializeUtility (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.utility-monitor/lib/consumptionManager.js:78:13)
                    at async UtilityMonitor.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.utility-monitor/main.js:49:9)
                    2026-01-22 05:44:08.684 - error: utility-monitor.0 (1502) All parameters must be numbers
                    2026-01-22 05:44:08.686 - info: utility-monitor.0 (1502) Nebenkosten-Monitor shutting down...
                    2026-01-22 05:44:08.686 - info: utility-monitor.0 (1502) terminating
                    2026-01-22 05:44:08.687 - warn: utility-monitor.0 (1502) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2026-01-22 05:44:09.188 - info: utility-monitor.0 (1502) terminating
                    
                    fischi87F 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • J Jan.S100

                      Leider nein, der Fehler tritt bei mir auch auf.

                      Hier ist mein Protokoll:

                      2026-01-22 05:44:08.187 - info: utility-monitor.0 (1502) starting. Version 1.4.6 (non-npm: fischi87/ioBroker.utility-monitor#f7386b63be301d2bd06e29335489501e8f5a7ada) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.utility-monitor, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
                      2026-01-22 05:44:08.197 - info: utility-monitor.0 (1502) Nebenkosten-Monitor starting...
                      2026-01-22 05:44:08.198 - info: utility-monitor.0 (1502) Initializing gas monitoring...
                      2026-01-22 05:44:08.198 - info: utility-monitor.0 (1502) gas: Managed with contract start: 13.11.2025
                      2026-01-22 05:44:08.199 - info: utility-monitor.0 (1502) Initializing 1 meter(s) for gas
                      2026-01-22 05:44:08.200 - info: utility-monitor.0 (1502) Initializing gas meter: main
                      2026-01-22 05:44:08.575 - info: utility-monitor.0 (1502) gas.main: Contract start: 13.11.2025
                      2026-01-22 05:44:08.669 - warn: utility-monitor.0 (1502) Could not read initial value from alias.0.Wohnung.Keller.Gaszähler.Zähler: All parameters must be numbers
                      2026-01-22 05:44:08.683 - error: utility-monitor.0 (1502) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2026-01-22 05:44:08.684 - error: utility-monitor.0 (1502) unhandled promise rejection: All parameters must be numbers
                      2026-01-22 05:44:08.684 - error: utility-monitor.0 (1502) TypeError: All parameters must be numbers
                      at Object.convertGasM3ToKWh (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.utility-monitor/lib/calculator.js:17:15)
                      at MultiMeterManager.initializeMeter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.utility-monitor/lib/multiMeterManager.js:295:52)
                      at async MultiMeterManager.initializeType (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.utility-monitor/lib/multiMeterManager.js:159:13)
                      at async ConsumptionManager.initializeUtility (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.utility-monitor/lib/consumptionManager.js:78:13)
                      at async UtilityMonitor.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.utility-monitor/main.js:49:9)
                      2026-01-22 05:44:08.684 - error: utility-monitor.0 (1502) All parameters must be numbers
                      2026-01-22 05:44:08.686 - info: utility-monitor.0 (1502) Nebenkosten-Monitor shutting down...
                      2026-01-22 05:44:08.686 - info: utility-monitor.0 (1502) terminating
                      2026-01-22 05:44:08.687 - warn: utility-monitor.0 (1502) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2026-01-22 05:44:09.188 - info: utility-monitor.0 (1502) terminating
                      
                      fischi87F Online
                      fischi87F Online
                      fischi87
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #106

                      @Jan.S100

                      Starte bitte mal mit debug und schick mir das log. Danke

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S Offline
                        S Offline
                        Sammydk
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #107

                        Hallo,
                        anbei das Debug_Log
                        Debug_Gaszähler.log

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • J Jan.S100

                          Leider nein, der Fehler tritt bei mir auch auf.

                          Hier ist mein Protokoll:

                          2026-01-22 05:44:08.187 - info: utility-monitor.0 (1502) starting. Version 1.4.6 (non-npm: fischi87/ioBroker.utility-monitor#f7386b63be301d2bd06e29335489501e8f5a7ada) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.utility-monitor, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
                          2026-01-22 05:44:08.197 - info: utility-monitor.0 (1502) Nebenkosten-Monitor starting...
                          2026-01-22 05:44:08.198 - info: utility-monitor.0 (1502) Initializing gas monitoring...
                          2026-01-22 05:44:08.198 - info: utility-monitor.0 (1502) gas: Managed with contract start: 13.11.2025
                          2026-01-22 05:44:08.199 - info: utility-monitor.0 (1502) Initializing 1 meter(s) for gas
                          2026-01-22 05:44:08.200 - info: utility-monitor.0 (1502) Initializing gas meter: main
                          2026-01-22 05:44:08.575 - info: utility-monitor.0 (1502) gas.main: Contract start: 13.11.2025
                          2026-01-22 05:44:08.669 - warn: utility-monitor.0 (1502) Could not read initial value from alias.0.Wohnung.Keller.Gaszähler.Zähler: All parameters must be numbers
                          2026-01-22 05:44:08.683 - error: utility-monitor.0 (1502) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2026-01-22 05:44:08.684 - error: utility-monitor.0 (1502) unhandled promise rejection: All parameters must be numbers
                          2026-01-22 05:44:08.684 - error: utility-monitor.0 (1502) TypeError: All parameters must be numbers
                          at Object.convertGasM3ToKWh (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.utility-monitor/lib/calculator.js:17:15)
                          at MultiMeterManager.initializeMeter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.utility-monitor/lib/multiMeterManager.js:295:52)
                          at async MultiMeterManager.initializeType (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.utility-monitor/lib/multiMeterManager.js:159:13)
                          at async ConsumptionManager.initializeUtility (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.utility-monitor/lib/consumptionManager.js:78:13)
                          at async UtilityMonitor.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.utility-monitor/main.js:49:9)
                          2026-01-22 05:44:08.684 - error: utility-monitor.0 (1502) All parameters must be numbers
                          2026-01-22 05:44:08.686 - info: utility-monitor.0 (1502) Nebenkosten-Monitor shutting down...
                          2026-01-22 05:44:08.686 - info: utility-monitor.0 (1502) terminating
                          2026-01-22 05:44:08.687 - warn: utility-monitor.0 (1502) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2026-01-22 05:44:09.188 - info: utility-monitor.0 (1502) terminating
                          
                          fischi87F Online
                          fischi87F Online
                          fischi87
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #108

                          @Jan.S100

                          Ich habe gerade schnell mal etwas angepasst an der Prüfung bezüglich number String Konvertierung. Schau dir das mal an, über die Katze nochmal drüber installieren!

                          Sag bitte Bescheid

                          J 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S Offline
                            S Offline
                            Sammydk
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #109

                            Hallo,
                            was immer Du auch gemacht hast, der Adapter startet jetzt wenn ich GAS aktiviere.
                            Ich schaue dann mal weiter ob der Rest auch funktioniert.
                            Danke.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S Offline
                              S Offline
                              Sammydk
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #110

                              OK, Umlaute gehen nicht, das ist aber kein Problem ich kann auch Hauszaehler anstatt Hauszähler schreiben, wenn sowieso auf internationale Schreibweise umgestellt wird, ist das so OK.

                              fischi87F 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S Offline
                                S Offline
                                Sammydk
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #111

                                Ich erhalte noch zwei Warnmeldungen von GAS, Wasser ist ohne Warnmeldungen, das scheint zu laufen.
                                Hier die beiden Gas-Meldungen die mir leider nichts sagen.

                                utility-monitor.0
                                2026-01-22 11:09:23.715 warn State "utility-monitor.0.gas.Hauszaehler.consumption.yearly" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                utility-monitor.0
                                2026-01-22 11:09:23.668 warn State "utility-monitor.0.gas.Hauszaehler.consumption.yearlyVolume" has no existing object, this might lead to an error in future versions

                                fischi87F 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S Offline
                                  S Offline
                                  Sammydk
                                  schrieb am zuletzt editiert von Sammydk
                                  #112

                                  Hier noch ein Verbesserungsvorschlag, betrifft Wasser, 1. Frischwasser 2. Abwasser in einem Reiter.
                                  Im Objektbaum ist
                                  Frischwasser der erste Zähler und wird im Baum mit "main" bezeichnet.
                                  Abwasser ist der zweite Zähler und wird im Baum mit "abwasser" bezeichnet.
                                  Macht es nicht Sinn, im Objektbaum für "main" grundsätzlich die Namen der Zähler zu verwenden und nur "main" wenn man keinen Namen vergibt?

                                  Das kann auch bei GAS, ELEKTIC UND PV vorkommen, da habe ich aber keinen zweiten Zähler.
                                  2026-01-22 11_33_31.jpg

                                  fischi87F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S Sammydk

                                    Hier noch ein Verbesserungsvorschlag, betrifft Wasser, 1. Frischwasser 2. Abwasser in einem Reiter.
                                    Im Objektbaum ist
                                    Frischwasser der erste Zähler und wird im Baum mit "main" bezeichnet.
                                    Abwasser ist der zweite Zähler und wird im Baum mit "abwasser" bezeichnet.
                                    Macht es nicht Sinn, im Objektbaum für "main" grundsätzlich die Namen der Zähler zu verwenden und nur "main" wenn man keinen Namen vergibt?

                                    Das kann auch bei GAS, ELEKTIC UND PV vorkommen, da habe ich aber keinen zweiten Zähler.
                                    2026-01-22 11_33_31.jpg

                                    fischi87F Online
                                    fischi87F Online
                                    fischi87
                                    schrieb am zuletzt editiert von fischi87
                                    #113

                                    @Sammydk

                                    Hier kann ich dir nicht ganz folgen, du musst ja nicht Main verwenden, die kannst doch dem 1. Zähler „Frischwasser“geben und dem 2. „Abwasser“ im total wird dann alles zusammen gerechnet bezahlst ja auch beides. Du würdest es so wollen wasser.main.frischwasser, wasser.main.abwasser oder?

                                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • S Sammydk

                                      OK, Umlaute gehen nicht, das ist aber kein Problem ich kann auch Hauszaehler anstatt Hauszähler schreiben, wenn sowieso auf internationale Schreibweise umgestellt wird, ist das so OK.

                                      fischi87F Online
                                      fischi87F Online
                                      fischi87
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #114

                                      @Sammydk

                                      Oh ja das muss ich prüfen, das soll natürlich nicht sein. Danke

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • S Sammydk

                                        Ich erhalte noch zwei Warnmeldungen von GAS, Wasser ist ohne Warnmeldungen, das scheint zu laufen.
                                        Hier die beiden Gas-Meldungen die mir leider nichts sagen.

                                        utility-monitor.0
                                        2026-01-22 11:09:23.715 warn State "utility-monitor.0.gas.Hauszaehler.consumption.yearly" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        utility-monitor.0
                                        2026-01-22 11:09:23.668 warn State "utility-monitor.0.gas.Hauszaehler.consumption.yearlyVolume" has no existing object, this might lead to an error in future versions

                                        fischi87F Online
                                        fischi87F Online
                                        fischi87
                                        schrieb am zuletzt editiert von fischi87
                                        #115

                                        @Sammydk

                                        Konnte ich jetzt noch nicht reproduzieren aber ich schau es mir an. Noch jemand mit der Warnung?

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • S Offline
                                          S Offline
                                          Sammydk
                                          schrieb am zuletzt editiert von Sammydk
                                          #116

                                          Ohhh, schei.....
                                          ich bin durch das wechseln zwischen 1.3 und 1.4 versehentlich in dem falschen Objektbaum geraten.
                                          Das Problem mit "main" gibt es nicht, ich habe in der 1.4 keinen Namen gesetzt bei Hauszähler, deshalb steht hier "main".
                                          Meine Schuld es geht natürlich mit Namen richtig.
                                          Den Punkt kannst Du streichen Sorry.
                                          Hier ist alles richtig. Ich muss hier nur noch main und hauszähler löschen.
                                          2026-01-22 12_25_58-Baum_Wasser.jpg

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          659

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.2k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe