Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    864

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.1k

HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einsteigerfragen
85 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Strike498S Strike498

    @fuzzy1955 Guten Morgen,

    bei mir ist das Kabel auch nicht mal 2m lang. Können die Widerstände einen negativen Effekt haben? Wenn sie nicht schaden können, dann ist es ja sicherer sie anzuschalten, oder?

    Ganner86G Offline
    Ganner86G Offline
    Ganner86
    schrieb am zuletzt editiert von
    #67

    @Strike498 Die Abschlusswiederstände haben i.d.R keine negativen Auswirkungen sondern werden je nach Gerät und Leitungslänge gebraucht. Sie müssen nicht zwingend drin sein, können aber ab und an helfen eine saubere Verbindung zu gewährleisten. Wenn die Verkabelung passt und die Modbus Adresse richtig ist liegt der Fehler in der Konfiguration des Gateway/des ioBroker Adapters.
    Mit etwas Glück kommt meiner heute auch an, dann teste ich mal und schaue ob ich es hin bekomme. Hatte beruflich öfters mit Modbus zu tun, da muss man oft etwas rum spielen da Modbus auf basis RS485 etwas zickig sein kann.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @Strike498 sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:

      Können die Widerstände einen negativen Effekt haben?

      Eigentlich nicht!

      Die Ursache muss meiner Meinung 7m Konverter zu suchen sein.

      Ein mit dem Adapter abgeschickter Befehl für Input oder Holdingregister kann nicht auf einmal FunctionCode 100 enthalten.

      Was mich nur wundert ist die Oberfläche deines Webinterfaces vom Konverter.
      Das sieht in allen möglichen Posts immer so aus wie bei @fuzzy1955 in https://forum.iobroker.net/post/1313652

      Du kannst natürlich auch nochmal zur Sicherheit den Modbus Adapter komplett deinstallieren und neu aufsetzen (wenn du ihn nicht noch woanders nutzst)
      Richte dich bei den Konfigurationen erstmal an das was @fuzzy1955 gepostet hat.

      Strike498S Offline
      Strike498S Offline
      Strike498
      schrieb am zuletzt editiert von
      #68

      @Homoran Hmm, das mit dem Webinterface kann ich mir auch nicht erklären, aber wir sehen ja vllt heute Abend wie es bei @ganner86 aussieht.
      Ich habe ihn auch schon mal komplett neu aufgesetzt, das hat auch nichts gebracht.
      Heute Abend kontrolliere ich nochmal die Konfiguration.
      Zur Not platziere ich meinen Raspberry wo anders und probiere es mit dem usb2rs485. Aber erstmal abwarten was @ganner86 noch herausfindet.

      Ganner86G 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • Strike498S Strike498

        @Homoran Hmm, das mit dem Webinterface kann ich mir auch nicht erklären, aber wir sehen ja vllt heute Abend wie es bei @ganner86 aussieht.
        Ich habe ihn auch schon mal komplett neu aufgesetzt, das hat auch nichts gebracht.
        Heute Abend kontrolliere ich nochmal die Konfiguration.
        Zur Not platziere ich meinen Raspberry wo anders und probiere es mit dem usb2rs485. Aber erstmal abwarten was @ganner86 noch herausfindet.

        Ganner86G Offline
        Ganner86G Offline
        Ganner86
        schrieb am zuletzt editiert von Ganner86
        #69

        @Strike498 Der Adapter ist in Zustellung, wird im laufe des Tages/gegen Abend ankommen. Bin gerade dabei Kabel an die Schnittstelle zu legen und versuche dann mal mit einem Modbus-Tester und USB-Adapter Daten zu lesen um die grundlegende Funktionalität zu testen. Wenn das klappt und der Adapter da ist schaue ich mal ob ich das Ding in Betrieb bekomme.
        Ich habe mal kurz in die Bedienungsanleitung geschaut, da gibts wohl auch eine Software zur Konfiguration von dem Ding und ein mieserabel aus dem chinesisch übersetztes Testprogramm. Mal schauen was das wird :-)

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Strike498S Strike498

          @Homoran Hmm, das mit dem Webinterface kann ich mir auch nicht erklären, aber wir sehen ja vllt heute Abend wie es bei @ganner86 aussieht.
          Ich habe ihn auch schon mal komplett neu aufgesetzt, das hat auch nichts gebracht.
          Heute Abend kontrolliere ich nochmal die Konfiguration.
          Zur Not platziere ich meinen Raspberry wo anders und probiere es mit dem usb2rs485. Aber erstmal abwarten was @ganner86 noch herausfindet.

          Ganner86G Offline
          Ganner86G Offline
          Ganner86
          schrieb am zuletzt editiert von Ganner86
          #70

          @Strike498 Prinzipiell funktioniert der Modbus der HDG schonmal. Habs grade verdrahtet, USB Adapter an den Laptop und mit einem Modbus-Tester ein paar polls gemacht. Kabellänge etwa 2-3m, keine Wiederstände zu oder abgeschaltet, alles im Ursprungszustand. Klemme X4:1 u. 2 (extern). Funktionscode zum lesen ist tatsächlich Holding register und die Adressen sind nicht 1 verschoben sondern genau wie sie in der Tabelle von HDG beschrieben sind. Anbei ein Foto vom Test. Wenn der Adapter da ist und ich neue Infos habe teile ich sie mit.
          Modbus1_HDG.jpg

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • Ganner86G Ganner86

            @Strike498 Prinzipiell funktioniert der Modbus der HDG schonmal. Habs grade verdrahtet, USB Adapter an den Laptop und mit einem Modbus-Tester ein paar polls gemacht. Kabellänge etwa 2-3m, keine Wiederstände zu oder abgeschaltet, alles im Ursprungszustand. Klemme X4:1 u. 2 (extern). Funktionscode zum lesen ist tatsächlich Holding register und die Adressen sind nicht 1 verschoben sondern genau wie sie in der Tabelle von HDG beschrieben sind. Anbei ein Foto vom Test. Wenn der Adapter da ist und ich neue Infos habe teile ich sie mit.
            Modbus1_HDG.jpg

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #71

            @Ganner86 ...aber offset von 40000!
            ich glaube das hat @strike498 noch nicht probiert.

            (oder Holdingregister verwenden mit 211 und alias verwenden in der Grundkonfiguration)

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            Ganner86G 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @Ganner86 ...aber offset von 40000!
              ich glaube das hat @strike498 noch nicht probiert.

              (oder Holdingregister verwenden mit 211 und alias verwenden in der Grundkonfiguration)

              Ganner86G Offline
              Ganner86G Offline
              Ganner86
              schrieb am zuletzt editiert von Ganner86
              #72

              @Homoran Ja so viel ich weiß wird der offset von der software automatisch gemacht weil die adressen bei den meisten Steuerungen für die Holding Register irgendwo ab 40000 los gehen. Ich habe die Adresse 211 eingegeben und die 40k wurde automatisch bei der auswahl vom holding Register dazu addiert.
              Der Modbus Adapter vom ioBroker macht das wohl auch, wenn ich mir den Log von @strike498 im Beitrag #30 anschaue

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Ganner86G Ganner86

                @Homoran Ja so viel ich weiß wird der offset von der software automatisch gemacht weil die adressen bei den meisten Steuerungen für die Holding Register irgendwo ab 40000 los gehen. Ich habe die Adresse 211 eingegeben und die 40k wurde automatisch bei der auswahl vom holding Register dazu addiert.
                Der Modbus Adapter vom ioBroker macht das wohl auch, wenn ich mir den Log von @strike498 im Beitrag #30 anschaue

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #73

                @Ganner86 sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:

                Ich habe die Adresse 211 eingegeben und die 40k wurde automatisch bei der auswahl vom holding Register dazu addiert.

                dann hast du in den Grundeinstellungen die Option "aliases verwenden" angehakt.

                Das ist ok!

                Man darf nur nicht Aliases verwenden und manuell statt 211 in der Registerkonfig 40211 eintragen.

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                Ganner86G 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @Ganner86 sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:

                  Ich habe die Adresse 211 eingegeben und die 40k wurde automatisch bei der auswahl vom holding Register dazu addiert.

                  dann hast du in den Grundeinstellungen die Option "aliases verwenden" angehakt.

                  Das ist ok!

                  Man darf nur nicht Aliases verwenden und manuell statt 211 in der Registerkonfig 40211 eintragen.

                  Ganner86G Offline
                  Ganner86G Offline
                  Ganner86
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #74

                  @Homoran Werde es später wenn der Adapter kommt mal ioBroker testen. Bei der Software die ich heute zum testen benutzt habe gibt es kaum Konfigurationsmöglichkeiten. Alias usw gibt es dort nich. den Offset von 40k hat der Tester automatisch gemacht als ich die polling option Holding Register ausgewählt hab. Die Adressen ab 40k scheinen aber wohl ein "Standard" zu sein der für die Holding register verwendet wird.

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Ganner86G Ganner86

                    @Homoran Werde es später wenn der Adapter kommt mal ioBroker testen. Bei der Software die ich heute zum testen benutzt habe gibt es kaum Konfigurationsmöglichkeiten. Alias usw gibt es dort nich. den Offset von 40k hat der Tester automatisch gemacht als ich die polling option Holding Register ausgewählt hab. Die Adressen ab 40k scheinen aber wohl ein "Standard" zu sein der für die Holding register verwendet wird.

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #75

                    @Ganner86 sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:

                    Die Adressen ab 40k scheinen aber wohl ein "Standard" zu sein der für die Holding register verwendet wird.

                    richtig!
                    Inputregister 30000 (30001|
                    Holdingregister 40000 (40001) offset.
                    welxher genau sollte in der Gerätebeschreibung stehen

                    Je nach Anleitung bei den Geräten werden aber oft auch die Register incl. Offset in der Gerätebeschreibung angegeben.

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    Ganner86G 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @Ganner86 sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:

                      Die Adressen ab 40k scheinen aber wohl ein "Standard" zu sein der für die Holding register verwendet wird.

                      richtig!
                      Inputregister 30000 (30001|
                      Holdingregister 40000 (40001) offset.
                      welxher genau sollte in der Gerätebeschreibung stehen

                      Je nach Anleitung bei den Geräten werden aber oft auch die Register incl. Offset in der Gerätebeschreibung angegeben.

                      Ganner86G Offline
                      Ganner86G Offline
                      Ganner86
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #76

                      @Homoran HDG hat da leider wenig angaben zu in ihrem Dokument. In der Liste stehen nur Modbus Adressen von 1 bis 550, keinerlei Hinweis auf Holding oder Input Register oder sonstige Hinweise. Ich hab mit dem Tester erst Inpunt getestet und bekam keine Verbindung, mit Holding ging es dann, da muss man etwas mit Try&error rum spielen.
                      Aus dem SPS Bereich kenne ich da etwas bessere Doku´s, aber bei HDG ist die Doku generell nicht so der Brüller. Ich hatte vor 2 Jahren mit HDG Kontakt bezüglich einer API Doku des Webservers, leider gibt es da gar nichts.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • Ganner86G Offline
                        Ganner86G Offline
                        Ganner86
                        schrieb am zuletzt editiert von Ganner86
                        #77

                        @strike498 @homoran
                        So, der Adapter kam vorhin an. Inbetriebnahme hat geklappt. Nach etwas rum probieren funktioniert die Verbindung vom ioBroker -> Adapter -> HDG.

                        Screenshot 2025-12-13 193422.png

                        Folgende Einstellungen habe ich im Waveshares Adapter eingestellt:

                        Mode Selection.png

                        Application Setting 1.png

                        Application Setting 2.png

                        Im ioBroker Adapter habe ich in den Verbindungsparametern TCP eingestellt. Partneradresse und Port (in meinem Fall 8899) GeräteID 1. Ansonsten bei Allgemeines alle Optionen abgewählt.
                        Anschließend im Tab Holding Register ein paar Adressen eingetragen. Achtung, scheinbar wird doch ab 0 gezählt, wie im Screenshot zu sehen wird die Aussentemperatur über die Adresse 40 ausgelesen, in der Tabelle von HDG sollte sie auf 41 liegen.
                        Ich hoffe das hilft weiter, ansonsten einfach nochmal schreiben. Bin auch im ioBroker Discord erreichbar.

                        Strike498S 1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • Ganner86G Ganner86

                          @strike498 @homoran
                          So, der Adapter kam vorhin an. Inbetriebnahme hat geklappt. Nach etwas rum probieren funktioniert die Verbindung vom ioBroker -> Adapter -> HDG.

                          Screenshot 2025-12-13 193422.png

                          Folgende Einstellungen habe ich im Waveshares Adapter eingestellt:

                          Mode Selection.png

                          Application Setting 1.png

                          Application Setting 2.png

                          Im ioBroker Adapter habe ich in den Verbindungsparametern TCP eingestellt. Partneradresse und Port (in meinem Fall 8899) GeräteID 1. Ansonsten bei Allgemeines alle Optionen abgewählt.
                          Anschließend im Tab Holding Register ein paar Adressen eingetragen. Achtung, scheinbar wird doch ab 0 gezählt, wie im Screenshot zu sehen wird die Aussentemperatur über die Adresse 40 ausgelesen, in der Tabelle von HDG sollte sie auf 41 liegen.
                          Ich hoffe das hilft weiter, ansonsten einfach nochmal schreiben. Bin auch im ioBroker Discord erreichbar.

                          Strike498S Offline
                          Strike498S Offline
                          Strike498
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #78

                          @Ganner86 ich schau es mir dann nochmal an, der Port ist bei mir ein anderer, sollte jedoch keine Rolle spielen, oder?
                          Eine andere Information, die ich bis jetz noch nicht mitgeteilt habe ist, dass ich den konverter über wlan betreibe. Könnte das ein Problem sein? Wenn ja, dann könnte ich nächste Woche noch ein Kabel ziehen

                          Ganner86G 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Strike498S Strike498

                            @Ganner86 ich schau es mir dann nochmal an, der Port ist bei mir ein anderer, sollte jedoch keine Rolle spielen, oder?
                            Eine andere Information, die ich bis jetz noch nicht mitgeteilt habe ist, dass ich den konverter über wlan betreibe. Könnte das ein Problem sein? Wenn ja, dann könnte ich nächste Woche noch ein Kabel ziehen

                            Ganner86G Offline
                            Ganner86G Offline
                            Ganner86
                            schrieb am zuletzt editiert von Ganner86
                            #79

                            @Strike498 Der Port sollte generell kein Problem sein, muss halt nur im ioBroker und im Waveshare gleich konfiguriert sein. WLAN ist kein Thema, meiner läuft aktuell auch im wireless.
                            Bei den meisten Änderungen am Waveshare muss man halt jedes mal einen reboot machen, das nervt etwas, geht aber recht fix.
                            Ansonsten kannst du mal mit der Software vom PC aus testen:
                            https://sourceforge.net/projects/modbus-tool/
                            Damit hatte ich auch erstmal probiert ob der Waveshare generell funktioniert bevor ich den ioBroker Modbus Adapter in Betrieb nehme

                            Strike498S 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Ganner86G Ganner86

                              @Strike498 Der Port sollte generell kein Problem sein, muss halt nur im ioBroker und im Waveshare gleich konfiguriert sein. WLAN ist kein Thema, meiner läuft aktuell auch im wireless.
                              Bei den meisten Änderungen am Waveshare muss man halt jedes mal einen reboot machen, das nervt etwas, geht aber recht fix.
                              Ansonsten kannst du mal mit der Software vom PC aus testen:
                              https://sourceforge.net/projects/modbus-tool/
                              Damit hatte ich auch erstmal probiert ob der Waveshare generell funktioniert bevor ich den ioBroker Modbus Adapter in Betrieb nehme

                              Strike498S Offline
                              Strike498S Offline
                              Strike498
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #80

                              @Ganner86 Ist die Server Address bei den Network A Settings bei dir die IP des Konverters? Bei mir steht da 10.10.100.100. Evtl. hängt es damit zusammen.
                              Und kannst du mir mal die Holding Register Einträge zeigen?

                              Ganner86G 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Strike498S Strike498

                                @Ganner86 Ist die Server Address bei den Network A Settings bei dir die IP des Konverters? Bei mir steht da 10.10.100.100. Evtl. hängt es damit zusammen.
                                Und kannst du mir mal die Holding Register Einträge zeigen?

                                Ganner86G Offline
                                Ganner86G Offline
                                Ganner86
                                schrieb am zuletzt editiert von Ganner86
                                #81

                                @Strike498 Ja die Server Adress ist die Adresse des Waveshare. Ob das was damit zu tun hab weiß ich nicht, man kann die Adresse umstellen wenn man den Mode von Server auf Client stellt. Als Server ist es ausgegraut. Hatte ich beim rum probieren geändert. Ich hab dem Waveshare zur Sicherheit auch ine feste IP im Router verpasst.
                                Was mir bei der Verbindung über Modbus nicht gefällt ist das ich keinerlei Infos über meinen Pelletstank bekomme. Also Verbrauch, Resttankinhalt usw. Von wann stammt deine Liste der Modbus Register die du bekommen hast? 2018? Hast du da vielleicht eine aktuellere die du mir zukommen lassen kannst?
                                Anbei der Screen von den aktuell eingefügten Holding Registern.
                                IOB_Modbus_HoldingRegister.png

                                Strike498S 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Ganner86G Ganner86

                                  @Strike498 Ja die Server Adress ist die Adresse des Waveshare. Ob das was damit zu tun hab weiß ich nicht, man kann die Adresse umstellen wenn man den Mode von Server auf Client stellt. Als Server ist es ausgegraut. Hatte ich beim rum probieren geändert. Ich hab dem Waveshare zur Sicherheit auch ine feste IP im Router verpasst.
                                  Was mir bei der Verbindung über Modbus nicht gefällt ist das ich keinerlei Infos über meinen Pelletstank bekomme. Also Verbrauch, Resttankinhalt usw. Von wann stammt deine Liste der Modbus Register die du bekommen hast? 2018? Hast du da vielleicht eine aktuellere die du mir zukommen lassen kannst?
                                  Anbei der Screen von den aktuell eingefügten Holding Registern.
                                  IOB_Modbus_HoldingRegister.png

                                  Strike498S Offline
                                  Strike498S Offline
                                  Strike498
                                  schrieb am zuletzt editiert von Strike498
                                  #82

                                  @Ganner86 Habe es jetzt mal kurz auf Client gestellt, damit es die IP übernimmt und rebooted. Jetzt komme ich nicht mehr aufs Webinterface. Vllt morgen mal resetten.
                                  Meine Registerliste ist von 2024, wie kann ich dir die zukommen lassen?
                                  EDIT: Das Gateway hat einfach nur lange zum rebooten gebraucht.

                                  Ganner86G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Strike498S Strike498

                                    @Ganner86 Habe es jetzt mal kurz auf Client gestellt, damit es die IP übernimmt und rebooted. Jetzt komme ich nicht mehr aufs Webinterface. Vllt morgen mal resetten.
                                    Meine Registerliste ist von 2024, wie kann ich dir die zukommen lassen?
                                    EDIT: Das Gateway hat einfach nur lange zum rebooten gebraucht.

                                    Ganner86G Offline
                                    Ganner86G Offline
                                    Ganner86
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #83

                                    @Strike498 Hmmm seltsam. Ja eventuell mal komplett resetten und dann neu konfigurieren. Kann dir gerne via PN noch screens von den restlichen Tabs der Konfiguration zukommen lassen. Wenn ich irgendwie weiter halfen kann einfach melden.
                                    Kannst eventuell mal versuchen mir die Liste via PN zu schicken. Ansonsten eventuell via Discord wenn du zufällig im ioBroker Discord bist solltest du mich dort auch finden.

                                    Strike498S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • Ganner86G Ganner86

                                      @Strike498 Hmmm seltsam. Ja eventuell mal komplett resetten und dann neu konfigurieren. Kann dir gerne via PN noch screens von den restlichen Tabs der Konfiguration zukommen lassen. Wenn ich irgendwie weiter halfen kann einfach melden.
                                      Kannst eventuell mal versuchen mir die Liste via PN zu schicken. Ansonsten eventuell via Discord wenn du zufällig im ioBroker Discord bist solltest du mich dort auch finden.

                                      Strike498S Offline
                                      Strike498S Offline
                                      Strike498
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #84

                                      @Ganner86 ich versuche jetzt mal ob es klappt und wenn nicht melde ich mich nochmal.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Ganner86G Ganner86

                                        @Strike498 Hmmm seltsam. Ja eventuell mal komplett resetten und dann neu konfigurieren. Kann dir gerne via PN noch screens von den restlichen Tabs der Konfiguration zukommen lassen. Wenn ich irgendwie weiter halfen kann einfach melden.
                                        Kannst eventuell mal versuchen mir die Liste via PN zu schicken. Ansonsten eventuell via Discord wenn du zufällig im ioBroker Discord bist solltest du mich dort auch finden.

                                        Strike498S Offline
                                        Strike498S Offline
                                        Strike498
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #85

                                        @Ganner86 ich habe jetzt alle Einstellungen so wie du und bekomme wieder invalid fc100

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        Antworten
                                        • In einem neuen Thema antworten
                                        Anmelden zum Antworten
                                        • Älteste zuerst
                                        • Neuste zuerst
                                        • Meiste Stimmen


                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate

                                        561

                                        Online

                                        32.6k

                                        Benutzer

                                        82.1k

                                        Themen

                                        1.3m

                                        Beiträge
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                        ioBroker Community 2014-2025
                                        logo
                                        • Anmelden

                                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                        • Erster Beitrag
                                          Letzter Beitrag
                                        0
                                        • Home
                                        • Aktuell
                                        • Tags
                                        • Ungelesen 0
                                        • Kategorien
                                        • Unreplied
                                        • Beliebt
                                        • GitHub
                                        • Docu
                                        • Hilfe