Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    864

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.1k

HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einsteigerfragen
85 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • fuzzy1955F fuzzy1955

    @Strike498

    Hi, Tim!

    Beim Thema Modbus hab ich mich mit meinen Hybridwechselrichtern auch schon viel herumgeplagt, aber doch alles zum Laufen gebracht. Vielleicht hilft dir Nachstehendes.

    Meine grundlegenden Einstellungen sind (Aufruf mit http://192.168.xxx.yyy/ )
    Modbus!=.jpg

    Ich denke, das Modbus-Polling müsste bei dir auf ON , die Baud-Rate auf 9600 stehen. Wichtig ist auch die Geräte- bzw. Adress-Nr. (1?) in der Modbus-Konfiguration der Heizung einzustellen.

    Weiters muss mindestens eine Registernummer - wahrscheinlich im Holdingregister - eingetragen sein, damit die Kommunikation funktioniert. Laut Google Copilot heißt es: "Eine vollständige Liste der Register findest du im offiziellen Modbus‑Registerhandbuch von HDG Bavaria, das im Service‑Downloadbereich bereitgestellt wird", aber da ist nichts. Am Besten ist, beim Support von HDG Bavaria danach fragen.

    Sonst muss man die Registernummern etwas mühsam suchen, etwa mit dem Tool GModbus:
    GModbus.jpg

    Das geht nur in 100-Schritten (Read registers).

    Vielleicht hilft's! Viel Erfolg, Hans F.

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
    #4

    @fuzzy1955 sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:

    meinen Hybridwechselrichtern

    wahrscheinlich chinesischer Herkunft!??
    Holdingregister sind üblicherweise zum Schreiben, bei der vermuteten Herkunft aber leider auch für eigentliche Inputregister misdbraucht

    @strike498
    Dein "Problem" könnte vielschichtig sein.

    @Strike498 sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:

    Ich wollte exemplarisch mal die 211 auslesen

    guter Ansatz!
    immer erst nur mit einer einzigen Adresse beginnen.

    @Strike498 sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:

    Die Registerliste habe ich, anbei ein Ausschnitt.

    da fehlen wichtige Informationen, wie das jeweilige Datenformat, sowie der Offset.


    Weiterhin hast du mit dem rtu2eth Konverter eine weitere Komplikation eingebaut.

    Wie kannst du herausfinden ob das Kommunikationsproblem

    • am Gerät selbst
    • auf der seriellen Seite des Konverters
    • beim Konverter Serverseitig
    • beim Adapter

    liegt??
    Der Eintrag in den Registern sowie das debug-log hast du noch nicht gezeigt

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    Strike498S 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @fuzzy1955 sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:

      meinen Hybridwechselrichtern

      wahrscheinlich chinesischer Herkunft!??
      Holdingregister sind üblicherweise zum Schreiben, bei der vermuteten Herkunft aber leider auch für eigentliche Inputregister misdbraucht

      @strike498
      Dein "Problem" könnte vielschichtig sein.

      @Strike498 sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:

      Ich wollte exemplarisch mal die 211 auslesen

      guter Ansatz!
      immer erst nur mit einer einzigen Adresse beginnen.

      @Strike498 sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:

      Die Registerliste habe ich, anbei ein Ausschnitt.

      da fehlen wichtige Informationen, wie das jeweilige Datenformat, sowie der Offset.


      Weiterhin hast du mit dem rtu2eth Konverter eine weitere Komplikation eingebaut.

      Wie kannst du herausfinden ob das Kommunikationsproblem

      • am Gerät selbst
      • auf der seriellen Seite des Konverters
      • beim Konverter Serverseitig
      • beim Adapter

      liegt??
      Der Eintrag in den Registern sowie das debug-log hast du noch nicht gezeigt

      Strike498S Offline
      Strike498S Offline
      Strike498
      schrieb am zuletzt editiert von
      #5

      @Homoran

      Hi Homoran,

      danke dir für deine Antwort.

      Du sagst in der Registerliste fehlen Informationen, also nochmal bei HDG anfragen?

      Und was wäre denn eine andere Möglichkeit, wenn nicht der rtu converter?

      Hier noch der Eintrag im Register.

      49d775af-2df5-4a24-a7b9-c4d06e5fa868-image.jpeg

      Wie gesagt, hier habe ich bereits Holding und Inputregisters ausprobiert. Auch mit dem Typ habe ich schon herumprobiert.

      Und noch ein Auszug aus dem Log.

      c5b6f383-bffc-468e-90dc-c13d978b9602-image.jpeg

      Danke & Grüße, Tim

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Strike498S Strike498

        @Homoran

        Hi Homoran,

        danke dir für deine Antwort.

        Du sagst in der Registerliste fehlen Informationen, also nochmal bei HDG anfragen?

        Und was wäre denn eine andere Möglichkeit, wenn nicht der rtu converter?

        Hier noch der Eintrag im Register.

        49d775af-2df5-4a24-a7b9-c4d06e5fa868-image.jpeg

        Wie gesagt, hier habe ich bereits Holding und Inputregisters ausprobiert. Auch mit dem Typ habe ich schon herumprobiert.

        Und noch ein Auszug aus dem Log.

        c5b6f383-bffc-468e-90dc-c13d978b9602-image.jpeg

        Danke & Grüße, Tim

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
        #6

        @Strike498 sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:

        Du sagst in der Registerliste fehlen Informationen, also nochmal bei HDG anfragen?

        ich denke, dass diese Informationen irgendwo in der Doku stehen werden.

        @Strike498 sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:

        Und was wäre denn eine andere Möglichkeit, wenn nicht der rtu converter?

        ich nutze ausschließlich usb2rs485.

        @Strike498 sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:

        Hier noch der Eintrag im Register.

        bitte keine sooo hochauflösende microfilme!
        Screenshot_20251201-221250_Firefox.jpg

        ist fast nicht zu entziffern.

        Wo hast du die eingegebenen Parameter her?

        @Strike498 sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:

        ein Auszug aus dem Log.

        das ist kein debug-log

        wo kommen denn diese function codes her?
        hast du dich noch woanders Einträge?

        https://en.wikipedia.org/wiki/Modbus#Public_function_codes

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        Strike498S 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @Strike498 sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:

          Du sagst in der Registerliste fehlen Informationen, also nochmal bei HDG anfragen?

          ich denke, dass diese Informationen irgendwo in der Doku stehen werden.

          @Strike498 sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:

          Und was wäre denn eine andere Möglichkeit, wenn nicht der rtu converter?

          ich nutze ausschließlich usb2rs485.

          @Strike498 sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:

          Hier noch der Eintrag im Register.

          bitte keine sooo hochauflösende microfilme!
          Screenshot_20251201-221250_Firefox.jpg

          ist fast nicht zu entziffern.

          Wo hast du die eingegebenen Parameter her?

          @Strike498 sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:

          ein Auszug aus dem Log.

          das ist kein debug-log

          wo kommen denn diese function codes her?
          hast du dich noch woanders Einträge?

          https://en.wikipedia.org/wiki/Modbus#Public_function_codes

          Strike498S Offline
          Strike498S Offline
          Strike498
          schrieb am zuletzt editiert von
          #7

          @Homoran

          In der Liste, die ich vom Support bekommen habe, stehen nur die ganzen Registernummern und das hier.
          da662331-b647-4eab-a0c-38fccf90dc5f-image.jpeg

          Ich habe versucht die Parameter mit Hilfe von ChatGPT zu ermitteln, was leider fehlgeschlagen ist.

          Sorry, hier der debug log.

          56370ca9-92fb-4141-85c2-7fc97779b226-image.jpeg

          Nein, sonst habe ich nirgend irgendwelche Einträge.

          Grüße, Tim

          HomoranH fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • Strike498S Strike498

            @Homoran

            In der Liste, die ich vom Support bekommen habe, stehen nur die ganzen Registernummern und das hier.
            da662331-b647-4eab-a0c-38fccf90dc5f-image.jpeg

            Ich habe versucht die Parameter mit Hilfe von ChatGPT zu ermitteln, was leider fehlgeschlagen ist.

            Sorry, hier der debug log.

            56370ca9-92fb-4141-85c2-7fc97779b226-image.jpeg

            Nein, sonst habe ich nirgend irgendwelche Einträge.

            Grüße, Tim

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #8

            @Strike498 sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:

            hier der debug log.

            bitte als Text in code-tags!
            das hier ist nicht zu erkennen
            Screenshot_20251202-081148_Firefox.jpg

            bitte lesen:
            https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            Strike498S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @Strike498 sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:

              hier der debug log.

              bitte als Text in code-tags!
              das hier ist nicht zu erkennen
              Screenshot_20251202-081148_Firefox.jpg

              bitte lesen:
              https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge

              Strike498S Offline
              Strike498S Offline
              Strike498
              schrieb am zuletzt editiert von
              #9

              @Homoran
              Danke für den Beitrag, werde ich in Zukunft berücksichtigen.

              Hier nochmal der Log.

              
              2025-12-02 12:03:37.207 - debug: modbus.0 (298011) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2025-12-02 12:03:37.224 - debug: modbus.0 (298011) Objects client ready ... initialize now
              2025-12-02 12:03:37.226 - debug: modbus.0 (298011) Objects create System PubSub Client
              2025-12-02 12:03:37.226 - debug: modbus.0 (298011) Objects create User PubSub Client
              2025-12-02 12:03:37.257 - debug: modbus.0 (298011) Objects client initialize lua scripts
              2025-12-02 12:03:37.260 - debug: modbus.0 (298011) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2025-12-02 12:03:37.279 - debug: modbus.0 (298011) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2025-12-02 12:03:37.288 - debug: modbus.0 (298011) States create System PubSub Client
              2025-12-02 12:03:37.288 - debug: modbus.0 (298011) States create User PubSub Client
              2025-12-02 12:03:37.342 - debug: modbus.0 (298011) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2025-12-02 12:03:37.357 - debug: modbus.0 (298011) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2025-12-02 12:03:37.500 - info: modbus.0 (298011) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
              2025-12-02 12:03:37.560 - debug: modbus.0 (298011) Initialize Objects for disInputs: []
              2025-12-02 12:03:37.560 - debug: modbus.0 (298011) Initialize Objects for coils: []
              2025-12-02 12:03:37.560 - debug: modbus.0 (298011) Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"211","name":"Puffer Temperatur Oben","description":"Puffer Temperatur Oben Ist","unit":"°C","type":"uint16le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value.temperature","room":"","cw":"","isScale":"","address":211,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.211_Puffer_Temperatur_Oben"}]
              2025-12-02 12:03:37.560 - debug: modbus.0 (298011) Add inputRegisters.211_Puffer_Temperatur_Oben: {"_id":"inputRegisters.211_Puffer_Temperatur_Oben","type":"state","common":{"name":"Puffer Temperatur Oben Ist","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":211,"deviceId":1,"type":"uint16le","len":1,"offset":0,"factor":1}}
              2025-12-02 12:03:37.560 - debug: modbus.0 (298011) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"211","name":"Puffer Oben Ist","description":"Puffer Temperatur Oben Ist","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value.temperature","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":211,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.211_Puffer_Oben_Ist"}]
              2025-12-02 12:03:37.561 - debug: modbus.0 (298011) Add holdingRegisters.211_Puffer_Oben_Ist: {"_id":"holdingRegisters.211_Puffer_Oben_Ist","type":"state","common":{"name":"Puffer Temperatur Oben Ist","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":211,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              2025-12-02 12:03:37.680 - info: modbus.0 (298011) Connected to slave
              2025-12-02 12:03:37.681 - debug: modbus.0 (298011) [DevID_1] Poll start ---------------------
              2025-12-02 12:03:37.682 - debug: modbus.0 (298011) Initialization of scale factors done!
              2025-12-02 12:03:37.682 - debug: modbus.0 (298011) [DevID_1/inputRegs] Poll address 211 - 1 registers
              2025-12-02 12:03:37.683 - debug: modbus.0 (298011) Sending pdu to the socket.
              2025-12-02 12:03:38.643 - error: modbus.0 (298011) unknown function code: 0x64, 0x0
              2025-12-02 12:03:39.362 - error: modbus.0 (298011) unknown function code: 0x64, 0x0
              2025-12-02 12:03:40.092 - error: modbus.0 (298011) unknown function code: 0x64, 0x0
              2025-12-02 12:03:40.670 - warn: shelly.0 (138837) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.178.150 (shelly1minig3 / shelly1minig3-cc8da245f348 / shelly1minig3#cc8da245f348#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
              2025-12-02 12:03:40.842 - error: modbus.0 (298011) unknown function code: 0x64, 0x0
              2025-12-02 12:03:40.992 - error: modbus.0 (298011) unknown function code: 0x64, 0x0
              2025-12-02 12:03:41.863 - error: modbus.0 (298011) unknown function code: 0x64, 0x0
              2025-12-02 12:03:42.312 - error: modbus.0 (298011) unknown function code: 0x64, 0x0
              2025-12-02 12:03:42.612 - error: modbus.0 (298011) unknown function code: 0x64, 0x0
              2025-12-02 12:03:42.683 - warn: modbus.0 (298011) Error: undefined
              2025-12-02 12:03:42.683 - error: modbus.0 (298011) Request timed out.
              2025-12-02 12:03:42.684 - error: modbus.0 (298011) Client in error state.
              2025-12-02 12:03:42.685 - warn: modbus.0 (298011) [DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              2025-12-02 12:03:42.686 - debug: modbus.0 (298011) Socket closed with error
              2025-12-02 12:03:42.687 - debug: modbus.0 (298011) Clearing timeout of the current request.
              2025-12-02 12:03:42.687 - debug: modbus.0 (298011) Cleaning up request fifo.
              2025-12-02 12:03:43.683 - debug: modbus.0 (298011) Closing client on purpose.
              2025-12-02 12:03:43.684 - info: modbus.0 (298011) Disconnected from slave 192.168.178.143
              
              
              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Strike498S Strike498

                @Homoran
                Danke für den Beitrag, werde ich in Zukunft berücksichtigen.

                Hier nochmal der Log.

                
                2025-12-02 12:03:37.207 - debug: modbus.0 (298011) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2025-12-02 12:03:37.224 - debug: modbus.0 (298011) Objects client ready ... initialize now
                2025-12-02 12:03:37.226 - debug: modbus.0 (298011) Objects create System PubSub Client
                2025-12-02 12:03:37.226 - debug: modbus.0 (298011) Objects create User PubSub Client
                2025-12-02 12:03:37.257 - debug: modbus.0 (298011) Objects client initialize lua scripts
                2025-12-02 12:03:37.260 - debug: modbus.0 (298011) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2025-12-02 12:03:37.279 - debug: modbus.0 (298011) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2025-12-02 12:03:37.288 - debug: modbus.0 (298011) States create System PubSub Client
                2025-12-02 12:03:37.288 - debug: modbus.0 (298011) States create User PubSub Client
                2025-12-02 12:03:37.342 - debug: modbus.0 (298011) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2025-12-02 12:03:37.357 - debug: modbus.0 (298011) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                2025-12-02 12:03:37.500 - info: modbus.0 (298011) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                2025-12-02 12:03:37.560 - debug: modbus.0 (298011) Initialize Objects for disInputs: []
                2025-12-02 12:03:37.560 - debug: modbus.0 (298011) Initialize Objects for coils: []
                2025-12-02 12:03:37.560 - debug: modbus.0 (298011) Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"211","name":"Puffer Temperatur Oben","description":"Puffer Temperatur Oben Ist","unit":"°C","type":"uint16le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value.temperature","room":"","cw":"","isScale":"","address":211,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.211_Puffer_Temperatur_Oben"}]
                2025-12-02 12:03:37.560 - debug: modbus.0 (298011) Add inputRegisters.211_Puffer_Temperatur_Oben: {"_id":"inputRegisters.211_Puffer_Temperatur_Oben","type":"state","common":{"name":"Puffer Temperatur Oben Ist","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":211,"deviceId":1,"type":"uint16le","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                2025-12-02 12:03:37.560 - debug: modbus.0 (298011) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"211","name":"Puffer Oben Ist","description":"Puffer Temperatur Oben Ist","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value.temperature","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":211,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.211_Puffer_Oben_Ist"}]
                2025-12-02 12:03:37.561 - debug: modbus.0 (298011) Add holdingRegisters.211_Puffer_Oben_Ist: {"_id":"holdingRegisters.211_Puffer_Oben_Ist","type":"state","common":{"name":"Puffer Temperatur Oben Ist","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":211,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                2025-12-02 12:03:37.680 - info: modbus.0 (298011) Connected to slave
                2025-12-02 12:03:37.681 - debug: modbus.0 (298011) [DevID_1] Poll start ---------------------
                2025-12-02 12:03:37.682 - debug: modbus.0 (298011) Initialization of scale factors done!
                2025-12-02 12:03:37.682 - debug: modbus.0 (298011) [DevID_1/inputRegs] Poll address 211 - 1 registers
                2025-12-02 12:03:37.683 - debug: modbus.0 (298011) Sending pdu to the socket.
                2025-12-02 12:03:38.643 - error: modbus.0 (298011) unknown function code: 0x64, 0x0
                2025-12-02 12:03:39.362 - error: modbus.0 (298011) unknown function code: 0x64, 0x0
                2025-12-02 12:03:40.092 - error: modbus.0 (298011) unknown function code: 0x64, 0x0
                2025-12-02 12:03:40.670 - warn: shelly.0 (138837) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.178.150 (shelly1minig3 / shelly1minig3-cc8da245f348 / shelly1minig3#cc8da245f348#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                2025-12-02 12:03:40.842 - error: modbus.0 (298011) unknown function code: 0x64, 0x0
                2025-12-02 12:03:40.992 - error: modbus.0 (298011) unknown function code: 0x64, 0x0
                2025-12-02 12:03:41.863 - error: modbus.0 (298011) unknown function code: 0x64, 0x0
                2025-12-02 12:03:42.312 - error: modbus.0 (298011) unknown function code: 0x64, 0x0
                2025-12-02 12:03:42.612 - error: modbus.0 (298011) unknown function code: 0x64, 0x0
                2025-12-02 12:03:42.683 - warn: modbus.0 (298011) Error: undefined
                2025-12-02 12:03:42.683 - error: modbus.0 (298011) Request timed out.
                2025-12-02 12:03:42.684 - error: modbus.0 (298011) Client in error state.
                2025-12-02 12:03:42.685 - warn: modbus.0 (298011) [DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                2025-12-02 12:03:42.686 - debug: modbus.0 (298011) Socket closed with error
                2025-12-02 12:03:42.687 - debug: modbus.0 (298011) Clearing timeout of the current request.
                2025-12-02 12:03:42.687 - debug: modbus.0 (298011) Cleaning up request fifo.
                2025-12-02 12:03:43.683 - debug: modbus.0 (298011) Closing client on purpose.
                2025-12-02 12:03:43.684 - info: modbus.0 (298011) Disconnected from slave 192.168.178.143
                
                
                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                #10

                @Strike498 Damit komme ich im Moment nicht weiter.

                noch Ideen:

                • gibt es in dem rtu2eth Umsetzer auch ein log?
                  • oder wenigstens Angaben zu empfangenen und gesendeten Paketen seriell und Netzwerk?
                • sind die Adressen Hex oder dezimal?

                @Strike498 sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:

                ein Waveshare Modbus Gateway

                welches?

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Strike498S Strike498

                  @fuzzy1955

                  Hi Hans,

                  erstmal danke für deine Antwort.

                  Die Baudrate der Heizung ist ab Werk auf 19200, deswegen habe ich sie im Gateway auch so eingestellt und die Adresse ist 1.
                  Das mit Modbus Polling hatte ich auch schon an, leider hat das auch nichts gebracht.

                  2d0783be-3814-40bc-b8a5-93f64bd06915-image.jpeg

                  Ich habe auch schon seitenweise Nachrichten mit ChatGPT ausgetauscht, das hat am Ende nichts gebracht.

                  Die Registerliste habe ich, anbei ein Ausschnitt. Ich wollte exemplarisch mal die 211 auslesen, jedoch geht für mich nicht hervor, ob Holding- oder Inputregister (hab aber beides schon versucht).

                  97a2ef99-1fd6-49b7-88b9-c44e1d907bc2-image.jpeg

                  Vielleicht hast du noch weitere Tipps für mich. Danke schon mal im Voraus

                  Grüße, Tim

                  fuzzy1955F Online
                  fuzzy1955F Online
                  fuzzy1955
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #11

                  @Strike498 sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:

                  Hi Tim,

                  Die Baudrate der Heizung ist ab Werk auf 19200

                  Womit hast du am "Waveshare RS485 to Eth Konverter" die folgenden Werte eingestellt?

                  • IP-Adresse aus dem internen Netzwerk, möglichst fix, z.B. 192.168.0.xxx
                  • IP-Gateway und Subnet Mask
                  • Baud-Rate = 19200 (Standard ist 9600)
                  • Modbus-Adress-Nr. (1, 2, …) aus der Modbus-Konfiguration des angekoppelten Gerätes
                  • Protokoll: Modbus TCP
                  • Arbeitsmodus: TCP-Server
                  • Device-Port: 502.

                  Gruß,

                  hf

                  Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
                  Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
                  PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 2 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Strike498S Strike498

                    @Homoran

                    In der Liste, die ich vom Support bekommen habe, stehen nur die ganzen Registernummern und das hier.
                    da662331-b647-4eab-a0c-38fccf90dc5f-image.jpeg

                    Ich habe versucht die Parameter mit Hilfe von ChatGPT zu ermitteln, was leider fehlgeschlagen ist.

                    Sorry, hier der debug log.

                    56370ca9-92fb-4141-85c2-7fc97779b226-image.jpeg

                    Nein, sonst habe ich nirgend irgendwelche Einträge.

                    Grüße, Tim

                    fuzzy1955F Online
                    fuzzy1955F Online
                    fuzzy1955
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #12

                    @Strike498

                    Etwas zu dem Log-Eintrag "modbus RangeError .. Attempt to access memory outside buffer bounds" habe ich gefunden:

                    Typische Auslöser sind:

                    • Falsche Registeradressen: Abfrage von nicht existierenden oder gesperrten Registern.*
                    • Falsche Länge: Zu viele Register in einem Block konfiguriert.*
                    • Gerätefehler: Unvollständige oder fehlerhafte Antwortpakete (z. B. CRC-Fehler, Timeouts).*
                    • Gateway-Probleme: Bei RS485‑Ethernet-Adaptern (z. B. Waveshare) können Paketverluste oder Terminierungsprobleme auftreten.*
                    • Firmware/Adapter-Bug: Manche Modbus-Geräte liefern nicht standardkonforme Antworten.

                    Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
                    Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
                    PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 2 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • fuzzy1955F fuzzy1955

                      @Strike498

                      Etwas zu dem Log-Eintrag "modbus RangeError .. Attempt to access memory outside buffer bounds" habe ich gefunden:

                      Typische Auslöser sind:

                      • Falsche Registeradressen: Abfrage von nicht existierenden oder gesperrten Registern.*
                      • Falsche Länge: Zu viele Register in einem Block konfiguriert.*
                      • Gerätefehler: Unvollständige oder fehlerhafte Antwortpakete (z. B. CRC-Fehler, Timeouts).*
                      • Gateway-Probleme: Bei RS485‑Ethernet-Adaptern (z. B. Waveshare) können Paketverluste oder Terminierungsprobleme auftreten.*
                      • Firmware/Adapter-Bug: Manche Modbus-Geräte liefern nicht standardkonforme Antworten.
                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                      #13

                      @fuzzy1955 alles richtig!

                      aber ohne entsprechende logs/Fakten, kommen wir nicht auf die richtige Fährte.
                      Es fehlen Informationen zu der Modbuskonfiguration des Gerätes.
                      Es fehlen Informationen zu der Reaktion des Konverters
                      u.v.m

                      zu jedem dieser Möglichkeiten müsste ein entsprechender Passus im log stehen.
                      Tut es aber nicht.

                      Demnach scheint für mich die Ursache im falsch konfigurierten Konverter zu liegen.

                      Aber auch das ist geraten.

                      leider bekommen wir weder die notwendigen Informationen, noch die Möglichkeit selber für @strike498 danach zu suchen, da

                      @Strike498 sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:

                      Meine Heizung von HDG

                      und "ein Gateway von Waveshare" keine Suche nach technischen Daten zulässt.

                      bei entsprechender Suche findet man dann u.a.
                      Screenshot_20251202-125919_Firefox.jpg

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      Strike498S 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @fuzzy1955 alles richtig!

                        aber ohne entsprechende logs/Fakten, kommen wir nicht auf die richtige Fährte.
                        Es fehlen Informationen zu der Modbuskonfiguration des Gerätes.
                        Es fehlen Informationen zu der Reaktion des Konverters
                        u.v.m

                        zu jedem dieser Möglichkeiten müsste ein entsprechender Passus im log stehen.
                        Tut es aber nicht.

                        Demnach scheint für mich die Ursache im falsch konfigurierten Konverter zu liegen.

                        Aber auch das ist geraten.

                        leider bekommen wir weder die notwendigen Informationen, noch die Möglichkeit selber für @strike498 danach zu suchen, da

                        @Strike498 sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:

                        Meine Heizung von HDG

                        und "ein Gateway von Waveshare" keine Suche nach technischen Daten zulässt.

                        bei entsprechender Suche findet man dann u.a.
                        Screenshot_20251202-125919_Firefox.jpg

                        Strike498S Offline
                        Strike498S Offline
                        Strike498
                        schrieb am zuletzt editiert von Strike498
                        #14

                        @Homoran
                        Hallo, nochmal danke für eure Bemühungen.

                        Das Gateway ist ein Waveshare rs232/485 to wifi/eth.

                        Alles was ich konfiguriert habe im Gateway habe ich oben schon gepostet, bis auf den Mode. Der ist auf Modbus TCP <-> Modbus RTU eingestellt. Das lässt sich alles über das Webinterface einstellen
                        Eine Möglichkeit den Log des Konverters auszulesen, habe ich nicht gefunden.

                        Du meintest es fehlen Informationen in der Registerliste. Denkst du da sollte ich nochmal beim Hersteller anfragen?

                        Grüße, Tim

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Strike498S Strike498

                          @Homoran
                          Hallo, nochmal danke für eure Bemühungen.

                          Das Gateway ist ein Waveshare rs232/485 to wifi/eth.

                          Alles was ich konfiguriert habe im Gateway habe ich oben schon gepostet, bis auf den Mode. Der ist auf Modbus TCP <-> Modbus RTU eingestellt. Das lässt sich alles über das Webinterface einstellen
                          Eine Möglichkeit den Log des Konverters auszulesen, habe ich nicht gefunden.

                          Du meintest es fehlen Informationen in der Registerliste. Denkst du da sollte ich nochmal beim Hersteller anfragen?

                          Grüße, Tim

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #15

                          @Strike498 sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:

                          Das Gateway ist ein Waveshare rs232/485 to wifi/eth.

                          ich weiss nicht, ob es unter der Bezeichnung mehrere gibt. Ist es dieses: https://www.waveshare.com/rs232-485-to-wifi-eth-b.htm

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          Strike498S 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @Strike498 sagte in HDG Heizung über Waveshare Modbus Gateway:

                            Das Gateway ist ein Waveshare rs232/485 to wifi/eth.

                            ich weiss nicht, ob es unter der Bezeichnung mehrere gibt. Ist es dieses: https://www.waveshare.com/rs232-485-to-wifi-eth-b.htm

                            Strike498S Offline
                            Strike498S Offline
                            Strike498
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #16

                            @Homoran
                            Genau das.

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Strike498S Strike498

                              @Homoran
                              Genau das.

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                              #17

                              @Strike498 ich hab jetzt due 75 Seiten Bedienungsanleitung quergelesen, ich verstehe gar nix!
                              Da sind viel zu viele Optionen.

                              ich weiß jetzt erst recht, warum ich diese Dinger meide

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              Strike498S 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @Strike498 ich hab jetzt due 75 Seiten Bedienungsanleitung quergelesen, ich verstehe gar nix!
                                Da sind viel zu viele Optionen.

                                ich weiß jetzt erst recht, warum ich diese Dinger meide

                                Strike498S Offline
                                Strike498S Offline
                                Strike498
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #18

                                @Homoran

                                Hmm okay, dann geht’s nicht nur mir so.

                                Du empfiehlst usb2rs485?

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Strike498S Strike498

                                  @Homoran

                                  Hmm okay, dann geht’s nicht nur mir so.

                                  Du empfiehlst usb2rs485?

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #19

                                  @Strike498 ich hab die großen waveshare
                                  20240204_165646.jpg

                                  und die kleinen Sticks

                                  läuft alles ohne Probleme.

                                  Wenn was icht auf Anhieb passt, kann man es schnell eingrenzen

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  Strike498S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @Strike498 ich hab die großen waveshare
                                    20240204_165646.jpg

                                    und die kleinen Sticks

                                    läuft alles ohne Probleme.

                                    Wenn was icht auf Anhieb passt, kann man es schnell eingrenzen

                                    Strike498S Offline
                                    Strike498S Offline
                                    Strike498
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #20

                                    @Homoran

                                    Hmm okay, dann muss ich nur schauen wie ich ein Kabel von meinem RPi zur Heizung bekomme.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #21

                                      Dann versuchen wir noch was!
                                      ohne Gewähr

                                      stell den Adapter auf modbus tcp

                                      und den Konverter auf tcp to rtu

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      Strike498S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        Dann versuchen wir noch was!
                                        ohne Gewähr

                                        stell den Adapter auf modbus tcp

                                        und den Konverter auf tcp to rtu

                                        Strike498S Offline
                                        Strike498S Offline
                                        Strike498
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #22

                                        @Homoran
                                        In der Hoffnung, dass du was erkennst, hier sind die Modi, die ich im konverter einstellen kann.
                                        87f3ea0d-b13f-426f-a2af-0dc768ac9898-image.jpeg

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #23

                                          genau so

                                          und im Adapter auf TCP

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          Strike498S 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          821

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.1k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe