Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Überschuss soll 5min da sein damit das Skript läuft

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

Überschuss soll 5min da sein damit das Skript läuft

Scheduled Pinned Locked Moved Blockly
30 Posts 6 Posters 2.5k Views 6 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • BertDerKleineB BertDerKleine

    @paul53 sagte in Überschuss soll 5min da sein damit das Skript läuft:

    @bertderkleine sagte: Ich habe es jetzt so gemacht:

    Die Hysterese beträgt nur 200 W (400 - 200), also ist die Leistungsaufnahme des Trockners kleiner als 200 W?

    Nein, beide Geräte ziehen ziemlich genau 300W. Ich habe die Werte im Skript jetzt auf 400 und 100 angepasst.

    @bertderkleine sagte in Überschuss soll 5min da sein damit das Skript läuft:

    mit Priorität das Gerät "A" einschalten kann und danach (wenn also A schon Strom zieht) B

    Ändere dieses Beispiel von 3 auf 2 Stufen (Switch1 = Gerät A; Switch2 = Gerät B). Haben beide Geräte die gleiche Leistungsaufnahme?

    Sehr hilfreich! :+1: Danke!

    Ich hatte zuerst nur in der Skriptsammlung gesucht und nichts gefunden. Ich denke, es könnte auch anderen helfen, wenn Du Deine Musterskripte dort auch ablegen würdest.

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    wrote on last edited by paul53
    #21

    @bertderkleine sagte: beide Geräte ziehen ziemlich genau 300W. Ich habe die Werte im Skript jetzt auf 400 und 100 angepasst.

    400 ist zu eng. Ändere auf 450 (Hysterese 350).
    Was liefert deine PV?

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    BertDerKleineB 1 Reply Last reply
    0
    • paul53P paul53

      @bertderkleine sagte: beide Geräte ziehen ziemlich genau 300W. Ich habe die Werte im Skript jetzt auf 400 und 100 angepasst.

      400 ist zu eng. Ändere auf 450 (Hysterese 350).
      Was liefert deine PV?

      BertDerKleineB Offline
      BertDerKleineB Offline
      BertDerKleine
      wrote on last edited by
      #22

      @paul53 sagte in Überschuss soll 5min da sein damit das Skript läuft:

      400 ist zu eng. Ändere auf 450 (Hysterese 350).

      Kannst Du Deine Gedanken hier etwas ausführen?
      Wenn die Geräte nicht mehr als 300W ziehen und ich auch keinen Stress wegen 10W Netzbezug habe, könnte ich m.E. doch auch auf 300 und 0 gehen, oder?

      Was liefert deine PV?

      Was genau willst Du hier wissen?

      paul53P 1 Reply Last reply
      0
      • BertDerKleineB BertDerKleine

        @paul53 sagte in Überschuss soll 5min da sein damit das Skript läuft:

        400 ist zu eng. Ändere auf 450 (Hysterese 350).

        Kannst Du Deine Gedanken hier etwas ausführen?
        Wenn die Geräte nicht mehr als 300W ziehen und ich auch keinen Stress wegen 10W Netzbezug habe, könnte ich m.E. doch auch auf 300 und 0 gehen, oder?

        Was liefert deine PV?

        Was genau willst Du hier wissen?

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        wrote on last edited by
        #23

        @bertderkleine sagte: Was genau willst Du hier wissen?

        Ob genug Reserve für einen höheren Einschaltgrenzwert vorhanden ist.

        @bertderkleine sagte in Überschuss soll 5min da sein damit das Skript läuft:

        keinen Stress wegen 10W Netzbezug habe, könnte ich m.E. doch auch auf 300 und 0 gehen, oder?

        Innerhalb von 15 Minuten kann sich der Wert stark (Richtung Netzbezug) ändern.

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        BertDerKleineB 1 Reply Last reply
        0
        • paul53P paul53

          @bertderkleine sagte: Was genau willst Du hier wissen?

          Ob genug Reserve für einen höheren Einschaltgrenzwert vorhanden ist.

          @bertderkleine sagte in Überschuss soll 5min da sein damit das Skript läuft:

          keinen Stress wegen 10W Netzbezug habe, könnte ich m.E. doch auch auf 300 und 0 gehen, oder?

          Innerhalb von 15 Minuten kann sich der Wert stark (Richtung Netzbezug) ändern.

          BertDerKleineB Offline
          BertDerKleineB Offline
          BertDerKleine
          wrote on last edited by
          #24

          @paul53 sagte in Überschuss soll 5min da sein damit das Skript läuft:

          @bertderkleine sagte: Was genau willst Du hier wissen?

          Ob genug Reserve für einen höheren Einschaltgrenzwert vorhanden ist.

          Logischerweise hängt das von der Sonne ab und den anderen Verbrauchern. Heute z.B. (das war hier Idealwetter für PV) gabs nach den normalen Regelverbrauchern noch 1800 W frei einige Zeit lang. Bei Wolken sieht das natürlich anders aus.

          @bertderkleine sagte in Überschuss soll 5min da sein damit das Skript läuft:

          keinen Stress wegen 10W Netzbezug habe, könnte ich m.E. doch auch auf 300 und 0 gehen, oder?

          Innerhalb von 15 Minuten kann sich der Wert stark (Richtung Netzbezug) ändern.

          Ja, aber im Worst Case gibts dann 15 min lang 600 W Netzbezug extra, oder?
          Ja, ich werde mal ein wenig rumspielen und auswerten und es ist wahrscheinlich, dass ich nach unten irgendwo zwischen 100 und 250W die Grenze ziehen werde, nicht bei Null.

          paul53P 1 Reply Last reply
          0
          • BertDerKleineB BertDerKleine

            @paul53 sagte in Überschuss soll 5min da sein damit das Skript läuft:

            @bertderkleine sagte: Was genau willst Du hier wissen?

            Ob genug Reserve für einen höheren Einschaltgrenzwert vorhanden ist.

            Logischerweise hängt das von der Sonne ab und den anderen Verbrauchern. Heute z.B. (das war hier Idealwetter für PV) gabs nach den normalen Regelverbrauchern noch 1800 W frei einige Zeit lang. Bei Wolken sieht das natürlich anders aus.

            @bertderkleine sagte in Überschuss soll 5min da sein damit das Skript läuft:

            keinen Stress wegen 10W Netzbezug habe, könnte ich m.E. doch auch auf 300 und 0 gehen, oder?

            Innerhalb von 15 Minuten kann sich der Wert stark (Richtung Netzbezug) ändern.

            Ja, aber im Worst Case gibts dann 15 min lang 600 W Netzbezug extra, oder?
            Ja, ich werde mal ein wenig rumspielen und auswerten und es ist wahrscheinlich, dass ich nach unten irgendwo zwischen 100 und 250W die Grenze ziehen werde, nicht bei Null.

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            wrote on last edited by paul53
            #25

            @bertderkleine sagte: nach unten irgendwo zwischen 100 und 250W die Grenze ziehen werde, nicht bei Null.

            Bei einer so langen Ausschaltverzögerung von 15 min würde ich wählen: 600 W ein / 250 W aus. Ausreichend PV-Reserve ist vorhanden.

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            1 Reply Last reply
            0
            • paul53P paul53

              @dominik-2
              Soll der Heizstab in 3 Stufen (Phasen) geschaltet werden?
              Das kann man so realisieren:

              Blockly_temp.JPG

              Dominik 2D Offline
              Dominik 2D Offline
              Dominik 2
              wrote on last edited by Dominik 2
              #26

              @paul53
              Ich hätte gerne das bei einem Überschuss von 2min Phase 1 und 2 geschalten werden. Wenn diese beiden Phasen an sind soll wieder nach 2 min Überschuss (falls genug vorhanden ist) Phase 3 noch mit angeschalten werden. Habe das ganze bis jetzt so gebaut aber noch nicht getestet. Ich hoffe man erkennt es!
              javascript - raspberrypi - Google Chrome 03.03.2025 19_41_52 1.png javascript - raspberrypi - Google Chrome 03.03.2025 19_41_52.png

              paul53P 1 Reply Last reply
              0
              • Dominik 2D Dominik 2

                @paul53
                Ich hätte gerne das bei einem Überschuss von 2min Phase 1 und 2 geschalten werden. Wenn diese beiden Phasen an sind soll wieder nach 2 min Überschuss (falls genug vorhanden ist) Phase 3 noch mit angeschalten werden. Habe das ganze bis jetzt so gebaut aber noch nicht getestet. Ich hoffe man erkennt es!
                javascript - raspberrypi - Google Chrome 03.03.2025 19_41_52 1.png javascript - raspberrypi - Google Chrome 03.03.2025 19_41_52.png

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                wrote on last edited by
                #27

                @dominik-2 sagte: Phase 1 und 2 geschalten werden.

                Weshalb beide Phasen zusammen?

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                Dominik 2D 1 Reply Last reply
                0
                • paul53P paul53

                  @dominik-2 sagte: Phase 1 und 2 geschalten werden.

                  Weshalb beide Phasen zusammen?

                  Dominik 2D Offline
                  Dominik 2D Offline
                  Dominik 2
                  wrote on last edited by
                  #28

                  @paul53
                  Der ist so geschalten, weil der Leiter Leiter Spannung Brauch
                  Also nimmt er bei L1 und L2 2kw und bei L3 dazu 4kw
                  Will denn nicht auf 230V umbauen

                  paul53P 2 Replies Last reply
                  0
                  • Dominik 2D Dominik 2

                    @paul53
                    Der ist so geschalten, weil der Leiter Leiter Spannung Brauch
                    Also nimmt er bei L1 und L2 2kw und bei L3 dazu 4kw
                    Will denn nicht auf 230V umbauen

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    wrote on last edited by paul53
                    #29

                    @dominik-2 sagte: bei L3 dazu 4kw

                    Insgesamt 4 kW? Also zweistufige Schaltung:

                    Blockly_temp.JPG

                    Switch1...3 = L1...3

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • Dominik 2D Dominik 2

                      @paul53
                      Der ist so geschalten, weil der Leiter Leiter Spannung Brauch
                      Also nimmt er bei L1 und L2 2kw und bei L3 dazu 4kw
                      Will denn nicht auf 230V umbauen

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      wrote on last edited by
                      #30

                      @dominik-2 sagte: Der ist so geschalten, weil der Leiter Leiter Spannung Brauch

                      Wenn zwei Heizwendeln zwischen L1 und L2 (400 V) in Reihe geschaltet sind, muss nur eine Phase geschaltet werden. Man kann sich also einen Shelly sparen.

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      1 Reply Last reply
                      0
                      Reply
                      • Reply as topic
                      Log in to reply
                      • Oldest to Newest
                      • Newest to Oldest
                      • Most Votes


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate

                      548

                      Online

                      32.7k

                      Users

                      82.3k

                      Topics

                      1.3m

                      Posts
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Login

                      • Don't have an account? Register

                      • Login or register to search.
                      • First post
                        Last post
                      0
                      • Home
                      • Recent
                      • Tags
                      • Unread 0
                      • Categories
                      • Unreplied
                      • Popular
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe