  5. Überschuss soll 5min da sein damit das Skript läuft

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    774

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.0k

Überschuss soll 5min da sein damit das Skript läuft

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
30 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 6 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • BertDerKleineB BertDerKleine

    @paul53 sagte in Überschuss soll 5min da sein damit das Skript läuft:

    @dominik-2 sagte: Überschuss 5 Minuten lang gegeben sein soll, damit das Skript läuft, damit der Shelly nicht ständig geschalten wird.

    Prinzip:

    Blockly_temp.JPG

    Fragen dazu:

    1. Wenn mein Überschuss-DP tatsächlich immer positive Werte ausgibt, d.h. bei 500 W zuviel steht im DP auch "500", brauche ich das Umdrehen des Vorzeichens im Skript für irgendwas? Ich verstehe nicht so ganz warum Du die Variable Ueberschuss auf minus Wert setzt.

    2. Ich verstehe auch noch nicht so ganz, was im zweiten Teil (den ich als 2minütige Ausschaltverzögerung deute), die Bedingung "Ueberschuss >= 200" bewirken soll. Er geht NUR aus nach 2 Minuten, wenn eine Unterdeckung von mind. 200 W gegeben ist?

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von paul53
    #13

    @bertderkleine sagte: warum Du die Variable Ueberschuss auf minus Wert setzt.

    Die meist eingesetzten Shelly liefern bei Netzbezug eine positive und bei Einspeisung eine negative Leistung. Deshalb wird zum besseren Verständnis der Wert negiert. @Dominik-2 operiert mit negativen Werten
    Die Variable ueberschuss muss bei Netzbezug negativ werden, weil andernfalls nicht mehr getriggert wird, wenn der Wert auf 0 begrenzt ist und 0 bleibt. Das trifft insbesondere auf das mehrstufige Runterschalten zu.

    @bertderkleine sagte in Überschuss soll 5min da sein damit das Skript läuft:

    Er geht NUR aus nach 2 Minuten, wenn eine Unterdeckung von mind. 200 W gegeben ist?

    Ja, wenn der Überschuss 2 Minuten lang unter 200 W bleibt (große Wolke) oder die Temperatur 65 °C erreicht hat, wird ausgeschaltet.

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    BertDerKleineB 1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • paul53P paul53

      @bertderkleine sagte: warum Du die Variable Ueberschuss auf minus Wert setzt.

      Die meist eingesetzten Shelly liefern bei Netzbezug eine positive und bei Einspeisung eine negative Leistung. Deshalb wird zum besseren Verständnis der Wert negiert. @Dominik-2 operiert mit negativen Werten
      Die Variable ueberschuss muss bei Netzbezug negativ werden, weil andernfalls nicht mehr getriggert wird, wenn der Wert auf 0 begrenzt ist und 0 bleibt. Das trifft insbesondere auf das mehrstufige Runterschalten zu.

      @bertderkleine sagte in Überschuss soll 5min da sein damit das Skript läuft:

      Er geht NUR aus nach 2 Minuten, wenn eine Unterdeckung von mind. 200 W gegeben ist?

      Ja, wenn der Überschuss 2 Minuten lang unter 200 W bleibt (große Wolke) oder die Temperatur 65 °C erreicht hat, wird ausgeschaltet.

      BertDerKleineB Offline
      BertDerKleineB Offline
      BertDerKleine
      schrieb am zuletzt editiert von
      #14

      @paul53 Danke!
      Ich habe es jetzt so gemacht:
      pv.png
      Das Umdrehen auf Negativ habe ich bei mir entfernt, weil ich einen Datenpunkt für Stromüberschuss habe, der bei Netzbezug negativ wird und bei Überschuss eben positiv.

      Ich habe tatsächlich zwei Geräte, wovon ich einen als wichtiger als den anderen ansehe.
      Jetzt ist meine nächste Fragestellung, wie ich mit Priorität das Gerät "A" einschalten kann und danach (wenn also A schon Strom zieht) B letztlich dieselbe Logik verwendet, d.h. es auch nach Verzögerung anspringt.
      Im zweifel soll halt immer A zuerst aktiv werden und nur falls dann noch Strom übrig ist, auch B.

      Gab's so eine Fragestellung auch schon mal?

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • BertDerKleineB BertDerKleine

        @paul53 Danke!
        Ich habe es jetzt so gemacht:
        pv.png
        Das Umdrehen auf Negativ habe ich bei mir entfernt, weil ich einen Datenpunkt für Stromüberschuss habe, der bei Netzbezug negativ wird und bei Überschuss eben positiv.

        Ich habe tatsächlich zwei Geräte, wovon ich einen als wichtiger als den anderen ansehe.
        Jetzt ist meine nächste Fragestellung, wie ich mit Priorität das Gerät "A" einschalten kann und danach (wenn also A schon Strom zieht) B letztlich dieselbe Logik verwendet, d.h. es auch nach Verzögerung anspringt.
        Im zweifel soll halt immer A zuerst aktiv werden und nur falls dann noch Strom übrig ist, auch B.

        Gab's so eine Fragestellung auch schon mal?

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von
        #15

        @bertderkleine sagte: Ich habe es jetzt so gemacht:

        Die Hysterese beträgt nur 200 W (400 - 200), also ist die Leistungsaufnahme des Trockners kleiner als 200 W?

        @bertderkleine sagte in Überschuss soll 5min da sein damit das Skript läuft:

        mit Priorität das Gerät "A" einschalten kann und danach (wenn also A schon Strom zieht) B

        Ändere dieses Beispiel von 3 auf 2 Stufen (Switch1 = Gerät A; Switch2 = Gerät B). Haben beide Geräte die gleiche Leistungsaufnahme?

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        BertDerKleineB 1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • BertDerKleineB BertDerKleine

          @martinp sagte in Überschuss soll 5min da sein damit das Skript läuft:

          @bertderkleine Ich würde eher ein Solid State Relais nehmen, und auch kurzfristig an und ausschalten. Im Gegensatz zu Relais mit mechanischen Kontakten haben die unbegrenzt Schaltzyklen.

          Das klingt interessant. Kannst Du ein per WLAN oder LAN oder Zigbee steuerbares Produkt nennen, was man hier nutzen könnte, so dass ich mir das mal anschauen kann?

          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          Global Moderator
          schrieb am zuletzt editiert von
          #16

          @bertderkleine sagte in Überschuss soll 5min da sein damit das Skript läuft:

          Kannst Du ein per WLAN oder LAN oder Zigbee steuerbares Produkt nennen,

          Bei mir steuern Shellys mit Leistungsmessung mehrere 230V Lader bei Überschuss, die nach dem Funktionsprinzip von @paul53 geschaltet werden. Die arbeiten zuverlässig, sind bei defekt nicht soooo teuer und ich erfasse gleichzeitig darüber noch die aufgenommene Energie.

          Markus

          Bitte beachten:
          Hinweise für gute Forenbeiträge
          Maßnahmen zum Schutz des Forums

          MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • Samson71S Samson71

            @bertderkleine sagte in Überschuss soll 5min da sein damit das Skript läuft:

            Kannst Du ein per WLAN oder LAN oder Zigbee steuerbares Produkt nennen,

            Bei mir steuern Shellys mit Leistungsmessung mehrere 230V Lader bei Überschuss, die nach dem Funktionsprinzip von @paul53 geschaltet werden. Die arbeiten zuverlässig, sind bei defekt nicht soooo teuer und ich erfasse gleichzeitig darüber noch die aufgenommene Energie.

            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            schrieb am zuletzt editiert von
            #17

            @samson71 Interessant wäre ggfs eine "Wolken-Kamera", die die Wolken beobachtet, die sich am Firmament der Sonne nähern, und das Haus drohen abzuschatten:

            • Wie groß sind die (wie lange dauert die Abschattung)?
            • Ist die Wolkenlücke danach lang genug, um den Heizstab einzuschalten ...?

            Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
            Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
            Linux pve 6.8.12-16-pve
            6 GByte RAM für den Container
            Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
            Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • MartinPM MartinP

              @samson71 Interessant wäre ggfs eine "Wolken-Kamera", die die Wolken beobachtet, die sich am Firmament der Sonne nähern, und das Haus drohen abzuschatten:

              • Wie groß sind die (wie lange dauert die Abschattung)?
              • Ist die Wolkenlücke danach lang genug, um den Heizstab einzuschalten ...?
              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von paul53
              #18

              @martinp sagte: "Wolken-Kamera", die die Wolken beobachtet

              ... und eine KI berücksichtigt die Zugrichtung und -geschwindigkeit?

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @martinp sagte: "Wolken-Kamera", die die Wolken beobachtet

                ... und eine KI berücksichtigt die Zugrichtung und -geschwindigkeit?

                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                schrieb am zuletzt editiert von MartinP
                #19

                @paul53 Nunja, wenn ich sehe, was mein Frigate mit Google Coral so anstellt ;-)

                Bin aber froh den Frigate-Kram unfallfrei in einem Docker-Container installiert bekommen zu haben ... Die KI-Einheit als "Wolkengucker" zu missbrauchen überfordert meine Kenntnisse ... ;)

                Ist auch die Frage, ob sich der Zeitaufwand für so etwas irgendwann auch nur annähernd in barer Münze zurückzahlt ....

                EDIT: https://dk1teo.com/2024/03/22/skycam-mit-esp32/ (Das Bild ist aber in keinster Weise zufriedenstellend ;-) )

                Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
                Linux pve 6.8.12-16-pve
                6 GByte RAM für den Container
                Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
                Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @bertderkleine sagte: Ich habe es jetzt so gemacht:

                  Die Hysterese beträgt nur 200 W (400 - 200), also ist die Leistungsaufnahme des Trockners kleiner als 200 W?

                  @bertderkleine sagte in Überschuss soll 5min da sein damit das Skript läuft:

                  mit Priorität das Gerät "A" einschalten kann und danach (wenn also A schon Strom zieht) B

                  Ändere dieses Beispiel von 3 auf 2 Stufen (Switch1 = Gerät A; Switch2 = Gerät B). Haben beide Geräte die gleiche Leistungsaufnahme?

                  BertDerKleineB Offline
                  BertDerKleineB Offline
                  BertDerKleine
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #20

                  @paul53 sagte in Überschuss soll 5min da sein damit das Skript läuft:

                  @bertderkleine sagte: Ich habe es jetzt so gemacht:

                  Die Hysterese beträgt nur 200 W (400 - 200), also ist die Leistungsaufnahme des Trockners kleiner als 200 W?

                  Nein, beide Geräte ziehen ziemlich genau 300W. Ich habe die Werte im Skript jetzt auf 400 und 100 angepasst.

                  @bertderkleine sagte in Überschuss soll 5min da sein damit das Skript läuft:

                  mit Priorität das Gerät "A" einschalten kann und danach (wenn also A schon Strom zieht) B

                  Ändere dieses Beispiel von 3 auf 2 Stufen (Switch1 = Gerät A; Switch2 = Gerät B). Haben beide Geräte die gleiche Leistungsaufnahme?

                  Sehr hilfreich! :+1: Danke!

                  Ich hatte zuerst nur in der Skriptsammlung gesucht und nichts gefunden. Ich denke, es könnte auch anderen helfen, wenn Du Deine Musterskripte dort auch ablegen würdest.

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • BertDerKleineB BertDerKleine

                    @paul53 sagte in Überschuss soll 5min da sein damit das Skript läuft:

                    @bertderkleine sagte: Ich habe es jetzt so gemacht:

                    Die Hysterese beträgt nur 200 W (400 - 200), also ist die Leistungsaufnahme des Trockners kleiner als 200 W?

                    Nein, beide Geräte ziehen ziemlich genau 300W. Ich habe die Werte im Skript jetzt auf 400 und 100 angepasst.

                    @bertderkleine sagte in Überschuss soll 5min da sein damit das Skript läuft:

                    mit Priorität das Gerät "A" einschalten kann und danach (wenn also A schon Strom zieht) B

                    Ändere dieses Beispiel von 3 auf 2 Stufen (Switch1 = Gerät A; Switch2 = Gerät B). Haben beide Geräte die gleiche Leistungsaufnahme?

                    Sehr hilfreich! :+1: Danke!

                    Ich hatte zuerst nur in der Skriptsammlung gesucht und nichts gefunden. Ich denke, es könnte auch anderen helfen, wenn Du Deine Musterskripte dort auch ablegen würdest.

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                    #21

                    @bertderkleine sagte: beide Geräte ziehen ziemlich genau 300W. Ich habe die Werte im Skript jetzt auf 400 und 100 angepasst.

                    400 ist zu eng. Ändere auf 450 (Hysterese 350).
                    Was liefert deine PV?

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    BertDerKleineB 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @bertderkleine sagte: beide Geräte ziehen ziemlich genau 300W. Ich habe die Werte im Skript jetzt auf 400 und 100 angepasst.

                      400 ist zu eng. Ändere auf 450 (Hysterese 350).
                      Was liefert deine PV?

                      BertDerKleineB Offline
                      BertDerKleineB Offline
                      BertDerKleine
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #22

                      @paul53 sagte in Überschuss soll 5min da sein damit das Skript läuft:

                      400 ist zu eng. Ändere auf 450 (Hysterese 350).

                      Kannst Du Deine Gedanken hier etwas ausführen?
                      Wenn die Geräte nicht mehr als 300W ziehen und ich auch keinen Stress wegen 10W Netzbezug habe, könnte ich m.E. doch auch auf 300 und 0 gehen, oder?

                      Was liefert deine PV?

                      Was genau willst Du hier wissen?

                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • BertDerKleineB BertDerKleine

                        @paul53 sagte in Überschuss soll 5min da sein damit das Skript läuft:

                        400 ist zu eng. Ändere auf 450 (Hysterese 350).

                        Kannst Du Deine Gedanken hier etwas ausführen?
                        Wenn die Geräte nicht mehr als 300W ziehen und ich auch keinen Stress wegen 10W Netzbezug habe, könnte ich m.E. doch auch auf 300 und 0 gehen, oder?

                        Was liefert deine PV?

                        Was genau willst Du hier wissen?

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #23

                        @bertderkleine sagte: Was genau willst Du hier wissen?

                        Ob genug Reserve für einen höheren Einschaltgrenzwert vorhanden ist.

                        @bertderkleine sagte in Überschuss soll 5min da sein damit das Skript läuft:

                        keinen Stress wegen 10W Netzbezug habe, könnte ich m.E. doch auch auf 300 und 0 gehen, oder?

                        Innerhalb von 15 Minuten kann sich der Wert stark (Richtung Netzbezug) ändern.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        BertDerKleineB 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @bertderkleine sagte: Was genau willst Du hier wissen?

                          Ob genug Reserve für einen höheren Einschaltgrenzwert vorhanden ist.

                          @bertderkleine sagte in Überschuss soll 5min da sein damit das Skript läuft:

                          keinen Stress wegen 10W Netzbezug habe, könnte ich m.E. doch auch auf 300 und 0 gehen, oder?

                          Innerhalb von 15 Minuten kann sich der Wert stark (Richtung Netzbezug) ändern.

                          BertDerKleineB Offline
                          BertDerKleineB Offline
                          BertDerKleine
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #24

                          @paul53 sagte in Überschuss soll 5min da sein damit das Skript läuft:

                          @bertderkleine sagte: Was genau willst Du hier wissen?

                          Ob genug Reserve für einen höheren Einschaltgrenzwert vorhanden ist.

                          Logischerweise hängt das von der Sonne ab und den anderen Verbrauchern. Heute z.B. (das war hier Idealwetter für PV) gabs nach den normalen Regelverbrauchern noch 1800 W frei einige Zeit lang. Bei Wolken sieht das natürlich anders aus.

                          @bertderkleine sagte in Überschuss soll 5min da sein damit das Skript läuft:

                          keinen Stress wegen 10W Netzbezug habe, könnte ich m.E. doch auch auf 300 und 0 gehen, oder?

                          Innerhalb von 15 Minuten kann sich der Wert stark (Richtung Netzbezug) ändern.

                          Ja, aber im Worst Case gibts dann 15 min lang 600 W Netzbezug extra, oder?
                          Ja, ich werde mal ein wenig rumspielen und auswerten und es ist wahrscheinlich, dass ich nach unten irgendwo zwischen 100 und 250W die Grenze ziehen werde, nicht bei Null.

                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • BertDerKleineB BertDerKleine

                            @paul53 sagte in Überschuss soll 5min da sein damit das Skript läuft:

                            @bertderkleine sagte: Was genau willst Du hier wissen?

                            Ob genug Reserve für einen höheren Einschaltgrenzwert vorhanden ist.

                            Logischerweise hängt das von der Sonne ab und den anderen Verbrauchern. Heute z.B. (das war hier Idealwetter für PV) gabs nach den normalen Regelverbrauchern noch 1800 W frei einige Zeit lang. Bei Wolken sieht das natürlich anders aus.

                            @bertderkleine sagte in Überschuss soll 5min da sein damit das Skript läuft:

                            keinen Stress wegen 10W Netzbezug habe, könnte ich m.E. doch auch auf 300 und 0 gehen, oder?

                            Innerhalb von 15 Minuten kann sich der Wert stark (Richtung Netzbezug) ändern.

                            Ja, aber im Worst Case gibts dann 15 min lang 600 W Netzbezug extra, oder?
                            Ja, ich werde mal ein wenig rumspielen und auswerten und es ist wahrscheinlich, dass ich nach unten irgendwo zwischen 100 und 250W die Grenze ziehen werde, nicht bei Null.

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von paul53
                            #25

                            @bertderkleine sagte: nach unten irgendwo zwischen 100 und 250W die Grenze ziehen werde, nicht bei Null.

                            Bei einer so langen Ausschaltverzögerung von 15 min würde ich wählen: 600 W ein / 250 W aus. Ausreichend PV-Reserve ist vorhanden.

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • paul53P paul53

                              @dominik-2
                              Soll der Heizstab in 3 Stufen (Phasen) geschaltet werden?
                              Das kann man so realisieren:

                              Blockly_temp.JPG

                              Dominik 2D Offline
                              Dominik 2D Offline
                              Dominik 2
                              schrieb am zuletzt editiert von Dominik 2
                              #26

                              @paul53
                              Ich hätte gerne das bei einem Überschuss von 2min Phase 1 und 2 geschalten werden. Wenn diese beiden Phasen an sind soll wieder nach 2 min Überschuss (falls genug vorhanden ist) Phase 3 noch mit angeschalten werden. Habe das ganze bis jetzt so gebaut aber noch nicht getestet. Ich hoffe man erkennt es!
                              javascript - raspberrypi - Google Chrome 03.03.2025 19_41_52 1.png javascript - raspberrypi - Google Chrome 03.03.2025 19_41_52.png

                              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Dominik 2D Dominik 2

                                @paul53
                                Ich hätte gerne das bei einem Überschuss von 2min Phase 1 und 2 geschalten werden. Wenn diese beiden Phasen an sind soll wieder nach 2 min Überschuss (falls genug vorhanden ist) Phase 3 noch mit angeschalten werden. Habe das ganze bis jetzt so gebaut aber noch nicht getestet. Ich hoffe man erkennt es!
                                javascript - raspberrypi - Google Chrome 03.03.2025 19_41_52 1.png javascript - raspberrypi - Google Chrome 03.03.2025 19_41_52.png

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #27

                                @dominik-2 sagte: Phase 1 und 2 geschalten werden.

                                Weshalb beide Phasen zusammen?

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                Dominik 2D 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @dominik-2 sagte: Phase 1 und 2 geschalten werden.

                                  Weshalb beide Phasen zusammen?

                                  Dominik 2D Offline
                                  Dominik 2D Offline
                                  Dominik 2
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #28

                                  @paul53
                                  Der ist so geschalten, weil der Leiter Leiter Spannung Brauch
                                  Also nimmt er bei L1 und L2 2kw und bei L3 dazu 4kw
                                  Will denn nicht auf 230V umbauen

                                  paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • Dominik 2D Dominik 2

                                    @paul53
                                    Der ist so geschalten, weil der Leiter Leiter Spannung Brauch
                                    Also nimmt er bei L1 und L2 2kw und bei L3 dazu 4kw
                                    Will denn nicht auf 230V umbauen

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                    #29

                                    @dominik-2 sagte: bei L3 dazu 4kw

                                    Insgesamt 4 kW? Also zweistufige Schaltung:

                                    Blockly_temp.JPG

                                    Switch1...3 = L1...3

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Dominik 2D Dominik 2

                                      @paul53
                                      Der ist so geschalten, weil der Leiter Leiter Spannung Brauch
                                      Also nimmt er bei L1 und L2 2kw und bei L3 dazu 4kw
                                      Will denn nicht auf 230V umbauen

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #30

                                      @dominik-2 sagte: Der ist so geschalten, weil der Leiter Leiter Spannung Brauch

                                      Wenn zwei Heizwendeln zwischen L1 und L2 (400 V) in Reihe geschaltet sind, muss nur eine Phase geschaltet werden. Man kann sich also einen Shelly sparen.

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      Antworten
                                      • In einem neuen Thema antworten
                                      Anmelden zum Antworten
                                      • Älteste zuerst
                                      • Neuste zuerst
                                      • Meiste Stimmen


                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate

                                      826

                                      Online

                                      32.6k

                                      Benutzer

                                      82.0k

                                      Themen

                                      1.3m

                                      Beiträge
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                      ioBroker Community 2014-2025
                                      logo
                                      • Anmelden

                                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                      • Erster Beitrag
                                        Letzter Beitrag
                                      0
                                      • Home
                                      • Aktuell
                                      • Tags
                                      • Ungelesen 0
                                      • Kategorien
                                      • Unreplied
                                      • Beliebt
                                      • GitHub
                                      • Docu
                                      • Hilfe