  4. H801 RGBWW mit VIS und Alexa

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    309

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

H801 RGBWW mit VIS und Alexa

Scheduled Pinned Locked Moved Praktische Anwendungen (Showcase)
83 Posts 19 Posters 17.2k Views 10 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • J Offline
    J Offline
    Jan1
    wrote on last edited by
    #11

    Da es der selbe ESP sein sollte natürlich, ob der auch rausgeführt ist, ist was anderes. Wenn nicht schon für die Steuerung der LED belegt. Muss man eben mal nachschauen.

    1 Reply Last reply
    0
    • M Offline
      M Offline
      mtaxer
      wrote on last edited by
      #12

      @Jan1:

      Da es der selbe ESP sein sollte natürlich, ob der auch rausgeführt ist, ist was anderes. Wenn nicht schon für die Steuerung der LED belegt. Muss man eben mal nachschauen. `

      danke für die Info …

      ... im Moment kämpfe ich sowieso noch mit dem flashen :? Die Firmware will nicht rauf.

      Arbeite mit PlatformIO und bekomme da noch ein paar Fehler. Naja, mal weiter versuchen ...

      Womit hast du geflasht?

      Mario

      1 Reply Last reply
      0
      • K Offline
        K Offline
        knopers1
        wrote on last edited by
        #13

        ich mit FlashESP8266.exe

        HP Microserver Gen8, RPI-4, IoBroker,

        1 Reply Last reply
        0
        • M Offline
          M Offline
          mtaxer
          wrote on last edited by
          #14

          @knopers1:

          ich mit FlashESP8266.exe `

          danke, muss ich mir auch mal anschauen. Mittlerweile hats auch mit PlatformIO geklappt.

          Mal sehen wie sich das Ding im Alltag verhält …

          sg

          1 Reply Last reply
          0
          • K Offline
            K Offline
            knopers1
            wrote on last edited by
            #15

            Hast Du Tasmota drauf bekommen?

            Bei mir läuft das Teil seit paar Wochen ohne Probleme. Habe dazu parallel noch ein RGB-Selbstbau Teil am laufen. Hierbei kann ich beim EIN/AUS schön das Licht ausfaded. Gefällt mir sogar besser als der H801. Aber für den Preis braucht man nicht selbst den Lötkolben rauszuholen… Unter dem Strich, hat mein Selbstbauteil mehr gekostet als der H801.

            HP Microserver Gen8, RPI-4, IoBroker,

            1 Reply Last reply
            0
            • M Offline
              M Offline
              mtaxer
              wrote on last edited by
              #16

              Im Moment läuft Espurna. Tasmota hab ich noch nicht getestet. War dann schon spät gestern :shock:

              Tasmota werde ich am Wochenende mal testen.

              Die Sache mit dem "faden" klingt interessant. Du hast dazu selber ein Platine designed und die Sofware dazu geschrieben?

              sg

              1 Reply Last reply
              0
              • K Offline
                K Offline
                knopers1
                wrote on last edited by
                #17

                so in der Art,

                hier kannst Du es nachlesen! Sollten alle Informationen drin sein.

                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=7122

                Schau Dir mal an, wie es funktioniert.

                Video https://www.youtube.com/watch?v=AsZIbslp1aE
                1526_img_20170808_210756.jpg
                1526_img_20170808_210907.jpg

                HP Microserver Gen8, RPI-4, IoBroker,

                1 Reply Last reply
                0
                • M Offline
                  M Offline
                  mtaxer
                  wrote on last edited by
                  #18

                  schaut gut aus „Daumen hoch“

                  Bei mir funktionert im Moment alles über den MQTT Adapter ausser dem Aus- und Einschalten!

                  Das Schalten geht im Moment nur über das Original Webinterface. Habs auch direkt in den Objekten

                  unter „Relay“ mit setzen auf 1 versucht. Keine Funktion. Schalte ich im Webinterface wechselt der State in den Objekten sauber mit. Nur raus geht nichts. Sehr merkwürdig …

                  Mario

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • K Offline
                    K Offline
                    knopers1
                    wrote on last edited by
                    #19

                    ja, bei mir genau so…. Ich habe deshalb ein Blockly geschrieben um das Teil AN/Aus schalen zu können. Rest geht über den MQTT. siehe Spoiler

                    Pass dort deine IP und apikay an, nach Import kannst Du dann den H801 schalten.

                    ! ````
                    <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="7WWds/LW5pt;tKehle7." x="38" y="238"><mutation items="1"></mutation>
                    <field name="CONDITION">any</field>

                    <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="3kfjLzd|_/HHsYU0@Yq,"><field name="oid">mqtt.0.H801.switch.H801_1.relay.RGBW</field></shadow></value> 
                    <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="kpGHu#CpD5u:c)Jy^sXd"><mutation elseif="1"></mutation>
                        <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="b(.w}t9-(CMkyW=;IP4q"><field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A"><block type="get_value" id="JFsZDm0,h`c8.[%O,fYo"><field name="ATTR">val</field>
                                <field name="OID">mqtt.0.H801.switch.H801_1.relay.RGBW</field></block></value> 
                            <value name="B"><block type="logic_boolean" id="MVoG@`_i:Lp3~g;D1GrG"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> 
                        <statement name="DO0"><block type="request" id="3MJW#~t@[Mw2kYt1lDQO"><mutation with_statement="false"></mutation>
                            <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                            <field name="LOG">log</field>
                            <value name="URL"><shadow type="text" id="}Me^H;*!W%#tKwIQfWv/"><field name="TEXT">http://192.168.1.154/api/relay/0?apikey=CF462xxxxxxxxx&value=1</field></shadow></value></block></statement> 
                        <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="a3HAa4sKX0TY6NWGm#0)"><field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A"><block type="get_value" id="_nMr1`;FFlleZ}W.%Km("><field name="ATTR">val</field>
                                <field name="OID">mqtt.0.H801.switch.H801_1.relay.RGBW</field></block></value> 
                            <value name="B"><block type="logic_boolean" id="fp|bZxBRfDB]usSU1/Q;"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value> 
                        <statement name="DO1"><block type="request" id="79%{MA:+HC,91p[m4-NO"><mutation with_statement="false"></mutation>
                            <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                            <field name="LOG">log</field>
                            <value name="URL"><shadow type="text" id="~_SbO_}yUR90|`IS*Xcm"><field name="TEXT">http://192.168.1.154/api/relay/0?apikey=CF4629DxxxxxxxC&value=0</field></shadow></value></block></statement></block></statement></block></xml> 
                    
                    [1526_unbenannt.png](/assets/uploads/files/1526_unbenannt.png)

                    HP Microserver Gen8, RPI-4, IoBroker,

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • M Offline
                      M Offline
                      mtaxer
                      wrote on last edited by
                      #20

                      @knopers1:

                      ja, bei mir genau so…. Ich habe deshalb ein Blockly geschrieben um das Teil AN/Aus schalen zu können. Rest geht über den MQTT. siehe Spoiler

                      Pass dort deine IP und apikay an, nach Import kannst Du dann den H801 schalten.

                      ! ````
                      <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="7WWds/LW5pt;tKehle7." x="38" y="238"><mutation items="1"></mutation>
                      <field name="CONDITION">any</field>

                      <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="3kfjLzd|_/HHsYU0@Yq,"><field name="oid">mqtt.0.H801.switch.H801_1.relay.RGBW</field></shadow></value> 
                      <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="kpGHu#CpD5u:c)Jy^sXd"><mutation elseif="1"></mutation>
                          <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="b(.w}t9-(CMkyW=;IP4q"><field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A"><block type="get_value" id="JFsZDm0,h`c8.[%O,fYo"><field name="ATTR">val</field>
                                  <field name="OID">mqtt.0.H801.switch.H801_1.relay.RGBW</field></block></value> 
                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="MVoG@`_i:Lp3~g;D1GrG"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> 
                          <statement name="DO0"><block type="request" id="3MJW#~t@[Mw2kYt1lDQO"><mutation with_statement="false"></mutation>
                              <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                              <field name="LOG">log</field>
                              <value name="URL"><shadow type="text" id="}Me^H;*!W%#tKwIQfWv/"><field name="TEXT">http://192.168.1.154/api/relay/0?apikey=CF462xxxxxxxxx&value=1</field></shadow></value></block></statement> 
                          <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="a3HAa4sKX0TY6NWGm#0)"><field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A"><block type="get_value" id="_nMr1`;FFlleZ}W.%Km("><field name="ATTR">val</field>
                                  <field name="OID">mqtt.0.H801.switch.H801_1.relay.RGBW</field></block></value> 
                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="fp|bZxBRfDB]usSU1/Q;"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value> 
                          <statement name="DO1"><block type="request" id="79%{MA:+HC,91p[m4-NO"><mutation with_statement="false"></mutation>
                              <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                              <field name="LOG">log</field>
                              <value name="URL"><shadow type="text" id="~_SbO_}yUR90|`IS*Xcm"><field name="TEXT">http://192.168.1.154/api/relay/0?apikey=CF4629DxxxxxxxC&value=0</field></shadow></value></block></statement></block></statement></block></xml> 
                      

                      ```` `

                      daaaanke, funktioniert jetzt perfekt. Darauf wäre ich sicher nicht so schnell gekommen.

                      Habe übrigens kurzfrisitg Tasmota auf dem 801 laufen gehabt. Absolut unbrauchbar dafür. Kaum Datenpunkte vorhanden.

                      Bin dann sofort wieder zurück zu Espurna …

                      Mario

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • K Offline
                        K Offline
                        knopers1
                        wrote on last edited by
                        #21

                        freut mich….

                        HP Microserver Gen8, RPI-4, IoBroker,

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • P Offline
                          P Offline
                          ple
                          wrote on last edited by
                          #22

                          Gibt es noch ein paar neue Infos zu den h801?

                          Ich wollte demnächst ein paar Leuchtstoffröhren austauschen gegen weiß LEDs.

                          Am besten wäre es, wenn die kalt und warm weiß könnten.

                          Dazu habe ich mir mal 2 von den h801 bestellt um damit die Lichter zu Faden.

                          Wie ist das eigentlich wenn die spannungslos geschaltete werden, halten die ihre alte Einstellung?

                          Für andere Alternativen wäre ich auch noch offen, zigbee wäre auch noch was aber die hue sind zu teuer.

                          Intel Nuc + Proxmox

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • K Offline
                            K Offline
                            knopers1
                            wrote on last edited by
                            #23

                            Hi Ple,

                            die H801 halten nach Spannung Aus/Ein die letzte Einstellung fest. Damit kein Problem.

                            Der Kontroller hat fünf Ausgänge. RGB Kalt & Warmweiss.

                            Du kannst separat den Weiß oder Kalt Kanal bedienen. Aus den RGB Farben lassen sich auch ein Kaltweiß oder Warmweiß herstellen.

                            HP Microserver Gen8, RPI-4, IoBroker,

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • P Offline
                              P Offline
                              ple
                              wrote on last edited by
                              #24

                              Ah ok, ich besorg erst mal noch Netzteile.

                              Welche LEDs stripe müsste ich denn nehmen, die von warm bis kalt könnten?

                              Hue kann das ja, die hab ich im Wohnzimmer, Mi-Light hat diese rgb cct.

                              Hast du da vielleicht einen Vorschlag, oder doch lieber kalt oder warm direkt bestellen.

                              Ein einstellen wäre da schon cool, da kann Frau dann selber entscheiden was sie möchte.

                              Oder gibt es vielleicht auch rgb mit warm bis kaltweiss?

                              Intel Nuc + Proxmox

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • K Offline
                                K Offline
                                knopers1
                                wrote on last edited by
                                #25

                                ich kaufe beim Ali…

                                https://de.aliexpress.com/item/LED-Stri ... autifyAB=0

                                ganz genau die RGBWW SMD5050 mit 60 LED´s/m und 12V. Die kannst Du mit IP65 oder IP20 kaufen. Die farben lassen sich zB. mit Colorpicker einstellen.

                                Drei Schieber tun genau das gleiche! Kannst Du Dir aussuchen was du besser findest...

                                HP Microserver Gen8, RPI-4, IoBroker,

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • HomeZeckeH Offline
                                  HomeZeckeH Offline
                                  HomeZecke
                                  wrote on last edited by
                                  #26

                                  Hallo,

                                  ich habe zwei Espurna geflashte 801er. Funktioniert grundsätzlich alles ganz gut. Kann sogar die white chanels mit mqtt steuern. Die set-Datenpunkte muss man manuell anlegen.

                                  Probleme habe ich allerdings zwei:

                                  1.: ab und zu kann ich nicht mehr auf die Website der Module. Komischerweise zeitgleich auf beide nicht mehr. Url Api Aufrufe gehen auch nicht mehr. MQTT geht allerdings. Um das zu beheben muss ich die Teile vom Strom nehmen.

                                  2.:Ab und zu fangen die Kanäle an zu flackern, wechseln schnell die Farbe oder Helligkeit. Habe es mit URL API Ansteuerung und MQTT probiert, kein Unterschied.

                                  Kennt jemand einen Lösungsansatz?

                                  Grüsse..

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • K Offline
                                    K Offline
                                    knopers1
                                    wrote on last edited by
                                    #27

                                    hmm, welche Firmwareversion hast Du geflasht? Ich habe vor einigen Monaten die 1.9.5 drauf gemacht, und das Teil rennt seit dem ohne Probleme…

                                    HP Microserver Gen8, RPI-4, IoBroker,

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • HomeZeckeH Offline
                                      HomeZeckeH Offline
                                      HomeZecke
                                      wrote on last edited by
                                      #28

                                      Also ich habe die aktuelle 1.12.4 drauf. Hmm vielleicht probier ich mal ne alte…

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • K Offline
                                        K Offline
                                        knopers1
                                        wrote on last edited by
                                        #29

                                        Versuch ist es wert… Ich habe die neue Firmware nicht probiert, die alte 1.9.5 ohne Probleme läuft.

                                        HP Microserver Gen8, RPI-4, IoBroker,

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • P Offline
                                          P Offline
                                          ple
                                          wrote on last edited by
                                          #30

                                          @knopers1:

                                          Hi Ple,

                                          die H801 halten nach Spannung Aus/Ein die letzte Einstellung fest. Damit kein Problem.

                                          Der Kontroller hat fünf Ausgänge. RGB Kalt & Warmweiss.

                                          Du kannst separat den Weiß oder Kalt Kanal bedienen. Aus den RGB Farben lassen sich auch ein Kaltweiß oder Warmweiß herstellen. `

                                          So, die Controller sind nun da, sowie die warm+kalt weiß led streifen.

                                          Mal schauen wann ich Zeit habe die zu flashen. Hoffe ich kann dann warm und kalt mischen damit ich ein schönes Flurlicht hinbekomme. Erst mal reicht an und aus.

                                          Wenn das soweit alles klappt werde ich den Umbau mal starten. Von Lampe zu Lampe liegen noch 3x1,5 die werde ich dann mal weiternutzen

                                          Intel Nuc + Proxmox

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          493

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe