Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [geklärt]Mit Modbus Fronius-Akku aus dem Netz beladen

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

[geklärt]Mit Modbus Fronius-Akku aus dem Netz beladen

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
25 Posts 6 Posters 4.4k Views 7 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • I ichwersonst

    Hallo an alle.
    Ich bin auch gerade dabei einen Fronius Gen24 Wechselrichter per Modbus lesen und steuern zu wollen.
    Ich wollte zum Test einmal die Einstellungen im WebInterface über Modbus steuern, jedoch ohne Erfolg.

    04c580d1-c7a2-4ca4-b0f7-02925e9032b1-image.png

    Die beiden Ladelimits müssten diese Register sein. Diese hab ich mal auf 40 - 94 setzen wollen, aber im Interface tut sich da nichts.

    b67a77cd-5dd3-447a-aad4-c690779654f5-image.png

    Kann ich die anderen markierten Einstellungen ebenfalls steuern? Falls ja, welche Register wären das?

    R Offline
    R Offline
    Ralph 0
    wrote on last edited by
    #21

    @ichwersonst said in [geklärt]Mit Modbus Fronius-Akku aus dem Netz beladen:

    Die beiden Ladelimits müssten diese Register sein.

    Wie kommst Du zu dieser Einschätzung? Thread nicht gelesen?:thinking_face:
    In- und OutWRte steuern die Lade-/Entladeleistung.
    Das minimale Ladelimit kann über MinRsvPct 40360 bzw. 40350, die ganzen anderen Einstellungen können, glaub ich, nicht über Modbus gesteuert werden.

    I 2 Replies Last reply
    0
    • R Ralph 0

      @ichwersonst said in [geklärt]Mit Modbus Fronius-Akku aus dem Netz beladen:

      Die beiden Ladelimits müssten diese Register sein.

      Wie kommst Du zu dieser Einschätzung? Thread nicht gelesen?:thinking_face:
      In- und OutWRte steuern die Lade-/Entladeleistung.
      Das minimale Ladelimit kann über MinRsvPct 40360 bzw. 40350, die ganzen anderen Einstellungen können, glaub ich, nicht über Modbus gesteuert werden.

      I Offline
      I Offline
      ichwersonst
      wrote on last edited by
      #22

      @ralph-0

      Stimmt, das hab ich falsch gelesen.
      Und ist es tatsächlich so, dass die Einstellungen, die man über Modbus vornimmt nicht im Webinterface zu sehen sind?
      Wie könnte man dann prüfen ob Einstellungen übernommen wurden und funktionieren?
      Wahrscheinlich nur in dem man schaut ob die Einstellungen halt dann funktionieren oder nicht, oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?

      Welche Modes gibt es für StorCtl_mod? In meiner Registerbeschreibung ist nur 0 und 1 für Charge und Discharge angegeben. Es gibt ja aber offenbar auch noch einen Modus 3.

      Danke für deine Hilfe :-)

      1 Reply Last reply
      0
      • R Ralph 0

        @ichwersonst said in [geklärt]Mit Modbus Fronius-Akku aus dem Netz beladen:

        Die beiden Ladelimits müssten diese Register sein.

        Wie kommst Du zu dieser Einschätzung? Thread nicht gelesen?:thinking_face:
        In- und OutWRte steuern die Lade-/Entladeleistung.
        Das minimale Ladelimit kann über MinRsvPct 40360 bzw. 40350, die ganzen anderen Einstellungen können, glaub ich, nicht über Modbus gesteuert werden.

        I Offline
        I Offline
        ichwersonst
        wrote on last edited by
        #23

        @ralph-0

        Die Funktion von StorCtl_Mod hab ich gerade in der Anleitung gefunden.
        Dabei ist mir der Satz "Je nach eingestellter Steuerungs-Priorität (IO-Steuerung, Dynamische Leistungsreduzierung oder Steuerung über Modbus) werden Modbus Kommandos evtl. nicht angenommen" aufgefallen.
        Wo stelle ich die Prioritäten ein?

        R 1 Reply Last reply
        0
        • I ichwersonst

          @ralph-0

          Die Funktion von StorCtl_Mod hab ich gerade in der Anleitung gefunden.
          Dabei ist mir der Satz "Je nach eingestellter Steuerungs-Priorität (IO-Steuerung, Dynamische Leistungsreduzierung oder Steuerung über Modbus) werden Modbus Kommandos evtl. nicht angenommen" aufgefallen.
          Wo stelle ich die Prioritäten ein?

          R Offline
          R Offline
          Ralph 0
          wrote on last edited by
          #24

          Sicherheits- und Netzanforderungen -> I/O-Leistungsmanagement

          I 1 Reply Last reply
          0
          • R Ralph 0

            Sicherheits- und Netzanforderungen -> I/O-Leistungsmanagement

            I Offline
            I Offline
            ichwersonst
            wrote on last edited by
            #25

            @ralph-0

            Danke dir :-)

            1 Reply Last reply
            0
            Reply
            • Reply as topic
            Log in to reply
            • Oldest to Newest
            • Newest to Oldest
            • Most Votes


            Support us

            ioBroker
            Community Adapters
            Donate
            FAQ Cloud / IOT
            HowTo: Node.js-Update
            HowTo: Backup/Restore
            Downloads
            BLOG

            660

            Online

            32.7k

            Users

            82.3k

            Topics

            1.3m

            Posts
            Community
            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
            ioBroker Community 2014-2025
            logo
            • Login

            • Don't have an account? Register

            • Login or register to search.
            • First post
              Last post
            0
            • Home
            • Recent
            • Tags
            • Unread 0
            • Categories
            • Unreplied
            • Popular
            • GitHub
            • Docu
            • Hilfe