Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Off Topic
  4. COMET DECT Thermostat retten

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.3k

COMET DECT Thermostat retten

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Off Topic
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • BananaJoeB BananaJoe

    @martinp ich nutze die Thermostate eh nur zum ein- und ausschalten.
    Auf der Fritzbox steht es immer auf Komfort:
    88eab9d5-1641-4863-9b81-e02f11516152-image.png

    und per Skript steuere ich den hkrmode Datenpunkt, z.B.

    fritzdect.0.DECT_099950046772.hkrmode
    

    nur mit 2 (an) oder 1 (aus) an.
    0 wäre der automatische Modus.

    Ich habe ZigBee-Sensoren an den Fenstern und schalte bei offenen Fenster so die Heizung ab.
    Ansonsten sollen die voll aufgedreht sein, den Rest regelt die Heizung selbst, ich habe ein zentrales Bedienpanel der Heizung auf dem ich die Wunschtemperatur für das ganze Haus einstelle.

    Inzwischen gibt es aber nur noch 2 von den Comet-DECT. Die Motoren liefen oft und gerade Nachts hörbra, dem konnte mit einem Firmwareupdate abgeholfen werden was ich aber nur über eine alte FritzBox einspielen konnte.
    Der Rest ist inzwischen original AVM

    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    schrieb am zuletzt editiert von MartinP
    #4

    @bananajoe Mit dem "hkrmode" Datenpunkt legt man die interne Regelung im Thermostaten tot, und kann das Ventil manuell steuern (durch schreiben von 1 oder 2)?

    Das wäre ja quasi genau das, was ich brauchte ...

    Vielen Dank für den Tipp!

    EDIT: Manchmal ist man blind - steht doch da:

    c1f269db-ccf6-4384-a037-91da684ad22e-grafik.png

    Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
    Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
    Linux pve 6.8.12-16-pve
    6 GByte RAM für den Container
    Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
    Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

    MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • MartinPM MartinP

      @bananajoe Mit dem "hkrmode" Datenpunkt legt man die interne Regelung im Thermostaten tot, und kann das Ventil manuell steuern (durch schreiben von 1 oder 2)?

      Das wäre ja quasi genau das, was ich brauchte ...

      Vielen Dank für den Tipp!

      EDIT: Manchmal ist man blind - steht doch da:

      c1f269db-ccf6-4384-a037-91da684ad22e-grafik.png

      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      schrieb am zuletzt editiert von
      #5

      Hat mir doch keine Ruhe gelassen, und gleich mit den Experimenten angefangen.
      Wie lange dauert es, bis der Thermostat auf die "1" oder "2" reagiert?
      Im Thermostat Display schaltet der Zustand von "EIN" auf "AUS" und umgekehrt, aber der Motor läuft nicht an.

      INST/ADAP habe ich erneut durchgeführt, und das Ventil hat beim ADAP auch gesperrt, als der Stift ganz hereingedrückt war.

      Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
      Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
      Linux pve 6.8.12-16-pve
      6 GByte RAM für den Container
      Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
      Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

      BananaJoeB 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • MartinPM MartinP

        Hat mir doch keine Ruhe gelassen, und gleich mit den Experimenten angefangen.
        Wie lange dauert es, bis der Thermostat auf die "1" oder "2" reagiert?
        Im Thermostat Display schaltet der Zustand von "EIN" auf "AUS" und umgekehrt, aber der Motor läuft nicht an.

        INST/ADAP habe ich erneut durchgeführt, und das Ventil hat beim ADAP auch gesperrt, als der Stift ganz hereingedrückt war.

        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #6

        @martinp bis zu 15 Minuten. Die Thermostate melden sich nur alle 15 Minuten bei der FritzBox. Im schlimmsten Fall also so lange. In der Praxis dann alles zwischen 0 und 15 Minuten.

        Die neueren Fritz!DECT 302 alle 7 Minuten (da wurde die Zeit halbiert).

        Die "offenes Fenster" Erkennung braucht aber ja auch einen Moment, ich kann damit problemlos leben.

        ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

        MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • BananaJoeB BananaJoe

          @martinp bis zu 15 Minuten. Die Thermostate melden sich nur alle 15 Minuten bei der FritzBox. Im schlimmsten Fall also so lange. In der Praxis dann alles zwischen 0 und 15 Minuten.

          Die neueren Fritz!DECT 302 alle 7 Minuten (da wurde die Zeit halbiert).

          Die "offenes Fenster" Erkennung braucht aber ja auch einen Moment, ich kann damit problemlos leben.

          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          schrieb am zuletzt editiert von
          #7

          @bananajoe Hatte noch einen Wackelkontakt im neuen NTC....

          Jetzt liegt er ziemlich "auf der Spur" Comet zeigt 22,5, das Thermometer daneben 23°C an ...

          Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
          Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
          Linux pve 6.8.12-16-pve
          6 GByte RAM für den Container
          Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
          Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

          HomoranH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • MartinPM MartinP

            @bananajoe Hatte noch einen Wackelkontakt im neuen NTC....

            Jetzt liegt er ziemlich "auf der Spur" Comet zeigt 22,5, das Thermometer daneben 23°C an ...

            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
            #8

            @martinp sagte in COMET DECT Thermostat retten:

            Jetzt liegt er ziemlich "auf der Spur" Comet zeigt 22,5, das Thermometer daneben 23°C an ...

            du bist auch sehr dicht an der Nenntemperatur.
            Ich hab auch mal Homematic Temperatursensoren durch Anlegefühler angeblich gleicher Kennlinien austauschen wollen.

            Sobald die Temperatur höher ging, wurde due Differenz zum Original NTC deutlich höher.
            Für die Raumtemperatur mag es gehen, für Vorlauftemperatur war es unbrauchbar.

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • MartinPM MartinP

              @bananajoe Hatte noch einen Wackelkontakt im neuen NTC....

              Jetzt liegt er ziemlich "auf der Spur" Comet zeigt 22,5, das Thermometer daneben 23°C an ...

              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #9

              @martinp sagte in COMET DECT Thermostat retten:

              Jetzt liegt er ziemlich "auf der Spur" Comet zeigt 22,5, das Thermometer daneben 23°C an ...

              in den Einstellungen kann man ja noch eine Korrektur der Temperatur machen.
              Oder mit dem externen AVM FRITZ!DECT 440 vernüpfen

              ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

              MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • BananaJoeB BananaJoe

                @martinp sagte in COMET DECT Thermostat retten:

                Jetzt liegt er ziemlich "auf der Spur" Comet zeigt 22,5, das Thermometer daneben 23°C an ...

                in den Einstellungen kann man ja noch eine Korrektur der Temperatur machen.
                Oder mit dem externen AVM FRITZ!DECT 440 vernüpfen

                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                schrieb am zuletzt editiert von MartinP
                #10

                @bananajoe Das ist aber limitiert... Der Korrekturwert ist auf +/- 5°C beschränkt, und die "Steigung" kann man auch nicht ändern ...

                Will man mit dem reparieren Thermosensor was anfangen, wenn er komplett neben der Spur ist, muss man dann wohl genauer analysieren ...

                Ist aber angesichts der Nähe zum Heizkörper auch eh keine ganz genaue Kiste ....

                Aber bisher sieht das eigentlich gut aus ...

                Ich habe den Aqara Sensor oben in einer Zimmerecke in einem kritischen Bereich aufgestellt, wo es Probleme mit Stockflecken auf der Tapete gibt ...

                5f63af08-75e1-41b5-bdfa-bc27184be412-grafik.png

                Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
                Linux pve 6.8.12-16-pve
                6 GByte RAM für den Container
                Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
                Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von BananaJoe
                  #11

                  @martinp sagte in COMET DECT Thermostat retten:

                  Ich habe den Aqara Sensor oben in einer Zimmerecke in einem kritischen Bereich aufgestellt, wo es Probleme mit Stockflecken auf der Tapete gibt ...

                  Im Zimmer meiner Tochter, Dachgeschoss, dessen halber Fußboden die Decke des Balkons darunter ist, gibt es auch eine einsame Ecke die deshalb (von außen gesehen) einsam in 9m Höhe der Luft hängt, letzten Haus von 8 Reihenhäusern.
                  An dieser Wand in der Ecke hatten wir auch das Problem.

                  Die Lösung war das ich vor den Abschnitt ein "Fake"-Regal gebaut habe. Das Regal ist 40cm tief, die Böden aber nur 20cm.
                  Der Raum dahinter ist mit Isolierung gefüllt. Sieht immer noch gut aus (Hab das seitlich Steckdosen eingesetzt und mal dahinter gelugt)

                  ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                  MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • BananaJoeB BananaJoe

                    @martinp sagte in COMET DECT Thermostat retten:

                    Ich habe den Aqara Sensor oben in einer Zimmerecke in einem kritischen Bereich aufgestellt, wo es Probleme mit Stockflecken auf der Tapete gibt ...

                    Im Zimmer meiner Tochter, Dachgeschoss, dessen halber Fußboden die Decke des Balkons darunter ist, gibt es auch eine einsame Ecke die deshalb (von außen gesehen) einsam in 9m Höhe der Luft hängt, letzten Haus von 8 Reihenhäusern.
                    An dieser Wand in der Ecke hatten wir auch das Problem.

                    Die Lösung war das ich vor den Abschnitt ein "Fake"-Regal gebaut habe. Das Regal ist 40cm tief, die Böden aber nur 20cm.
                    Der Raum dahinter ist mit Isolierung gefüllt. Sieht immer noch gut aus (Hab das seitlich Steckdosen eingesetzt und mal dahinter gelugt)

                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #12

                    @bananajoe Da muss man aufpassen, dass man die Dämmung mit einer Sperrbahn gegen den Raum abdichtet, sonst kriecht die Feuchtigkeit in die Dämmung und kondensiert dann durch das Wärmegefälle nach außen am Taupunkt ...

                    Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                    Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
                    Linux pve 6.8.12-16-pve
                    6 GByte RAM für den Container
                    Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
                    Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                    BananaJoeB 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • MartinPM MartinP

                      @bananajoe Da muss man aufpassen, dass man die Dämmung mit einer Sperrbahn gegen den Raum abdichtet, sonst kriecht die Feuchtigkeit in die Dämmung und kondensiert dann durch das Wärmegefälle nach außen am Taupunkt ...

                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #13

                      @martinp sagte in COMET DECT Thermostat retten:

                      @bananajoe Da muss man aufpassen, dass man die Dämmung mit einer Sperrbahn gegen den Raum abdichtet, sonst kriecht die Feuchtigkeit in die Dämmung und kondensiert dann durch das Wärmegefälle nach außen am Taupunkt ...

                      öhm, jupp. Folie/Dampfsperre ist da auch hinter

                      ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate

                      543

                      Online

                      32.4k

                      Benutzer

                      81.5k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe