  4. Ausfall aller Homematic IP Heizungsventile?

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    771

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    6.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

Ausfall aller Homematic IP Heizungsventile?

Scheduled Pinned Locked Moved Off Topic
21 Posts 5 Posters 2.6k Views 4 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • black.falcon87B black.falcon87

    @martinp
    ja wobei Störsender eigentlich durch den Carrier Sense Wert angezeigt werden. Ist dieser erhöht kann keine Kommunikation stattfinden.
    Duty Cycle würde ich ausschließen da 2% sehr gering ist. Wenn dieser bei 100% steht darf die CCU für eine Stunde nicht senden.

    Siehe auch hier im Homematic Forum, Debbuging Tips Punkt 8:
    https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=67597#8

    MartinPM Offline
    MartinPM Offline
    MartinP
    wrote on last edited by
    #9

    @black-falcon87 Wenn ich das im Link richtig verstanden habe, darf ein ISM-Device je nach genutztem Frequenzband zwischen 0,1 und 10% der Zeit senden ...

    Im CCU-Handbuch steht:

    Radio frequency band 868.0-868.6 MHz
    869.4-869.65 MHz

    a876ddc0-1dcc-4cdc-b8e2-85558f3fd86a-grafik.png

    Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
    Virtualization : unprivileged lxc container (debian 13) on Proxmox 9.1.5)
    Linux pve 6.17.9-1-pve
    6 GByte RAM für den Container
    Fritzbox 6591 FW 8.20 (Vodafone Leih-Box)
    Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

    black.falcon87B 1 Reply Last reply
    0
    • T Offline
      T Offline
      Timmss
      wrote on last edited by
      #10

      @black-falcon87 said in Ausfall aller Homematic IP Heizungsventile?:

      Könnte das daran liegen?

      Ich durfte wo die Oberfläche wie im ersten Bild aussah nichts klicken. Auch nicht auf 'An' oder 'Auto'.

      Ich habe immer wieder mal Probleme beim Versenden von Daten an die einzelnen Komponenten, habe es aber immer auf die Reichweite geschoben.

      Gerade zum Beispiel wurde 18°C an eine Heizung geschickt, dann kam ein Problem in den Servicemeldungen: Gerätekommunikation gestört.

      Nach 5min wurde dieser Wert dann endlich übergeben.

      Mein Duty Cycle steht jetzt bei 25%, und das ist für gewöhnlich immer so.

      Ich habe 59 Komponenten, wobei Thermostate standartmäßig so konfiguriert sind:

      cd2db44a-ad55-4ba0-8e0c-07c37b56b0f4-grafik.png

      und Fensterkontakte so:

      8cb7b621-7d27-4d91-8360-e2679a7a0bd2-grafik.png

      Darf das so sein?

      black.falcon87B 1 Reply Last reply
      0
      • black.falcon87B black.falcon87

        @martinp
        ja wobei Störsender eigentlich durch den Carrier Sense Wert angezeigt werden. Ist dieser erhöht kann keine Kommunikation stattfinden.
        Duty Cycle würde ich ausschließen da 2% sehr gering ist. Wenn dieser bei 100% steht darf die CCU für eine Stunde nicht senden.

        Siehe auch hier im Homematic Forum, Debbuging Tips Punkt 8:
        https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=67597#8

        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        Global Moderator
        wrote on last edited by
        #11

        @black-falcon87 sagte in Ausfall aller Homematic IP Heizungsventile?:

        @martinp
        ja wobei Störsender eigentlich durch den Carrier Sense Wert angezeigt werden. Ist dieser erhöht kann keine Kommunikation stattfinden.
        Duty Cycle würde ich ausschließen da 2% sehr gering ist. Wenn dieser bei 100% steht darf die CCU für eine Stunde nicht senden.

        Richtig. Hinzu kommt noch, dass ein Störsender sich auf ALLE vorhandenen HM-Komponenten auswirken würde und nicht nur auf die Thermostate.

        Markus

        Bitte beachten:
        Hinweise für gute Forenbeiträge
        Maßnahmen zum Schutz des Forums

        1 Reply Last reply
        0
        • MartinPM MartinP

          @black-falcon87 Wenn ich das im Link richtig verstanden habe, darf ein ISM-Device je nach genutztem Frequenzband zwischen 0,1 und 10% der Zeit senden ...

          Im CCU-Handbuch steht:

          Radio frequency band 868.0-868.6 MHz
          869.4-869.65 MHz

          a876ddc0-1dcc-4cdc-b8e2-85558f3fd86a-grafik.png

          black.falcon87B Offline
          black.falcon87B Offline
          black.falcon87
          wrote on last edited by
          #12

          @martinp sagte in Ausfall aller Homematic IP Heizungsventile?:

          @black-falcon87 Wenn ich das im Link richtig verstanden habe, darf ein ISM-Device je nach genutztem Frequenzband zwischen 0,1 und 10% der Zeit senden ...

          Im CCU-Handbuch steht:

          Radio frequency band 868.0-868.6 MHz
          869.4-869.65 MHz

          Das ist korrekt. Aber die Duty Cycle Anzeige in der CCU rechnet dir das schon um. Soll heißen: Die eigentliche Zentrale darf senden bis diese bei 100% steht. Das entspricht dann den gesetzlich vorgeschriebenen 1%. (1% = 36 Sekunden Sendezeit pro Stunde)

          Hier ist es etwas näher beschrieben:
          https://www.christian-luetgens.de/homematic/hardware/funkstoerungen/dutycycle/Duty_Cycle.htm#chapter_1

          T 1 Reply Last reply
          2
          • T Timmss

            @black-falcon87 said in Ausfall aller Homematic IP Heizungsventile?:

            Könnte das daran liegen?

            Ich durfte wo die Oberfläche wie im ersten Bild aussah nichts klicken. Auch nicht auf 'An' oder 'Auto'.

            Ich habe immer wieder mal Probleme beim Versenden von Daten an die einzelnen Komponenten, habe es aber immer auf die Reichweite geschoben.

            Gerade zum Beispiel wurde 18°C an eine Heizung geschickt, dann kam ein Problem in den Servicemeldungen: Gerätekommunikation gestört.

            Nach 5min wurde dieser Wert dann endlich übergeben.

            Mein Duty Cycle steht jetzt bei 25%, und das ist für gewöhnlich immer so.

            Ich habe 59 Komponenten, wobei Thermostate standartmäßig so konfiguriert sind:

            cd2db44a-ad55-4ba0-8e0c-07c37b56b0f4-grafik.png

            und Fensterkontakte so:

            8cb7b621-7d27-4d91-8360-e2679a7a0bd2-grafik.png

            Darf das so sein?

            black.falcon87B Offline
            black.falcon87B Offline
            black.falcon87
            wrote on last edited by
            #13

            @timmss sagte in Ausfall aller Homematic IP Heizungsventile?:

            Ich habe 59 Komponenten, wobei Thermostate standartmäßig so konfiguriert sind:

            cd2db44a-ad55-4ba0-8e0c-07c37b56b0f4-grafik.png

            und Fensterkontakte so:

            8cb7b621-7d27-4d91-8360-e2679a7a0bd2-grafik.png

            Darf das so sein?

            Die sind bei mir auch so eingestellt. Daran dürfte es nicht liegen 😕

            1 Reply Last reply
            0
            • T Offline
              T Offline
              Timmss
              wrote on last edited by
              #14

              Kleiner Nachtrag hierzu. Ich weiß immer noch nicht, woran es lag. Ich hatte ja die CCU neugestartet und da war dieser Sendefehler noch da. Nach einiger Zeit hat es sich aber anscheinend von selber behoben.

              Aber seitdem es wieder funktioniert, hatte ich keine Probleme mehr mit irgendwelchen Gerätekommunikationsfehlern, welche vorher eigentlich täglich passierten.

              Genau erklären kann ich es nicht, vielleicht hat die CCU selber irgendeinen Reset gemacht?

              1 Reply Last reply
              0
              • black.falcon87B black.falcon87

                @martinp sagte in Ausfall aller Homematic IP Heizungsventile?:

                @black-falcon87 Wenn ich das im Link richtig verstanden habe, darf ein ISM-Device je nach genutztem Frequenzband zwischen 0,1 und 10% der Zeit senden ...

                Im CCU-Handbuch steht:

                Radio frequency band 868.0-868.6 MHz
                869.4-869.65 MHz

                Das ist korrekt. Aber die Duty Cycle Anzeige in der CCU rechnet dir das schon um. Soll heißen: Die eigentliche Zentrale darf senden bis diese bei 100% steht. Das entspricht dann den gesetzlich vorgeschriebenen 1%. (1% = 36 Sekunden Sendezeit pro Stunde)

                Hier ist es etwas näher beschrieben:
                https://www.christian-luetgens.de/homematic/hardware/funkstoerungen/dutycycle/Duty_Cycle.htm#chapter_1

                T Offline
                T Offline
                Timmss
                wrote on last edited by
                #15

                @black-falcon87 Ich muss mich nochmal melden. Seit dem ich das System hochgelobt habe, bekomme ich ab und an wieder Fehler bei genau einem Ventil.

                Ich hab ein Skript, welches 13 Uhr die Solltemperatur runterregeln soll. Jedoch passiert genau dies manchmal nicht. Log:

                2024-11-08 13:00:03.407 - info: hm-rpc.0 (1285) Temporary error occurred for "setValue" with "["LEQ0866511:4","SET_TEMPERATURE",{"explicitDouble":12}]": XML-RPC fault: Failure
                2024-11-08 13:00:08.579 - error: hm-rpc.0 (1285) xmlrpc -> setValue ["LEQ0866511:4","SET_TEMPERATURE",12] FLOAT
                2024-11-08 13:00:08.579 - error: hm-rpc.0 (1285) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                

                Reicht ihm eventuell die Zeit nicht aus, die er hat, um zu diesen Gerät zu senden?

                Der Duty-Cycle ist dauerhaft bei etwa 20%, was ja in Ordnung ist.

                Wenn du allerdings meinst, die CCU hat 36 Sekunden pro Stunde Zeit, um Daten an Clients zu senden, dann kann ich ja theoretisch die Sendezeit zu genau diesem Client erhöhen (Sofern dies möglich ist).

                black.falcon87B Samson71S 2 Replies Last reply
                0
                • T Timmss

                  @black-falcon87 Ich muss mich nochmal melden. Seit dem ich das System hochgelobt habe, bekomme ich ab und an wieder Fehler bei genau einem Ventil.

                  Ich hab ein Skript, welches 13 Uhr die Solltemperatur runterregeln soll. Jedoch passiert genau dies manchmal nicht. Log:

                  2024-11-08 13:00:03.407 - info: hm-rpc.0 (1285) Temporary error occurred for "setValue" with "["LEQ0866511:4","SET_TEMPERATURE",{"explicitDouble":12}]": XML-RPC fault: Failure
                  2024-11-08 13:00:08.579 - error: hm-rpc.0 (1285) xmlrpc -> setValue ["LEQ0866511:4","SET_TEMPERATURE",12] FLOAT
                  2024-11-08 13:00:08.579 - error: hm-rpc.0 (1285) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                  

                  Reicht ihm eventuell die Zeit nicht aus, die er hat, um zu diesen Gerät zu senden?

                  Der Duty-Cycle ist dauerhaft bei etwa 20%, was ja in Ordnung ist.

                  Wenn du allerdings meinst, die CCU hat 36 Sekunden pro Stunde Zeit, um Daten an Clients zu senden, dann kann ich ja theoretisch die Sendezeit zu genau diesem Client erhöhen (Sofern dies möglich ist).

                  black.falcon87B Offline
                  black.falcon87B Offline
                  black.falcon87
                  wrote on last edited by black.falcon87
                  #16

                  @timmss sagte in Ausfall aller Homematic IP Heizungsventile?:

                  (Sofern dies möglich ist)

                  Nicht das ich wüsste. Aber die Übertragung eines Funkbefehls sollte auch imho im Millisekundenbereich stattfinden 🤔

                  Kann es sein, dass das Thermostat an der Stelle einfach schlechten Empfang hat? Hast du einen weiteren Thermostat? Sonst würde ich die mal gegeneinander tauschen und beobachten ob das Problem mitwandert. Dann weißt du eher ob es am Gerät oder am Standort liegt.

                  T 1 Reply Last reply
                  0
                  • T Timmss

                    @black-falcon87 Ich muss mich nochmal melden. Seit dem ich das System hochgelobt habe, bekomme ich ab und an wieder Fehler bei genau einem Ventil.

                    Ich hab ein Skript, welches 13 Uhr die Solltemperatur runterregeln soll. Jedoch passiert genau dies manchmal nicht. Log:

                    2024-11-08 13:00:03.407 - info: hm-rpc.0 (1285) Temporary error occurred for "setValue" with "["LEQ0866511:4","SET_TEMPERATURE",{"explicitDouble":12}]": XML-RPC fault: Failure
                    2024-11-08 13:00:08.579 - error: hm-rpc.0 (1285) xmlrpc -> setValue ["LEQ0866511:4","SET_TEMPERATURE",12] FLOAT
                    2024-11-08 13:00:08.579 - error: hm-rpc.0 (1285) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                    

                    Reicht ihm eventuell die Zeit nicht aus, die er hat, um zu diesen Gerät zu senden?

                    Der Duty-Cycle ist dauerhaft bei etwa 20%, was ja in Ordnung ist.

                    Wenn du allerdings meinst, die CCU hat 36 Sekunden pro Stunde Zeit, um Daten an Clients zu senden, dann kann ich ja theoretisch die Sendezeit zu genau diesem Client erhöhen (Sofern dies möglich ist).

                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    Global Moderator
                    wrote on last edited by
                    #17

                    @joergeli
                    Magst Du uns verraten was Dich zu einem Downvote bewogen hat?

                    1c5624c3-7c97-4461-96ce-5d5579a77f3e-image.png

                    3de944b4-ccd7-45bd-befd-11e2e734501e-image.png

                    @Timmss

                    Wenn du allerdings meinst, die CCU hat 36 Sekunden pro Stunde Zeit, um Daten an Clients zu senden, dann kann ich ja theoretisch die Sendezeit zu genau diesem Client erhöhen (Sofern dies möglich ist).

                    Nein das ist (aus guten Grund) nicht möglich. Das sind Vorgaben für das genutzte 868 MHz Band. Im Frequenzbereich 868 MHz beträgt die maximale Sendezeit eines jeden Gerätes 1 % einer Stunde (also 36 Sekunden in einer Stunde). Die Geräte dürfen bei Erreichung des 1 %- Limits nicht mehr senden, bis diese zeitliche Begrenzung vorüber ist. Im 868 MHz Bereich sind keine Dauersender zulässig.

                    Markus

                    Bitte beachten:
                    Hinweise für gute Forenbeiträge
                    Maßnahmen zum Schutz des Forums

                    T 1 Reply Last reply
                    0
                    • black.falcon87B black.falcon87

                      @timmss sagte in Ausfall aller Homematic IP Heizungsventile?:

                      (Sofern dies möglich ist)

                      Nicht das ich wüsste. Aber die Übertragung eines Funkbefehls sollte auch imho im Millisekundenbereich stattfinden 🤔

                      Kann es sein, dass das Thermostat an der Stelle einfach schlechten Empfang hat? Hast du einen weiteren Thermostat? Sonst würde ich die mal gegeneinander tauschen und beobachten ob das Problem mitwandert. Dann weißt du eher ob es am Gerät oder am Standort liegt.

                      T Offline
                      T Offline
                      Timmss
                      wrote on last edited by
                      #18

                      @black-falcon87 Ich hatte es schon eher auf die Reichweite geschoben. Das Thermostat ist eine Etage tiefer, hinter einer dicken Wand in einer Ecke. 😅

                      Hinzu kommt, dass im selben Raum wie die CCU ein Access Point steht, und das beides hatte sich ja auch nicht so gut vertragen glaube ich.

                      Es wundert mich nur jetzt, da es ja fast 1 Monat perfekt funktioniert hat, und jetzt wieder alles beim Alten ist. Scheint dann wohl glücklicher Zufall gewsen zu sein.

                      Ich habe demnächst aber eh mal vor, die Zentrale woanders zu platzieren, sodass sie zentraler und frei von elektronischen Geräten im selben Raum ist.

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • Samson71S Samson71

                        @joergeli
                        Magst Du uns verraten was Dich zu einem Downvote bewogen hat?

                        1c5624c3-7c97-4461-96ce-5d5579a77f3e-image.png

                        3de944b4-ccd7-45bd-befd-11e2e734501e-image.png

                        @Timmss

                        Wenn du allerdings meinst, die CCU hat 36 Sekunden pro Stunde Zeit, um Daten an Clients zu senden, dann kann ich ja theoretisch die Sendezeit zu genau diesem Client erhöhen (Sofern dies möglich ist).

                        Nein das ist (aus guten Grund) nicht möglich. Das sind Vorgaben für das genutzte 868 MHz Band. Im Frequenzbereich 868 MHz beträgt die maximale Sendezeit eines jeden Gerätes 1 % einer Stunde (also 36 Sekunden in einer Stunde). Die Geräte dürfen bei Erreichung des 1 %- Limits nicht mehr senden, bis diese zeitliche Begrenzung vorüber ist. Im 868 MHz Bereich sind keine Dauersender zulässig.

                        T Offline
                        T Offline
                        Timmss
                        wrote on last edited by
                        #19

                        @samson71 said in Ausfall aller Homematic IP Heizungsventile?:

                        Im 868 MHz Bereich sind keine Dauersender zulässi

                        Alles klar. Ich hätte mir vorgestellt, dass wenn der Zentrale die Zeit zum Senden zu diesem Client zu gering ist, diese einfach zu erhöhen. Aber normalerweise sollte die Standart-Zeit ja schon ausreichen, dann gibt es an dieser Stelle ein anderes Problem.

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • T Timmss

                          Hallo liebe Community,

                          mir ist gerade aufgefallen, dass all meine Thermostate von HM-IP keine Werte mehr entgegennehmen?

                          Zum Beispiel steht eine Heizung auf 20°C und ich gebe über den ioBroker 14°C ein - Wird nicht empfangen.

                          In der Weböberfläche der CCU3 sieht es sogar so aus:
                          a645ab95-912c-4006-80cf-b1eac4f15163-grafik.png

                          und das ist bei jedem Einzelnen so, was habe ich getan? :(

                          Ändere ich den Wert an der Heizung manuell, wird dieser sofort zur CCU versendet.

                          Anscheinend gibt es ein Problem beim Versenden voon CCU zu Ventil.

                          T Offline
                          T Offline
                          Timmss
                          wrote on last edited by
                          #20

                          @timmss said in Ausfall aller Homematic IP Heizungsventile?:

                          In der Weböberfläche der CCU3 sieht es sogar so aus:

                          und das ist bei jedem Einzelnen so, was habe ich getan?

                          Es ist schon wieder passiert.

                          Ich habe das Firmware Update gefahren, es ist durchgelaufen und bei fast allen Ventilen sieht es wieder so aus:
                          009389bb-568d-46f8-ac6c-5b59a181949c-grafik.png

                          Ich habe aber rausgefunden, das Gerät muss wohl erst wieder Daten an die CCU3 senden, damit diese das Gerät wiedererkennt?
                          Jedenfalls kommen jetzt nach und nach einzelne Geräte wieder klar:
                          364f70e0-553d-4da4-a423-40f28da81f92-grafik.png

                          Ganz komische Sache.

                          HomoranH 1 Reply Last reply
                          0
                          • T Timmss

                            @timmss said in Ausfall aller Homematic IP Heizungsventile?:

                            In der Weböberfläche der CCU3 sieht es sogar so aus:

                            und das ist bei jedem Einzelnen so, was habe ich getan?

                            Es ist schon wieder passiert.

                            Ich habe das Firmware Update gefahren, es ist durchgelaufen und bei fast allen Ventilen sieht es wieder so aus:
                            009389bb-568d-46f8-ac6c-5b59a181949c-grafik.png

                            Ich habe aber rausgefunden, das Gerät muss wohl erst wieder Daten an die CCU3 senden, damit diese das Gerät wiedererkennt?
                            Jedenfalls kommen jetzt nach und nach einzelne Geräte wieder klar:
                            364f70e0-553d-4da4-a423-40f28da81f92-grafik.png

                            Ganz komische Sache.

                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            wrote on last edited by
                            #21

                            @timmss Auch wenn ich es nicht glaube dass es hier zutrifft:äAuch jedes Gerät muss seinen DutyCycke einhalten.
                            Wenn ein Gerät ständig erfolglos versucht die Zentrale zu erreichen, kann es sein dass der Geräte DC überschritten ist, ohne dass der CCU-DC auffällig ist.

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            1 Reply Last reply
                            0

                            Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                            Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                            With your input, this post could be even better 💗

                            Register Login
                            Reply
                            • Reply as topic
                            Log in to reply
                            • Oldest to Newest
                            • Newest to Oldest
                            • Most Votes


                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            341

                            Online

                            32.8k

                            Users

                            82.7k

                            Topics

                            1.3m

                            Posts
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                            ioBroker Community 2014-2025
                            logo
                            • Login

                            • Don't have an account? Register

                            • Login or register to search.
                            • First post
                              Last post
                            0
                            • Home
                            • Recent
                            • Tags
                            • Unread 0
                            • Categories
                            • Unreplied
                            • Popular
                            • GitHub
                            • Docu
                            • Hilfe