NEWS
Keine Leistungswerte bei einem Shelly plug S
-
Hallo zusammen, einer meiner Shelly plug S liefert keine Leistungswerte (IObroker Shelly Adapter) mehr, in der Shelly App sind die Leistungswerte (W) vorhanden, das Gerät ist im Shelly Adapter online, und ich kann es sogar schalten über die VIS ein und ausschalten.
Hat jemand von euch eine Idee was das sein könnte?Grüße
-
Hallo zusammen, einer meiner Shelly plug S liefert keine Leistungswerte (IObroker Shelly Adapter) mehr, in der Shelly App sind die Leistungswerte (W) vorhanden, das Gerät ist im Shelly Adapter online, und ich kann es sogar schalten über die VIS ein und ausschalten.
Hat jemand von euch eine Idee was das sein könnte?Grüße
@jan_xx sagte in Keine Leistungswerte bei einem Shelly plug S:
Hat jemand von euch eine Idee was das sein könnte?
In 99% der Fälle wurden die RPC-Events und Status-Events nicht auf dem Shelly aktiviert (und die Doku gar nicht gelesen).
-
@jan_xx sagte in Keine Leistungswerte bei einem Shelly plug S:
Hat jemand von euch eine Idee was das sein könnte?
In 99% der Fälle wurden die RPC-Events und Status-Events nicht auf dem Shelly aktiviert (und die Doku gar nicht gelesen).
@haus-automatisierung
Ich hatte vergessen zu sagen das der Shelly bereits seit zwei Jahren ohne Probleme seinen Dienst verrichtet, der Fehler trat von heute auf morgen auf, somit würde ich doch ein falsches Setting ausschließen und geändert habe ich an dem Gerät auch nix... -
@haus-automatisierung
Ich hatte vergessen zu sagen das der Shelly bereits seit zwei Jahren ohne Probleme seinen Dienst verrichtet, der Fehler trat von heute auf morgen auf, somit würde ich doch ein falsches Setting ausschließen und geändert habe ich an dem Gerät auch nix...@jan_xx Achso noch ein alter Shelly Plug S? Dachte ein Plus Plug S (die meisten hier verwechseln das, ...).
Dann ist wahrscheinlich
mcastbei CoAP konfiguriert statt unicast :) Oder? -
@jan_xx Achso noch ein alter Shelly Plug S? Dachte ein Plus Plug S (die meisten hier verwechseln das, ...).
Dann ist wahrscheinlich
mcastbei CoAP konfiguriert statt unicast :) Oder?@haus-automatisierung i'm loving it...
-
@jan_xx Achso noch ein alter Shelly Plug S? Dachte ein Plus Plug S (die meisten hier verwechseln das, ...).
Dann ist wahrscheinlich
mcastbei CoAP konfiguriert statt unicast :) Oder?@haus-automatisierung ja das wars, jetzt kommen wieder die Leistungswerte, hoffentlich bleibt es so...:-)
Vielen Dank für die schnelle Lösung!Grüße
-
@haus-automatisierung ja das wars, jetzt kommen wieder die Leistungswerte, hoffentlich bleibt es so...:-)
Vielen Dank für die schnelle Lösung!Grüße
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.