  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Modbus - Fehlermeldung unklar

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.5k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    828

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.1k

Modbus - Fehlermeldung unklar

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einsteigerfragen
27 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • DolomitiD Dolomiti

    @jensen
    D.h. nach den problematischen Adressen geht es noch weiter?

    JensenJ Offline
    JensenJ Offline
    Jensen
    schrieb am zuletzt editiert von Jensen
    #18

    @dolomiti
    Ja, wie gesagt, geht bei 12288 los und hört bei 12640 auf. Ein paar Lücken sind auch bei mir drin.

    _address	name	description	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
    12288	Abwesenheit			state		true	false		
    12289	Test			state		true	false		
    12306	WWPump_ok	WW Umwälzpumpe betriebsbereit		state		true	false	false	
    12308	Sumpfpumpe_ok	Sumpfpumpe ok		state		true	false	false	
    12309	Sumpfpumpe_run	Sumpfpumpe läuft		state		true	false	false	
    12310	PV_Freigabe	PV_Freigabe		state		true	false	false	
    12311	PV_Freigabe_override	PV_Freigabe_override		state		true	false	false	
    12312	Lüftung_Zuluft	Lüftung Zuluft		state		true	false	false	
    12313	Leda_LUC	Alarm Unterdruckkontrolle		state		true	false	false	
    12335	Licht_00	Bastelkeller Mitte		state		true	false		
    12336	Licht_01	Bastelkeller Werkbank		state		true	false		
    12337	Licht_02	Mittelkeller		state		true	false		
    12338	Licht_03	Kellertreppe		state		true	false		
    12339	Licht_04			state		true	false		
    12340	Licht_05			state		true	false		
    12341	Licht_06	Heizungskeller		state		true	false		
    12342	Licht_07	LED Trockenkeller		state		true	false		
    12343	Licht_08	Leuchtstoffröhren Trockenkeller		state		true	false		
    12344	Licht_09			state		true	false		
    12345	Licht_10			state		true	false		
    12346	Licht_11			state		true	false		
    12347	Licht_12			state		true	false		
    12348	Licht_13			state		true	false		
    12349	Licht_14			state		true	false		
    12350	Licht_15			state		true	false		
    12351	Licht_16			state		true	false		
    12352	Licht_17			state		true	false		
    12353	Licht_18			state		true	false		
    12354	Licht_19			state		true	false		
    12355	Licht_20			state		true	false		
    12356	Licht_21			state		true	false		
    12357	Licht_22			state		true	false		
    12358	Licht_23			state		true	false		
    12359	Licht_24			state		true	false		
    12360	Licht_25			state		true	false		
    12361	Licht_26			state		true	false		
    12362	Licht_27			state		true	false		
    12363	Licht_28			state		true	false		
    12364	Licht_29			state		true	false		
    12365	Licht_30			state		true	false		
    12366	Licht_31	Cam West		state		true	false	false	
    12367	Licht_32	Cam Ost		state		true	false	false	
    12368	Licht_33	Spitzboden Ost		state		true	false	false	
    12369	Licht_34	Spitzboden West		state		true	false	false	
    12370	Licht_35	Abstellraum		state		true	false		
    12371	Licht_36	Galerie Dachfenster		state		true	false		
    12372	Licht_37	Gästezimmer		state		true	false		
    12373	Licht_38			state		true	false		
    12374	Licht_39	Schlafzimmer		state		true	false		
    12375	Licht_40	gr.Bad		state		true	false		
    12376	Licht_41	Ankleide		state		true	false		
    12377	Licht_42	kl.Bad		state		true	false		
    12378	Licht_43			state		true	false		
    12379	Licht_44			state		true	false		
    12380	Licht_45			state		true	false		
    12381	Licht_46	Gaube		state		true	false		
    12382	Licht_47	Wandnische kl. Bad		state		true	false		
    12383	Licht_48	Badewanne		state		true	false		
    12399	Licht_64	Flur Strahler		state		true	false	false	
    12400	Raffstore_01_EnbNight			state		true	false	false	
    12401	Raffstore_01_EnbDay			state		true	false	false	
    12402	Raffstore_02_EnbNight			state		true	false	false	
    12403	Raffstore_02_EnbDay			state		true	false	false	
    12404	Raffstore_03_EnbNight			state		true	false	false	
    12405	Raffstore_03_EnbDay			state		true	false	false	
    12406	Raffstore_04_EnbNight			state		true	false	false	
    12407	Raffstore_04_EnbDay			state		true	false	false	
    12416	Rollo_01_EnbNight			state		true	false	false	
    12417	Rollo_01_EnbDay			state		true	false	false	
    12418	Rollo_02_EnbNight			state		true	false	false	
    12419	Rollo_02_EnbDay			state		true	false	false	
    12420	Rollo_03_EnbNight			state		true	false	false	
    12421	Rollo_03_EnbDay			state		true	false	false	
    12422	Rollo_04_EnbNight			state		true	false	false	
    12423	Rollo_04_EnbDay			state		true	false	false	
    12424	Rollo_05_EnbNight			state		true	false	false	
    12425	Rollo_05_EnbDay			state		true	false	false	
    12426	Rollo_06_EnbNight			state		true	false	false	
    12427	Rollo_06_EnbDay			state		true	false	false	
    12428	Rollo_07_EnbNight			state		true	false	false	
    12429	Rollo_07_EnbDay			state		true	false	false	
    12430	Rollo_08_EnbNight			state		true	false	false	
    12431	Rollo_08_EnbDay			state		true	false	false	
    12432	Rollo_09_EnbNight			state		true	false	false	
    12433	Rollo_09_EnbDay			state		true	false	false	
    12434	Rollo_10_EnbNight			state		true	false	false	
    12435	Rollo_10_EnbDay			state		true	false	false	
    12480	Rollo_01_STOP			state		true	false	false	
    12481	Rollo_02_STOP			state		true	false	false	
    12482	Rollo_03_STOP			state		true	false	false	
    12483	Rollo_04_STOP			state		true	false	false	
    12484	Rollo_05_STOP			state		true	false	false	
    12485	Rollo_06_STOP			state		true	false	false	
    12486	Rollo_07_STOP			state		true	false	false	
    12487	Rollo_08_STOP			state		true	false	false	
    12488	Rollo_09_STOP			state		true	false	false	
    12489	Rollo_10_STOP			state		true	false	false	
    12490	Raffstore_01_STOP			state		true	false	false	
    12491	Raffstore_02_STOP			state		true	false	false	
    12492	Raffstore_03_STOP			state		true	false	false	
    12493	Raffstore_04_STOP			state		true	false	false	
    12496	Terasse_Licht_0			state		true	false	false	
    12497	Terasse_Licht_10			state		true	false	false	
    12498	Terasse_Licht_20			state		true	false	false	
    12499	Terasse_Licht_100			state		true	false	false	
    12504	E_Luefter	Elektro Heizung		state		true	false	false	
    12512	Licht_100			state		true	false	false	
    12513	Licht_101			state		true	false	false	
    12514	Licht_102			state		true	false	false	
    12515	Licht_103			state		true	false	false	
    12516	Test_Licht_100			state		true	false	false	
    12560	Bad Licht Decke	Bad unten Licht Decke		state		true	false	false	
    12561	Bad Licht Dusche	Bad unten Licht Dusche		state		true	false	false	
    12562	Bad Licht Heizung	Bad unten Licht Heizung		state		true	false	false	
    12563	Flur Licht ww	Flur Licht LED ww		state		true	false	false	
    12564	Flur Licht cw	Flur Licht LED cw		state		true	false	false	
    12575	SD_Werkbank	Steckdosen Werkbank		state		true	false	false	
    12608	WWWP_on			state		true	false	false	
    12609	WWWP_standby			state		true	false	false	
    12610	WWWP	letzte Anw. WWWP		state		true	false	false	
    12611	WWWP_LK_in	Fortluft nach innen		state		true	false	false	
    12612	WWWP_LK_out	Fortluft nach aussen		state		true	false	false	
    12613	WWWP_LK	letzte Anw. WWWP_LK		state		true	false	false	
    12624	SD_Werkbank zeitgesteuert	Steckdosen Werkbank		state		true	false	false	
    12625	SD_ELuefter zeitgesteuert	Steckdose ELuefter		state		true	false	false	
    12634	Lüftung zeitgesteuert	Lüftung Zuluft		state		true	false	false	
    12640	Licht_92	Deckenlicht Küche		state		true	false	false	
    
    JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • JensenJ Jensen

      @dolomiti
      Ja, wie gesagt, geht bei 12288 los und hört bei 12640 auf. Ein paar Lücken sind auch bei mir drin.

      _address	name	description	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
      12288	Abwesenheit			state		true	false		
      12289	Test			state		true	false		
      12306	WWPump_ok	WW Umwälzpumpe betriebsbereit		state		true	false	false	
      12308	Sumpfpumpe_ok	Sumpfpumpe ok		state		true	false	false	
      12309	Sumpfpumpe_run	Sumpfpumpe läuft		state		true	false	false	
      12310	PV_Freigabe	PV_Freigabe		state		true	false	false	
      12311	PV_Freigabe_override	PV_Freigabe_override		state		true	false	false	
      12312	Lüftung_Zuluft	Lüftung Zuluft		state		true	false	false	
      12313	Leda_LUC	Alarm Unterdruckkontrolle		state		true	false	false	
      12335	Licht_00	Bastelkeller Mitte		state		true	false		
      12336	Licht_01	Bastelkeller Werkbank		state		true	false		
      12337	Licht_02	Mittelkeller		state		true	false		
      12338	Licht_03	Kellertreppe		state		true	false		
      12339	Licht_04			state		true	false		
      12340	Licht_05			state		true	false		
      12341	Licht_06	Heizungskeller		state		true	false		
      12342	Licht_07	LED Trockenkeller		state		true	false		
      12343	Licht_08	Leuchtstoffröhren Trockenkeller		state		true	false		
      12344	Licht_09			state		true	false		
      12345	Licht_10			state		true	false		
      12346	Licht_11			state		true	false		
      12347	Licht_12			state		true	false		
      12348	Licht_13			state		true	false		
      12349	Licht_14			state		true	false		
      12350	Licht_15			state		true	false		
      12351	Licht_16			state		true	false		
      12352	Licht_17			state		true	false		
      12353	Licht_18			state		true	false		
      12354	Licht_19			state		true	false		
      12355	Licht_20			state		true	false		
      12356	Licht_21			state		true	false		
      12357	Licht_22			state		true	false		
      12358	Licht_23			state		true	false		
      12359	Licht_24			state		true	false		
      12360	Licht_25			state		true	false		
      12361	Licht_26			state		true	false		
      12362	Licht_27			state		true	false		
      12363	Licht_28			state		true	false		
      12364	Licht_29			state		true	false		
      12365	Licht_30			state		true	false		
      12366	Licht_31	Cam West		state		true	false	false	
      12367	Licht_32	Cam Ost		state		true	false	false	
      12368	Licht_33	Spitzboden Ost		state		true	false	false	
      12369	Licht_34	Spitzboden West		state		true	false	false	
      12370	Licht_35	Abstellraum		state		true	false		
      12371	Licht_36	Galerie Dachfenster		state		true	false		
      12372	Licht_37	Gästezimmer		state		true	false		
      12373	Licht_38			state		true	false		
      12374	Licht_39	Schlafzimmer		state		true	false		
      12375	Licht_40	gr.Bad		state		true	false		
      12376	Licht_41	Ankleide		state		true	false		
      12377	Licht_42	kl.Bad		state		true	false		
      12378	Licht_43			state		true	false		
      12379	Licht_44			state		true	false		
      12380	Licht_45			state		true	false		
      12381	Licht_46	Gaube		state		true	false		
      12382	Licht_47	Wandnische kl. Bad		state		true	false		
      12383	Licht_48	Badewanne		state		true	false		
      12399	Licht_64	Flur Strahler		state		true	false	false	
      12400	Raffstore_01_EnbNight			state		true	false	false	
      12401	Raffstore_01_EnbDay			state		true	false	false	
      12402	Raffstore_02_EnbNight			state		true	false	false	
      12403	Raffstore_02_EnbDay			state		true	false	false	
      12404	Raffstore_03_EnbNight			state		true	false	false	
      12405	Raffstore_03_EnbDay			state		true	false	false	
      12406	Raffstore_04_EnbNight			state		true	false	false	
      12407	Raffstore_04_EnbDay			state		true	false	false	
      12416	Rollo_01_EnbNight			state		true	false	false	
      12417	Rollo_01_EnbDay			state		true	false	false	
      12418	Rollo_02_EnbNight			state		true	false	false	
      12419	Rollo_02_EnbDay			state		true	false	false	
      12420	Rollo_03_EnbNight			state		true	false	false	
      12421	Rollo_03_EnbDay			state		true	false	false	
      12422	Rollo_04_EnbNight			state		true	false	false	
      12423	Rollo_04_EnbDay			state		true	false	false	
      12424	Rollo_05_EnbNight			state		true	false	false	
      12425	Rollo_05_EnbDay			state		true	false	false	
      12426	Rollo_06_EnbNight			state		true	false	false	
      12427	Rollo_06_EnbDay			state		true	false	false	
      12428	Rollo_07_EnbNight			state		true	false	false	
      12429	Rollo_07_EnbDay			state		true	false	false	
      12430	Rollo_08_EnbNight			state		true	false	false	
      12431	Rollo_08_EnbDay			state		true	false	false	
      12432	Rollo_09_EnbNight			state		true	false	false	
      12433	Rollo_09_EnbDay			state		true	false	false	
      12434	Rollo_10_EnbNight			state		true	false	false	
      12435	Rollo_10_EnbDay			state		true	false	false	
      12480	Rollo_01_STOP			state		true	false	false	
      12481	Rollo_02_STOP			state		true	false	false	
      12482	Rollo_03_STOP			state		true	false	false	
      12483	Rollo_04_STOP			state		true	false	false	
      12484	Rollo_05_STOP			state		true	false	false	
      12485	Rollo_06_STOP			state		true	false	false	
      12486	Rollo_07_STOP			state		true	false	false	
      12487	Rollo_08_STOP			state		true	false	false	
      12488	Rollo_09_STOP			state		true	false	false	
      12489	Rollo_10_STOP			state		true	false	false	
      12490	Raffstore_01_STOP			state		true	false	false	
      12491	Raffstore_02_STOP			state		true	false	false	
      12492	Raffstore_03_STOP			state		true	false	false	
      12493	Raffstore_04_STOP			state		true	false	false	
      12496	Terasse_Licht_0			state		true	false	false	
      12497	Terasse_Licht_10			state		true	false	false	
      12498	Terasse_Licht_20			state		true	false	false	
      12499	Terasse_Licht_100			state		true	false	false	
      12504	E_Luefter	Elektro Heizung		state		true	false	false	
      12512	Licht_100			state		true	false	false	
      12513	Licht_101			state		true	false	false	
      12514	Licht_102			state		true	false	false	
      12515	Licht_103			state		true	false	false	
      12516	Test_Licht_100			state		true	false	false	
      12560	Bad Licht Decke	Bad unten Licht Decke		state		true	false	false	
      12561	Bad Licht Dusche	Bad unten Licht Dusche		state		true	false	false	
      12562	Bad Licht Heizung	Bad unten Licht Heizung		state		true	false	false	
      12563	Flur Licht ww	Flur Licht LED ww		state		true	false	false	
      12564	Flur Licht cw	Flur Licht LED cw		state		true	false	false	
      12575	SD_Werkbank	Steckdosen Werkbank		state		true	false	false	
      12608	WWWP_on			state		true	false	false	
      12609	WWWP_standby			state		true	false	false	
      12610	WWWP	letzte Anw. WWWP		state		true	false	false	
      12611	WWWP_LK_in	Fortluft nach innen		state		true	false	false	
      12612	WWWP_LK_out	Fortluft nach aussen		state		true	false	false	
      12613	WWWP_LK	letzte Anw. WWWP_LK		state		true	false	false	
      12624	SD_Werkbank zeitgesteuert	Steckdosen Werkbank		state		true	false	false	
      12625	SD_ELuefter zeitgesteuert	Steckdose ELuefter		state		true	false	false	
      12634	Lüftung zeitgesteuert	Lüftung Zuluft		state		true	false	false	
      12640	Licht_92	Deckenlicht Küche		state		true	false	false	
      
      JensenJ Offline
      JensenJ Offline
      Jensen
      schrieb am zuletzt editiert von Jensen
      #19

      Ich habe jetzt die Ausrichtung der Adressen geändert.
      mb3.PNG
      Nun sieht der Log anders aus und alle meine Adressen werden abgefragt,

      2024-05-08 19:04:48.581  - debug: modbus.1 (8172) [DevID_1/coils] Poll address 12288 - 2 bits
      2024-05-08 19:04:48.583  - debug: modbus.1 (8172) [DevID_1/coils] Poll address 12306 - 8 bits
      2024-05-08 19:04:48.584  - debug: modbus.1 (8172) [DevID_1/coils] Poll address 12335 - 49 bits
      2024-05-08 19:04:48.586  - debug: modbus.1 (8172) [DevID_1/coils] Poll address 12399 - 37 bits
      2024-05-08 19:04:48.587  - debug: modbus.1 (8172) [DevID_1/coils] Poll address 12480 - 37 bits
      2024-05-08 19:04:48.589  - debug: modbus.1 (8172) [DevID_1/coils] Poll address 12560 - 16 bits
      2024-05-08 19:04:48.590  - debug: modbus.1 (8172) [DevID_1/coils] Poll address 12608 - 33 bits
      

      12288 + 2 = 12290
      12306 + 8 = 12314
      12335 + 49 = 12384
      12399 + 37 = 12436
      12480 + 37 = 12517
      12560 + 16 = 12576
      12608 + 33 = 12641

      Da nun auch meine Problemadressen 12432 - 12435 gepollt werden, stimmen die Zustände auch nach einem Adapter Neustart und die VIS zeigt somit auch den korrekten Zustand an.
      Die merkwürdigen Fehlermeldungen sind auch verschwunden.

      Bleibt die Frage, was ist faul, wenn man den Haken nicht setzt (Default) und die Adressen auf 16Bit ausrichten möchte? Das scheint mir ein gefährlicher Bug zu sein.

      DolomitiD T 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • JensenJ Jensen

        Ich habe jetzt die Ausrichtung der Adressen geändert.
        mb3.PNG
        Nun sieht der Log anders aus und alle meine Adressen werden abgefragt,

        2024-05-08 19:04:48.581  - debug: modbus.1 (8172) [DevID_1/coils] Poll address 12288 - 2 bits
        2024-05-08 19:04:48.583  - debug: modbus.1 (8172) [DevID_1/coils] Poll address 12306 - 8 bits
        2024-05-08 19:04:48.584  - debug: modbus.1 (8172) [DevID_1/coils] Poll address 12335 - 49 bits
        2024-05-08 19:04:48.586  - debug: modbus.1 (8172) [DevID_1/coils] Poll address 12399 - 37 bits
        2024-05-08 19:04:48.587  - debug: modbus.1 (8172) [DevID_1/coils] Poll address 12480 - 37 bits
        2024-05-08 19:04:48.589  - debug: modbus.1 (8172) [DevID_1/coils] Poll address 12560 - 16 bits
        2024-05-08 19:04:48.590  - debug: modbus.1 (8172) [DevID_1/coils] Poll address 12608 - 33 bits
        

        12288 + 2 = 12290
        12306 + 8 = 12314
        12335 + 49 = 12384
        12399 + 37 = 12436
        12480 + 37 = 12517
        12560 + 16 = 12576
        12608 + 33 = 12641

        Da nun auch meine Problemadressen 12432 - 12435 gepollt werden, stimmen die Zustände auch nach einem Adapter Neustart und die VIS zeigt somit auch den korrekten Zustand an.
        Die merkwürdigen Fehlermeldungen sind auch verschwunden.

        Bleibt die Frage, was ist faul, wenn man den Haken nicht setzt (Default) und die Adressen auf 16Bit ausrichten möchte? Das scheint mir ein gefährlicher Bug zu sein.

        DolomitiD Offline
        DolomitiD Offline
        Dolomiti
        schrieb am zuletzt editiert von
        #20

        @jensen
        Schön das es jetzt funktioniert. Aber du hast Recht, so richtig zufriedenstellend ist das nicht.
        Evtl. ein Issue beim Adapter auf Github aufmachen.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
        Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 12 in VM (Master) + Debian 12 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee

        JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • DolomitiD Dolomiti

          @jensen
          Schön das es jetzt funktioniert. Aber du hast Recht, so richtig zufriedenstellend ist das nicht.
          Evtl. ein Issue beim Adapter auf Github aufmachen.

          JensenJ Offline
          JensenJ Offline
          Jensen
          schrieb am zuletzt editiert von Jensen
          #21

          @dolomiti
          Ich versuche das.
          Und danke für die Mithilfe.

          DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • JensenJ Jensen

            @dolomiti
            Ich versuche das.
            Und danke für die Mithilfe.

            DolomitiD Offline
            DolomitiD Offline
            Dolomiti
            schrieb am zuletzt editiert von
            #22

            @Jensen
            Und deine Füße bleiben wie sie sind :grinning:

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
            Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 12 in VM (Master) + Debian 12 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • JensenJ Jensen

              Ich habe jetzt die Ausrichtung der Adressen geändert.
              mb3.PNG
              Nun sieht der Log anders aus und alle meine Adressen werden abgefragt,

              2024-05-08 19:04:48.581  - debug: modbus.1 (8172) [DevID_1/coils] Poll address 12288 - 2 bits
              2024-05-08 19:04:48.583  - debug: modbus.1 (8172) [DevID_1/coils] Poll address 12306 - 8 bits
              2024-05-08 19:04:48.584  - debug: modbus.1 (8172) [DevID_1/coils] Poll address 12335 - 49 bits
              2024-05-08 19:04:48.586  - debug: modbus.1 (8172) [DevID_1/coils] Poll address 12399 - 37 bits
              2024-05-08 19:04:48.587  - debug: modbus.1 (8172) [DevID_1/coils] Poll address 12480 - 37 bits
              2024-05-08 19:04:48.589  - debug: modbus.1 (8172) [DevID_1/coils] Poll address 12560 - 16 bits
              2024-05-08 19:04:48.590  - debug: modbus.1 (8172) [DevID_1/coils] Poll address 12608 - 33 bits
              

              12288 + 2 = 12290
              12306 + 8 = 12314
              12335 + 49 = 12384
              12399 + 37 = 12436
              12480 + 37 = 12517
              12560 + 16 = 12576
              12608 + 33 = 12641

              Da nun auch meine Problemadressen 12432 - 12435 gepollt werden, stimmen die Zustände auch nach einem Adapter Neustart und die VIS zeigt somit auch den korrekten Zustand an.
              Die merkwürdigen Fehlermeldungen sind auch verschwunden.

              Bleibt die Frage, was ist faul, wenn man den Haken nicht setzt (Default) und die Adressen auf 16Bit ausrichten möchte? Das scheint mir ein gefährlicher Bug zu sein.

              T Offline
              T Offline
              tomrey
              schrieb am zuletzt editiert von
              #23

              Habe das gleiche Problem seit der 6.2.3 (2024-05-25) mit wago float-werten gehabt.
              Rückfall auf die stable-Version hat das Problem gelöst und nach dem Lesen hier habe ich wieder die nightly mit Haken bei not align probiert - geht.
              LG

              T 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • T tomrey

                Habe das gleiche Problem seit der 6.2.3 (2024-05-25) mit wago float-werten gehabt.
                Rückfall auf die stable-Version hat das Problem gelöst und nach dem Lesen hier habe ich wieder die nightly mit Haken bei not align probiert - geht.
                LG

                T Offline
                T Offline
                tomrey
                schrieb am zuletzt editiert von
                #24

                habe mal:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/513
                eröffnet...

                1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • JensenJ Offline
                  JensenJ Offline
                  Jensen
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #25

                  @tomrey
                  Kannst Du mir den Fehler noch mal genauer beschreiben?
                  Ich verstehe dein GitHub issue nicht so richtig.
                  Gruß Jens

                  apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • JensenJ Jensen

                    @tomrey
                    Kannst Du mir den Fehler noch mal genauer beschreiben?
                    Ich verstehe dein GitHub issue nicht so richtig.
                    Gruß Jens

                    apollon77A Offline
                    apollon77A Offline
                    apollon77
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #26

                    @jensen Also der Fehler heisst das er versucht einen wert" undefined" in setState zu schreiben, das ist nicht erlaubt. Es scheint also im Vorfeld beim parsen der Daten dazu zu kommen das Felder "undefined" bleiben.
                    Klar das kann man bei setState prüfen aber scheinbar ist ja das Problem an anderer Stelle

                    Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                    • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                    • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                    JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • apollon77A apollon77

                      @jensen Also der Fehler heisst das er versucht einen wert" undefined" in setState zu schreiben, das ist nicht erlaubt. Es scheint also im Vorfeld beim parsen der Daten dazu zu kommen das Felder "undefined" bleiben.
                      Klar das kann man bei setState prüfen aber scheinbar ist ja das Problem an anderer Stelle

                      JensenJ Offline
                      JensenJ Offline
                      Jensen
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #27

                      @apollon77 @tomrey
                      Wir brauchen den Log, sonst ist's nur raten.
                      Welcher Datentyp in der Wago, welche Modbusadresse, wie sieht die Modbuskonfiguration im ioBroker aus? Ich würde es ja gerne nachstellen, aber momentan fehlt mir jeder Ansatz.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate

                      595

                      Online

                      32.6k

                      Benutzer

                      82.1k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen