Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [Gelöst] HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    309

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    9
    1
    282

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    920

[Gelöst] HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
21 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • T TripleX

    @homoran said in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:

    @triplex sagte in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:

    Welche Befehle fehlen denn?

    Den verlinkten Thread hast du aber schon gelesen?

    Ja.

    Z.B. optical alarm hab ich bei dir nicht gesehen.

    Der steht ja standardmäßig auf 0.
    Wenn ich den also nicht ändern möchte, warum dann nochmal auf 0 setzen?
    Hab den jetzt mal mit reingenommen und die Pausen wieder auf 100msec gesetzt.
    Nach dem Neustart des Programms kam, oh Wunder, sogar ein Ton raus.
    Hat aber nur 1mal funktioniert.
    Jetzt ist wieder Stille, egal wie oft oder wann ich das Programm neu starte.

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
    #12

    @triplex sagte in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:

    Wenn ich den also nicht ändern möchte, warum dann nochmal auf 0 setzen?

    weil das die Sirene nicht weiß.
    Deswegen steht das ja explizit in dem verlinkten Thread.

    deswegen

    Nach dem Neustart des Programms kam, oh Wunder, sogar ein Ton raus.

    kein Wunder

    @triplex sagte in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:

    das Programm

    zeigen!

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    T 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @triplex sagte in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:

      Wenn ich den also nicht ändern möchte, warum dann nochmal auf 0 setzen?

      weil das die Sirene nicht weiß.
      Deswegen steht das ja explizit in dem verlinkten Thread.

      deswegen

      Nach dem Neustart des Programms kam, oh Wunder, sogar ein Ton raus.

      kein Wunder

      @triplex sagte in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:

      das Programm

      zeigen!

      T Offline
      T Offline
      TripleX
      schrieb am zuletzt editiert von TripleX
      #13

      @homoran said in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:

      @triplex sagte in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:

      Wenn ich den also nicht ändern möchte, warum dann nochmal auf 0 setzen?

      weil das die Sirene nicht weiß.
      Deswegen steht das ja explizit in dem verlinkten Thread.

      deswegen

      Nach dem Neustart des Programms kam, oh Wunder, sogar ein Ton raus.

      kein Wunder

      @triplex sagte in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:

      das Programm

      zeigen!

      4d0fb322-5870-4f5c-87d0-ee9f43d1ac2c-image.png

      Muss ich evtl. am Schluss wieder alle Werte auf 0 zurücksetzen?

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • T TripleX

        @homoran said in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:

        @triplex sagte in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:

        Wenn ich den also nicht ändern möchte, warum dann nochmal auf 0 setzen?

        weil das die Sirene nicht weiß.
        Deswegen steht das ja explizit in dem verlinkten Thread.

        deswegen

        Nach dem Neustart des Programms kam, oh Wunder, sogar ein Ton raus.

        kein Wunder

        @triplex sagte in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:

        das Programm

        zeigen!

        4d0fb322-5870-4f5c-87d0-ee9f43d1ac2c-image.png

        Muss ich evtl. am Schluss wieder alle Werte auf 0 zurücksetzen?

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
        #14

        @triplex was willst du mit falsch steuern?

        du gibst eine Einheit und eine Dauer (ob die Reihenfolge wichtig ist weiß ich nicht, tausch das mal) an. dann ist automatisch aus.

        EDIT:
        bitte nichts nachträglich ohne Kennzeichnung hinzufügen!

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        T 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @triplex was willst du mit falsch steuern?

          du gibst eine Einheit und eine Dauer (ob die Reihenfolge wichtig ist weiß ich nicht, tausch das mal) an. dann ist automatisch aus.

          EDIT:
          bitte nichts nachträglich ohne Kennzeichnung hinzufügen!

          T Offline
          T Offline
          TripleX
          schrieb am zuletzt editiert von
          #15

          @homoran said in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:

          @triplex was willst du mit falsch steuern?

          du gibst eine Einheit und eine Dauer (ob die Reihenfolge wichtig ist weiß ich nicht, tausch das mal) an. dann ist automatisch aus.

          EDIT:
          bitte nichts nachträglich ohne Kennzeichnung hinzufügen!

          Da haben wir uns wohl überschnitten, hab nicht damit gerechnet dass du so schnell antwortest.
          Hab es mal getauscht...immer noch Stille.

          316f298d-1b7f-4982-887b-736cc9850922-image.png

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • T TripleX

            @homoran said in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:

            @triplex was willst du mit falsch steuern?

            du gibst eine Einheit und eine Dauer (ob die Reihenfolge wichtig ist weiß ich nicht, tausch das mal) an. dann ist automatisch aus.

            EDIT:
            bitte nichts nachträglich ohne Kennzeichnung hinzufügen!

            Da haben wir uns wohl überschnitten, hab nicht damit gerechnet dass du so schnell antwortest.
            Hab es mal getauscht...immer noch Stille.

            316f298d-1b7f-4982-887b-736cc9850922-image.png

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #16

            @triplex sagte in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:

            immer noch Stille.

            du hast ja immer noch die falsch Befehle drin.

            Was willst du damit?

            @homoran sagte in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:

            du gibst eine Einheit und eine Dauer (ob die Reihenfolge wichtig ist weiß ich nicht, tausch das mal) an. dann ist automatisch aus.

            Natürlich musst du wenn du einen laufenden Alarm vorzeitig stoppen willst wieder alle 4 Befehle setzen!

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            T 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @triplex sagte in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:

              immer noch Stille.

              du hast ja immer noch die falsch Befehle drin.

              Was willst du damit?

              @homoran sagte in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:

              du gibst eine Einheit und eine Dauer (ob die Reihenfolge wichtig ist weiß ich nicht, tausch das mal) an. dann ist automatisch aus.

              Natürlich musst du wenn du einen laufenden Alarm vorzeitig stoppen willst wieder alle 4 Befehle setzen!

              T Offline
              T Offline
              TripleX
              schrieb am zuletzt editiert von TripleX
              #17

              @homoran said in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:

              @triplex sagte in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:

              immer noch Stille.

              du hast ja immer noch die falsch Befehle drin.

              Was willst du damit?

              Welche Befehle meinst du denn jetzt?

              @homoran sagte in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:

              du gibst eine Einheit und eine Dauer (ob die Reihenfolge wichtig ist weiß ich nicht, tausch das mal) an. dann ist automatisch aus.

              Natürlich musst du wenn du einen laufenden Alarm vorzeitig stoppen willst wieder alle 4 Befehle setzen!

              Habe den Alarm nicht vorzeitig gestoppt.
              Nur sind nach den eingestellten 2 Sekunden nur die beiden Boolean-Werte wieder zurückgesetzt worden, der Rest hat die Werte behalten.

              Edit:

              8a12a850-64dc-400a-9eb4-d194c6df026e-image.png

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • T TripleX

                @homoran said in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:

                @triplex sagte in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:

                immer noch Stille.

                du hast ja immer noch die falsch Befehle drin.

                Was willst du damit?

                Welche Befehle meinst du denn jetzt?

                @homoran sagte in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:

                du gibst eine Einheit und eine Dauer (ob die Reihenfolge wichtig ist weiß ich nicht, tausch das mal) an. dann ist automatisch aus.

                Natürlich musst du wenn du einen laufenden Alarm vorzeitig stoppen willst wieder alle 4 Befehle setzen!

                Habe den Alarm nicht vorzeitig gestoppt.
                Nur sind nach den eingestellten 2 Sekunden nur die beiden Boolean-Werte wieder zurückgesetzt worden, der Rest hat die Werte behalten.

                Edit:

                8a12a850-64dc-400a-9eb4-d194c6df026e-image.png

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #18

                @triplex Lies bitte nochmal een verlinkten Thread
                https://forum.iobroker.net/post/373833
                Da steht alles haarklein erklärt.

                du hast Typ 2 optischen Alarm aktiviert und unten falsch
                Du musst Typ 0 wählen.

                Meines Wissens (ist allerdings 4 Jahre her) musst du gar nicht wahr oder falsch wählen, nur die 4 gezeigten Befehle.

                Die aber immer alle zusammen

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                T 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @triplex Lies bitte nochmal een verlinkten Thread
                  https://forum.iobroker.net/post/373833
                  Da steht alles haarklein erklärt.

                  du hast Typ 2 optischen Alarm aktiviert und unten falsch
                  Du musst Typ 0 wählen.

                  Meines Wissens (ist allerdings 4 Jahre her) musst du gar nicht wahr oder falsch wählen, nur die 4 gezeigten Befehle.

                  Die aber immer alle zusammen

                  T Offline
                  T Offline
                  TripleX
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #19

                  @homoran said in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:

                  @triplex Lies bitte nochmal een verlinkten Thread
                  https://forum.iobroker.net/post/373833
                  Da steht alles haarklein erklärt.

                  du hast Typ 2 optischen Alarm aktiviert und unten falsch
                  Du musst Typ 0 wählen.

                  Meines Wissens (ist allerdings 4 Jahre her) musst du gar nicht wahr oder falsch wählen, nur die 4 gezeigten Befehle.

                  Die aber immer alle zusammen

                  Hab jetzt nur die 4 Datenpunkte gesetzt.

                  ea73cfe0-cb21-4a4e-8f82-1887be2ad87e-image.png

                  Jetzt läufts.
                  Danke Dir für die Hilfe!

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • T TripleX

                    @homoran said in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:

                    @triplex Lies bitte nochmal een verlinkten Thread
                    https://forum.iobroker.net/post/373833
                    Da steht alles haarklein erklärt.

                    du hast Typ 2 optischen Alarm aktiviert und unten falsch
                    Du musst Typ 0 wählen.

                    Meines Wissens (ist allerdings 4 Jahre her) musst du gar nicht wahr oder falsch wählen, nur die 4 gezeigten Befehle.

                    Die aber immer alle zusammen

                    Hab jetzt nur die 4 Datenpunkte gesetzt.

                    ea73cfe0-cb21-4a4e-8f82-1887be2ad87e-image.png

                    Jetzt läufts.
                    Danke Dir für die Hilfe!

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                    #20

                    @triplex sagte in [Gelöst] HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:

                    Hab jetzt nur die 4 Datenpunkte gesetzt.

                    und genauso und nicht anders steht es in dem verlinkten Thread.

                    Die von dir auf falsch und wahr gesetzten Datenpunkte sind read only!!
                    Stand nie etwas im log?

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    T 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @triplex sagte in [Gelöst] HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:

                      Hab jetzt nur die 4 Datenpunkte gesetzt.

                      und genauso und nicht anders steht es in dem verlinkten Thread.

                      Die von dir auf falsch und wahr gesetzten Datenpunkte sind read only!!
                      Stand nie etwas im log?

                      T Offline
                      T Offline
                      TripleX
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #21

                      @homoran said in HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:

                      @triplex sagte in [Gelöst] HmIP-ASIR-2 Alarmsirene ansteuern:

                      Hab jetzt nur die 4 Datenpunkte gesetzt.

                      und genauso und nicht anders steht es in dem verlinkten Thread.

                      Die von dir auf falsch und wahr gesetzten Datenpunkte sind read only!!
                      Stand nie etwas im log?

                      Nein.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0

                      Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                      Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                      Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                      Registrieren Anmelden
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate
                      FAQ Cloud / IOT
                      HowTo: Node.js-Update
                      HowTo: Backup/Restore
                      Downloads
                      BLOG

                      580

                      Online

                      32.8k

                      Benutzer

                      82.8k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe