NEWS
3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte
-
@homoran sagte in 3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte:
@ronnyempire nimm ein Schütz, das über einen 230v Aktor geschaltet wird
So hab ich das auch gemacht zusammen mit einem Shelly. Von Hager z.B. Ich habe aber zwei davon und nutze das für eine Umschatung von 1 auf 3 Phasen oder umgekehrt.
-
@homoran said in 3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte:
Das ist bei mir hier erfolgt:
Nur weil ich da schon öfters sehr gefährliche Dinge gesehen hab. Rechts der 40A FI über den ich alle LS-Automaten vermute, hat hoffentlich darüber auch nur 40A Neozed-Sicherungen als Vorsicherung?
Sonst, schöner Kasten bei der Füllung Muß man erstmal über die Zeit so ordentlich halten.
P.S.: und die Gabelbrücken waren über Jahrzente Standard. Solange die festsitzen Null-Problem damit. da gibt es anderes.
-
@dieter_p sagte in 3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte:
Muß man erstmal über die Zeit so ordentlich halten.
ist erst ganz frisch für Wärmepumpe und Batterie.
@dieter_p sagte in 3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte:
Rechts der 40A FI über den ich alle LS-Automaten vermute, hat hoffentlich darüber auch nur 40A Neozed-Sicherungen als Vorsicherung?
hmmm, weiss ich ehrlich gesagt nicht, ob der überhaupt zusätzlich abgesichert ist.
Die darüber laufende abgesicherte Last sollte die 40A aber nie erreichen. Das war im alten Schrank noch so und der Elktriker hat dasexplizit angesprochen. Dafür wurden weitere FI in den Unterverteilungen eingebaut. -
@homoran
Nö
Da müssen so wie im Bereich links unten komplette Abdeckungen drüber.
So entspricht der Schrank mit Sicherheit nicht einem laienzugänglichen Verteilerkasten.
Auch die SChrauben der Sicherungsautomaten müssen m.W. nach abgedeckt sein. Und die Zugänge zu den Steigleitungsklemmen sind oben/unten auch nicht abgedeckt wo kein Kabel drinnen steckt. Da kommst auch mit dem Finger ran wenn du draufdrückst.Normalerweise werden auf die vertikalen Leisten Kunststoffhalter aufgeklipst und auf die dann Abdeckungen wie du sie links untern beim Zähler hast aufgesteckt. Schau mal von wem der Verteilerschrank ist (Hersteller). Da gibts (hoffentlich noch) passende Abdeckungen damit der so aussieht wie in deinem zweiten Foto.
mcm1957
P.S: Wir brauchen dich noch länger - also sicher deinen Sicherungskasten.
-
@homoran said in 3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte:
Die darüber laufende abgesicherte Last sollte die 40A aber nie erreichen. Das war im alten Schrank noch so und der Elktriker hat dasexplizit angesprochen. Dafür wurden weitere FI in den Unterverteilungen eingebaut.
Das solltest Du sicher stellen. Erlaubt sind 2 Methoden:
A) Du schließt im Nachgang nur soviele Automaten an dass die 40A nie erreicht werden. D.H. 40A/16A= 2 Automaten
B) Du wählst eine passende Vorsicherung.
Sieht aber danach aus als ob es davor über die Neozed/Schraubsicherungen geht. Sind da 40A Sicherungen drin ist alles gut. Nur wegen der Verkabelung und es passen auch 63A rein, da macht der FI nicht mit....im Worst-Case-Fall
-
@mcm57 sagte in 3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte:
Da gibts (hoffentlich noch) passende Abdeckungen damit der so aussieht wie in deinem zweiten Foto.
so sieht der doch aus!
Das andere Foto ist aus der "Bauzeit" -
Sorry das hab ich nicht verstanden. Ich dachte der ist so offen und er andere ein anderer Verteiler.
Alles gut.HINTER den Abdeckungensmodulen kann auch blankes sein. Wenn due 300A Stromschienenverteiler hättest wären die wohl auch blank.
-
@martinp said in 3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte:
@homoran Hier ist es z. B. gefährlich ...
Bei Gelegenheit schau dir mal den Querschnitt der Verbindern an. Die schwarzen Kabel sind ja offensichtlich die vertikalen Verbindungen zwischen den Sicherungsreihen und dem FI oberhalb. Die wirken am Foto wie 2,5mm2. Das wäre ein wenig dünn. Bei der Sicherungsanzahl und wahrscheinlich 25A FI Vorzählersicherungen wären da 4mm2 minimal (normal 6mm2) angebracht. Aber ev. täuscht das Bild auch.
Und damit vertschüss ich mich schon mal. Bin froh dass du nicht einen offenen Verteiler in deinem Haus betreibst.
mcm1957
-
@mcm57 sagte in 3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte:
Aber ev. täuscht das Bild auch.
sind 6mm²
-
@homoran said in 3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte:
@mcm57 sagte in 3phasen Relais IOBroker Anbindung, große Kabelquerschnitte:
Aber ev. täuscht das Bild auch.
sind 6mm²
Dann sollten da auch 40A Sicherungen drin sein. Für 63A hätten die wenigstens 10mm² sein sollen.