    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    364

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

Victron Cerbo GX - Batterie Infos ?

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
20 Posts 6 Posters 2.4k Views 3 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • adcrafter27A adcrafter27

    @humidor An deiner stelle würde ich erstmal alle Daten vom Cerbo mittels Mqtt in den IoBroker bringen da sind normal alle cell spannungen usw auch mit drin, wenn die batterie das unterstützt.
    Sollten dan noch werte Fehlen kanns du die mittels Modbus abfragen.

    Je nachdem wie gut du beim "Basteln" bist ist es auch kein problem am 2. cerbo eine "virtuelle" batterie einzubinden mit diversen scripts.
    https://github.com/mr-manuel/venus-os_dbus-mqtt-battery

    HumidorH Online
    HumidorH Online
    Humidor
    wrote on last edited by
    #10

    @adcrafter27 super Infos von alle, besten Dank !!
    auf dem 2. Cerbo hängen weitere MP2 (3P), diese müssen über die Batterie vom 1. Victronsystem alle notwendigen Informationen erhalten, was zum Laden benötigt wird, dh ich vermute nicht die einzelnen Zellspannungen, nur das Pack ansich das eine Spannung hat und den Ladestrom begrenzt (BMS Infos wird ans Cerbo 1 übergeben)

    Ich darf annehmen, dass das Schreiben auf die Cerbo Parameter auch funktioniert!?

    BG

    adcrafter27A 1 Reply Last reply
    0
    • HumidorH Humidor

      @adcrafter27 super Infos von alle, besten Dank !!
      auf dem 2. Cerbo hängen weitere MP2 (3P), diese müssen über die Batterie vom 1. Victronsystem alle notwendigen Informationen erhalten, was zum Laden benötigt wird, dh ich vermute nicht die einzelnen Zellspannungen, nur das Pack ansich das eine Spannung hat und den Ladestrom begrenzt (BMS Infos wird ans Cerbo 1 übergeben)

      Ich darf annehmen, dass das Schreiben auf die Cerbo Parameter auch funktioniert!?

      adcrafter27A Offline
      adcrafter27A Offline
      adcrafter27
      wrote on last edited by
      #11

      @humidor Du kannst dann einfach alle werte die dein 1. Cerbo vom BMS hat eins zu eins an dein 2. Cerbo mittels den oder auch anderen Scripten weitergeben. da muss man natürlich noch ganz genau schauen das alle werte richtig sind
      die wichtigsten werte sind ja

      • Ladezustand und spannung
      • eventuell Batterie Temperatur
      • niedrigste und höchste sowie div cell spannung (damit das system auch im notfall abschaltet fals etwas nicht stimmt)
      • CVL ladespannungbegrenzung
      • CCL Ladestrombegrenzung
      • DCL Entladestrombegrenzung

      https://github.com/victronenergy/venus/wiki/dbus#battery
      Das sind die werte die übergeben werden können muss natürlich auch in script angepasst werden

      "Ich darf annehmen, dass das Schreiben auf die Cerbo Parameter auch funktioniert!?"
      was genau meinst du damit?

      HumidorH 1 Reply Last reply
      1
      • adcrafter27A adcrafter27

        @humidor Du kannst dann einfach alle werte die dein 1. Cerbo vom BMS hat eins zu eins an dein 2. Cerbo mittels den oder auch anderen Scripten weitergeben. da muss man natürlich noch ganz genau schauen das alle werte richtig sind
        die wichtigsten werte sind ja

        • Ladezustand und spannung
        • eventuell Batterie Temperatur
        • niedrigste und höchste sowie div cell spannung (damit das system auch im notfall abschaltet fals etwas nicht stimmt)
        • CVL ladespannungbegrenzung
        • CCL Ladestrombegrenzung
        • DCL Entladestrombegrenzung

        https://github.com/victronenergy/venus/wiki/dbus#battery
        Das sind die werte die übergeben werden können muss natürlich auch in script angepasst werden

        "Ich darf annehmen, dass das Schreiben auf die Cerbo Parameter auch funktioniert!?"
        was genau meinst du damit?

        HumidorH Online
        HumidorH Online
        Humidor
        wrote on last edited by Humidor
        #12

        @adcrafter27 was ich meine ist, was du schreibst, von einem Cerbo die Daten zum anderen Cerbo übertragen. Darum geht es mir, es gibt nur eine Batterie, die Haupt MP2 bilden mit der Batterie das ESS, die Zweit-MP2 sind nur zum Fremdladen der Batterie aus einer anderen Quelle.

        BG

        HumidorH 1 Reply Last reply
        0
        • HumidorH Humidor

          @adcrafter27 was ich meine ist, was du schreibst, von einem Cerbo die Daten zum anderen Cerbo übertragen. Darum geht es mir, es gibt nur eine Batterie, die Haupt MP2 bilden mit der Batterie das ESS, die Zweit-MP2 sind nur zum Fremdladen der Batterie aus einer anderen Quelle.

          HumidorH Online
          HumidorH Online
          Humidor
          wrote on last edited by
          #13

          der MP2 steht mit Schalter auf 2 - reiner Batterielader
          nun soll ausschließlich Strom fließen, wenn der ioBroker das vorgibt, dh der MP soll nichts selbstständig tun. -> ist das machbar?
          dann soll ein Alive-Toggle existieren, wenn die Verbindung zum ioBroker abreißt, muss er ausschaltern -> ist das machbar?
          Danke!!

          BG

          HumidorH 1 Reply Last reply
          0
          • HumidorH Humidor

            der MP2 steht mit Schalter auf 2 - reiner Batterielader
            nun soll ausschließlich Strom fließen, wenn der ioBroker das vorgibt, dh der MP soll nichts selbstständig tun. -> ist das machbar?
            dann soll ein Alive-Toggle existieren, wenn die Verbindung zum ioBroker abreißt, muss er ausschaltern -> ist das machbar?
            Danke!!

            HumidorH Online
            HumidorH Online
            Humidor
            wrote on last edited by
            #14

            ist Modbus das Mittel ?
            scheint mir komplett steuerbar zu sein
            Bildschirmfoto 2024-01-27 um 18.39.43.png

            BG

            adcrafter27A 1 Reply Last reply
            0
            • HumidorH Humidor

              ist Modbus das Mittel ?
              scheint mir komplett steuerbar zu sein
              Bildschirmfoto 2024-01-27 um 18.39.43.png

              adcrafter27A Offline
              adcrafter27A Offline
              adcrafter27
              wrote on last edited by
              #15

              @humidor
              Ja das mit Charger on off sollte klappen, ansonsten einfach die ladeleistung (adresse 2705) in die batterie auf 0 Ah stellen würde auch gehen

              zu "dann soll ein Alive-Toggle existieren, wenn die Verbindung zum ioBroker abreißt, muss er ausschaltern -> ist das machbar?"

              Sollte durch Note Red im Large Image auf den Cerbo möglich sein.
              Da das NoteRed direkt am Cerbo läuft kann es auch den MP2 steuern und bei verbindungsverlust zum IoBroker den MP2 ausschalten oder eben das laden verhindern und eine Meldung zbs Telegram oder sonstiges an das Handy senden

              HumidorH 1 Reply Last reply
              1
              • adcrafter27A adcrafter27

                @humidor
                Ja das mit Charger on off sollte klappen, ansonsten einfach die ladeleistung (adresse 2705) in die batterie auf 0 Ah stellen würde auch gehen

                zu "dann soll ein Alive-Toggle existieren, wenn die Verbindung zum ioBroker abreißt, muss er ausschaltern -> ist das machbar?"

                Sollte durch Note Red im Large Image auf den Cerbo möglich sein.
                Da das NoteRed direkt am Cerbo läuft kann es auch den MP2 steuern und bei verbindungsverlust zum IoBroker den MP2 ausschalten oder eben das laden verhindern und eine Meldung zbs Telegram oder sonstiges an das Handy senden

                HumidorH Online
                HumidorH Online
                Humidor
                wrote on last edited by Humidor
                #16

                @adcrafter27 danke dir! das mit dem Large Image am Cerbo hab ich noch nicht kapiert, würdest du mich da bitte erleuchten, danke!

                • large gefunden, installiert gerade
                  habe mir einen MP2 5k und das Cerbo geholt, bin bereit zum Testen
                  v.png

                hab schonmal das Modbus aktiviert und im ioBroker einen neuen Modbus Adapter gestartet mit entspr. Einstellungen, leider sehe ich noch nichts im Objektbaum?
                cerbo modbus 100.png
                iobroker adapter allgemein.png
                iobroker adapter eingang.png
                iobroker modbus objektbaum.png

                ha, klappt schon
                allerdings fehlt mir der Multiplikationsfaktor, ich habe jetzt statt 32,5V 325 stehen.
                ok musste noch auf Expert umstellen, jetzt ist er da und es funktioniert!
                Super! bin gespannt wie das weiter geht. im Testaufbau mit nur Cerbo und einem MP2 kann ich jetzt nicht viel bewirken.

                BG

                adcrafter27A 1 Reply Last reply
                0
                • HumidorH Humidor

                  @adcrafter27 danke dir! das mit dem Large Image am Cerbo hab ich noch nicht kapiert, würdest du mich da bitte erleuchten, danke!

                  • large gefunden, installiert gerade
                    habe mir einen MP2 5k und das Cerbo geholt, bin bereit zum Testen
                    v.png

                  hab schonmal das Modbus aktiviert und im ioBroker einen neuen Modbus Adapter gestartet mit entspr. Einstellungen, leider sehe ich noch nichts im Objektbaum?
                  cerbo modbus 100.png
                  iobroker adapter allgemein.png
                  iobroker adapter eingang.png
                  iobroker modbus objektbaum.png

                  ha, klappt schon
                  allerdings fehlt mir der Multiplikationsfaktor, ich habe jetzt statt 32,5V 325 stehen.
                  ok musste noch auf Expert umstellen, jetzt ist er da und es funktioniert!
                  Super! bin gespannt wie das weiter geht. im Testaufbau mit nur Cerbo und einem MP2 kann ich jetzt nicht viel bewirken.

                  adcrafter27A Offline
                  adcrafter27A Offline
                  adcrafter27
                  wrote on last edited by
                  #17

                  @humidor
                  Sehr gut du kommst ja schon selbst auf viele Sachen drauf.
                  Nachdem du das Large Image Aktiviert hast, kannst du unter Einstellungen im bereich "Venus OS Large Funktionen" Node-Red Aktivieren.
                  Danach musst du auf die ip inkl dem Port von Node-Red.
                  In Node-Red hast du dann Bausteine die du benutzen kannst um zbs mit deinen IoBroker MQTT zu sprechen und auch direkt befehle an den MP zu senden oder ab zu fragen.

                  In diesem Video kannst du so einige Sachen über victron und Node-Red Steuerung sehen
                  https://www.youtube.com/watch?v=04PCKP3BAxM&t=1s

                  HumidorH 1 Reply Last reply
                  1
                  • adcrafter27A adcrafter27

                    @humidor
                    Sehr gut du kommst ja schon selbst auf viele Sachen drauf.
                    Nachdem du das Large Image Aktiviert hast, kannst du unter Einstellungen im bereich "Venus OS Large Funktionen" Node-Red Aktivieren.
                    Danach musst du auf die ip inkl dem Port von Node-Red.
                    In Node-Red hast du dann Bausteine die du benutzen kannst um zbs mit deinen IoBroker MQTT zu sprechen und auch direkt befehle an den MP zu senden oder ab zu fragen.

                    In diesem Video kannst du so einige Sachen über victron und Node-Red Steuerung sehen
                    https://www.youtube.com/watch?v=04PCKP3BAxM&t=1s

                    HumidorH Online
                    HumidorH Online
                    Humidor
                    wrote on last edited by
                    #18

                    @adcrafter27 bin noch auf der Suche, den MP abzuschalten, wenn keine Kommunikation zum Cerbo oder ioBroker ist, stockt etwas...

                    BG

                    adcrafter27A 1 Reply Last reply
                    0
                    • HumidorH Humidor

                      @adcrafter27 bin noch auf der Suche, den MP abzuschalten, wenn keine Kommunikation zum Cerbo oder ioBroker ist, stockt etwas...

                      adcrafter27A Offline
                      adcrafter27A Offline
                      adcrafter27
                      wrote on last edited by
                      #19

                      @humidor den Cerbo muss er ja immer haben der steuert ihn ja, wenn der ausfällt schaltet der MP normal auf aus bzw durchleiten. Sprich er macht nichts

                      Das abfragen von IoBroker würde ich zbs mit Node-Red am Cerbo lösen. Ich würde entweder eine ping abfrage auf den IoBroker machen und wenn dieser nicht erreichbar ist dan schalte MP2 Aus.

                      Oder wenn du den MP über Mqtt steuerst würde ich über Node-Red mich mit dem Mqtt von IoBroker verbinden und dort abfragen ob sich werte ändern zbs ein Zeit Stempel (dieser sollte sich in der regel alle 2 sec ändern), wenn sich dieser nicht ändert wieder MP2 aus

                      wichtig ist nur das du diese abfragen immer vom Cerbo aus machst welcher den MP steuert da dieser im Notfall der einzige ist der den MP2 abschalten kann bei Verbindung Verlust zum IoBroker

                      1 Reply Last reply
                      1
                      • HumidorH Online
                        HumidorH Online
                        Humidor
                        wrote on last edited by
                        #20

                        @adcrafter27 super danke, muss mich jetzt in Node-Red einarbeiten

                        das mit dem Cerbo 1 übergibt Cerbo 2 hab ich noch nicht.
                        das Script von dir verlinkt (venus-os_dbus-mqtt-battery) erzeugt eine virtuelle Bat am Bat-MP2 und so können Daten übertragen werden?
                        ist DBUS Mqtt? bin grad verwirrt.
                        diese Variante scheint mir für mich nicht sauber durchführbar zu sein, hoffe auf eine einfachere und stabile Möglichkeit, ev. Node-Red Cerbo 1 auf Node-Red Cerbo2?

                        BG

                        1 Reply Last reply
                        0
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate
                        FAQ Cloud / IOT
                        HowTo: Node.js-Update
                        HowTo: Backup/Restore
                        Downloads
                        BLOG

                        688

                        Online

                        32.7k

                        Users

                        82.5k

                        Topics

                        1.3m

                        Posts
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Login

                        • Don't have an account? Register

                        • Login or register to search.
                        • First post
                          Last post
                        0
                        • Home
                        • Recent
                        • Tags
                        • Unread 0
                        • Categories
                        • Unreplied
                        • Popular
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe