Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.2k Posts 95 Posters 346.5k Views 85 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • D dragst3r

    Nach dem Standby flutete der Adapter wieder mein Log.

    2024-03-07 18:25:17.342 - warn: sun2000.0 (3275615) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32064, Len: 2, modbusID: 2] with: Timed out
    2024-03-07 18:25:17.344 - info: sun2000.0 (3275615) Interval 30.8 sec
    2024-03-07 18:25:17.345 - info: sun2000.0 (3275615) Open Connection...
    2024-03-07 18:25:22.350 - info: sun2000.0 (3275615) Connected Modbus TCP to 192.168.2.16:502
    2024-03-07 18:25:32.852 - warn: sun2000.0 (3275615) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 2] with: Timed out
    2024-03-07 18:25:32.852 - info: sun2000.0 (3275615) Open Connection...
    2024-03-07 18:25:37.854 - info: sun2000.0 (3275615) Connected Modbus TCP to 192.168.2.16:502
    2024-03-07 18:25:47.859 - warn: sun2000.0 (3275615) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32064, Len: 2, modbusID: 2] with: Timed out
    2024-03-07 18:25:47.860 - info: sun2000.0 (3275615) Interval 30.516 sec
    2024-03-07 18:25:47.860 - info: sun2000.0 (3275615) Open Connection...
    2024-03-07 18:25:52.861 - info: sun2000.0 (3275615) Connected Modbus TCP to 192.168.2.16:502
    2024-03-07 18:26:03.555 - warn: sun2000.0 (3275615) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 2] with: Timed out
    2024-03-07 18:26:03.555 - info: sun2000.0 (3275615) Open Connection...
    2024-03-07 18:26:08.557 - info: sun2000.0 (3275615) Connected Modbus TCP to 192.168.2.16:502
    2024-03-07 18:26:18.558 - warn: sun2000.0 (3275615) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32064, Len: 2, modbusID: 2] with: Timed out
    2024-03-07 18:26:18.559 - info: sun2000.0 (3275615) Interval 30.699 sec
    2024-03-07 18:26:18.559 - info: sun2000.0 (3275615) Open Connection...
    2024-03-07 18:26:23.561 - info: sun2000.0 (3275615) Connected Modbus TCP to 192.168.2.16:502
    2024-03-07 18:26:34.814 - warn: sun2000.0 (3275615) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 2] with: Timed out
    2024-03-07 18:26:34.815 - info: sun2000.0 (3275615) Open Connection...
    2024-03-07 18:26:39.819 - info: sun2000.0 (3275615) Connected Modbus TCP to 192.168.2.16:502
    2024-03-07 18:26:49.821 - warn: sun2000.0 (3275615) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32064, Len: 2, modbusID: 2] with: Timed out
    

    VG
    Steffen

    B Offline
    B Offline
    bolliy
    Developer
    wrote on last edited by bolliy
    #243

    @dragst3r ich dachte, dass ich die standby timeouts im Griff hätte.

    Jetzt brauche ich ein paar Infos:

    Bezeichnung und modelId der beider WR:

    ModbusID 2 ist der Slave WR ohne Batterie - richtig?

    Was steht in diesem State sun2000.0.inverter.1.deviceStatus nachdem der WR in standby gegangen ist?

    Welche Version vom sun2000 Adapter:

    Über gitHub oder NPM installiert:

    Gruß Stephan

    D 1 Reply Last reply
    0
    • L Lightning

      @bolliy danke für die auführliche Erklärung und generell nochmals für den gesamten Adapter ;-)
      Der Wert aus der App, wenn ich es richtig verstehe, ist genau der Wert, den man für eine Amortisationsrechnung benötigt, oder?
      Also die Energie, dich ich durch die Anlage gewinne und auch tatsächlich nutzen kann. Daher fände ich das schon spannend.
      Aber mit deiner nleitung sollte es ja möglich sein, da einen realistischen wert zu errechen, danke :-)

      B Offline
      B Offline
      bolliy
      Developer
      wrote on last edited by bolliy
      #244

      @lightning sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

      @bolliy danke für die auführliche Erklärung und generell nochmals für den gesamten Adapter ;-)
      Der Wert aus der App, wenn ich es richtig verstehe, ist genau der Wert, den man für eine Amortisationsrechnung benötigt, oder?

      Auch hier gilt - es ist eine Definitionsfrage! Die Werte sollten natürlich untereinander schlüssig sein. Wenn du den Energieertrag nach Art und Weise der Huawei Entwicklern berechnist, dann sollte Amortisationswerte gleich der App/Portal sein. Sofern du einem anderen Ansatz folgst, dann natürlich nicht.

      Also die Energie, dich ich durch die Anlage gewinne und auch tatsächlich nutzen kann. Daher fände ich das schon spannend.
      Aber mit deiner nleitung sollte es ja möglich sein, da einen realistischen wert zu errechen, danke :-)

      Eigenverbrauch für heute würde ich so berechnen:
      sun2000.0.collected.dailyEnergyYield - sun2000.0.collected.gridExportToday
      Siehe https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/calculation.md

      Also die Energie aus den Wechselrichtern abzüglich der ins öffentliche Netz eingespeisten Energie.

      1 Reply Last reply
      0
      • B bolliy

        @dragst3r ich dachte, dass ich die standby timeouts im Griff hätte.

        Jetzt brauche ich ein paar Infos:

        Bezeichnung und modelId der beider WR:

        ModbusID 2 ist der Slave WR ohne Batterie - richtig?

        Was steht in diesem State sun2000.0.inverter.1.deviceStatus nachdem der WR in standby gegangen ist?

        Welche Version vom sun2000 Adapter:

        Über gitHub oder NPM installiert:

        Gruß Stephan

        D Offline
        D Offline
        dragst3r
        wrote on last edited by
        #245

        @bolliy
        Ich besitze noch keine Batterie.

        Inverter 0
        SUN2000-10KTL-M1EESOLAR-10
        ID: 429
        sun2000.0.inverter.0.deviceStatus = 40960

        Inverter 1
        SUN2000-15KTL-M0
        ID: 421
        sun2000.0.inverter.1.deviceStatus = 2

        Ich hatte fälschlicher weise Version 0.3.1 genutzt, habe dann aber noch den Adapter über github aktualisiert und die genannten Logs erhalten.

        Anschließend habe ich den Adapter gestoppt. Meine Meldungen sind daher von ca. 18:25 als die WRs in den Standby gingen.

        B 1 Reply Last reply
        0
        • D dragst3r

          @bolliy
          Ich besitze noch keine Batterie.

          Inverter 0
          SUN2000-10KTL-M1EESOLAR-10
          ID: 429
          sun2000.0.inverter.0.deviceStatus = 40960

          Inverter 1
          SUN2000-15KTL-M0
          ID: 421
          sun2000.0.inverter.1.deviceStatus = 2

          Ich hatte fälschlicher weise Version 0.3.1 genutzt, habe dann aber noch den Adapter über github aktualisiert und die genannten Logs erhalten.

          Anschließend habe ich den Adapter gestoppt. Meine Meldungen sind daher von ca. 18:25 als die WRs in den Standby gingen.

          B Offline
          B Offline
          bolliy
          Developer
          wrote on last edited by bolliy
          #246

          @dragst3r sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

          @bolliy
          Ich besitze noch keine Batterie.

          Inverter 0
          SUN2000-10KTL-M1EESOLAR-10
          ID: 429
          sun2000.0.inverter.0.deviceStatus = 40960

          Inverter 1
          SUN2000-15KTL-M0
          ID: 421
          sun2000.0.inverter.1.deviceStatus = 2

          Ich hatte fälschlicher weise Version 0.3.1 genutzt, habe dann aber noch den Adapter über github aktualisiert und die genannten Logs erhalten.

          Anschließend habe ich den Adapter gestoppt. Meine Meldungen sind daher von ca. 18:25 als die WRs in den Standby gingen.

          Bitte auf v0.5.0 über npm aktualisieren. Von gitHub nur installieren, wenn ich dich explizit dazu auffordere!

          gitHub: Entwickler-Version, also was gerade programmiert wird. Könnte ggf. abstürzen!
          npm: Beta-Version. Also die Version, die hier getestet wird.
          ioBroker Repro: stable - wenn ihr die Beta-Version für gut befunden habt.

          Bitte überprüfe auch ob in den Systemeinstellungen von ioBroker Längengrad und Breitengrad korrekt hinterlegt sind. Sonst funtioniert es nicht mit der standby Detektierung.

          1 Reply Last reply
          1
          • T Offline
            T Offline
            thaistatos
            wrote on last edited by
            #247

            Die Einheiten beim Meter scheinen nicht zu stimmen, es wird für die Leistung der Phasen A statt W angezeigt.
            8b0d2c31-353f-4245-b82c-5368508c91d9-grafik.png
            Da Huawei selber leider keine einheitliche Leistungseinheit verwendet (Meter in W, WR in kW) sollte man sich vielleicht auf eine festlegen.

            Die Stringleistungen sind aus Strom und Spannung gerechnet? Oder gibt es einen direkten Messwert?
            2.1
            Gibt es eine Übersetzungsliste, welcher Eintrag wo ausgelesen bzw. errechnet wird?

            B 1 Reply Last reply
            0
            • T Offline
              T Offline
              thaistatos
              wrote on last edited by thaistatos
              #248

              ok, vielleicht hätte ich erst bei Github schauen sollen, das Problem wurde wohl schon gefixt.
              Ganz dumme Frage: wie bekomme ich die neueste Version installiert, in Iobroker wird nur die 0.3.1 angeboten.
              edit: darüber steht es ja, Expertenmodus und über NPM installieren.

              1 Reply Last reply
              0
              • T thaistatos

                Die Einheiten beim Meter scheinen nicht zu stimmen, es wird für die Leistung der Phasen A statt W angezeigt.
                8b0d2c31-353f-4245-b82c-5368508c91d9-grafik.png
                Da Huawei selber leider keine einheitliche Leistungseinheit verwendet (Meter in W, WR in kW) sollte man sich vielleicht auf eine festlegen.

                Die Stringleistungen sind aus Strom und Spannung gerechnet? Oder gibt es einen direkten Messwert?
                2.1
                Gibt es eine Übersetzungsliste, welcher Eintrag wo ausgelesen bzw. errechnet wird?

                B Offline
                B Offline
                bolliy
                Developer
                wrote on last edited by
                #249

                @thaistatos sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                Die Einheiten beim Meter scheinen nicht zu stimmen, es wird für die Leistung der Phasen A statt W angezeigt.
                8b0d2c31-353f-4245-b82c-5368508c91d9-grafik.png
                Da Huawei selber leider keine einheitliche Leistungseinheit verwendet (Meter in W, WR in kW) sollte man sich vielleicht auf eine festlegen.

                Über Alias die Einheiten umrechnen:
                https://forum.iobroker.net/post/1136611

                Die Stringleistungen sind aus Strom und Spannung gerechnet? Oder gibt es einen direkten Messwert?

                Im State/Description steht die Herkunft(Register) . Die Leistung ist errechnet.

                2.1
                Gibt es eine Übersetzungsliste, welcher Eintrag wo ausgelesen bzw. errechnet wird?

                Im State/Description steht die Herkunft (Register).
                Ansonsten wirst du sicherlich hier
                https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/README.md
                oder hier
                https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki

                fündig. Alles noch im Aufbau aber einige Zusammenhänge werden schon gut aufgezeigt.

                Für die TesterInnen bitte über npm installieren - aktuell die v0.5.0.
                https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Adapter-installieren

                LG Stephan

                T 1 Reply Last reply
                1
                • B bolliy
                  Aktuelle Test Version NPM version
                  Veröffentlichungsdatum 29.01.2026
                  Github Link https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000

                  Documentation Wiki
                  Donate
                  Über eure Unterstützung würde ich mich sehr freuen. :grinning:

                  Hallo zusammen,

                  ich habe für meinen Huawei Wechselrichter SUN2000 und Speicher LUNA2000 einen Adapter entwickelt, der die Registerdaten über modbus TCP ausliest und schreibt.

                  Bitte den Adapter über das Beta Repository oder npm installieren und nicht direkt über github - damit keine unfertige Version in ioBroker eingespielt wird.

                  Nun kann im sun2000 Adapter neben dem Smart Logger auch die Emma (Energiemanagementsystem von Huawei) auf einfache Weise integriert werden.

                  Feature list:

                  • Es können max. 5 sun2000 Wechselrichter (Master/Slave) mit mehreren Batterieeinheit verarbeitet werden.

                  • Battery Control
                    Neben dem "Laden des Speichers über dynamische Stromtarife" können u.a. die Speicherladegrenzen eingestellt werden. Viele Beispielszenarien werden im Wiki beschrieben.

                  • Begrenzung Netzeinspeisung (Export Control)
                    Über die Funktion Export control kann nun die Netzeinspeisung begrenzt oder unterbunden werden.
                    Diese Funktion steht allerdings den SmartLogger Besitzern (noch) nicht zur Verfügung.

                  • Erzwungenes Laden/Entladen der Batterie (Forcible Charge/Discharge)
                    Die Batterie kann für eine bestimmte Dauer oder auf einen bestimmten SoC-Wert zwangsweise aufgeladen oder entladen werden.

                  • Über den eingebauten modbus-proxy können Geräte von Drittanbietern (Wallbox, energy manger usw.) lesend und schreibend auf die Daten der Geräte per modbus tcp zugreifen. Da der modbus-proxy multi-client-fähig ist, kann der Zugriff von mehreren Clients gleichzeigit erfolgen. Darüber hinaus ist es möglich die Daten des Adapters auf eine andere Adapter Instanz zu spiegeln.
                    Im Gegensatz zu dem SDongle ist der modbus-proxy deutlich schneller und stabiler.

                  • Wer ein SmartLogger sein Eigen nennen kann, ist sicher über die Integration des Huawei SmartLoggers erfreut.

                  • Mit der EMMA von Huawei kann der Energieverbrauch im Haus optimiert und die Energiekosten reduziert werden. Die Integration in den Adapter ist nun möglich. Die Leistungs- und Verbrauchsdaten werden im Pfad emma gespeichert.

                  • Bei der Verwendung von einem Wechselrichter werden nicht weniger als 148 Datenpunkte erzeugt.

                  • Live Daten wie Eingangsleistung (inputPower), Ausgangsleistung (activePower), Battery Lade-/Entladeleistung (charge and discharge Power) und der Netzbezug (activePower) des Smart power sensors werden in einem festen Intervall (default 20 Sekunden) ausgelesen und die entsprechenden Zustände geschrieben.

                  • Nur für geänderte Registerdaten werden Zustände (States) geschrieben. Das entlastet die ioBroker Instanz.

                  • Die States „inputPower“ oder „activePower“ im Pfad „collected“ können mit einem Trigger-Element „wurde aktualisiert“ überwacht werden. Da diese States im eingestellten Interwall immer gschrieben werden.

                  • Die Registerdaten werden über drei Intervalle gelesen und verarbeitet:
                    high: Im engestellten Intervall werden auschließlich Echtzeitdaten wie PV Leistung, Inverterleistung, Ladeleistung und Zählerstände bedient.
                    medium (30 Sek): Stringdaten, weitere Zählerdaten usw.
                    low (60 Sek): die restlichen veränderbaren Informationen
                    static: ist eigentlich kein Intervall, da dieser einmalig ausgeführt wird. Z.B. Bezeichnung und Model des Inverters

                  • Die summierten Leistungs- und Verbrauchsdaten des SDongles (sofern vorhanden) können im medium Interval gelesen und im Pfad sdongle gespeichert werden.

                  • Ein Huawei Smart Charger (Wallbox), die über eine Emma integriert ist, wird nun automaitsch erkannt und die Daten im charger Pfad gespeichert. Die Berechnung der aktuelle Ladeleistung erfolgt über die Änderung des Wertes totalEnergyCharged und wird im Unterpfad derived abgelegt.

                  Über Tests und euer Feedback freue mich sehr.

                  Installation:

                  Den Adapter über das Beta Repository oder npm installieren installieren, damit keine unfertige Version in ioBroker eingespielt wird.
                  Durch Änderungen am js-controller werden vom sun2000 Adapter nur noch node 18.x und höher unterstützt!

                  Ich freue mich auf eure Mitwirkung!

                  B Offline
                  B Offline
                  Bolli
                  wrote on last edited by
                  #250

                  @bolliy ist es möglich „nachträglich“ den modbus proxy aufzuspielen? Ich frage alle werte von drei wechselrichter und lunas bereits ab. Aber ich bekomme es absolut nicht hin die werte weiter an einen Heizstab ACthor zu senden, weil sobald acthor aktiv ist, kann ich keine werte muer vom sdongle anholen. Hast du / evtl ein ansatz ?

                  B 1 Reply Last reply
                  0
                  • B Bolli

                    @bolliy ist es möglich „nachträglich“ den modbus proxy aufzuspielen? Ich frage alle werte von drei wechselrichter und lunas bereits ab. Aber ich bekomme es absolut nicht hin die werte weiter an einen Heizstab ACthor zu senden, weil sobald acthor aktiv ist, kann ich keine werte muer vom sdongle anholen. Hast du / evtl ein ansatz ?

                    B Offline
                    B Offline
                    bolliy
                    Developer
                    wrote on last edited by
                    #251

                    @bolli könntest du etwas weiter ausholen? Ich verstehe nicht recht das Problem

                    B 1 Reply Last reply
                    0
                    • B bolliy

                      @thaistatos sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                      Die Einheiten beim Meter scheinen nicht zu stimmen, es wird für die Leistung der Phasen A statt W angezeigt.
                      8b0d2c31-353f-4245-b82c-5368508c91d9-grafik.png
                      Da Huawei selber leider keine einheitliche Leistungseinheit verwendet (Meter in W, WR in kW) sollte man sich vielleicht auf eine festlegen.

                      Über Alias die Einheiten umrechnen:
                      https://forum.iobroker.net/post/1136611

                      Die Stringleistungen sind aus Strom und Spannung gerechnet? Oder gibt es einen direkten Messwert?

                      Im State/Description steht die Herkunft(Register) . Die Leistung ist errechnet.

                      2.1
                      Gibt es eine Übersetzungsliste, welcher Eintrag wo ausgelesen bzw. errechnet wird?

                      Im State/Description steht die Herkunft (Register).
                      Ansonsten wirst du sicherlich hier
                      https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/README.md
                      oder hier
                      https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki

                      fündig. Alles noch im Aufbau aber einige Zusammenhänge werden schon gut aufgezeigt.

                      Für die TesterInnen bitte über npm installieren - aktuell die v0.5.0.
                      https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Adapter-installieren

                      LG Stephan

                      T Offline
                      T Offline
                      thaistatos
                      wrote on last edited by
                      #252

                      @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                      Im State/Description steht die Herkunft (Register).

                      Danke.
                      Gibt es noch eine andere Möglichkeit, den auszulesen also mit der Maus drüber zu hovern?

                      B 1 Reply Last reply
                      0
                      • B bolliy

                        @bolli könntest du etwas weiter ausholen? Ich verstehe nicht recht das Problem

                        B Offline
                        B Offline
                        Bolli
                        wrote on last edited by
                        #253

                        @bolliy ich hole die einzelnen register per nodered , aber: wenn acthor aktiviert wird , sperrt es mir diesen Modbus kanal. Weil der sdongle nur eine Abfrage kann ? Wenn aber das über ein modbus sever geht dann könnte der acthor von dort die werte holen? Ich hoffe es einigermaßen erklärt zu haben ?

                        B 2 Replies Last reply
                        0
                        • B Bolli

                          @bolliy ich hole die einzelnen register per nodered , aber: wenn acthor aktiviert wird , sperrt es mir diesen Modbus kanal. Weil der sdongle nur eine Abfrage kann ? Wenn aber das über ein modbus sever geht dann könnte der acthor von dort die werte holen? Ich hoffe es einigermaßen erklärt zu haben ?

                          B Offline
                          B Offline
                          bolliy
                          Developer
                          wrote on last edited by
                          #254

                          @bolli ok, nutze den modbus-proxy. Der ist Bestandteil des sun2000 Adapters. Er ist multi-client fähig. Installiere die Version v0.5.0 über npm.

                          Siehe: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Adapter-installieren

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • B Bolli

                            @bolliy ich hole die einzelnen register per nodered , aber: wenn acthor aktiviert wird , sperrt es mir diesen Modbus kanal. Weil der sdongle nur eine Abfrage kann ? Wenn aber das über ein modbus sever geht dann könnte der acthor von dort die werte holen? Ich hoffe es einigermaßen erklärt zu haben ?

                            B Offline
                            B Offline
                            bolliy
                            Developer
                            wrote on last edited by
                            #255

                            @bolli Jetzt verstehe ich. Du suchst nur einen modbus-proxy um mit nodered und deinem Heizstab gleichzeitig auf den WR zuzugreifen. Ok - selbst das würde funktionieren. Nur ob das Sinn macht - steht sicher auf einem anderen Blatt ;)

                            LG Stephan

                            B 1 Reply Last reply
                            0
                            • B bolliy

                              @bolli Jetzt verstehe ich. Du suchst nur einen modbus-proxy um mit nodered und deinem Heizstab gleichzeitig auf den WR zuzugreifen. Ok - selbst das würde funktionieren. Nur ob das Sinn macht - steht sicher auf einem anderen Blatt ;)

                              LG Stephan

                              B Offline
                              B Offline
                              Bolli
                              wrote on last edited by
                              #256

                              @bolliy naja sinn. Ich möchte natürlich im iobroker die werte visualisieren und mein überschuss an acthor senden .
                              Oder hab ich gerade ein denkfehler?

                              B 1 Reply Last reply
                              0
                              • B Bolli

                                @bolliy naja sinn. Ich möchte natürlich im iobroker die werte visualisieren und mein überschuss an acthor senden .
                                Oder hab ich gerade ein denkfehler?

                                B Offline
                                B Offline
                                bolliy
                                Developer
                                wrote on last edited by bolliy
                                #257

                                @bolli der sun2000 Adapter liest die Daten von den WR und speichert diese in Datenpunkten. Die VIS musst du selber bauen. Der modbus-proxy ist genau richtig für deinen Heizstab. Der Heizstab holt die Daten über den proxy ab. So gibt keine Zugriffskonflikte.
                                :+1:

                                B 1 Reply Last reply
                                0
                                • B bolliy

                                  @bolli der sun2000 Adapter liest die Daten von den WR und speichert diese in Datenpunkten. Die VIS musst du selber bauen. Der modbus-proxy ist genau richtig für deinen Heizstab. Der Heizstab holt die Daten über den proxy ab. So gibt keine Zugriffskonflikte.
                                  :+1:

                                  B Offline
                                  B Offline
                                  Bolli
                                  wrote on last edited by
                                  #258

                                  @bolliy eine Frage habe ich doch nich. Welche ip trägt man im Proxy ein?

                                  B 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • B Bolli

                                    @bolliy eine Frage habe ich doch nich. Welche ip trägt man im Proxy ein?

                                    B Offline
                                    B Offline
                                    bolliy
                                    Developer
                                    wrote on last edited by
                                    #259

                                    @bolli Die Adresse an dem der proxy lauschen soll - also 0.0.0.0

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • T thaistatos

                                      @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                                      Im State/Description steht die Herkunft (Register).

                                      Danke.
                                      Gibt es noch eine andere Möglichkeit, den auszulesen also mit der Maus drüber zu hovern?

                                      B Offline
                                      B Offline
                                      bolliy
                                      Developer
                                      wrote on last edited by
                                      #260

                                      @thaistatos ich glaube ab admin adapter v6 wird die Beschreibung unter dem Namen angezeigt.

                                      d0491ef7-9588-491f-9967-7a887a60725e-grafik.png

                                      Dominic ReberD 1 Reply Last reply
                                      1
                                      • B bolliy

                                        @thaistatos ich glaube ab admin adapter v6 wird die Beschreibung unter dem Namen angezeigt.

                                        d0491ef7-9588-491f-9967-7a887a60725e-grafik.png

                                        Dominic ReberD Offline
                                        Dominic ReberD Offline
                                        Dominic Reber
                                        wrote on last edited by
                                        #261

                                        Hallo zusammen

                                        Ich werde einen Huawei SUN2000-17K-MBO-Wechselrichter installieren mit 10kW Speicher.
                                        Meine Frage ist: Was brauch ich, damit ich in iOBroker die Überschussleistung einsehen kann?

                                        Ich kann meinen Wärmepumpenboiler über einen Shelly steuern über die PV-Funktion. Bräuchte jetzt einfach die Daten im IoBroker, also wie viel Überschussenergie gerade geleistet wird.

                                        Brauch ich dazu noch etwas zusätzliches oder geht das mit diesem Adapter und einem Wechselrichter?

                                        Danke

                                        B 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • Dominic ReberD Dominic Reber

                                          Hallo zusammen

                                          Ich werde einen Huawei SUN2000-17K-MBO-Wechselrichter installieren mit 10kW Speicher.
                                          Meine Frage ist: Was brauch ich, damit ich in iOBroker die Überschussleistung einsehen kann?

                                          Ich kann meinen Wärmepumpenboiler über einen Shelly steuern über die PV-Funktion. Bräuchte jetzt einfach die Daten im IoBroker, also wie viel Überschussenergie gerade geleistet wird.

                                          Brauch ich dazu noch etwas zusätzliches oder geht das mit diesem Adapter und einem Wechselrichter?

                                          Danke

                                          B Offline
                                          B Offline
                                          bolliy
                                          Developer
                                          wrote on last edited by
                                          #262

                                          @dominic-reber Du benötigst einen Huawei Smart Dongle WLAN-FE. Über diesen wird auf die modbus-tcp-Schnittstelle zugegriffen.

                                          Siehe: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/inverter.md

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          499

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe