  5. Blockly PV Überschuss Logik (erweitert)

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    864

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.1k

Blockly PV Überschuss Logik (erweitert)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
48 Beiträge 3 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • B Offline
    B Offline
    berndsolar13
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Ich verwende aktuell folgendes Blockly, was perfekt funktioniert.
    Das ist mein Luftentfeuchter Sommer Script, was bei mehr als 150 Watt Einspeisung den Luftentfeuchter im Keller an macht.

    Da ich im Winter nur das Fenster öffnen muss, war die Steckdose frei.
    Also hab ich die genommen, und eine 150 Watt Infrarot Birne verwendet.
    Klappt genau so, ich hab nun schöne warme Füße, falls die Sonne mal scheint :D

    Das ganze klappt so gut, das ich es auf eine 2. Birne erweitern wollte.
    In der Theorie dachte ich, sobald Lampe1 an ist und noch immer mehr als 150 Watt ins Netz fließen, Lampe 2 an. In der Praxis klappte es aber nicht.

    Die Hysterese also der Durchschnitt der letzten 12 Messungen ah 10 Sekunden = 2 Minuten ist dafür dann wohl zu träge. Das System schaltet ja ein, wenn es mehr wie < -150 Watt sind. Sind in dem Array dann 12 Werte z.B. -180 Watt und nach dem Schalten von Birne 1, sind es natürlich nur noch 11 Werte mit -180 und 1x dann -30 Weil nun eine 150 Watt Lampe an ist. In Summe sind es dann aber noch immer < -150 und Lampe 2 geht an :D

    Hab schon vieles probiert, aber irgendwie komme ich nicht weiter. Am einfachsten wäre es, wenn der Script Teil erst 60 Sekunden nach Teil 1 Starten würde.

    So hier nun das Original Script was wunderbar mit einer Steckdose funktioniert.
    blockly.gif

    Vielleicht hat ja jemand eine Idee wie ich die 2. Steckdose perfekt schalten könnte.

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • B berndsolar13

      Ich verwende aktuell folgendes Blockly, was perfekt funktioniert.
      Das ist mein Luftentfeuchter Sommer Script, was bei mehr als 150 Watt Einspeisung den Luftentfeuchter im Keller an macht.

      Da ich im Winter nur das Fenster öffnen muss, war die Steckdose frei.
      Also hab ich die genommen, und eine 150 Watt Infrarot Birne verwendet.
      Klappt genau so, ich hab nun schöne warme Füße, falls die Sonne mal scheint :D

      Das ganze klappt so gut, das ich es auf eine 2. Birne erweitern wollte.
      In der Theorie dachte ich, sobald Lampe1 an ist und noch immer mehr als 150 Watt ins Netz fließen, Lampe 2 an. In der Praxis klappte es aber nicht.

      Die Hysterese also der Durchschnitt der letzten 12 Messungen ah 10 Sekunden = 2 Minuten ist dafür dann wohl zu träge. Das System schaltet ja ein, wenn es mehr wie < -150 Watt sind. Sind in dem Array dann 12 Werte z.B. -180 Watt und nach dem Schalten von Birne 1, sind es natürlich nur noch 11 Werte mit -180 und 1x dann -30 Weil nun eine 150 Watt Lampe an ist. In Summe sind es dann aber noch immer < -150 und Lampe 2 geht an :D

      Hab schon vieles probiert, aber irgendwie komme ich nicht weiter. Am einfachsten wäre es, wenn der Script Teil erst 60 Sekunden nach Teil 1 Starten würde.

      So hier nun das Original Script was wunderbar mit einer Steckdose funktioniert.
      blockly.gif

      Vielleicht hat ja jemand eine Idee wie ich die 2. Steckdose perfekt schalten könnte.

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von paul53
      #2

      @berndsolar13 sagte: eine Idee wie ich die 2. Steckdose perfekt schalten könnte.

      Vorschlag:

      Blockly_temp.JPG

      Mit mind. 5 Minuten überbrückt man kleine Wolken bzw. Wolkenlücken.

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      B 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @berndsolar13 sagte: eine Idee wie ich die 2. Steckdose perfekt schalten könnte.

        Vorschlag:

        Blockly_temp.JPG

        Mit mind. 5 Minuten überbrückt man kleine Wolken bzw. Wolkenlücken.

        B Offline
        B Offline
        berndsolar13
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @paul53

        danke werde ich mal testen ;)

        Der Überschuss wird ja alle 10 Sekunden am Zähler angeholt.
        Der ändert sich ja auch sobald Lampe1 an ist, von sagen wir -200 auf -50

        Ist ja nicht immer so, das wenn die Wolke weg ist, es gleich -400 sind.
        Manchmal kann man das schön verfolgen, wie es pro Sekunde 10 Watt mehr werden :)

        Melde mich dann wenn das nächste mal die Sonne scheint :)

        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • B berndsolar13

          @paul53

          danke werde ich mal testen ;)

          Der Überschuss wird ja alle 10 Sekunden am Zähler angeholt.
          Der ändert sich ja auch sobald Lampe1 an ist, von sagen wir -200 auf -50

          Ist ja nicht immer so, das wenn die Wolke weg ist, es gleich -400 sind.
          Manchmal kann man das schön verfolgen, wie es pro Sekunde 10 Watt mehr werden :)

          Melde mich dann wenn das nächste mal die Sonne scheint :)

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @berndsolar13 sagte: Ist ja nicht immer so, das wenn die Wolke weg ist, es gleich -400 sind.

          Deshalb schaltet nach 5 Minuten auch erst "Switch1" ein und nach weiteren 5 Minuten "Switch2", wenn dann die Restleistung noch ausreicht.

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          B 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @berndsolar13 sagte: Ist ja nicht immer so, das wenn die Wolke weg ist, es gleich -400 sind.

            Deshalb schaltet nach 5 Minuten auch erst "Switch1" ein und nach weiteren 5 Minuten "Switch2", wenn dann die Restleistung noch ausreicht.

            B Offline
            B Offline
            berndsolar13
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @paul53

            perfekt, genau so hab ich es mir vorgestellt :)

            Der Gelbe Kasten, wo 2x 150 steht, das ist nur eine "Info für mich" oder ?
            Also der Kommentar Baustein ?

            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • B berndsolar13

              @paul53

              perfekt, genau so hab ich es mir vorgestellt :)

              Der Gelbe Kasten, wo 2x 150 steht, das ist nur eine "Info für mich" oder ?
              Also der Kommentar Baustein ?

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @berndsolar13 sagte: ist nur eine "Info für mich" oder ?

              Ja. Es ist ein Hinweis, dass die Grenzwerte eine etwas höhere Hysterese ergeben müssen als die Leistungsaufnahme eines Verbrauchers.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              B 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @berndsolar13 sagte: ist nur eine "Info für mich" oder ?

                Ja. Es ist ein Hinweis, dass die Grenzwerte eine etwas höhere Hysterese ergeben müssen als die Leistungsaufnahme eines Verbrauchers.

                B Offline
                B Offline
                berndsolar13
                schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
                #7

                @paul53

                Muss noch mal nachfragen, bin gerade am Nachbauen.
                Der Baustein "Stop delay on" ich hab zwar den Stop gefunden, aber wie bekomme ich das "Delay on" da rein ?

                edit erledigt, nach dem Einbau des Gelben Ausführens Bausteins ergab sich danach die Variable.
                Jetzt kann ich sie oben auswählen

                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • B berndsolar13

                  @paul53

                  Muss noch mal nachfragen, bin gerade am Nachbauen.
                  Der Baustein "Stop delay on" ich hab zwar den Stop gefunden, aber wie bekomme ich das "Delay on" da rein ?

                  edit erledigt, nach dem Einbau des Gelben Ausführens Bausteins ergab sich danach die Variable.
                  Jetzt kann ich sie oben auswählen

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  @berndsolar13
                  Wie hoch ist die PV-Spitzenleistung?
                  Damit die "Zusatzverbraucher" nicht zu lange mit teurem Netzstrom betrieben werden, würde ich die Grenzwerte für den Überschuss höher legen (z.B. 300 / 100 W), falls es die PV hergibt.

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @berndsolar13
                    Wie hoch ist die PV-Spitzenleistung?
                    Damit die "Zusatzverbraucher" nicht zu lange mit teurem Netzstrom betrieben werden, würde ich die Grenzwerte für den Überschuss höher legen (z.B. 300 / 100 W), falls es die PV hergibt.

                    B Offline
                    B Offline
                    berndsolar13
                    schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
                    #9

                    @paul53 sagte in Blockly PV Überschuss Logik (erweitert):

                    @berndsolar13
                    Wie hoch ist die PV-Spitzenleistung?
                    Damit die "Zusatzverbraucher" nicht zu lange mit teurem Netzstrom betrieben werden, würde ich die Grenzwerte für den Überschuss höher legen (z.B. 300 / 100 W), falls es die PV hergibt.

                    im Winter vielleicht 500 Watt. 4 Module an einem gedrosselten 800 Watt WR
                    Heute hatte ich für 30 Minuten beide Lampen an, und über 1.5 Stunden mindestens eine.

                    So spare ich mir halt die Phasenanschnittsteuerung. Und eine große 600 Watt Infrarot Heizung kostet minium mit 600 Watt Leistung 70 Euro. Das steht in keinem Verhältnis zur den 300 Watt Eigennutzung. Zumal die Phasenanschnitt auch noch noch mal 60 Euro kosten würde.

                    So hab ich 2 x 150 Watt Birne und freie Tasmota Steckdosen waren auch vorhanden. Klappt mit einer bisher Super, dann hoffentlich mit 2 :)

                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • B berndsolar13

                      @paul53 sagte in Blockly PV Überschuss Logik (erweitert):

                      @berndsolar13
                      Wie hoch ist die PV-Spitzenleistung?
                      Damit die "Zusatzverbraucher" nicht zu lange mit teurem Netzstrom betrieben werden, würde ich die Grenzwerte für den Überschuss höher legen (z.B. 300 / 100 W), falls es die PV hergibt.

                      im Winter vielleicht 500 Watt. 4 Module an einem gedrosselten 800 Watt WR
                      Heute hatte ich für 30 Minuten beide Lampen an, und über 1.5 Stunden mindestens eine.

                      So spare ich mir halt die Phasenanschnittsteuerung. Und eine große 600 Watt Infrarot Heizung kostet minium mit 600 Watt Leistung 70 Euro. Das steht in keinem Verhältnis zur den 300 Watt Eigennutzung. Zumal die Phasenanschnitt auch noch noch mal 60 Euro kosten würde.

                      So hab ich 2 x 150 Watt Birne und freie Tasmota Steckdosen waren auch vorhanden. Klappt mit einer bisher Super, dann hoffentlich mit 2 :)

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #10

                      @berndsolar13 sagte: im Winter vielleicht 500 Watt.

                      Das ist nicht viel, wenn man davon noch die Grundlast abzieht. Dann doch besser die niedrigeren Grenzwerte (200 / 20).

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @berndsolar13 sagte: im Winter vielleicht 500 Watt.

                        Das ist nicht viel, wenn man davon noch die Grundlast abzieht. Dann doch besser die niedrigeren Grenzwerte (200 / 20).

                        B Offline
                        B Offline
                        berndsolar13
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #11

                        @paul53

                        ja wenn beide Lampen an sind schwankt es zwischen 50 Bezug und 50 Einspeisung.
                        Aber das ist für mich akzeptabel.

                        Ich nehme ja sowieso den durchschnitt aus 12 Messungen, erst wenn dieser Wert oberhalb von 50 Watt ist, wurde bisher die 1. Steckdose ausgeschaltet. Dafür muss praktisch 2 Minuten lang mehr als 50 Watt bezogen werden. Ich werde aber dann mit den Werten etwas spielen, und schauen was optimal ist.

                        Bei mir steht ja ein Display im Regal, was mir den Live Wert des Zähler anzeigt. Da kann ich es schön immer verfolgen, und weiß gleich geht sie an oder aus, die Lampe. Das hat mich ja immer gestört, wenn da -230 Watt Stand :D

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @berndsolar13 sagte: im Winter vielleicht 500 Watt.

                          Das ist nicht viel, wenn man davon noch die Grundlast abzieht. Dann doch besser die niedrigeren Grenzwerte (200 / 20).

                          B Offline
                          B Offline
                          berndsolar13
                          schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
                          #12

                          @paul53

                          13:33:39.336	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          13:33:40.005	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-340 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false
                          13:33:50.003	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-491 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false
                          13:34:00.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-486 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false
                          13:34:10.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-494 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false
                          13:34:20.003	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-481 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false
                          13:34:30.003	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-479 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false
                          13:34:40.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-483 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false
                          13:34:50.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-487 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false
                          13:35:00.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-483 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false
                          13:35:10.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-483 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false
                          13:35:20.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-486 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false
                          13:35:30.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-484 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false
                          13:35:40.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-485 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false
                          13:35:40.006	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Schalte 1 an
                          13:35:50.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-303 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false
                          13:36:00.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-297 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false
                          13:36:10.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-285 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false
                          13:36:20.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-290 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false
                          13:36:30.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-287 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false
                          13:36:40.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-293 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false
                          13:36:50.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-287 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false
                          13:37:00.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-286 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false
                          13:37:10.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-287 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false
                          13:37:20.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-288 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false
                          13:37:30.003	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-300 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false
                          13:37:40.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-304 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false
                          13:37:50.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-299 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false
                          13:37:50.007	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Schalte 2 an
                          13:38:00.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-149 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 true
                          13:38:10.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-151 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 true
                          13:38:20.003	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-152 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 true
                          

                          hier der Debug vom Script
                          Wie man sieht, der Überschuss ist negativ, das script funktioniert erst, als ich die Bedingung auf " > -150" geändert hatte. Im alten Script war es bei " < -150"

                          Aber -300 Watt (300 Watt die ins Netz eingespeist werden) ist doch kleiner wie -150 oder ?

                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • B berndsolar13

                            @paul53

                            13:33:39.336	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            13:33:40.005	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-340 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false
                            13:33:50.003	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-491 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false
                            13:34:00.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-486 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false
                            13:34:10.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-494 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false
                            13:34:20.003	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-481 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false
                            13:34:30.003	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-479 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false
                            13:34:40.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-483 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false
                            13:34:50.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-487 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false
                            13:35:00.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-483 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false
                            13:35:10.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-483 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false
                            13:35:20.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-486 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false
                            13:35:30.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-484 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false
                            13:35:40.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-485 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false
                            13:35:40.006	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Schalte 1 an
                            13:35:50.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-303 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false
                            13:36:00.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-297 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false
                            13:36:10.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-285 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false
                            13:36:20.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-290 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false
                            13:36:30.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-287 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false
                            13:36:40.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-293 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false
                            13:36:50.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-287 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false
                            13:37:00.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-286 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false
                            13:37:10.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-287 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false
                            13:37:20.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-288 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false
                            13:37:30.003	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-300 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false
                            13:37:40.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-304 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false
                            13:37:50.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-299 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false
                            13:37:50.007	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Schalte 2 an
                            13:38:00.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-149 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 true
                            13:38:10.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-151 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 true
                            13:38:20.003	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-152 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 true
                            

                            hier der Debug vom Script
                            Wie man sieht, der Überschuss ist negativ, das script funktioniert erst, als ich die Bedingung auf " > -150" geändert hatte. Im alten Script war es bei " < -150"

                            Aber -300 Watt (300 Watt die ins Netz eingespeist werden) ist doch kleiner wie -150 oder ?

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von paul53
                            #13

                            @berndsolar13
                            Blockly zeigen! Ich kann sonst nicht nachvollziehen wie die Logs entstehen.
                            Das Log ist allerdings logisch: Als Steckdose 1 eingeschaltet hat, ist der Überschuss um 180 W zurück gegangen, nach Einschalten von Steckdose 2 um weitere 150 W.

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • paul53P paul53

                              @berndsolar13
                              Blockly zeigen! Ich kann sonst nicht nachvollziehen wie die Logs entstehen.
                              Das Log ist allerdings logisch: Als Steckdose 1 eingeschaltet hat, ist der Überschuss um 180 W zurück gegangen, nach Einschalten von Steckdose 2 um weitere 150 W.

                              B Offline
                              B Offline
                              berndsolar13
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #14

                              @paul53
                              ich hab es zum testen auf 2 min geändert, dann muss ich nicht so lange warten :)

                              blockly2.jpg
                              Die zusätzlichen Sachen sind nur fürs Debugging, sonst wie von dir vorgeschlagen

                              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • B berndsolar13

                                @paul53
                                ich hab es zum testen auf 2 min geändert, dann muss ich nicht so lange warten :)

                                blockly2.jpg
                                Die zusätzlichen Sachen sind nur fürs Debugging, sonst wie von dir vorgeschlagen

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #15

                                @berndsolar13
                                Die Variable überschuss ist falsch bezeichnet: Sie enthält den Netzbezug und der Überschuss ist negativ. Der Vergleich unten mit 50 W (Bezug) ist falsch herum.

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                B 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @berndsolar13
                                  Die Variable überschuss ist falsch bezeichnet: Sie enthält den Netzbezug und der Überschuss ist negativ. Der Vergleich unten mit 50 W (Bezug) ist falsch herum.

                                  B Offline
                                  B Offline
                                  berndsolar13
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #16

                                  @paul53

                                  ja das hab ich mir zusammengereimt, da in deinem Bild nicht ersichtlich war, wo der Überschuss her kommt :D

                                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • B berndsolar13

                                    @paul53

                                    ja das hab ich mir zusammengereimt, da in deinem Bild nicht ersichtlich war, wo der Überschuss her kommt :D

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                    #17

                                    @berndsolar13 sagte: nicht ersichtlich war, wo der Überschuss her kommt

                                    Der Überschuss ist der negierte Wert des Trigger-Datenpunktes.

                                    Blockly_temp.JPG

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • B Offline
                                      B Offline
                                      berndsolar13
                                      schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
                                      #18

                                      @paul53

                                      ja überschuss ist quasi nur, wenn mein Zähler einen Negativen Wert anzeigt.
                                      Also müsste ich eine Sonst Falls Abfrage machen, wenn der Wert < 0 dann ist es der Überschuss, ansonsten ist der Wert = 0

                                      Richtig ?

                                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • B berndsolar13

                                        @paul53

                                        ja überschuss ist quasi nur, wenn mein Zähler einen Negativen Wert anzeigt.
                                        Also müsste ich eine Sonst Falls Abfrage machen, wenn der Wert < 0 dann ist es der Überschuss, ansonsten ist der Wert = 0

                                        Richtig ?

                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #19

                                        @berndsolar13

                                        ueberschuss = 0 - Bezug

                                        Überschuss wird positiv und Bezug wird negativ.

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • paul53P paul53

                                          @berndsolar13

                                          ueberschuss = 0 - Bezug

                                          Überschuss wird positiv und Bezug wird negativ.

                                          B Offline
                                          B Offline
                                          berndsolar13
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #20

                                          @paul53

                                          ok, dann baue ich es mal ein und teste es :)

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          627

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.1k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe