Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Fälschlicherweise mehrfache Ausgabe einer Meldung verhindern

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.0k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.3k

Fälschlicherweise mehrfache Ausgabe einer Meldung verhindern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
40 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • I invidianer

    @paul53
    Okay, danke, ich habe den "setze timeout_fertig auf wahr" ergänzt.
    Krass, dann habe ich quasi einen Fehler aufgedeckt? Dann hatte es ja vielleicht was Gutes ;)

    haus-automatisierungH Online
    haus-automatisierungH Online
    haus-automatisierung
    Developer Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #21

    @invidianer sagte in Fälschlicherweise mehrfache Ausgabe einer Meldung verhindern:

    Krass, dann habe ich quasi einen Fehler aufgedeckt?

    Definitionssache. setTimeout liefert eine timeout ID zurück. Also eine Referenz auf einen Timeout, mit welcher dieser abgebrochen werden kann (siehe stop (verwendet clearTimeout()). Wenn der Timeout nun durchgelaufen ist, ist diese Timeout ID ja nicht mehr gültig und der Timeout existiert ja nicht mehr. Daher ist es aus meiner Sicht sinnvoll (mache ich überall in der JavaScript-Programmierung mit Timeouts so - und viele andere auch), diesen Wert wieder zurückzusetzen.

    Heiß: In der Timeout-Variablen steht nur etwas, wenn ein aktiver (= noch nicht ausgeführter Timeout) existiert, welcher ggf. abgebrochen werden soll. Damit kann man vermeiden, einen Timeout ein zweites Mal zu starten (= nicht <timeout>).

    Aus meiner Sicht also alles korrekt.

    🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
    🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
    📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • haus-automatisierungH haus-automatisierung

      @invidianer sagte in Fälschlicherweise mehrfache Ausgabe einer Meldung verhindern:

      Krass, dann habe ich quasi einen Fehler aufgedeckt?

      Definitionssache. setTimeout liefert eine timeout ID zurück. Also eine Referenz auf einen Timeout, mit welcher dieser abgebrochen werden kann (siehe stop (verwendet clearTimeout()). Wenn der Timeout nun durchgelaufen ist, ist diese Timeout ID ja nicht mehr gültig und der Timeout existiert ja nicht mehr. Daher ist es aus meiner Sicht sinnvoll (mache ich überall in der JavaScript-Programmierung mit Timeouts so - und viele andere auch), diesen Wert wieder zurückzusetzen.

      Heiß: In der Timeout-Variablen steht nur etwas, wenn ein aktiver (= noch nicht ausgeführter Timeout) existiert, welcher ggf. abgebrochen werden soll. Damit kann man vermeiden, einen Timeout ein zweites Mal zu starten (= nicht <timeout>).

      Aus meiner Sicht also alles korrekt.

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von
      #22

      @haus-automatisierung sagte: Wenn der Timeout nun durchgelaufen ist, ist diese Timeout ID ja nicht mehr gültig

      Sie blockiert aber den Neustart des Timers, solange die Leistung unterhalb des Grenzwertes schwankt.

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      haus-automatisierungH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @haus-automatisierung sagte: Wenn der Timeout nun durchgelaufen ist, ist diese Timeout ID ja nicht mehr gültig

        Sie blockiert aber den Neustart des Timers, solange die Leistung unterhalb des Grenzwertes schwankt.

        haus-automatisierungH Online
        haus-automatisierungH Online
        haus-automatisierung
        Developer Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
        #23

        @paul53 sagte in Fälschlicherweise mehrfache Ausgabe einer Meldung verhindern:

        Sie blockiert aber den Neustart des Timers, solange die Leistung unterhalb des Grenzwertes schwankt.

        Dann muss man das in diesem Fall mit einer weiteren Variable sperren. Also z.B. waschvorgangAktiv = true wenn einmal die Leistung über 3 Watt war. Und das dann in dem "sonst falls` mit aufnehmen.

        EDIT: Gibts ja schon (Waschmaschine aktiv). Einfach mit UND in den sonst falls aufnehmen

        falls nicht <timeout> UND Waschmaschine aktiv

        🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
        🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
        📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

        paul53P I 2 Antworten Letzte Antwort
        1
        • haus-automatisierungH haus-automatisierung

          @paul53 sagte in Fälschlicherweise mehrfache Ausgabe einer Meldung verhindern:

          Sie blockiert aber den Neustart des Timers, solange die Leistung unterhalb des Grenzwertes schwankt.

          Dann muss man das in diesem Fall mit einer weiteren Variable sperren. Also z.B. waschvorgangAktiv = true wenn einmal die Leistung über 3 Watt war. Und das dann in dem "sonst falls` mit aufnehmen.

          EDIT: Gibts ja schon (Waschmaschine aktiv). Einfach mit UND in den sonst falls aufnehmen

          falls nicht <timeout> UND Waschmaschine aktiv

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von
          #24

          @haus-automatisierung sagte: Dann muss man das in diesem Fall mit einer weiteren Variable sperren.

          Aber erst durch die Änderung in Blockly vom 29.05.2023. Damit ist Blockly nicht mehr abwärtskompatibel.

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          haus-automatisierungH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @haus-automatisierung sagte: Dann muss man das in diesem Fall mit einer weiteren Variable sperren.

            Aber erst durch die Änderung in Blockly vom 29.05.2023. Damit ist Blockly nicht mehr abwärtskompatibel.

            haus-automatisierungH Online
            haus-automatisierungH Online
            haus-automatisierung
            Developer Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
            #25

            @paul53 Ja, und vorher war es ein Bug, dass die Timeouts nicht zurückgesetzt wurden, wenn sie gelaufen sind. Warum nicht abwärtskompatibel? Es gab vor 7.x gar keinen Block dafür, um überhaupt auf einen existierenden Timeout zu prüfen. Ja, man konnte eine Variable anlegen die genauso wie der Timeout hieß - das war aber nie so vorgesehen und ein unschöner Workaround.

            Aktuell gibt es keinen Block, um einen Timeout zurück auf null zu setzen. Nur mit "stop" - und das ist vom Wording ja etwas komisch, weil der ja gar nicht mehr läuft, wenn man das innerhalb der Callback-Funktion nutzt.

            Das ist aufgefallen, als ich den "Variablen-Block" für Timeouts implementiert habe. Also bei genau so einem Fall wie oben. Ich wollte damit prüfen, ob es schon einen laufenden Timeout gibt. Falls nicht -> starten. Das gewünschte Verhalten à la "wurde jemals ein Timeout gestartet?" finde ich nur schwer verständlich.

            Ich hatte vorher auch geschaut, ob das "Variable mit dem gleichen Namen wie der Name des Timeouts anlegen"-Workaround irgendwo in der Dokumentation auftaucht. War nicht der Fall.

            🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
            🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
            📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • haus-automatisierungH haus-automatisierung

              @paul53 Ja, und vorher war es ein Bug, dass die Timeouts nicht zurückgesetzt wurden, wenn sie gelaufen sind. Warum nicht abwärtskompatibel? Es gab vor 7.x gar keinen Block dafür, um überhaupt auf einen existierenden Timeout zu prüfen. Ja, man konnte eine Variable anlegen die genauso wie der Timeout hieß - das war aber nie so vorgesehen und ein unschöner Workaround.

              Aktuell gibt es keinen Block, um einen Timeout zurück auf null zu setzen. Nur mit "stop" - und das ist vom Wording ja etwas komisch, weil der ja gar nicht mehr läuft, wenn man das innerhalb der Callback-Funktion nutzt.

              Das ist aufgefallen, als ich den "Variablen-Block" für Timeouts implementiert habe. Also bei genau so einem Fall wie oben. Ich wollte damit prüfen, ob es schon einen laufenden Timeout gibt. Falls nicht -> starten. Das gewünschte Verhalten à la "wurde jemals ein Timeout gestartet?" finde ich nur schwer verständlich.

              Ich hatte vorher auch geschaut, ob das "Variable mit dem gleichen Namen wie der Name des Timeouts anlegen"-Workaround irgendwo in der Dokumentation auftaucht. War nicht der Fall.

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von paul53
              #26

              @haus-automatisierung sagte: Es gab vor 7.x gar keinen Block dafür, um überhaupt auf einen existierenden Timeout zu prüfen.

              Das war schon immer möglich - nicht mit einer selbst erstellten Variablen. Es gab nur keinen gesonderten (grünen) Block dafür. Außerdem musste man, wenn man den Timeout gerade erst erstellt hatte, erst in die Javascript-Ansicht und wieder zurück schalten.
              Es funktioniert noch genau so, außer dass in der Javascript-Ansicht eine zweite Variable timeout auftaucht.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @haus-automatisierung sagte: Es gab vor 7.x gar keinen Block dafür, um überhaupt auf einen existierenden Timeout zu prüfen.

                Das war schon immer möglich - nicht mit einer selbst erstellten Variablen. Es gab nur keinen gesonderten (grünen) Block dafür. Außerdem musste man, wenn man den Timeout gerade erst erstellt hatte, erst in die Javascript-Ansicht und wieder zurück schalten.
                Es funktioniert noch genau so, außer dass in der Javascript-Ansicht eine zweite Variable timeout auftaucht.

                haus-automatisierungH Online
                haus-automatisierungH Online
                haus-automatisierung
                Developer Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #27

                @paul53 Und das findest Du wirklich logischer als das aktuelle Verhalten?

                🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
                🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
                📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @haus-automatisierung sagte: Es gab vor 7.x gar keinen Block dafür, um überhaupt auf einen existierenden Timeout zu prüfen.

                  Das war schon immer möglich - nicht mit einer selbst erstellten Variablen. Es gab nur keinen gesonderten (grünen) Block dafür. Außerdem musste man, wenn man den Timeout gerade erst erstellt hatte, erst in die Javascript-Ansicht und wieder zurück schalten.
                  Es funktioniert noch genau so, außer dass in der Javascript-Ansicht eine zweite Variable timeout auftaucht.

                  haus-automatisierungH Online
                  haus-automatisierungH Online
                  haus-automatisierung
                  Developer Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #28

                  @paul53 sagte in Fälschlicherweise mehrfache Ausgabe einer Meldung verhindern:

                  außer dass in der Javascript-Ansicht eine zweite Variable timeout auftaucht.

                  Deine Issue-Beschreibungen könnten wirklich etwas ausführlicher sein :)

                  🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
                  🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
                  📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                    @paul53 Und das findest Du wirklich logischer als das aktuelle Verhalten?

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                    #29

                    @haus-automatisierung sagte: logischer als das aktuelle Verhalten?

                    Durch die Änderung funktionieren einige ältere Blocklys nicht mehr!
                    Wäre es von Anfang an so gewesen, hätte man sich danach gerichtet.

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    haus-automatisierungH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @haus-automatisierung sagte: logischer als das aktuelle Verhalten?

                      Durch die Änderung funktionieren einige ältere Blocklys nicht mehr!
                      Wäre es von Anfang an so gewesen, hätte man sich danach gerichtet.

                      haus-automatisierungH Online
                      haus-automatisierungH Online
                      haus-automatisierung
                      Developer Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #30

                      @paul53 sagte in Fälschlicherweise mehrfache Ausgabe einer Meldung verhindern:

                      Durch die Änderung funktionieren einige ältere Blocklys nicht mehr!

                      • Es wurde in einem Major-Update geändert (ab 7.x)
                      • Das Feature um auf eine Timeout-Variable zu prüfen, gab es vorher nicht offiziell und ist z.B. in der Blockly-Dokumentation gar nicht zu finden: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/blockly.md
                      • Wenn es jetzt zurückgeändert wird, wäre es für viele auch ein Breaking-Change, welche den neu erstellten Block für die Prüfung verwenden

                      Ich werde hier also nichts anfassen. Man könnte darüber sprechen, dass es keine angepassten Release-Notes für 7.x mit einem Hinweis gab. Im Changelog steht ja, dass die Timeouts zurückgesetzt werden.

                      🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
                      🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
                      📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

                      paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                        @paul53 sagte in Fälschlicherweise mehrfache Ausgabe einer Meldung verhindern:

                        Durch die Änderung funktionieren einige ältere Blocklys nicht mehr!

                        • Es wurde in einem Major-Update geändert (ab 7.x)
                        • Das Feature um auf eine Timeout-Variable zu prüfen, gab es vorher nicht offiziell und ist z.B. in der Blockly-Dokumentation gar nicht zu finden: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/blockly.md
                        • Wenn es jetzt zurückgeändert wird, wäre es für viele auch ein Breaking-Change, welche den neu erstellten Block für die Prüfung verwenden

                        Ich werde hier also nichts anfassen. Man könnte darüber sprechen, dass es keine angepassten Release-Notes für 7.x mit einem Hinweis gab. Im Changelog steht ja, dass die Timeouts zurückgesetzt werden.

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                        #31

                        @haus-automatisierung sagte: Breaking-Change, welche den neu erstellten Block für die Prüfung verwenden

                        Den betrifft es nicht, sondern nur "Ausführen timeout". Ich würde eher noch um einen (grünen) Block "setze timeout auf null" ergänzen.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        haus-automatisierungH 1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • paul53P paul53

                          @haus-automatisierung sagte: Breaking-Change, welche den neu erstellten Block für die Prüfung verwenden

                          Den betrifft es nicht, sondern nur "Ausführen timeout". Ich würde eher noch um einen (grünen) Block "setze timeout auf null" ergänzen.

                          haus-automatisierungH Online
                          haus-automatisierungH Online
                          haus-automatisierung
                          Developer Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #32

                          @paul53 sagte in Fälschlicherweise mehrfache Ausgabe einer Meldung verhindern:

                          Den betrifft es nicht, sondern nur "Ausführen timeout".

                          Natürlich betrifft es den. Wird der Timeout nicht zurückgesetzt, ist das eine ganz andere Logik als jetzt:

                          Aktuell heißt es, dass kein Timeout läuft. Entferne ich das zurücksetzen auf null, heißt das "es wurde irgendwann mal ein Timeout mit dem Namen gestartet, aber keine Ahnung ob da noch was läuft oder nicht".

                          falls nicht <timeout>
                             starteTimeout...
                          

                          🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
                          🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
                          📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

                          paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                            @paul53 sagte in Fälschlicherweise mehrfache Ausgabe einer Meldung verhindern:

                            Den betrifft es nicht, sondern nur "Ausführen timeout".

                            Natürlich betrifft es den. Wird der Timeout nicht zurückgesetzt, ist das eine ganz andere Logik als jetzt:

                            Aktuell heißt es, dass kein Timeout läuft. Entferne ich das zurücksetzen auf null, heißt das "es wurde irgendwann mal ein Timeout mit dem Namen gestartet, aber keine Ahnung ob da noch was läuft oder nicht".

                            falls nicht <timeout>
                               starteTimeout...
                            
                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von paul53
                            #33

                            @haus-automatisierung sagte: Entferne ich das zurücksetzen auf null, heißt das "es wurde irgendwann mal ein Timeout mit dem Namen gestartet, aber keine Ahnung ob da noch was läuft oder nicht".

                            Richtig. So wie in Javascript, wo man selbst für das Rücksetzen auf null sorgen muss.

                            falls nicht <timeout> // timeout wurde noch nicht auf null zurück gesetzt
                               starteTimeout...
                            

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                              @paul53 sagte in Fälschlicherweise mehrfache Ausgabe einer Meldung verhindern:

                              Sie blockiert aber den Neustart des Timers, solange die Leistung unterhalb des Grenzwertes schwankt.

                              Dann muss man das in diesem Fall mit einer weiteren Variable sperren. Also z.B. waschvorgangAktiv = true wenn einmal die Leistung über 3 Watt war. Und das dann in dem "sonst falls` mit aufnehmen.

                              EDIT: Gibts ja schon (Waschmaschine aktiv). Einfach mit UND in den sonst falls aufnehmen

                              falls nicht <timeout> UND Waschmaschine aktiv

                              I Offline
                              I Offline
                              invidianer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #34

                              @haus-automatisierung sagte in Fälschlicherweise mehrfache Ausgabe einer Meldung verhindern:
                              …

                              EDIT: Gibts ja schon (Waschmaschine aktiv). Einfach mit UND in den sonst falls aufnehmen

                              falls nicht <timeout> UND Waschmaschine aktiv

                              Hmm, dann ist es also im Endeffekt (technisch) egal, ob ich „setze timeout_fertig auf wahr" ergänze, wie zuerst vorgeschlagen, oder die Methode hier verwende? Also nur „stilistisch“ anders?

                              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                                @paul53 sagte in Fälschlicherweise mehrfache Ausgabe einer Meldung verhindern:

                                Durch die Änderung funktionieren einige ältere Blocklys nicht mehr!

                                • Es wurde in einem Major-Update geändert (ab 7.x)
                                • Das Feature um auf eine Timeout-Variable zu prüfen, gab es vorher nicht offiziell und ist z.B. in der Blockly-Dokumentation gar nicht zu finden: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/blockly.md
                                • Wenn es jetzt zurückgeändert wird, wäre es für viele auch ein Breaking-Change, welche den neu erstellten Block für die Prüfung verwenden

                                Ich werde hier also nichts anfassen. Man könnte darüber sprechen, dass es keine angepassten Release-Notes für 7.x mit einem Hinweis gab. Im Changelog steht ja, dass die Timeouts zurückgesetzt werden.

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                #35

                                @haus-automatisierung sagte: Im Changelog steht ja, dass die Timeouts zurückgesetzt werden.

                                In Version 7.05, aber nicht als Breaking-Change. Einige Blockly-Skripte, die vorher erstellt wurden, funktionieren nicht mehr!!

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                haus-automatisierungH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                                  @paul53 sagte in Fälschlicherweise mehrfache Ausgabe einer Meldung verhindern:

                                  Den betrifft es nicht, sondern nur "Ausführen timeout".

                                  Natürlich betrifft es den. Wird der Timeout nicht zurückgesetzt, ist das eine ganz andere Logik als jetzt:

                                  Aktuell heißt es, dass kein Timeout läuft. Entferne ich das zurücksetzen auf null, heißt das "es wurde irgendwann mal ein Timeout mit dem Namen gestartet, aber keine Ahnung ob da noch was läuft oder nicht".

                                  falls nicht <timeout>
                                     starteTimeout...
                                  
                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #36

                                  @haus-automatisierung sagte: Aktuell heißt es, dass kein Timeout läuft.

                                  Das macht beim Entprellen Sinn und war schon immer möglich.

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @haus-automatisierung sagte: Im Changelog steht ja, dass die Timeouts zurückgesetzt werden.

                                    In Version 7.05, aber nicht als Breaking-Change. Einige Blockly-Skripte, die vorher erstellt wurden, funktionieren nicht mehr!!

                                    haus-automatisierungH Online
                                    haus-automatisierungH Online
                                    haus-automatisierung
                                    Developer Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #37

                                    @paul53 sagte in Fälschlicherweise mehrfache Ausgabe einer Meldung verhindern:

                                    Einige Blockly-Skripte, die vorher erstellt wurden, funktionieren nicht mehr!!

                                    Ja, das ist richtig. Aber wenn es jetzt zurück geändert wird, funktionieren auch ggf. einige nicht mehr. Wie gesagt, aus meiner Sicht wurde

                                    • damit ein Bug gefixt und
                                    • das Verständnis für Timeouts vereinfacht (weil es ja keine "setze Timeout auf null" Block gibt)

                                    Die Änderung wurde damals in einem PR durch Bluefox freigegeben.

                                    Aktuell ist ein Großteil der Nutzer schon auf einer Version >= 7.0.5 (2023-06-06). Das heißt, die meisten Nutzer haben schon die neue Logik.

                                    Screenshot 2023-11-29 at 21.57.44.png

                                    Wenn man das nun zurückschraubt, müsste man konsequenterweise ja

                                    1. wieder einen Major-Release mit Breaking Change erstellen,
                                    2. die Dokumentation anpassen,
                                    3. neue Blöcke erstellen für "setze <timeout> zurück" und
                                    4. das alles erklären.

                                    Nur um dann eine kompliziertere Logik mit mehr Erklärungsbedarf zu haben als jetzt. Sorry, aber da bin ich raus.

                                    🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
                                    🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
                                    📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

                                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                                      @paul53 sagte in Fälschlicherweise mehrfache Ausgabe einer Meldung verhindern:

                                      Einige Blockly-Skripte, die vorher erstellt wurden, funktionieren nicht mehr!!

                                      Ja, das ist richtig. Aber wenn es jetzt zurück geändert wird, funktionieren auch ggf. einige nicht mehr. Wie gesagt, aus meiner Sicht wurde

                                      • damit ein Bug gefixt und
                                      • das Verständnis für Timeouts vereinfacht (weil es ja keine "setze Timeout auf null" Block gibt)

                                      Die Änderung wurde damals in einem PR durch Bluefox freigegeben.

                                      Aktuell ist ein Großteil der Nutzer schon auf einer Version >= 7.0.5 (2023-06-06). Das heißt, die meisten Nutzer haben schon die neue Logik.

                                      Screenshot 2023-11-29 at 21.57.44.png

                                      Wenn man das nun zurückschraubt, müsste man konsequenterweise ja

                                      1. wieder einen Major-Release mit Breaking Change erstellen,
                                      2. die Dokumentation anpassen,
                                      3. neue Blöcke erstellen für "setze <timeout> zurück" und
                                      4. das alles erklären.

                                      Nur um dann eine kompliziertere Logik mit mehr Erklärungsbedarf zu haben als jetzt. Sorry, aber da bin ich raus.

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #38

                                      @haus-automatisierung sagte: das Verständnis für Timeouts vereinfacht

                                      Es entspricht aber nicht mehr dem Verhalten von Javascript, die Timer-Variablen betreffend.

                                      @haus-automatisierung sagte in Fälschlicherweise mehrfache Ausgabe einer Meldung verhindern:

                                      neue Blöcke erstellen für "setze <timeout> zurück"

                                      Das halte ich für die bessere Lösung. Es funktionierte ja schon mit dem normalen Variablen-Block - wenn auch etwas trickreich (dummy-Variable, Javascript-Ansicht).

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      haus-automatisierungH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @haus-automatisierung sagte: das Verständnis für Timeouts vereinfacht

                                        Es entspricht aber nicht mehr dem Verhalten von Javascript, die Timer-Variablen betreffend.

                                        @haus-automatisierung sagte in Fälschlicherweise mehrfache Ausgabe einer Meldung verhindern:

                                        neue Blöcke erstellen für "setze <timeout> zurück"

                                        Das halte ich für die bessere Lösung. Es funktionierte ja schon mit dem normalen Variablen-Block - wenn auch etwas trickreich (dummy-Variable, Javascript-Ansicht).

                                        haus-automatisierungH Online
                                        haus-automatisierungH Online
                                        haus-automatisierung
                                        Developer Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                                        #39

                                        @paul53 sagte in Fälschlicherweise mehrfache Ausgabe einer Meldung verhindern:

                                        Das halte ich für die bessere Lösung.

                                        Dann halte ich Dich nicht auf das umzusetzen :)
                                        Ich werde mir die ganze Arbeit nicht (für ein aus meiner Sicht schlechteres Ergebnis) machen. Aber dafür ist es ja Open Source.

                                        @paul53 sagte in Fälschlicherweise mehrfache Ausgabe einer Meldung verhindern:

                                        Es funktionierte ja schon mit dem normalen Variablen-Block

                                        Ja, das ist doch aber komplett unschön und sollte am besten gar nicht so sein. Ich wäre sogar dafür, einen Prefix (wie t___ vor die Timeout-Variablen zu generieren, damit diese nicht mit den manuell angelegten kollidieren. Aber das hätte man schon viel früher machen müssen, damit man gar nicht in die aktuelle Situation reinläuft... Jetzt wäre das wirklich zu extrem, da das leider recht viele nutzen und hier ja öfter verbreitet wurde, statt einfach Blockly-Bausteine dafür zu entwickeln...

                                        🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
                                        🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
                                        📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • I invidianer

                                          @haus-automatisierung sagte in Fälschlicherweise mehrfache Ausgabe einer Meldung verhindern:
                                          …

                                          EDIT: Gibts ja schon (Waschmaschine aktiv). Einfach mit UND in den sonst falls aufnehmen

                                          falls nicht <timeout> UND Waschmaschine aktiv

                                          Hmm, dann ist es also im Endeffekt (technisch) egal, ob ich „setze timeout_fertig auf wahr" ergänze, wie zuerst vorgeschlagen, oder die Methode hier verwende? Also nur „stilistisch“ anders?

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #40

                                          @invidianer sagte: die Methode hier verwende?

                                          Weitere Alternative:

                                          Blockly_temp.JPG

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          706

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.3k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe