NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.1k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

ModBus Einbindung Ochsner Air Hawk 518 Wärmepumpe

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einbindung von Geräten
3 Beiträge 2 Kommentatoren 877 Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • K Offline
    K Offline
    kh
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Hallo,
    ich versuche eine Ochsner Air Hawk 518 WP in ioBroker über modbus TCP einzubinden.
    Das ist mein erster Versuch mit Modbus. Hoffe jemand von Euch kann mir hier weiterhelfen.

    Ich hatte bereits Kontakt mit dem Ochsner Support, die haben das dann auch auf der WP eingeschaltet und jetzt wird zumindest der Adapter in der ioBroker GUI grün. Allerdings kommen keine Werte von der WP am ioBroker an.

    2023-11-17 12:28:54.295  - info: host.iobroker.home.local "system.adapter.modbus.0" enabled
    2023-11-17 12:28:54.329  - info: host.iobroker.home.local instance system.adapter.modbus.0 started with pid 12626
    2023-11-17 12:28:54.980  - debug: modbus.0 (12626) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2023-11-17 12:28:54.994  - debug: modbus.0 (12626) Objects client ready ... initialize now
    2023-11-17 12:28:55.036  - debug: modbus.0 (12626) Objects create System PubSub Client
    2023-11-17 12:28:55.037  - debug: modbus.0 (12626) Objects create User PubSub Client
    2023-11-17 12:28:55.051  - debug: modbus.0 (12626) Objects client initialize lua scripts
    2023-11-17 12:28:55.054  - debug: modbus.0 (12626) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2023-11-17 12:28:55.055  - silly: modbus.0 (12626) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
    2023-11-17 12:28:55.064  - silly: modbus.0 (12626) redis psubscribe cfg.o.enum.*
    2023-11-17 12:28:55.064  - silly: modbus.0 (12626) objectDB connected
    2023-11-17 12:28:55.066  - debug: modbus.0 (12626) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2023-11-17 12:28:55.112  - debug: modbus.0 (12626) States create System PubSub Client
    2023-11-17 12:28:55.113  - debug: modbus.0 (12626) States create User PubSub Client
    2023-11-17 12:28:55.161  - debug: modbus.0 (12626) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2023-11-17 12:28:55.161  - silly: modbus.0 (12626) statesDB connected
    2023-11-17 12:28:55.175  - debug: modbus.0 (12626) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    2023-11-17 12:28:55.352  - info: modbus.0 (12626) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.16
    2023-11-17 12:28:55.401  - silly: modbus.0 (12626) States system redis pmessage system.adapter.modbus.0.logLevel/system.adapter.modbus.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1700220535395,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1700065052244}
    2023-11-17 12:28:55.416  - debug: modbus.0 (12626) Initialize Objects for disInputs: []
    2023-11-17 12:28:55.417  - debug: modbus.0 (12626) Initialize Objects for coils: []
    2023-11-17 12:28:55.417  - debug: modbus.0 (12626) Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"79","name":"","description":"","unit":"","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":"","deviceId":1,"address":79,"id":"inputRegisters.79"}]
    2023-11-17 12:28:55.417  - debug: modbus.0 (12626) Add inputRegisters.79: {"_id":"inputRegisters.79","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":79,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1}}
    2023-11-17 12:28:55.417  - debug: modbus.0 (12626) Initialize Objects for holdingRegs: []
    2023-11-17 12:28:55.536  - info: modbus.0 (12626) Connected to slave 192.168.0.213
    2023-11-17 12:28:55.537  - debug: modbus.0 (12626) [DevID_1] Poll start ---------------------
    2023-11-17 12:28:55.537  - debug: modbus.0 (12626) Initialization of scale factors done!
    2023-11-17 12:28:55.537  - debug: modbus.0 (12626) [DevID_1/inputRegs] Poll address 79 - 2 registers
    2023-11-17 12:28:55.541  - silly: modbus.0 (12626) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1700220535535,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1700220528805}
    2023-11-17 12:28:55.545  - debug: modbus.0 (12626) [DevID_1/inputRegs] Poll address 79 DONE
    2023-11-17 12:28:55.550  - silly: modbus.0 (12626) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1700220535548,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1700220535548}
    2023-11-17 12:28:55.552  - silly: modbus.0 (12626) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.inputRegisters.79:{"val":0,"ack":true,"ts":1700220535550,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1700220519087}
    2023-11-17 12:28:55.631  - silly: modbus.0 (12626) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.pollTime:{"val":9,"ack":true,"ts":1700220535630,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1700220535630}
    2023-11-17 12:29:05.595  - debug: modbus.0 (12626) [DevID_1] Poll start ---------------------
    2023-11-17 12:29:05.596  - debug: modbus.0 (12626) [DevID_1/inputRegs] Poll address 79 - 2 registers
    2023-11-17 12:29:05.600  - debug: modbus.0 (12626) [DevID_1/inputRegs] Poll address 79 DONE
    2023-11-17 12:29:15.652  - debug: modbus.0 (12626) [DevID_1] Poll start ---------------------
    2023-11-17 12:29:15.653  - debug: modbus.0 (12626) [DevID_1/inputRegs] Poll address 79 - 2 registers
    2023-11-17 12:29:15.657  - debug: modbus.0 (12626) [DevID_1/inputRegs] Poll address 79 DONE
    

    5b9ee81c-ffb6-4d80-b524-3032a24a2b27-image.png
    Der Ochsner Support hat mir auch noch das angehängte Dokument geschickt. Da stehen die richtigen Register / Adressen drinnen die man verwenden sollte.
    ZBH-Modbus OTS-DE02_20220725_Archiv.pdf

    Wenn ich das richtig lese müßte Adresse 79 die Betriebsstunden der Verdichter anzeigen. Da bekomm ich aber immer 0 zurück. Ich hab das nat. auch schon mit so ziemlich allen anderen Adressen auch ausprobiert. Kommt immer 0 zurück.

    Danke schonmal im vorhinein für jede Hilfe.

    R 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • K kh

      Hallo,
      ich versuche eine Ochsner Air Hawk 518 WP in ioBroker über modbus TCP einzubinden.
      Das ist mein erster Versuch mit Modbus. Hoffe jemand von Euch kann mir hier weiterhelfen.

      Ich hatte bereits Kontakt mit dem Ochsner Support, die haben das dann auch auf der WP eingeschaltet und jetzt wird zumindest der Adapter in der ioBroker GUI grün. Allerdings kommen keine Werte von der WP am ioBroker an.

      2023-11-17 12:28:54.295  - info: host.iobroker.home.local "system.adapter.modbus.0" enabled
      2023-11-17 12:28:54.329  - info: host.iobroker.home.local instance system.adapter.modbus.0 started with pid 12626
      2023-11-17 12:28:54.980  - debug: modbus.0 (12626) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2023-11-17 12:28:54.994  - debug: modbus.0 (12626) Objects client ready ... initialize now
      2023-11-17 12:28:55.036  - debug: modbus.0 (12626) Objects create System PubSub Client
      2023-11-17 12:28:55.037  - debug: modbus.0 (12626) Objects create User PubSub Client
      2023-11-17 12:28:55.051  - debug: modbus.0 (12626) Objects client initialize lua scripts
      2023-11-17 12:28:55.054  - debug: modbus.0 (12626) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2023-11-17 12:28:55.055  - silly: modbus.0 (12626) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
      2023-11-17 12:28:55.064  - silly: modbus.0 (12626) redis psubscribe cfg.o.enum.*
      2023-11-17 12:28:55.064  - silly: modbus.0 (12626) objectDB connected
      2023-11-17 12:28:55.066  - debug: modbus.0 (12626) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2023-11-17 12:28:55.112  - debug: modbus.0 (12626) States create System PubSub Client
      2023-11-17 12:28:55.113  - debug: modbus.0 (12626) States create User PubSub Client
      2023-11-17 12:28:55.161  - debug: modbus.0 (12626) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2023-11-17 12:28:55.161  - silly: modbus.0 (12626) statesDB connected
      2023-11-17 12:28:55.175  - debug: modbus.0 (12626) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2023-11-17 12:28:55.352  - info: modbus.0 (12626) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.16
      2023-11-17 12:28:55.401  - silly: modbus.0 (12626) States system redis pmessage system.adapter.modbus.0.logLevel/system.adapter.modbus.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1700220535395,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1700065052244}
      2023-11-17 12:28:55.416  - debug: modbus.0 (12626) Initialize Objects for disInputs: []
      2023-11-17 12:28:55.417  - debug: modbus.0 (12626) Initialize Objects for coils: []
      2023-11-17 12:28:55.417  - debug: modbus.0 (12626) Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"79","name":"","description":"","unit":"","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":"","deviceId":1,"address":79,"id":"inputRegisters.79"}]
      2023-11-17 12:28:55.417  - debug: modbus.0 (12626) Add inputRegisters.79: {"_id":"inputRegisters.79","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":79,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1}}
      2023-11-17 12:28:55.417  - debug: modbus.0 (12626) Initialize Objects for holdingRegs: []
      2023-11-17 12:28:55.536  - info: modbus.0 (12626) Connected to slave 192.168.0.213
      2023-11-17 12:28:55.537  - debug: modbus.0 (12626) [DevID_1] Poll start ---------------------
      2023-11-17 12:28:55.537  - debug: modbus.0 (12626) Initialization of scale factors done!
      2023-11-17 12:28:55.537  - debug: modbus.0 (12626) [DevID_1/inputRegs] Poll address 79 - 2 registers
      2023-11-17 12:28:55.541  - silly: modbus.0 (12626) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1700220535535,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1700220528805}
      2023-11-17 12:28:55.545  - debug: modbus.0 (12626) [DevID_1/inputRegs] Poll address 79 DONE
      2023-11-17 12:28:55.550  - silly: modbus.0 (12626) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1700220535548,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1700220535548}
      2023-11-17 12:28:55.552  - silly: modbus.0 (12626) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.inputRegisters.79:{"val":0,"ack":true,"ts":1700220535550,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1700220519087}
      2023-11-17 12:28:55.631  - silly: modbus.0 (12626) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.pollTime:{"val":9,"ack":true,"ts":1700220535630,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1700220535630}
      2023-11-17 12:29:05.595  - debug: modbus.0 (12626) [DevID_1] Poll start ---------------------
      2023-11-17 12:29:05.596  - debug: modbus.0 (12626) [DevID_1/inputRegs] Poll address 79 - 2 registers
      2023-11-17 12:29:05.600  - debug: modbus.0 (12626) [DevID_1/inputRegs] Poll address 79 DONE
      2023-11-17 12:29:15.652  - debug: modbus.0 (12626) [DevID_1] Poll start ---------------------
      2023-11-17 12:29:15.653  - debug: modbus.0 (12626) [DevID_1/inputRegs] Poll address 79 - 2 registers
      2023-11-17 12:29:15.657  - debug: modbus.0 (12626) [DevID_1/inputRegs] Poll address 79 DONE
      

      5b9ee81c-ffb6-4d80-b524-3032a24a2b27-image.png
      Der Ochsner Support hat mir auch noch das angehängte Dokument geschickt. Da stehen die richtigen Register / Adressen drinnen die man verwenden sollte.
      ZBH-Modbus OTS-DE02_20220725_Archiv.pdf

      Wenn ich das richtig lese müßte Adresse 79 die Betriebsstunden der Verdichter anzeigen. Da bekomm ich aber immer 0 zurück. Ich hab das nat. auch schon mit so ziemlich allen anderen Adressen auch ausprobiert. Kommt immer 0 zurück.

      Danke schonmal im vorhinein für jede Hilfe.

      R Offline
      R Offline
      Ratho
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @kh ich habe leider akutell ioBroker nicht am laufen - deshalb kann ich dir nur den Bereich der Backup.json hier reinkopieren - aber vielleicht kommst damit weiter.

          {
            "id": "modbus.0.holdingRegisters.40030_Warmwassertemperatur",
            "value": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40030_Warmwassertemperatur",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Warmwassertemperatur",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "°C",
                "custom": {
                  "sql.0": {
                    "enabled": true,
                    "storageType": "",
                    "counter": false,
                    "aliasId": "",
                    "debounceTime": 0,
                    "blockTime": 0,
                    "changesOnly": true,
                    "changesRelogInterval": "0",
                    "changesMinDelta": "0",
                    "ignoreBelowNumber": "",
                    "disableSkippedValueLogging": false,
                    "retention": "63072000",
                    "customRetentionDuration": 365,
                    "maxLength": 0,
                    "enableDebugLogs": false,
                    "debounce": "1000"
                  }
                }
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 29,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037040
            },
            "doc": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40030_Warmwassertemperatur",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Warmwassertemperatur",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "°C",
                "custom": {
                  "sql.0": {
                    "enabled": true,
                    "storageType": "",
                    "counter": false,
                    "aliasId": "",
                    "debounceTime": 0,
                    "blockTime": 0,
                    "changesOnly": true,
                    "changesRelogInterval": "0",
                    "changesMinDelta": "0",
                    "ignoreBelowNumber": "",
                    "disableSkippedValueLogging": false,
                    "retention": "63072000",
                    "customRetentionDuration": 365,
                    "maxLength": 0,
                    "enableDebugLogs": false,
                    "debounce": "1000"
                  }
                }
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 29,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037040
            }
          },
          {
            "id": "modbus.0.holdingRegisters.40035_Vorlauftemperatur_Wärmepumpe",
            "value": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40035_Vorlauftemperatur_Wärmepumpe",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Vorlauftemperatur Wärmepumpe",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "°C",
                "custom": {
                  "sql.0": {
                    "enabled": true,
                    "storageType": "",
                    "counter": false,
                    "aliasId": "",
                    "debounceTime": 0,
                    "blockTime": 0,
                    "changesOnly": true,
                    "changesRelogInterval": "0",
                    "changesMinDelta": "0",
                    "ignoreBelowNumber": "",
                    "disableSkippedValueLogging": false,
                    "retention": "63072000",
                    "customRetentionDuration": 365,
                    "maxLength": 0,
                    "enableDebugLogs": false,
                    "debounce": "1000"
                  }
                }
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 34,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 0.1,
                "poll": true
              },
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037054
            },
            "doc": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40035_Vorlauftemperatur_Wärmepumpe",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Vorlauftemperatur Wärmepumpe",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "°C",
                "custom": {
                  "sql.0": {
                    "enabled": true,
                    "storageType": "",
                    "counter": false,
                    "aliasId": "",
                    "debounceTime": 0,
                    "blockTime": 0,
                    "changesOnly": true,
                    "changesRelogInterval": "0",
                    "changesMinDelta": "0",
                    "ignoreBelowNumber": "",
                    "disableSkippedValueLogging": false,
                    "retention": "63072000",
                    "customRetentionDuration": 365,
                    "maxLength": 0,
                    "enableDebugLogs": false,
                    "debounce": "1000"
                  }
                }
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 34,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 0.1,
                "poll": true
              },
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037054
            }
          },
          {
            "id": "modbus.0.holdingRegisters.40036_Rücklauftemperatur_Wärmepumpe",
            "value": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40036_Rücklauftemperatur_Wärmepumpe",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Rücklauftemperatur Wärmepumpe",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "°C"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 35,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 0.1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037056,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            },
            "doc": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40036_Rücklauftemperatur_Wärmepumpe",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Rücklauftemperatur Wärmepumpe",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "°C"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 35,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 0.1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037056,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            }
          },
          {
            "id": "modbus.0.holdingRegisters.40037_Volumenstrom_Wärmenutzungsanlage",
            "value": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40037_Volumenstrom_Wärmenutzungsanlage",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Volumenstrom Wärmenutzungsanlage",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "m³/h"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 36,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 0.01,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037058,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            },
            "doc": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40037_Volumenstrom_Wärmenutzungsanlage",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Volumenstrom Wärmenutzungsanlage",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "m³/h"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 36,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 0.01,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037058,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            }
          },
          {
            "id": "modbus.0.holdingRegisters.40040_Vorlauftemperatur_Zusatzheizung",
            "value": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40040_Vorlauftemperatur_Zusatzheizung",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Vorlauftemperatur Zusatzheizung",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "°C"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 39,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 0.1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037060,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            },
            "doc": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40040_Vorlauftemperatur_Zusatzheizung",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Vorlauftemperatur Zusatzheizung",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "°C"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 39,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 0.1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037060,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            }
          },
          {
            "id": "modbus.0.holdingRegisters.40041_Anlagendruck_Wärmenutzungsanlage",
            "value": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40041_Anlagendruck_Wärmenutzungsanlage",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Anlagendruck Wärmenutzungsanlage",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "bar"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 40,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 0.01,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037062,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            },
            "doc": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40041_Anlagendruck_Wärmenutzungsanlage",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Anlagendruck Wärmenutzungsanlage",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "bar"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 40,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 0.01,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037062,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            }
          },
          {
            "id": "modbus.0.holdingRegisters.40042_Ansaugluft-Temperatur_Verdampfer",
            "value": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40042_Ansaugluft-Temperatur_Verdampfer",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Ansaugluft-Temperatur Verdampfer",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "°C"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 41,
                "deviceId": 1,
                "type": "int16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 0.1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037063,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            },
            "doc": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40042_Ansaugluft-Temperatur_Verdampfer",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Ansaugluft-Temperatur Verdampfer",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "°C"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 41,
                "deviceId": 1,
                "type": "int16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 0.1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037063,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            }
          },
          {
            "id": "modbus.0.holdingRegisters.40043_Ausblasluft-Temperatur_Verdampfer",
            "value": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40043_Ausblasluft-Temperatur_Verdampfer",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Ausblasluft-Temperatur Verdampfer",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "°C"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 42,
                "deviceId": 1,
                "type": "int16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 0.1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037068,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            },
            "doc": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40043_Ausblasluft-Temperatur_Verdampfer",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Ausblasluft-Temperatur Verdampfer",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "°C"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 42,
                "deviceId": 1,
                "type": "int16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 0.1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037068,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            }
          },
          {
            "id": "modbus.0.holdingRegisters.40049_Außentemperatur",
            "value": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40049_Außentemperatur",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Außentemperatur",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "°C",
                "custom": {
                  "sql.0": {
                    "enabled": true,
                    "storageType": "",
                    "counter": false,
                    "aliasId": "",
                    "debounceTime": 0,
                    "blockTime": 0,
                    "changesOnly": true,
                    "changesRelogInterval": "0",
                    "changesMinDelta": "0",
                    "ignoreBelowNumber": "",
                    "disableSkippedValueLogging": false,
                    "retention": "63072000",
                    "customRetentionDuration": 365,
                    "maxLength": 0,
                    "enableDebugLogs": false,
                    "debounce": "1000"
                  }
                }
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 48,
                "deviceId": 1,
                "type": "int16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 0.1,
                "poll": true
              },
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037076
            },
            "doc": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40049_Außentemperatur",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Außentemperatur",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "°C",
                "custom": {
                  "sql.0": {
                    "enabled": true,
                    "storageType": "",
                    "counter": false,
                    "aliasId": "",
                    "debounceTime": 0,
                    "blockTime": 0,
                    "changesOnly": true,
                    "changesRelogInterval": "0",
                    "changesMinDelta": "0",
                    "ignoreBelowNumber": "",
                    "disableSkippedValueLogging": false,
                    "retention": "63072000",
                    "customRetentionDuration": 365,
                    "maxLength": 0,
                    "enableDebugLogs": false,
                    "debounce": "1000"
                  }
                }
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 48,
                "deviceId": 1,
                "type": "int16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 0.1,
                "poll": true
              },
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037076
            }
          },
          {
            "id": "modbus.0.holdingRegisters.40050_Betriebsstatus_Anlage",
            "value": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40050_Betriebsstatus_Anlage",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Betriebsstatus Anlage",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "",
                "custom": {
                  "sql.0": {
                    "enabled": true,
                    "storageType": "",
                    "counter": false,
                    "aliasId": "",
                    "debounceTime": 0,
                    "blockTime": 0,
                    "changesOnly": true,
                    "changesRelogInterval": "0",
                    "changesMinDelta": "0",
                    "ignoreBelowNumber": "",
                    "disableSkippedValueLogging": false,
                    "retention": "63072000",
                    "customRetentionDuration": 365,
                    "maxLength": 0,
                    "enableDebugLogs": false,
                    "debounce": "1000"
                  }
                }
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 49,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037078
            },
            "doc": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40050_Betriebsstatus_Anlage",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Betriebsstatus Anlage",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "",
                "custom": {
                  "sql.0": {
                    "enabled": true,
                    "storageType": "",
                    "counter": false,
                    "aliasId": "",
                    "debounceTime": 0,
                    "blockTime": 0,
                    "changesOnly": true,
                    "changesRelogInterval": "0",
                    "changesMinDelta": "0",
                    "ignoreBelowNumber": "",
                    "disableSkippedValueLogging": false,
                    "retention": "63072000",
                    "customRetentionDuration": 365,
                    "maxLength": 0,
                    "enableDebugLogs": false,
                    "debounce": "1000"
                  }
                }
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 49,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037078
            }
          },
          {
            "id": "modbus.0.holdingRegisters.40051_Betriebsstatus_Wärmepumpe",
            "value": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40051_Betriebsstatus_Wärmepumpe",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Betriebsstatus Wärmepumpe",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "",
                "custom": {
                  "sql.0": {
                    "enabled": true,
                    "storageType": "",
                    "counter": false,
                    "aliasId": "",
                    "debounceTime": 0,
                    "blockTime": 0,
                    "changesOnly": true,
                    "changesRelogInterval": "0",
                    "changesMinDelta": "0",
                    "ignoreBelowNumber": "",
                    "disableSkippedValueLogging": false,
                    "retention": "63072000",
                    "customRetentionDuration": 365,
                    "maxLength": 0,
                    "enableDebugLogs": false,
                    "debounce": "1000"
                  }
                }
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 50,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037081
            },
            "doc": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40051_Betriebsstatus_Wärmepumpe",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Betriebsstatus Wärmepumpe",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "",
                "custom": {
                  "sql.0": {
                    "enabled": true,
                    "storageType": "",
                    "counter": false,
                    "aliasId": "",
                    "debounceTime": 0,
                    "blockTime": 0,
                    "changesOnly": true,
                    "changesRelogInterval": "0",
                    "changesMinDelta": "0",
                    "ignoreBelowNumber": "",
                    "disableSkippedValueLogging": false,
                    "retention": "63072000",
                    "customRetentionDuration": 365,
                    "maxLength": 0,
                    "enableDebugLogs": false,
                    "debounce": "1000"
                  }
                }
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 50,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037081
            }
          },
          {
            "id": "modbus.0.holdingRegisters.40060_Betriebsstatus_Zusatzheizung",
            "value": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40060_Betriebsstatus_Zusatzheizung",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Betriebsstatus Zusatzheizung",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "",
                "custom": {
                  "sql.0": {
                    "enabled": true,
                    "storageType": "",
                    "counter": false,
                    "aliasId": "",
                    "debounceTime": 0,
                    "blockTime": 0,
                    "changesOnly": true,
                    "changesRelogInterval": "0",
                    "changesMinDelta": "0",
                    "ignoreBelowNumber": "",
                    "disableSkippedValueLogging": false,
                    "retention": "63072000",
                    "customRetentionDuration": 365,
                    "maxLength": 0,
                    "enableDebugLogs": false,
                    "debounce": "1000"
                  }
                }
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 59,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037083
            },
            "doc": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40060_Betriebsstatus_Zusatzheizung",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Betriebsstatus Zusatzheizung",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "",
                "custom": {
                  "sql.0": {
                    "enabled": true,
                    "storageType": "",
                    "counter": false,
                    "aliasId": "",
                    "debounceTime": 0,
                    "blockTime": 0,
                    "changesOnly": true,
                    "changesRelogInterval": "0",
                    "changesMinDelta": "0",
                    "ignoreBelowNumber": "",
                    "disableSkippedValueLogging": false,
                    "retention": "63072000",
                    "customRetentionDuration": 365,
                    "maxLength": 0,
                    "enableDebugLogs": false,
                    "debounce": "1000"
                  }
                }
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 59,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037083
            }
          },
          {
            "id": "modbus.0.holdingRegisters.40080_Betriebsstunden_Verdichter",
            "value": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40080_Betriebsstunden_Verdichter",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Betriebsstunden Verdichter",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "h"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 79,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint32sw",
                "len": 2,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037087,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            },
            "doc": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40080_Betriebsstunden_Verdichter",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Betriebsstunden Verdichter",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "h"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 79,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint32sw",
                "len": 2,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037087,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            }
          },
          {
            "id": "modbus.0.holdingRegisters.40082_Schaltzyklen_Verdichter",
            "value": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40082_Schaltzyklen_Verdichter",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Schaltzyklen Verdichter",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": ""
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 81,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037091,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            },
            "doc": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40082_Schaltzyklen_Verdichter",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Schaltzyklen Verdichter",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": ""
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 81,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037091,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            }
          },
          {
            "id": "modbus.0.holdingRegisters.40084_Betriebsstunden_Zusatzheizung",
            "value": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40084_Betriebsstunden_Zusatzheizung",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Betriebsstunden Zusatzheizung",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "h"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 83,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint32sw",
                "len": 2,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037093,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            },
            "doc": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40084_Betriebsstunden_Zusatzheizung",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Betriebsstunden Zusatzheizung",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "h"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 83,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint32sw",
                "len": 2,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037093,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            }
          },
          {
            "id": "modbus.0.holdingRegisters.40086_Schaltzyklen_Zusatzheizung",
            "value": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40086_Schaltzyklen_Zusatzheizung",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Schaltzyklen Zusatzheizung",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": ""
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 85,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037096,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            },
            "doc": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40086_Schaltzyklen_Zusatzheizung",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Schaltzyklen Zusatzheizung",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": ""
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 85,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037096,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            }
          },
          {
            "id": "modbus.0.holdingRegisters.40090_Heizenergie",
            "value": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40090_Heizenergie",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Heizenergie",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "kWh"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 89,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint32sw",
                "len": 2,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037098,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            },
            "doc": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40090_Heizenergie",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Heizenergie",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "kWh"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 89,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint32sw",
                "len": 2,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037098,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            }
          },
          {
            "id": "modbus.0.holdingRegisters.40092_Kühlenergie",
            "value": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40092_Kühlenergie",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Kühlenergie",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "kWh"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 91,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint32sw",
                "len": 2,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037101,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            },
            "doc": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40092_Kühlenergie",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Kühlenergie",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "kWh"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 91,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint32sw",
                "len": 2,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037101,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            }
          },
          {
            "id": "modbus.0.holdingRegisters.40094_Warmwasserenergie",
            "value": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40094_Warmwasserenergie",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Warmwasserenergie",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "kWh"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 93,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint32sw",
                "len": 2,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037106,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            },
            "doc": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40094_Warmwasserenergie",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Warmwasserenergie",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "kWh"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 93,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint32sw",
                "len": 2,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037106,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            }
          },
          {
            "id": "modbus.0.holdingRegisters.40096_Abtauenergie",
            "value": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40096_Abtauenergie",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Abtauenergie",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "kWh"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 95,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint32sw",
                "len": 2,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037108,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            },
            "doc": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40096_Abtauenergie",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Abtauenergie",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "kWh"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 95,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint32sw",
                "len": 2,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037108,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            }
          },
          {
            "id": "modbus.0.holdingRegisters.40098_Strombedarf_Heizen",
            "value": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40098_Strombedarf_Heizen",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Strombedarf Heizen",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "kWh"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 97,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint32sw",
                "len": 2,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037111,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            },
            "doc": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40098_Strombedarf_Heizen",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Strombedarf Heizen",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "kWh"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 97,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint32sw",
                "len": 2,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037111,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            }
          },
          {
            "id": "modbus.0.holdingRegisters.40100_Strombedarf_Kühlen",
            "value": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40100_Strombedarf_Kühlen",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Strombedarf Kühlen",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "kWh"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 99,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint32sw",
                "len": 2,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037114,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            },
            "doc": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40100_Strombedarf_Kühlen",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Strombedarf Kühlen",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "kWh"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 99,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint32sw",
                "len": 2,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037114,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            }
          },
          {
            "id": "modbus.0.holdingRegisters.40102_Strombedarf_Warmwasser",
            "value": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40102_Strombedarf_Warmwasser",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Strombedarf Warmwasser",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "kWh"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 101,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint32sw",
                "len": 2,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037117,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            },
            "doc": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40102_Strombedarf_Warmwasser",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Strombedarf Warmwasser",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "kWh"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 101,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint32sw",
                "len": 2,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037117,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            }
          },
          {
            "id": "modbus.0.holdingRegisters.40104_Strombedarf_Abtauen",
            "value": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40104_Strombedarf_Abtauen",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Strombedarf Abtauen",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "kWh"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 103,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint32sw",
                "len": 2,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037119,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            },
            "doc": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40104_Strombedarf_Abtauen",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Strombedarf Abtauen",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "kWh"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 103,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint32sw",
                "len": 2,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037119,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            }
          },
          {
            "id": "modbus.0.holdingRegisters.40120_Heizenergie_Zusatzheizung",
            "value": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40120_Heizenergie_Zusatzheizung",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Heizenergie Zusatzheizung",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "kWh"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 119,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint32sw",
                "len": 2,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037122,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            },
            "doc": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40120_Heizenergie_Zusatzheizung",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Heizenergie Zusatzheizung",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "kWh"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 119,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint32sw",
                "len": 2,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037122,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            }
          },
          {
            "id": "modbus.0.holdingRegisters.40150_Raumtemperatur_Heizkreis_1",
            "value": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40150_Raumtemperatur_Heizkreis_1",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Raumtemperatur Heizkreis 1",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "°C",
                "custom": {
                  "sql.0": {
                    "enabled": true,
                    "storageType": "",
                    "counter": false,
                    "aliasId": "",
                    "debounceTime": 0,
                    "blockTime": 0,
                    "changesOnly": true,
                    "changesRelogInterval": "0",
                    "changesMinDelta": "0",
                    "ignoreBelowNumber": "",
                    "disableSkippedValueLogging": false,
                    "retention": "63072000",
                    "customRetentionDuration": 365,
                    "maxLength": 0,
                    "enableDebugLogs": false,
                    "debounce": "1000"
                  }
                }
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 149,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037124
            },
            "doc": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40150_Raumtemperatur_Heizkreis_1",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Raumtemperatur Heizkreis 1",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "°C",
                "custom": {
                  "sql.0": {
                    "enabled": true,
                    "storageType": "",
                    "counter": false,
                    "aliasId": "",
                    "debounceTime": 0,
                    "blockTime": 0,
                    "changesOnly": true,
                    "changesRelogInterval": "0",
                    "changesMinDelta": "0",
                    "ignoreBelowNumber": "",
                    "disableSkippedValueLogging": false,
                    "retention": "63072000",
                    "customRetentionDuration": 365,
                    "maxLength": 0,
                    "enableDebugLogs": false,
                    "debounce": "1000"
                  }
                }
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 149,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037124
            }
          },
          {
            "id": "modbus.0.holdingRegisters.40151_Raumtemperatur_Heizkreis_2",
            "value": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40151_Raumtemperatur_Heizkreis_2",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Raumtemperatur Heizkreis 2",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "°C",
                "custom": {
                  "sql.0": {
                    "enabled": true,
                    "storageType": "",
                    "counter": false,
                    "aliasId": "",
                    "debounceTime": 0,
                    "blockTime": 0,
                    "changesOnly": true,
                    "changesRelogInterval": "0",
                    "changesMinDelta": "0",
                    "ignoreBelowNumber": "",
                    "disableSkippedValueLogging": false,
                    "retention": "63072000",
                    "customRetentionDuration": 365,
                    "maxLength": 0,
                    "enableDebugLogs": false,
                    "debounce": "1000"
                  }
                }
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 150,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037127
            },
            "doc": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40151_Raumtemperatur_Heizkreis_2",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Raumtemperatur Heizkreis 2",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "°C",
                "custom": {
                  "sql.0": {
                    "enabled": true,
                    "storageType": "",
                    "counter": false,
                    "aliasId": "",
                    "debounceTime": 0,
                    "blockTime": 0,
                    "changesOnly": true,
                    "changesRelogInterval": "0",
                    "changesMinDelta": "0",
                    "ignoreBelowNumber": "",
                    "disableSkippedValueLogging": false,
                    "retention": "63072000",
                    "customRetentionDuration": 365,
                    "maxLength": 0,
                    "enableDebugLogs": false,
                    "debounce": "1000"
                  }
                }
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 150,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037127
            }
          },
          {
            "id": "modbus.0.holdingRegisters.40160_Relative_Luftfeuchtigkeit_Heizkreis_1",
            "value": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40160_Relative_Luftfeuchtigkeit_Heizkreis_1",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Relative Luftfeuchtigkeit Heizkreis 1",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "%rel"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 159,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037131,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            },
            "doc": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40160_Relative_Luftfeuchtigkeit_Heizkreis_1",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Relative Luftfeuchtigkeit Heizkreis 1",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "%rel"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 159,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037131,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            }
          },
          {
            "id": "modbus.0.holdingRegisters.40161_Relative_Luftfeuchtigkeit_Heizkreis_2",
            "value": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40161_Relative_Luftfeuchtigkeit_Heizkreis_2",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Relative Luftfeuchtigkeit Heizkreis 2",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "%rel"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 160,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037132,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            },
            "doc": {
              "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40161_Relative_Luftfeuchtigkeit_Heizkreis_2",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Relative Luftfeuchtigkeit Heizkreis 2",
                "role": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "%rel"
              },
              "native": {
                "regType": "holdingRegs",
                "address": 160,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              },
              "from": "system.adapter.modbus.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672583037132,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            }
          },
      
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • R Ratho

        @kh ich habe leider akutell ioBroker nicht am laufen - deshalb kann ich dir nur den Bereich der Backup.json hier reinkopieren - aber vielleicht kommst damit weiter.

            {
              "id": "modbus.0.holdingRegisters.40030_Warmwassertemperatur",
              "value": {
                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40030_Warmwassertemperatur",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Warmwassertemperatur",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": "°C",
                  "custom": {
                    "sql.0": {
                      "enabled": true,
                      "storageType": "",
                      "counter": false,
                      "aliasId": "",
                      "debounceTime": 0,
                      "blockTime": 0,
                      "changesOnly": true,
                      "changesRelogInterval": "0",
                      "changesMinDelta": "0",
                      "ignoreBelowNumber": "",
                      "disableSkippedValueLogging": false,
                      "retention": "63072000",
                      "customRetentionDuration": 365,
                      "maxLength": 0,
                      "enableDebugLogs": false,
                      "debounce": "1000"
                    }
                  }
                },
                "native": {
                  "regType": "holdingRegs",
                  "address": 29,
                  "deviceId": 1,
                  "type": "uint16be",
                  "len": 1,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1,
                  "poll": true
                },
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                },
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1672583037040
              },
              "doc": {
                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40030_Warmwassertemperatur",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Warmwassertemperatur",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": "°C",
                  "custom": {
                    "sql.0": {
                      "enabled": true,
                      "storageType": "",
                      "counter": false,
                      "aliasId": "",
                      "debounceTime": 0,
                      "blockTime": 0,
                      "changesOnly": true,
                      "changesRelogInterval": "0",
                      "changesMinDelta": "0",
                      "ignoreBelowNumber": "",
                      "disableSkippedValueLogging": false,
                      "retention": "63072000",
                      "customRetentionDuration": 365,
                      "maxLength": 0,
                      "enableDebugLogs": false,
                      "debounce": "1000"
                    }
                  }
                },
                "native": {
                  "regType": "holdingRegs",
                  "address": 29,
                  "deviceId": 1,
                  "type": "uint16be",
                  "len": 1,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1,
                  "poll": true
                },
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                },
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1672583037040
              }
            },
            {
              "id": "modbus.0.holdingRegisters.40035_Vorlauftemperatur_Wärmepumpe",
              "value": {
                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40035_Vorlauftemperatur_Wärmepumpe",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Vorlauftemperatur Wärmepumpe",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": "°C",
                  "custom": {
                    "sql.0": {
                      "enabled": true,
                      "storageType": "",
                      "counter": false,
                      "aliasId": "",
                      "debounceTime": 0,
                      "blockTime": 0,
                      "changesOnly": true,
                      "changesRelogInterval": "0",
                      "changesMinDelta": "0",
                      "ignoreBelowNumber": "",
                      "disableSkippedValueLogging": false,
                      "retention": "63072000",
                      "customRetentionDuration": 365,
                      "maxLength": 0,
                      "enableDebugLogs": false,
                      "debounce": "1000"
                    }
                  }
                },
                "native": {
                  "regType": "holdingRegs",
                  "address": 34,
                  "deviceId": 1,
                  "type": "uint16be",
                  "len": 1,
                  "offset": 0,
                  "factor": 0.1,
                  "poll": true
                },
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                },
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1672583037054
              },
              "doc": {
                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40035_Vorlauftemperatur_Wärmepumpe",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Vorlauftemperatur Wärmepumpe",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": "°C",
                  "custom": {
                    "sql.0": {
                      "enabled": true,
                      "storageType": "",
                      "counter": false,
                      "aliasId": "",
                      "debounceTime": 0,
                      "blockTime": 0,
                      "changesOnly": true,
                      "changesRelogInterval": "0",
                      "changesMinDelta": "0",
                      "ignoreBelowNumber": "",
                      "disableSkippedValueLogging": false,
                      "retention": "63072000",
                      "customRetentionDuration": 365,
                      "maxLength": 0,
                      "enableDebugLogs": false,
                      "debounce": "1000"
                    }
                  }
                },
                "native": {
                  "regType": "holdingRegs",
                  "address": 34,
                  "deviceId": 1,
                  "type": "uint16be",
                  "len": 1,
                  "offset": 0,
                  "factor": 0.1,
                  "poll": true
                },
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                },
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1672583037054
              }
            },
            {
              "id": "modbus.0.holdingRegisters.40036_Rücklauftemperatur_Wärmepumpe",
              "value": {
                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40036_Rücklauftemperatur_Wärmepumpe",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Rücklauftemperatur Wärmepumpe",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": "°C"
                },
                "native": {
                  "regType": "holdingRegs",
                  "address": 35,
                  "deviceId": 1,
                  "type": "uint16be",
                  "len": 1,
                  "offset": 0,
                  "factor": 0.1,
                  "poll": true
                },
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1672583037056,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                }
              },
              "doc": {
                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40036_Rücklauftemperatur_Wärmepumpe",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Rücklauftemperatur Wärmepumpe",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": "°C"
                },
                "native": {
                  "regType": "holdingRegs",
                  "address": 35,
                  "deviceId": 1,
                  "type": "uint16be",
                  "len": 1,
                  "offset": 0,
                  "factor": 0.1,
                  "poll": true
                },
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1672583037056,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                }
              }
            },
            {
              "id": "modbus.0.holdingRegisters.40037_Volumenstrom_Wärmenutzungsanlage",
              "value": {
                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40037_Volumenstrom_Wärmenutzungsanlage",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Volumenstrom Wärmenutzungsanlage",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": "m³/h"
                },
                "native": {
                  "regType": "holdingRegs",
                  "address": 36,
                  "deviceId": 1,
                  "type": "uint16be",
                  "len": 1,
                  "offset": 0,
                  "factor": 0.01,
                  "poll": true
                },
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1672583037058,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                }
              },
              "doc": {
                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40037_Volumenstrom_Wärmenutzungsanlage",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Volumenstrom Wärmenutzungsanlage",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": "m³/h"
                },
                "native": {
                  "regType": "holdingRegs",
                  "address": 36,
                  "deviceId": 1,
                  "type": "uint16be",
                  "len": 1,
                  "offset": 0,
                  "factor": 0.01,
                  "poll": true
                },
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1672583037058,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                }
              }
            },
            {
              "id": "modbus.0.holdingRegisters.40040_Vorlauftemperatur_Zusatzheizung",
              "value": {
                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40040_Vorlauftemperatur_Zusatzheizung",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Vorlauftemperatur Zusatzheizung",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": "°C"
                },
                "native": {
                  "regType": "holdingRegs",
                  "address": 39,
                  "deviceId": 1,
                  "type": "uint16be",
                  "len": 1,
                  "offset": 0,
                  "factor": 0.1,
                  "poll": true
                },
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1672583037060,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                }
              },
              "doc": {
                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40040_Vorlauftemperatur_Zusatzheizung",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Vorlauftemperatur Zusatzheizung",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": "°C"
                },
                "native": {
                  "regType": "holdingRegs",
                  "address": 39,
                  "deviceId": 1,
                  "type": "uint16be",
                  "len": 1,
                  "offset": 0,
                  "factor": 0.1,
                  "poll": true
                },
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1672583037060,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                }
              }
            },
            {
              "id": "modbus.0.holdingRegisters.40041_Anlagendruck_Wärmenutzungsanlage",
              "value": {
                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40041_Anlagendruck_Wärmenutzungsanlage",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Anlagendruck Wärmenutzungsanlage",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": "bar"
                },
                "native": {
                  "regType": "holdingRegs",
                  "address": 40,
                  "deviceId": 1,
                  "type": "uint16be",
                  "len": 1,
                  "offset": 0,
                  "factor": 0.01,
                  "poll": true
                },
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1672583037062,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                }
              },
              "doc": {
                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40041_Anlagendruck_Wärmenutzungsanlage",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Anlagendruck Wärmenutzungsanlage",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": "bar"
                },
                "native": {
                  "regType": "holdingRegs",
                  "address": 40,
                  "deviceId": 1,
                  "type": "uint16be",
                  "len": 1,
                  "offset": 0,
                  "factor": 0.01,
                  "poll": true
                },
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1672583037062,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                }
              }
            },
            {
              "id": "modbus.0.holdingRegisters.40042_Ansaugluft-Temperatur_Verdampfer",
              "value": {
                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40042_Ansaugluft-Temperatur_Verdampfer",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Ansaugluft-Temperatur Verdampfer",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": "°C"
                },
                "native": {
                  "regType": "holdingRegs",
                  "address": 41,
                  "deviceId": 1,
                  "type": "int16be",
                  "len": 1,
                  "offset": 0,
                  "factor": 0.1,
                  "poll": true
                },
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1672583037063,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                }
              },
              "doc": {
                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40042_Ansaugluft-Temperatur_Verdampfer",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Ansaugluft-Temperatur Verdampfer",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": "°C"
                },
                "native": {
                  "regType": "holdingRegs",
                  "address": 41,
                  "deviceId": 1,
                  "type": "int16be",
                  "len": 1,
                  "offset": 0,
                  "factor": 0.1,
                  "poll": true
                },
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1672583037063,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                }
              }
            },
            {
              "id": "modbus.0.holdingRegisters.40043_Ausblasluft-Temperatur_Verdampfer",
              "value": {
                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40043_Ausblasluft-Temperatur_Verdampfer",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Ausblasluft-Temperatur Verdampfer",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": "°C"
                },
                "native": {
                  "regType": "holdingRegs",
                  "address": 42,
                  "deviceId": 1,
                  "type": "int16be",
                  "len": 1,
                  "offset": 0,
                  "factor": 0.1,
                  "poll": true
                },
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1672583037068,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                }
              },
              "doc": {
                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40043_Ausblasluft-Temperatur_Verdampfer",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Ausblasluft-Temperatur Verdampfer",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": "°C"
                },
                "native": {
                  "regType": "holdingRegs",
                  "address": 42,
                  "deviceId": 1,
                  "type": "int16be",
                  "len": 1,
                  "offset": 0,
                  "factor": 0.1,
                  "poll": true
                },
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1672583037068,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                }
              }
            },
            {
              "id": "modbus.0.holdingRegisters.40049_Außentemperatur",
              "value": {
                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40049_Außentemperatur",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Außentemperatur",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": "°C",
                  "custom": {
                    "sql.0": {
                      "enabled": true,
                      "storageType": "",
                      "counter": false,
                      "aliasId": "",
                      "debounceTime": 0,
                      "blockTime": 0,
                      "changesOnly": true,
                      "changesRelogInterval": "0",
                      "changesMinDelta": "0",
                      "ignoreBelowNumber": "",
                      "disableSkippedValueLogging": false,
                      "retention": "63072000",
                      "customRetentionDuration": 365,
                      "maxLength": 0,
                      "enableDebugLogs": false,
                      "debounce": "1000"
                    }
                  }
                },
                "native": {
                  "regType": "holdingRegs",
                  "address": 48,
                  "deviceId": 1,
                  "type": "int16be",
                  "len": 1,
                  "offset": 0,
                  "factor": 0.1,
                  "poll": true
                },
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                },
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1672583037076
              },
              "doc": {
                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40049_Außentemperatur",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Außentemperatur",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": "°C",
                  "custom": {
                    "sql.0": {
                      "enabled": true,
                      "storageType": "",
                      "counter": false,
                      "aliasId": "",
                      "debounceTime": 0,
                      "blockTime": 0,
                      "changesOnly": true,
                      "changesRelogInterval": "0",
                      "changesMinDelta": "0",
                      "ignoreBelowNumber": "",
                      "disableSkippedValueLogging": false,
                      "retention": "63072000",
                      "customRetentionDuration": 365,
                      "maxLength": 0,
                      "enableDebugLogs": false,
                      "debounce": "1000"
                    }
                  }
                },
                "native": {
                  "regType": "holdingRegs",
                  "address": 48,
                  "deviceId": 1,
                  "type": "int16be",
                  "len": 1,
                  "offset": 0,
                  "factor": 0.1,
                  "poll": true
                },
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                },
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1672583037076
              }
            },
            {
              "id": "modbus.0.holdingRegisters.40050_Betriebsstatus_Anlage",
              "value": {
                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40050_Betriebsstatus_Anlage",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Betriebsstatus Anlage",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": "",
                  "custom": {
                    "sql.0": {
                      "enabled": true,
                      "storageType": "",
                      "counter": false,
                      "aliasId": "",
                      "debounceTime": 0,
                      "blockTime": 0,
                      "changesOnly": true,
                      "changesRelogInterval": "0",
                      "changesMinDelta": "0",
                      "ignoreBelowNumber": "",
                      "disableSkippedValueLogging": false,
                      "retention": "63072000",
                      "customRetentionDuration": 365,
                      "maxLength": 0,
                      "enableDebugLogs": false,
                      "debounce": "1000"
                    }
                  }
                },
                "native": {
                  "regType": "holdingRegs",
                  "address": 49,
                  "deviceId": 1,
                  "type": "uint16be",
                  "len": 1,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1,
                  "poll": true
                },
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                },
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1672583037078
              },
              "doc": {
                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40050_Betriebsstatus_Anlage",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Betriebsstatus Anlage",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": "",
                  "custom": {
                    "sql.0": {
                      "enabled": true,
                      "storageType": "",
                      "counter": false,
                      "aliasId": "",
                      "debounceTime": 0,
                      "blockTime": 0,
                      "changesOnly": true,
                      "changesRelogInterval": "0",
                      "changesMinDelta": "0",
                      "ignoreBelowNumber": "",
                      "disableSkippedValueLogging": false,
                      "retention": "63072000",
                      "customRetentionDuration": 365,
                      "maxLength": 0,
                      "enableDebugLogs": false,
                      "debounce": "1000"
                    }
                  }
                },
                "native": {
                  "regType": "holdingRegs",
                  "address": 49,
                  "deviceId": 1,
                  "type": "uint16be",
                  "len": 1,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1,
                  "poll": true
                },
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                },
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1672583037078
              }
            },
            {
              "id": "modbus.0.holdingRegisters.40051_Betriebsstatus_Wärmepumpe",
              "value": {
                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40051_Betriebsstatus_Wärmepumpe",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Betriebsstatus Wärmepumpe",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": "",
                  "custom": {
                    "sql.0": {
                      "enabled": true,
                      "storageType": "",
                      "counter": false,
                      "aliasId": "",
                      "debounceTime": 0,
                      "blockTime": 0,
                      "changesOnly": true,
                      "changesRelogInterval": "0",
                      "changesMinDelta": "0",
                      "ignoreBelowNumber": "",
                      "disableSkippedValueLogging": false,
                      "retention": "63072000",
                      "customRetentionDuration": 365,
                      "maxLength": 0,
                      "enableDebugLogs": false,
                      "debounce": "1000"
                    }
                  }
                },
                "native": {
                  "regType": "holdingRegs",
                  "address": 50,
                  "deviceId": 1,
                  "type": "uint16be",
                  "len": 1,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1,
                  "poll": true
                },
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                },
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1672583037081
              },
              "doc": {
                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40051_Betriebsstatus_Wärmepumpe",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Betriebsstatus Wärmepumpe",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": "",
                  "custom": {
                    "sql.0": {
                      "enabled": true,
                      "storageType": "",
                      "counter": false,
                      "aliasId": "",
                      "debounceTime": 0,
                      "blockTime": 0,
                      "changesOnly": true,
                      "changesRelogInterval": "0",
                      "changesMinDelta": "0",
                      "ignoreBelowNumber": "",
                      "disableSkippedValueLogging": false,
                      "retention": "63072000",
                      "customRetentionDuration": 365,
                      "maxLength": 0,
                      "enableDebugLogs": false,
                      "debounce": "1000"
                    }
                  }
                },
                "native": {
                  "regType": "holdingRegs",
                  "address": 50,
                  "deviceId": 1,
                  "type": "uint16be",
                  "len": 1,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1,
                  "poll": true
                },
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                },
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1672583037081
              }
            },
            {
              "id": "modbus.0.holdingRegisters.40060_Betriebsstatus_Zusatzheizung",
              "value": {
                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40060_Betriebsstatus_Zusatzheizung",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Betriebsstatus Zusatzheizung",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": "",
                  "custom": {
                    "sql.0": {
                      "enabled": true,
                      "storageType": "",
                      "counter": false,
                      "aliasId": "",
                      "debounceTime": 0,
                      "blockTime": 0,
                      "changesOnly": true,
                      "changesRelogInterval": "0",
                      "changesMinDelta": "0",
                      "ignoreBelowNumber": "",
                      "disableSkippedValueLogging": false,
                      "retention": "63072000",
                      "customRetentionDuration": 365,
                      "maxLength": 0,
                      "enableDebugLogs": false,
                      "debounce": "1000"
                    }
                  }
                },
                "native": {
                  "regType": "holdingRegs",
                  "address": 59,
                  "deviceId": 1,
                  "type": "uint16be",
                  "len": 1,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1,
                  "poll": true
                },
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                },
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1672583037083
              },
              "doc": {
                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40060_Betriebsstatus_Zusatzheizung",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Betriebsstatus Zusatzheizung",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": "",
                  "custom": {
                    "sql.0": {
                      "enabled": true,
                      "storageType": "",
                      "counter": false,
                      "aliasId": "",
                      "debounceTime": 0,
                      "blockTime": 0,
                      "changesOnly": true,
                      "changesRelogInterval": "0",
                      "changesMinDelta": "0",
                      "ignoreBelowNumber": "",
                      "disableSkippedValueLogging": false,
                      "retention": "63072000",
                      "customRetentionDuration": 365,
                      "maxLength": 0,
                      "enableDebugLogs": false,
                      "debounce": "1000"
                    }
                  }
                },
                "native": {
                  "regType": "holdingRegs",
                  "address": 59,
                  "deviceId": 1,
                  "type": "uint16be",
                  "len": 1,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1,
                  "poll": true
                },
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                },
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1672583037083
              }
            },
            {
              "id": "modbus.0.holdingRegisters.40080_Betriebsstunden_Verdichter",
              "value": {
                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40080_Betriebsstunden_Verdichter",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Betriebsstunden Verdichter",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": "h"
                },
                "native": {
                  "regType": "holdingRegs",
                  "address": 79,
                  "deviceId": 1,
                  "type": "uint32sw",
                  "len": 2,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1,
                  "poll": true
                },
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1672583037087,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                }
              },
              "doc": {
                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40080_Betriebsstunden_Verdichter",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Betriebsstunden Verdichter",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": "h"
                },
                "native": {
                  "regType": "holdingRegs",
                  "address": 79,
                  "deviceId": 1,
                  "type": "uint32sw",
                  "len": 2,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1,
                  "poll": true
                },
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1672583037087,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                }
              }
            },
            {
              "id": "modbus.0.holdingRegisters.40082_Schaltzyklen_Verdichter",
              "value": {
                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40082_Schaltzyklen_Verdichter",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Schaltzyklen Verdichter",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": ""
                },
                "native": {
                  "regType": "holdingRegs",
                  "address": 81,
                  "deviceId": 1,
                  "type": "uint16be",
                  "len": 1,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1,
                  "poll": true
                },
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1672583037091,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                }
              },
              "doc": {
                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40082_Schaltzyklen_Verdichter",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Schaltzyklen Verdichter",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": ""
                },
                "native": {
                  "regType": "holdingRegs",
                  "address": 81,
                  "deviceId": 1,
                  "type": "uint16be",
                  "len": 1,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1,
                  "poll": true
                },
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1672583037091,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                }
              }
            },
            {
              "id": "modbus.0.holdingRegisters.40084_Betriebsstunden_Zusatzheizung",
              "value": {
                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40084_Betriebsstunden_Zusatzheizung",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Betriebsstunden Zusatzheizung",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": "h"
                },
                "native": {
                  "regType": "holdingRegs",
                  "address": 83,
                  "deviceId": 1,
                  "type": "uint32sw",
                  "len": 2,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1,
                  "poll": true
                },
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1672583037093,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                }
              },
              "doc": {
                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40084_Betriebsstunden_Zusatzheizung",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Betriebsstunden Zusatzheizung",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": "h"
                },
                "native": {
                  "regType": "holdingRegs",
                  "address": 83,
                  "deviceId": 1,
                  "type": "uint32sw",
                  "len": 2,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1,
                  "poll": true
                },
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1672583037093,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                }
              }
            },
            {
              "id": "modbus.0.holdingRegisters.40086_Schaltzyklen_Zusatzheizung",
              "value": {
                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40086_Schaltzyklen_Zusatzheizung",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Schaltzyklen Zusatzheizung",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": ""
                },
                "native": {
                  "regType": "holdingRegs",
                  "address": 85,
                  "deviceId": 1,
                  "type": "uint16be",
                  "len": 1,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1,
                  "poll": true
                },
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1672583037096,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                }
              },
              "doc": {
                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40086_Schaltzyklen_Zusatzheizung",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Schaltzyklen Zusatzheizung",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": ""
                },
                "native": {
                  "regType": "holdingRegs",
                  "address": 85,
                  "deviceId": 1,
                  "type": "uint16be",
                  "len": 1,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1,
                  "poll": true
                },
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1672583037096,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                }
              }
            },
            {
              "id": "modbus.0.holdingRegisters.40090_Heizenergie",
              "value": {
                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40090_Heizenergie",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Heizenergie",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": "kWh"
                },
                "native": {
                  "regType": "holdingRegs",
                  "address": 89,
                  "deviceId": 1,
                  "type": "uint32sw",
                  "len": 2,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1,
                  "poll": true
                },
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1672583037098,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                }
              },
              "doc": {
                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40090_Heizenergie",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Heizenergie",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": "kWh"
                },
                "native": {
                  "regType": "holdingRegs",
                  "address": 89,
                  "deviceId": 1,
                  "type": "uint32sw",
                  "len": 2,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1,
                  "poll": true
                },
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1672583037098,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                }
              }
            },
            {
              "id": "modbus.0.holdingRegisters.40092_Kühlenergie",
              "value": {
                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40092_Kühlenergie",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Kühlenergie",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": "kWh"
                },
                "native": {
                  "regType": "holdingRegs",
                  "address": 91,
                  "deviceId": 1,
                  "type": "uint32sw",
                  "len": 2,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1,
                  "poll": true
                },
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1672583037101,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                }
              },
              "doc": {
                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40092_Kühlenergie",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Kühlenergie",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": "kWh"
                },
                "native": {
                  "regType": "holdingRegs",
                  "address": 91,
                  "deviceId": 1,
                  "type": "uint32sw",
                  "len": 2,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1,
                  "poll": true
                },
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1672583037101,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                }
              }
            },
            {
              "id": "modbus.0.holdingRegisters.40094_Warmwasserenergie",
              "value": {
                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40094_Warmwasserenergie",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Warmwasserenergie",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": "kWh"
                },
                "native": {
                  "regType": "holdingRegs",
                  "address": 93,
                  "deviceId": 1,
                  "type": "uint32sw",
                  "len": 2,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1,
                  "poll": true
                },
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1672583037106,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                }
              },
              "doc": {
                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40094_Warmwasserenergie",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Warmwasserenergie",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": "kWh"
                },
                "native": {
                  "regType": "holdingRegs",
                  "address": 93,
                  "deviceId": 1,
                  "type": "uint32sw",
                  "len": 2,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1,
                  "poll": true
                },
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1672583037106,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                }
              }
            },
            {
              "id": "modbus.0.holdingRegisters.40096_Abtauenergie",
              "value": {
                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40096_Abtauenergie",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Abtauenergie",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": "kWh"
                },
                "native": {
                  "regType": "holdingRegs",
                  "address": 95,
                  "deviceId": 1,
                  "type": "uint32sw",
                  "len": 2,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1,
                  "poll": true
                },
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1672583037108,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                }
              },
              "doc": {
                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40096_Abtauenergie",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Abtauenergie",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": "kWh"
                },
                "native": {
                  "regType": "holdingRegs",
                  "address": 95,
                  "deviceId": 1,
                  "type": "uint32sw",
                  "len": 2,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1,
                  "poll": true
                },
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1672583037108,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                }
              }
            },
            {
              "id": "modbus.0.holdingRegisters.40098_Strombedarf_Heizen",
              "value": {
                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40098_Strombedarf_Heizen",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Strombedarf Heizen",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": "kWh"
                },
                "native": {
                  "regType": "holdingRegs",
                  "address": 97,
                  "deviceId": 1,
                  "type": "uint32sw",
                  "len": 2,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1,
                  "poll": true
                },
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1672583037111,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                }
              },
              "doc": {
                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40098_Strombedarf_Heizen",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Strombedarf Heizen",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": "kWh"
                },
                "native": {
                  "regType": "holdingRegs",
                  "address": 97,
                  "deviceId": 1,
                  "type": "uint32sw",
                  "len": 2,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1,
                  "poll": true
                },
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1672583037111,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                }
              }
            },
            {
              "id": "modbus.0.holdingRegisters.40100_Strombedarf_Kühlen",
              "value": {
                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40100_Strombedarf_Kühlen",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Strombedarf Kühlen",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": "kWh"
                },
                "native": {
                  "regType": "holdingRegs",
                  "address": 99,
                  "deviceId": 1,
                  "type": "uint32sw",
                  "len": 2,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1,
                  "poll": true
                },
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1672583037114,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                }
              },
              "doc": {
                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40100_Strombedarf_Kühlen",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Strombedarf Kühlen",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": "kWh"
                },
                "native": {
                  "regType": "holdingRegs",
                  "address": 99,
                  "deviceId": 1,
                  "type": "uint32sw",
                  "len": 2,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1,
                  "poll": true
                },
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1672583037114,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                }
              }
            },
            {
              "id": "modbus.0.holdingRegisters.40102_Strombedarf_Warmwasser",
              "value": {
                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40102_Strombedarf_Warmwasser",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Strombedarf Warmwasser",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": "kWh"
                },
                "native": {
                  "regType": "holdingRegs",
                  "address": 101,
                  "deviceId": 1,
                  "type": "uint32sw",
                  "len": 2,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1,
                  "poll": true
                },
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1672583037117,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                }
              },
              "doc": {
                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40102_Strombedarf_Warmwasser",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Strombedarf Warmwasser",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": "kWh"
                },
                "native": {
                  "regType": "holdingRegs",
                  "address": 101,
                  "deviceId": 1,
                  "type": "uint32sw",
                  "len": 2,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1,
                  "poll": true
                },
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1672583037117,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                }
              }
            },
            {
              "id": "modbus.0.holdingRegisters.40104_Strombedarf_Abtauen",
              "value": {
                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40104_Strombedarf_Abtauen",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Strombedarf Abtauen",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": "kWh"
                },
                "native": {
                  "regType": "holdingRegs",
                  "address": 103,
                  "deviceId": 1,
                  "type": "uint32sw",
                  "len": 2,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1,
                  "poll": true
                },
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1672583037119,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                }
              },
              "doc": {
                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40104_Strombedarf_Abtauen",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Strombedarf Abtauen",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": "kWh"
                },
                "native": {
                  "regType": "holdingRegs",
                  "address": 103,
                  "deviceId": 1,
                  "type": "uint32sw",
                  "len": 2,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1,
                  "poll": true
                },
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1672583037119,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                }
              }
            },
            {
              "id": "modbus.0.holdingRegisters.40120_Heizenergie_Zusatzheizung",
              "value": {
                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40120_Heizenergie_Zusatzheizung",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Heizenergie Zusatzheizung",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": "kWh"
                },
                "native": {
                  "regType": "holdingRegs",
                  "address": 119,
                  "deviceId": 1,
                  "type": "uint32sw",
                  "len": 2,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1,
                  "poll": true
                },
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1672583037122,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                }
              },
              "doc": {
                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40120_Heizenergie_Zusatzheizung",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Heizenergie Zusatzheizung",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": "kWh"
                },
                "native": {
                  "regType": "holdingRegs",
                  "address": 119,
                  "deviceId": 1,
                  "type": "uint32sw",
                  "len": 2,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1,
                  "poll": true
                },
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1672583037122,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                }
              }
            },
            {
              "id": "modbus.0.holdingRegisters.40150_Raumtemperatur_Heizkreis_1",
              "value": {
                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40150_Raumtemperatur_Heizkreis_1",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Raumtemperatur Heizkreis 1",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": "°C",
                  "custom": {
                    "sql.0": {
                      "enabled": true,
                      "storageType": "",
                      "counter": false,
                      "aliasId": "",
                      "debounceTime": 0,
                      "blockTime": 0,
                      "changesOnly": true,
                      "changesRelogInterval": "0",
                      "changesMinDelta": "0",
                      "ignoreBelowNumber": "",
                      "disableSkippedValueLogging": false,
                      "retention": "63072000",
                      "customRetentionDuration": 365,
                      "maxLength": 0,
                      "enableDebugLogs": false,
                      "debounce": "1000"
                    }
                  }
                },
                "native": {
                  "regType": "holdingRegs",
                  "address": 149,
                  "deviceId": 1,
                  "type": "uint16be",
                  "len": 1,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1,
                  "poll": true
                },
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                },
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1672583037124
              },
              "doc": {
                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40150_Raumtemperatur_Heizkreis_1",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Raumtemperatur Heizkreis 1",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": "°C",
                  "custom": {
                    "sql.0": {
                      "enabled": true,
                      "storageType": "",
                      "counter": false,
                      "aliasId": "",
                      "debounceTime": 0,
                      "blockTime": 0,
                      "changesOnly": true,
                      "changesRelogInterval": "0",
                      "changesMinDelta": "0",
                      "ignoreBelowNumber": "",
                      "disableSkippedValueLogging": false,
                      "retention": "63072000",
                      "customRetentionDuration": 365,
                      "maxLength": 0,
                      "enableDebugLogs": false,
                      "debounce": "1000"
                    }
                  }
                },
                "native": {
                  "regType": "holdingRegs",
                  "address": 149,
                  "deviceId": 1,
                  "type": "uint16be",
                  "len": 1,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1,
                  "poll": true
                },
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                },
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1672583037124
              }
            },
            {
              "id": "modbus.0.holdingRegisters.40151_Raumtemperatur_Heizkreis_2",
              "value": {
                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40151_Raumtemperatur_Heizkreis_2",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Raumtemperatur Heizkreis 2",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": "°C",
                  "custom": {
                    "sql.0": {
                      "enabled": true,
                      "storageType": "",
                      "counter": false,
                      "aliasId": "",
                      "debounceTime": 0,
                      "blockTime": 0,
                      "changesOnly": true,
                      "changesRelogInterval": "0",
                      "changesMinDelta": "0",
                      "ignoreBelowNumber": "",
                      "disableSkippedValueLogging": false,
                      "retention": "63072000",
                      "customRetentionDuration": 365,
                      "maxLength": 0,
                      "enableDebugLogs": false,
                      "debounce": "1000"
                    }
                  }
                },
                "native": {
                  "regType": "holdingRegs",
                  "address": 150,
                  "deviceId": 1,
                  "type": "uint16be",
                  "len": 1,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1,
                  "poll": true
                },
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                },
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1672583037127
              },
              "doc": {
                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40151_Raumtemperatur_Heizkreis_2",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Raumtemperatur Heizkreis 2",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": "°C",
                  "custom": {
                    "sql.0": {
                      "enabled": true,
                      "storageType": "",
                      "counter": false,
                      "aliasId": "",
                      "debounceTime": 0,
                      "blockTime": 0,
                      "changesOnly": true,
                      "changesRelogInterval": "0",
                      "changesMinDelta": "0",
                      "ignoreBelowNumber": "",
                      "disableSkippedValueLogging": false,
                      "retention": "63072000",
                      "customRetentionDuration": 365,
                      "maxLength": 0,
                      "enableDebugLogs": false,
                      "debounce": "1000"
                    }
                  }
                },
                "native": {
                  "regType": "holdingRegs",
                  "address": 150,
                  "deviceId": 1,
                  "type": "uint16be",
                  "len": 1,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1,
                  "poll": true
                },
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                },
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1672583037127
              }
            },
            {
              "id": "modbus.0.holdingRegisters.40160_Relative_Luftfeuchtigkeit_Heizkreis_1",
              "value": {
                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40160_Relative_Luftfeuchtigkeit_Heizkreis_1",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Relative Luftfeuchtigkeit Heizkreis 1",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": "%rel"
                },
                "native": {
                  "regType": "holdingRegs",
                  "address": 159,
                  "deviceId": 1,
                  "type": "uint16be",
                  "len": 1,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1,
                  "poll": true
                },
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1672583037131,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                }
              },
              "doc": {
                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40160_Relative_Luftfeuchtigkeit_Heizkreis_1",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Relative Luftfeuchtigkeit Heizkreis 1",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": "%rel"
                },
                "native": {
                  "regType": "holdingRegs",
                  "address": 159,
                  "deviceId": 1,
                  "type": "uint16be",
                  "len": 1,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1,
                  "poll": true
                },
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1672583037131,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                }
              }
            },
            {
              "id": "modbus.0.holdingRegisters.40161_Relative_Luftfeuchtigkeit_Heizkreis_2",
              "value": {
                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40161_Relative_Luftfeuchtigkeit_Heizkreis_2",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Relative Luftfeuchtigkeit Heizkreis 2",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": "%rel"
                },
                "native": {
                  "regType": "holdingRegs",
                  "address": 160,
                  "deviceId": 1,
                  "type": "uint16be",
                  "len": 1,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1,
                  "poll": true
                },
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1672583037132,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                }
              },
              "doc": {
                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40161_Relative_Luftfeuchtigkeit_Heizkreis_2",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Relative Luftfeuchtigkeit Heizkreis 2",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": "%rel"
                },
                "native": {
                  "regType": "holdingRegs",
                  "address": 160,
                  "deviceId": 1,
                  "type": "uint16be",
                  "len": 1,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1,
                  "poll": true
                },
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1672583037132,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                }
              }
            },
        
        K Offline
        K Offline
        kh
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @ratho das hilft mir schonmal.... Ich sehe du hast da die HoldingRegister genommen. Ich hab ja mit den InputRegistern herumprobiert.
        Hab mir jetzt in der Zwischenzeit mal den CAS Modbus Scanner ( https://store.chipkin.com/products/tools/cas-modbus-scanner ) runtergeladen und gegen die Ochsner laufen lassen und da bekomme ich genau auf den Adressen die du verwendest jetzt auch Daten zurück.

        3989e723-0f70-46af-b735-45bd11afcc81-image.png

        Das sieht grundsätzlich schonmal gut aus. Im IObroker sehe ich zwar noch immer nichts, aber ich bin schonmal einen Schritt weiter.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        Antworten
        • In einem neuen Thema antworten
        Anmelden zum Antworten
        • Älteste zuerst
        • Neuste zuerst
        • Meiste Stimmen


        Support us

        ioBroker
        Community Adapters
        Donate

        712

        Online

        32.7k

        Benutzer

        82.3k

        Themen

        1.3m

        Beiträge
        Community
        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
        ioBroker Community 2014-2025
        logo
        • Anmelden

        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
        • Erster Beitrag
          Letzter Beitrag
        0
        • Home
        • Aktuell
        • Tags
        • Ungelesen 0
        • Kategorien
        • Unreplied
        • Beliebt
        • GitHub
        • Docu
        • Hilfe