NEWS
ModBus Einbindung Ochsner Air Hawk 518 Wärmepumpe
-
Hallo,
ich versuche eine Ochsner Air Hawk 518 WP in ioBroker über modbus TCP einzubinden.
Das ist mein erster Versuch mit Modbus. Hoffe jemand von Euch kann mir hier weiterhelfen.Ich hatte bereits Kontakt mit dem Ochsner Support, die haben das dann auch auf der WP eingeschaltet und jetzt wird zumindest der Adapter in der ioBroker GUI grün. Allerdings kommen keine Werte von der WP am ioBroker an.
2023-11-17 12:28:54.295 - info: host.iobroker.home.local "system.adapter.modbus.0" enabled 2023-11-17 12:28:54.329 - info: host.iobroker.home.local instance system.adapter.modbus.0 started with pid 12626 2023-11-17 12:28:54.980 - debug: modbus.0 (12626) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 2023-11-17 12:28:54.994 - debug: modbus.0 (12626) Objects client ready ... initialize now 2023-11-17 12:28:55.036 - debug: modbus.0 (12626) Objects create System PubSub Client 2023-11-17 12:28:55.037 - debug: modbus.0 (12626) Objects create User PubSub Client 2023-11-17 12:28:55.051 - debug: modbus.0 (12626) Objects client initialize lua scripts 2023-11-17 12:28:55.054 - debug: modbus.0 (12626) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 2023-11-17 12:28:55.055 - silly: modbus.0 (12626) redis psubscribe cfg.o.system.user.* 2023-11-17 12:28:55.064 - silly: modbus.0 (12626) redis psubscribe cfg.o.enum.* 2023-11-17 12:28:55.064 - silly: modbus.0 (12626) objectDB connected 2023-11-17 12:28:55.066 - debug: modbus.0 (12626) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 2023-11-17 12:28:55.112 - debug: modbus.0 (12626) States create System PubSub Client 2023-11-17 12:28:55.113 - debug: modbus.0 (12626) States create User PubSub Client 2023-11-17 12:28:55.161 - debug: modbus.0 (12626) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 2023-11-17 12:28:55.161 - silly: modbus.0 (12626) statesDB connected 2023-11-17 12:28:55.175 - debug: modbus.0 (12626) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) 2023-11-17 12:28:55.352 - info: modbus.0 (12626) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.16 2023-11-17 12:28:55.401 - silly: modbus.0 (12626) States system redis pmessage system.adapter.modbus.0.logLevel/system.adapter.modbus.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1700220535395,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1700065052244} 2023-11-17 12:28:55.416 - debug: modbus.0 (12626) Initialize Objects for disInputs: [] 2023-11-17 12:28:55.417 - debug: modbus.0 (12626) Initialize Objects for coils: [] 2023-11-17 12:28:55.417 - debug: modbus.0 (12626) Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"79","name":"","description":"","unit":"","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":"","deviceId":1,"address":79,"id":"inputRegisters.79"}] 2023-11-17 12:28:55.417 - debug: modbus.0 (12626) Add inputRegisters.79: {"_id":"inputRegisters.79","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":79,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1}} 2023-11-17 12:28:55.417 - debug: modbus.0 (12626) Initialize Objects for holdingRegs: [] 2023-11-17 12:28:55.536 - info: modbus.0 (12626) Connected to slave 192.168.0.213 2023-11-17 12:28:55.537 - debug: modbus.0 (12626) [DevID_1] Poll start --------------------- 2023-11-17 12:28:55.537 - debug: modbus.0 (12626) Initialization of scale factors done! 2023-11-17 12:28:55.537 - debug: modbus.0 (12626) [DevID_1/inputRegs] Poll address 79 - 2 registers 2023-11-17 12:28:55.541 - silly: modbus.0 (12626) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1700220535535,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1700220528805} 2023-11-17 12:28:55.545 - debug: modbus.0 (12626) [DevID_1/inputRegs] Poll address 79 DONE 2023-11-17 12:28:55.550 - silly: modbus.0 (12626) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1700220535548,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1700220535548} 2023-11-17 12:28:55.552 - silly: modbus.0 (12626) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.inputRegisters.79:{"val":0,"ack":true,"ts":1700220535550,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1700220519087} 2023-11-17 12:28:55.631 - silly: modbus.0 (12626) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.pollTime:{"val":9,"ack":true,"ts":1700220535630,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1700220535630} 2023-11-17 12:29:05.595 - debug: modbus.0 (12626) [DevID_1] Poll start --------------------- 2023-11-17 12:29:05.596 - debug: modbus.0 (12626) [DevID_1/inputRegs] Poll address 79 - 2 registers 2023-11-17 12:29:05.600 - debug: modbus.0 (12626) [DevID_1/inputRegs] Poll address 79 DONE 2023-11-17 12:29:15.652 - debug: modbus.0 (12626) [DevID_1] Poll start --------------------- 2023-11-17 12:29:15.653 - debug: modbus.0 (12626) [DevID_1/inputRegs] Poll address 79 - 2 registers 2023-11-17 12:29:15.657 - debug: modbus.0 (12626) [DevID_1/inputRegs] Poll address 79 DONE
Der Ochsner Support hat mir auch noch das angehängte Dokument geschickt. Da stehen die richtigen Register / Adressen drinnen die man verwenden sollte.
ZBH-Modbus OTS-DE02_20220725_Archiv.pdfWenn ich das richtig lese müßte Adresse 79 die Betriebsstunden der Verdichter anzeigen. Da bekomm ich aber immer 0 zurück. Ich hab das nat. auch schon mit so ziemlich allen anderen Adressen auch ausprobiert. Kommt immer 0 zurück.
Danke schonmal im vorhinein für jede Hilfe.
-
@kh ich habe leider akutell ioBroker nicht am laufen - deshalb kann ich dir nur den Bereich der Backup.json hier reinkopieren - aber vielleicht kommst damit weiter.
{ "id": "modbus.0.holdingRegisters.40030_Warmwassertemperatur", "value": { "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40030_Warmwassertemperatur", "type": "state", "common": { "name": "Warmwassertemperatur", "role": "", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0, "unit": "°C", "custom": { "sql.0": { "enabled": true, "storageType": "", "counter": false, "aliasId": "", "debounceTime": 0, "blockTime": 0, "changesOnly": true, "changesRelogInterval": "0", "changesMinDelta": "0", "ignoreBelowNumber": "", "disableSkippedValueLogging": false, "retention": "63072000", "customRetentionDuration": 365, "maxLength": 0, "enableDebugLogs": false, "debounce": "1000" } } }, "native": { "regType": "holdingRegs", "address": 29, "deviceId": 1, "type": "uint16be", "len": 1, "offset": 0, "factor": 1, "poll": true }, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.modbus.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1672583037040 }, "doc": { "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40030_Warmwassertemperatur", "type": "state", "common": { "name": "Warmwassertemperatur", "role": "", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0, "unit": "°C", "custom": { "sql.0": { "enabled": true, "storageType": "", "counter": false, "aliasId": "", "debounceTime": 0, "blockTime": 0, "changesOnly": true, "changesRelogInterval": "0", "changesMinDelta": "0", "ignoreBelowNumber": "", "disableSkippedValueLogging": false, "retention": "63072000", "customRetentionDuration": 365, "maxLength": 0, "enableDebugLogs": false, "debounce": "1000" } } }, "native": { "regType": "holdingRegs", "address": 29, "deviceId": 1, "type": "uint16be", "len": 1, "offset": 0, "factor": 1, "poll": true }, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.modbus.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1672583037040 } }, { "id": "modbus.0.holdingRegisters.40035_Vorlauftemperatur_Wärmepumpe", "value": { "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40035_Vorlauftemperatur_Wärmepumpe", "type": "state", "common": { "name": "Vorlauftemperatur Wärmepumpe", "role": "", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0, "unit": "°C", "custom": { "sql.0": { "enabled": true, "storageType": "", "counter": false, "aliasId": "", "debounceTime": 0, "blockTime": 0, "changesOnly": true, "changesRelogInterval": "0", "changesMinDelta": "0", "ignoreBelowNumber": "", "disableSkippedValueLogging": false, "retention": "63072000", "customRetentionDuration": 365, "maxLength": 0, "enableDebugLogs": false, "debounce": "1000" } } }, "native": { "regType": "holdingRegs", "address": 34, "deviceId": 1, "type": "uint16be", "len": 1, "offset": 0, "factor": 0.1, "poll": true }, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.modbus.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1672583037054 }, "doc": { "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40035_Vorlauftemperatur_Wärmepumpe", "type": "state", "common": { "name": "Vorlauftemperatur Wärmepumpe", "role": "", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0, "unit": "°C", "custom": { "sql.0": { "enabled": true, "storageType": "", "counter": false, "aliasId": "", "debounceTime": 0, "blockTime": 0, "changesOnly": true, "changesRelogInterval": "0", "changesMinDelta": "0", "ignoreBelowNumber": "", "disableSkippedValueLogging": false, "retention": "63072000", "customRetentionDuration": 365, "maxLength": 0, "enableDebugLogs": false, "debounce": "1000" } } }, "native": { "regType": "holdingRegs", "address": 34, "deviceId": 1, "type": "uint16be", "len": 1, "offset": 0, "factor": 0.1, "poll": true }, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.modbus.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1672583037054 } }, { "id": "modbus.0.holdingRegisters.40036_Rücklauftemperatur_Wärmepumpe", "value": { "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40036_Rücklauftemperatur_Wärmepumpe", "type": "state", "common": { "name": "Rücklauftemperatur Wärmepumpe", "role": "", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0, "unit": "°C" }, "native": { "regType": "holdingRegs", "address": 35, "deviceId": 1, "type": "uint16be", "len": 1, "offset": 0, "factor": 0.1, "poll": true }, "from": "system.adapter.modbus.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1672583037056, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }, "doc": { "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40036_Rücklauftemperatur_Wärmepumpe", "type": "state", "common": { "name": "Rücklauftemperatur Wärmepumpe", "role": "", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0, "unit": "°C" }, "native": { "regType": "holdingRegs", "address": 35, "deviceId": 1, "type": "uint16be", "len": 1, "offset": 0, "factor": 0.1, "poll": true }, "from": "system.adapter.modbus.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1672583037056, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } }, { "id": "modbus.0.holdingRegisters.40037_Volumenstrom_Wärmenutzungsanlage", "value": { "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40037_Volumenstrom_Wärmenutzungsanlage", "type": "state", "common": { "name": "Volumenstrom Wärmenutzungsanlage", "role": "", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0, "unit": "m³/h" }, "native": { "regType": "holdingRegs", "address": 36, "deviceId": 1, "type": "uint16be", "len": 1, "offset": 0, "factor": 0.01, "poll": true }, "from": "system.adapter.modbus.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1672583037058, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }, "doc": { "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40037_Volumenstrom_Wärmenutzungsanlage", "type": "state", "common": { "name": "Volumenstrom Wärmenutzungsanlage", "role": "", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0, "unit": "m³/h" }, "native": { "regType": "holdingRegs", "address": 36, "deviceId": 1, "type": "uint16be", "len": 1, "offset": 0, "factor": 0.01, "poll": true }, "from": "system.adapter.modbus.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1672583037058, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } }, { "id": "modbus.0.holdingRegisters.40040_Vorlauftemperatur_Zusatzheizung", "value": { "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40040_Vorlauftemperatur_Zusatzheizung", "type": "state", "common": { "name": "Vorlauftemperatur Zusatzheizung", "role": "", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0, "unit": "°C" }, "native": { "regType": "holdingRegs", "address": 39, "deviceId": 1, "type": "uint16be", "len": 1, "offset": 0, "factor": 0.1, "poll": true }, "from": "system.adapter.modbus.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1672583037060, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }, "doc": { "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40040_Vorlauftemperatur_Zusatzheizung", "type": "state", "common": { "name": "Vorlauftemperatur Zusatzheizung", "role": "", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0, "unit": "°C" }, "native": { "regType": "holdingRegs", "address": 39, "deviceId": 1, "type": "uint16be", "len": 1, "offset": 0, "factor": 0.1, "poll": true }, "from": "system.adapter.modbus.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1672583037060, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } }, { "id": "modbus.0.holdingRegisters.40041_Anlagendruck_Wärmenutzungsanlage", "value": { "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40041_Anlagendruck_Wärmenutzungsanlage", "type": "state", "common": { "name": "Anlagendruck Wärmenutzungsanlage", "role": "", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0, "unit": "bar" }, "native": { "regType": "holdingRegs", "address": 40, "deviceId": 1, "type": "uint16be", "len": 1, "offset": 0, "factor": 0.01, "poll": true }, "from": "system.adapter.modbus.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1672583037062, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }, "doc": { "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40041_Anlagendruck_Wärmenutzungsanlage", "type": "state", "common": { "name": "Anlagendruck Wärmenutzungsanlage", "role": "", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0, "unit": "bar" }, "native": { "regType": "holdingRegs", "address": 40, "deviceId": 1, "type": "uint16be", "len": 1, "offset": 0, "factor": 0.01, "poll": true }, "from": "system.adapter.modbus.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1672583037062, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } }, { "id": "modbus.0.holdingRegisters.40042_Ansaugluft-Temperatur_Verdampfer", "value": { "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40042_Ansaugluft-Temperatur_Verdampfer", "type": "state", "common": { "name": "Ansaugluft-Temperatur Verdampfer", "role": "", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0, "unit": "°C" }, "native": { "regType": "holdingRegs", "address": 41, "deviceId": 1, "type": "int16be", "len": 1, "offset": 0, "factor": 0.1, "poll": true }, "from": "system.adapter.modbus.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1672583037063, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }, "doc": { "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40042_Ansaugluft-Temperatur_Verdampfer", "type": "state", "common": { "name": "Ansaugluft-Temperatur Verdampfer", "role": "", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0, "unit": "°C" }, "native": { "regType": "holdingRegs", "address": 41, "deviceId": 1, "type": "int16be", "len": 1, "offset": 0, "factor": 0.1, "poll": true }, "from": "system.adapter.modbus.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1672583037063, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } }, { "id": "modbus.0.holdingRegisters.40043_Ausblasluft-Temperatur_Verdampfer", "value": { "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40043_Ausblasluft-Temperatur_Verdampfer", "type": "state", "common": { "name": "Ausblasluft-Temperatur Verdampfer", "role": "", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0, "unit": "°C" }, "native": { "regType": "holdingRegs", "address": 42, "deviceId": 1, "type": "int16be", "len": 1, "offset": 0, "factor": 0.1, "poll": true }, "from": "system.adapter.modbus.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1672583037068, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }, "doc": { "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40043_Ausblasluft-Temperatur_Verdampfer", "type": "state", "common": { "name": "Ausblasluft-Temperatur Verdampfer", "role": "", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0, "unit": "°C" }, "native": { "regType": "holdingRegs", "address": 42, "deviceId": 1, "type": "int16be", "len": 1, "offset": 0, "factor": 0.1, "poll": true }, "from": "system.adapter.modbus.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1672583037068, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } }, { "id": "modbus.0.holdingRegisters.40049_Außentemperatur", "value": { "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40049_Außentemperatur", "type": "state", "common": { "name": "Außentemperatur", "role": "", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0, "unit": "°C", "custom": { "sql.0": { "enabled": true, "storageType": "", "counter": false, "aliasId": "", "debounceTime": 0, "blockTime": 0, "changesOnly": true, "changesRelogInterval": "0", "changesMinDelta": "0", "ignoreBelowNumber": "", "disableSkippedValueLogging": false, "retention": "63072000", "customRetentionDuration": 365, "maxLength": 0, "enableDebugLogs": false, "debounce": "1000" } } }, "native": { "regType": "holdingRegs", "address": 48, "deviceId": 1, "type": "int16be", "len": 1, "offset": 0, "factor": 0.1, "poll": true }, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.modbus.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1672583037076 }, "doc": { "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40049_Außentemperatur", "type": "state", "common": { "name": "Außentemperatur", "role": "", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0, "unit": "°C", "custom": { "sql.0": { "enabled": true, "storageType": "", "counter": false, "aliasId": "", "debounceTime": 0, "blockTime": 0, "changesOnly": true, "changesRelogInterval": "0", "changesMinDelta": "0", "ignoreBelowNumber": "", "disableSkippedValueLogging": false, "retention": "63072000", "customRetentionDuration": 365, "maxLength": 0, "enableDebugLogs": false, "debounce": "1000" } } }, "native": { "regType": "holdingRegs", "address": 48, "deviceId": 1, "type": "int16be", "len": 1, "offset": 0, "factor": 0.1, "poll": true }, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.modbus.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1672583037076 } }, { "id": "modbus.0.holdingRegisters.40050_Betriebsstatus_Anlage", "value": { "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40050_Betriebsstatus_Anlage", "type": "state", "common": { "name": "Betriebsstatus Anlage", "role": "", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0, "unit": "", "custom": { "sql.0": { "enabled": true, "storageType": "", "counter": false, "aliasId": "", "debounceTime": 0, "blockTime": 0, "changesOnly": true, "changesRelogInterval": "0", "changesMinDelta": "0", "ignoreBelowNumber": "", "disableSkippedValueLogging": false, "retention": "63072000", "customRetentionDuration": 365, "maxLength": 0, "enableDebugLogs": false, "debounce": "1000" } } }, "native": { "regType": "holdingRegs", "address": 49, "deviceId": 1, "type": "uint16be", "len": 1, "offset": 0, "factor": 1, "poll": true }, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.modbus.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1672583037078 }, "doc": { "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40050_Betriebsstatus_Anlage", "type": "state", "common": { "name": "Betriebsstatus Anlage", "role": "", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0, "unit": "", "custom": { "sql.0": { "enabled": true, "storageType": "", "counter": false, "aliasId": "", "debounceTime": 0, "blockTime": 0, "changesOnly": true, "changesRelogInterval": "0", "changesMinDelta": "0", "ignoreBelowNumber": "", "disableSkippedValueLogging": false, "retention": "63072000", "customRetentionDuration": 365, "maxLength": 0, "enableDebugLogs": false, "debounce": "1000" } } }, "native": { "regType": "holdingRegs", "address": 49, "deviceId": 1, "type": "uint16be", "len": 1, "offset": 0, "factor": 1, "poll": true }, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.modbus.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1672583037078 } }, { "id": "modbus.0.holdingRegisters.40051_Betriebsstatus_Wärmepumpe", "value": { "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40051_Betriebsstatus_Wärmepumpe", "type": "state", "common": { "name": "Betriebsstatus Wärmepumpe", "role": "", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0, "unit": "", "custom": { "sql.0": { "enabled": true, "storageType": "", "counter": false, "aliasId": "", "debounceTime": 0, "blockTime": 0, "changesOnly": true, "changesRelogInterval": "0", "changesMinDelta": "0", "ignoreBelowNumber": "", "disableSkippedValueLogging": false, "retention": "63072000", "customRetentionDuration": 365, "maxLength": 0, "enableDebugLogs": false, "debounce": "1000" } } }, "native": { "regType": "holdingRegs", "address": 50, "deviceId": 1, "type": "uint16be", "len": 1, "offset": 0, "factor": 1, "poll": true }, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.modbus.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1672583037081 }, "doc": { "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40051_Betriebsstatus_Wärmepumpe", "type": "state", "common": { "name": "Betriebsstatus Wärmepumpe", "role": "", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0, "unit": "", "custom": { "sql.0": { "enabled": true, "storageType": "", "counter": false, "aliasId": "", "debounceTime": 0, "blockTime": 0, "changesOnly": true, "changesRelogInterval": "0", "changesMinDelta": "0", "ignoreBelowNumber": "", "disableSkippedValueLogging": false, "retention": "63072000", "customRetentionDuration": 365, "maxLength": 0, "enableDebugLogs": false, "debounce": "1000" } } }, "native": { "regType": "holdingRegs", "address": 50, "deviceId": 1, "type": "uint16be", "len": 1, "offset": 0, "factor": 1, "poll": true }, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.modbus.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1672583037081 } }, { "id": "modbus.0.holdingRegisters.40060_Betriebsstatus_Zusatzheizung", "value": { "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40060_Betriebsstatus_Zusatzheizung", "type": "state", "common": { "name": "Betriebsstatus Zusatzheizung", "role": "", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0, "unit": "", "custom": { "sql.0": { "enabled": true, "storageType": "", "counter": false, "aliasId": "", "debounceTime": 0, "blockTime": 0, "changesOnly": true, "changesRelogInterval": "0", "changesMinDelta": "0", "ignoreBelowNumber": "", "disableSkippedValueLogging": false, "retention": "63072000", "customRetentionDuration": 365, "maxLength": 0, "enableDebugLogs": false, "debounce": "1000" } } }, "native": { "regType": "holdingRegs", "address": 59, "deviceId": 1, "type": "uint16be", "len": 1, "offset": 0, "factor": 1, "poll": true }, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.modbus.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1672583037083 }, "doc": { "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40060_Betriebsstatus_Zusatzheizung", "type": "state", "common": { "name": "Betriebsstatus Zusatzheizung", "role": "", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0, "unit": "", "custom": { "sql.0": { "enabled": true, "storageType": "", "counter": false, "aliasId": "", "debounceTime": 0, "blockTime": 0, "changesOnly": true, "changesRelogInterval": "0", "changesMinDelta": "0", "ignoreBelowNumber": "", "disableSkippedValueLogging": false, "retention": "63072000", "customRetentionDuration": 365, "maxLength": 0, "enableDebugLogs": false, "debounce": "1000" } } }, "native": { "regType": "holdingRegs", "address": 59, "deviceId": 1, "type": "uint16be", "len": 1, "offset": 0, "factor": 1, "poll": true }, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.modbus.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1672583037083 } }, { "id": "modbus.0.holdingRegisters.40080_Betriebsstunden_Verdichter", "value": { "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40080_Betriebsstunden_Verdichter", "type": "state", "common": { "name": "Betriebsstunden Verdichter", "role": "", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0, "unit": "h" }, "native": { "regType": "holdingRegs", "address": 79, "deviceId": 1, "type": "uint32sw", "len": 2, "offset": 0, "factor": 1, "poll": true }, "from": "system.adapter.modbus.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1672583037087, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }, "doc": { "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40080_Betriebsstunden_Verdichter", "type": "state", "common": { "name": "Betriebsstunden Verdichter", "role": "", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0, "unit": "h" }, "native": { "regType": "holdingRegs", "address": 79, "deviceId": 1, "type": "uint32sw", "len": 2, "offset": 0, "factor": 1, "poll": true }, "from": "system.adapter.modbus.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1672583037087, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } }, { "id": "modbus.0.holdingRegisters.40082_Schaltzyklen_Verdichter", "value": { "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40082_Schaltzyklen_Verdichter", "type": "state", "common": { "name": "Schaltzyklen Verdichter", "role": "", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0, "unit": "" }, "native": { "regType": "holdingRegs", "address": 81, "deviceId": 1, "type": "uint16be", "len": 1, "offset": 0, "factor": 1, "poll": true }, "from": "system.adapter.modbus.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1672583037091, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }, "doc": { "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40082_Schaltzyklen_Verdichter", "type": "state", "common": { "name": "Schaltzyklen Verdichter", "role": "", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0, "unit": "" }, "native": { "regType": "holdingRegs", "address": 81, "deviceId": 1, "type": "uint16be", "len": 1, "offset": 0, "factor": 1, "poll": true }, "from": "system.adapter.modbus.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1672583037091, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } }, { "id": "modbus.0.holdingRegisters.40084_Betriebsstunden_Zusatzheizung", "value": { "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40084_Betriebsstunden_Zusatzheizung", "type": "state", "common": { "name": "Betriebsstunden Zusatzheizung", "role": "", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0, "unit": "h" }, "native": { "regType": "holdingRegs", "address": 83, "deviceId": 1, "type": "uint32sw", "len": 2, "offset": 0, "factor": 1, "poll": true }, "from": "system.adapter.modbus.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1672583037093, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }, "doc": { "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40084_Betriebsstunden_Zusatzheizung", "type": "state", "common": { "name": "Betriebsstunden Zusatzheizung", "role": "", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0, "unit": "h" }, "native": { "regType": "holdingRegs", "address": 83, "deviceId": 1, "type": "uint32sw", "len": 2, "offset": 0, "factor": 1, "poll": true }, "from": "system.adapter.modbus.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1672583037093, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } }, { "id": "modbus.0.holdingRegisters.40086_Schaltzyklen_Zusatzheizung", "value": { "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40086_Schaltzyklen_Zusatzheizung", "type": "state", "common": { "name": "Schaltzyklen Zusatzheizung", "role": "", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0, "unit": "" }, "native": { "regType": "holdingRegs", "address": 85, "deviceId": 1, "type": "uint16be", "len": 1, "offset": 0, "factor": 1, "poll": true }, "from": "system.adapter.modbus.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1672583037096, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }, "doc": { "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40086_Schaltzyklen_Zusatzheizung", "type": "state", "common": { "name": "Schaltzyklen Zusatzheizung", "role": "", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0, "unit": "" }, "native": { "regType": "holdingRegs", "address": 85, "deviceId": 1, "type": "uint16be", "len": 1, "offset": 0, "factor": 1, "poll": true }, "from": "system.adapter.modbus.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1672583037096, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } }, { "id": "modbus.0.holdingRegisters.40090_Heizenergie", "value": { "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40090_Heizenergie", "type": "state", "common": { "name": "Heizenergie", "role": "", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0, "unit": "kWh" }, "native": { "regType": "holdingRegs", "address": 89, "deviceId": 1, "type": "uint32sw", "len": 2, "offset": 0, "factor": 1, "poll": true }, "from": "system.adapter.modbus.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1672583037098, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }, "doc": { "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40090_Heizenergie", "type": "state", "common": { "name": "Heizenergie", "role": "", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0, "unit": "kWh" }, "native": { "regType": "holdingRegs", "address": 89, "deviceId": 1, "type": "uint32sw", "len": 2, "offset": 0, "factor": 1, "poll": true }, "from": "system.adapter.modbus.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1672583037098, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } }, { "id": "modbus.0.holdingRegisters.40092_Kühlenergie", "value": { "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40092_Kühlenergie", "type": "state", "common": { "name": "Kühlenergie", "role": "", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0, "unit": "kWh" }, "native": { "regType": "holdingRegs", "address": 91, "deviceId": 1, "type": "uint32sw", "len": 2, "offset": 0, "factor": 1, "poll": true }, "from": "system.adapter.modbus.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1672583037101, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }, "doc": { "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40092_Kühlenergie", "type": "state", "common": { "name": "Kühlenergie", "role": "", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0, "unit": "kWh" }, "native": { "regType": "holdingRegs", "address": 91, "deviceId": 1, "type": "uint32sw", "len": 2, "offset": 0, "factor": 1, "poll": true }, "from": "system.adapter.modbus.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1672583037101, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } }, { "id": "modbus.0.holdingRegisters.40094_Warmwasserenergie", "value": { "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40094_Warmwasserenergie", "type": "state", "common": { "name": "Warmwasserenergie", "role": "", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0, "unit": "kWh" }, "native": { "regType": "holdingRegs", "address": 93, "deviceId": 1, "type": "uint32sw", "len": 2, "offset": 0, "factor": 1, "poll": true }, "from": "system.adapter.modbus.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1672583037106, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }, "doc": { "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40094_Warmwasserenergie", "type": "state", "common": { "name": "Warmwasserenergie", "role": "", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0, "unit": "kWh" }, "native": { "regType": "holdingRegs", "address": 93, "deviceId": 1, "type": "uint32sw", "len": 2, "offset": 0, "factor": 1, "poll": true }, "from": "system.adapter.modbus.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1672583037106, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } }, { "id": "modbus.0.holdingRegisters.40096_Abtauenergie", "value": { "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40096_Abtauenergie", "type": "state", "common": { "name": "Abtauenergie", "role": "", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0, "unit": "kWh" }, "native": { "regType": "holdingRegs", "address": 95, "deviceId": 1, "type": "uint32sw", "len": 2, "offset": 0, "factor": 1, "poll": true }, "from": "system.adapter.modbus.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1672583037108, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }, "doc": { "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40096_Abtauenergie", "type": "state", "common": { "name": "Abtauenergie", "role": "", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0, "unit": "kWh" }, "native": { "regType": "holdingRegs", "address": 95, "deviceId": 1, "type": "uint32sw", "len": 2, "offset": 0, "factor": 1, "poll": true }, "from": "system.adapter.modbus.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1672583037108, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } }, { "id": "modbus.0.holdingRegisters.40098_Strombedarf_Heizen", "value": { "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40098_Strombedarf_Heizen", "type": "state", "common": { "name": "Strombedarf Heizen", "role": "", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0, "unit": "kWh" }, "native": { "regType": "holdingRegs", "address": 97, "deviceId": 1, "type": "uint32sw", "len": 2, "offset": 0, "factor": 1, "poll": true }, "from": "system.adapter.modbus.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1672583037111, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }, "doc": { "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40098_Strombedarf_Heizen", "type": "state", "common": { "name": "Strombedarf Heizen", "role": "", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0, "unit": "kWh" }, "native": { "regType": "holdingRegs", "address": 97, "deviceId": 1, "type": "uint32sw", "len": 2, "offset": 0, "factor": 1, "poll": true }, "from": "system.adapter.modbus.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1672583037111, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } }, { "id": "modbus.0.holdingRegisters.40100_Strombedarf_Kühlen", "value": { "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40100_Strombedarf_Kühlen", "type": "state", "common": { "name": "Strombedarf Kühlen", "role": "", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0, "unit": "kWh" }, "native": { "regType": "holdingRegs", "address": 99, "deviceId": 1, "type": "uint32sw", "len": 2, "offset": 0, "factor": 1, "poll": true }, "from": "system.adapter.modbus.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1672583037114, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }, "doc": { "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40100_Strombedarf_Kühlen", "type": "state", "common": { "name": "Strombedarf Kühlen", "role": "", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0, "unit": "kWh" }, "native": { "regType": "holdingRegs", "address": 99, "deviceId": 1, "type": "uint32sw", "len": 2, "offset": 0, "factor": 1, "poll": true }, "from": "system.adapter.modbus.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1672583037114, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } }, { "id": "modbus.0.holdingRegisters.40102_Strombedarf_Warmwasser", "value": { "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40102_Strombedarf_Warmwasser", "type": "state", "common": { "name": "Strombedarf Warmwasser", "role": "", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0, "unit": "kWh" }, "native": { "regType": "holdingRegs", "address": 101, "deviceId": 1, "type": "uint32sw", "len": 2, "offset": 0, "factor": 1, "poll": true }, "from": "system.adapter.modbus.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1672583037117, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }, "doc": { "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40102_Strombedarf_Warmwasser", "type": "state", "common": { "name": "Strombedarf Warmwasser", "role": "", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0, "unit": "kWh" }, "native": { "regType": "holdingRegs", "address": 101, "deviceId": 1, "type": "uint32sw", "len": 2, "offset": 0, "factor": 1, "poll": true }, "from": "system.adapter.modbus.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1672583037117, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } }, { "id": "modbus.0.holdingRegisters.40104_Strombedarf_Abtauen", "value": { "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40104_Strombedarf_Abtauen", "type": "state", "common": { "name": "Strombedarf Abtauen", "role": "", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0, "unit": "kWh" }, "native": { "regType": "holdingRegs", "address": 103, "deviceId": 1, "type": "uint32sw", "len": 2, "offset": 0, "factor": 1, "poll": true }, "from": "system.adapter.modbus.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1672583037119, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }, "doc": { "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40104_Strombedarf_Abtauen", "type": "state", "common": { "name": "Strombedarf Abtauen", "role": "", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0, "unit": "kWh" }, "native": { "regType": "holdingRegs", "address": 103, "deviceId": 1, "type": "uint32sw", "len": 2, "offset": 0, "factor": 1, "poll": true }, "from": "system.adapter.modbus.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1672583037119, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } }, { "id": "modbus.0.holdingRegisters.40120_Heizenergie_Zusatzheizung", "value": { "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40120_Heizenergie_Zusatzheizung", "type": "state", "common": { "name": "Heizenergie Zusatzheizung", "role": "", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0, "unit": "kWh" }, "native": { "regType": "holdingRegs", "address": 119, "deviceId": 1, "type": "uint32sw", "len": 2, "offset": 0, "factor": 1, "poll": true }, "from": "system.adapter.modbus.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1672583037122, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }, "doc": { "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40120_Heizenergie_Zusatzheizung", "type": "state", "common": { "name": "Heizenergie Zusatzheizung", "role": "", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0, "unit": "kWh" }, "native": { "regType": "holdingRegs", "address": 119, "deviceId": 1, "type": "uint32sw", "len": 2, "offset": 0, "factor": 1, "poll": true }, "from": "system.adapter.modbus.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1672583037122, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } }, { "id": "modbus.0.holdingRegisters.40150_Raumtemperatur_Heizkreis_1", "value": { "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40150_Raumtemperatur_Heizkreis_1", "type": "state", "common": { "name": "Raumtemperatur Heizkreis 1", "role": "", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0, "unit": "°C", "custom": { "sql.0": { "enabled": true, "storageType": "", "counter": false, "aliasId": "", "debounceTime": 0, "blockTime": 0, "changesOnly": true, "changesRelogInterval": "0", "changesMinDelta": "0", "ignoreBelowNumber": "", "disableSkippedValueLogging": false, "retention": "63072000", "customRetentionDuration": 365, "maxLength": 0, "enableDebugLogs": false, "debounce": "1000" } } }, "native": { "regType": "holdingRegs", "address": 149, "deviceId": 1, "type": "uint16be", "len": 1, "offset": 0, "factor": 1, "poll": true }, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.modbus.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1672583037124 }, "doc": { "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40150_Raumtemperatur_Heizkreis_1", "type": "state", "common": { "name": "Raumtemperatur Heizkreis 1", "role": "", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0, "unit": "°C", "custom": { "sql.0": { "enabled": true, "storageType": "", "counter": false, "aliasId": "", "debounceTime": 0, "blockTime": 0, "changesOnly": true, "changesRelogInterval": "0", "changesMinDelta": "0", "ignoreBelowNumber": "", "disableSkippedValueLogging": false, "retention": "63072000", "customRetentionDuration": 365, "maxLength": 0, "enableDebugLogs": false, "debounce": "1000" } } }, "native": { "regType": "holdingRegs", "address": 149, "deviceId": 1, "type": "uint16be", "len": 1, "offset": 0, "factor": 1, "poll": true }, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.modbus.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1672583037124 } }, { "id": "modbus.0.holdingRegisters.40151_Raumtemperatur_Heizkreis_2", "value": { "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40151_Raumtemperatur_Heizkreis_2", "type": "state", "common": { "name": "Raumtemperatur Heizkreis 2", "role": "", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0, "unit": "°C", "custom": { "sql.0": { "enabled": true, "storageType": "", "counter": false, "aliasId": "", "debounceTime": 0, "blockTime": 0, "changesOnly": true, "changesRelogInterval": "0", "changesMinDelta": "0", "ignoreBelowNumber": "", "disableSkippedValueLogging": false, "retention": "63072000", "customRetentionDuration": 365, "maxLength": 0, "enableDebugLogs": false, "debounce": "1000" } } }, "native": { "regType": "holdingRegs", "address": 150, "deviceId": 1, "type": "uint16be", "len": 1, "offset": 0, "factor": 1, "poll": true }, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.modbus.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1672583037127 }, "doc": { "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40151_Raumtemperatur_Heizkreis_2", "type": "state", "common": { "name": "Raumtemperatur Heizkreis 2", "role": "", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0, "unit": "°C", "custom": { "sql.0": { "enabled": true, "storageType": "", "counter": false, "aliasId": "", "debounceTime": 0, "blockTime": 0, "changesOnly": true, "changesRelogInterval": "0", "changesMinDelta": "0", "ignoreBelowNumber": "", "disableSkippedValueLogging": false, "retention": "63072000", "customRetentionDuration": 365, "maxLength": 0, "enableDebugLogs": false, "debounce": "1000" } } }, "native": { "regType": "holdingRegs", "address": 150, "deviceId": 1, "type": "uint16be", "len": 1, "offset": 0, "factor": 1, "poll": true }, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.modbus.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1672583037127 } }, { "id": "modbus.0.holdingRegisters.40160_Relative_Luftfeuchtigkeit_Heizkreis_1", "value": { "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40160_Relative_Luftfeuchtigkeit_Heizkreis_1", "type": "state", "common": { "name": "Relative Luftfeuchtigkeit Heizkreis 1", "role": "", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0, "unit": "%rel" }, "native": { "regType": "holdingRegs", "address": 159, "deviceId": 1, "type": "uint16be", "len": 1, "offset": 0, "factor": 1, "poll": true }, "from": "system.adapter.modbus.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1672583037131, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }, "doc": { "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40160_Relative_Luftfeuchtigkeit_Heizkreis_1", "type": "state", "common": { "name": "Relative Luftfeuchtigkeit Heizkreis 1", "role": "", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0, "unit": "%rel" }, "native": { "regType": "holdingRegs", "address": 159, "deviceId": 1, "type": "uint16be", "len": 1, "offset": 0, "factor": 1, "poll": true }, "from": "system.adapter.modbus.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1672583037131, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } }, { "id": "modbus.0.holdingRegisters.40161_Relative_Luftfeuchtigkeit_Heizkreis_2", "value": { "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40161_Relative_Luftfeuchtigkeit_Heizkreis_2", "type": "state", "common": { "name": "Relative Luftfeuchtigkeit Heizkreis 2", "role": "", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0, "unit": "%rel" }, "native": { "regType": "holdingRegs", "address": 160, "deviceId": 1, "type": "uint16be", "len": 1, "offset": 0, "factor": 1, "poll": true }, "from": "system.adapter.modbus.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1672583037132, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }, "doc": { "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40161_Relative_Luftfeuchtigkeit_Heizkreis_2", "type": "state", "common": { "name": "Relative Luftfeuchtigkeit Heizkreis 2", "role": "", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0, "unit": "%rel" }, "native": { "regType": "holdingRegs", "address": 160, "deviceId": 1, "type": "uint16be", "len": 1, "offset": 0, "factor": 1, "poll": true }, "from": "system.adapter.modbus.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1672583037132, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } },
-
@ratho das hilft mir schonmal.... Ich sehe du hast da die HoldingRegister genommen. Ich hab ja mit den InputRegistern herumprobiert.
Hab mir jetzt in der Zwischenzeit mal den CAS Modbus Scanner ( https://store.chipkin.com/products/tools/cas-modbus-scanner ) runtergeladen und gegen die Ochsner laufen lassen und da bekomme ich genau auf den Adressen die du verwendest jetzt auch Daten zurück.Das sieht grundsätzlich schonmal gut aus. Im IObroker sehe ich zwar noch immer nichts, aber ich bin schonmal einen Schritt weiter.