NEWS
Adapter: broadlink2
-
Hallo zusammen
Ich hoffe ich kann mich gleich mal hier mit einklinken. Ich habe folgendes Problem. Ich habe seit einiger Zeit den Broadlink Adapter und den Broadlink 2.0 Adapter. Alle Geräte zuhause habe ich zur Zeit mit den "einfachen" Broadlink Adapter gesteuert.
Jedoch möchte ich jetzt mit allen Geräten zum Broadlink 2.0 "umziehen" .
Alles funktioniert soweit auch ganz gut, außer das ich im Log folgende Warnungen angezeigt bekomme:
broadlink2.0 2018-02-04 11:43:26.127 warn Error in StateChange for broadlink2.0.States.Kleine_Lampe = 'Invalid command "States.Kleine_Lampe" in states'
broadlink2.0 2018-02-04 11:43:21.985 warn Error in StateChange for broadlink2.0.States.Stehlampe = 'Invalid command "States.Stehlampe" in states'
Ich würde mich freuen wenn ihr mir helfen könnt.
Da ich nur durchschnittliche Erfahrung habe, wäre es nett wenn ihr mir bei komplizierten Sachen es "idotensicher" erklären könnt.
Vielen Dank schon mal im Voraus
3440_broadlink_2.0.jpg
3440_broadlink_2.0_1.jpg -
Hallo Ulti!
Willkommen beim broadlink2!
Du hast zwei States erzeugt, leider hast nicht einen screenshot von der Adapter-Konfig gezeigt denn der Hund scheint in der Definition dieser zwei states liegen.
Eine weitere Ursache kann sein dass du leerschritte in den Namen verwendest, in einigen Fällen kann man der dann nicht mehr verwenden sondern muss den langen Namen (für die kleine Lampe ausschalten wäre das: RM:Broadlink.L.Steckdose_Kleine_Lampe_ausschalten) verwenden.
Also schau dir mal eine Konfig für für die zwei States an, die dürfen als 1. Einträge nur gelernte Befehle verwenden, unter Umständen die kompletten ID's angeben anstatt nur den Namen!
p.s.: Bei mir heißen die Namen: WZ-Lampe-Ein, WZ-Stehlampe-Aus ….
-
Vielen Dank für deine schnelle Antwort und Hilfe.
Habe jetzt die Bezeichnungen von Steckdose Stehlampe einschalten in Steckdose_Stehlampe_einschalten geändert (Unterstriche eingefügt) und sieht so aus als ob es funzt.
Meine Konfig des Broadlink 2.0 sieht folgendermaßen aus, ich hoffe das passt soweit und ich bin auf einen guten Weg 8-)
Falls nicht, gebt mir Ratschläge.
Mfg Ulti
3440_broadlink_2.0_2.jpg -
Ich habe eine Broadlink MP1 4er Leiste
https://de.gearbest.com/power-strips/pp_360376.html
Kann ich die irgendwie ansteuern?
-
Hallo in die Runde,
ich habe da eine Reihe dumme Fragen und Probleme, die meiner Unkenntnis geschuldet sind.
Sollten die hier beantwortet sein, dann wäre eine Info schön, wie ich die finde.
Bin bei der Suche auf diesen Thread gestoßen, wenn OT, dann bitte verschieben.
Uff, soviel zum administrativen Teil, nun zu den Problemen.
1. Adapter wurde unfallfrei installiert
2. Habe per LearnRF vier Steckdosen angelernt, jeweils mit Ein/Aus, also 8 States.
Auch das ging schmerzfrei von der Hand.
3. Nun hätte ich gerne vier Geräte als Schalter definiert, die dann jeweils den Status Ein oder Aus gesetzt bekommen
sollen.
Hier beginnen die Probleme. Übrigens ioBroker Admin V3.
Ich kann zwar ein Gerät über das + hinzufügen, aber als Welches Tochterelement?
Von L oder dem Broadlink selbst?
Wenn ich das Gerät hinzufüge, dann soll ich Attribute hinzufügen.
Nenne ich die dann "Ein" und "Aus" und füge den Code ein, der jeweils bei Dose1_Ein und Dose1_Aus im jeweiligen State hinterlegt ist?
Kann ich dann per Blockly diesen Schalter dann "normal" mit "Ein" und "Aus" schalten und die Steckdose sollte An und Aus gehen oder funktioniert das irgendwie "magic" und ich bin einfach zu blond?
Im Netz habe ich nur Anleitungen zum alten Adapter gefunden, zu diesem hier leider nicht.
Ich bin zwar grundsätzlich nicht auf den Kopf gefallen, hier sehe ich nur bömische Dörfer.
Ich hoffe ich hole mir nicht zu viele Ohrfeigen an -> Hinweise wären mir lieber, wenn keine direkten Problemlösungen, dann bitte einen Hinweis wo ich Infos bekommen kann, die mich auf den richtigen Pfad führen.
Vielen Dank auch für Eure Geduld, ich zähle auf Eure Mithilfe.
Falls Screenshots oder nähere Beschreibungen benötigt werden, dann liefere ich die gerne.
Auf Verdacht wollte ich nicht alles hier anhängen.
Merci!
-
Hallo Mento,
Ich habe auch einen schaltbaren Stecker, der mit der eFamily cloud funktioniert.
Ich habe eine Möglichkeit über ifttt gefunden wie man den Stecker über ioBroker schalten kann, es ist jedoch nicht sehr schnell.
Bei interesse kann ich dir mal eine Anleitung schicken.
LG
nixbi `
Hallo nixbi,
wäre klasse wenn Du mir die Anleitung auch zukommen lassen könntest. Versuche verzweifelt schon seit ein paar Tagen meine eFamily Steckdosen bei iobroker bekannt zu machen.
Dank und Gruß…
-
@Iku:Kann ich dann per Blockly diesen Schalter dann "normal" mit "Ein" und "Aus" schalten und die Steckdose sollte An und Aus gehen ` zunächst mußt Du uns mal erzählen wann/warum denn die Steckdose an/ausgehen soll …. was ist der Trigger/Anlaß/Grund?
Soll dass ein Sprachkomando bspw. über Alexa sein?
Soll das fix immer um eine bestimmte Uhrzeit oder Sonnenstand sein?
Soll die Steckdose eingeschaltet werden wenn irgendetwas anderes zuvor in ioBroker ausgelöst/verändert/geschaltet wurde?
-
Hallo Heiko,
Blockly ist nicht das Problem.
Ich möchte später egal mit welchem Trigger die Steckdoe als Gerät ansprechen und sie über eine Statusänderung schalten.
Natürlich kann ich die States einzeln ansprechen, das ist her "unschön" besonders, wenn das Ganze über Funktionen mit den ObjektIDs als Parameter geschaltet werden soll. Übersichtlicher wird es im Objektbaum ja auch nicht, wenn die einzelnen States ohne Gerätezuordnung da herum liegen.
Mein Problem ist, dass ich einzelne States habe und kein Gerät, dass ich "Ein" oder "Aus" schalten kann.
Das Problem liegt bei den Objekten und nicht im Blockly.
Ich bin es von der CCU2 her gewohnt, dass ich Geräte habe, deren Status ich ändern kann.
Das hätte ich hier nun auch gerne: eine definierte Steckdose, die ich dann "Ein" oder „Aus" schalten möchte.
Such mal nach Autor "Iku", da findest Du ein Blockly von mir, wo ich Rolladen steuere.
So ähnlich soll das später etwas werden. Also über einen Trigger mehrere Doen schalten per Funktionsaufrufen.
Aber es ist später kein Problem in der Umsetzung.
Ich hätte nur gerne Geräte, die ich anspreche und denen ich eine Statusänderung mitgebe, statt einzelne States direkt anzusprechen.
Vermutlich ist es weniger eine Adapterfrage, als eine Objekt-Frage.
Ich weiß halt nicht, wie ich die States mit einem Gerät verheirate.
Ich kann Dich per TeamViewer gerne auf meine Installation lassen, wenn Du weißt wie es geht oder wenn ich Dir zeigen soll was ich meine. Ich bin gerne bereit des Rätsels Lösung für alle dann niederzuschreiben.
Die Dosen hängen hinterm Fernseher und je nach Anwendungsfall sollen sie sich einschalten für Xbox, Fernseher, Onkyo-Receiver, Kabel-Receiver. Meine Frau ist mit den Fernbedienungen überfordert:"Ich will doch bloß Fernsehen!". Dann bekommt sie einen Button und kann Fernsehen. Mein Sohn und ich sagen:"Alexa Xbox Ein" - dann sollen XBox, Fernseher und Onkyo Strom bekommen. Der LG-Fernseher auf den HDMI des Onkyo gesetzt werden, die Lautstärke am Onkyo auf 12 und am LG als Audioquelle Optisch-Onkyo. Zusätzlich soll der Teufel-Subwoofer Strom bekommen.
Alles halb so wild. Überall habe ich Geräte, die ich schalte. Hier habe ich States die ich Aufrufe und das hätte ich gerne anders. Also ändere ObjektID von Dose1 auf „Ein" oder ändere ObjektID von Dose1 auf „Aus" anstelle von: Schalte ObjektID von Dose1_Ein mit Wahr oder Schalte ObjektID mitDose1_Aus mit wahr. Also einen Kanal über den ich beides Steuern kann.
Vielen Dank Heiko, dass Du Dich gemeldet hast.
Es ist auch gut möglich, dass ich auf dem Holzweg bin und mich verrenne.
Den Weg die States einzeln zu schalten gibt es so oder so - bin halt doch noch Noob.
Gruß…
Ingo
PS: In dem einen Bild so wie ich das Gerät angelegt habe und im zweiten, die Attribute.
Leider funktioniert weder Variante "Ein" noch Variante "Aus".
5706_dose1_1.png
5706_dose1_2.png -
Du kannst zum Beispiel ein Objekt anlegen … sagen wir mal "Steckdose 1"
dieses Obejkt ist vom Typ/Art "Logikert/Boolean"
Und als Rolle "switch"
Somit kennt "Steckdose 1" also den Wert "ein/aus" (true/false)
Dieses Objekt schaltet Du entsprechend und im Blockly schaust Du ob "Steckdose 1" auf "ein/aus" (true oder false) geändert wurde und im Blockly wird dann entsprechend der Broadlink code ausgeführt.
Meinst Du so etwas in der Art?
Das könnte z.B. auch durch Alexa gesteuert werden:
"Alexa, Schalte Steckdose 1 aus"
1917_steckdose_raw.jpg
1917_steckdose_hinzuf_gen.jpg
1917_steckdose_eigenschaften.jpg -
Hallo
Ich habe den ersten Broadlink Adapter.
Wie bekomme ich meine angelernten Schalter in den neuen Broadlink 2.0 Adapter?
Gruß
-
Wie bekomme ich meine angelernten Schalter in den neuen Broadlink 2.0 Adapter? ` du kannst zum Beispiel im "RAW" Bereich der Einstellungen die "_id" Anpassen, dann erscheint der Datenpunkt auch an der neuen Position.
Sofern das in deinen angelernten codes noch nicht der Fall sein sollte, achte darauf dass unter der Rubrik "native" eine Eintrag "code" existiert.
Hier gehört dann diese Ellenlange Zeichenfolge rein. (Anfangs war unter Broadlink v.1 der "_codexxx" Bestandteil des Namens).
1917_briadlink_code.jpg
1917_broadlink_pfad.jpg -
Hey Heiko!
Ja, ich meine genau so etwas in der Art und wie Du es beschreibst wird es auch funktionieren.
Allerdings wäre es nun noch cool, wenn ich dem Gerät den Code für ein- und den Code für ausschalten hinzukonfigurieren könnte.
Dann könnte ich im Blockly den Switch/das Gerät schalten und es würde den entsprechenden Code für True/Ein oder False/Aus selbständig senden.
Dann könnte ich die angelernten States wieder löschen und es wäre eine wunderbare Ordnung bei den Objekten.
Zusätzlich kann ich den den Schalter "automatisch" durch setzen auf True/False senden lassen, was die Lesbarkeit im Code erhöht.
Auf den Schalter reagieren, um weitere Aktionen durchzuführen und ggf. weiter Schalter zu schalten kann ich dann ja immer noch.
Also in der Steckdose1 unter NATIV zwei Codes hinterlegen
bei schalten auf True ->
b20060011516154015403f16154015403f163f1615405467541615161540154015403f161540154015403f1654675515151615403f16163f15404016153f3f1715405467541615161640154015403f16154015403f161541536854161516154015403f16154015403f163f1615405566551516151640154015403f161540154015403f1655675416151515404016154015403f1615403f161540546755151616153f154016403f16154015403f161540546754161516154015403f16154015403f163f1615405567541615161540154015403f161540154015403f1654675515151615403f16154015403f16163f3f16163f5467551615161540154015403f16154015403f161540546755151516154015404015154015403f163f161540546854151516163f15401540401515401540163f401654675416151615403f16154015403f1615403f1615405467541615161540154015403f16154015403f161540540005dc0000000000000000
und bei False ->
b20060011615154015403f16154015403f163f16163f55675416151615403f1615403f1615403f1615403f1654675416151615403f15163f15413f15163f3f17153f556753161615163f163f15403f16154015403f161540546755151516154015403f16154015403f154016153f55675416151515413f1615403f16153f3f16163f3f16556754161515163f3f16163f15403f1615403f1615405566541615161540154015403f16154015403f161540546754161516154015403f16154015403f163f15163f55665515151615403f1615403f1615403f1615403f1654675416151615403f16153f16403f15163f4015163f5468541615151541153f15403f16154015403f161540546853161516154015403f16163f15403f164015164054675416151615403f1615403f1615403f1615403f16546755151616153f3f17153f1540401515404015163f5567541615161540154015403f16154015403f161540540005dc0000000000000000
Warte, sind die etwa identisch? Hä? Wie wo was warum?
Ich werde später @home einfach mal den Code dort eintragen und sehen was passiert.
DANK und Gruß…
Ingo
-
Mit dem Broadlink simulierst Du den Druck einer Fernbedienungstaste, nicht mehr und nicht weniger!
Es gibt also nur den Zustand "ich werde gedrückt" oder eben nicht.
Also musst Du für jede Fernbedienungstaste auch einen eigenen Datenpunkt/Objekt anlegen (mit dem entsprechenden code).
Einer Fernbedienung kannst Du ja auch nicht mitteilen, sie solle urplötzlich was völlig anderes machen wenn man einen bestimmten Knopf drückt 8-) (von programmierbaren FBs mal abgesehen).
Mit einer vernünftigen Struktur bleibt das alles auch übersichtlich.
1917_broadlink_struktur.jpg -
@Iku:bei schalten auf True ->
b20060011<u>5</u>1<u>6</u>
und bei False ->
b20060011<u>6</u>1<u>5</u>
Warte, sind die etwa identisch? Hä? Wie wo was warum? ` sind sie doch gar nicht ..
-
Hallo Zusammen,
ich habe hier 2 Wlan Steckdosen, welche über die eWeLink App gesteuert werden. Hab ich eine Chance die mit diesem Adapter anzusprechen? Wenn ja muss ich die Dosen nochmals in den "WLAN-Anmeldemodus" bringen?
Alex
-
ich habe hier 2 Wlan Steckdosen, welche über die eWeLink App gesteuert werden. Hab ich eine Chance die mit diesem Adapter anzusprechen? ` der Broadlink emuliert je nach Modell entweder InfraRot (IR)-Fernbedienungen, oder aber InfraRot (IR) und auch 433MHz Funkfernbedienungen (und ich meine auch noch 315MHz).
Wenn deine Steckdosen also über WLAN und nicht per IR oder Funk gesteuert werden, dann wirst Du mit dem Adapter nichts werden. Du benötigst neben dem ioBroker-Software-Adapter dann natürlich auch eine Broadlink Hardware.
-
Die Frage kam ja weil hier schon beschrieben wurde, dass wlan Steckdosen mit dem Adapter betrieben wurden…
Oder hab ich das was falsch interpretiert...
-
Die Frage kam ja weil hier schon beschrieben wurde, dass wlan Steckdosen mit dem Adapter betrieben wurden…
Oder hab ich das was falsch interpretiert... ` Also spätestens nach meiner zuvor gegebenen Antwort kannst Du dir das nun selbst beantworten!
@BBTown:Wenn deine Steckdosen also über WLAN und nicht per IR oder Funk gesteuert werden, dann wirst Du mit dem Broadlink Adapter nichts werden. ` deutlicher kann ich es nicht formulieren …
-
Hey Heiko!
Dank Deiner Anregung und Hinweise funktioniert es nun.
Die Skripte, die man in diversen Anleitungen findet sind alle Spaghetti-Code.
Habe mir mal etwas Mühe gegeben und etwas zusammen getackert.
Es kann leicht angepasst werde, wenn neue Dosen hinzu kommen.
Einfach die Dose im Trigger hinzufügen - das wars dann im Skript, mehr muss dann nicht mehr geändert werden.
Der Rest ist Konfigurationsaufwand und der ist ja ohnehin zu tun.
Die virtuellen Dosen habe ich in einem Geräte-Ordner in der Root unterhalb eines Unterordners „Funksteckdosen" angelegt.
Im Skript mache ich mir zu Nutze, dass man die aktuelle ID des Objekts, dessen Wert und auch dessen Beschreibung auswerten kann.
In die Beschreibung der virtuellen Dose kommt der Präfix der angelernten Dose. Dahinter dann „Ein" oder „Aus" je nach angelerntem Code.
Getestet und für Gut befunden. Alexa funktioniert - Vis folgt in den nächsten Tagen.
Ich hänge das Bild vom Blockly ein, vielleicht hilft es ja den Skriptwildwuchs einzudämmen. - grins -
Vielen Dank für Deine tolle Arbeit und Hilfe, auf die hier viele aufbauen können!
-
Hallo Zusammen,
läßt sich der "https://www.amazon.de/gp/product/B076JC3ZN5/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1" damit auch steuern?
In der Aufzählung des Entwicklers ist er nicht aufgelistet.
Danke und Grüße
EDIT:
hat sich erledigt!
funktioniert … hab mir einen besorgt