      Dax @nik82 last edited by

      @nik82
      Hallo, ich habs jetzt hinbekommen. Hab jetzt nochmal den Adapter komplett deinstalliert, neu installiert und neu eingerichtet, jetzt klappts. Keine Ahnung was da nicht funktioniert hat...

      Danke!

      1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • M
        mane444 last edited by

        Vorsicht bei Firmware-Update v0.42 mit HW V2!!
        Ich habe das Update an der Wallbox durchgeführt jetzt bekommt der Adapter keine Daten mehr von der WB.
        Servicecall habe ich bei go-e soeben aufgemacht.
        Problem ist scheinbar auch anderswo schon aufgetaucht. https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/8582

        M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • D
          Dax @Matthias84 last edited by

          @matthias84
          Hi, welchen Durchschnitt berechnest du da beim PV-Überschuss?

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            mane444 @mane444 last edited by

            @mane444 Habe soeben eine Mail von go-e bekommen. Hier ist ein Link dabei und die Firmware v0.41.
            Nach dem einspielen geht wieder alles.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • D
              Dax last edited by Dax

              Hallo,
              jetzt hab ich doch noch ein Problem wo ich nicht weiterkomme - ist ev. auch Blockly-spezifisch aber ich frag mal da: Ich habe ein Blockly gemacht um die Wallbox automatisch ein und auszuschalten. Wenn jetzt der Netzbezug über 0 geht (keine Einspeisung mehr) startet ein 5 Minuten-Timer um die Wallbox auszuschalten. Wenn jetzt aber der Bezug in diesen 5 Minuten wieder unter 0 geht (weils zb. nur eine kurze Lastspitze wegen der Waschmaschine war) soll es den Abschalt-Timer wieder abbrechen. Das macht er aber nicht.
              Im Log sehe ich zwar meine Debug-Meldung: "Wallbox Ausschalttimer AUS"
              Aber trotzdem schaltet sich die Wallbox 5 Minuten nach der Lastspitze ab ("Wallbox Aus"). Warum stopt mein Timer nicht - hat jemand eine Idee?

              2068c549-8b55-4bb1-a428-5ee1be1ced2d-image.png

              nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • nik82
                nik82 Most Active @Dax last edited by

                @dax
                Deine Timer werden zu oft gestartet.
                Hier mal ein Beispiel wie ich es bei Netzbezug mache, kannst ja so übernehmen, hier muss quasi 5 minuten die Batterie über 1000 bleiben, wenn es innerhalb von 5 min ändert, dann wird nichts gemacht, vielleicht hilft dir das:

                9dfd9259-a0e5-4173-95c8-7800800b36de-image.png

                D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • D
                  Dax @nik82 last edited by

                  @nik82
                  Danke, ich habs jetzt mal so umgebaut. Mir hat das mit der Variable gefehlt bzw. ich hatte eigentlich gedacht der STOP befehl stoppt alle laufenden Timer (Ich wusste nicht dass da jedesmal ein neuer Timer gestartet wird...).
                  Ich werde berichten sobald die Sonne scheint ob's nun funktioniert....

                  1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • D
                    Dax last edited by

                    Hallo,
                    spät aber doch noch meine Rückmeldung. Grundsätzlich funktioniert jetzt alles wie es soll (mit Version 1.0.25). Habe heuter mal testweise die aktuelle Version 1.0.29 installiert, da funktioniert aber weiterhin die Überschusseinspeisung nicht, zumindest bei mir.
                    Kann das sonst noch jemand bestätigen?

                    nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • nik82
                      nik82 Most Active @Dax last edited by

                      @dax
                      Hi ja kann ich bestätigen, war ja mit dem Entwickler in Kontakt, er hat die gewünschten Änderungen rein, aber es funktioniert immer noch nicht.
                      Leider meldet sich der Entwickler jetzt nicht mehr im Github, vielleicht könnte von euch auch wer dort reinschreiben und nochmal bestätigen das es seit der 1.0.27 kein richtiges Überschussladen mehr geht:

                      https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e/issues/164

                      nikmaier created this issue in MK-2001/ioBroker.go-e

                      closed Überschussladung funktioniert nicht mehr seit Version 1.0.27 #164

                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        Marcel2908 @nik82 last edited by

                        a4ef7582-fafc-4f7a-83a3-eac3bd930f88-image.png

                        Ich nutze auch den Adapter und dachte eigentlich dass nur in Ampere PV geschrieben wird. Bei mir ändert sich aber auch der Wert in ampere. Ist das so richtig?

                        nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • nik82
                          nik82 Most Active @Marcel2908 last edited by

                          @marcel2908
                          Klar, ist normal, weil der sich ja dann abgleicht.

                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            Marcel2908 @nik82 last edited by

                            @nik82
                            ok, die Begrenzung der Schreibzyklen ist dadurch aber dann nicht gefährdet?

                            nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • nik82
                              nik82 Most Active @Marcel2908 last edited by

                              @marcel2908
                              Nein, kein Problem, genau dafür ist das AmperePV ja da 👍

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                Marcel2908 last edited by

                                Ich nutze den Adapter, um PV Überschuss zu laden. Die Werte für Erzeugung ziehe ich aus meinem Smartmeter und den Wert für den Verbrauch ebenfalls aus meinem Smartmeter, der den Verbrauch auf allen Phasen ermittelt (incl. den Verbrauch der Wallbox).

                                Komischerweise regelt er immer den Wert viel zu hoch und geht dann schlagartig wieder runter auf 6 A obwohl genug PV Strom da ist.

                                Wenn ich keinen Wert für den Verbrauch angebe scheint es besser zu funktionieren. Ich verstehe nur den Grund nicht?!
                                Hat jemand ähnliche Probleme?

                                nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • nik82
                                  nik82 Most Active @Marcel2908 last edited by nik82

                                  @marcel2908
                                  Das hier schon durchgelesen:

                                  https://forum.iobroker.net/post/997951

                                  Kann sein das du die aktuelle Version installiert hast?

                                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    Marcel2908 @nik82 last edited by Marcel2908

                                    @nik82 ne habe die alte Version und habe es genau so gemacht wie unter dem Link erklärt. Wenn ich den Haken bei Verbrauch auf Ack? setze, dann funktioniert es auch.

                                    nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • nik82
                                      nik82 Most Active @Marcel2908 last edited by

                                      @marcel2908
                                      Dann lies mal den Post nochmal ganz genau durch.
                                      Und dann teste erstmal mit manuell angelegten Objektpunkten.

                                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • M
                                        Marcel2908 @nik82 last edited by Marcel2908

                                        @nik82 Ich lasse mir die Werte, die der Adapter verwendet immer in meiner VIS anzeigen.
                                        Aktuell produziere ich 8 kw. Diesen Wert bekommt er auch und stellt den Charger jetzt auf 24A. Er lädt aber aktuell trotzdem nur mit 16A weil die Box nicht für mehr zugelassen ist.
                                        Mein Auto lädt maximal mit 16 A auf 2 Phasen.

                                        Irgendwas scheint in der Steuerung komisch zu sein. Verstehe auch nicht, wieso er den Wert auf 24A setzen möchte.

                                        go-e.0
                                        2024-03-05 11:39:00.021 debug set maxAmperes (amx) by adjustAmpLevelInWatts: 23 with 3741 watts

                                        go-e.0
                                        2024-03-05 11:39:00.020 info Set value 23 of id amx

                                        go-e.0
                                        2024-03-05 11:39:00.019 debug Current used 6930 Watts with 30 Ampere (sum) by 2Phases and adjusting this with 3741 watts by 231 Volts (avg) to new max of 23 Amperes per Phase

                                        go-e.0
                                        2024-03-05 11:39:00.014 debug Start ajust by foreign Object with 3741 Watts

                                        nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • nik82
                                          nik82 Most Active @Marcel2908 last edited by

                                          @marcel2908
                                          Fang mal klein an. Lass die Phasensteuerung mal raus und lade nur mit einer Phase und stelle die Ampere manuell auf 10.
                                          Dann lege wie in dem Post mal zwei Variablen an (Auch die eine Variable mit ACK? aktivieren!)
                                          Und dann stelle die Zahlen mal bei auf z.b. 5000, dann warte eine Minute und stelle die Variable "PV_aktuell" auf z.B. 5500.
                                          Dann müsste die Amperezahl hochgehen, wenn ja, dann wieder einer Minute warten und "PV aktuell" wieder auf 5000, dann müsste die Ampere runtergehen.
                                          Erstmal schauen ob das funktioniert, bevor du mit 2 Phasen arbeitest und bevor du deinen echten Verbrauch ermittelst.

                                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • M
                                            Marcel2908 @nik82 last edited by Marcel2908

                                            @nik82 Hab ich getestet. Habe nur PV Erzeugung auf 4000 gesetzt und trotzdem regelt er irgendwann auf 24 A hoch.

                                            Current used 5508 Watts with 24 Ampere (sum) by 2Phases and adjusting this with 3794 watts by 229.5 Volts (avg) to new max of 20 Amperes per Phase

                                            Wenn ich es auf 1-Phase stelle geht es auch nicht.
                                            Er bekommt von mir nur 4000 als Erzeugung und geht trotzdem so hoch.

                                            Habe mal auf 1 Phasig gestellt und ihm 2000 Produktion gegeben. Er macht dann folgendes:

                                            go-e.0
                                            2024-03-05 12:06:00.129 debug Current used 3206 Watts with 14 Ampere (sum) by 1Phases and adjusting this with 1796 watts by 229 Volts (avg) to new max of 22 Amperes per Phase

                                            denn auf 1796 zu setzen ist genau richtig, aber der neue Wert ist dann nicht 22 Amperes per Phase

                                            nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            789