Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Off Topic
  4. (gelöst) Tasmota esp8266 zeigt nur den Netzbezug

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.0k

(gelöst) Tasmota esp8266 zeigt nur den Netzbezug

Scheduled Pinned Locked Moved Off Topic
22 Posts 3 Posters 2.2k Views 3 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • T Offline
    T Offline
    TT-Tom
    wrote on last edited by TT-Tom
    #5

    @williklein

    gehe bitte mal in die Konsole von Tasmota. Dort gibst du folgendes ein

    sensor53 d1
    

    die Ausgabe kopierst du dir und auf dieser Seite tasmota-sml-parser.dicp.net fügst du das dann ein und bekommst ein Script vorgeschlagen. Das bitte mal Posten.

    Edit: wenn du fertig bist musst du in der Konsole die Ausgabe wieder ausschalten

    sensor53 d0
    

    Gruß Tom
    https://github.com/tt-tom17
    Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

    NSPanel Script Wiki
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

    NSPanel Adapter Wiki
    https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

    W 2 Replies Last reply
    0
    • T TT-Tom

      @williklein sagte in Tasmota esp8266 zeigt nur den Netzbezug:

      Der Lieferant des Zählers sagt Pin abschalten und Inf einschalten, dann muss es funktionieren.

      das hast du ja gemacht.

      dann zeige mal das Script was in Tasmota hinterlegt ist und die Ausgabe der Konsole in Tasmota.

      W Offline
      W Offline
      WilliKlein
      wrote on last edited by
      #6

      @tt-tom

      unten das Script.

      Bei der Console ist mir der Fehler aufgefallen, den bekomme ich nicht weg.

      : Connect failed to 192.168.178.92:1882, rc 4. Retry in 120 sec

      unten beides:

      Bildschirmfoto 2023-07-12 um 11.07.17.png
      Bildschirmfoto 2023-07-12 um 11.01.40.png

      T 1 Reply Last reply
      0
      • W WilliKlein

        @tt-tom

        unten das Script.

        Bei der Console ist mir der Fehler aufgefallen, den bekomme ich nicht weg.

        : Connect failed to 192.168.178.92:1882, rc 4. Retry in 120 sec

        unten beides:

        Bildschirmfoto 2023-07-12 um 11.07.17.png
        Bildschirmfoto 2023-07-12 um 11.01.40.png

        T Offline
        T Offline
        TT-Tom
        wrote on last edited by TT-Tom
        #7

        @williklein
        das ist dein MQTT Problem was wir im anderen Thread bearbeiten. Der Sensor muss erstmal alle Daten richtig auslesen.

        Gruß Tom
        https://github.com/tt-tom17
        Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

        NSPanel Script Wiki
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

        NSPanel Adapter Wiki
        https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

        1 Reply Last reply
        0
        • T TT-Tom

          @williklein

          gehe bitte mal in die Konsole von Tasmota. Dort gibst du folgendes ein

          sensor53 d1
          

          die Ausgabe kopierst du dir und auf dieser Seite tasmota-sml-parser.dicp.net fügst du das dann ein und bekommst ein Script vorgeschlagen. Das bitte mal Posten.

          Edit: wenn du fertig bist musst du in der Konsole die Ausgabe wieder ausschalten

          sensor53 d0
          
          W Offline
          W Offline
          WilliKlein
          wrote on last edited by
          #8

          @tt-tom

          ich kann nur im Script was eingeben

          wo kann ich die Ausgabe in der Console ausschalten ?

          T 1 Reply Last reply
          0
          • W WilliKlein

            @tt-tom

            ich kann nur im Script was eingeben

            wo kann ich die Ausgabe in der Console ausschalten ?

            T Offline
            T Offline
            TT-Tom
            wrote on last edited by
            #9

            @williklein

            im Feld Befehl eingeben. dort schreibe bitte mal

            sensor53 d1 
            

            Bildschirmfoto 2023-07-12 um 11.16.23.png

            Gruß Tom
            https://github.com/tt-tom17
            Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

            NSPanel Script Wiki
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

            NSPanel Adapter Wiki
            https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

            W 1 Reply Last reply
            0
            • T TT-Tom

              @williklein

              im Feld Befehl eingeben. dort schreibe bitte mal

              sensor53 d1 
              

              Bildschirmfoto 2023-07-12 um 11.16.23.png

              W Offline
              W Offline
              WilliKlein
              wrote on last edited by
              #10

              @tt-tom sagte in Tasmota esp8266 zeigt nur den Netzbezug:

              sensor53 d1

              habe ich gemacht, da läuft jetzt jede Mende durch

              Bildschirmfoto 2023-07-12 um 11.19.36.png

              1 Reply Last reply
              0
              • T TT-Tom

                @williklein

                gehe bitte mal in die Konsole von Tasmota. Dort gibst du folgendes ein

                sensor53 d1
                

                die Ausgabe kopierst du dir und auf dieser Seite tasmota-sml-parser.dicp.net fügst du das dann ein und bekommst ein Script vorgeschlagen. Das bitte mal Posten.

                Edit: wenn du fertig bist musst du in der Konsole die Ausgabe wieder ausschalten

                sensor53 d0
                
                W Offline
                W Offline
                WilliKlein
                wrote on last edited by
                #11

                @tt-tom sagte in Tasmota esp8266 zeigt nur den Netzbezug:

                sensor53 d0

                ah jetzt habe ich es kapiert, der zweite Behle schaltet die Ausgabe wieder ab.

                Mir sagt das aber nix:

                Bildschirmfoto 2023-07-12 um 11.24.29.png

                T 1 Reply Last reply
                0
                • W WilliKlein

                  @tt-tom sagte in Tasmota esp8266 zeigt nur den Netzbezug:

                  sensor53 d0

                  ah jetzt habe ich es kapiert, der zweite Behle schaltet die Ausgabe wieder ab.

                  Mir sagt das aber nix:

                  Bildschirmfoto 2023-07-12 um 11.24.29.png

                  T Offline
                  T Offline
                  TT-Tom
                  wrote on last edited by
                  #12

                  @williklein

                  jetzt kopiere bitte mal die ganzen Zeilen mit den Zahlen und füge sie auf der Seite ein
                  Seite tasmota-sml-parser.dicp.net

                  Gruß Tom
                  https://github.com/tt-tom17
                  Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                  NSPanel Script Wiki
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                  NSPanel Adapter Wiki
                  https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                  W 1 Reply Last reply
                  0
                  • T TT-Tom

                    @williklein

                    jetzt kopiere bitte mal die ganzen Zeilen mit den Zahlen und füge sie auf der Seite ein
                    Seite tasmota-sml-parser.dicp.net

                    W Offline
                    W Offline
                    WilliKlein
                    wrote on last edited by
                    #13

                    @tt-tom

                    da ist das rausgekommen.

                    Dekodierte SML Nachrichten
                    OBIS (hex) OBIS Name Wert Einheit Parsed
                    0x0100010800ff 1.8.0 Zählerstand Total 30636376 Wh 3063637.6Wh (Zählerstand Total)
                    0x0100020800ff 2.8.0 Wirkenergie Total 23951405 Wh 2395140.5Wh (Wirkenergie Total)
                    0x0100100700ff 16.7.0 aktuelle Wirkleistung -640 W -640W (aktuelle Wirkleistung)
                    0x0100600100ff 96.1.0 Unbekannter Datentyp 0a014150410100e5743e Unbekannte Einheit 0a014150410100e5743eUnbekannte Einheit (Unbekannter Datentyp)
                    0x010060320101 96.50.1 Unbekannter Datentyp APA Unbekannte Einheit APAUnbekannte Einheit (Unbekannter Datentyp)
                    Tasmota Meter Definition
                    Aufgrund der erkannten SML Elemente wäre dies ein Vorschlag für eine Tasmota Meter Definition.

                    M 1
                    +1,3,s,0,9600,
                    1,77070100010800FF@1,Zählerstand Total,Wh,zählerstand_total,1
                    1,77070100020800FF@1,Wirkenergie Total,Wh,wirkenergie_total,1
                    1,77070100100700FF@1,aktuelle Wirkleistung,W,aktuelle_wirkleistung,0
                    1,77070100600100FF@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_3,0
                    1,7707010060320101@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_1,0

                    T 1 Reply Last reply
                    0
                    • W WilliKlein

                      @tt-tom

                      da ist das rausgekommen.

                      Dekodierte SML Nachrichten
                      OBIS (hex) OBIS Name Wert Einheit Parsed
                      0x0100010800ff 1.8.0 Zählerstand Total 30636376 Wh 3063637.6Wh (Zählerstand Total)
                      0x0100020800ff 2.8.0 Wirkenergie Total 23951405 Wh 2395140.5Wh (Wirkenergie Total)
                      0x0100100700ff 16.7.0 aktuelle Wirkleistung -640 W -640W (aktuelle Wirkleistung)
                      0x0100600100ff 96.1.0 Unbekannter Datentyp 0a014150410100e5743e Unbekannte Einheit 0a014150410100e5743eUnbekannte Einheit (Unbekannter Datentyp)
                      0x010060320101 96.50.1 Unbekannter Datentyp APA Unbekannte Einheit APAUnbekannte Einheit (Unbekannter Datentyp)
                      Tasmota Meter Definition
                      Aufgrund der erkannten SML Elemente wäre dies ein Vorschlag für eine Tasmota Meter Definition.

                      M 1
                      +1,3,s,0,9600,
                      1,77070100010800FF@1,Zählerstand Total,Wh,zählerstand_total,1
                      1,77070100020800FF@1,Wirkenergie Total,Wh,wirkenergie_total,1
                      1,77070100100700FF@1,aktuelle Wirkleistung,W,aktuelle_wirkleistung,0
                      1,77070100600100FF@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_3,0
                      1,7707010060320101@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_1,0

                      T Offline
                      T Offline
                      TT-Tom
                      wrote on last edited by TT-Tom
                      #14

                      @williklein

                      da sind wir doch schon mal ein Schritt weiter. In dem Script auf Tasmota bitte die Zeilen ersetzen

                      diese löschen
                      Bildschirmfoto 2023-07-12 um 11.57.18.png

                      diese dort einfügen

                      M 1
                      +1,3,s,0,9600,
                      1,77070100010800FF@1000,Verbrauch Total,kWh,Verbrauch_total,3
                      1,77070100020800FF@1000,Erzeugung Total,kWh,Erzeugung_total,3
                      1,77070100100700FF@1,aktuelle Wirkleistung,W,Power_curr,0
                      

                      Ergebnis zeigen

                      Gruß Tom
                      https://github.com/tt-tom17
                      Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                      NSPanel Script Wiki
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                      NSPanel Adapter Wiki
                      https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                      W 1 Reply Last reply
                      0
                      • T TT-Tom

                        @williklein

                        da sind wir doch schon mal ein Schritt weiter. In dem Script auf Tasmota bitte die Zeilen ersetzen

                        diese löschen
                        Bildschirmfoto 2023-07-12 um 11.57.18.png

                        diese dort einfügen

                        M 1
                        +1,3,s,0,9600,
                        1,77070100010800FF@1000,Verbrauch Total,kWh,Verbrauch_total,3
                        1,77070100020800FF@1000,Erzeugung Total,kWh,Erzeugung_total,3
                        1,77070100100700FF@1,aktuelle Wirkleistung,W,Power_curr,0
                        

                        Ergebnis zeigen

                        W Offline
                        W Offline
                        WilliKlein
                        wrote on last edited by
                        #15

                        @tt-tom

                        Habe ich gemacht, jetzt zeigt Tasmota aber garnichts mehr an.

                        Bildschirmfoto 2023-07-12 um 12.10.14.png Bildschirmfoto 2023-07-12 um 12.09.49.png

                        T 1 Reply Last reply
                        0
                        • W WilliKlein

                          @tt-tom

                          Habe ich gemacht, jetzt zeigt Tasmota aber garnichts mehr an.

                          Bildschirmfoto 2023-07-12 um 12.10.14.png Bildschirmfoto 2023-07-12 um 12.09.49.png

                          T Offline
                          T Offline
                          TT-Tom
                          wrote on last edited by
                          #16

                          @williklein

                          schreibe mal "SML" hier hinter +1,3,s,0,9600,

                          Gruß Tom
                          https://github.com/tt-tom17
                          Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                          NSPanel Script Wiki
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                          NSPanel Adapter Wiki
                          https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                          W 3 Replies Last reply
                          0
                          • T TT-Tom

                            @williklein

                            schreibe mal "SML" hier hinter +1,3,s,0,9600,

                            W Offline
                            W Offline
                            WilliKlein
                            wrote on last edited by
                            #17

                            @tt-tom

                            habe ich gemacht, keine Änderung.

                            Jetzt neues Problem, mit dem alten Script keine Anzeige mehr im Tasmota
                            Ich kontrolliere mal, ob da was anders ist. Ich hatte mir das originale Script extra kopiert.

                            Menü.Bildschirmfoto 2023-07-12 um 13.11.37.png Bildschirmfoto 2023-07-12 um 13.11.15.png

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • T TT-Tom

                              @williklein

                              schreibe mal "SML" hier hinter +1,3,s,0,9600,

                              W Offline
                              W Offline
                              WilliKlein
                              wrote on last edited by
                              #18

                              @tt-tom

                              vielen Dank jetzt funktioniert es. Ich habe die 4 Zeilen eingefügt ohne das M1 usw. die anderen 4 Zeilen waren ja vorhanden. Das Problem war der Haken beim Script enable, der muss da rein. Der war nicht mehr drin. Ich kann mich zwar nicht erinnern, den rausgenommen zu haben, aber siehe, jetzt ist auch der Stand Einspeisung da.

                              Woher bekommst Du diese Zeilen ?? die dort eingefügt werden müssen.

                              Bildschirmfoto 2023-07-12 um 13.29.02.png

                              T 1 Reply Last reply
                              0
                              • T TT-Tom

                                @williklein

                                schreibe mal "SML" hier hinter +1,3,s,0,9600,

                                W Offline
                                W Offline
                                WilliKlein
                                wrote on last edited by
                                #19

                                @tt-tom

                                Danke noch mal. Jetzt muss ich nur mal einen neuen Thread aufmachen, das ich das in den IOBroker wieder rein kriege.

                                Schöne Grüße

                                T 1 Reply Last reply
                                0
                                • W WilliKlein

                                  @tt-tom

                                  Danke noch mal. Jetzt muss ich nur mal einen neuen Thread aufmachen, das ich das in den IOBroker wieder rein kriege.

                                  Schöne Grüße

                                  T Offline
                                  T Offline
                                  TT-Tom
                                  wrote on last edited by
                                  #20

                                  @williklein

                                  Den hast du doch schon.
                                  Thread

                                  Musst nur mal die Überschriften an passen

                                  Gruß Tom
                                  https://github.com/tt-tom17
                                  Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                                  NSPanel Script Wiki
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                                  NSPanel Adapter Wiki
                                  https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • W WilliKlein

                                    @tt-tom

                                    vielen Dank jetzt funktioniert es. Ich habe die 4 Zeilen eingefügt ohne das M1 usw. die anderen 4 Zeilen waren ja vorhanden. Das Problem war der Haken beim Script enable, der muss da rein. Der war nicht mehr drin. Ich kann mich zwar nicht erinnern, den rausgenommen zu haben, aber siehe, jetzt ist auch der Stand Einspeisung da.

                                    Woher bekommst Du diese Zeilen ?? die dort eingefügt werden müssen.

                                    Bildschirmfoto 2023-07-12 um 13.29.02.png

                                    T Offline
                                    T Offline
                                    TT-Tom
                                    wrote on last edited by TT-Tom
                                    #21

                                    @williklein

                                    Jetzt hast du aber im oberen Teil Zeilen doppelt

                                    1689161698203-bildschirmfoto-2023-07-12-um-13.29.02.png 483×663 Pixel.png

                                    Die Bitte im Script löschen.

                                    Woher bekommst Du diese Zeilen ?? die dort eingefügt werden müssen.

                                    Die sind doch von der Seite wo du den Zahlensalat reinkopiert hast. Ich habe sie nur ein wenig an deine Sache angepasst.

                                    Passe das Script nochmal an und sende mal dann einen Auszug aus der Konsole

                                    Gruß Tom
                                    https://github.com/tt-tom17
                                    Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                                    NSPanel Script Wiki
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                                    NSPanel Adapter Wiki
                                    https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                                    W 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • T TT-Tom

                                      @williklein

                                      Jetzt hast du aber im oberen Teil Zeilen doppelt

                                      1689161698203-bildschirmfoto-2023-07-12-um-13.29.02.png 483×663 Pixel.png

                                      Die Bitte im Script löschen.

                                      Woher bekommst Du diese Zeilen ?? die dort eingefügt werden müssen.

                                      Die sind doch von der Seite wo du den Zahlensalat reinkopiert hast. Ich habe sie nur ein wenig an deine Sache angepasst.

                                      Passe das Script nochmal an und sende mal dann einen Auszug aus der Konsole

                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WilliKlein
                                      wrote on last edited by
                                      #22

                                      @tt-tom sagte in Tasmota esp8266 zeigt nur den Netzbezug:

                                      Die Bitte im Script löschen.

                                      Woher bekommst Du diese Zeilen ?? die dort eingefügt werden müssen.

                                      Die sind doch von der Seite wo du den Zahlensalat reinkopiert hast. Ich habe sie nur ein wenig an deine Sache angepasst.
                                      Passe das Script nochmal an und sende mal dann einen Auszug aus der Konsole

                                      Das mache ich später. Bin froh das es läuft. Muss jetzt sehen, das ich das in der IOBroker rein kriege.
                                      Wollte den Thread als gelöst erklären, weiss jetzt aber nicht wie.

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      Reply
                                      • Reply as topic
                                      Log in to reply
                                      • Oldest to Newest
                                      • Newest to Oldest
                                      • Most Votes


                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate

                                      605

                                      Online

                                      32.4k

                                      Users

                                      81.4k

                                      Topics

                                      1.3m

                                      Posts
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                      ioBroker Community 2014-2025
                                      logo
                                      • Login

                                      • Don't have an account? Register

                                      • Login or register to search.
                                      • First post
                                        Last post
                                      0
                                      • Recent
                                      • Tags
                                      • Unread 0
                                      • Categories
                                      • Unreplied
                                      • Popular
                                      • GitHub
                                      • Docu
                                      • Hilfe