Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.0k

Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben

Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben

Scheduled Pinned Locked Moved Einbindung von Geräten
230 Posts 27 Posters 57.8k Views 26 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • miaelM miael

    @waly_de
    d5c8bf7e-ec99-4293-8173-61323eb32688-grafik.png

    Ich habe schon viel ausporobiert...

    W Offline
    W Offline
    Waly_de
    wrote on last edited by
    #113

    @miael sieht fast so aus wie bei mir...
    Versuchs vielleicht noch mal mit meinen Einstellungen rechts. Und guck das der Deye auf Slave steht. Viel Glück... Bildschirmfoto 2023-07-29 um 18.00.15.jpg

    miaelM 2 Replies Last reply
    0
    • W Waly_de

      @miael sieht fast so aus wie bei mir...
      Versuchs vielleicht noch mal mit meinen Einstellungen rechts. Und guck das der Deye auf Slave steht. Viel Glück... Bildschirmfoto 2023-07-29 um 18.00.15.jpg

      miaelM Offline
      miaelM Offline
      miael
      wrote on last edited by
      #114

      @waly_de
      Hab es auch gerade nochmal umgesteckt und keine Fehler auf dem BMS Port. Ich bestell mir jetzt einen Splitter

      1 Reply Last reply
      1
      • W Waly_de

        @miael sieht fast so aus wie bei mir...
        Versuchs vielleicht noch mal mit meinen Einstellungen rechts. Und guck das der Deye auf Slave steht. Viel Glück... Bildschirmfoto 2023-07-29 um 18.00.15.jpg

        miaelM Offline
        miaelM Offline
        miael
        wrote on last edited by
        #115

        @waly_de
        ICh nutze ja den oben verlinkten Elfin und habe nur A/B angeschlossen und eine externe Stromversorung. GND vom Port brauch ich nicht, oder?

        W 1 Reply Last reply
        0
        • miaelM miael

          @waly_de
          ICh nutze ja den oben verlinkten Elfin und habe nur A/B angeschlossen und eine externe Stromversorung. GND vom Port brauch ich nicht, oder?

          W Offline
          W Offline
          Waly_de
          wrote on last edited by
          #116

          @miael Ich hab GND angeschlossen

          miaelM 1 Reply Last reply
          0
          • W Waly_de

            @miael Ich hab GND angeschlossen

            miaelM Offline
            miaelM Offline
            miael
            wrote on last edited by
            #117

            @waly_de
            Also PIN 6 mit auf Nr. 3 GND vom Netzteil???
            8ce21c6a-3758-4e7e-bb35-8ac0d428805d-grafik.png

            W 2 Replies Last reply
            0
            • miaelM miael

              @waly_de
              Also PIN 6 mit auf Nr. 3 GND vom Netzteil???
              8ce21c6a-3758-4e7e-bb35-8ac0d428805d-grafik.png

              W Offline
              W Offline
              Waly_de
              wrote on last edited by
              #118

              @miael
              So würde ich sagen:

              Dein Pin     Deye Pin 
              1            2
              3            3
              4            1
              
              
              
              1 Reply Last reply
              0
              • miaelM miael

                @waly_de
                Also PIN 6 mit auf Nr. 3 GND vom Netzteil???
                8ce21c6a-3758-4e7e-bb35-8ac0d428805d-grafik.png

                W Offline
                W Offline
                Waly_de
                wrote on last edited by Waly_de
                #119

                @miael Aber ich laufe für dich auch noch mal schnell in den Keller und mach ein Foto 😉

                Nicht benannt-2.png

                miaelM 1 Reply Last reply
                0
                • W Waly_de

                  @miael Aber ich laufe für dich auch noch mal schnell in den Keller und mach ein Foto 😉

                  Nicht benannt-2.png

                  miaelM Offline
                  miaelM Offline
                  miael
                  wrote on last edited by
                  #120

                  @Waly_de
                  Vielen Dank für deine Mühe.
                  Hat leider noch nicht geklappt. Auch mit Deiner Pin Belegung nicht. Bekomme jetzt auch keine Verbindung auf dem BMS Port l.😞
                  Ich werde wohl morgen noch einmal von null anfangen....

                  W 1 Reply Last reply
                  0
                  • miaelM miael

                    @Waly_de
                    Vielen Dank für deine Mühe.
                    Hat leider noch nicht geklappt. Auch mit Deiner Pin Belegung nicht. Bekomme jetzt auch keine Verbindung auf dem BMS Port l.😞
                    Ich werde wohl morgen noch einmal von null anfangen....

                    W Offline
                    W Offline
                    Waly_de
                    wrote on last edited by
                    #121

                    @miael Mist... Einen Versuch wars wert...
                    Denk dran.. der Deye will für jede Kleinigkeit ein und ausgeschaltet werden.... hoffe du bekommst es wieder hin.

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      wrote on last edited by
                      #122

                      @waly_de sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                      Allerdings ist mir nicht klar, warum du uint16be verwendest und dann mit einer Formel die Werte wieder grade ziehst. In der Definition steht ja auch oft der Wertebereich.

                      Das habe ich bereits vor hundert Beiträgen gesagt 🙂 Ich habe alle Werte auf signed16bit und alle Werte stimmen einwandfrei.

                      miaelM 1 Reply Last reply
                      1
                      • W warp735

                        @waly_de sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                        Allerdings ist mir nicht klar, warum du uint16be verwendest und dann mit einer Formel die Werte wieder grade ziehst. In der Definition steht ja auch oft der Wertebereich.

                        Das habe ich bereits vor hundert Beiträgen gesagt 🙂 Ich habe alle Werte auf signed16bit und alle Werte stimmen einwandfrei.

                        miaelM Offline
                        miaelM Offline
                        miael
                        wrote on last edited by miael
                        #123

                        @warp735
                        IMG_20230730_174615.jpg
                        Funktioniert am BMS inkl. Akku😄

                        T 1 Reply Last reply
                        1
                        • TheBamT TheBam

                          @warp735

                          Ok das ist seltsam weil bei mir Läuft es einfwandfrei mit den unsigned.
                          Aber die 2 sind ähnlich von daher hauptsache es geht jetzt.

                          Hast du alle Register schon eingetragen? Wenn ja kannst du das exportieren. Wenn nich habe ich das demnächst noch vor und will es dann für andere user bereitstellen.

                          T Offline
                          T Offline
                          tedesco1968
                          wrote on last edited by
                          #124

                          @thebam said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                          @warp735

                          Ok das ist seltsam weil bei mir Läuft es einfwandfrei mit den unsigned.
                          Aber die 2 sind ähnlich von daher hauptsache es geht jetzt.

                          Hast du alle Register schon eingetragen? Wenn ja kannst du das exportieren. Wenn nich habe ich das demnächst noch vor und will es dann für andere user bereitstellen.

                          Hallo @thebam,

                          habe jetzt die Modbus Verbindung auch hinbekommen über den Raspberry mit Iobroker und einen RS485-USB Adapter, habe Testweise ein paar Register eingegeben, ich finde aber leider deine Holdingregister für den Deye nicht.

                          Möchte die Objekte dann per MQTT an meinen anderen Raspberry senden worauf mein richtiger Iobroker fürs Haus läuft. Welcher MQTT Adapter muss beim dem zu sendenden Objekte sein ein Client oder der Server.

                          Gruß
                          Antonio

                          W 1 Reply Last reply
                          0
                          • T tedesco1968

                            @thebam said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                            @warp735

                            Ok das ist seltsam weil bei mir Läuft es einfwandfrei mit den unsigned.
                            Aber die 2 sind ähnlich von daher hauptsache es geht jetzt.

                            Hast du alle Register schon eingetragen? Wenn ja kannst du das exportieren. Wenn nich habe ich das demnächst noch vor und will es dann für andere user bereitstellen.

                            Hallo @thebam,

                            habe jetzt die Modbus Verbindung auch hinbekommen über den Raspberry mit Iobroker und einen RS485-USB Adapter, habe Testweise ein paar Register eingegeben, ich finde aber leider deine Holdingregister für den Deye nicht.

                            Möchte die Objekte dann per MQTT an meinen anderen Raspberry senden worauf mein richtiger Iobroker fürs Haus läuft. Welcher MQTT Adapter muss beim dem zu sendenden Objekte sein ein Client oder der Server.

                            Gruß
                            Antonio

                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            wrote on last edited by
                            #125

                            @tedesco1968 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                            worauf mein richtiger Iobroker fürs Haus läuft.

                            Warum machst kein Master / Slave? Wäre doch die bedeutend elegantere Lösung. Oder ein Modbus ETH Adapter und direkt an richtigen iobroker. Dann kann der Pi komplett weg.

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • miaelM miael

                              @warp735
                              IMG_20230730_174615.jpg
                              Funktioniert am BMS inkl. Akku😄

                              T Offline
                              T Offline
                              tedesco1968
                              wrote on last edited by
                              #126

                              @miael said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                              @warp735
                              IMG_20230730_174615.jpg
                              Funktioniert am BMS inkl. Akku😄

                              Hallo @miael,

                              ich habe auch so ein Elfin noch rumliegen, könntest du mal deine Elfin und
                              Modbusadapter Einstellungen hier posten?

                              Vielen Dank im vorraus

                              1 Reply Last reply
                              1
                              • W Waly_de

                                @thebam Ich hab mal ein wenig weiter gemacht und getestet. Klappt ganz gut, auch ohne Formeln.
                                Ich hab auch die Register zum Schreiben eingefügt. Was mir großen Spaß macht: Mit "Fernsperre" und "SchalterModus" kann man den WR ein und aus schalten. (Nur vorher den Beeper abstellen denn er geht dann in Störung, so lange er abgeschaltet ist. 😉

                                Auch die Netzspeisung lässt sich nun schön fernsteuern. Das könnte vor allem für Leute mit dynamischen Stromtarifen (Timber & Co) eine Freude sein.

                                Ich hab angefangen in Vis eine Oberfläche zum steuern zu bauen... klappt schon mal prima 😉 Bildschirmfoto 2023-07-28 um 14.22.12.jpg

                                hier meine überarbeiteten Definitionen:

                                _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                40001	1	Device type	Gerätetyp		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40004	1	Seriennummer	Seriennummer		string	5	0	0		state		true	false	false	false
                                40061	1	Fernsperre	Fernsperre		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40081	1	SchalterModus	SchalterModus		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40105	1	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40109	1	Max A Charge	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40110	1	Max A discharge	Max A Entladung	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40122	1	Max-Gen-Time	Max-Gen-Time	h	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40123	1	Gen-Cool-Time	Gen-Cool-Time	h	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40124	1	Gen-Start-Volt	Gen-Start-Volt	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                40125	1	Gen-Start-Proz	Gen-Start-Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40126	1	Gen-Charge-Current	Gen-Charge-Current	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40127	1	Grid-Start-Volt	Grid-Start-Volt	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                40128	1	Grid-Start-Proz	Grid-Start-Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40129	1	Grid-Charge-Current	Grid-Charge-Current	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40130	1	Gen-Charge-Enable	Gen-Charge-Enable		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40131	1	Grid-Charge-Enable	Grid-Charge-Enable		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40144	1	Max Limit Power Output Grid Connection	Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40145	1	External current sensor clamp phase	Klemmphase des externen Stromsensors	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40146	1	Solar sell	Verkauf von Solar		uint8be	1	0	0		value		true	false	false	false
                                40147	1	TOUBits	TOUBits	Bits	uint8be	1	0	0		value		true	false	false	false
                                40149	1	Sell mode time point 1	Sell mode time point 1		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40150	1	Sell mode time point 2	Sell mode time point 2		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40151	1	Sell mode time point 3	Sell mode time point 3		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40152	1	Sell mode time point 4	Sell mode time point 4		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40153	1	Sell mode time point 5	Sell mode time point 5		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40154	1	Sell mode time point 6	Sell mode time point 6		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40155	1	BatMaxPower1	BatMaxPower1	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40156	1	BatMaxPower2	BatMaxPower2	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40157	1	BatMaxPower3	BatMaxPower3	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40158	1	BatMaxPower4	BatMaxPower4	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40159	1	BatMaxPower5	BatMaxPower5	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40160	1	BatMaxPower6	BatMaxPower6	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40167	1	BatProz1	BatProz1	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40168	1	BatProz2	BatProz2	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40169	1	BatProz3	BatProz3	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40170	1	BatProz4	BatProz4	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40171	1	BatProz5	BatProz5	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40172	1	BatProz6	BatProz6	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40173	1	GridGenEn1	GridGenEn1	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40174	1	GridGenEn2	GridGenEn2	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40175	1	GridGenEn3	GridGenEn3	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40176	1	GridGenEn4	GridGenEn4	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40177	1	GridGenEn5	GridGenEn5	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40178	1	GridGenEn6	GridGenEn6	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40341	1	Max Solar Sell Power at Zero grid	Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40341	1	Max Solar Sell Power by full in	Maximale Solarverkaufsleistung bei einspeisung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40501	1	Status	Status (Standby, check, norm, altert, fault)		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40502	1	active power generation of today	active power generation of today	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40503	1	reactive power generation of today	reactive power generation of today	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40504	1	Grid connection time of today	Grid connection time of today	s	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40515	1	Today charge of the battery 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40516	1	Today discharge of the battery 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40517	1	Total charge of the battery low byte 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40518	1	Total charge of the battery high byte	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40519	1	Total discharge of the battery low byte 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40520	1	Total discharge of the battery high byte	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40521	1	Day Grid Buy Power kWh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40522	1	Day_GridSell_Power kWh	Tages Verkaufs leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40523	1	Total_GridBuy_Power kWh_low word	Total_GridBuy_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40524	1	Total_GridBuy_Power kWh_high word	Total_GridBuy_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40525	1	Total_GridSell_Power kWh_low word	Total_GridSell_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40526	1	Total_GridSell_Power kWh_high word	Total_GridSell_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40527	1	Day_Load_Power kWH	Day_Load_Power kWH	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40528	1	Total_Load_Power kWh_low word	Total_Load_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40529	1	Total_Load_Power kWh_high word	Total_Load_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40530	1	Day_PV_Power kWh	Tagesproduzierte leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40531	1	Day_PV-1_Power kWh	Day_PV-1_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40532	1	Day_PV-2_Power kWh	Day_PV-2_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40533	1	Day_PV-3_Power kWh	Day_PV-3_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40534	1	Day_PV-4_Power kWh	Day_PV-4_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40535	1	Total PV power Wh low word	Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40536	1	Total PV power Wh high word	Gesamt-PV-Leistung Wh hohes Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40587	1	battery temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0,01	10		level		true	false	false	false
                                40588	1	battery voltage	Batteriespannung	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                40589	1	battery capacity	Batteriekapazität	%	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40591	1	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40592	1	Battery output current	Ausgangsstrom der Batterie	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                40593	1	Corrected AH	AH korrigiert	AH	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40599	1	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40600	1	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40601	1	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40602	1	Grid line voltage AB	Netzphasenspannung L1-L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40603	1	Grid line voltage BC	Netzphasenspannung L2-L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40604	1	Grid line voltage CA	Netzphasenspannung L3-L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40605	1	L1 phase power on the inner side of the grid	L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40606	1	L2 phase power on the inner side of the grid	L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40607	1	L3 phase power on the inner side of the grid	L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40608	1	active power from side to side of the grid	Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40609	1	Grid side - inside total apparent power	Netzseite – innere Gesamtscheinleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40610	1	Grid-side frequency	Grid Seite Frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                40611	1	grid side inner current L1	netzseitiger Innenstrom L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                40612	1	grid side inner current L2	netzseitiger Innenstrom L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                40613	1	grid side inner current L3	netzseitiger Innenstrom L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                40614	1	Out-of-grid - current L1	Außerhalb des Netzes – aktuelles L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                40615	1	Out-of-grid - current L2	Außerhalb des Netzes – aktuelles L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                40616	1	Out-of-grid - current L3	Außerhalb des Netzes – aktuelles L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                40617	1	A Out-of-grid -power L1	A Außerhalb des Netzes - Strom L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40618	1	A Out-of-grid -power L2	A Außerhalb des Netzes - Strom L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40619	1	A Out-of-grid -power L3	A Außerhalb des Netzes - Strom L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40620	1	Out-of-grid-total-power	Außerhalb des Netzes - Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40621	1	Out-of-grid-total-apparent-power	Außerhalb des Netzes - Gesamtscheinleistung	VA	uint16le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40622	1	Grid-connected power factor PF	Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40623	1	Grid side A-phase power	Netzseitiger L1-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40624	1	Grid side B-phase power	Netzseitiger L2-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40625	1	Grid side C-phase power	Netzseitiger L3-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40626	1	Grid side total power	Netzseitige Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40628	1	Inverter output phase voltage A	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40629	1	Inverter output phase voltage B	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40630	1	Inverter output phase voltage C	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40631	1	Inverter output phase current A	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                40632	1	Inverter output phase current B	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                40633	1	Inverter output phase current C	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                40634	1	Inverter output phase power A	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40635	1	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40636	1	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40637	1	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40638	1	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40639	1	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                40641	1	UPS load-side phase power A	USV-lastseitige Phasenleistung L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40642	1	UPS load-side phase power B	USV-lastseitige Phasenleistung L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40643	1	UPS load-side phase power C	USV-lastseitige Phasenleistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40644	1	UPS load-sidetotal power	Lastseitige Gesamtleistung der USV	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40645	1	Load phase voltage A	Load phasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40646	1	Load phase voltage B	Load phasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40647	1	Load phase voltage C	Load phasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40648	1	Load phase current A	Load phasenstrom L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                40649	1	Load phase current B	Load phasenstrom L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                40650	1	Load phase current C	Load phasenstrom L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                40651	1	Load phase power A	Load phase Leistung L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40652	1	Load phase power B	Load phase Leistung L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40653	1	Load phase power C	Load phase Leistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40654	1	Load totalpower	Load Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40655	1	Load phase apparent power	Scheinleistung der Lastphase	VA	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40656	1	Load frequency	Load Frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                40662	1	Phase voltage of Gen port A	Phasenspannung von Gen-Port L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40663	1	Phase voltage of Gen port B	Phasenspannung von Gen-Port L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40664	1	Phase voltage of Gen port C	Phasenspannung von Gen-Port L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40665	1	Phase power of Gen port A	Phasenleistung von Gen-Port L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40666	1	Phase power of Gen port B	Phasenleistung von Gen-Port L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40667	1	Phase power of Gen port C	Phasenleistung von Gen-Port L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40668	1	total power of Gen port	Gesamtleistung des Gen-Ports	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40673	1	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40674	1	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40675	1	PV3 input power	PV3 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40676	1	PV4 input power	PV4 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40677	1	Dc voltage 1	Gleichspannung 1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40678	1	Dc current 1	Gleichstrom 1	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40679	1	Dc voltage 2	Gleichspannung 2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40680	1	Dc current 2	Gleichstrom 2	A	int16be	1	0,1	0		level		false	false	false	false
                                40681	1	Dc voltage 3	Gleichspannung 3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40682	1	Dc current 3	Gleichstrom 3	A	int16be	1	0,1	0		level		false	false	false	false
                                40683	1	Dc voltage 4	Gleichspannung 4	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40684	1	Dc current 4	Gleichstrom 4	A	int16be	1	0,1	0		level		false	false	false	false
                                

                                Viel spaß Damit 😉
                                VG Markus

                                E Offline
                                E Offline
                                etzeste13
                                wrote on last edited by
                                #127

                                @waly_de
                                Hallo Waly,

                                ich habe auch den Deye am Laufen und lese auch mit dem Waveshare die Daten über den Modbus-Adapter aus und verwende auch deine Registerliste. Funktioniert alles soweit OK. Vielen Dank hier für deine Vorarbeit und den coolen Ansatz deiner Vis-Darstellung. Ich möchte mir auch gerne so eine Steuerung/Dashboard bauen aber ich komme mit den Registerbeschreibungen nicht klar.

                                "Out of Grid Total Power", oder "Inverter Output total Power", UPS_loas-side phase power A" oder "grid side inner current" diese Werte sind für mich nicht wirklich selbsterklärend.

                                Was ich gerne hätte ist:
                                -)Leistung am LOAD-Ausgang,
                                -) Welche Leistung speise ich aktuell ein, bzw ziehe ich aus dem Netz für den LOAD Ausgang oder Batterie Ladung
                                -) Ziel wäre eine VIS zu machen, die das Display am Deye simuliert...

                                Wäre super, wenn es hier für all die übermittelten Register eine Erklärung gibt wo/wie Strom und Spannung gemessen werden die hier geliefert werden.

                                Hoffe hier kann mir wer helfen.

                                vG
                                Etze

                                1 Reply Last reply
                                1
                                • U Offline
                                  U Offline
                                  Unterums
                                  wrote on last edited by
                                  #128

                                  Hallo,

                                  ich versuche den Deye SUN 12K
                                  über Modbus folgende Werte zu setzen:
                                  System Work Mode-2

                                  (also wann die Batterie vom Netz geladen wird)
                                  Ein und Ausschalten
                                  Startzeit
                                  Endezeit

                                  Hat hier jemand eine Idee für mich ?

                                  Danke !!!Screenshot 2023-11-23 151919.png

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • H Offline
                                    H Offline
                                    Hasan
                                    wrote on last edited by Hasan
                                    #129

                                    Hi, hab eure ganzen Beiträge gelesen und bin was diese Werte hier betrifft nicht schlauer geworde. Vielleicht kann jemand helfen.

                                    Kann jemand hier die verschiedenen "Power" Werte anhand einer Zeichnung beschreiben? (ohne ist auch okay)
                                    Mir ist nicht ganz klar an welcher Stelle im Wechselrichter das gemessen wird.
                                    Eins davon werden wohl die Klammern sein die ich im Schaltschrank habe.
                                    Eins davon die Energie die vom Wechselrichter von Richtung DC erzeugt wird.
                                    Aber was ist mit den Anderen?

                                    Ich hab in den Registern folgende gefunden:

                                    register 604+605+606 A,B,C phase power on the inner side of the grid
                                    register 616+617+618 Out of grid power
                                    register 625 Grid output total
                                    register 633+634+635 Inverter output phase power
                                    register 640+641+642 UPS Load side phase power ABC
                                    register 650+651+652 Load phase power ABC
                                    register 656+657+658 Load phase power ABC das gehört wohl zu 650... dazu

                                    Vielen Dank im vorraus

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • miaelM Offline
                                      miaelM Offline
                                      miael
                                      wrote on last edited by
                                      #130

                                      Inzwischen habe ich meinen Anschluss noch aufgeräumt.
                                      Vom BMS Port mit einem Adapter auf Schraubpins. Daran sind dann nur die Leitungen zum BMS und zum Modbus Adapter angeschlossen. 12Volt kommt direkt vom Inverter:
                                      IMG_20230809_091040.jpg

                                      Die Stromversorgung werde ich noch auf extern ändern, damit ich den WR auch per Modbus an und ausschalten kann.

                                      Hier meine Iobroker Einstellunge:
                                      Unbenannt1.JPG

                                      Unbenannt2.JPG

                                      Hier die vom Elfin:
                                      Unbenannt3.JPG

                                      Und hier noch Bsp für die Register:
                                      60713d9f-52be-4c2c-a246-3fbfbaac1456-grafik.png

                                      wendy2702W 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • miaelM Offline
                                        miaelM Offline
                                        miael
                                        wrote on last edited by
                                        #131

                                        Deye:

                                        IMG_20231203_130935.jpg

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • W Waly_de

                                          @thebam Ich hab mal ein wenig weiter gemacht und getestet. Klappt ganz gut, auch ohne Formeln.
                                          Ich hab auch die Register zum Schreiben eingefügt. Was mir großen Spaß macht: Mit "Fernsperre" und "SchalterModus" kann man den WR ein und aus schalten. (Nur vorher den Beeper abstellen denn er geht dann in Störung, so lange er abgeschaltet ist. 😉

                                          Auch die Netzspeisung lässt sich nun schön fernsteuern. Das könnte vor allem für Leute mit dynamischen Stromtarifen (Timber & Co) eine Freude sein.

                                          Ich hab angefangen in Vis eine Oberfläche zum steuern zu bauen... klappt schon mal prima 😉 Bildschirmfoto 2023-07-28 um 14.22.12.jpg

                                          hier meine überarbeiteten Definitionen:

                                          _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                          40001	1	Device type	Gerätetyp		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40004	1	Seriennummer	Seriennummer		string	5	0	0		state		true	false	false	false
                                          40061	1	Fernsperre	Fernsperre		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40081	1	SchalterModus	SchalterModus		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40105	1	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40109	1	Max A Charge	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40110	1	Max A discharge	Max A Entladung	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40122	1	Max-Gen-Time	Max-Gen-Time	h	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40123	1	Gen-Cool-Time	Gen-Cool-Time	h	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40124	1	Gen-Start-Volt	Gen-Start-Volt	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                          40125	1	Gen-Start-Proz	Gen-Start-Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40126	1	Gen-Charge-Current	Gen-Charge-Current	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40127	1	Grid-Start-Volt	Grid-Start-Volt	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                          40128	1	Grid-Start-Proz	Grid-Start-Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40129	1	Grid-Charge-Current	Grid-Charge-Current	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40130	1	Gen-Charge-Enable	Gen-Charge-Enable		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40131	1	Grid-Charge-Enable	Grid-Charge-Enable		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40144	1	Max Limit Power Output Grid Connection	Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40145	1	External current sensor clamp phase	Klemmphase des externen Stromsensors	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40146	1	Solar sell	Verkauf von Solar		uint8be	1	0	0		value		true	false	false	false
                                          40147	1	TOUBits	TOUBits	Bits	uint8be	1	0	0		value		true	false	false	false
                                          40149	1	Sell mode time point 1	Sell mode time point 1		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40150	1	Sell mode time point 2	Sell mode time point 2		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40151	1	Sell mode time point 3	Sell mode time point 3		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40152	1	Sell mode time point 4	Sell mode time point 4		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40153	1	Sell mode time point 5	Sell mode time point 5		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40154	1	Sell mode time point 6	Sell mode time point 6		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40155	1	BatMaxPower1	BatMaxPower1	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40156	1	BatMaxPower2	BatMaxPower2	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40157	1	BatMaxPower3	BatMaxPower3	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40158	1	BatMaxPower4	BatMaxPower4	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40159	1	BatMaxPower5	BatMaxPower5	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40160	1	BatMaxPower6	BatMaxPower6	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40167	1	BatProz1	BatProz1	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40168	1	BatProz2	BatProz2	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40169	1	BatProz3	BatProz3	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40170	1	BatProz4	BatProz4	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40171	1	BatProz5	BatProz5	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40172	1	BatProz6	BatProz6	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40173	1	GridGenEn1	GridGenEn1	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40174	1	GridGenEn2	GridGenEn2	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40175	1	GridGenEn3	GridGenEn3	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40176	1	GridGenEn4	GridGenEn4	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40177	1	GridGenEn5	GridGenEn5	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40178	1	GridGenEn6	GridGenEn6	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40341	1	Max Solar Sell Power at Zero grid	Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40341	1	Max Solar Sell Power by full in	Maximale Solarverkaufsleistung bei einspeisung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40501	1	Status	Status (Standby, check, norm, altert, fault)		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40502	1	active power generation of today	active power generation of today	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40503	1	reactive power generation of today	reactive power generation of today	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40504	1	Grid connection time of today	Grid connection time of today	s	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40515	1	Today charge of the battery 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40516	1	Today discharge of the battery 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40517	1	Total charge of the battery low byte 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40518	1	Total charge of the battery high byte	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40519	1	Total discharge of the battery low byte 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40520	1	Total discharge of the battery high byte	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40521	1	Day Grid Buy Power kWh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40522	1	Day_GridSell_Power kWh	Tages Verkaufs leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40523	1	Total_GridBuy_Power kWh_low word	Total_GridBuy_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40524	1	Total_GridBuy_Power kWh_high word	Total_GridBuy_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40525	1	Total_GridSell_Power kWh_low word	Total_GridSell_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40526	1	Total_GridSell_Power kWh_high word	Total_GridSell_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40527	1	Day_Load_Power kWH	Day_Load_Power kWH	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40528	1	Total_Load_Power kWh_low word	Total_Load_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40529	1	Total_Load_Power kWh_high word	Total_Load_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40530	1	Day_PV_Power kWh	Tagesproduzierte leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40531	1	Day_PV-1_Power kWh	Day_PV-1_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40532	1	Day_PV-2_Power kWh	Day_PV-2_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40533	1	Day_PV-3_Power kWh	Day_PV-3_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40534	1	Day_PV-4_Power kWh	Day_PV-4_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40535	1	Total PV power Wh low word	Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40536	1	Total PV power Wh high word	Gesamt-PV-Leistung Wh hohes Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40587	1	battery temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0,01	10		level		true	false	false	false
                                          40588	1	battery voltage	Batteriespannung	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                          40589	1	battery capacity	Batteriekapazität	%	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40591	1	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40592	1	Battery output current	Ausgangsstrom der Batterie	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                          40593	1	Corrected AH	AH korrigiert	AH	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40599	1	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40600	1	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40601	1	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40602	1	Grid line voltage AB	Netzphasenspannung L1-L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40603	1	Grid line voltage BC	Netzphasenspannung L2-L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40604	1	Grid line voltage CA	Netzphasenspannung L3-L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40605	1	L1 phase power on the inner side of the grid	L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40606	1	L2 phase power on the inner side of the grid	L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40607	1	L3 phase power on the inner side of the grid	L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40608	1	active power from side to side of the grid	Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40609	1	Grid side - inside total apparent power	Netzseite – innere Gesamtscheinleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40610	1	Grid-side frequency	Grid Seite Frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                          40611	1	grid side inner current L1	netzseitiger Innenstrom L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                          40612	1	grid side inner current L2	netzseitiger Innenstrom L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                          40613	1	grid side inner current L3	netzseitiger Innenstrom L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                          40614	1	Out-of-grid - current L1	Außerhalb des Netzes – aktuelles L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                          40615	1	Out-of-grid - current L2	Außerhalb des Netzes – aktuelles L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                          40616	1	Out-of-grid - current L3	Außerhalb des Netzes – aktuelles L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                          40617	1	A Out-of-grid -power L1	A Außerhalb des Netzes - Strom L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40618	1	A Out-of-grid -power L2	A Außerhalb des Netzes - Strom L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40619	1	A Out-of-grid -power L3	A Außerhalb des Netzes - Strom L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40620	1	Out-of-grid-total-power	Außerhalb des Netzes - Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40621	1	Out-of-grid-total-apparent-power	Außerhalb des Netzes - Gesamtscheinleistung	VA	uint16le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40622	1	Grid-connected power factor PF	Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40623	1	Grid side A-phase power	Netzseitiger L1-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40624	1	Grid side B-phase power	Netzseitiger L2-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40625	1	Grid side C-phase power	Netzseitiger L3-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40626	1	Grid side total power	Netzseitige Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40628	1	Inverter output phase voltage A	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40629	1	Inverter output phase voltage B	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40630	1	Inverter output phase voltage C	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40631	1	Inverter output phase current A	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                          40632	1	Inverter output phase current B	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                          40633	1	Inverter output phase current C	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                          40634	1	Inverter output phase power A	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40635	1	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40636	1	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40637	1	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40638	1	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40639	1	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                          40641	1	UPS load-side phase power A	USV-lastseitige Phasenleistung L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40642	1	UPS load-side phase power B	USV-lastseitige Phasenleistung L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40643	1	UPS load-side phase power C	USV-lastseitige Phasenleistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40644	1	UPS load-sidetotal power	Lastseitige Gesamtleistung der USV	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40645	1	Load phase voltage A	Load phasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40646	1	Load phase voltage B	Load phasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40647	1	Load phase voltage C	Load phasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40648	1	Load phase current A	Load phasenstrom L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                          40649	1	Load phase current B	Load phasenstrom L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                          40650	1	Load phase current C	Load phasenstrom L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                          40651	1	Load phase power A	Load phase Leistung L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40652	1	Load phase power B	Load phase Leistung L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40653	1	Load phase power C	Load phase Leistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40654	1	Load totalpower	Load Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40655	1	Load phase apparent power	Scheinleistung der Lastphase	VA	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40656	1	Load frequency	Load Frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                          40662	1	Phase voltage of Gen port A	Phasenspannung von Gen-Port L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40663	1	Phase voltage of Gen port B	Phasenspannung von Gen-Port L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40664	1	Phase voltage of Gen port C	Phasenspannung von Gen-Port L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40665	1	Phase power of Gen port A	Phasenleistung von Gen-Port L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40666	1	Phase power of Gen port B	Phasenleistung von Gen-Port L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40667	1	Phase power of Gen port C	Phasenleistung von Gen-Port L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40668	1	total power of Gen port	Gesamtleistung des Gen-Ports	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40673	1	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40674	1	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40675	1	PV3 input power	PV3 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40676	1	PV4 input power	PV4 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40677	1	Dc voltage 1	Gleichspannung 1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40678	1	Dc current 1	Gleichstrom 1	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40679	1	Dc voltage 2	Gleichspannung 2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40680	1	Dc current 2	Gleichstrom 2	A	int16be	1	0,1	0		level		false	false	false	false
                                          40681	1	Dc voltage 3	Gleichspannung 3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40682	1	Dc current 3	Gleichstrom 3	A	int16be	1	0,1	0		level		false	false	false	false
                                          40683	1	Dc voltage 4	Gleichspannung 4	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40684	1	Dc current 4	Gleichstrom 4	A	int16be	1	0,1	0		level		false	false	false	false
                                          

                                          Viel spaß Damit 😉
                                          VG Markus

                                          TheBamT Offline
                                          TheBamT Offline
                                          TheBam
                                          wrote on last edited by
                                          #132

                                          @waly_de

                                          ich habe da mal noch 2 Fragen weil ich mit die Tou auch nachgebastelt habe.

                                          Welche register sind für den haken beim generator?

                                          und wie Fragst du den Status Normal ab???

                                          W 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          619

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe