  4. PID-Adapter: Anwendungs-Ideen und -Möglichkeiten

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    712

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    5.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

PID-Adapter: Anwendungs-Ideen und -Möglichkeiten

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
9 Posts 3 Posters 1.4k Views 3 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    wrote on last edited by mcm1957
    #1

    Ich eröffne hier mal einen neuen Support Thread zum neuen Adapter ioBroker.pid auf.

    Der Adapter ist derzeit im Test und wartet auf seine Aufnahme ins Latest Repository. Fehler im Adapter bitte im Testthread diskutieren. Hier soll es um Anwendungsfälle bzw. Diskussion zur Regelungstechnik gehen.

    Ich hoffe, dass @fu_zhou und @paul53, vielleicht auch noch andere Leute mit Erfahrung in Regelungstechnik ihr Wissen einbringen. Persönlich kann und werde ich Softwareprobleme des Adapters analysieren und beheben. Ich habe aber nur rudimentäre Erfahrung ins Regelungstechnik sodass ich in solchen Fragen nur bedingt helfen kann.

    Wer also was wissen will, einfach melden.

    Zum Tester-Thread gehts hier: https://forum.iobroker.net/topic/64250/test-neuer-adapter-pid-pid-regler-v0-0-x
    Repository zur Installation der GH Beta-Version; https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid

    McM1957

    Nachtrag:
    Die Dokumentation im Repository ist leider noch nicht auf Letztstand und leider bisher auch nur auf English verfügbar.
    Ich liefer das nach sobald ich ein wenig Zeit dafür finde

    Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
    Support Repositoryverwaltung.

    Wer 'nen Kaffee spendieren will: https://paypal.me

    LESEN - gute Forenbeitrage

    mcm1957M 1 Reply Last reply
    2
    • mcm1957M mcm1957

      Ich eröffne hier mal einen neuen Support Thread zum neuen Adapter ioBroker.pid auf.

      Der Adapter ist derzeit im Test und wartet auf seine Aufnahme ins Latest Repository. Fehler im Adapter bitte im Testthread diskutieren. Hier soll es um Anwendungsfälle bzw. Diskussion zur Regelungstechnik gehen.

      Ich hoffe, dass @fu_zhou und @paul53, vielleicht auch noch andere Leute mit Erfahrung in Regelungstechnik ihr Wissen einbringen. Persönlich kann und werde ich Softwareprobleme des Adapters analysieren und beheben. Ich habe aber nur rudimentäre Erfahrung ins Regelungstechnik sodass ich in solchen Fragen nur bedingt helfen kann.

      Wer also was wissen will, einfach melden.

      Zum Tester-Thread gehts hier: https://forum.iobroker.net/topic/64250/test-neuer-adapter-pid-pid-regler-v0-0-x
      Repository zur Installation der GH Beta-Version; https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid

      McM1957

      Nachtrag:
      Die Dokumentation im Repository ist leider noch nicht auf Letztstand und leider bisher auch nur auf English verfügbar.
      Ich liefer das nach sobald ich ein wenig Zeit dafür finde

      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      wrote on last edited by mcm1957
      #2
      • Für alle die nur Bahnhof verstehen eine Info was ein PID Regler in etwa ist:
        https://de.wikipedia.org/wiki/Regler#PID-Regler

      • Kurzer Anwendungsbrericht im Tester-Thread:
        https://forum.iobroker.net/topic/64250/test-neuer-adapter-pid-pid-regler-v0-0-x/208

      Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
      Support Repositoryverwaltung.

      Wer 'nen Kaffee spendieren will: https://paypal.me

      LESEN - gute Forenbeitrage

      mcm1957M 1 Reply Last reply
      1
      • mcm1957M mcm1957
        • Für alle die nur Bahnhof verstehen eine Info was ein PID Regler in etwa ist:
          https://de.wikipedia.org/wiki/Regler#PID-Regler

        • Kurzer Anwendungsbrericht im Tester-Thread:
          https://forum.iobroker.net/topic/64250/test-neuer-adapter-pid-pid-regler-v0-0-x/208

        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        wrote on last edited by
        #3

        FAQ

        • noch keine

        Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
        Support Repositoryverwaltung.

        Wer 'nen Kaffee spendieren will: https://paypal.me

        LESEN - gute Forenbeitrage

        fu_zhouF 1 Reply Last reply
        1
        • mcm1957M mcm1957

          FAQ

          • noch keine
          fu_zhouF Offline
          fu_zhouF Offline
          fu_zhou
          wrote on last edited by fu_zhou
          #4

          Ich bin gerne bereit, mit Euch Eure Regler-Ideen zu diskutieren und Euch bei der Umsetzung zu unterstützen. Themen sind beispielsweise:

          • PV-Überschussladen = Netzeinspeisung auf 0 regeln (Auto, Batterie, Heizstab - für Schäden durch Kabelbrand oder Ähnliches kann ich natürlich keine Haftung übernehmen ;-) )
          • Temperaturregelung (z.B. beim Holzkohlegrill oder Smoker, indem Ventilatoren geschaltet werden - für Schäden durch Verpuffung oder Ähnliches kann ich natürlich keine Haftung übernehmen ;-) )
            ...

          Wichtig dabei ist natürlich, dass die Systeme, die vom ioBroker einen Sollwert bekommen, über eine entsprechende Schutzeinrichtung verfügen und kein Schaden verursacht werden kann. Beispiel: Die Wallbox erkennt, dass das Auto nicht weiter geladen werden kann und beendet die Ladung, egal, was über die API für Vorgaben kommen.

          Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

          mcm1957M 1 Reply Last reply
          1
          • fu_zhouF fu_zhou

            Ich bin gerne bereit, mit Euch Eure Regler-Ideen zu diskutieren und Euch bei der Umsetzung zu unterstützen. Themen sind beispielsweise:

            • PV-Überschussladen = Netzeinspeisung auf 0 regeln (Auto, Batterie, Heizstab - für Schäden durch Kabelbrand oder Ähnliches kann ich natürlich keine Haftung übernehmen ;-) )
            • Temperaturregelung (z.B. beim Holzkohlegrill oder Smoker, indem Ventilatoren geschaltet werden - für Schäden durch Verpuffung oder Ähnliches kann ich natürlich keine Haftung übernehmen ;-) )
              ...

            Wichtig dabei ist natürlich, dass die Systeme, die vom ioBroker einen Sollwert bekommen, über eine entsprechende Schutzeinrichtung verfügen und kein Schaden verursacht werden kann. Beispiel: Die Wallbox erkennt, dass das Auto nicht weiter geladen werden kann und beendet die Ladung, egal, was über die API für Vorgaben kommen.

            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            wrote on last edited by mcm1957
            #5

            @fu_zhou said in PID-Adapter: Anwendungs-Ideen und -Möglichkeiten:

            ein Gasventil angesteuert wird

            NEIN - bitte sowas nicht mal andenken. Das Regeln der Temperatur eines gasbetriebenen Geräts über eine vom Hersteller vorgesehene Schnittstelle ist natürlich OK.

            Für eine direkte Ansteuerung eines Gasventils oder einer elektrische Beheizung eines Kessels ohne zertifizierte Schutzeinrichtungen ist ein System auf Basis ioBroker ungeeignet und kann zu schweren Schäden und lebensgefährlichen Situationen führen.

            Also bitte nur dort steuerend und regelnd eingreifen wo der Situation angemessene Sicherheitseinrichtungen vorhanden sind.

            Ich bin sicher, dass das fu_zou auch nur so gemeint hat. Und möchet explizit DANKE sagen, dass du da beratend / helfen tätig sein würdest.

            Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
            Support Repositoryverwaltung.

            Wer 'nen Kaffee spendieren will: https://paypal.me

            LESEN - gute Forenbeitrage

            fu_zhouF 1 Reply Last reply
            0
            • mcm1957M mcm1957

              @fu_zhou said in PID-Adapter: Anwendungs-Ideen und -Möglichkeiten:

              ein Gasventil angesteuert wird

              NEIN - bitte sowas nicht mal andenken. Das Regeln der Temperatur eines gasbetriebenen Geräts über eine vom Hersteller vorgesehene Schnittstelle ist natürlich OK.

              Für eine direkte Ansteuerung eines Gasventils oder einer elektrische Beheizung eines Kessels ohne zertifizierte Schutzeinrichtungen ist ein System auf Basis ioBroker ungeeignet und kann zu schweren Schäden und lebensgefährlichen Situationen führen.

              Also bitte nur dort steuerend und regelnd eingreifen wo der Situation angemessene Sicherheitseinrichtungen vorhanden sind.

              Ich bin sicher, dass das fu_zou auch nur so gemeint hat. Und möchet explizit DANKE sagen, dass du da beratend / helfen tätig sein würdest.

              fu_zhouF Offline
              fu_zhouF Offline
              fu_zhou
              wrote on last edited by
              #6

              @mcm57 logo 👍

              Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

              1 Reply Last reply
              0
              • fu_zhouF Offline
                fu_zhouF Offline
                fu_zhou
                wrote on last edited by fu_zhou
                #7

                @lobomau Noch eine Ergänzung zum PV-Überschussladen in Kombination mit einem Batteriespeicher:
                In meinem System (LG-ESS) und ich nehme auch an, bei anderen, sind die Prioritäten beim Verbrauch von PV-Energie wie folgt organisiert:

                1. Eigenverbrauch
                2. Batterieladung
                3. Einspeisung

                Es wird keine Energie ins Netz gegeben, solange die Batterie noch geladen werden kann/wird. Erst wenn die Batterie voll ist und PV Leistung > Eigenverbrauch, wird ins Netz gespeist.

                Unser Ziel mit der PV-Überschussladung ist ja "0" Netzbezug (=weder Einspeisung noch Verbrauch). Bei mir ist der LG-ESS interne Regler schneller, als der Wallbox-Laderegler (=iobroker PID-Adapter) und daher wird die Ladeleistung der Wallbox bei steigender PV-Leistung erst erhöht, wenn die Batterie mit maximaler Leistung lädt (bei mir 5 kW) oder wenn die Batterie voll ist. Ich will die Batterie aber gar nicht mit 5 kW laden, sondern parallel schon das Auto.

                Das habe ich wie folgt gelöst:
                Es gibt einen 2. Regler, der als Istwert die aktuelle Batterieladeleistung und als Sollwert die gewünschte (=maximale) Ladeleistung hat. Solange der Istwert < Sollwert verändert der Regler y nicht. Erst wenn mit steigender PV-Leistung die Ladeleistung der Batterie über Soll liegt, fängt der Regler an, y zu erhöhen. Diese y ist der min-Wert des Ladereglers. Hier ist wirklich genial, dass die para dynamisch beschrieben werden können. Obwohl der LG-ESS-Regler sozusagen zunächst mal alle PV-Energie für die Batterie wegschnappt, hebe ich das min des Ladereglers geregelt durch den 2. Regler (min-Regler) an und verlagere so PV-Energie von der Batterie-Ladung in die Auto-Ladung.

                Ich schiebe sogar noch den Sollwert der Batterie-Ladung: unter 90% Ladestand: 3 kW, ab 90%: 1 kW, ab 99%: 0.3 kW

                Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

                mcm1957M 1 Reply Last reply
                0
                • fu_zhouF fu_zhou

                  @lobomau Noch eine Ergänzung zum PV-Überschussladen in Kombination mit einem Batteriespeicher:
                  In meinem System (LG-ESS) und ich nehme auch an, bei anderen, sind die Prioritäten beim Verbrauch von PV-Energie wie folgt organisiert:

                  1. Eigenverbrauch
                  2. Batterieladung
                  3. Einspeisung

                  Es wird keine Energie ins Netz gegeben, solange die Batterie noch geladen werden kann/wird. Erst wenn die Batterie voll ist und PV Leistung > Eigenverbrauch, wird ins Netz gespeist.

                  Unser Ziel mit der PV-Überschussladung ist ja "0" Netzbezug (=weder Einspeisung noch Verbrauch). Bei mir ist der LG-ESS interne Regler schneller, als der Wallbox-Laderegler (=iobroker PID-Adapter) und daher wird die Ladeleistung der Wallbox bei steigender PV-Leistung erst erhöht, wenn die Batterie mit maximaler Leistung lädt (bei mir 5 kW) oder wenn die Batterie voll ist. Ich will die Batterie aber gar nicht mit 5 kW laden, sondern parallel schon das Auto.

                  Das habe ich wie folgt gelöst:
                  Es gibt einen 2. Regler, der als Istwert die aktuelle Batterieladeleistung und als Sollwert die gewünschte (=maximale) Ladeleistung hat. Solange der Istwert < Sollwert verändert der Regler y nicht. Erst wenn mit steigender PV-Leistung die Ladeleistung der Batterie über Soll liegt, fängt der Regler an, y zu erhöhen. Diese y ist der min-Wert des Ladereglers. Hier ist wirklich genial, dass die para dynamisch beschrieben werden können. Obwohl der LG-ESS-Regler sozusagen zunächst mal alle PV-Energie für die Batterie wegschnappt, hebe ich das min des Ladereglers geregelt durch den 2. Regler (min-Regler) an und verlagere so PV-Energie von der Batterie-Ladung in die Auto-Ladung.

                  Ich schiebe sogar noch den Sollwert der Batterie-Ladung: unter 90% Ladestand: 3 kW, ab 90%: 1 kW, ab 99%: 0.3 kW

                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  wrote on last edited by
                  #8

                  Es gibt nun auch eine deutsche Beschreibung des Adapters:

                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/blob/master/docs/de/pid_de.md

                  (Jetzt fehlt eigentlich nur noch die Prüfung/Freigabe für das Repository)

                  Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                  Support Repositoryverwaltung.

                  Wer 'nen Kaffee spendieren will: https://paypal.me

                  LESEN - gute Forenbeitrage

                  Lenny.CBL 1 Reply Last reply
                  0
                  • mcm1957M mcm1957

                    Es gibt nun auch eine deutsche Beschreibung des Adapters:

                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/blob/master/docs/de/pid_de.md

                    (Jetzt fehlt eigentlich nur noch die Prüfung/Freigabe für das Repository)

                    Lenny.CBL Online
                    Lenny.CBL Online
                    Lenny.CB
                    Most Active
                    wrote on last edited by Lenny.CB
                    #9

                    @mcm57 ich brauch mal (wieder) Hilfe. Zum Thema PID hatte ich hier in einer anderen Linie geschrieben, bin dann aber abgestorben. (Regeltechnik ist leider so ein Thema, was sich mir nur schwer erschließt)

                    • Vorhaben: PV-Überschuß an Heizstäbe "verbraten"
                      Letztlich steckt da eine "Null-Einspeisung" als Regelung dahinter.

                    • Hardware: 1x Heizstab 3x2000W, Modul für Schwingungspaketsteuerung, Wemos

                    Ich habe mich an dem Beispiel von @fu_zhou im Beitrag Link Text lang gehangelt.

                    meine Annahmen:
                    act: aktueller PV-Überschuss (kurzzyklisch per Modbus)
                    set: Leistungwert auf den geregelt werden soll, also z.B. -100W --> es sollen weiterhin um 100W Überschuss eingespeist werden
                    Min/Max ist nicht ganz klar, wird hier der Leistungsbereich der Heizstäbe eingetragen?
                    max: 6000W
                    min: 0W

                    Kp: 0.2 (aus dem Beispiel von fu_zhou)
                    Tn: 10s (aus dem Beispiel von fu_zhou)
                    Tv: 0s (aus dem Beispiel von fu_zhou)

                    y: wäre dann der Ausgangswert

                    Den Ausgangswert konvertiere ich mit einem Wemos in ein 0-10V Signal und führe das der Schwingungspaketsteuerung zu. Die stellt die Leistung am Heizstab ein. Die Last wirkt direkt auf "act".

                    Stimmen meine Annahmen so halbwegs?
                    Kann ich das Vorhaben vorher "simulieren"?

                    1 Reply Last reply
                    0

                    Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                    Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                    With your input, this post could be even better 💗

                    Register Login
                    Reply
                    • Reply as topic
                    Log in to reply
                    • Oldest to Newest
                    • Newest to Oldest
                    • Most Votes


                    Support us

                    ioBroker
                    Community Adapters
                    Donate
                    FAQ Cloud / IOT
                    HowTo: Node.js-Update
                    HowTo: Backup/Restore
                    Downloads
                    BLOG

                    534

                    Online

                    32.7k

                    Users

                    82.6k

                    Topics

                    1.3m

                    Posts
                    Community
                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                    ioBroker Community 2014-2025
                    logo
                    • Login

                    • Don't have an account? Register

                    • Login or register to search.
                    • First post
                      Last post
                    0
                    • Home
                    • Recent
                    • Tags
                    • Unread 0
                    • Categories
                    • Unreplied
                    • Popular
                    • GitHub
                    • Docu
                    • Hilfe