      Hallo ich habe Probleme meinen DC Elwa Heizstab mit Modbus Interface in ein bestehendes Modbus RTU System zu integrieren.
      Der Modbus hat bereits 2 Slaves mit der ID 2 und 3, da der neue Teilnehmer DC Elwa standartmässig die 1 voreingestellt hat.
      Trotz das alle Parameter bekannt sind, geht der Modbus Adapter auf Störung sobald ich Datenpunkte des neuen Teilnehmer angelegt habe.

      Muss ich hier irgendetwas beachten?
      Eingansregister 1 zu 1 übernommen.

      Modbus RTU Standard, Comm parameters 9600/8/N/1, All registers unsigned int (16 bit)
      Register Address mode Content
      1000 R Operating Day Counter
      1001 R/W Operation mode (see Table 1), write 1 skips 10 minutes startup delay
      1002 R DC Breaker status, 0: open, 1: closed
      1003 R DC Relay status, 0:open, 1: closed
      1004 R/W AC Relay status, 0: open, 1: closed, write to register starts/stops ELWA AC relay
      1005 R Temperature in 1/10°C
      1006 R Current Water Temp Day minimum in 1/10°C
      1007 R Current Water Temp Day maximum in 1/10°C
      1008 R DC Temp Setting in 1/10°C
      1009 R/W AC Temp Setting In 1 / 10°C
      1010 R Internal Temperature of Electronics in °C
      1011 R DC Isolation value
      1012 R DC Voltage 0.1V
      1013 R DC Current mA
      1014 R DC Power in W
      1015 R Current Day DC Energy in Wh
      1016 R Total DC Energy kwh
      1017 R Current Day AC Energy in Wh
      1018 R Internal clock (minutes from noon)
      1019 R Minutes since current day wakeup
      1020 R/W AC boost mode, AC switch on time in minutes from noon
      0 ELWA internal temperature controlled
      1-1440 ELWA internal time controlled in minutes from noon

      1440 ELWA internal control off, controlled via ELWA Modbus Interface
      ELWA® Modbus Interface Betriebsanleitung, 171018
      1021 R ELWA Modbus Interface temperature sensor in 1/10°C
      1022 R/W ELWA Modbus Interface boost temperature control setting in 1/10°C 0 inactive (factory preset), 1-700 start boost at setting – 40 (4°C hysteresis), stop boost at setting set register 1020 to >1440 if 1022 is >0.
      1023 R/W Temp sensor offset calibration in 1/10°C, do not adjust unless sensor is changed
      1030 W address of device (01 factory preset)

      smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • smartboart
        smartboart @smartboart last edited by

        Hier die Melung im Log ...

        • modbus.0
        • 2023-04-19 14:32:54.464 warn Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":1000}
        • modbus.0
        • 2023-04-19 14:32:54.462 error Request timed out.
        • modbus.0
        • 2023-04-19 14:32:54.461 warn Error: undefined
        • modbus.0
        • 2023-04-19 14:32:53.476 silly States user redis pmessage io.modbus.0.*/io.modbus.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1681907573469,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1681907573469}
        • modbus.0
        • 2023-04-19 14:32:53.473 silly States user redis pmessage io.modbus.0.*/io.modbus.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1681907573468,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1681907553487}
        • modbus.0
        • 2023-04-19 14:32:53.452 debug [DevID_1/inputRegs] Poll address 1002 - 1 registers
        smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • smartboart
          smartboart @smartboart last edited by

          ok gelöst...Es handelt sich um holding Register. Nicht wie der anleitung von Elwa als Eingangsregister angegeben.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • First post
            Last post

          Support us

          ioBroker
          Community Adapters
          Donate
          FAQ Cloud / IOT
          HowTo: Node.js-Update
          HowTo: Backup/Restore
          Downloads
          BLOG

          794
          Online

          32.1k
          Users

          80.6k
          Topics

          1.3m
          Posts

          1
          3
          588
          Loading More Posts
          • Oldest to Newest
          • Newest to Oldest
          • Most Votes
          Reply
          • Reply as topic
          Log in to reply
          Community
          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
          The ioBroker Community 2014-2023
          logo