[Gelöst] tEinbindung MyPV DC Elwa Heizstab Modbus
-
Hallo ich habe Probleme meinen DC Elwa Heizstab mit Modbus Interface in ein bestehendes Modbus RTU System zu integrieren.
Der Modbus hat bereits 2 Slaves mit der ID 2 und 3, da der neue Teilnehmer DC Elwa standartmässig die 1 voreingestellt hat.
Trotz das alle Parameter bekannt sind, geht der Modbus Adapter auf Störung sobald ich Datenpunkte des neuen Teilnehmer angelegt habe.Muss ich hier irgendetwas beachten?
Eingansregister 1 zu 1 übernommen.Modbus RTU Standard, Comm parameters 9600/8/N/1, All registers unsigned int (16 bit)
Register Address mode Content
1000 R Operating Day Counter
1001 R/W Operation mode (see Table 1), write 1 skips 10 minutes startup delay
1002 R DC Breaker status, 0: open, 1: closed
1003 R DC Relay status, 0:open, 1: closed
1004 R/W AC Relay status, 0: open, 1: closed, write to register starts/stops ELWA AC relay
1005 R Temperature in 1/10°C
1006 R Current Water Temp Day minimum in 1/10°C
1007 R Current Water Temp Day maximum in 1/10°C
1008 R DC Temp Setting in 1/10°C
1009 R/W AC Temp Setting In 1 / 10°C
1010 R Internal Temperature of Electronics in °C
1011 R DC Isolation value
1012 R DC Voltage 0.1V
1013 R DC Current mA
1014 R DC Power in W
1015 R Current Day DC Energy in Wh
1016 R Total DC Energy kwh
1017 R Current Day AC Energy in Wh
1018 R Internal clock (minutes from noon)
1019 R Minutes since current day wakeup
1020 R/W AC boost mode, AC switch on time in minutes from noon
0 ELWA internal temperature controlled
1-1440 ELWA internal time controlled in minutes from noon1440 ELWA internal control off, controlled via ELWA Modbus Interface
ELWA® Modbus Interface Betriebsanleitung, 171018
1021 R ELWA Modbus Interface temperature sensor in 1/10°C
1022 R/W ELWA Modbus Interface boost temperature control setting in 1/10°C 0 inactive (factory preset), 1-700 start boost at setting – 40 (4°C hysteresis), stop boost at setting set register 1020 to >1440 if 1022 is >0.
1023 R/W Temp sensor offset calibration in 1/10°C, do not adjust unless sensor is changed
1030 W address of device (01 factory preset) -
Hallo ich habe Probleme meinen DC Elwa Heizstab mit Modbus Interface in ein bestehendes Modbus RTU System zu integrieren.
Der Modbus hat bereits 2 Slaves mit der ID 2 und 3, da der neue Teilnehmer DC Elwa standartmässig die 1 voreingestellt hat.
Trotz das alle Parameter bekannt sind, geht der Modbus Adapter auf Störung sobald ich Datenpunkte des neuen Teilnehmer angelegt habe.Muss ich hier irgendetwas beachten?
Eingansregister 1 zu 1 übernommen.Modbus RTU Standard, Comm parameters 9600/8/N/1, All registers unsigned int (16 bit)
Register Address mode Content
1000 R Operating Day Counter
1001 R/W Operation mode (see Table 1), write 1 skips 10 minutes startup delay
1002 R DC Breaker status, 0: open, 1: closed
1003 R DC Relay status, 0:open, 1: closed
1004 R/W AC Relay status, 0: open, 1: closed, write to register starts/stops ELWA AC relay
1005 R Temperature in 1/10°C
1006 R Current Water Temp Day minimum in 1/10°C
1007 R Current Water Temp Day maximum in 1/10°C
1008 R DC Temp Setting in 1/10°C
1009 R/W AC Temp Setting In 1 / 10°C
1010 R Internal Temperature of Electronics in °C
1011 R DC Isolation value
1012 R DC Voltage 0.1V
1013 R DC Current mA
1014 R DC Power in W
1015 R Current Day DC Energy in Wh
1016 R Total DC Energy kwh
1017 R Current Day AC Energy in Wh
1018 R Internal clock (minutes from noon)
1019 R Minutes since current day wakeup
1020 R/W AC boost mode, AC switch on time in minutes from noon
0 ELWA internal temperature controlled
1-1440 ELWA internal time controlled in minutes from noon1440 ELWA internal control off, controlled via ELWA Modbus Interface
ELWA® Modbus Interface Betriebsanleitung, 171018
1021 R ELWA Modbus Interface temperature sensor in 1/10°C
1022 R/W ELWA Modbus Interface boost temperature control setting in 1/10°C 0 inactive (factory preset), 1-700 start boost at setting – 40 (4°C hysteresis), stop boost at setting set register 1020 to >1440 if 1022 is >0.
1023 R/W Temp sensor offset calibration in 1/10°C, do not adjust unless sensor is changed
1030 W address of device (01 factory preset)Hier die Melung im Log ...
- modbus.0
- 2023-04-19 14:32:54.464 warn Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":1000}
- modbus.0
- 2023-04-19 14:32:54.462 error Request timed out.
- modbus.0
- 2023-04-19 14:32:54.461 warn Error: undefined
- modbus.0
- 2023-04-19 14:32:53.476 silly States user redis pmessage io.modbus.0.*/io.modbus.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1681907573469,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1681907573469}
- modbus.0
- 2023-04-19 14:32:53.473 silly States user redis pmessage io.modbus.0.*/io.modbus.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1681907573468,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1681907553487}
- modbus.0
- 2023-04-19 14:32:53.452 debug [DevID_1/inputRegs] Poll address 1002 - 1 registers
-
Hier die Melung im Log ...
- modbus.0
- 2023-04-19 14:32:54.464 warn Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":1000}
- modbus.0
- 2023-04-19 14:32:54.462 error Request timed out.
- modbus.0
- 2023-04-19 14:32:54.461 warn Error: undefined
- modbus.0
- 2023-04-19 14:32:53.476 silly States user redis pmessage io.modbus.0.*/io.modbus.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1681907573469,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1681907573469}
- modbus.0
- 2023-04-19 14:32:53.473 silly States user redis pmessage io.modbus.0.*/io.modbus.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1681907573468,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1681907553487}
- modbus.0
- 2023-04-19 14:32:53.452 debug [DevID_1/inputRegs] Poll address 1002 - 1 registers
ok gelöst...Es handelt sich um holding Register. Nicht wie der anleitung von Elwa als Eingangsregister angegeben.
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.