  4. [Gelöst] tEinbindung MyPV DC Elwa Heizstab Modbus

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    821

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    616

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    1.1k

[Gelöst] tEinbindung MyPV DC Elwa Heizstab Modbus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
3 Beiträge 1 Kommentatoren 723 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
    #1

    Hallo ich habe Probleme meinen DC Elwa Heizstab mit Modbus Interface in ein bestehendes Modbus RTU System zu integrieren.
    Der Modbus hat bereits 2 Slaves mit der ID 2 und 3, da der neue Teilnehmer DC Elwa standartmässig die 1 voreingestellt hat.
    Trotz das alle Parameter bekannt sind, geht der Modbus Adapter auf Störung sobald ich Datenpunkte des neuen Teilnehmer angelegt habe.

    Muss ich hier irgendetwas beachten?
    Eingansregister 1 zu 1 übernommen.

    Modbus RTU Standard, Comm parameters 9600/8/N/1, All registers unsigned int (16 bit)
    Register Address mode Content
    1000 R Operating Day Counter
    1001 R/W Operation mode (see Table 1), write 1 skips 10 minutes startup delay
    1002 R DC Breaker status, 0: open, 1: closed
    1003 R DC Relay status, 0:open, 1: closed
    1004 R/W AC Relay status, 0: open, 1: closed, write to register starts/stops ELWA AC relay
    1005 R Temperature in 1/10°C
    1006 R Current Water Temp Day minimum in 1/10°C
    1007 R Current Water Temp Day maximum in 1/10°C
    1008 R DC Temp Setting in 1/10°C
    1009 R/W AC Temp Setting In 1 / 10°C
    1010 R Internal Temperature of Electronics in °C
    1011 R DC Isolation value
    1012 R DC Voltage 0.1V
    1013 R DC Current mA
    1014 R DC Power in W
    1015 R Current Day DC Energy in Wh
    1016 R Total DC Energy kwh
    1017 R Current Day AC Energy in Wh
    1018 R Internal clock (minutes from noon)
    1019 R Minutes since current day wakeup
    1020 R/W AC boost mode, AC switch on time in minutes from noon
    0 ELWA internal temperature controlled
    1-1440 ELWA internal time controlled in minutes from noon

    1440 ELWA internal control off, controlled via ELWA Modbus Interface
    ELWA® Modbus Interface Betriebsanleitung, 171018
    1021 R ELWA Modbus Interface temperature sensor in 1/10°C
    1022 R/W ELWA Modbus Interface boost temperature control setting in 1/10°C 0 inactive (factory preset), 1-700 start boost at setting – 40 (4°C hysteresis), stop boost at setting set register 1020 to >1440 if 1022 is >0.
    1023 R/W Temp sensor offset calibration in 1/10°C, do not adjust unless sensor is changed
    1030 W address of device (01 factory preset)

    smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • smartboartS smartboart

      Hallo ich habe Probleme meinen DC Elwa Heizstab mit Modbus Interface in ein bestehendes Modbus RTU System zu integrieren.
      Der Modbus hat bereits 2 Slaves mit der ID 2 und 3, da der neue Teilnehmer DC Elwa standartmässig die 1 voreingestellt hat.
      Trotz das alle Parameter bekannt sind, geht der Modbus Adapter auf Störung sobald ich Datenpunkte des neuen Teilnehmer angelegt habe.

      Muss ich hier irgendetwas beachten?
      Eingansregister 1 zu 1 übernommen.

      Modbus RTU Standard, Comm parameters 9600/8/N/1, All registers unsigned int (16 bit)
      Register Address mode Content
      1000 R Operating Day Counter
      1001 R/W Operation mode (see Table 1), write 1 skips 10 minutes startup delay
      1002 R DC Breaker status, 0: open, 1: closed
      1003 R DC Relay status, 0:open, 1: closed
      1004 R/W AC Relay status, 0: open, 1: closed, write to register starts/stops ELWA AC relay
      1005 R Temperature in 1/10°C
      1006 R Current Water Temp Day minimum in 1/10°C
      1007 R Current Water Temp Day maximum in 1/10°C
      1008 R DC Temp Setting in 1/10°C
      1009 R/W AC Temp Setting In 1 / 10°C
      1010 R Internal Temperature of Electronics in °C
      1011 R DC Isolation value
      1012 R DC Voltage 0.1V
      1013 R DC Current mA
      1014 R DC Power in W
      1015 R Current Day DC Energy in Wh
      1016 R Total DC Energy kwh
      1017 R Current Day AC Energy in Wh
      1018 R Internal clock (minutes from noon)
      1019 R Minutes since current day wakeup
      1020 R/W AC boost mode, AC switch on time in minutes from noon
      0 ELWA internal temperature controlled
      1-1440 ELWA internal time controlled in minutes from noon

      1440 ELWA internal control off, controlled via ELWA Modbus Interface
      ELWA® Modbus Interface Betriebsanleitung, 171018
      1021 R ELWA Modbus Interface temperature sensor in 1/10°C
      1022 R/W ELWA Modbus Interface boost temperature control setting in 1/10°C 0 inactive (factory preset), 1-700 start boost at setting – 40 (4°C hysteresis), stop boost at setting set register 1020 to >1440 if 1022 is >0.
      1023 R/W Temp sensor offset calibration in 1/10°C, do not adjust unless sensor is changed
      1030 W address of device (01 factory preset)

      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      Hier die Melung im Log ...

      • modbus.0
      • 2023-04-19 14:32:54.464 warn Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":1000}
      • modbus.0
      • 2023-04-19 14:32:54.462 error Request timed out.
      • modbus.0
      • 2023-04-19 14:32:54.461 warn Error: undefined
      • modbus.0
      • 2023-04-19 14:32:53.476 silly States user redis pmessage io.modbus.0.*/io.modbus.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1681907573469,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1681907573469}
      • modbus.0
      • 2023-04-19 14:32:53.473 silly States user redis pmessage io.modbus.0.*/io.modbus.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1681907573468,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1681907553487}
      • modbus.0
      • 2023-04-19 14:32:53.452 debug [DevID_1/inputRegs] Poll address 1002 - 1 registers
      smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • smartboartS smartboart

        Hier die Melung im Log ...

        • modbus.0
        • 2023-04-19 14:32:54.464 warn Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":1000}
        • modbus.0
        • 2023-04-19 14:32:54.462 error Request timed out.
        • modbus.0
        • 2023-04-19 14:32:54.461 warn Error: undefined
        • modbus.0
        • 2023-04-19 14:32:53.476 silly States user redis pmessage io.modbus.0.*/io.modbus.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1681907573469,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1681907573469}
        • modbus.0
        • 2023-04-19 14:32:53.473 silly States user redis pmessage io.modbus.0.*/io.modbus.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1681907573468,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1681907553487}
        • modbus.0
        • 2023-04-19 14:32:53.452 debug [DevID_1/inputRegs] Poll address 1002 - 1 registers
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        ok gelöst...Es handelt sich um holding Register. Nicht wie der anleitung von Elwa als Eingangsregister angegeben.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0

        Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

        Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

        Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

        Registrieren Anmelden
        Antworten
        • In einem neuen Thema antworten
        Anmelden zum Antworten
        • Älteste zuerst
        • Neuste zuerst
        • Meiste Stimmen


        Support us

        ioBroker
        Community Adapters
        Donate
        FAQ Cloud / IOT
        HowTo: Node.js-Update
        HowTo: Backup/Restore
        Downloads
        BLOG

        431

        Online

        32.8k

        Benutzer

        82.9k

        Themen

        1.3m

        Beiträge
        Community
        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
        ioBroker Community 2014-2025
        logo
        • Anmelden

        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
        • Erster Beitrag
          Letzter Beitrag
        0
        • Home
        • Aktuell
        • Tags
        • Ungelesen 0
        • Kategorien
        • Unreplied
        • Beliebt
        • GitHub
        • Docu
        • Hilfe