NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    805

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    6.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.6k

An Solarüberschuss mitgeführte Boilerleistung

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
22 Posts 6 Posters 2.7k Views 5 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • L lalam

    @paul53

    Es gibt Neuigkeiten. Nach mehreren Fehlversuchen mit den China-Reglern habe ich mich mal mit dem SSR beschäftigt. Funktioniert ganz einwandfrei jetzt im Versuchsaufbau. Der ESP zieht per WLAN vom iobroker einen Wert zwischen 0 und 255 und gibt ihn an die kleine Platine in der Mitte weiter. Diese wandelt das PWM-Signal in eine Steuerspannung 0-10V für das SSR um.

    Bin gerade dabei, eine vernünftige Formel zu Ermittlung des PWM-Wertes zu finden, falls das überhaupt möglich ist. Aktuell läuft das ganze im Versuch mit 15 "Leistungsstufen", die ein Skript anhand des aktuellen Überschusses setzt (vorherige manuelle Ermittlung der Überschuss/PWM-Paare).

    Vielen Dank an alle für die Tips und Hilfe!

    20230319_073916.jpg

    P Offline
    P Offline
    PV_Nutzer
    wrote on last edited by
    #13

    @lalam gibt es einen Adapter, mit dem ich direkt das PWM Signal am Raspberry Pi erzeugen kann?
    Bzw. wenn es keinen fertigen Adapter gibt, welche Möglichkeiten gibt es sonst?

    L 1 Reply Last reply
    0
    • P PV_Nutzer

      @lalam gibt es einen Adapter, mit dem ich direkt das PWM Signal am Raspberry Pi erzeugen kann?
      Bzw. wenn es keinen fertigen Adapter gibt, welche Möglichkeiten gibt es sonst?

      L Offline
      L Offline
      lalam
      wrote on last edited by lalam
      #14

      @pv_nutzer kenne einen Adapter jetzt so nicht, damit hätte man sich des ESP erspart und etwas Geschwindigkeit gewonnen. Mein ESP fragt derzeit alle 2 Sekunden den PWM Wert vom Broker ab. Das ist bei schnellen Lastwechseln schon ein Thema ... Ansonsten läuft das schon ganz gut ... Wie man am Diagramm unten erkennt bleibt immer noch was übrig, das brauche ich aber für den Getränkekühlschrank :-) Das ganze läuft mit einer logarithmischen Ansteuerung ( aktuell mit 30,836ln(überschüssige Leistung)-91. (kann man im Screenshot erkennen) Formel wurde aus Wertepaaren ermittelt.

      Ansonsten so wie oben beschrieben. Einen ESP8266 (Sketch kann ich bei Bedarf zur Verfügung stellen, Amazon ca. 6 Euro), die kleine Platine die PWM in 0-10V übersetzt (Amazon - ca. 6 Euro) und das SolidStateRelais (Amazon - 16 Euro). Bisschen Stromversorgung ..., Bock auf Basteln und der Heimelektriker darfs nicht sehen :-)

      H Marc BergM 2 Replies Last reply
      0
      • L lalam

        @pv_nutzer kenne einen Adapter jetzt so nicht, damit hätte man sich des ESP erspart und etwas Geschwindigkeit gewonnen. Mein ESP fragt derzeit alle 2 Sekunden den PWM Wert vom Broker ab. Das ist bei schnellen Lastwechseln schon ein Thema ... Ansonsten läuft das schon ganz gut ... Wie man am Diagramm unten erkennt bleibt immer noch was übrig, das brauche ich aber für den Getränkekühlschrank :-) Das ganze läuft mit einer logarithmischen Ansteuerung ( aktuell mit 30,836ln(überschüssige Leistung)-91. (kann man im Screenshot erkennen) Formel wurde aus Wertepaaren ermittelt.

        Ansonsten so wie oben beschrieben. Einen ESP8266 (Sketch kann ich bei Bedarf zur Verfügung stellen, Amazon ca. 6 Euro), die kleine Platine die PWM in 0-10V übersetzt (Amazon - ca. 6 Euro) und das SolidStateRelais (Amazon - 16 Euro). Bisschen Stromversorgung ..., Bock auf Basteln und der Heimelektriker darfs nicht sehen :-)

        H Offline
        H Offline
        H_Kreibich
        wrote on last edited by
        #15

        @lalam
        Hallo, bin neu auf iobroker.net und habe gleichermaßen PV-Überschuss und Heizschwert im Boiler. PWM und SSD funktioniert sicher, doch was sieht der Zähler? Der mechanische FERRARI macht TRUE RMS und durch die Massenträgheit wird die überschüssige Energie (gepulst mit PWM) zum Boiler zum RICHTIG erfasst >> Verbrauch: 0
        Ein Smartmeter mit Rücklaufsperre hat keine Massenträgheit und zählt ggf jede einzelne Welle als TRUE RMS. PWM mit 200W Überschuss und 800W Heizschwert ist 1:3 / ED:25%. Damit wird jede 4. Sinuswelle EIN geschaltet. Das Smart Meter zählt

        1. Welle EIN = Verbrauch 800W-200W PV >> 600W Verbrauch
        2. Welle AUS = 200W PV >> 0 W Verbrauch
          3, 4. Welle AUS = 200W PV >> 0 W Verbrauch
          Somit ist trotz guten 200W PV nur 50W angekommen, 150W (600÷4) musst du zahlen. Die ist meine Vermutung, technisch belegt habe ich es nicht.
          Ich habe ein 3 Phasen Heizschwert, derzeit heize ich beim Überschreiten der Leistung von einer Phase (Relais).
          Mit Auswahl des richtigen Heizschwertes kann über 3 Relais/SSD in 3 Stufen der Überschuss genutzt werden. Gruß Herbert
        L 1 Reply Last reply
        0
        • H H_Kreibich

          @lalam
          Hallo, bin neu auf iobroker.net und habe gleichermaßen PV-Überschuss und Heizschwert im Boiler. PWM und SSD funktioniert sicher, doch was sieht der Zähler? Der mechanische FERRARI macht TRUE RMS und durch die Massenträgheit wird die überschüssige Energie (gepulst mit PWM) zum Boiler zum RICHTIG erfasst >> Verbrauch: 0
          Ein Smartmeter mit Rücklaufsperre hat keine Massenträgheit und zählt ggf jede einzelne Welle als TRUE RMS. PWM mit 200W Überschuss und 800W Heizschwert ist 1:3 / ED:25%. Damit wird jede 4. Sinuswelle EIN geschaltet. Das Smart Meter zählt

          1. Welle EIN = Verbrauch 800W-200W PV >> 600W Verbrauch
          2. Welle AUS = 200W PV >> 0 W Verbrauch
            3, 4. Welle AUS = 200W PV >> 0 W Verbrauch
            Somit ist trotz guten 200W PV nur 50W angekommen, 150W (600÷4) musst du zahlen. Die ist meine Vermutung, technisch belegt habe ich es nicht.
            Ich habe ein 3 Phasen Heizschwert, derzeit heize ich beim Überschreiten der Leistung von einer Phase (Relais).
            Mit Auswahl des richtigen Heizschwertes kann über 3 Relais/SSD in 3 Stufen der Überschuss genutzt werden. Gruß Herbert
          L Offline
          L Offline
          lalam
          wrote on last edited by
          #16

          @h_kreibich

          Huuui, das ist aber kompliziert. Ich war der Meinung (wenn ich nur im PV-Überschuss heize) - muss ich gar nix bezahlen. Jetzt mal abgesehen davon was tatsächlich am Boiler ankommt.
          Am Boiler selbst läuft ein Shelly. Vor dem Hausverteiler läuft ein Shelly 3EM. Wenn der Shelly 3EM in den negativen Verbrauch kippt dann kippt auch mein Anbieter-Stromzähler in die Einspeisung (also +- 5W - druff geschissen). An diesen Punkt gelange ich jedoch tagsüber gar nicht, das ganze läuft so, dass permanent ca. 50 W aus der Solaranlage "übrig sind". Also es wird tagsüber nix gar vom Anbieter gezogen. Wie soll ich da was draufzahlen? Verschenken vielleicht. Da sagt der Shelly am Boiler aber was anderes. Und der Boiler heizt auch und braucht mit halber Leistung ungefähr doppelt so lange. Das ist validiert. Verstehe ich jetzt so nicht ...

          H 1 Reply Last reply
          0
          • L lalam

            @h_kreibich

            Huuui, das ist aber kompliziert. Ich war der Meinung (wenn ich nur im PV-Überschuss heize) - muss ich gar nix bezahlen. Jetzt mal abgesehen davon was tatsächlich am Boiler ankommt.
            Am Boiler selbst läuft ein Shelly. Vor dem Hausverteiler läuft ein Shelly 3EM. Wenn der Shelly 3EM in den negativen Verbrauch kippt dann kippt auch mein Anbieter-Stromzähler in die Einspeisung (also +- 5W - druff geschissen). An diesen Punkt gelange ich jedoch tagsüber gar nicht, das ganze läuft so, dass permanent ca. 50 W aus der Solaranlage "übrig sind". Also es wird tagsüber nix gar vom Anbieter gezogen. Wie soll ich da was draufzahlen? Verschenken vielleicht. Da sagt der Shelly am Boiler aber was anderes. Und der Boiler heizt auch und braucht mit halber Leistung ungefähr doppelt so lange. Das ist validiert. Verstehe ich jetzt so nicht ...

            H Offline
            H Offline
            H_Kreibich
            wrote on last edited by
            #17

            @lalam
            Kompliziert ist es schon, ich habe versucht Datenblätter von Zähler der Energieversorger mit diesem Detail zu finden. Leider noch nichts, ggf muss ein Testaufbau das Resultat bringen. Problematisch ist das PMW takten. Wenn 50W permanent verfügbar ist und der Heizstab 50W hat wird 100% der PV vor dem Zähler verbraucht. Beim Takten geht durch dir Rücklaufsperre (oder Einspeisezählung 2.8 0) 3/4 verloren. Weiter geht's wenn ich Neues habe.

            1 Reply Last reply
            0
            • L lalam

              @pv_nutzer kenne einen Adapter jetzt so nicht, damit hätte man sich des ESP erspart und etwas Geschwindigkeit gewonnen. Mein ESP fragt derzeit alle 2 Sekunden den PWM Wert vom Broker ab. Das ist bei schnellen Lastwechseln schon ein Thema ... Ansonsten läuft das schon ganz gut ... Wie man am Diagramm unten erkennt bleibt immer noch was übrig, das brauche ich aber für den Getränkekühlschrank :-) Das ganze läuft mit einer logarithmischen Ansteuerung ( aktuell mit 30,836ln(überschüssige Leistung)-91. (kann man im Screenshot erkennen) Formel wurde aus Wertepaaren ermittelt.

              Ansonsten so wie oben beschrieben. Einen ESP8266 (Sketch kann ich bei Bedarf zur Verfügung stellen, Amazon ca. 6 Euro), die kleine Platine die PWM in 0-10V übersetzt (Amazon - ca. 6 Euro) und das SolidStateRelais (Amazon - 16 Euro). Bisschen Stromversorgung ..., Bock auf Basteln und der Heimelektriker darfs nicht sehen :-)

              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              Most Active
              wrote on last edited by
              #18

              @lalam sagte in An Solarüberschuss mitgeführte Boilerleistung:

              Dass Deine VIS öffentlich im Internet steht, und die URL sichtbar ist, ist so gewollt?

              NUC10I3+Ubuntu+Docker+ioBroker+influxDB2+Node Red+EMQX+Grafana

              Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, ESPSomfy-RTS, LoRaWAN, Arduino, KiCad

              Benutzt das Voting im Beitrag, wenn er euch geholfen hat.

              L 1 Reply Last reply
              0
              • Marc BergM Marc Berg

                @lalam sagte in An Solarüberschuss mitgeführte Boilerleistung:

                Dass Deine VIS öffentlich im Internet steht, und die URL sichtbar ist, ist so gewollt?

                L Offline
                L Offline
                lalam
                wrote on last edited by
                #19

                @marc-berg

                Ganz lieben Dank für den Hinweis Marc!

                Marc BergM 1 Reply Last reply
                0
                • L lalam

                  @marc-berg

                  Ganz lieben Dank für den Hinweis Marc!

                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  Most Active
                  wrote on last edited by
                  #20

                  @lalam ganz oben ist das Bild aber noch zu sehen

                  NUC10I3+Ubuntu+Docker+ioBroker+influxDB2+Node Red+EMQX+Grafana

                  Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, ESPSomfy-RTS, LoRaWAN, Arduino, KiCad

                  Benutzt das Voting im Beitrag, wenn er euch geholfen hat.

                  L 1 Reply Last reply
                  0
                  • Marc BergM Marc Berg

                    @lalam ganz oben ist das Bild aber noch zu sehen

                    L Offline
                    L Offline
                    lalam
                    wrote on last edited by
                    #21

                    @marc-berg Nochmal gerettet - wie kann ich Dir danken?

                    Marc BergM 1 Reply Last reply
                    0
                    • L lalam

                      @marc-berg Nochmal gerettet - wie kann ich Dir danken?

                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      Most Active
                      wrote on last edited by Marc Berg
                      #22

                      @lalam sagte in An Solarüberschuss mitgeführte Boilerleistung:

                      @marc-berg Nochmal gerettet - wie kann ich Dir danken?

                      In dem Du Deinen Internetzugang vernünftig absicherst ... 🔐 😜

                      Die Bilder standen jetzt 10 Tage online. An Deiner Stelle würde ich den Stecker ziehen, oder zumindest die Freigabe beenden.

                      NUC10I3+Ubuntu+Docker+ioBroker+influxDB2+Node Red+EMQX+Grafana

                      Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, ESPSomfy-RTS, LoRaWAN, Arduino, KiCad

                      Benutzt das Voting im Beitrag, wenn er euch geholfen hat.

                      1 Reply Last reply
                      1

                      Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                      Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                      With your input, this post could be even better 💗

                      Register Login
                      Reply
                      • Reply as topic
                      Log in to reply
                      • Oldest to Newest
                      • Newest to Oldest
                      • Most Votes


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate

                      458

                      Online

                      32.8k

                      Users

                      82.7k

                      Topics

                      1.3m

                      Posts
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Login

                      • Don't have an account? Register

                      • Login or register to search.
                      • First post
                        Last post
                      0
                      • Home
                      • Recent
                      • Tags
                      • Unread 0
                      • Categories
                      • Unreplied
                      • Popular
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe