Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    241

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.5k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

[Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
1.3k Posts 70 Posters 472.7k Views 54 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • T tminimax

    @sneak-l8 das ist vermutlich die Antwort auf die Frage von @gto

    S Offline
    S Offline
    Sneak-L8
    wrote on last edited by
    #988

    @tminimax Sorry ja, die Antwort ging an @gto .

    Ich dachte, beide Beiträge waren von ihm. Auf welchen Vorgang bezog sich Deine Rückmeldung.
    Die App von Keba kenne ich nicht, weiß daher nicht, ob wie diese eine Ladesitzung beendet. Weißt Du da den Unterschied zwischen pausen und beenden (also im Sinne eine bestimmten Kommandos an die Wallbox)?

    1 Reply Last reply
    0
    • T Offline
      T Offline
      tminimax
      wrote on last edited by
      #989

      @sneak-l8 kein Problem; genau das ist das Thema das ich versuche herauszufinden - welchen Befehl die senden kann ich dir leider nicht sagen. Es ist aber so, dass beim Beenden Button wirklich die Sitzung beendet wird. Ich brauche das deshalb, da ich meine Ladesitzungen mit dem Dienstgeber abrechne und wenn die Sitzung nur Pausiert wird (entweder aktives pausieren oder aus dem PV Überschußladen automatisch), dann läuft die Sitzung ja weiter und er wartet bis entweder wieder gestartet wird (unpause) oder genug PV Strom da ist. Aber dann gibt es genau in diesem Fall zum Monatswechsel ein Thema beim Ladebericht. D.h. "Laden" beginnt noch im alten Monat mit PV Überschuß und in der Früh ist dann das nächste Monat und wenn man dann absteckt (erst dann beendet er die Sitzung) beendet er die Ladesitzung. Diese Sitzung geht aber im automatischen Ladebericht von Keba (der per Mail versendet wird) verloren (=Bug: habe ich auch bei Keba schon eingemeldet), da er nicht davon ausgeht, dass der Start der Sitzung im alten Monat ist und das Ende im neuen Monat..... Wenn ich aber dazwischen mit dem STOPP Button das Laden beende (oder das Auto vom Ladekabel abstecke), dann beendet er die Sitzung und auch im Ladebericht ist alles richtig.

      Ich würde jetzt gerne automatisch um 23:59 die Sitzung beenden wollen zum Monatswechsel.

      S 1 Reply Last reply
      0
      • T tminimax

        @sneak-l8 kein Problem; genau das ist das Thema das ich versuche herauszufinden - welchen Befehl die senden kann ich dir leider nicht sagen. Es ist aber so, dass beim Beenden Button wirklich die Sitzung beendet wird. Ich brauche das deshalb, da ich meine Ladesitzungen mit dem Dienstgeber abrechne und wenn die Sitzung nur Pausiert wird (entweder aktives pausieren oder aus dem PV Überschußladen automatisch), dann läuft die Sitzung ja weiter und er wartet bis entweder wieder gestartet wird (unpause) oder genug PV Strom da ist. Aber dann gibt es genau in diesem Fall zum Monatswechsel ein Thema beim Ladebericht. D.h. "Laden" beginnt noch im alten Monat mit PV Überschuß und in der Früh ist dann das nächste Monat und wenn man dann absteckt (erst dann beendet er die Sitzung) beendet er die Ladesitzung. Diese Sitzung geht aber im automatischen Ladebericht von Keba (der per Mail versendet wird) verloren (=Bug: habe ich auch bei Keba schon eingemeldet), da er nicht davon ausgeht, dass der Start der Sitzung im alten Monat ist und das Ende im neuen Monat..... Wenn ich aber dazwischen mit dem STOPP Button das Laden beende (oder das Auto vom Ladekabel abstecke), dann beendet er die Sitzung und auch im Ladebericht ist alles richtig.

        Ich würde jetzt gerne automatisch um 23:59 die Sitzung beenden wollen zum Monatswechsel.

        S Offline
        S Offline
        Sneak-L8
        wrote on last edited by
        #990

        @tminimax wenn es für Dich ok ist und Du eh schon in Kontakt mit Keba bist, dann frage doch dort mal nach, welches Kommando die Sitzung abschließt Avatar nur zu pausieren.
        Dann baue ich den gerne ein. Wenn Keba das Problem mit dem Bug aber sowieso löst, wird die Funktion dann noch gebraucht?

        T 1 Reply Last reply
        0
        • S Sneak-L8

          @tminimax wenn es für Dich ok ist und Du eh schon in Kontakt mit Keba bist, dann frage doch dort mal nach, welches Kommando die Sitzung abschließt Avatar nur zu pausieren.
          Dann baue ich den gerne ein. Wenn Keba das Problem mit dem Bug aber sowieso löst, wird die Funktion dann noch gebraucht?

          T Offline
          T Offline
          tminimax
          wrote on last edited by
          #991

          @sneak-l8 welchen Befehl setzt du ab um das "PAUSIEREN" zu ermöglichen. Ich werden dann versuchen bei Keba das zu hinterfragen....

          S 2 Replies Last reply
          0
          • S Sneak-L8

            @tminimax Grundsätzlich kann man so einen Schalter einbauen. Aber ob er wirklich so Vielen hilft.
            Meine Idee wäre folgende: Du änderst ja sowieso schon per Skript verschiedenen Werte. Dann könntest Du als letzten Schritt jeweils auch gleich den Display-State mit dem Text Deiner gerade vorgenommenen Programmeinstellung belegen. Da würde dieser Programmwechsel auch gleich an der Wallbox angezeigt.
            Vom Text, den der Adapter sendet, dürfte max. 1-2 Buchstaben sichtbar sein, weil ja unmittelbar danach schon Dein Text angezeigt wird.
            Wäre das auch eine Lösung?

            G Offline
            G Offline
            gto
            wrote on last edited by
            #992

            @sneak-l8 Hallo Sneak, ich schicke bereits einen andren Text an den Display-State. Dies geschieht unmittelbar mit der Freigabe, trotzdem erscheint dein Text komplett

            S 1 Reply Last reply
            0
            • G gto

              @sneak-l8 Hallo Sneak, ich schicke bereits einen andren Text an den Display-State. Dies geschieht unmittelbar mit der Freigabe, trotzdem erscheint dein Text komplett

              S Offline
              S Offline
              Sneak-L8
              wrote on last edited by
              #993

              @gto hm, komisch. Und Dein Text erscheint danach? Oder gar nicht? Dann evtl. mal noch 500ms warten, bevor Du den Text setzt. Da bist Du evtl. schneller als der Adapter mit dem Setzen des Textes.

              1 Reply Last reply
              0
              • T tminimax

                @sneak-l8 welchen Befehl setzt du ab um das "PAUSIEREN" zu ermöglichen. Ich werden dann versuchen bei Keba das zu hinterfragen....

                S Offline
                S Offline
                Sneak-L8
                wrote on last edited by
                #994

                @tminimax Das Pausieren erfolgt analog der Unterschreitung des Ladeüberschusses mit "currtime 0 1"

                T 1 Reply Last reply
                0
                • T tminimax

                  @sneak-l8 welchen Befehl setzt du ab um das "PAUSIEREN" zu ermöglichen. Ich werden dann versuchen bei Keba das zu hinterfragen....

                  S Offline
                  S Offline
                  Sneak-L8
                  wrote on last edited by
                  #995

                  @tminimax Du könntest im "Selbstversuch" auch mal manuell den State enableUser auf false setzen. Wenn das nichts bringt (was ich vermute), dann könntest Du noch stop-State versuchen. Der will einen 8-Zeichen-Hexcode für die Deautorisierung. Bin mir nicht sicher, ob der geht, wenn man gar keine RFIDs nutzt oder man dann einfach 00000000 angeben muss. Falls das geht, musst Du vermutlich mit start den Ladevorgang auch wieder freigeben.

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • P Offline
                    P Offline
                    pfahlenbauer
                    wrote on last edited by
                    #996

                    Mich interessiert das Beenden der Ladesitzung auch.
                    In meinem Fall plane ich an meiner Wallbox mit meiner Shell Recharge Card zu laden zwecks Arbeitgeberabrechnung (via Backend Anbieter: ich berechne den Strom an den Backendanbieter, dieser an Shell und Shell an meinen Arbeitgeber). Allerdings berechnet Shell generell nach 4 Stunden eine Blockiergebühr. Diese würde ich gerne vermeiden, so dass ich nicht immer nach 4 Stunden ausstecken muss. Eine Funktion zum Beenden der Sitzung könnte hier helfen.

                    S 1 Reply Last reply
                    0
                    • P pfahlenbauer

                      Mich interessiert das Beenden der Ladesitzung auch.
                      In meinem Fall plane ich an meiner Wallbox mit meiner Shell Recharge Card zu laden zwecks Arbeitgeberabrechnung (via Backend Anbieter: ich berechne den Strom an den Backendanbieter, dieser an Shell und Shell an meinen Arbeitgeber). Allerdings berechnet Shell generell nach 4 Stunden eine Blockiergebühr. Diese würde ich gerne vermeiden, so dass ich nicht immer nach 4 Stunden ausstecken muss. Eine Funktion zum Beenden der Sitzung könnte hier helfen.

                      S Offline
                      S Offline
                      Sneak-L8
                      wrote on last edited by
                      #997

                      @pfahlenbauer Wie gesagt, ich empfehle schon mal den Selbstversuch. Ich meine, damit alle aktuell verfügbaren Befehle dafür implementiert zu haben, so dass ich nicht wüsste, was sonst noch helfen könnte.

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • S Sneak-L8

                        @tminimax Das Pausieren erfolgt analog der Unterschreitung des Ladeüberschusses mit "currtime 0 1"

                        T Offline
                        T Offline
                        tminimax
                        wrote on last edited by
                        #998

                        @sneak-l8 bzgl. STOPP: folgendes Feedback kam von Keba (...die wollen nicht ...)

                        Wenn an der Wallbox die API Schnittstelle im Webinterface aktiviert (und der Modbus TCP Port 8443 im Router frei gegeben) wurde, kann hinter der WebUI IP Adresse ":8443/redocs" eingegeben werden, um auf die API Dokumentationsseite zu kommen. Sie müssten in der Dokumentation hier nachschauen.

                        S 1 Reply Last reply
                        0
                        • T tminimax

                          @sneak-l8 bzgl. STOPP: folgendes Feedback kam von Keba (...die wollen nicht ...)

                          Wenn an der Wallbox die API Schnittstelle im Webinterface aktiviert (und der Modbus TCP Port 8443 im Router frei gegeben) wurde, kann hinter der WebUI IP Adresse ":8443/redocs" eingegeben werden, um auf die API Dokumentationsseite zu kommen. Sie müssten in der Dokumentation hier nachschauen.

                          S Offline
                          S Offline
                          Sneak-L8
                          wrote on last edited by
                          #999

                          @tminimax Ich vermute das gilt nur für die x-Series. Meine x-Series hat das nicht.

                          Daher rufe die Seite doch mal ab und poste, was da steht. Wenn ich es richtig verstehe, findet man dort ja nur eine allg. Beschreibung der Befehle.
                          Und der Selbstversuch wäre ja trotzdem möglich...

                          T 1 Reply Last reply
                          0
                          • M Offline
                            M Offline
                            manner666
                            wrote on last edited by
                            #1000

                            Hallo,

                            erstmal vielen Dank für diesen tollen Adapter.
                            Ich habe gerade vor 2 Tagen einen Keba Wallbox installiert und steuere diese auch schon fleißig mit dem Adapter. Da ich heute erstmalig intensiv testen konnte, ist mir jetzt folgendes aufgefallen.
                            Mein Wechselrichter kann AC seitig max. 10 kW abgeben.
                            Wenn ich jetzt den max. Ladestrom auf 16 A eingestellt habe und zusätzliche Verbraucher wie gerade die Waschmaschine aktiv sind, dann regelt er im Modus: Max Akku verwenden den Ladestrom entsprechend hoch, dass die Hausverbraucher über 10 kW in Summe liegen und somit Strom aus dem Netz gezogen wird. Nach meinem Verständnis müsste der vorhandene Netzbezug doch aber den Ladestrom entsprechend runterregeln, dass genau das nicht passiert.
                            Hab ich hier einen Denkfehler?
                            2024-06-25 12_58_50-vis.png 2024-06-25 12_59_14-instances - Iobroker.png 2024-06-25 12_59_38-instances - Iobroker.png

                            M 1 Reply Last reply
                            0
                            • M manner666

                              Hallo,

                              erstmal vielen Dank für diesen tollen Adapter.
                              Ich habe gerade vor 2 Tagen einen Keba Wallbox installiert und steuere diese auch schon fleißig mit dem Adapter. Da ich heute erstmalig intensiv testen konnte, ist mir jetzt folgendes aufgefallen.
                              Mein Wechselrichter kann AC seitig max. 10 kW abgeben.
                              Wenn ich jetzt den max. Ladestrom auf 16 A eingestellt habe und zusätzliche Verbraucher wie gerade die Waschmaschine aktiv sind, dann regelt er im Modus: Max Akku verwenden den Ladestrom entsprechend hoch, dass die Hausverbraucher über 10 kW in Summe liegen und somit Strom aus dem Netz gezogen wird. Nach meinem Verständnis müsste der vorhandene Netzbezug doch aber den Ladestrom entsprechend runterregeln, dass genau das nicht passiert.
                              Hab ich hier einen Denkfehler?
                              2024-06-25 12_58_50-vis.png 2024-06-25 12_59_14-instances - Iobroker.png 2024-06-25 12_59_38-instances - Iobroker.png

                              M Offline
                              M Offline
                              manner666
                              wrote on last edited by
                              #1001

                              Ich habe gerade gesehen, im Screenshot hatte ich den Strom bereits auf 14 A begrenzt, damit ich die 10 kW nicht überschreite. Dann kam aber die Waschmaschine hinzu und es kam wieder zur Überschreitung.

                              M 1 Reply Last reply
                              0
                              • M manner666

                                Ich habe gerade gesehen, im Screenshot hatte ich den Strom bereits auf 14 A begrenzt, damit ich die 10 kW nicht überschreite. Dann kam aber die Waschmaschine hinzu und es kam wieder zur Überschreitung.

                                M Offline
                                M Offline
                                manner666
                                wrote on last edited by manner666
                                #1002

                                Jetzt habe ich den Modus "Keine Batterie und Auto Vorrang" versucht, hier errechnet er immer einen Negativen Überschuss, obwohl der Speicher gerade geladen wird und ins Netz eingespeißt wird. Ich finde den Fehler einfach nicht.
                                Die Vorzeichen sollten alle richtig sein: Einspeisung ist positiv, Netzbezug negativ / Batterieentladung positiv und Batterieladung negativ

                                2024-06-25 16_17_48-.png 2024-06-25 16_18_22-vis.png

                                S 1 Reply Last reply
                                0
                                • M manner666

                                  Jetzt habe ich den Modus "Keine Batterie und Auto Vorrang" versucht, hier errechnet er immer einen Negativen Überschuss, obwohl der Speicher gerade geladen wird und ins Netz eingespeißt wird. Ich finde den Fehler einfach nicht.
                                  Die Vorzeichen sollten alle richtig sein: Einspeisung ist positiv, Netzbezug negativ / Batterieentladung positiv und Batterieladung negativ

                                  2024-06-25 16_17_48-.png 2024-06-25 16_18_22-vis.png

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  Sneak-L8
                                  wrote on last edited by
                                  #1003

                                  @manner666 Auf den ersten Blick ist für mich jetzt auch nichts ersichtlich.

                                  Fangen wir mal vorne an: was für eine Keba ist es denn?
                                  Dein Debug log zeigt mir an, dass der Adapter nicht laden will und den Ladevorgang stoppt, bzw. gar nicht erst beginnt. Welche Situation beschreibt denn der Log-Auszug?

                                  Und dann am besten mal ein Ausschnitt vom Log (als Text und im Spoiler), wenn der "fehlerhafte" Zustand gerade gegeben ist.

                                  M 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • S Sneak-L8

                                    @manner666 Auf den ersten Blick ist für mich jetzt auch nichts ersichtlich.

                                    Fangen wir mal vorne an: was für eine Keba ist es denn?
                                    Dein Debug log zeigt mir an, dass der Adapter nicht laden will und den Ladevorgang stoppt, bzw. gar nicht erst beginnt. Welche Situation beschreibt denn der Log-Auszug?

                                    Und dann am besten mal ein Ausschnitt vom Log (als Text und im Spoiler), wenn der "fehlerhafte" Zustand gerade gegeben ist.

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    manner666
                                    wrote on last edited by
                                    #1004

                                    @sneak-l8
                                    Sorry, ich habe eine Keba P30-x installiert
                                    Für den obigen Fall, wo er nicht mehr laden wollte, hat er einen negativen Überschuss errechnet: Available Surplus - 3123, deshalb startet er nicht.
                                    Ich hab hier mal ein Diagramm von meiner PV in dem Zeitraum, da ist ganz deutlich zu sehen, dass er alles in den Akku lädt, und scheinbar dies nicht als Überschuss erkennt.
                                    Ich komme momentan nicht an den Log ran, und kann gerade nicht lade, würde aber nochmal am Wochende laden und dann den Log mal komplett mitplotten.

                                    2024-06-27 09_24_20-iSolarCloud und 4 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png

                                    M M 2 Replies Last reply
                                    0
                                    • M manner666

                                      @sneak-l8
                                      Sorry, ich habe eine Keba P30-x installiert
                                      Für den obigen Fall, wo er nicht mehr laden wollte, hat er einen negativen Überschuss errechnet: Available Surplus - 3123, deshalb startet er nicht.
                                      Ich hab hier mal ein Diagramm von meiner PV in dem Zeitraum, da ist ganz deutlich zu sehen, dass er alles in den Akku lädt, und scheinbar dies nicht als Überschuss erkennt.
                                      Ich komme momentan nicht an den Log ran, und kann gerade nicht lade, würde aber nochmal am Wochende laden und dann den Log mal komplett mitplotten.

                                      2024-06-27 09_24_20-iSolarCloud und 4 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      Matthias I
                                      wrote on last edited by
                                      #1005

                                      Liebes Forum,

                                      vielen Dank für den tollen Adapter!!!
                                      Ich nutze ihn bislang für das dreiphasige Überschussladen meines E-Autos mit min. 4kW. Das funktioniert super 😊

                                      Da im Herbst und Winter aber leider oft keine 4kW Überschuss vorhanden sind möchte ich auch gerne 1-phasig laden können um meine PV-Energie bestmöglich nutzen zu können.
                                      Daher meine Frage: Was ist erforderlich um dies zu realisieren und über den ioBroker steuern zu können?
                                      Ich besitze zwei Keba P30 c - Wallboxen, von denen eine über den ioBroker zum Überschussladen verwendet wird. Diese ist über einen "dreifach-Schütz" abgesichert.
                                      Im Internet habe ich recherchiert und gelesen, dass es von Keba einen "KeContact S10 Phase Switching Device Phasenumschalter" gibt, mit dessen Hilfe das Umschalten zwischen 1 und 3 Phasen möglich sein soll. Kann man diesen in den ioBroker einbinden und damit das Umschalten zwischen 1 und 3 Phasen steuern?
                                      Ich würde mich freuen, wenn ihr mir sagen könntet wie ihr das genau bei euch umgesetzt habt und was ich genau brauche 😉

                                      D 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • M Matthias I

                                        Liebes Forum,

                                        vielen Dank für den tollen Adapter!!!
                                        Ich nutze ihn bislang für das dreiphasige Überschussladen meines E-Autos mit min. 4kW. Das funktioniert super 😊

                                        Da im Herbst und Winter aber leider oft keine 4kW Überschuss vorhanden sind möchte ich auch gerne 1-phasig laden können um meine PV-Energie bestmöglich nutzen zu können.
                                        Daher meine Frage: Was ist erforderlich um dies zu realisieren und über den ioBroker steuern zu können?
                                        Ich besitze zwei Keba P30 c - Wallboxen, von denen eine über den ioBroker zum Überschussladen verwendet wird. Diese ist über einen "dreifach-Schütz" abgesichert.
                                        Im Internet habe ich recherchiert und gelesen, dass es von Keba einen "KeContact S10 Phase Switching Device Phasenumschalter" gibt, mit dessen Hilfe das Umschalten zwischen 1 und 3 Phasen möglich sein soll. Kann man diesen in den ioBroker einbinden und damit das Umschalten zwischen 1 und 3 Phasen steuern?
                                        Ich würde mich freuen, wenn ihr mir sagen könntet wie ihr das genau bei euch umgesetzt habt und was ich genau brauche 😉

                                        D Online
                                        D Online
                                        darkiop
                                        Most Active
                                        wrote on last edited by darkiop
                                        #1006

                                        @matthias-i

                                        Ja, das funktioniert. Ich habe den S10 im Einsatz und @Sneak-L8 hat sich den selbst nachgebaut. Ein paar Details und auch ne kleine Stückliste findest du auch hier:

                                        https://github.com/evcc-io/evcc/issues/6283

                                        Es lohnt sich auch den Thread hier mal komplett durchzulesen - irgendwo in den 50 Seiten steht auch ein bisschen was zu dem Thema ;)

                                        Edit: Nach dem Beitrag hier müsste der Autausch anfangen: https://forum.iobroker.net/topic/6343/frage-realisierung-adapter-udp-keba-wallbox/647?_=1719739660731

                                        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                                        G 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • D darkiop

                                          @matthias-i

                                          Ja, das funktioniert. Ich habe den S10 im Einsatz und @Sneak-L8 hat sich den selbst nachgebaut. Ein paar Details und auch ne kleine Stückliste findest du auch hier:

                                          https://github.com/evcc-io/evcc/issues/6283

                                          Es lohnt sich auch den Thread hier mal komplett durchzulesen - irgendwo in den 50 Seiten steht auch ein bisschen was zu dem Thema ;)

                                          Edit: Nach dem Beitrag hier müsste der Autausch anfangen: https://forum.iobroker.net/topic/6343/frage-realisierung-adapter-udp-keba-wallbox/647?_=1719739660731

                                          G Offline
                                          G Offline
                                          gto
                                          wrote on last edited by gto
                                          #1007

                                          Ich habe einen Shely pro auf der Hutschiene als Steuerteil verbaut. Dieser ist im Iobroker eingebunden. Er schaltet einen Installationsschütz an mit diesem kann ich die Phasen 2 und 3 trennen. Ob der Installationsschütz ein Öffner oder Schliesser ist ist Geschmacksache, man kann dies im KeContact-Adapter einstellen.

                                          S 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          578

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe