Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.6k

[Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
1.3k Beiträge 70 Kommentatoren 471.1k Aufrufe 54 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • R Offline
    R Offline
    RaBe52
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1280

    Auf was steht denn pauseWallbox? Wenn Du das auf False setzt, sollte es weiter gehen.

    ioBroker unter Proxmox auf HP Z4 G4 (Terramaster unter Proxmox als Backup),
    backitpup, Drag-indicator, Ebus, Energiefluss erweitert, Enphase, Fritzdect, Ham, Kecontact, Midea, mqtt, Proxmox, REST API, Shelly, Signal-cmb, smoothed, Sonoff, Telegram, text2command, TR-064, Tuya, Vaillant, VW connect, Wamo, ...

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A Offline
      A Offline
      ak68
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1281

      pauseWallbox steht bereits auf "false":
      image.png

      ioBroker auf QNAP TVS-473
      Visu und Logiken mit node-red
      Anbindung an KNX per openKNX

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • G Offline
        G Offline
        gto
        schrieb am zuletzt editiert von
        #1282

        @ ak68
        Hast du ein Smartmeter verbaut? Für diesen Fall, sofern du die 3 Phasen-Datenpunkte hinterlegst, regelt der Adapter selbstständig den Strombezug damit keine Überschreitung des Hausanschlusses eintritt und berücksichtigt hierfür jede einzelne Phasenleistung (Regelung erfolgt aber für alle 3 Phasen synchron). Etwas grober funktioniert die Steuerung wenn du den Gesamtbezug am Hausanschluss hinterlegst. Du musst dann mit keinem Script über X1 regeln.

        A 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A ak68

          Ich hänge mich ´mal an das Keba-Thema, dran :)

          Ich habe eine P30c und habe per DIP den X1-Eingang aktiviert (Potentialfreier Kontakt geschlossen = Ladung EIN, offen = Ladung AUS).
          Hintergrund ist, dass bei Benutzung einen 40A Durchlauferhitzers der Ladevorgang an der P30c (16A) pausiert werden soll, da sonst die die Leistung des Hausanschlusses überschritten ist (56A).

          Dies funktioniert auch teilweise, die P30c wird korrekt in den Ruhezustand versetzt.
          Beim erneuten Schließen des Kontakts (DLE AUS !), bleibt die P30c jedoch im Status 5 (charging temporaily interrupted).

          Wie kann ich den "Ladepause" Stratus wieder deaktivieren ?
          Weder mit "Enable SYS = True", noch bei "Unlock = True", noch bei "State = 3"
          kann ich die Wallbox dazu bringen, wieder die "Ladepause" zu deaktivieren (nur für ca. 1s)

          Unter Edomi hat dies bereits funktioniert, ich komme aber leider nicht mehr an die alte Logik :(

          Daher die Frage an Euch :)
          Viele Dank Andreas

          image.png

          S Offline
          S Offline
          Sneak-L8
          schrieb am zuletzt editiert von
          #1283

          @ak68 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:

          Wie kann ich den "Ladepause" Stratus wieder deaktivieren ?
          Weder mit "Enable SYS = True", noch bei "Unlock = True", noch bei "State = 3"
          kann ich die Wallbox dazu bringen, wieder die "Ladepause" zu deaktivieren (nur für ca. 1s)

          Das kann viele Gründe haben. Daher erst mal ein paar Fragen:

          • Welchen Modus nutzt du (aktiv/passiv/PV-Automatik)?
          • nutzt Du die Autorisierung der Ladevorgänge (z.B. mittels RFID-Karte)?
          • Kannst Du ein Debug-Log bereitstellen, in dem man das Schalten von X1 nachvollziehen kann?
          • Nutzt Du die Abschaltung der Wallbox mittels X1 über den Adapter (entsprechende Option in den Einstellungen) oder direkt über die Wallbox (entsprechender DIP-Schalter DSW1.1)?
          A 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S Sneak-L8

            @ak68 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:

            Wie kann ich den "Ladepause" Stratus wieder deaktivieren ?
            Weder mit "Enable SYS = True", noch bei "Unlock = True", noch bei "State = 3"
            kann ich die Wallbox dazu bringen, wieder die "Ladepause" zu deaktivieren (nur für ca. 1s)

            Das kann viele Gründe haben. Daher erst mal ein paar Fragen:

            • Welchen Modus nutzt du (aktiv/passiv/PV-Automatik)?
            • nutzt Du die Autorisierung der Ladevorgänge (z.B. mittels RFID-Karte)?
            • Kannst Du ein Debug-Log bereitstellen, in dem man das Schalten von X1 nachvollziehen kann?
            • Nutzt Du die Abschaltung der Wallbox mittels X1 über den Adapter (entsprechende Option in den Einstellungen) oder direkt über die Wallbox (entsprechender DIP-Schalter DSW1.1)?
            A Offline
            A Offline
            ak68
            schrieb am zuletzt editiert von
            #1284

            @Sneak-L8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:

            @ak68 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:

            Wie kann ich den "Ladepause" Stratus wieder deaktivieren ?
            Weder mit "Enable SYS = True", noch bei "Unlock = True", noch bei "State = 3"
            kann ich die Wallbox dazu bringen, wieder die "Ladepause" zu deaktivieren (nur für ca. 1s)

            Das kann viele Gründe haben. Daher erst mal ein paar Fragen:

            • Welchen Modus nutzt du (aktiv/passiv/PV-Automatik)?
              AKTIV
            • nutzt Du die Autorisierung der Ladevorgänge (z.B. mittels RFID-Karte)?
              NEIN
            • Kannst Du ein Debug-Log bereitstellen, in dem man das Schalten von X1 nachvollziehen kann?
              liefere ich nach :)
            • Nutzt Du die Abschaltung der Wallbox mittels X1 über den Adapter (entsprechende Option in den Einstellungen) oder direkt über die Wallbox (entsprechender DIP-Schalter DSW1.1)?
              DSW 1.1 ist EIN, Steuerung des X1 über analogen Lastabwurf-Schalter (Durchlauferhitzer)

            ioBroker auf QNAP TVS-473
            Visu und Logiken mit node-red
            Anbindung an KNX per openKNX

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S Offline
              S Offline
              Sneak-L8
              schrieb am zuletzt editiert von
              #1285

              Hm, dann dürfte es nicht am Adapter liegen. Aktive DIP-Switch heißt ja, dass die Wallbox selbst abschaltet. Was passiert denn, wenn Du in den Einstellungen den passiven Modus aktivierst?
              Dann macht der Adapter erst mal gar nichts und das Auto sollte immer laden. Über X1 wird der Ladevorgang dann unterbrochen. Wenn X1 den Ladevorgang wieder freigibt, startet er dann?
              Wenn nein, hieße das, dass man den Ladevorgang bewusst wieder anstoßen muss. Wäre aber komisch, weil ja nicht jeder ne aktive Steuerung wie den Keba-Adapter nutzt. Eigentlich müsste der Ladevorgang dann wieder automatisch starten. Wenn nein, wäre mal bei Keba nachzufragen, warum das nicht der Fall ist.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • G gto

                @ ak68
                Hast du ein Smartmeter verbaut? Für diesen Fall, sofern du die 3 Phasen-Datenpunkte hinterlegst, regelt der Adapter selbstständig den Strombezug damit keine Überschreitung des Hausanschlusses eintritt und berücksichtigt hierfür jede einzelne Phasenleistung (Regelung erfolgt aber für alle 3 Phasen synchron). Etwas grober funktioniert die Steuerung wenn du den Gesamtbezug am Hausanschluss hinterlegst. Du musst dann mit keinem Script über X1 regeln.

                A Offline
                A Offline
                ak68
                schrieb am zuletzt editiert von ak68
                #1286

                @gto sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:

                @ ak68
                Hast du ein Smartmeter verbaut? Für diesen Fall, sofern du die 3 Phasen-Datenpunkte hinterlegst, regelt der Adapter selbstständig den Strombezug damit keine Überschreitung des Hausanschlusses eintritt und berücksichtigt hierfür jede einzelne Phasenleistung (Regelung erfolgt aber für alle 3 Phasen synchron). Etwas grober funktioniert die Steuerung wenn du den Gesamtbezug am Hausanschluss hinterlegst. Du musst dann mit keinem Script über X1 regeln.

                Ist das so korrekt ?
                Was micht verwirrt ist: "zusätzlicher" Netzbezuzg, kann man auch einen Gesamtnetzbezug festlegen ?

                PS: Das sind die Werte des Deye-WR (nach Hauptzähler), da der Hauptzähler nur den Gesamtverbrauch P1-3 "ausspuckt" !

                b689b23d-3e9f-4d62-8a7e-64417686aa58-image.png

                ioBroker auf QNAP TVS-473
                Visu und Logiken mit node-red
                Anbindung an KNX per openKNX

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S Offline
                  S Offline
                  Sneak-L8
                  schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
                  #1287

                  Hast Du wirklich drei EnergyMeter? In dem von Dir gescreenshotteten Bereich der Einstellungen gibst Du eine Leistungsbegrenzung in Watt ein. Die bezieht sich auf die Gesamtleistung aller drei Phasen. Wenn Dein EnergyMeter nur die Leistung je Phase ausgeben kann, dann kannst Du hier alle drei Phasen angeben.
                  Wenn ich Deinen Port richtig verstehe, dann wäre ja gerade die Gesamtleistung vom Zähler relevant, da musst Du nicht die Werte vom WR nehmen.

                  Bei einem Durchlauferhitzer wäre es aber sinnvoller, den folgenden Abschnitt zu nutzen, dort wird die Stromstärke je Phase überwacht.
                  Auch wenn der Adapter nur alle 15 Sekunden die aktuelle Leistung prüft und die Wallbox alle 30 Sekunden regelt, führen Leistungsüberschreitungen im der Adapter aber unmittelbar (ich würde sagen mit max. 1 Sekunde Verzögerung) zu einer Abregelung der Wallbox.
                  Sind die Werte vom WR zuverlässig identisch mit den Werten am Hausanschluss? Ich kenne Dein Setup nicht, daher frage ich sicherheitshalber nach.

                  Du hast du Leistung am Hausanschluss in Deinem Beispiel außerdem auf 11kW begrenzt. Ist das gewollt? Der Wert gibt an, welche Leistung am Hausanschluss (Stelle des EnergyMeters) maximal abgerufen werden kann. Bei 11 kW wirst Du wohl nie mit 11 kW laden können, außer alle anderen Verbraucher im Haus sind aus. Mach den Backofen an und schon kannst Du nur noch 9 kW laden ...

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • A Offline
                    A Offline
                    ak68
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #1288

                    neues Spiel, neues Glück :)

                    Ich habe jetzt die Einstellungen so geändert (Mein Zähler wirft per Sonoff leider keinen Strom pro Phase aus !)

                    image.png

                    ioBroker auf QNAP TVS-473
                    Visu und Logiken mit node-red
                    Anbindung an KNX per openKNX

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S Offline
                      S Offline
                      Sneak-L8
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #1289

                      Hallo zusammen,
                      ich habe es jetzt wieder geschafft, dass die Firmware-Version der Wallbox bei Keba abgefragt wird. Bei der b-/c-/e-Series wird auch eine Warning ins Log geschrieben, wenn eine neuere Version zur Verfügung steht. Bei der x-Series wird nur die verfügbare (Software-)Version in den State geschrieben. Leider wird dort eine andere Versionsnummer genutzt, so dass man die Angaben nicht vergleichen kann.
                      Mag jemand mit x-Series mal die aktuelle Version von github laden und kurz Rückmeldung geben, ob unter kecontact.0.statistics.availableFirmware die aktuell verfügbare Software-Version eingetragen wird (sollte jetzt die 2.0.0 sein)?

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • R Offline
                        R Offline
                        RaBe52
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #1290

                        So meinst Du?

                        Screenshot 2026-02-23 164020.png

                        ioBroker unter Proxmox auf HP Z4 G4 (Terramaster unter Proxmox als Backup),
                        backitpup, Drag-indicator, Ebus, Energiefluss erweitert, Enphase, Fritzdect, Ham, Kecontact, Midea, mqtt, Proxmox, REST API, Shelly, Signal-cmb, smoothed, Sonoff, Telegram, text2command, TR-064, Tuya, Vaillant, VW connect, Wamo, ...

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S Offline
                          S Offline
                          Sneak-L8
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #1291

                          Ja, genau. Danke. Scheint also zu funktionieren.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • G Offline
                            G Offline
                            gto
                            schrieb am zuletzt editiert von gto
                            #1292

                            @ Sneak
                            "Bei der x-Series wird nur die verfügbare (Software-)Version in den State geschrieben."

                            Hallo Sneak, es wird bei der X-Serie auch eine Meldung für eine neue Firmware ausgegeben:
                            warn: kecontact.0 (28814) Keba firmware check: current firmware 3.10.80, new firmware 2.0.0 available
                            Ist das so gewollt?

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S Offline
                              S Offline
                              Sneak-L8
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #1293

                              Ne, das ist nicht gewollt. Muss ich mir ansehen. Die sollte eigentlich nicht kommen, weil Äpfel mit Birnen verglichen werden. Und zudem ist 2.0.0 eigentlich auch nicht größer als 3.10.80. Daher doppelt komisch. Melde mich wieder ...

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S Offline
                                S Offline
                                Sneak-L8
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #1294

                                So, ich hatte auf P30 abgefragt und damit auch für die x-Series die Version geprüft. Jetzt sollte es korrigier sein.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • G Offline
                                  G Offline
                                  gto
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #1295

                                  ja, funktioniert

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  Antworten
                                  • In einem neuen Thema antworten
                                  Anmelden zum Antworten
                                  • Älteste zuerst
                                  • Neuste zuerst
                                  • Meiste Stimmen


                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate
                                  FAQ Cloud / IOT
                                  HowTo: Node.js-Update
                                  HowTo: Backup/Restore
                                  Downloads
                                  BLOG

                                  307

                                  Online

                                  32.7k

                                  Benutzer

                                  82.4k

                                  Themen

                                  1.3m

                                  Beiträge
                                  Community
                                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                  ioBroker Community 2014-2025
                                  logo
                                  • Anmelden

                                  • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                  • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                  • Erster Beitrag
                                    Letzter Beitrag
                                  0
                                  • Home
                                  • Aktuell
                                  • Tags
                                  • Ungelesen 0
                                  • Kategorien
                                  • Unreplied
                                  • Beliebt
                                  • GitHub
                                  • Docu
                                  • Hilfe