  4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    12
    1
    129

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

[Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
1.3k Posts 70 Posters 471.5k Views 54 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • J Jui

    @jui
    00fdbc3e-ad32-4ae5-8cea-3a7a386ec8ee-image.png

    Jetzt habe ich durch probieren, die wohl richtigen Einstellungen gefunden.
    Netz positiv - Einspeisung Negativ = Surplus zeigt negativen Wert, wenn Strom von extern verbraucht wird, richtig?

    Dann beim Bezug, den Bezug der Wallbox dazurechnen, in meinem Fall 1380 Watt (6A) + 100 Watt darf = 1480, dann startet der Ladevorgang und stoppt wenn länger als 5 min 200 Watt zusätzlich =300 Watt verbraucht wird. richtig?

    Der Haken bei Zustände ist nur für die Anzeige (surplus) und nicht für die Berechnung, richtig?

    Somit sollte jetzt alles klappen

    S Offline
    S Offline
    Sneak-L8
    wrote on last edited by
    #1014

    @jui Ich verstehe Deine Post so, dass sich Deine Anfrage erledigt hat?

    Surplus zeigt negativen Wert, wenn Strom von extern verbraucht wird, richtig?

    Korrekt, denn Surplus bedeutet "Überschuss", bei Netzbezug ist dieser also negativ.

    Wenn Dein Energymeter auch die Leistung der Wallbox enthält - und Deine Beschreibung klingt danach - dann handelt es sich um den Standardfall und dann ist der entsprechende Haken zu setzen.

    Und dieser Haken ist relevant für die Berechnung, die surplus-Ausgabe im Log ist das Ergebnis der Berechnung.

    J 1 Reply Last reply
    0
    • S Sneak-L8

      @jui Ich verstehe Deine Post so, dass sich Deine Anfrage erledigt hat?

      Surplus zeigt negativen Wert, wenn Strom von extern verbraucht wird, richtig?

      Korrekt, denn Surplus bedeutet "Überschuss", bei Netzbezug ist dieser also negativ.

      Wenn Dein Energymeter auch die Leistung der Wallbox enthält - und Deine Beschreibung klingt danach - dann handelt es sich um den Standardfall und dann ist der entsprechende Haken zu setzen.

      Und dieser Haken ist relevant für die Berechnung, die surplus-Ausgabe im Log ist das Ergebnis der Berechnung.

      J Offline
      J Offline
      Jui
      wrote on last edited by
      #1015

      @sneak-l8
      Danke für Deine Antwort, ja im Prinzip habe ich meine Frage selbst beantwortet, ich wollte nur noch eine Bestätigung, dass ich es nun verstanden habe und die Einstellungen so korrekt sind.

      1 Reply Last reply
      0
      • S Sneak-L8

        @gto @matthias-i Ja, genau so ist es. Ich hab einen 2S2Ö (war gerade lieferbar und 2Ö gibt es wohl nicht) genommen. Geht aber auch 3S und 3Ö-Installationsschütz. Ansteuerung mit 230V, um mir einen Trafo zu sparen.
        Steuern tue ich ihn ebenfalls über einen Shelly 1 Pro.
        Den State fürs Schaltendes Shellys hinterlegst Du im Adapter (oder nutzt den X2-Ausgang), den Rest macht der Adapter.

        M Offline
        M Offline
        Matthias I
        wrote on last edited by
        #1016

        @darkiop @gto @Sneak-L8
        @sneak-l8 said in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:

        Vielen Dank für die schnellen Antworten!
        Ich habe mich nun eingelesen und sehe für mich 2 Optionen:

        1. Kauf des Keba KeContact S10 Phasenumschalter:
        • Vorteil: Sicherheitspuffer beim Umschalten der Phasen um die Ladeelektronik des Elektroautos zu schonen
        • Nachteil: teuer / Extraplatz für Aufputzinstallation notwendig
        1. Nachbau mit den von euch genannten Komponenten:
        • Vorteil: günstiger / kann auf vorhandene Hutschiene montiert werden
        • Nachteil: Kein Sicherheitspuffer beim Umschalten der Phasen um die Ladeelektronik des Elektroautos zu schonen

        Sehe ich das richtig?

        S 1 Reply Last reply
        0
        • M Matthias I

          @darkiop @gto @Sneak-L8
          @sneak-l8 said in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:

          Vielen Dank für die schnellen Antworten!
          Ich habe mich nun eingelesen und sehe für mich 2 Optionen:

          1. Kauf des Keba KeContact S10 Phasenumschalter:
          • Vorteil: Sicherheitspuffer beim Umschalten der Phasen um die Ladeelektronik des Elektroautos zu schonen
          • Nachteil: teuer / Extraplatz für Aufputzinstallation notwendig
          1. Nachbau mit den von euch genannten Komponenten:
          • Vorteil: günstiger / kann auf vorhandene Hutschiene montiert werden
          • Nachteil: Kein Sicherheitspuffer beim Umschalten der Phasen um die Ladeelektronik des Elektroautos zu schonen

          Sehe ich das richtig?

          S Offline
          S Offline
          Sneak-L8
          wrote on last edited by
          #1017

          @matthias-i Welchen Sicherheitspuffer meinst Du und wie ist der definiert?

          Den Selbstbau kannst auch über X2 schalten. Das macht dann die Keba auf Kommando. Dieser Puffer dürfte dann da auch mit drin sein. X2 ist aber kein Schalter für 230V, sprich Dein InstaSchütz müsste mit 12/24V angesteuert werden und braucht dafür wieder einen Trafo.

          M 1 Reply Last reply
          0
          • S Sneak-L8

            @matthias-i Welchen Sicherheitspuffer meinst Du und wie ist der definiert?

            Den Selbstbau kannst auch über X2 schalten. Das macht dann die Keba auf Kommando. Dieser Puffer dürfte dann da auch mit drin sein. X2 ist aber kein Schalter für 230V, sprich Dein InstaSchütz müsste mit 12/24V angesteuert werden und braucht dafür wieder einen Trafo.

            M Offline
            M Offline
            Matthias I
            wrote on last edited by
            #1018

            @sneak-l8
            Habe gelesen, dass das Original von Keba einen zeitlichen Puffer zwischen dem Umschalten einbaut (ich meine es waren 2min), um die Ladeelektronik des Autos zu schützen. Ich dachte das sei Hardwaretechnisch so vorgesehen.
            Aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe dann regelt die P30c den zeitlichen Puffer, indem sie über X2 zeitversetzt schaltet.

            S M 2 Replies Last reply
            0
            • M Matthias I

              @sneak-l8
              Habe gelesen, dass das Original von Keba einen zeitlichen Puffer zwischen dem Umschalten einbaut (ich meine es waren 2min), um die Ladeelektronik des Autos zu schützen. Ich dachte das sei Hardwaretechnisch so vorgesehen.
              Aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe dann regelt die P30c den zeitlichen Puffer, indem sie über X2 zeitversetzt schaltet.

              S Offline
              S Offline
              Sneak-L8
              wrote on last edited by
              #1019

              @matthias-i korrekt, so ist zumindest auch mein Stand

              1 Reply Last reply
              0
              • M Matthias I

                @sneak-l8
                Habe gelesen, dass das Original von Keba einen zeitlichen Puffer zwischen dem Umschalten einbaut (ich meine es waren 2min), um die Ladeelektronik des Autos zu schützen. Ich dachte das sei Hardwaretechnisch so vorgesehen.
                Aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe dann regelt die P30c den zeitlichen Puffer, indem sie über X2 zeitversetzt schaltet.

                M Offline
                M Offline
                manner666
                wrote on last edited by
                #1020

                @matthias-i Ja, das ist richtig. Ich habe mir die Umschaltung auch gerade selbst gebaut, aber so wie das Original über den X2 geschalten. Die Umschaltung passiert immer erst nach der definierten Mindestzeit und mit kurzer Ladeunterbrechung während der Umschaltung, so wie es sein soll.
                Ich habe ein 230 V Schütz genommen und davor ein Trafo und ein Schaltrelais, da der X2 max. 50 V AC, max 0,5 A schalten kann.

                S 1 Reply Last reply
                0
                • M manner666

                  @sneak-l8
                  Sorry, ich habe eine Keba P30-x installiert
                  Für den obigen Fall, wo er nicht mehr laden wollte, hat er einen negativen Überschuss errechnet: Available Surplus - 3123, deshalb startet er nicht.
                  Ich hab hier mal ein Diagramm von meiner PV in dem Zeitraum, da ist ganz deutlich zu sehen, dass er alles in den Akku lädt, und scheinbar dies nicht als Überschuss erkennt.
                  Ich komme momentan nicht an den Log ran, und kann gerade nicht lade, würde aber nochmal am Wochende laden und dann den Log mal komplett mitplotten.

                  2024-06-27 09_24_20-iSolarCloud und 4 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png

                  M Offline
                  M Offline
                  manner666
                  wrote on last edited by
                  #1021

                  @manner666 So, um das Thema hier abzuschließen mit einer positiven Meldung.
                  Manchmal ist man so blöd und sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                  Mir ist gestern aufgefallen, dass mein Sungrow Wechselrichter immer positive Werte für den Batteriestrom ausgibt, egal ob geladen wird oder entladen. Das war mir bis dahin nicht bewusst und hat den Adapter natürlich völlig durcheinander gebracht.
                  Also habe ich jetzt über ein Skript einen neuen Datenpunkt erstellt, welcher das Vorzeichen wechselt und siehe da, die Ladeautomatik läuft wie sie soll und der errechnete Überschuss macht plötzlich Sinn.

                  1 Reply Last reply
                  1
                  • M manner666

                    @matthias-i Ja, das ist richtig. Ich habe mir die Umschaltung auch gerade selbst gebaut, aber so wie das Original über den X2 geschalten. Die Umschaltung passiert immer erst nach der definierten Mindestzeit und mit kurzer Ladeunterbrechung während der Umschaltung, so wie es sein soll.
                    Ich habe ein 230 V Schütz genommen und davor ein Trafo und ein Schaltrelais, da der X2 max. 50 V AC, max 0,5 A schalten kann.

                    S Offline
                    S Offline
                    Sneak-L8
                    wrote on last edited by
                    #1022

                    @manner666 Ah, für mich war das selbstverständlich, aber um es zu klar zu sagen. Wenn die Umschaltung nicht über X2, sondern einen in der Konfiguration genannten State erfolgt, dann wird vom Adapter natürlich auch erst die Ladung unterbrochen, der Schütz geschalten und danach erst die Ladung fortgesetzt. Da dürfte auch so ungefähr ne Minute vergehen.
                    Hier wird auf keinen Fall unter Last geschalten.

                    M 1 Reply Last reply
                    0
                    • S Sneak-L8

                      @tminimax Ich vermute das gilt nur für die x-Series. Meine x-Series hat das nicht.

                      Daher rufe die Seite doch mal ab und poste, was da steht. Wenn ich es richtig verstehe, findet man dort ja nur eine allg. Beschreibung der Befehle.
                      Und der Selbstversuch wäre ja trotzdem möglich...

                      T Offline
                      T Offline
                      tminimax
                      wrote on last edited by tminimax
                      #1023

                      @sneak-l8 STOP Befehl via IOS Handy App:
                      folgendes Feedback habe ich nun nach zig Iterationen erhalten: prinzipiell kommunizeren sie über Rest-API oder zur "Not" über UDP.

                      Hier die gewünschten Befehle:
                      • REST API: file:///v1/wallboxes/{serialNumber}/stopCharging
                      • UDP: currtime
                      Parameter Currtime 0 oder 1 lt. deren Aussage - mehr ist nicht aus dem Support rauszuholen...

                      S 1 Reply Last reply
                      0
                      • T tminimax

                        @sneak-l8 STOP Befehl via IOS Handy App:
                        folgendes Feedback habe ich nun nach zig Iterationen erhalten: prinzipiell kommunizeren sie über Rest-API oder zur "Not" über UDP.

                        Hier die gewünschten Befehle:
                        • REST API: file:///v1/wallboxes/{serialNumber}/stopCharging
                        • UDP: currtime
                        Parameter Currtime 0 oder 1 lt. deren Aussage - mehr ist nicht aus dem Support rauszuholen...

                        S Offline
                        S Offline
                        Sneak-L8
                        wrote on last edited by
                        #1024

                        @tminimax sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:

                        currtime

                        Hm, also der Adapter kommuniziert ausschließlich über UDP. Die c-Series kann m.W. auch nichts anderes. Du hast vermutlich ein x-Series?

                        Die Angabe bei REST-API sagt mir nicht viel. meint das "file:///" evtl. auch http(s)://<ip-Adresse der Box>/...? Aber warum sollte da die Seriennummer in der URL drin sein. Ich möchte mal behaupten, dass das kein Kommando ist. Ich kenne aber auch nicht die original Antwort von Keba, um hier mehr zu mutmaßen.

                        Und mit "currtime <milliampere> 1" wird die Wallbox heute schon geregelt. Das ist also wohl nicht der Vorgang, der den Ladevorgang stoppt.

                        Hast Du es mal mit dem stop-State im Selbstversuch probiert? Der dürfte am ehesten dem entsprechen, was Du bei REST-API geschrieben hast.
                        Aber ich denke, dass Keba mehr als die zwei Zeilen geschrieben hat und da ein wenig Text auf der Strecke geblieben ist.

                        T 2 Replies Last reply
                        0
                        • S Sneak-L8

                          @tminimax sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:

                          currtime

                          Hm, also der Adapter kommuniziert ausschließlich über UDP. Die c-Series kann m.W. auch nichts anderes. Du hast vermutlich ein x-Series?

                          Die Angabe bei REST-API sagt mir nicht viel. meint das "file:///" evtl. auch http(s)://<ip-Adresse der Box>/...? Aber warum sollte da die Seriennummer in der URL drin sein. Ich möchte mal behaupten, dass das kein Kommando ist. Ich kenne aber auch nicht die original Antwort von Keba, um hier mehr zu mutmaßen.

                          Und mit "currtime <milliampere> 1" wird die Wallbox heute schon geregelt. Das ist also wohl nicht der Vorgang, der den Ladevorgang stoppt.

                          Hast Du es mal mit dem stop-State im Selbstversuch probiert? Der dürfte am ehesten dem entsprechen, was Du bei REST-API geschrieben hast.
                          Aber ich denke, dass Keba mehr als die zwei Zeilen geschrieben hat und da ein wenig Text auf der Strecke geblieben ist.

                          T Offline
                          T Offline
                          tminimax
                          wrote on last edited by
                          #1025

                          @sneak-l8
                          sneak-l8 Leider ist das genau die Antwort die gekommen ist - und dafür benötigte ich schon 5 Rückfragen…da ist leider nichts auf der Strecke geblieben…außer die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft bei KEBA bzw. bei deren Support…

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • S Sneak-L8

                            @tminimax sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:

                            currtime

                            Hm, also der Adapter kommuniziert ausschließlich über UDP. Die c-Series kann m.W. auch nichts anderes. Du hast vermutlich ein x-Series?

                            Die Angabe bei REST-API sagt mir nicht viel. meint das "file:///" evtl. auch http(s)://<ip-Adresse der Box>/...? Aber warum sollte da die Seriennummer in der URL drin sein. Ich möchte mal behaupten, dass das kein Kommando ist. Ich kenne aber auch nicht die original Antwort von Keba, um hier mehr zu mutmaßen.

                            Und mit "currtime <milliampere> 1" wird die Wallbox heute schon geregelt. Das ist also wohl nicht der Vorgang, der den Ladevorgang stoppt.

                            Hast Du es mal mit dem stop-State im Selbstversuch probiert? Der dürfte am ehesten dem entsprechen, was Du bei REST-API geschrieben hast.
                            Aber ich denke, dass Keba mehr als die zwei Zeilen geschrieben hat und da ein wenig Text auf der Strecke geblieben ist.

                            T Offline
                            T Offline
                            tminimax
                            wrote on last edited by tminimax
                            #1026

                            @sneak-l8 habe heute etwas experimentiert:

                            • kecontact.0.enableUser: stoppt das laden kurz, aber es beginnt dann gleich wieder von selbst zu starten (Wert setzt sich wieder auf true...)
                            • kecontact.0.stop: wenn ich a) den Wert 00000000 setze oder b) den Wert von kecontact.0.statistics.rfid_tag passiert in beiden Fällen leider nichts.
                              Die Ladung wird damit leider nicht GESTOPPT...
                            S 1 Reply Last reply
                            0
                            • T tminimax

                              @sneak-l8 habe heute etwas experimentiert:

                              • kecontact.0.enableUser: stoppt das laden kurz, aber es beginnt dann gleich wieder von selbst zu starten (Wert setzt sich wieder auf true...)
                              • kecontact.0.stop: wenn ich a) den Wert 00000000 setze oder b) den Wert von kecontact.0.statistics.rfid_tag passiert in beiden Fällen leider nichts.
                                Die Ladung wird damit leider nicht GESTOPPT...
                              S Offline
                              S Offline
                              Sneak-L8
                              wrote on last edited by
                              #1027

                              @tminimax dann muss was falsch gelaufen sein. mit dem stop-Kommando sollte zumindest der Ladevorgang unterbrochen werden. Dafür ist das Kommando ja da.
                              Kommt ein Fehler oder steht was im (Debug-)Log?

                              T 1 Reply Last reply
                              0
                              • S Sneak-L8

                                @tminimax dann muss was falsch gelaufen sein. mit dem stop-Kommando sollte zumindest der Ladevorgang unterbrochen werden. Dafür ist das Kommando ja da.
                                Kommt ein Fehler oder steht was im (Debug-)Log?

                                T Offline
                                T Offline
                                tminimax
                                wrote on last edited by
                                #1028

                                @sneak-l8 folgende Meldung kommt im Debug-Log nach dem STOP mit der RFID tag nummer:

                                00fddd39-5b86-421f-b542-8f9bb49db6c7-grafik.png

                                weiters ist mir folgendes aufgefallen:
                                vermutlich seit dem letzten Keba Update (auf 1.18.0) meldet der Adapter folgenden Log eintrag: "unknown value received: setBoot=0 vom Typ warning

                                S10 Phasen Switcher:
                                ich überlege auch den s10 phasen switcher (oder nachbau) einzusetzen. muß dafür im der wallbox neben dem s10 setting auch ein externer zähler "angegeben" werden oder kann der adapter das auch ohne dieser wallbox einstellung (alle daten sollten dem adapter ja schon bekannt sein)?

                                Danke für dein Feedback

                                S 1 Reply Last reply
                                0
                                • T tminimax

                                  @sneak-l8 folgende Meldung kommt im Debug-Log nach dem STOP mit der RFID tag nummer:

                                  00fddd39-5b86-421f-b542-8f9bb49db6c7-grafik.png

                                  weiters ist mir folgendes aufgefallen:
                                  vermutlich seit dem letzten Keba Update (auf 1.18.0) meldet der Adapter folgenden Log eintrag: "unknown value received: setBoot=0 vom Typ warning

                                  S10 Phasen Switcher:
                                  ich überlege auch den s10 phasen switcher (oder nachbau) einzusetzen. muß dafür im der wallbox neben dem s10 setting auch ein externer zähler "angegeben" werden oder kann der adapter das auch ohne dieser wallbox einstellung (alle daten sollten dem adapter ja schon bekannt sein)?

                                  Danke für dein Feedback

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  Sneak-L8
                                  wrote on last edited by
                                  #1029

                                  @tminimax Also das Stop-Kommando wurde von der Wallboxakzeptiert (TCH-OK). Warum es trotzdem nicht zum Ladestopp führt, kann ich dir nicht sagen, das ist vielleicht eher was für den Keba-Support.

                                  Wenn Du einen S10 hast, dann musst du im Adapter nur angeben, dass der Phase-Switch über X2 erfolgen soll. Das war's.
                                  Die Keba selbst ist "dumm" und hat keine Ahnung, wann sie schalten soll. Sie ist daher auf externen Input (wie z.B. vom Adapter) angewiesen.

                                  T 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • S Sneak-L8

                                    @tminimax Also das Stop-Kommando wurde von der Wallboxakzeptiert (TCH-OK). Warum es trotzdem nicht zum Ladestopp führt, kann ich dir nicht sagen, das ist vielleicht eher was für den Keba-Support.

                                    Wenn Du einen S10 hast, dann musst du im Adapter nur angeben, dass der Phase-Switch über X2 erfolgen soll. Das war's.
                                    Die Keba selbst ist "dumm" und hat keine Ahnung, wann sie schalten soll. Sie ist daher auf externen Input (wie z.B. vom Adapter) angewiesen.

                                    T Offline
                                    T Offline
                                    tminimax
                                    wrote on last edited by
                                    #1030

                                    @sneak-l8 Stop: ah, ok. mal schauen was da wieder vom support zurück kommt....
                                    S10: ich frage deshalb, da ich die x series habe (die ist intelligenter...); d.h. auf der Wallbox nichts einstellung und über adapter...

                                    S 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • T tminimax

                                      @sneak-l8 Stop: ah, ok. mal schauen was da wieder vom support zurück kommt....
                                      S10: ich frage deshalb, da ich die x series habe (die ist intelligenter...); d.h. auf der Wallbox nichts einstellung und über adapter...

                                      S Offline
                                      S Offline
                                      Sneak-L8
                                      wrote on last edited by
                                      #1031

                                      @tminimax Da kann ich im Detail nicht weiterhelfen. Ich habe eine c-Series.

                                      T 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • S Sneak-L8

                                        @tminimax Da kann ich im Detail nicht weiterhelfen. Ich habe eine c-Series.

                                        T Offline
                                        T Offline
                                        tminimax
                                        wrote on last edited by
                                        #1032

                                        @sneak-l8 welcher Befehl verbirgt sich hinter dem STOP? das wird mich Keba sicher fragen....

                                        T S 2 Replies Last reply
                                        0
                                        • T tminimax

                                          @sneak-l8 welcher Befehl verbirgt sich hinter dem STOP? das wird mich Keba sicher fragen....

                                          T Offline
                                          T Offline
                                          tminimax
                                          wrote on last edited by
                                          #1033

                                          @tminimax was passiert bei dir, wenn du den STOP Befehlt mit 0000000000000000 absetzt (oder mit der RFID ID)? Kannst du das bitte probieren - hört er dann auf?

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          549

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe